请问空调插座没电一插电2秒钟就没电了

主机启动不了,电源亮了几秒钟就灭了
您可以邀请下面用户,快速获得回答
新手上路2000
擅长领域:&&
在装机硬件分类下共有14187个回答
擅长领域:&&&&
在装机硬件分类下共有6806个回答
擅长领域:&&&&
在装机硬件分类下共有3369个回答
疯狂的制帽匠
擅长领域:&&
在装机硬件分类下共有3285个回答
擅长领域:&&&&
在装机硬件分类下共有2277个回答
擅长领域:&&&&
在装机硬件分类下共有2047个回答
加载更多答主
感谢您为社区的和谐贡献力量请选择举报类型
经过核实后将会做出处理感谢您为社区和谐做出贡献
点击可定位违规字符位置
确定要取消此次报名,退出该活动?
请输入私信内容:空调开机几秒只听 嗒 一声,室内机就停机了,就没没插电一样,请问是什么故障?_百度知道
空调开机几秒只听 嗒 一声,室内机就停机了,就没没插电一样,请问是什么故障?
是压缩机卡缸了 还是坏掉了
还是其他怎么问题
比如正常情况下开机滴想一声后室外机就应该启动,而现在是开机滴想一声后外机不启动,过大概3秒,内机嗒响一声就关机了 ,估计是继电器响声
我有更好的答案
在开机试过吗
之前用的好好的
比如正常情况下开机滴想一声后室外机就应该启动,而现在是开机滴想一声后外机不启动,过大概3秒,内机嗒响一声就关机了 ,估计是继电器响声
是电路保护,可能那里连线了
采纳率:64%
来自团队:
由于室外机启动故障,室内保护电路动作。
是压缩机故障吗
有几种可能:压缩机堵转,压缩机线圈短路,启动电容器失效。
有什么解决方法
测量压缩机线圈电阻和电容器,如果线圈电阻异常可能是线圈短路或者开路,测量电容器容量,是否电容器容量减少或完全失效。如果这两个都正常,可能是压缩机堵转。
跳闸了?空开去看看
不是空开跳闸,是内机断电,比如正常情况下开机滴想一声后室外机就应该启动,而现在是开机滴想一声后外机不启动,过大概3秒,内机嗒响一声就关机了 ,估计是继电器响声
我,那就是信号线段了,你去看看吧,不是老鼠咬断滴吧,,很常见
为您推荐:
其他类似问题
您可能关注的内容
换一换
回答问题,赢新手礼包
个人、企业类
违法有害信息,请在下方选择后提交
色情、暴力
我们会通过消息、邮箱等方式尽快将举报结果通知您。||||||||||
||||||||||
查看: 4467|回复: 27
压缩机启动1到2秒左右就停
阅读权限15
在线时间 小时
注册家电维修技术论坛,与同行畅聊维修技术,享更多技术论坛功能。
才可以下载或查看,没有帐号?
TCL空调上电开机,内机正常,外机风扇正常,压缩机启动1——2秒就停,有嗡嗡嗡的声音,但电容测量60uf是正常的,测量电压230v正常,测量压缩机阻值正常,继电器吸合电压降到170v左右,电流瞬间到40A左右,现在怀疑是压缩机卡缸,不知道分析对不对,请各位大师指教
阅读权限35
在线时间 小时
卡缸的可能性非常大,先上大木槌伺候着,不行就放空氟再试。
阅读权限120
在线时间 小时
170V压机无法启动,空载电压正常,负载就有问题了,压机无法启动时电流有多大!检查连接线是否铝线来的
阅读权限35
在线时间 小时
170V压机无法启动,空载电压正常,负载就有问题了,压机无法启动时电流有多大!检查连接线是否铝线来的
人家170V是因为有40A的电流造成的结果啊,呵呵~~~~
阅读权限15
在线时间 小时
whyukai 发表于
卡缸的可能性非常大,先上大木槌伺候着,不行就放空氟再试。
木锤和电容加大都试过了,没反应啊
阅读权限65
在线时间 小时
电容及压缩机的附件全换了,如果还是电流大不启动就换压缩机吧。
阅读权限35
在线时间 小时
木锤和电容加大都试过了,没反应啊
还有最后一招,反转,当然你得注意通电时间,压机只要有动静了就马上切电源,反复多试几次。
阅读权限15
在线时间 小时
whyukai 发表于
还有最后一招,反转,当然你得注意通电时间,压机只要有动静了就马上切电源,反复多试几次。
反转没有试过,不知道怎么弄,是除了公共端,另外两根线调一下吗
阅读权限35
在线时间 小时
本帖最后由 whyukai 于
12:01 编辑
反转没有试过,不知道怎么弄,是除了公共端,另外两根线调一下吗
启动绕组当运行绕组接,运行绕组接电容去火线
timg.jpg (19.61 KB, 下载次数: 27)
12:01 上传
谢谢分享,家电维修论坛有您更精彩!
