负荷计算化工釜搅拌电机负荷系数需用系数一般取多少

第1页/共4页
需要系数法计算负荷
1、车间变电所的计算负荷
有功、无功功率的同时系数分别取0.8-1、0.93-1
2、配电所或总降压变电所的计算负荷为各车间变电所计算负荷之和再乘以同时系数。配电所的同时系数分别为0.85-1、0.95-1,总降压变电所的同时系数分别为0.8-0.9、0.93-0.97.
单位面积功率法确定计算负荷
Pe=Pe'.S/1000 kW
Pe----计算有功功率
Pe'----单位面积功率(负荷密度)w/m2(见下表1)
S------建筑面积m2
用以上方法计算负荷时,还应结合工程具体情况,乘以不同的系数,系数见下表2
W=η*Pe*365*24
η-----平均负荷系数,缺少经验数据时取0.25-0.35
民用建筑负荷密度指标(表1)
负荷密度(w/m2)
第1页/共4页
寻找更多 ""以下试题来自:
单项选择题
某企业在采用需用系数法计算负荷时,有下列用电设备组:水泵电动机5台,每台额定容量为100kW,其中4台工作,1台备用,需用系数为Kx=0.8,cosα=0.8;生产用通风机,额定容量共计120kW,需用系数为Kx=0.75,cos=0.8;大批生产用金属切削机床,额定容量共计1400kW,需用系数为Kx=0.2,cosα=0.5;起重机负荷共计
760kW,负载持续率为ε=25%,需用系数为Kx=0.15,cosα=0.5;照明负荷为高强气体放电灯及荧光灯(不带无功功率补偿装置),包括镇流器功率损耗在内的容量为
84kW,需用系数为Kx=0.95。用需要系数法计算负荷时,起重机的计算功率应为(
)kW。A.460B.545C.582D.636
为您推荐的考试题库
你可能感兴趣的试题
1A.0.88B.0.92C.0.90D.0.942A.0.58B.0.71C.0.68D.0.623A.1510B.1435C.1405D.12504
5A.1364B.1258C.1150D.1080
热门相关试卷
最新相关试卷工业装置负荷计算中需要系数取值探讨;摘要:需要系数是采用需要系数法进行工业装置供电负;on;ofan;to;Abstract:Demandcoefficie;range;calculateindustrialunits;discussesdifferent;can;supplyload.Thisarticleco;to;analysis;on;somefac
工业装置负荷计算中需要系数取值探讨
摘要:需要系数是采用需要系数法进行工业装置供电负荷计算的重要参数。本文对影响需要系数取值的部分因素进行了对比分析,指出了目前常用计算方法存在问题及不足,提出了通过实测确定需要系数的具体方法,使需要系数的取值尽可能合理,计算负荷更接近装置实际运行情况。
Abstract:Demandcoefficientisimportantparameterindemandcoefficientmethod,whichisused
range
calculateindustrialunits’power
discussesdifferent
supplyload.Thisarticleconductsapproaches
analysis
somefactorsaffectingthevalue
ofdemand
coefficient,andbyactual
thistopic.Italsosuggests
practicalway
determinethevalueof
demandcoefficient
me鹊urement,which
regard
producemorereasonablevaluesofthedemandcoefficient,SOthatthecalculatedloadismore
units’actualsituation.
Keywords:industrialunits;electricalequipment;demandcoefficient;calculatedload
accuratetheindustrial
方法。需要系数是采用需要系数法计算的最重要参
数,其取值的合理与否直接影响计算负荷的准确性。
需要系数的取值看似简单,但实际上它涉及概率论、
计算负荷是按发热条件选择电力变压器、开关设备和线缆的最基本也是最重要的依据。计算负荷的确定是否正确合理,不仅直接影响供配电系统的安全可靠性,还影响电气设备和线缆选择的经济合理性。计算负荷确定过小,将使电气设备和线缆电
统计学等方面的问题。现行各种设计手册上虽然列
有各类设备的需要系数,但一般均是推荐一个大致的取值范围,对取值条件的表述也比较笼统、模糊,
在选用时往往要依赖设计人员的主观经验判断。作
者曾对一批已投入运行的装置进行过跟踪调研,发现按一般需要系数取值计算得出的计算负荷比实际负荷偏大许多,致使变压器等电气设备长期处于较低负荷下运行,造成较大的资源和资金浪费。
