光伏电站指标会影响电网低频率输出指标吗

当前位置是:
光伏并网逆变器选型关键因素——规格
作者:王长军&发布时间: & 来源:中国电力网
最大输入电流/MPPT电压范围/满载MPPT电压范围:简单来说,在最大输入功率固定的情况下,最大输入电流为限定值,在MPPT电压范围内的逆变器可以正常工作,但是不一定可以达到满载功率输入;而在满载MPPT电压范围之内,逆变器可以在满载输入功率时更好工作。不难理解,我们在配置组件电压时,一定要把组串工作电压在逆变器满载MPPT电压范围之内,最好留有20%余量。SE 33KTL满载MPPT电压从480V-850V,完全适应不同组件的配置。MPPT数量:多路独立的MPPT是组串式逆变器对比集中式逆变器很大的优势,其主要体现在适应组件朝向不一致,降低单块组件的局部阴影/脏污/老化/温升/热斑对其它组件功率输出的影响。当然,电站中独立的MPPT路数越多,发电量越好。电网电压/频率范围:按照行业标准NB/T 电网电压和频率范围都比较窄,实际应用中电网电压和频率会有可能超限,所以在允许情况下逆变器需要有比较宽的范围适应不同地区的电网条件。总电流波形畸变率/电流直流分量:这两项参数都是对逆变器的输出电能质量的定义,其畸变率和直流分量越小,对电网端影响越小,表明逆变器性能越好。功率因数范围:逆变器出厂默认发电运行时,设定输出功率因数为1,其有功输出最大,计入收入的发电量最大(电表只是计量有功)。在电网需要光伏电站实现智能有功无功调度时,则需要逆变器输出功率因数范围可调(超前0.8~滞后0.8)三:产品物理相关规格参数产品型号盛能杰科技SE 33KTL盛能杰科技SE 40KTL常规隔离方式无变压器防护等级IP65冷却方式自然对流工作温度-25℃-60℃相对湿度0-100%最高海拔高度4000m噪音&30dB尺寸(宽*高*厚)550*715*284mm重量53Kg隔离方式:逆变器内部电气隔离方式,一般组串式逆变器都为无变压器隔离,因此在设计电站时需要确保光伏组件无电气上的接地,否则系统不能正常工作。IP防护等级:防护等级多以IP后跟随两个数字来表述,数字用来明确防护的等级。第一位数字表明设备抗微尘的范围,或者是人们在密封环境中免受危害的程度。代表防止固体异物进入的等级,最高级别是6;第二位数字表明设备防水的程度。代表防止进水的等级,最高级别是8。
&&&&&&关键词:
相关新闻:
&&图片新闻
电话:010-
电话:010-
电话:010-(window.slotbydup=window.slotbydup || []).push({
id: '3207355',
container: s,
size: '750,70',
display: 'inlay-fix'
太阳能光伏电站对建筑物、环境、电网有什么影响?
来源:亚坦新能
3、光伏并网电站的电能质量光伏并网的相关国家标准和国际标准对并网电站输出的电能质量有明确的规定。对电压、波形、频率、相位、谐波等都有明确的要求。
1)电压偏差应符合GB/T12325的规定,三相电压允许的偏差为额定电压的&7%。
2)频率偏差应符合GB/T15945的规定,频率的偏差值为&0.5Hz。
3)谐波和波形畸变总谐波电流应小于逆变器额定输出的5%,偶次谐波应小于低的奇次谐波限值的25%。
4)功率因数当光伏系统逆变器输出功率大于额定功率的50%,功率因数应不小于0.9。
5)电压不平衡度应符合GB/T15543的规定的数值,允许值为2%,短时不得超过4%。
6)直流分量电站运行时,逆变器向电网馈送的直流电量分量不超过交流额定值的1%。
四、建设太阳能光伏电站的意义
的广泛应用体现了可持续发展能源和循环经济的理念,将调整能源结构,保障能源安全在改善和保护地球环境和确保人类社会的可持续发展中占据日益重要的地位。与火力、水力、柴油发电相比较,太阳电池发电具有安全可靠、无噪声、无排放、无污染、无能源消耗等独特的环保优势,对保护地球生态环境意义重大。
光伏发电本身没有废气排放,与火力发电相比,每KWh消耗0.39Kg标准煤,每吨标准煤折合原煤2.05吨,光伏发电本身不需要消耗水资源,也没有污水排放。光伏发电的应用,将大大减轻二氧化碳等各类污染气体,能带来巨大的社会效益和环境效益。建设光伏发电站可以减少大气污染,有利于环境和资源保护。预计到2020年,全球光伏发电装机容量将达到195GWp,其中并网发电系统占50%,那么,光伏发电的减排效果将非常惊人!
