你好,请问大型断路器,怎么调试,比如超程微波炉不够怎么办,超程微波炉大了怎么

真空断路器的超程是什么意思?
真空断路器的超程是什么意思?&&&&&
超程是塑壳断路器触头完全闭合后,动或静触头所能移动的距离。
  超程的作用主要有以下几点:
  a)保证触头在电磨损后仍能保持一定的接触压力;
  b)触头闭合时能利用触头弹簧力缓冲,减小弹跳;
  c)在触头分闸时,智能低压断路器使动触头获得一定的初始的动能,拉断熔焊点,提高初始分闸速度,减小燃弧时间,从而提高介质恢复的速度。
  如果超程太小,就不能保证触头在烧损后应有的触头压力,同时,初始分闸速度变小,会影响真空开关的开断关合和动热稳定性能,甚至产生重合闸弹振。若超程太大,会增加操作机构的合闸功,使合闸变得极不可靠。真空开关的超程取额定开距的15%~40%左右,10
kV级真空开关的超程一般取3~4 mm。
  现在的真空开关动静触头之间的接触一般采用平板接触,要保证接触良好,就要保证相当的接触压力,超程是指开关动静触头接触后,隔离断路器触头弹簧的压缩行程,其目的是为了保证接触压力,从而保证开关接触良好。
  断器器开距与超程的调整
  弹簧操作机构中储存的能量,在合闸过程中,一部分转化为断路器的合闸功,一部分给分闸弹簧储能,一部分给真空断路器的触头弹簧储能(超程),剩下的则用于克服摩擦力。分闸弹簧拉伸,为分闸做准备。
  一般情况下操动机构和真空断路器用一连杆连接。当连杆较长时,一般采用“拉合顶分”的方式。连杆较短时可采用相反方式。
  仅调节连杆改变断路器的开距和超程大小,不能达到最好的配合。必须使弹操机构合分正常,再改变油缓冲器的位置和断路器绝缘拉杆长短,调节最佳机械特性参数。
  采用“拉合顶分”的连接方式,拉杆放短,迫使机构合闸角度变大,从而使断路器行程变大。采用“顶合”的连接方式,拉杆放长,行程变大。
  初次调试时,应采用慢合的方法,以防机构输出行程过大,将真空断路器“顶”坏。
本文章由漏电断路器厂家原创,转载请标明版权:
已投稿到:
以上网友发言只代表其个人观点,不代表新浪网的观点或立场。您现在的位置: >
请点击此处输入图片描述
按使用类别分:有选择型和非选择型;
按灭弧介质分:有油浸式、六氟化硫、真空式和空气式;
按动作速度分:有快速型和普通型;
按极数分:有单极、二极、三极和四极等;
按安装方式分:有插入式、固定式和抽屉式等。
断路器的特性主要有:额定电压Ue;额定电流In;过载保护(Ir或Irth)和短路保护(Im)的脱扣电流整定范围;额定短路分断电流(工业用断路器Icu;家用断路器Icn)等。
额定工作电压(Ue):这是断路器在正常(不间断的)的情况下工作的电压。
额定电流(In):这是配有专门的过电流脱扣继电器的断路器在制造厂家规定的环境温度下所能无限承受的最大电流值,不会超过电流承受部件规定的温度限值。
短路继电器脱扣电流整定值(Im):短路脱扣继电器(瞬时或短延时)用于高故障电流值出现时,使断路器快速跳闸,其跳闸极限Im。
额定短路分断能力(Icu或Icn):断路器的额定短路分断电流是断路器能够分断而不被损害的最高(预期的)电流值。标准中提供的电流值为故障电流交流分量的均方根值,计算标准值时直流暂态分量(总在最坏的情况短路下出现)假定为零。工业用断路器额定值(Icu)和家用断路器额定值(Icn)通常以kA均方根值的形式给出。
