中央空调变频节能变频空调如何节能方法

中央空调变频节能技术
&一、中央空调节能最佳方法
由于中央空调主要设备是风机水泵,所以节能最佳方法就是采用变频器。目前大多数中间空调还采用以往旧的控制方式,即:通过改变压缩机机组、水泵、风机启停台数,以达到调节温度的目的。
该调节方式缺点集中表现为如下几点:
●&设备长时间全开或全闭,轮流运行,浪费电能惊人。
●&电机直接工频启动,冲击电流大,严重影响设备使用寿命。
●&温控效果不佳。当环境或冷热负荷发生变化时,只能通过增减冷热水泵的数量或使用挡风板来调节室内温度,温度波动大,舒适感差。
中央空调采用变频器后有如下优点:
●&变频器可软启动电机,大大减小冲击电流,降低电机轴承磨损,延长轴承寿命。
●&调节水泵风机流量、压力可直接通过更改变频器的运行频率来完
成,可减少或取消挡板、阀门。
●&系统耗电大大下降,噪声减小。
●&若采用温度闭环控制方式,系统可通过检测环境温度,自动调节风量,随天气、热负荷的变化自动调节,温度变化小,调节迅速。
●&系统可通过现场总线与中央控制室联网,实现集中远程监控。
二、供水系统变频节能改造
无论是溴化锂机组或电制冷(氟利昂)机组的中央空调系统,主机自身的能量消耗有机组控制,机外的电力消耗组不能控制,而这部分的成本是相当高的,却通常被人忽视了。尤其是溴化锂机组,在额定状态制冷运用行时,机外水泵、冷却塔的电机耗电量约占总体能源消耗成本的30%(以每公斤油2元、每度电1元计算)。无论从环境保护角度还是用户切身利益角度,都应将中央空调系统设计成最节能的系统。采用变频器来控制机外水泵电机、冷却塔电机是最简单、最有效的节能措施。一般情况节电20%~50%,每年可节省机组及系统总运行费用的12%~20%,十分惊人。
1、冷却水泵变频控制
中央空调的冷却水泵的功率是根据空调冷冻机组的压缩机满负荷工作设计的,当环境温度及各种外界因素,冷冻机组不需要开启全部压缩机组,此时空调的冷凝系统所需要的冷却量也相应地减小,这时就可以通过变频调速器来调节冷却水泵的转速,降低冷却水的循环速度及流量,使冷却水的冷负荷被冷凝系统充分利用,从而达到节能目的。从我公司对中央空调的变频节能改造得出以下的数据,其冷却水泵、冷温水泵在低流量运行时,可以大幅度节省电力,尤其针对直燃机冷却水流量曲线的特点,采用变频控制,意义更大,从远大BZ型直燃机中央空调系统采用海利普变频器控制水泵测试数据为例:
当制冷量75%时,机组所需冷却水流量34%,水泵电耗约20%;
当制冷量50%时,机组所需冷却水流量22%,水泵电耗约15%。
2、冷温水泵变频控制
中央空调的冷媒水泵的功率是根据空调满负荷工作设计的,当宾馆、酒店、大厦需要的冷量或热量没有达到空调的满负荷,这时就可以通过变频器调速器来调节冷媒水泵的转速,降低冷媒水的循环速度,使冷量和热量得到充分利用,从而达到节能目的。如果制冷、采暖共用一台水泵,则冬季水泵流量只需50%,自然可大大节省电力;即使是冬夏分泵运行,也可在低负荷季节适当降低流量,如90%流量时,电耗约75%。
3、冷却塔风机变频控制
风机功率一般都较小,节电不如水泵明显。但风机采取变频控制能极大地有助于冷却水恒温,这对于机组制冷恒温极为关键;且能使机组溶液循环稳定,获得最大限度的节省燃料。冷却塔风扇低转速运行还能大幅度减少漂水,节省水源、延缓水质劣化、减少水雾对周围的影响。
4、采用变频器的其他益处
由于变频器的启动、停止过程是渐强、渐弱式,能消除电机启动对电网的冲击。并可避免电机因过载而引起的故障。
由于电机经常处于低负荷运行,能大幅度延长电机及水泵、风机的寿命,同时因没有启动、停止的冲击,加上流量的减少,管路承压及所受冲击力减小,故对管道、阀门、末端设备也起到了保护作用。另一方面,设备噪音、震动均减小,保护了环境。