笔者结合多年的工厂供配电设计经验,对设计人员较容易忽略的需要系数取值影响因素进行了分析研究,提出了自己的一些观点和看法。1
能损耗加大,设备运行寿命缩短。最危险的是可能
发生线路过热导致绝缘性能下降,引发电气火灾,对此,设计人员一般都较为重视。但另一方面,计算负荷确定过大,将使电气设备和线缆选择过大,造成建设投资过大、电力资源浪费以及运行维护费用增加等问题。一般设计人员出于安全和保守的考虑,往往不会对此加以关注。但这种忽略资源和能源浪费的倾向是不符合当今国家提倡的可持续发展理念的,应当引起高度重视。
需要系数法计算简便,使用广泛,是确定工业装置配变电所以及车间供电干线计算负荷的主要计算
需要系数法及需要系数
在工业装置运行中,用电设备往往不是在满负
荷状态下运行,实际运行的负荷容量一般均小于其额定容量。另外,同类用电设备组因分处于各生产
流程段中,其最大负荷出现的时间也可能各不相同。因此,所有用电设备的实际最大负荷总容量总是小于其额定容量的总和。设备组在最大负荷时需要的
有功功率(即计算功率)与其设备容量的比值称为该设备组的需要系数,即:
式中墨――用电设备的需要系数;
P。――用电设备的设备容量(kW);Pi。――用电设备的有功计算负荷(kW)。
根据公式(1),用需要系数计算负荷的方法为…:
(1)同类用电设备组的计算负荷:
Pj。=Kx∑P。Qj。=tanqoPjs
∑P。――该用电设备组的设备容量总和
(kW);
Q;。――用电设备的无功计算负荷
(kVar);
tan妒――用电设备功率因数的正切值。
(2)多组用电设备(配电干线)的计算负荷:
PZfs=K∑p∑Pj。●s
-t,一。
QEis=KEq∑Qj。
KZp,KZq分别为考虑到干线上各组用电
设备的最大负荷不同时出现的有功、无功同时系数(又称参差系数、混合系数等),Kyn取值在O.80~O.95之间,Ky订取值在0.85~0.97之间。具体取值要根据干线上的负荷特点、负荷问相互关系,并借鉴设计运行经验确定。
同类用电设备的实际负荷曲线大致相同,故其需要系数也基本相同。在各类设计手册中,已有许多用电设备的需要系数可供设计者选用,方便简单‘¨。
影响需要系数的因素很多,一般设计手册中所列的需要系数是根据一定的条件,采用统计计算的方法得出的,已经综合考虑到了通常情况下用电设备类型、工作性质、用途、设备效率、设备数量、线路效率等有关因素的影响,但有些影响因素还需要设
计人员针对具体情况做进一步的分析。
设备容量的确定对需要系数取值
需要系数法中的设备容量并不是简单地等于设备铭牌额定容量P。,它与设备运行工作制有关。工厂用电设备按工作制可分为连续工作制、短时工作短时工作制设备,其设备容量即等于设备铭牌额定容量,但对于断续周期工作制下的设备,设备铭牌额
定容量是与其标称暂载率相对应的,其设备容量需换算到统一的暂载率下,其换算后的设备容量一般小于铭牌额定容量。换算公式为Ⅲ:
-_●●。一
p一/塑p‘一^/占。“
式中占。――设备标称暂载率;
占,――规定换算暂载率。
如果简单地将断续周期工作制的设备铭牌额定容量确定为设备容量,将导致计算负荷偏大。
为简化计算,大多数设计手册中又规定Ll】:电焊机类设备统一换算至占。=100%时的容量,变化后的换算公式为:
P。=PN石
吊车类设备统一换算至占,=25%时的容量,变化后的换算公式为:
P。=2P。厩
需要特别注意的是,大多数设计手册并没有说明两类设备为什么按上述规定的占。和公式换算,设
换算暂载率F。与需要系数取值实际上存在着紧密的对应关系。不同设计手册中的需要系数是与如《电气工程师手册》中,起重机8,为25%时,K取定要与需要系数取值对应,当要求的占,为其他值时,设备容量应按式(2)进行换算。用电设备组台数对需要系数取值
设计手册中的需要系数是按设备组台数较多的
台时,可取/q=1。但笔者认为,设备组台数对需要配电干线的计算负荷
配电干线上可能有多种类型的用电设备,各类
计人员也长期直接按这两个公式进行换算,造成计
算负荷的不准确。
一定的换算暂载率对应的,我国大多数设计手册的需要系数是对应的以上两种暂载率,但也有例外。0.1,占,为40%时,疋取0.2【3】。故设备容量换算一3
情况来确定的。一般认为,当某类设备组只有l一2系数取值的影响要区分不同线路情况。
制和反复短时工作制三类。对于一般连续工作制和
设备可能都只有1―2台,但设备的总台数较多,如果各设备组均取疋=1,其计算负荷将严重偏大。配电干线上的单台设备处于运行的设备群之间,同样存在负荷系数较低、最大负荷不完全同时等情况,干线上的计算负荷是由所有设备共同运行产生的结
果。故无论设备组台数多少,需要系数的取值都应该基本相同。
3.2配电支线上的计算负荷