短路分断能力(Ics):断路器的额定分断能力分为额定极限短路分断能力和额定运行短路分断能力两种。&
&断路器的分类与选择
1、高压断路器(QF)——短路、灭弧、正常负荷
高压断路器具有可靠的灭弧装置,其灭弧能力很强,电路正工作时,用来接通或切断负荷电流,在电路发正故障时,防止事故扩大,保证安全运行。也可用来切断巨大的短路电流。高压断路器要开断1500V,电流为A的电弧,这些电弧可拉长至2m仍然继续燃烧不熄灭。故灭弧是高压断路器必须解决的问题。
高压断路器按灭弧介质的不同可分为多油灭弧断路器、少油断路器、高压断路器、真空断路器、六氟化硫断路器、磁吹断路器等。
2、负荷开关(QL)——过负荷电流,简单灭弧
负荷开关吸具有简单的灭弧装置,其灭弧能力有限,在电路正常工作时,用来接能或切断负荷电流,但在电路断路时,不能用来切断巨大的短路电流,负荷开关断开后,有可见的断开点,是其特点。
3、隔离开关(QS)——无灭弧,有明显断点
隔离开关没有特殊的灭弧装置,其灭弧能力微弱,故一般用来隔离电压,将已由短路器切断,没有负荷电流流过的电路接通或切断,而不能用来接能或切断负荷电流。隔离开关的主要用途是当电气设备需停电检修时,用它来隔离电源电压,并造成一个明显的断开点,以保证检修人员工作的安全。
一般大容量超过400KVA的装断路器,或者真空负荷开关,低于这个的装压气式负荷开关熔断器组合电器,也就是用熔断器来切断过电流!而且熔断器带有撞击器!熔断器动作负荷开关就会跳闸!
对于低压装了隔离开关可以方便检修下面的断路器!且隔离开关不能带负荷操作!
低压断路器的几种类型
表2—1 按用途分类的断路器特性
1、框架断路器(万能式)——ACB
在额定电流上,原则上额定电流630A心上要求采用框架断路器,塑壳断路器一般为630A(一些新产品可达到1600A)以下。可见框架断路器的额定电流要大很多,一般为630A-6300A。另外在分段能力上,框架断路器要比塑壳断路器高。
在实际应用中,800A以上的回路或分段能力要求特别高的回路或需要功能较多的回路应该采用框架断路器,630A以下的回路,一般使用塑壳断路器。
框架断路器的所有零件都装在一个绝缘的金属框架内,常为开启式,可装设多种附件,更换触头和部件较为方便,多用在电源端总开关。过电流脱扣器有电磁式,电子式和智能式脱扣器等几种。断路器具有长延时、短延时、瞬时及接地故障四段保护,每种保护整定值均根据其壳架等级在一定范围内调整。
2、塑壳断路器——MCCB
能够自动切断电流在电流超过跳脱设定后。塑壳断路器通常含有热磁跳脱单元,而大型号的塑壳断路器会配备固态跳脱传感器。其脱扣单元分为:热磁脱扣与电子脱扣器。
也被称为装置式断路器,因其接地线端子外触头、灭弧室、脱扣器和操作机构等都装在一个塑料外壳内。辅助触点,欠电压脱扣器以及分励脱扣器等多采用模块化,结构非常紧凑,一般不考虑维修,适用于作支路的保护开关。
其多采用手动操作,大容量可选择电动分合。由于电子式过电流脱扣器的应用,可分为A类和B类两种,B类具有良好的三段保护特性,但由于价格因素,采用热磁式脱扣器的A类产品的市场占有率更高。
塑壳断路器是过电流脱扣器有电磁式和电子式两种,一般电磁式塑壳断路器为非选择性断路器,仅有长延时及瞬时两种保护方式,电子式塑壳断路器有长延时、短延时、瞬时和接地故障四种保护功能。部分电子式塑壳断路器新推出的产品还带有区域选择性连锁功能。