光伏建筑一体化的优点:
①与建筑本身结合成为一个整体,不额外占用土地资源。
②可原地发电、原地用电,在一定距离范围内可以节省电站送电网的投资。有光伏阵列和公共电网共同给负载供应电力,增加了供电的可靠性。③BIPV系统大部分发的是用电高峰时的黄金电,可以大大缓解供电压力,经济和环境效益显著。
④光伏阵列安装在屋顶和墙壁等外围护结构上,吸收太阳能转化为电能,减少了墙体得热和室内空调冷负荷,保证室内的空气品质。
⑤避免使用一般化石燃料发电的空气污染和废渣污染。
⑥光伏阵列安装简便,可任意选择发电容量。
⑦促进PV部件的大规模生产,进一步降低PV部件的市场价格,对BIPV系统的广泛应用有着极大的推动作用。
独家:“光伏创新应用与土地有效利用分析研讨会”精彩发言
【独家海量图】Intersolar现场直击
索比光伏网
solarbe2005
用微信扫码二维码
分享至好友和朋友圈山东电网调控系统运行人员持证上岗培训题库——光伏部分_文档库
文档库最新最全的文档下载
当前位置: & 山东电网调控系统运行人员持证上岗培训题库——光伏部分
山东电网调控系统运行人员持证上岗培训题库——光伏部分
光伏专业持证上岗考试题库 一 . 单选题(共 95 题)
1. 太阳能来源于太阳内部的 2. 辐照度的单位是 2) 。
3. 太阳能组件中串联数目较多时,为了安全起见,在每个组件上并接 (旁路二极管) 。
5. 全球能源总消耗量是太阳辐射到地球能量的
6. 光伏电站发电功率超短期预测建模需要特别注意 (云层) 对短波辐射的影响。
7. 太阳能电池组件的功率与辐照度基本成 正比关系 。
8. 《光伏电站接入电网技术规定》标准规定,对于小型光伏电站,并网点电压低于 50%标称电 压时,要求电站最大分闸时间为 (0.1) 秒。
9. 太阳辐照度数据应包含历史及实时数据,时间分辨率为
10. 铅酸蓄电池内阳极和阴极分别是 (PbO ,Pb ) 物质。
11. 依据《光伏功率预测技术规范》 ,光伏功率超短期预测的预测时效最长为 (4小时) 。 12. 根据《光伏电站接入电网测试规程》 ,大中型光伏电站接入电网测试中的功率特性测试不应包 。 A. 无功功率调节特性测试 B. 有功功率控制特性测试
C. 有功功率输出特性测试 D. 电压 /频率异常时的响应特性测试
13. 《光伏电站接入电网技术规定》中:大中型光伏电站频率在 应持续运行。
14. 蓄电池的容量就是蓄电池的蓄电能力,标志符号为 C ,通常用以下 (安时) 来表征蓄电池容量。 15. 《光伏电站接入电网技术规定》标准规定,对于三相短路故障考核电压为 光伏电站并网点 (线电压) ;两相短路故障考核电压为光伏电站并网点 (线电压) 。
16. 在日照强度较低的情况下,光伏电池的开路电压呈 (对数) 下降趋势。
17. 根据普朗克法则:光子随频率的增加,其能量 (增加) 。
18. 根据 《光伏发电系统接入配电网技术规定》 , 光伏发电系统启动时应考虑当前电网频率 . 电压偏差状态, 当电网频率 . 电压偏差超出本标准规定的正常运行范围时,光伏发电系统 (不应启动) 。
19. 太阳电池最大输出功率与太阳光入射功率的比值称为 (转换效率) 。
20. 《分布式电源接入配电网测试技术规范》规定,工频耐压试验变流器应按 (GB/T13422) 的相关规定执行。 21. 国家扶持在电网未覆盖的地区建设 可再生能源独立电力系统 ,为当地生产和生活提供电力服务。 22. 按照《光伏发电系统接入配电网技术规定》要求,当光伏发电系统并网点电压突然升至为 120%额定电压时,光伏发电系统最大分闸时间应不超过 (2) 秒。
