1p的家用空调,制冷2600w,加氟要加多少个大气压,是0.5,还是0.4是美的旧空调
扫二维码下载作业帮
拍照搜题,秒出答案,一键查看所有搜题记录
一般家用空调,不管是1P还是2P的,加制冷剂维持高压、低压的压差一般都一样的.至于低压是0.5,还是0.4.要根据当时的室外温度确定的,不是恒定的.总之在室外环境温度35度时低压是0.5左右的,
为您推荐:
其他类似问题
扫描下载二维码拒绝访问 |
| 百度云加速
请打开cookies.
此网站 () 的管理员禁止了您的访问。原因是您的访问包含了非浏览器特征(3a733a25c08043d7-ua98).
重新安装浏览器,或使用别的浏览器1p空调加多少氟利昂
1p空调加多少氟利昂
(C)2017 列表网&琼ICP备号-12&增值电信业务经营许可证B2-&关于空调加氟,一些你不知道的情况,不知道师傅说的是不是真的|维修达人 - 数码之家
查看完整版本: [--
赞助商链接
跟师傅去客户家修空调,&&客户说空调制冷效果不好,去年请别的维修工给空调加过氟,但今年效果又不行了,不知是不是又要给空调加氟了师傅将压力表接在空调室外机,显示压力表才1.5,师傅说要加氟,&&客户问多少钱,钱贵了就不修了,师傅说100元,客户同意修师傅要我将室内机的过滤网清洗干净, 师傅给空调加氟,加到压力表显示为5,&&师傅说加好氟了。客户说,为什么去年加的氟,今年又没有氟了?是不是空调有漏氟的地方? 师傅用海绵粘肥皂水检漏,说室外机铜管口三通阀有点漏,师傅用扳手用力拧紧铜管纳子。出了客户的门,我问师傅,现在气温还不算高,师傅原来给我说过,在气温还不算高的时候,不能将空调氟压加到5个,否则可能导致空调制冷效果不好。为什么今天师傅还要将氟压加到5个呢? 师傅说,他根本没有将氟压加到5个,我说压力表显示氟压为5个呀,师傅说,他加氟的时候,并没有把氟坛子上的阀门关闭,此时压力表显示的压力并不是真正的空调系统中的氟压,只有将氟坛子上的阀门关闭,此时压力表显示的压力才是空调系统中的氟压。师傅说,客户家的空调并没有问题,只是室内机的过滤网需要清洗。 我说不会呀, 压力表显示氟压才1.5呀,师傅说,空调室外机的压缩机刚开始并没有启动,所以压力表显示的压力很低,才1.5&&&&,当压缩机启动后,压力表显示的压力自然就会上升了。我不知道,师傅说的是真的吗?请问各位老师,空调室外机的压缩机刚开始并没有启动,所以压力表显示的氟压就会很低,显示才1.5&&吗?&&当压缩机启动后,压力表显示的压力自然就会上升了吗?&&&&&&因为我看师傅加氟时,加氟管是透明的,我可以清楚看到加氟管内氟利昂流动。加氟的时候,只有将氟坛子上的阀门关闭,此时压力表显示的压力才是空调系统中的氟压吗?&&&&感谢各位老师的指点!
赞助商链接
楼主勤学好问赞一个,向楼主学习学习
赞助商链接
我家的压力也不够,去年刚加完当时制冷就不行,求解决
有点不明白。帮顶。
想学东西&&就多看看书&&多实践&& 师傅有些东西是不会教的 甚至故意讲错的 混淆你的&&要是想学做奸商&&可以好好的学习你“师傅”
想学东西&&就多看看书&&多实践&& 师傅有些东西是不会教的 甚至故意讲错的 混淆你的&&要是想学做奸商&&可以好好的学习你“师傅”
负压压力加到5?不会吧,我建仪你还是度娘一下吧,我是修家电的,不想多说
空调停机时一段时间后,由于压缩机阀片关闭不会绝对严密,高压和低压会持平,即使不开机,也不会只显示1.5个压。只有开机后,低压会下降,高压会升高。一般空调要是漏的话,不找出泄漏点,即使再加氟利昂也不会根本解决问题。大部分都是滤网脏,清洗一下即可解决。找修空调的,人家要做生意,即是空调没有问题也要做做样子好收费。
不忽悠赚什么钱啊!
空调室外机的压缩机停机时,系统内高低压部分压力是平衡的(连通器原理),高低压一样一般10-15KG。只有当压缩机运行时才会有高低压差,F22的机器运行时低压4-5KG,高压18-22KG。
:我家的压力也不够,去年刚加完当时制冷就不行,求解决 ( 19:33) 分体空调漏氟多发在内、外机连接管接头处,一般漏氟的位置会有油污。
看来你没有得到你师傅的真传啊!