3、微型断路器——MCB
是建筑电气终端配电装置引中使用最广泛的一种终端保护电器。用于125A以下的单相、三相的短路、过载、过压等保护,包括单极1P,二极2P、三极3P、四极4P等四种。
在民用建筑设计中低压断路器主要用于线路的过载、短路、过电流、失压、欠压、接地、漏电、双电源自动切换及电动机的不频繁起动(9种)时的保护、操作等用途,
断路器选择
⑴ 断路器与断路器的配合应考虑上级断路器的瞬时脱扣器动作值,应大于下级断路器出线端处最大预期短路电流,若由于两级断路器处短路时回路元件阻抗值差别小,使之短路电流值差别不大,则上级断路器可选择带短延时的脱扣器。
⑵ 限流断路器在短路电流大于或等于其瞬时脱扣器整定值时,将会在数毫秒内脱扣,故下级保护电器不宜用断路器实现选择性保护要求。
⑶ 具有短延时的断路器,当其时限整定在最大延时时,其通断能力下降,因此,在选择性保护回路中,考虑选择断路器的短延时通断能力应满足要求。
⑷ 还应考虑上级断路器的短路延时可返回特性与下级断路器的动作特性时间曲线不应相交,短延时特性曲线与瞬时特性曲线间不应相交。
⑸ 断路器与熔断器配合使用时应考虑上下级的配合,应将断路器的安秒特性曲线与熔断器安秒特性曲线比较,以使在发生短路电流的情况下,具有保护选择性。
⑹ 断路器作配电线路的保护时,宜选用带长延时动作过流脱扣器的断路器,当线路末端发生单相接地短路时,短路电流不小于断路器瞬时或短延时过流脱扣器整定电流的1.5 倍。
4、以上几种断路器的区别
ACB-万能式(框架式)断路器、 MCCB-塑壳断路器、 MCB-微型断路器、 ELCB-漏电断路器主要区别是:
(1)分断能力不同,ACB的分断能力相对较高,MCCB次之,MCB最差。
(2)安装的位置不同,ACB多被采用作为主断路器(电源端总开关),因为它本身具有延时功能,能够延时分断和脱扣,而且还具有很好的通信功能和选择性,而MCCB多被采用作为配电电器,在线路的中间位置,因为它只具备分断能力和反时限脱扣能力,不具备选择性,多以只能作为下级保护开关,紧急停止开关HW;MCB多被用在负载端,因为它的分断能力相对比较低一半为6000A和4500A;
(3)外形尺寸也相差很大,MCB的体积小,安装方便,ACB的体积最大,安装繁杂,MCCB处中间。
5.其他分类方法
在电力系统中工作位置的不同分类
(1)发电机断路器。它主要用来切断发电机母线的短路故障。发电机断路器主要有3种类型:少油型、压缩空气型和SF6型。少油型用于短路电流较小的回路,另两种断路器的开断能力很强。
(2)输电断路器。工作于35kV及以上的输电系统中的断路器,这类断路器要求能进行自动重合闸,而且由于系统稳窟的需要应有较短的开断时间和自动重合闸的无电流间隔时间(O~2s)。
(3)配电断路器。工作于35kV以下的配电系统中,其额定电压为6~lOkV,额定电流为200~1250A,额定开断电流小,从保证供电的可靠性出发。这类断路器仍有自动重合闸要求,又因它对系统稳定的影响较小,自动重合闸的无电流间隔时间可以取得大些(0~5s),对开断时间的要求也可适当放宽。
【基础知识】高压断路器短弧特性
【基础知识】真空断路器中电气绝缘程度
分享| 什么是隔离开关?什么是负荷开关?什么是真空断路器
3D解剖真空断路器,电力人必看!
什么是主令电器?常用的主令电器有哪些?
配电开关类元器件维修必知,电工速看!!