23. 光伏发电站控制操作级别最高的是 就地控制 。
24. 根据 《光伏发电站接入电力系统技术规定》 , 明确规定当光伏发电站并网点电压跌落至 0时, 光伏发电站应能不脱网连续运行 (0.15s ) 。
25. 按照《光伏发电站接入电力系统技术规定》要求,并网点电压在高于 120%额定低于 130%额定时,光伏发电站应至少持续运行 (0.5) 秒。
26. 光伏电站的主要部件在运行时, 温度 、 声音 、 气味 不应出现异常情况,指示灯应正常工作并保持清洁。
27. 根据 《光伏发电站接入电力系统技术规定》 , 明确规定并网点电压在 110%-120%标称电压时, 光伏发电站应至少持续运行 (10s ) 。
28. 下列属于半控型器件的是 (SCR ) 。
29. 《光伏电站接入电网技术规定》标准规定,小型光伏电站输出有功功率大于其额定功率的 50%时,功率因数应不小于 (0.98) (超前或滞后) 。
30. 以下不属于光伏发电站用检测设备的是 陀螺仪 。
A. 模拟电网装置 B. 低电压穿越测试装置 C. 陀螺仪 D. 孤岛检测装置
31. 根据《分布式电源接入电网技术规定》 ,分布式电源发生异常状态到其停止向电网送电的时 间称为(最大分闸时间) 。
32. 《光伏电站接入电网技术规定》标准规定,光伏电站所接入的公共连接点的谐波注入电流 应满足(GB/T14549) 的要求。
33. 光伏组件应定期检查,若发现下列问题应立即调整或更换光伏组件(D ) 。
A. 光伏组件掉落 B. 光伏组件存在玻璃破碎 . 背板灼焦 . 明显的颜色变化;
C. 光伏组件接线盒变形 . 扭曲 . 开裂或烧毁,接线端子无法良好连接 D. 以上 3个选项
34. 《光伏电站接入电网技术规定》标准规定,当光伏电站设计为不可逆并网方式时,当检测 到逆向电流超过额定输出的 5%时,光伏电站应在 (0.5s ~2s ) 内停止向电网线路送电。 35. 小型光伏电站一般不需要拥有(低电压穿越) 功能。
36. 《光伏发电站接入电力系统技术规定》中规定,通过 110(66) kV 及以上电压等级接入电网的光伏发 电站变电站配备的故障录波装置应能够记录故障前 (10) 秒到故障后 (60) 秒的情况。
37. 《光伏发电站接入电力系统技术规定》 ,光伏发电站发电时段(不含出力受控时段)的短期 预测月合格率应大于 (80%) 。
38. 变流器中使用的功率元件是
39. 下列光伏系统器件中,能实现 DC-AC (直流 -交流)转换的器件是(逆变器) 。
40. 《光伏电站接入电网技术规定》标准规定,对于小型光伏电站,当光伏电站并网点频率超 过 49.5Hz ~50.2Hz 范围时,应在 (0.2) 秒内停止向电网线路送电。
41. 太阳能光伏发电系统中,没有与公用电网相连接的光伏系统称为(离网) 太阳能光伏发电 系统;与公共电网相连接的光伏系统称为(并网) 太阳能光伏发电系统。
42. 《光伏电站接入电网技术规定》标准规定,电网发生扰动后,在电网电压 和频率恢复正常 范围之前光伏电站不允许并网,且在电网电压和频率恢复正常后,小型光伏电站 应经过一个 可调的延时时间后才能重新并网,延时时间一般为(20s ~5min ) 。
43. 通常长波辐射与短波辐射的分界线为(4微米) 。
44.GB/T中明确规定光伏发电站应向电网调度机构提供光伏发电接入电力系统检测 报告;当累积新增装机容量超过(10) MW ,需要重新提交检测报告。