5、中央空调机组外变频器的控制方式
●&根据冷却水出/入口的温度改变水泵转速,调整流量;
●&根据冷却水入口温度改变冷却塔风机转速,调整水温;
●&根据冷温水出/入口的温差改变水泵转速,调整流量;
●&根据冷却水出水的温度改变水泵转速,调整流量;
●根据冷媒水的回水温度改变水泵转速,调节税流量;
三、中央空调末端设备&变风量机组变频控制
变风量机组也是中央空调系统重要的组成部分,其性能指标(风量、冷量、噪音、用电量)的优劣,除了变风量机组本身的性能外,更重要的还取决于控制的模式、控制器的性能、品质。
随着中央空调的不断普及,变风量机组调节控制器已经经历了三个发展阶段:
第一阶段:风阀调节。能起到调节风量的作用,但电能量消耗大、噪音大。
第二阶段:可控硅调压调速。能起到调节风量、冷量、节能的作用,对变风量机组的噪音有一定的改良作用,其缺点是体积大、可靠性稳定性低、故障率高。
第三阶段:变频调节。能最大限度的满足变风量机组对风量、冷量、噪音的调节要求,节能效果更明显,体积小,可靠性稳定性高。
目前,变频控制器以其特有的优势,正被中央空调业内人士所青睐。
中央空调调节冷冻/冷却泵转速的节电原理:
采用交流变频技术控制冷冻/冷却泵的运行,是目前中央空调系统节能改造的有效途经之一。
泵的负载功率与转速成3次方比例关系,即P&N3,其中P为功率,N为转速;可见用变频调速的方法来减少水泵流量的经济效益是十分显著的,当所需流量减少,水泵转速降低时,其电动机的所需功率按转速的三次方下降。例如:
A. 当水泵流量下降10%(跟踪输出频率为45Hz)
则电动机轴功率P&=(0.9)3P=0.729P&即节电率27.1%
B.&当水泵流量下降30%(跟踪输出频率为35Hz)
则电动机轴功率P&=(0.7)3P=0.343&即节电率65.7%
当冷水机负荷下降时,所需的水流量减少,通过电动机的调速装置降低泵的转速来减少水的流量,泵的轴功率相应减少,电动机的输入功率也随之减少。当用冷量增加,冷机负荷量增大,冷凝器进出水温差增大,变频器运行频率增加,水泵转速加快,水流量增加,从而维持温差恒定。反之亦然。从而达到理想的节能效果。
三晶变频器在中央空调上的应用
&&&&&&&&在我国经济快速发展的大背景下,由于房地产的快速发展需求,中央空调的市场需求呈现强劲的增长趋势。在市场容量不断增大的吸引下,越来越多的厂家加入到商用中央空调的领域。节能技术应用于中央空调系统,对提升中央空调自动化水平、降低能耗、减少对电网的冲击、延长机械及管网的使用寿命,都具有重要的意义。
&&&&&&&&中央空调是现代大厦物业、宾馆、商场不可缺少的设施,它能带给人们四季如春,温馨舒适的每一天,由于中央空调功率大,耗能大,加上设计上存在&大马拉小车&的现象,支付中央空调所用电费是用户一项巨大的开支。因为季节的变化、昼夜的变化、宾馆酒楼客人入住率的变化、娱乐场所开放时间的变化等等,从而导致中央空调系统对室内热源吸收量的变化,再加之工艺设计上电机功率设计有相当的富裕量,因此,存在明显的节电空间。将变频技术引入中央空调系统,保持室内恒温,对其进行的节能改造是降本增效的一条捷径。
中央空调系统
图1所示为一典型中央空调机组系统图,主要由冷冻水循环系统、冷却水循环系统及主机三部分组成:
&●&冷冻水循环系统
&&&&&&&&该部分由冷冻泵、室内风机及冷冻水管道等组成。从主机蒸发器流出的低温冷冻水由冷冻泵加压送入冷冻水管道(出水),进入室内进行热交换,带走房间内的热量,最后回到主机蒸发器(回水)。室内风机用于将空气吹过冷冻水管道,降低空气温度,加速室内热交换。