断路器的结构、原理、使用以及低压断路器的选用原则
施耐德断路器NSX100H TMD 32 4P4D F
施耐德断路器NSX100H TMD 32 4P4D F
施耐德断路器NSX100H TMD 32 4P4D F保养维修
为了使主处于良好的工作状态,必须加强维护管理。
1. 保持空气潮湿或不洁,管道不干净,都可能造成一下后果:
(1) 潮湿气体在电弧作用下分解成氢、氧等混合气体,破坏主触头分断后断口间的绝缘,是电弧困难或电弧重燃,严重时会造成灭弧室炸裂。
(2) 使支持瓷瓶和灭弧室内腔绝缘强度降低,造成沿面放电。
(3) 管道中的漆皮、锈渣等异物可能堵塞气口,使主断路器动作失灵,发生卡位现象。
(4) 异物若进入灭弧室,可能会造成主触头接触不良,使非线性电阻因长期通电而烧损,严重时会造成非线性电阻瓷瓶炸裂。
因此,在主断路器储风缸的进气管上装有,下部有放水阀,使用维护时应定期排水以保持气路洁净。
2.定期更换橡胶件
主断路器是一种结构复杂的气动电气,各部件对密封性能要求较高,为保证良好的密封性能,应定期更换橡胶件。
3.定期检查各主要部件
应定期检查各主要部件保持良好的技术状态。
(1)灭弧室
定期检测主触头超程和动触头复原弹簧的状态,动、静触头由于分、合频繁,会因相互摩擦而磨损,从而造成超程减小,接触压力减小。当超程减小到一定程度时,要更换动、静触头。动触头复原弹簧变形超过一定限度时,必须及时更换。
(2)非线性电阻
保持非线性电阻瓷瓶内控清洁,密封良好,定期更换非线性电阻瓷瓶中的干燥剂。检测非线性电阻片的阻值,阻值变化超过一定限度时,必须及时更换。
定期检查活塞与阀体间的配合尺寸,尺寸不符合要求应及时更换。
(4)传动风缸
适当调节传动风缸的缓冲,保证隔离开关动作良好。定期检查活塞与缸体之间的配合精度,通过修整或更换零部件,保证其良好的动作性能。
(5)通风塞门
必须定期更换塞门中的填料,检测塞门的通风量,将其调整至允许范围之内。
一、电压速断保护
线路发生短路故障时,母线电压急剧下降,在电压下降到电压保护整定值时,低电压继电器动作,跳开断路器,瞬时切除故障。这就是电压速断保护。
二、电流速断保护
电流速断保护分为无时限电流速断和带时限电流速断,当线路出现故障时,无时限速断保护能瞬时动作,但它只能线路的一部分,带时限电流速断保护能保护全线路另外带时限速断保护比下一级线路无时限保护大了一个时限差,因此下一段线路首端发生短路时,保护不会误动。
三、变压器差动速断保护
差动保护是变压器的主保护,是按循环电流原理装设的。
主要用来保护双绕组或三绕组变压器绕组内部及其引出线上发生的各种相间短路故障,同时也可以用来保护变压器单相匝间短路故障。
差动速断保护 ,为了防止在较高短路电流水平时,由于电流互感器饱和时产生的高次谐波量增加,产生极大的制动力矩而使差动保护拒动;当短路电流达到4-10倍额定电流时,速断元件快速出口
差动保护的性能非常好,可以瞬时切除全线范围的故障,一般只用于元件保护,如变压器和发电机等。其原理是比较元件两侧的电流大小和方向。
电流速断保护反映相间短路故障,在10~35KV配电线路和小容量变压器上应用广泛。其动作电流按短路电流整定,数值大,只有线路始端故障时的短路电流才会大于其动作电流,即速断保护才会动作,所以其保护范围只限于线路前一部分。
限时速断的功能:
MGK31C重合器控制器是专为中压35kV及以下ZW□永磁开关设计的户外型控制器。能方便的配合柱上永磁开关实现分、合闸管理...线路保护功能 ¨ 过流Ⅰ段:速断保护功能 ¨ 过流Ⅱ段:限时速断保护 ¨ 过流Ⅲ段:定时限过流保护 ¨ 自动重合
过电流保护功能:
过继电器电流保护器具有过载,堵转,过压,欠压,断相,电流不平衡的保护功能,过电流保护器能对任何类型三相电动机起快速,可靠的保护.过电流保护器具有结构简单,使用方便,价格低廉,而且无功耗,寿命长,体积小的特点.