45. 《光伏电站接入电网技术规定》标准规定,对于小型光伏电站,并网点电压高于 135%标称 电压时,要求电站最大分闸时间为(0.05) 秒。
46. 在太阳能光伏发电系统中,最常使用的储能元件是(
47. 目前国内光伏功率预测的最小范围为(单个光伏电站) 。
48. 太阳能电池的光电转换效率随温度升高而(降低) 。
49. 在地球大气层之外,地球与太阳平均距离处,垂直于太阳光方向的单位面积上的辐射能基本上为一个 常数。这个辐射强度称为太阳常数,或称此辐射为大气质量为零的辐射,其值约为(1.367kW/m2) 。 50. 光伏模式在标准测试条件下随日照强度不同的表现为(日照强度减小,电流减小) 。
51. 在无阴影遮挡条件下工作时,在太阳辐照度为(2以上,风速不大于(2m/s) 的条 件下, 同一光伏组件外表面 (电池正上方区域) 温度差异应小于 (20℃) 。 装机容量大于 50kWp 的光伏电站,应配备红外线热像仪,检测光伏组件外表面温度差异。
52. 逆变器输入(直流) ,输出(交流) 。
53. 《光伏电站接入电网技术规定》 标准规定, 光伏电站并网点应装设满足 (
标准要求的 A 类电能质量在线监测装置。
54. 光伏发电站监控系统和调度 中心之间通信宜采用(通信协议。
55. 太阳能电池切成两片后,每片电压(不变) 。
56. 根据 GB/T 19964《光伏发电站接入电力系统技术规定》 ,接入(电压等级的 大型光伏电站应 装设同步相量测量单元(PMU ) 。
57. 按工作温度范围不同,质子交换膜燃料电池发电系统属于(低温型) 燃料电池。
58. 用于将电能变化成适合于电网使用的一种或多种形式电能的电气设备是(变流器) 。
59. 标准设计的蓄电池工作电压为 12V ,则固定型铅酸蓄电池充满断开电压为 14.8~15.0V ,其 恢复连接电压值一般为 (13.7V ) 。
60. 太阳能电池一般由半导体材料制成,下面不属于半导体材料的是(玻璃) 。
61. Q/GDW617-2011《光伏电站接入电网技术规定》中:当光伏电站设计为不可逆并网方式时,当检测到 逆向电流超过额定输出的 (0.05) 时 , 光伏电站应在 0.5s ~2s 内停止向电网线路送电。
62. 在太阳能光伏发电系统中,太阳电池方阵所发出的电力如果要供交流负载使用的话,实现 此功能的主要器件是(逆变器) 。
63. 太阳能电池产生的能量以(化学能) 形式储存在蓄电池中。
64. 改变(可改变逆变器输出电压频率。
65. 参加可再生能源国家特许权项目招标或设备集中招标的设备制造企业违反招标约定,自违 约发生时间起 (3) 年内该企业不得参与同类项目投标。
66. 下面哪种物质表面的反射率最大(
67. 当长期运行的电容器母线电压超过电容器额定的 (1.1) 倍,应将其退出运行。
68. 公共连接点是指电力系统中 个以上用户的连接处。
69. 陆地表面对太阳辐射的反射率约为 10%-30%。其中深色土比浅色土反射能力小,粗糙土比 平滑土反射能力小。雪面的反射率大约为 (60%) ,洁白的雪面可达 (90%) 。
70. 直流汇流箱的运行与维护应符合以下规定 。
A. 流汇流箱内的熔断器规格应符合设计规定 B. 直流汇流箱内各个接线端子不应出现松动 . 锈蚀现象 C. 直流汇流箱不得存在变形 . 锈蚀 . 漏水 . 积灰现象,箱休外表面的安全警示标识应完整无破损, 箱体下的防水锁启闭应灵活 D. 以上 3 个选项