●&冷却水循环部分
&&&&&&&&该部分由冷却泵、冷却水管道、冷却水塔及冷凝器等组成。冷冻水循环系统进行室内热交换的同时,必将带走室内大量的热能。该热能通过主机内的冷媒传递给冷却水,使冷却水温度升高。冷却泵将升温后的冷却水压入冷却水塔(出水),使之与大气进行热交换,降低温度后再送回主机冷凝器(回水)。
&&&&&&&&主机部分由压缩机、蒸发器、冷凝器及冷媒(制冷剂)等组成,其工作循环过程如下:
首先低压气态冷媒被压缩机加压进入冷凝器并逐渐冷凝成高压液体。在冷凝过程中冷媒会释放出大量热能,这部分热能被冷凝器中的冷却水吸收并送到室外的冷却塔上,最终释放到大气中去。随后冷凝器中的高压液态冷媒在流经蒸发器前的节流降压装置时,因为压力的突变而气化,形成气液混合物进入蒸发器。冷媒在蒸发器中不断气化,同时会吸收冷冻水中的热量使其达到较低温度。最后,蒸发器中气化后的冷媒又变成了低压气体,重新进入了压缩机,如此循环往复。
●&中央空调节能改造前的工况
&&&&&&&&在中央空调系统设计时,冷冻泵、冷却泵的电机容量是根据建筑物的最大设计热负荷选定的,都留有一定设计余量。由于四季气候及昼夜温差变化,中央空调工作时的热负荷总是不断变化。下图2为一民用建筑物的平均热负荷情况:
& & & &如上图所示,该中央空调一年中负荷率在50%以下的时间超过了全部运行时间的50%。通常冷却水管路的设计温差为5~6℃,而实际应用表明大部分时间里冷却水管路的温差仅为2~4℃,这说明制冷所需的冷冻水、冷却水流量通常都低于设计流量,这样就形成了中央空调低温差、低负荷、大工作流量的工况。
在没有使用节能系统前,工频供电下的水泵始终全速运行,管道中的供水流量只能通过阀门或回流方式调节,这必会产生大量的节流及回流损失,同时也增加了电机的负荷,白白消耗了许多电能。
中央空调水泵电机的耗电量约占中央空调系统总耗电量的30-40%,故对其进行节能改造具有很明显的节能效果。
●&节能理论根据
&&&&&&&&由流体力学理论可知,离心式流体传输设备(如离心式水泵、风机等)的输出流量Q与其转速n成正比;输出压力P(扬程)与其转速n的平方成正比;输出功率N与其转速n的三次方成正比,用数学公式可表示为:
Q&=&K1 & n&&&&&& P&=&K2 & n2
N&=&Q & P&=&K3 & n3&&& (K1、&K2&、K3为比例常数)
由上述原理可知,降低水泵的转速,水泵的输出功率就可以下降更多。如将电机的供电频率由50Hz降为40Hz,则理论上,低频40Hz与高频50Hz的输出功率之比为(40/50)3=0.512。
实践证明,在中央空调系统中接入变频节能系统,利用变频技术改变水泵转速来调节管道中的流量,以取代阀门调节及回流方式,能取得明显的节能效果,一般节电率都在30%以上。同时变频器的软启动功能及平滑调速的特点可实现对中央空调的平稳调节,并可延长机组及管组的使用寿命。
节能方案分析
&&&&&&&&中央空调各循环水系统的回水与出水温度之差,反映了整个系统需要进行的热交换量。因此,根据回水与出水的温度差来控制循环水的流量,从而控制热交换的速度,是首选的节能控制方法。
●&冷冻水循环系统
&&&&&&&&冷冻水的出水温度是由主机的制冷效果决定的,通常比较稳定,因此冷冻回水温度可以准确的反映室内的热负荷情况。由此,对于冷冻水循环系统的节能改造,可以取回水温度作为控制目标,通过变频器对冷冻泵流量的自动调节来实现对室内温度的控制。
●&冷却水循环系统
&&&&&&&&冷却水循环系统同时受室外环境温度及室内热负荷两方面影响,循环水管道单侧的水温不能准确反映该系统的热交换量,因此以出水与回水之间的温差作为控制室内温度的依据是合理的节能方式。在外界环境温度不变的情况下,温差大,说明室内热负荷较大,应提高冷却泵的转速,增大冷却水循环的速度;相应的,温差小则减小冷却泵转速。