施耐德断路器工作原理
断路器一般由触头系统、灭弧系统、操作机构、脱扣器、外壳等构成。
当短路时,大电流(一般10至12倍)产生的磁场克服反力弹簧, 脱扣器拉动操作机构动作,开关瞬时跳闸。当过载时,电流变大,发热量加剧,双金属片变形到一定程度推动机构动作(电流越大,动作时间越短)。
现在有电子型的,使用互感器采集各相电流大小,与设定值比较,当电流异常时微处理器发出信号,使电子脱扣器带动操作机构动作。
断路器的作用是切断和接通负荷电路,以及切断故障电路,防止事故扩大,保证安全运行。而高压断路器要开断1500V,电流为A的电弧,这些电弧可拉长至2m仍然继续燃烧不熄灭。故灭弧是高压断路器必须解决的问题。
吹弧熄弧的原理主要是冷却电弧减弱热游离,另一方面通过吹弧拉长电弧加强带电粒子的复合和扩散,同时把弧隙中的带电粒子吹散,迅速恢复介质的绝缘强度。
低压断路器也称为自动空气开关,可用来接通和分断负载电路,也可用来控制不频繁起动的电动机。它功能相当于闸刀开关、过电流继电器、失压继电器、热继电器及漏电保护器等电器部分或全部的功能总和,是低压配电网中一种重要的保护电器。
低压断路器具有多种保护功能(过载、短路、欠电压保护等)、动作值可调、 分断能力高、操作方便、安全等优点,所以目前被广泛应用。结构和工作原理低压断路器由操作机构、触点、保护装置(各种脱扣器)、灭弧系统等组成。
低压断路器的主触点是靠手动操作或电动合闸的。主触点闭合后,自由脱扣机构将主触点锁在合闸位置上。过电流脱扣器的线圈和热脱扣器的热元件与主电路串联,欠电压脱扣器的线圈和电源并联。当电路发生短路或严重过载时,过电流脱扣器的衔铁吸合,使自由脱扣机构动作,主触点断开主电路。当电路过载时,热脱扣器的热元件发热使双金属片上弯曲,推动自由脱扣机构动作。当电路欠电压时,欠电压脱扣器的衔铁释放。也使自由脱扣机构动作。分励脱扣器则作为远距离控制用,在正常工作时,其线圈是断电的,在需要距离控制时,按下起动按钮,使线圈通电,衔铁带动自由脱扣机构动作,使主触点断开。
施耐德塑壳断路器型号
NSX塑壳断路器3P
施耐德塑壳断路器NSX100F 3P TM32D& LV429635
施耐德塑壳断路器NSX100F 3P TM40D& LV429634
施耐德塑壳断路器NSX100F 3P TM50D& LV429633
施耐德塑壳断路器NSX100F 3P TM63D& LV429632
施耐德塑壳断路器NSX100F 3P TM80D& LV429631
施耐德塑壳断路器NSX100F 3P TM100D& LV429630
施耐德塑壳断路器NSX100N 3P TM32D& LV429845
施耐德塑壳断路器NSX100N 3P TM40D& LV429844
施耐德塑壳断路器NSX100N 3P TM50D& LV429843
施耐德塑壳断路器NSX100N 3P TM63D& LV429842
施耐德塑壳断路器NSX100N 3P TM80D& LV429841
施耐德塑壳断路器NSX100N 3P TM100D& LV429840
施耐德塑壳断路器NSX100H 3P TM32D& LV429675
施耐德塑壳断路器NSX100H 3P TM40D& LV429674
施耐德塑壳断路器NSX100H 3P TM50D& LV429673
施耐德塑壳断路器NSX100H 3P TM63D& LV429672
施耐德塑壳断路器NSX100H 3P TM80D& LV429671
施耐德塑壳断路器NSX100H 3P TM100D& LV429670
施耐德塑壳断路器NSX160F 3P TM100D& LV430632
施耐德塑壳断路器NSX160F 3P TM125D& LV430631
施耐德塑壳断路器NSX160F 3P TM160D& LV430630
施耐德塑壳断路器NSX160N 3P TM100D& LV430842
施耐德塑壳断路器NSX160N 3P TM125D& LV430841
施耐德塑壳断路器NSX160N 3P TM160D& LV430840
施耐德塑壳断路器NSX160H 3P TM100D& LV430672
施耐德塑壳断路器NSX160H 3P TM125D& LV430671