71. 太阳能光伏发电系统最核心的器件是(太阳能电池) 。
72. 安装组件前,应根据光伏组件参数对每块组件进行检查测试,施工现场通常检测项目包含(开路电压) 。
73. 某无人值守彩色电视差转站所用太阳能电源, 其电压为 24V , 每天发射时间为 15h, 功耗 20W ; 其余 9小时为接收等候时间,功耗为 5W ,则负载每天耗电量为 (14.4Ah ) 。
74. 根据《光伏电站接入电网测试规程》 ,本标准适用于接入(
建或扩建并网光伏电站。
75. (光热发电) 主要是利用聚光器汇聚太阳能, 对工作介质进行加热, 使其由液态变为气态, 推动汽轮发电机发电。
76. 全球太阳能资源最丰富的地区一般认为是 撒哈拉沙漠,阿拉伯半岛 。
77. 电流型逆变器的中间直流环节储能原件是(电感) 。
78. 在 PWM 斩波器中,电压比较器两个输入端信号是三角波信号和直流信号,输出信号是(方波信号) 。
79. 《光伏电站接入电网技术规定》标准规定,大中型光伏电站在电网频率低于 49.5Hz 时要求 至少能运行(10) min 。
80. 下面不是蓄电池控制器的基本功能(B ) 。
A .快速平稳高效地为蓄电池充电 B. 采用脉冲充电方法给蓄电池充电
C .防止过充过放现象的发生 D. 为蓄电池提供最佳的充电电流和电压
81. 通常在光伏电站设计中,光伏组件下一级是(汇流箱) 。
82. (大中型) 光伏电站应具备一定的低电压穿越能力。
83. 在一个太阳能电池组件上,太阳能电池片的标准数量是 (36片) 。
84. 根据标准,防孤岛保护特性测试中, RLC 消耗的有功功率与被测电站发出的有功功率的大小关系应为(等于) 。 85. 光伏电站属新能源类电站,光伏电站在并网运行时 必须由调度部门下达指令后才能从电网切除。 86. 水汽吸收约减弱了 4%-15%的太阳辐射,其吸收最强的是 红外区 0.93-2.85μm 之间的几个吸收带。 87. 按照《光伏发电系统接入配电网技术规定》中低 /高电压保护要求,光伏发电站并网点电压 在(85%~110%) 范围内应能连续运行。
88. 太阳常数是指 太阳常数是指在日地平均距离处,地球大气外界垂直于太阳光束方向上接收 到的太阳辐照度。
89. 根据《光伏发电站接入电力系统技术规定》 ,通过 110(66) kV 及以上电压等级接入电网的 光伏发电站应配备(故障滤波装置) 。
90. 《光伏电站接入电网技术规定》标准规定,大型光伏电站 10min 有功功率变化最大限值为(装机容量/3) MW 。 91. 《光伏电站接入电网技术规定》标准规定,根据光伏电站接入电网的电压等级,光伏电站可分为 (3) 类。 92. 《光伏电站接入电网技术规定》 ,光伏电站并网点电压跌至 20%标称电压时,光伏电站能够 保证不间断并网运行 (1) s 。
93. 《光伏电站接入电网技术规定》标准规定,光伏电站应具备一定的过电流能力,在 120%倍 额定电流以下,光伏电站连续可靠工作时间应不小于 (1) min 。
94. 《光伏电站接人电网技术规定》标准规定,光伏电站应在并网运行后 个月内向电网企业 提供有关光伏电站运行特征的测试报告,以表明光伏电站满足接入电网的相关规定。
95. 《光伏电站接入电网技术规定》 标准规定, 小型光伏电站输出有功功率在 20%~50%之间时, 功率因数应不小于 (0.95) (超前或滞后) 。
二 . 填空题(共 95 题)
1. 按照《光伏发电系统接入配电网技术规定》要求,防孤岛保护动作时间不大于(秒。