本人专业维修空调十几年了 现在改行没有做了 有些技术问题还是自己要专研,看书。大家都要吃饭 在这个社会生活不容易呀 你看看医院的医生是不是比维修的师傅还狠些还敢下刀子些,
两个人到场。。。 一来一回两多小时。。100元不贵。。
你师父没骗你,可能压缩机没工作压力显示1.5是高压表的15bar,一般的低压表都是爆表,接压力表时没被氟烫伤已经万幸,开机压力是5bar左右,还有可能真没氟了才1.5bar跟没有一样了.内机滤网要影响效果的话除非房间很大,真到了影响效果那种积满尘跟煎鸡蛋差不多厚吧,学东西要靠自己学指望师傅把你教会了出去跟他抢生意你就别望了
想学东西&&就多看看书&&多实践&& 师傅有些东西是不会教的 甚至故意讲错的 混淆你的&&要是想学做奸商&&可以好好的学习你“师傅”
你师父骗你的
:你师父没骗你,可能压缩机没工作压力显示1.5是高压表的15bar,一般的低压表都是爆表,接压力表时没被氟烫伤已经万幸,开机压力是5bar左右,还有可能真没氟了才1.5bar跟没有一样了.内机滤网要影响效果的话除非房间很大,真到了影响效果那种积满尘跟煎鸡蛋差不多厚吧,学东西要靠自 .. ( 20:48) 没开机怎么可能有15Bar ? 你看看雪种表上温度对应的压力吧
你师傅说的是对的。换个电容还收二百来。
:你师傅说的是对的。换个电容还收二百来。 ( 08:04) 我觉得看室外机安在什么地方,如果室外机安在高空,很难维修的地方,不说200元,就是1000元也是维修工应赚的。拿命换钱,很辛苦。 的确空调维修这一行高空作业,钱也赚的不易!
:我觉得看室外机安在什么地方,如果室外机安在高空,很难维修的地方,不说200元,就是1000元也是维修工应赚的。拿命换钱,很辛苦。 的确空调维修这一行高空作业,钱也赚的不易!( 11:17)嬀/color]高空掉绳是另外加钱的,现在维修乱收费的,如果是实打实的话就好了,我家空调今年坏了,经分析,压缩机保护性停机,电容问题,购了个电容&10元搞定,室外机就安在我窗户边上,安装位置也是我设置的,以后方便维修,全新空调安装还是厂家指定人员给安装的
楼主师傅说的情况有一点是真的。那就是没有问题,只是要清理过滤网。如果要赚钱必须弄点名堂,毕竟不能白跑一趟啊。
感觉你师傅忽悠你呢。。。。加氟是从低压管加的,压力只会越来越低,哪里会越来越高(除非制热的时候)如果是从高压管加的话停机压力似乎又大了点
把表拿来反接想要好大就好大,控制氟灌
如果是22的话,空调启动一会后,低压5巴左右,那会蒸发温度6度。一般骗人的都是三通阀反接的,上回电视上见过给加几百个压的
家用空调的检测加注口都是在低压侧,正常情况下在压缩机不启动的时候高低压平衡,压力会比压缩机工作的时候压力高。室内机滤网堵了以后会影响出风量,难道用户傻到风小了都不知道。
我给空调加雪种一般都是压力表和电流表一起上,看好空调的额定电流,不要超过就行,一般低压4.5左右就可以了!
不是非常明白,以后要好好学习
肯定有水分咯,人家要致富好不?
我也一直很迷惑。看了还是不明白到底怎么回事。
你师父忽悠你和客户,内机滤网不透风就没有风量循环,没有循环蒸发器结冰,低压肯定是低的,低压运行正常压力一般要求在0.5MPa左右,就是我们通常说的5公斤压力,5kgf/cm2,要看环境温度。加氟没那么多讲究,看看内外机脏不脏,风机压机正不正常,一般小机都是室外节流的,氟少小管结冰,多氟大管结冰。用手背碰管头阀头,大小管温度相差不大正常,基本是小管冰一点。千万记得用手背,否则电死不怪我。加氟时再留意压机声不怪就行
:你师傅说的是对的。换个电容还收二百来。 ( 08:04) 我上个月自已换了个凌的启动电容。也就15块。如果找外边的“师傅”,没个100我想是不可能的。
跟这样的师傅有前途啊
9楼正解。1.5个压力怎么测出来的,如果真的系统不亏气,这几乎是不可能的吧,恕我技术不过关。但是,制冷效果和清洗过滤网有多大的关系,也不好直接这么判断吧。网太脏,只是循环风量小。判断空调是否亏气,简单的,在室外机运转的情况下,直接看室外机的接头,如果粗细两根管都结露,就是正常。如果细管结霜,亏气;如果两根管都干的,气跑完了。
压缩机不开机高压和低压基本一样,因为有膨胀阀的缘故。除非滤网脏到室内机的蒸发器结霜,否则影响不太大。只要压缩机开启后压力在正常范围内就问题不大了,具体正常压力是多少?我也不清楚
:负压压力加到5?不会吧,我建仪你还是度娘一下吧,我是修家电的,不想多说 ( 19:51) 师傅 我想 请教 一个 问题 空调 开机 通电&&自动 和制冷 模式 都出热风&&外机 是转的但 制冷模式 没有冷风&&外机 不转 是什么问题 我需要 检查 那些 部件?
在我印象中&&压缩机不工作 ,用表 测压力&&&&压力 会很高 只有 压缩机 工作后 压力 才会慢慢 下降&&