●&方案结构示意图&&&&根据上述分析,可得出整个节能工程结构示意图如图3所示:&
由上图,该节能方案的基本思路为:
&&&&&&&&分别在主机蒸发器回水处、冷凝器出水及回水处安装温度传感器,实时检测管网的温度,以模拟信号(0~10V或者4~20mA)反馈给变频器,通过变频器内置的PID运算输出相应的频率指令后自动调节水泵转速,从而调节各循环水的热交换速度,最终实现对室内恒温度的控制。需要特别说明的是,变频器内部在设计上集成了温差反馈处理功能,系统无须另配专用控制模块。
●&电路控制方案
某公司LG中央空调机组数据如下表:
冷冻泵电机
45KW(380V)
冷却泵电机
75KW(380V)
三台水泵中,春秋季节只用一台,备用两台;夏季高峰时常用两台,一台备用。
要求:一台变频运行,且可以通过人工方式进行切换,其他可通过人工方式直接启动到工频运行。
设计:3台水泵电机选配1台变频器。工作时可选择任意一台水泵做主泵、由变频器直接拖动并且变频运行(由内置PID进行闭环控制);其余两台水泵做辅泵、由人工依据制冷特点相应进行启停控制,使电机工频运行。如下图所示:
该方案使用SAJ8000系列通用变频器,&市电&&节电&旁路需要另配电控柜及电气配件。
图为&LG中央空调机组
●&变频节能系统特点
1、变频器界面为LED显示,监控参数丰富;键盘布局简洁、操作方便;
2、变频器有过流、过载、过压、过热等多种电子保护装置,并具有丰富的故障报警输出功能,可有效保护供水系统的正常运作;
3、加装变频器后,电机具有软启动及无极调速功能,可使水泵和电机的机械磨损大为降低,延长管组寿命;
4、&&变频器内部装有大容量滤波电容,可有效提高用电设备的功率因数;
5、&&该系统实现了对温度的PID闭环调节,室内温度变化平稳,人体感觉舒适。
&&&&将变频技术应用于中央空调系统,对提升中央空调自动化水平、降低能耗、减少对电网的冲击、延长机械及管网的使用寿命,都具有重要的意义。
我来说两句 ()
Copyright & 2007 - 2012
All Rights Reserved.
E-mail: 手机:大金空调(上海)有限公司惠州分公司& 广东惠州& 516000
&&&&&&& 摘要:本文主要针对中央空调变频节能改造措施展开探讨,结合具体的工程实例,对原中央空调系统概况作了详细阐述,并对变频节能改造和系统节能改造设计作了系统的分析,以期能为有关方面的需要提供有益的参考和借鉴。
&&&&&&& 关键词:中央空调;变频器;节能改造
&&&&&&& 1 引言
&&&&&&& 安装中央空调已经成为现代工厂、办公大楼、商厦、酒店等常用设备,尤其是在高层建筑中是必不可少的。但是由于中央空调的耗能大,在如今倡导节能降耗主题的社会,对中央空调进行节能改造已是不可避免。基于此,本文就中央空调变频节能改造措施进行了探讨,相信对有关方面的需要能有一定的帮助。
&&&&&&& 2 原中央空调系统概况
&&&&&&& 2.1 系统组成
&&&&&&& 某商贸大厦中央空调机组系统,主要由冷冻水循环系统、冷却水循环系统及主机3部分组成。其主要设备为两台200kW水冷冷水机组,
&&&&&&& 冷却水循环系统及主机3 部分组成。单机制冷量400USRT、25kW 冷冻水泵2 台、35kW冷却泵2台,电动机均采用星形-三角形减压启动。冷却塔3座,每座配有风机1台,电动机额定功率为5.0kW,采用直接启动。
&&&&&&& 2.2 系统运行状况
&&&&&&& 该大厦冷却泵和冷冻泵电动机全年均以恒速运行,冷却水和冷冻水回出水温差都约为2℃,采用继电-接触器控制。