2. 小型光伏电站总容量原则上不宜超过上一级变压器供电区域内的最大负荷的 (25%) 。
3. 如光伏出线开关跳闸报:二段过流,应检查箱变及(高压电缆) 设备。
4. 电网失压时,电源仍保持对失压电网中的某一部分线路继续供电的状态称为(
5.GB/T 中明确规定对于通过 35kV 及以上电压等级接入电网的光伏发电站,其升压 站的主变压器应采用 (有载调压变压器) 。
6.2009年,为贯彻实施《中华人民共和国可再生能源法》 ,落实国务院节能减排战略部署,加 强政策扶持,加快推进太阳能光电技术在城乡建筑领域的应用,国家财政部 . 住房城乡建设部 实施的计划是 (太阳能屋顶计划) 。
7.GB/T 中规定,对于通过 (110) kV 及以上电压等级接入电网的光伏发电站,至调 度端应具备两路通信通道,其中一路为光缆通道。
8. 光伏逆变器 MPPT 是指 (最大功率点跟踪) 。
9. 按照 《关于组织实施 2012 年度太阳能光电建筑应用示范的通知》 , 光电建筑应用示范项目, 特别是太阳能光电建筑应用集中示范区,应优先采用的并网方式为 (用户侧并网) 。
10. 光伏组件串联的目的是 。
11. 根据《光伏发电系统接入配电网技术规定》 ,光伏发电系统的电能质量监测历 史数据应至 少保存 (一年) ,必要时供电网企业调用。
12. 光伏电池板出厂后所指的正负差是指 。
13. 《光伏发电系统接入配电网技术规定》适用于通过 380V 电压等级接入电网,以及通过 (6) kV ) 电压等级接入用户侧的新建 . 改建和扩建光伏发电系统。
14. 按照《光伏发电站接入电力系统技术规定》要求,当公共电网电压处于正常范围内时,通 过 110(66) kV 电压等级接入电网的光伏发电站应能够控制光伏发电站并网点电压在标称电压 的 (97%~107%) 范围内。
15. 按照《关于组织实施 2012年度太阳能光电建筑应用示范的通知》 ,光电建筑应用示范项目采用的晶体 硅光伏组件全光照面积的光电转换效率(以含组件边框面积计算转换效率)不得低于 (14%) 。
16. 当太阳能资源稳定程度指标小于
17. 光伏逆变器启动程序是 (先合直流断路器再合交流断路器) 。
18. 在足够能量的光照射太阳电池表面时,在 P-N 结内建电场的作用下 N 区的 (空穴) 向 P 区运动。 19. 按照《光伏发电站接入电力系统技术规定》要求,光伏发电站低电压穿越的最 低电压要求为 。 20. 太阳高度角与天顶角之和为 (90) 度。
21. 光伏电站并网运行时,向电网馈送的直流电流分量不应超过其交流电流额定值的
22. 《光伏电站接入电力系统技术规定》 ,根据调度部门的运用需求,光伏功率短期预测月平均 绝对误差应小于 (15%) 。
23. 按照《光伏发电系统接入配电网技术规定》要求,当光伏发电系统并网点电 压突然降至为 48%额定电压时,光伏发电系统最大分闸时间应不超过 (0.2) 秒。
24. 根据 Q/GDW618-2011标准,光伏电站接入电网测试环境湿度范围 (不超过 90%) 。
25. 实现超大功率变流器的根本设计方法是 (提高电压等级) 。
26. 光伏汇流箱中支路的二极管的作用是 (防止直流反冲) 。
27. 光伏发电站功率预测系统应运行于电力二次系统安全 (Ⅱ) 区,满足电力调度数据网接入要求。 28. 常用于开发光伏功率预测系统的跨平台语言是 。
29. 某单片太阳电池测得其填充因子为 77.3%,其开路电压为 0.62V ,短路电流为 5.24A, 其测试 输入功率为 15.625W ,则此太阳电池的光电转换效率约为 (16.07%) 。