施耐德塑壳断路器NSX160H 3P TM160D& LV430670
施耐德塑壳断路器NSX250F 3P TM160D& LV431632
施耐德塑壳断路器NSX250F 3P TM200D& LV431631
施耐德塑壳断路器NSX250F 3P TM250D& LV431630
施耐德塑壳断路器NSX250N 3P TM160D& LV431832
施耐德塑壳断路器NSX250N 3P TM200D& LV431831
施耐德塑壳断路器NSX250N 3P TM250D& LV431830
施耐德塑壳断路器NSX250H 3P TM160D& LV431672
施耐德塑壳断路器NSX250H 3P TM200D& LV431671
施耐德塑壳断路器NSX250H 3P TM250D& LV431670
施耐德塑壳断路器NSX400N Mic2.3 3P TM250D& LV432707
施耐德塑壳断路器NSX400N Mic2.3 3P TM400D& LV432693
施耐德塑壳断路器NSX400H Mic2.3 3P TM250D& LV432709
施耐德塑壳断路器NSX400H Mic2.3 3P TM400D& LV432695
施耐德塑壳断路器NSX630N Mic2.3 3P TM630D& LV432893
施耐德塑壳断路器NSX630H Mic2.3 3P TM630D& LV432895
NSX塑壳断路器4P
施耐德塑壳断路器NSX100F 4P TM32D& LV429645
施耐德塑壳断路器NSX100F 4P TM40D& LV429644
施耐德塑壳断路器NSX100F 4P TM50D& LV429643
施耐德塑壳断路器NSX100F 4P TM63D& LV429642
施耐德塑壳断路器NSX100F 4P TM80D& LV429641
施耐德塑壳断路器NSX100F 4P TM100D& LV429640
施耐德塑壳断路器NSX100N 4P TM32D& LV429855
施耐德塑壳断路器NSX100N 4P TM40D& LV429854
施耐德塑壳断路器NSX100N 4P TM50D& LV429853
施耐德塑壳断路器NSX100N 4P TM63D& LV429852
施耐德塑壳断路器NSX100N 4P TM80D& LV429851
施耐德塑壳断路器NSX100N 4P TM100D& LV429850
施耐德塑壳断路器NSX100H 4P TM32D& LV429685
施耐德塑壳断路器NSX100H 4P TM40D& LV429684
施耐德塑壳断路器NSX100H 4P TM50D& LV429683
施耐德塑壳断路器NSX100H 4P TM63D& LV429682
施耐德塑壳断路器NSX100H 4P TM80D& LV429681
施耐德塑壳断路器NSX100H 4P TM100D& LV429680
施耐德塑壳断路器NSX160F 4P TM100D& LV430642
施耐德塑壳断路器NSX160F 4P TM125D& LV430641
施耐德塑壳断路器NSX160F 4P TM160D& LV430640
施耐德塑壳断路器NSX160N 4P TM100D& LV430852
施耐德塑壳断路器NSX160N 4P TM125D& LV430851
施耐德塑壳断路器NSX160N 4P TM160D& LV430850
施耐德塑壳断路器NSX160H 4P TM100D& LV43068
施耐德塑壳断路器NSX160H 4P TM125D& LV430681
施耐德塑壳断路器NSX160H 4P TM160D& LV430680
施耐德塑壳断路器NSX250F 4P TM160D& LV431642
施耐德塑壳断路器NSX250F 4P TM200D& LV431641
施耐德塑壳断路器NSX250F 4P TM250D& LV431640
施耐德塑壳断路器NSX250N 4P TM160D& LV431842
施耐德塑壳断路器NSX250N 4P TM200D& LV431841