配电支路所接用电设备总台数较少,尤其对于只接有1~2台设备的支路,最大负荷几乎就是单台设备可能达到额定运行时的负荷,没有类似设备群间不同时的情况,所选开关线缆应按满足设备达到额定运行情况考虑。故需要系数的取值应该按K=1确定。
表1某15000t/a化工装置电气负荷计算(1)
Table1
Electricalloadcalculationof
4工艺设计对需要系数取值的影响
通过笔者在某化工装置供配电系统设计中,对
需要系数的调整过程,可看出工艺设计对电气需要系数的影响情况。
20世纪90年代,笔者参与了某化工引进装置的首条国产化生产线电气设计。工艺设备的需要系数取值主要参考了国外的基础设计资料,风机、泵类的疋取0.8,负荷计算及变压器选择见表1。
15000t/achemical
equipment(1)
0.80.80.70.60.5
序号设备名称
12345678
额定容箭/kw
689.5684.8
9572.655.9
co鲫tgt,o
0.80.80.80.60.80.90.60.80.76
0.750.75
551.648
67.84104.47510.739.0037.7136.0090.00907.40816.66
413.73650,88
风机类泵类输送机类
149.25
17.8818
1.330.750.751.330.75
78.356
14.276.75
电气仪表机修车间辅助设施小计
照明41.9
721501223.39
223.5
0.50.60.74
28.28
47.8867.50707.65686.42一300.00
1150.721066.82
同时系数K2p=o.9和屯=o.97后合计0.74
低压无功补偿
变压器低压侧合计0.93
变压器选择:1250kVA计算负荷率口:72.28%
816.66386.42
903.47
但在装置投入运行后的几次设计回访中发现,电力变压器长期处于半负荷运行状态,与其计算负荷率72.28%相去甚远。认真分析并与工艺设计人员交流后发现:其一,原基础设计中,工艺设备按国外产品考虑,考虑到工艺设备性能较高,设备容量选择预留量相对较小,设备负荷率较高,故其需要系数取值偏高。其二,装置国产化设计中,在设备容量序
表2某15000t/a化工装置电气负荷计算(2)
Table2
Electricalloadcalculationof
列有所不同情况下,工艺设计均按邻近高级次容量选择,再加上第一套装置设计经验不足,设备容量预留较大,大多数设备负荷率较低,导致原设计的需要系数取值更显偏大。
其后的推广设计中,对需要系数进行了适当调整,风机、泵类的K取0.65,负荷计算及变压器选
择见表2。
15000t/a
chemicalequipment(2)
e06‘p0.70.70.750.750.80.90.60.80.76
序号设备名称
12345678
121329
额定容茸/kw
683.0679.3161.3517.8818
9567.145
t印Pj。
0.750.750.751.330.750.751.330.75
443.989
Qj.,Si。
332.9938.65866.556814.276.7528.2847.8876.50611.89593。53一300.00
991.14
风机类泵类输送机类
空调电气仪表机修车间辅助设施小计
0.550.60.50.90.50.6
51.545
88.7425
10.73
9.0037.7136.oo102.00779.7170t.74
照明41.9
72170
1243.49
207.1
同时系数^≮=o.9和^‰=o.97后合计0,74
低压无功补偿
变压器低压侧合计0.96
变压器选择:1000kVA计算负荷率口:76.07%
919.09
701.74
293.53
760.66
装置投人运行后的设计回访表明,变压器实际运行负荷率在70%一80%之间,其计算负荷基本符
合实际运行情况。
在再其后的几次推广设计中,工艺设计对设备
选型又进行了相应调整,电气设计对需要系数取值也随之进行适当调整,风机、泵类的K取0.7,计算负荷比较符合实际运行情况,该装置的电气系统更加经济合理。
需要系数值的简化实测计算方法
需要系数是一个建立在概率论和统计学理论之
上的计算系数,不可能简单地采用理论计算确定,对它的影响因素也不容易定量分析,笔者认为最好的方法就是通过实测分析确定。实践中,可参考采用以下简化实测计算方法:
(1)选取类似已投入运行的工业装置。
(2)选择合理的实测时间。要注意实测条件的选择:装置应处于达到设计能力的运行状况;选择全年最大负荷可能出现的月份;选择有代表性的多个生产班次;选取装置中主要的设备类型以及供电干线为实测对象。
(3)记录实测数据:每隔30min记录有关数据,如工作电流、有功功率、无功功率、功率因数等,记人类似表3中。
表3用电设备运行数据实测
Table3