阅读权限15
在线时间 小时
whyukai 发表于
启动绕组当运行绕组接,运行绕组接电容去火线
谢谢大师指点,我试一下
( 鄂ICP备号-1 )
Powered by Discuz! X3.4
Comsenz Inc.
CopyRight (C)
电子邮箱:admin@jdwx.info
官方网址:
Qiji. All Rights Reserved
Wuhan Qiji Technology Co., Ltd.武汉奇迹科技有限公司版权所有空调不能用了 插上电源之后三个灯都显示一下 几秒钟之后所有灯都不亮了_百度知道
空调不能用了 插上电源之后三个灯都显示一下 几秒钟之后所有灯都不亮了
空调插上电源之后三个灯都显示一下 几秒钟之后所有灯都不亮了
家庭用电都正常使用,但是空调的电源灯最起码也要应该显示啊,可是什么等也不显示,遥控器有电,按了也不管用。求求大能,谁能帮帮我啊???急急急!!!跪谢!!!
我有更好的答案
只是不显示吗?空调制冷正常吗?有可能是电控接触故障;
空调就是不能用了,所有的东西都不运转了,外面的主机也不运行了。
是不是短路被烧坏了,这个问题需要让售后人员上门看看;
采纳率:46%
来自团队:
这种一上电亮说明,空调是进电的,但是操控没反应,那就是说电控程序没有接收,最好还是找售后的上门给你检修一下吧
为您推荐:
其他类似问题
空调的相关知识
换一换
回答问题,赢新手礼包
个人、企业类
违法有害信息,请在下方选择后提交
色情、暴力
我们会通过消息、邮箱等方式尽快将举报结果通知您。空调一插电就跳闸是什么原因_百度知道
空调一插电就跳闸是什么原因
我有更好的答案
开空调就跳闸,说明电流太大,引起漏电开关自动保护,可能是空调有短路的情况,主要测一下空调的输入线阻值,看一下是否是直接短路,如果正常,再测一下室外机的电机和压缩机,也可以用排除法,就是把室外机或压缩机断开再开一下看跳不跳闸,还有看一下电脑板的电开关电源部分还有一种可能就是你的漏电开关有问题,本身能承受的电流低于了空调启动时的电流触电保护器容量太低引起脱扣机构变形,平时看不出毛病,当空调开启就过容跳闸。修复主要是换个大点容量的触电保护器。空调内外机电源连接线,多发生于加长过电源线,且用的时间较长,老鼠多的地方。压缩机与压缩机电容,电容一般是不容易坏,但用的时间久了就说不定,压缩机可能性也很大。自身线路,插座问题,较少,但不是没有可能。
采纳率:100%
空调插电后就跳闸的原因有以下几点:  1、用电负荷较大,家里面使用了多个大功率用电器;  2、漏电保护开关的额定功率太低,承受不来空调的负荷;  3、空调的线路出现短路的情况,导致插电后漏电开关跳闸;  4、压缩机出现故障,保护器引起的跳闸;空调出现跳闸的情况可以通过下面的方法来解决;  1、关闭家中的大功率用电器后,再插电看是否会跳闸,如果不跳闸说明家庭用电负荷较大,建议大功率用电器错开使用。  2、检查漏电开关的参数是否小于家庭通电的功率,建议更换漏电保护器的时候要检查家庭线路是否能够承受这个功率负荷;  3、用万用表分别检查空调的内机、外机、电路板、压缩机等,采用二分之一排除法检查是否有短路的情况;当然引起跳闸的因素很多,如果检查不出来的情况最好请专业的电工来检查比较好;
本回答被网友采纳
这种情况一般都是外机漏电造成的
线路短路了!