施耐德塑壳断路器NSX250N 4P TM250D& LV431840
施耐德塑壳断路器NSX250H 4P TM160D& LV431682
施耐德塑壳断路器NSX250H 4P TM200D& LV431681
施耐德塑壳断路器NSX250H 4P TM250D& LV431680
施耐德塑壳断路器NSX400N Mic2.3 4P TM250D& LV432708
施耐德塑壳断路器NSX400N Mic2.3 3P TM400D& LV432684
施耐德塑壳断路器NSX400H Mic2.3 4P TM250D& LV432710
施耐德塑壳断路器NSX400H Mic2.3 4P TM400D& LV432696
施耐德塑壳断路器NSX630N Mic2.3 4P TM630D& LV432894
施耐德塑壳断路器NSX630H Mic2.3 4P TM630D& LV432896
.............其他选型咨询:
&电气设备检测方法 电气设备安全检测制度
直观法是根据电器故障的外部表现,通过看、听、闻等方法,检查并判断故障的方法。
首先向操作者以及故障在场人员询问情况,包括故障的外部表现、故障的大致部位以及发生故障时环境情况等等。根据调查的情况,检查有关电器的外部有没有损坏、连线有没有断路、松动,绝缘处有没有烧焦,熔断指示器有没有跳出,电器有没有进油垢、水,开关的位置是否正确等。
2、测量电压法
测量电压法是根据电器的不同供电方式,测量各点的电流值、电压值并与正常值进行比较。可分为分阶测量法、点测法和分段测量法。
3、测电阻法
可分为分段测量法和分阶测量法。这两种方法适用于电器、开关分布距离较大的电气设备。
4、对比、置换元件、逐步开路(或接入)法
(1)对比法:把检测数据和图纸资料与平时记录的正常参数相比较来确定故障,对于无资料也无平时记录的电器设备,可与相同型号的正常工作的电器进行相比较。电路中的电器元件属于相同的控制性质或多个元件共同控制一个设备时,可以利用其他相似的或同一电源的元件工作情况来判断故障。(2)置转换元件法:为了保证电气设备的利用率,对于某些不易确定的故障原因,可转换同一相正常工作的元器件进行实验,以判定故障是否是该电器引起的。需要注意的是拆下电源后要认真检查是否损坏,只有确定是由于该电器本身因素造成损坏时,才可以换上新电器,以免损坏新换元件。(3)逐步开路法:当遇到难以判断的短路或者接地故障时,换上新熔断器,把多支路交联电路,一条一条逐步或者重点地从电路中断开,然后进行通电试验,若熔断器熔断,那么故障就在刚断开的这条电路上。逐步接入法:电路出现短路或接地故障时,换上新熔断器后逐步或者重点地将各支路一条一条的接入电源,重新试验。当接到某条时熔断器又熔断,那么故障就在刚接入的这条电路以及它所包含的电器元件上。
5、强迫闭合法
排队电器故障时,直观检查没有找到故障点,并且手中也没有合适的仪表进行测量,可使用绝缘棒将有关接触器、继电器、电磁铁等用外力强行按下,将其常开触点闭合,然后仔细观察电器部分与机械部分出现的各种现象,比如电动机从不转到转动,某些部分从不动到正常运行等。
短接法是使用一根良好的绝缘的导线,将怀疑的断路部位短路接起来,当短接到某处时,电路工作恢复正常,说明该处断路存在问题。具体操作可分为长短接法和局部短接法。对于连续烧坏的元器件要在查明原因后再进行更换;电压测量时首先要考虑到导线的压降;不得违反设备电器的控制原则,试车时手不能离开电源开关,注意测量仪器的挡位的选择。
安全检测制度
1、定期组织安全检查。
2、查安全制度和操作规程;查违章现象;查保护接地或保护接零。
3、查配电盘上的仪表是否齐全和指示正确。
4、查设备及线路的绝缘性能;室内外线路是否符合安全要求。
5、查电气用具、灭火器材是否齐全,且保管妥当。
全球能效管理专家施耐德电气为100多个国家的能源及基础设施、工业、数据中心及网络、楼宇和住宅市场提供整体解决方案, 其中在能源与基础设施、工业过程控制、楼宇自动化和数据中心与网络等市场处于世界领先地位,在住宅应用领域也拥有强大的市场能力。致力于为客户提供安全、可靠、高效的能源,施耐德电气2010年的销售额为196亿欧元,拥有超过110,000名员工。施耐德电气助您――善用其效,尽享其能!