Word文档免费下载:
山东电网调控系统运行人员持证上岗培训题库——光伏部分_IT认证_资格考试/认证_教育专区。山东电网调控系统运行人员持证上岗培训题库——光伏部分光伏...山东电网调控系统运行人员持证上岗培训题库——基础部分(27)_其它考试_资格考试/认证_教育专区。 文档贡献者 广告设计8866 贡献于 ...山东电网调控系统运行人员-—光伏专业持证上岗考试题库2014_电力/水利_工程科技_专业资料。完整版 光伏专业持证上岗考试题库一.单选题(共 95 题) 1.太阳能来源...电力-调度上岗证考试---山东电网调控系统运行人员持证上岗_IT认证_资格考试/认证_教育专区。电力-调度上岗证考试---山东电网调控系统运行人员持证上岗 基础题库 ...山东电网调控系统运行人员持证上岗培训题库——基础部分_电力/水利_工程科技_专业资料。答案在前面 调度基础题库 一、选择题 等于 1.当线路输送自然功率时,线路...山东电网调控系统运行人员持证上岗培训题库——基础部分 (1)_IT认证_资格考试/认证_教育专区。调度基础题库 一、选择题 1.当线路输送自然功率时,线路产生的无功...山东电网调控系统运行人员——调度基础选择填空部分题库_IT认证_资格考试/认证_教育专区。调度基础持证上岗考试选择填空题库一、填空题 1.电力系统的设备运行状态...2017 版电网调控运行持证上岗培训题库 火电部分单选题(共 150 题) 1.按照 《山东电网调度控制管理规程》 规定,单机容量( )MW 以上的发电机组为调直调设备。 ...2017 版电网调控运行持证上岗培训题库 火电部分单选题(共 150 题) 1.按照 《山东电网调度控制管理规程》 规定,单机容量( )MW 以上的发电机组为调直调设备。 ...2017电网调控运行持证上岗培训题库基础部分单选题_...山东电网调控系统运行人... 8页 5下载券
山东...光伏调规 2页 免费
山东电网调控系统运行人... ...分布式光伏发电并网对公用电网电能质量有那些影响?_百度知道
分布式光伏发电并网对公用电网电能质量有那些影响?
我有更好的答案
分布式光伏发电并网对公用电网电能质量的影响主要表现在以下几点:1、对公用电网的系统电压有影响。光伏发电装置的输出功率随日照、天气、季节、温度等自然因素而变化,输出功率不稳定,特别是输出功率变化较大时,会对系统接入点造成电压波动和闪变。2、产生谐波。光伏发电系统通过光伏组件将太阳能转化为直流电能,再通过逆变器转为交流电能,在转换过程中,会产生大量谐波。所以在并网时要对谐波进行实时监测,如果超出国家的标准,需采取加装滤波装置等相应措施。3、无功功率的影响。光伏发电的功率因素较高,一般都在0.98左右,基本上是有功输出,为满足无功补偿分层分区和平衡的原则,光伏发电站应配置相应的无功补偿装置,以满足电网对无功的需求。4、光伏发电通过电力电子逆变器并网,易造成三相电流不平衡。5、当光伏发电系统线路上发生故障时,容易影响电网继电保护以及重合闸动作。由于光伏发电并网对公用电网的电能质量有着重要影响,因此国家规定光伏电站在并网点必须使用在线式电能质量监测装置,对电能质量进行长期监控。由于光伏电能质量有一定的国家标准,目前符合光伏标准的在线电能质量监测装置只是少数厂家,致远电子E8000在线式电能质量监测装置在行业内使用得比较多,认可度相对比较高些。
采纳率:45%
电压的不稳定,变频后频率的不稳定,谐波严重