&&&&&&& 原系统的最大负载是按最不利状况(即天气最热、负荷最大的条件)来确定的,并留有一定的余量,但实际上系统很少在这种极限条件下运行,1年中只有几十天时间中央空调处于最大负荷。这样中央空调系统大部分时间都是运行在部分负荷状态下,也会增加系统的电能消耗。
&&&&&&& 由于原系统采用传统的继电-接触器控制,水泵在启动和停止时,会出现水锤现象,对管网产生较大的冲击,容易对管道、阀门等造成破坏,额外增加了设备维修量和费用。
&&&&&&& 3 变频节能改造措施
&&&&&&& 3.1 水泵变频调速的节能原理
&&&&&&& 由流体力学可知,水泵的流量Q与其转速n成正比,扬程H(输出压力)与其转速n的二次方成正比,输出功率P与其转速n的三次方成正比。由电机学可知,电动机的转速与电源的频率成正比,在不考虑机械传动部分能量损耗的条件下,可以推出水泵的输出功率P与电源频率f的三次方成正比。因此,降低电源频率,水泵的输出功率将快速下降。
如将水泵电动机的电源频率由50Hz调为40Hz,理论上,频率40Hz与频率50Hz的输出功率之比为(40/50)3=0.512,则水泵的节电率为[1-(40/50)3]&100%=48.8%。
&&&&&&& 3.2 节能改造措施
&&&&&&& 中央空调各循环水系统的回水与出水的温度之差,反映了整个系统需要进行的热交换量。因此,根据回水与出水的温差来控制循环水的流量,从而控制热交换的速度,是首选的节能控制方法。利用PLC、变频器和温度模块组成温差闭环的自动控制系统,跟随回水与出水温差的变化,自动调节水泵的输出流量,实现节能的目的。
&&&&&&& 3.2.1 冷却水循环系统的定温差控制
&&&&&&& 由于系统中冷却泵功率为35kW,约占系统功率的30%,冷却水循环系统同时受室外环境温度和室内热负荷两个因素影响,循环水管道单侧的水温不能准确反映该系统的热交换量。因此,以出水与回水之间的温差作为控制室内温度是较为合理的节能方式。在外界环境温度不变的情况下,温差大,说明室内热负荷较大,应提高冷却泵的转速,增加冷却水循环的速度,反之,温差小则减小冷却泵转速。
&&&&&&& 3.2.2 冷冻泵水循环系统的控制
&&&&&&& 冷冻水的出水温度主要由主机的制冷效果决定的,通常比较稳定,所以冷冻回水温度可以准确地反映室内的热负荷情况。因此,对于冷冻水循环系统的节能改造,可以采用回水温度作为控制指标,通过变频器对冷冻泵流量的自动调节来实现对室内温度的控制。
&&&&&&& 4 系统节能改造设计
&&&&&&& 为了用户直观方便地使用,采用PLC、变频器、触摸屏组成的控制系统结构如图1所示。2台冷却泵M1、M2和2台冷冻水泵M3、M4的转速控制采用变频节能改造方案。正常情况下,系统运行在变频节能状态,其上限运行频率为50Hz,下限运行频率为40Hz;当变频节能系统出现故障时,可以启动原水泵的控制回路使电动机投入工频运行;在变频节能状态下可以自动调节频率,也可以手动调节频率,每次的调节量为0.5Hz。冷冻水泵(或冷却泵)之间可以进行手动轮换。
&&&&&&& 图1 控制系统的功能结构图
&&&&&&& 下面仅以冷却泵为例介绍其节能改造的设计。
&&&&&&& 4.1 系统硬件设计方案
&&&&&&& 冷却泵M1主电路原理图如图2所示。接触器KM2为M1的变频接触器,当KM2接通后,M1进入变频节能运行状态,接触器KM1为M1的工频接触器,通过KM1可启动原水泵的控制电路使其投入工频运行;而冷却泵M2主电路原理图与M1相似,接触器KM4、KM3依次为冷却泵M2变频接触器、工频接触器,两台冷却泵的变频接触器通过PLC控制,工频接触器通过继电-接触器系统控制,变频接触器和工频接触器之间采用电气联锁保护。