meaLsuredregultsoftheelectricalequipment
operatingdata
工艺位号:F10IA主供风机型号:Y315M1―2额定功率(PN):132kW
记录时间隽g电/A流有咒器率絮
额定电流:247.6A
8:008:309:009:3010:00
日期:2008―6―30记录人:
根据装置的运行特点,实测的条件选择适当时可相应减少实测次数。
(4)统计分析实测数据,找出各设备的最大有
功功率(Pj。)及其对应的无功功率(Qj。)、电流(k)、电压(u;。)数据,根据需要系数的定义,即可计算出各设备组的需要系数及其功率因数:
K,-巧Pj,
协妒:擎或c唧:≠L
03Ii,Ui。
计算得出数据即可作为后续类似装置设计中需要系数和功率因数的重要取值参考。6
综上所述,在工业装置的电气设计计算中,影响需要系数取值的因素很多,设计人员不能单纯依靠设计手册进行计算。在参考手册的同时,还应深入实际调查分析,做好设计回访工作。最好对已经运行的装置,选择合理的运行条件进行实测,掌握电气设计所用需要系数的第一手资料。要不断总结以往设计工作的经验,用已经实践检验证明合理的需要系数取值方法指导以后类似装置的负荷计算。另外,要加强与工艺、设备等专业设计人员的配合、沟通。每个工业装置的设计都可能有其特殊性,尤其是在新型装置的设计中,更要了解新装置用电设备的新特点、工艺人员对设备设计容量考虑特殊因素,对特定装置有针对性地进行需要系数的取值,尽量使设计计算负荷接近装置运行后的实际值,从而使整个装置的电气系统设计在技术经济上更为合理,提高整个装置的投资效应。参考文献:
中国航空工业规划设计研究院.工业与民用配电设计手册[M].北京:中国电力出版社,1994.
刘介才.工厂供电[M].北京:机械:r业出版社,2003.
《电气工程师手册》第二版编缉委员会.电气工程师手册[M].北京:机械工业出版社,2002.
工业装置负荷计算中需要系数取值探讨
作者:作者单位:刊名:英文刊名:年,卷(期):被引用次数:
代正鸣, DAI Zhengming
四川理工学院建筑工程系,四川,自贡,643000四川建筑科学研究
SICHUAN BUILDING SCIENCE)0次
参考文献(3条)
1.中国航空工业规划设计研究院 工业与民用配电设计手册 19942.刘介才 工厂供电 2003
3.&电气工程师手册&第二版编缉委员会 电气工程师手册 2002
本文链接:http://d..cn/Periodical_scjzkxyj.aspx授权使用:河北省图书馆(hbstsg),授权号:5355e63c-e7bb-4e33-a37d-9e8b00dc054a
下载时间:日
三亿文库包含各类专业文献、文学作品欣赏、各类资格考试、专业论文、行业资料、幼儿教育、小学教育、高等教育、工业装置负荷计算中需要系数取值探讨_图文02等内容。 
 5.2.4需要系数法确定计算负荷_建筑/土木_工程科技...一般工业用硅整流装置 电镀用硅整流装置 电解用硅...  我们可以通过需用 系数来计算计算负荷。这种方法就叫...单位产品耗电量法等进行工业企业供电设 计中的电力...2.需要系数法中单台设备计算负荷氏的取值有以下不同...  工业用电负荷计算方法研究 合理选择配电变压器容量的...权重取值的大小来反应工厂所选取 的各负荷计算方法的...1.2 需要系数法 该方法主要是用来对多台三相用电...  负荷计算中需要系数法算法的基础是( )。 A.概率论 B.需要系数 C.负荷曲线 D.数理统计 正确答案及相关解析
正确答案 C
解析 [解析] 负荷计算的方法 ...  负荷计算中需要系数法算法的基础是( )。 A.概率论 B.需要系数 C.负荷曲线 D.数理统计 正确答案及相关解析
正确答案 C
解析 [解析] 负荷计算的方法 ...  负荷计算中需要系数法算法的基础是( )。 A.概率论B.需要系数C.负荷曲线D.数理统计正确答案及相关解析
正确答案 C
解析 [知识点] 负荷计算的方法 ...  需要系数法确定计算负荷 7.4 需要系数法确定计算负荷 7.4.1 基本公式 用电设备组的计算负荷是指用电设备组从供电系统中取用的半小时最大负荷 P30,如图 7-5...  用需要系数法负荷计算公式 1.长期工作制电动机的负荷计算 长期工作制电动机的负荷计算 P JS 1 =P N 2.反复短时工作制电动机的计算负荷 反复短时工作制电动机...  住宅电气设计中负荷计算的需要系数到底应该取多少_电力/水利_工程科技_专业资料。住宅电气设计中负荷计算的需要系数到底应该取多少 1 前言 改革开放以来,城镇的住宅小...}

我要回帖

更多关于 有功负荷系数 的文章

更多推荐

版权声明:文章内容来源于网络,版权归原作者所有,如有侵权请点击这里与我们联系,我们将及时删除。

点击添加站长微信