精彩超越 亮剑中国
施耐德电气于1987年在中国设立了第一个合资企业,目前在华已经拥有22000名员工,77个办事处,26家工厂,6个物流中心,1个研修学院,3个全球研发中心,1个实验室,500家分销商和遍布全国的销售网络。
施耐德电气最新发布了MachineStruxureTM机器自动化平台优选市场解决方案的核心产品——Magelis GXO 亮剑系列触摸屏。针对中国用户的使用习惯和现场环境,基于SoMachineTM软件平台的GXO系列触摸屏,以其优异的性能、卓越的品质和高性价比,成为施耐德电气针对中国优选市场推出的又一力作。施耐德电气中国区高级副总裁、工业事业部负责人修德华表示:“面向国内成本控制需求较高的优选市场,施耐德电气做出了在中国建立研发中心和生产基地的战略规划。基于对中国用户的使用习惯和应用环境的充分了解和对HMI人机界面产品的深刻理解,我们推出了Magelis GXO亮剑系列触摸屏,不仅能最大程度满足本土客户需求,有效提升了产品性价比,也能帮助客户缩短项目开发周期。”
善用其效,尽享其能
施耐德电气推出EcoStruxure?能效管理平台,这一平台融合施耐德电气在电力、工业、建筑楼宇、数据中心和安防5个领域的独特技术和专业经验,为需要寻求多个业务领域提高能源效率的客户提供智能化的能源管理解决方案。
EcoStruxure?的承诺主要基于两个方面: 首先,EcoStruxure?是基于五个技术领域里有特定目的的应用的最全面组合,而这五个领域是解决能源方程所必需的。电力-为设施、工厂提供完整的电源管理解决方案,实现高效、安全、可靠的电力分配。数据中心-APC by Schneider Electric为数据中心提供了备受赞誉的InfraStruxure? 架构,该架构采用了模块化的、可扩展的方法,不但可以优化关键电源和制冷服务,还可以改进重复建设导致的低效。工业-自动化解决方案关注灵活性、可扩展性、易使用性,面向最终用户及原始设备制造商需求提供自动化控制和管理控制平台。建筑楼宇-管理解决方案关注降低安装和运营成本,并通过对温度、照明以及百叶窗等的实时控制来提高最终用户的舒适度。安防- Pelco by Schneider Electric提供的架构拥有行业领先的视频、门禁与安保技术,可以尽可能地降低计划外的停机而导致的成本和效率损失,并提供全面的风险分析。其次,EcoStruxure?能够将以上五种技术整合在开放的、灵活的技术平台上,(该系统需要用到IP和网络服务),并能够连接特定应用,设置不同级别。借助于EcoStruxure?,企业可以获得更简单、更透明、更节省的能源管理系统,从而实现更佳的运营绩效和不断的改进。各种形式的能源浪费—从电力、水资源到机械运转和人员浪费—都可以唤起人们注意并改进,从而提高效率。善用其效,尽享其能。
施耐德电气中国区总裁朱海表示:“第三次工业革命将激发一场能效变革。作为第三次工业革命的践行者,施耐德电气一直致力于为创造更高能效、更加可持续的经济体系,以及满足客户和合作伙伴的业务需求为中国贡献力量。我们希望以即将到来的第三次工业革命为契机,与中国的政府机构、客户及合作伙伴携手努力,把握能源经济的未来,共同推动能效变革。”
作为全球能效管理专家和第三次工业革命的践行者,施耐德电气已经或者正在参与诸多与第三次工业革命涉及到的能效变革相关项目与工作,并取得了一定的成果。施耐德电气不仅致力于为中国客户提供全球领先的能效管理解决方案,包括配电、工业、数据中心、楼宇、智能家居等,还积极与政府、学术界和企业界展开合作,总结和分享施耐德电气在全球以及中国能效管理领域所积累的智慧和经验,从而帮助中国社会和企业提升能源效率、生产效率和核心竞争力,协助中国成为新工业革命时代的领军者,推动中国经济的可持续发展。&
施耐德电气还致力于为客户提供安全、可靠、高效、经济和环保的能源。凭借在智能电网、智能住宅和电动汽车基础设施等关键领域的领先技术、产品和解决方案,施耐德电气将引领全球能效变革,积极践行第三次工业革命,帮助客户提高能源利用效率,尽享其能。
销售热线:010-
展会合作/友情链接:010-
传真:010-
Email:(使用时请把#换成@)
Copyright&&2003 - 2017&&&&All&&Rights&&Reserved&&仪器仪表交易网 版权所有}

我要回帖

更多关于 正向超程 的文章

更多推荐

版权声明:文章内容来源于网络,版权归原作者所有,如有侵权请点击这里与我们联系,我们将及时删除。

点击添加站长微信