&&&&&&& 图2 冷却泵主电路原理图
&&&&&&& 控制部分通过2个箔温度传感器(PT100)采集冷却水的出水和回水温度,然后通过与之连接的模拟量输入模块(温度采集模块)FX2N-4AD-PT,将采集的模拟量转换成数字量传送给PLC,经过PLC运算后,将运算的结果通过模拟量输出模块FX2N-2DA,将数字量转换为模拟量[0-10V(DC)]来控制变频器的频率,最终调节水泵的转速。出水和回水的温差大,则水泵的转速就大;温差小,则水泵的转速就小,从而使温差保持在一定的范围内(3.5-4℃),达到节能的目的。
&&&&&&& 4.2 控制系统的输入/输出分配及接线
&&&&&&& 根据系统控制要求,PLC选用FX2N-32MR型,模拟量输入模块选用FX2N-4AD-PT,模拟量输出模块选用FX2N-2DA,人机界面选用昆仑通态TPC7062KS型触摸屏,变频器选用三菱FR-E740型,PLC的输入/输出分配如表1所示。
&&&&&&& 表1 PLC输入/输出分配
&&&&&&& 冷却泵的PLC控制输入/输出接线图如图3所示。
&&&&&&&&&&&&&&&&&&&& 图3 控制冷却泵PLC 输入/输出接线图
&&&&&&& 变频器的参数设置:
&&&&&&& Pr.1=50Hz(上限频率)、Pr.2=40Hz(下限频率)、Pr.7=3s(加速时间)、Pr.8=5s(减速时间)、Pr.73=0(D/A模块输出电压给变频器端子2、5的输入电压为0-10V)、Pr.79=2(固定为外部运行模式)。
&&&&&&& 4.3 人机界面画面的制作与操作
&&&&&&& 组态画面各元件对应的PLC地址,如表2所示。
&&&&&&& 表2 触摸屏组态画面各元件对应的PLC地址
&&&&&&& 中央空调系统节能改造以后,其运行控制是在触摸屏上操作相应画面实现的,该控制系统的触摸屏3个操作画面如图4所示。系统上电后触摸屏上显示的欢迎画面,在该画面上触摸&操作画面&按钮,进入操作,此时,通过触摸切换开关&手动/自动&可选择手动和自动运行方式。假如,当前需进行手动操作,将切换开关打到手动位置(左边),然后根据运行实际情况的需要在触摸屏上触摸相应的按钮即可实现操作,操作完成后,触摸&切换到监视&按钮即进入运行监视画面,该画面上会实时显示当前系统运行的相关数据。
&&&&&&& 4.4 控制程序设计
&&&&&&& 控制程序组成:冷却水出回水温度检测及温差计算程序、D/A转换程序、手动调速程序、自动调速程序和变频器、水泵启停报警的控制程序。
&&&&&&& 冷却泵出回水温度检测及温差计算程序,如图4所示。CH1通道为冷却水回水温度(D20),CH2通道为冷却水出水温度(D21),D25用于寄存冷却水出回水温差。
D/A转换程序,如图5所示。进行D/A数模转换的数字量存放在数据寄存器D1010中,它通过FX2N-2DA模块将数字量转换成模拟量,由CH1通道输出给变频器,从而控制变频器的转速以达到调节水泵转速的目的。
&&&&&&& 图4 冷却泵出回水温度检测及温度计算程序
&&&&&&& 图5 D/A转换程序
&&&&&&& 手动调速程序,如图6所示。M22为冷却泵手动转速上升,每按一次频率上升0.5Hz,M23为冷却泵手动转速下降,每按一次频率下降0.5Hz,冷却泵的手动/自动频率调整的上限都为50Hz,下限都为40Hz。
&&&&&&& 图6 手动调速程序
&&&&&&& 自动调整程序,如图7所示。因冷却水温度变化缓慢,温差采集周期4s比较符合实际情况。当温差大于4℃时,变频器运行频率开始上升,每次调整0.5Hz,直到温差小于4℃或者频率升到50Hz时才停止上升;当温差小于3.5℃时,变频器运行频率开始下降,每次调整0.5Hz,直到温差大于3.5℃或者频率下降到40Hz时才停止下降。这样,保证了冷却水出回水的恒温差(3.5-4℃)运行,从而达到了最大限度的节能。
&&&&&&& 图7 自动调速程序
&&&&&&& 变频器、水泵启停报警的程序,如图8所示。变频器的启、停、报警、复位,冷却泵的轮换及变频器频率的设定、频率和时间的显示等均采用基本逻辑指令控制。
&&&&&&& 图8 变频器、水泵启停及报警程序
&&&&&&& 5 结束语
&&&&&&& 综上所述,中央空调是对楼宇及建筑内空气进行调节的系统,也是现代建筑中不可缺少的重要设施,但其耗电量大,因此,需要对此进行一定的节能改造以降低能耗的损耗。而对变频器进行节能改造是对中央空调系统节能降耗的主要环节之一,相信做好中央空调变频器的节能改造会为企业带来了显著的经济效益。
&&&&&&& 参考文献:
&&&&&&& [1]赵春平、李冰.PLC自动控制技术在中央空调系统中的应用[J].经济技术协作信息.2010(01).
&&&&&&& [2]韩俊青、王洪华.基于PLC控制的中央空调节能改造[J].中国教育技术装备.2009(06).
您可能感兴趣的其他文章
&&站长推荐
&&期刊推荐
&&原创来稿文章
转寄给朋友
朋友的昵称:
朋友的邮件地址:
您的邮件地址:
写信给编辑
您的邮件地址:浅谈中央空调变频节能技术--《电子测试》2015年18期
浅谈中央空调变频节能技术
【摘要】:随着我国高层建筑越来越多,智能化建筑的广泛应用,与此同时,中央空调系统的应用日益普及,由此造成的能源消耗已成为影响国家能源战略的重要方面。因此,研究节约能源、提高能效的技术手段和方法迫在眉睫。文章根据实际经验,从中央空调的维护结构、冷热源、系统设计及运行方面研究并分析了促使中央空调系统节能运行,提高能源利用率的各种措施。
【作者单位】:
【关键词】:
【分类号】:TU831.3【正文快照】:
据相关数据统计,在发达国家,建筑能耗约占总能耗的30%~40%,而空调系统的耗能是建筑物能耗的主要组成部分,往往占其50%以上。建筑节能开始成为各国关注的热点。随着控制技术的提高,空调系统控制更多的由自动控制系统来实现,所以目前空调节能的一个重要角度就是实现控制节能。从
欢迎:、、)
支持CAJ、PDF文件格式,仅支持PDF格式
【参考文献】
中国期刊全文数据库
郭晶;[J];机电工程技术;2004年04期
韩希超;刘鸿雁;严明;李文松;;[J];数学的实践与认识;2009年16期
朱立泉;吕景惠;;[J];智能建筑电气技术;2009年02期
【共引文献】
中国期刊全文数据库
杜涛;张军;杨明;;[J];化学工程与装备;2011年05期
霍华菊;黄瑞;;[J];硅谷;2010年14期
彭新一;李学强;;[J];广西师范大学学报(自然科学版);2011年02期
刘超焜;;[J];电气应用;2013年08期
罗勇;;[J];河北省科学院学报;2012年01期
梁辉宏;史步海;龚冠祥;;[J];机电工程技术;2009年01期
郑伟文;;[J];建筑安全;2011年06期
刘建勋;[J];山西建筑;2005年10期
卢航远;戴慧江;陈静泓;;[J];科技信息;2011年13期
李国瑞;;[J];科技传播;2012年18期
中国博士学位论文全文数据库
刘雪峰;[D];华南理工大学;2012年
中国硕士学位论文全文数据库
唐子明;[D];重庆大学;2005年
汤泽;[D];同济大学;2007年
梁洪新;[D];大连理工大学;2007年
郭永吉;[D];兰州理工大学;2008年
【二级参考文献】
中国期刊全文数据库
李养贤;孙秀伟;曹岩;孙鸿建;;[J];建筑节能;2008年05期
罗智特,杜雁霞,贾代勇;[J];制冷与空调;2005年02期
何绍武;;[J];中小企业管理与科技(上半月);2008年01期
【相似文献】
中国期刊全文数据库
彦启森,陈华俊,石文星,邵双全,马杰;[J];中国建设信息(供热制冷专刊);2002年01期
张云良;[J];中国建设信息(供热制冷专刊);2002年01期
蔡翊勇;[J];中国建设信息(供热制冷专刊);2002年04期
张腾蛟;[J];中国建设信息(供热制冷专刊);2002年05期
张腾蛟;[J];中国建设信息(供热制冷专刊);2002年06期
张清扬;[J];科技术语研究;2003年01期
;[J];现代电子技术;2003年12期
;[J];制冷技术;2003年03期
董耀星;[J];暖通空调;2003年05期
雨轩;[J];家用电器;2003年07期
中国重要会议论文全文数据库
李国群;;[A];首届中国制冷空调工程行业发展高峰论坛论文集[C];2005年
李安长;;[A];首届中国制冷空调工程行业发展高峰论坛论文集[C];2005年
彦启森;陈华俊;石文星;邵双全;马杰;;[A];中国家用/商用中央空调应用技术研讨会论文集[C];2002年
;[A];北京建设节约型城市研讨会专辑[C];2006年
李合生;;[A];河南省土木建筑学会2009年学术年会论文集[C];2009年
杨泽洪;曾伟;;[A];2004年湖南省暖通空调制冷学术年会论文集[C];2004年
王曙明;;[A];第十届海峡两岸冷冻空调技术研讨会论文集[C];2011年
翟玉昌;;[A];设备管理与维修实践和探索论文集[C];2005年
;[A];2001年湖南省暖通空调制冷学术年会论文集[C];2001年
;[A];第2届中国家用/商用中央空调应用技术研讨会论文集[C];2003年
中国重要报纸全文数据库
刘魁;[N];中华建筑报;2004年
罗仁宵;[N];中国电子报;2007年
吴雅卿;[N];中国房地产报;2007年
韩雪;[N];中国企业报;2007年
王成盛;[N];中国证券报;2007年
刘莉;[N];中国高新技术产业导报;2006年
谢廷军 谷慧;[N];民营经济报;2007年
中国消费者报
张庆耀;[N];中国消费者报;2006年
孙蔚;[N];中国消费者报;2007年
刘峰?浦政轶
赵晓勇;[N];新华日报;2007年
中国博士学位论文全文数据库
周洪煜;[D];重庆大学;2007年
中国硕士学位论文全文数据库
吴凤英;[D];内蒙古工业大学;2006年
徐希彬;[D];西华大学;2009年
任峰;[D];华中科技大学;2005年
李斌;[D];山东大学;2013年
王章宽;[D];华南理工大学;2013年
韩英;[D];华北电力大学(北京);2011年
李令言;[D];中国科学技术大学;2011年
敬新益;[D];南昌大学;2006年
胡曙敏;[D];浙江工业大学;2012年
吴亚卫;[D];上海交通大学;2011年
&快捷付款方式
&订购知网充值卡
400-819-9993
《中国学术期刊(光盘版)》电子杂志社有限公司
同方知网数字出版技术股份有限公司
地址:北京清华大学 84-48信箱 大众知识服务
出版物经营许可证 新出发京批字第直0595号
订购热线:400-819-82499
服务热线:010--
在线咨询:
传真:010-
京公网安备75号}

我要回帖

更多关于 中央空调节能控制系统 的文章

更多推荐

版权声明:文章内容来源于网络,版权归原作者所有,如有侵权请点击这里与我们联系,我们将及时删除。