7& 浅 基 础 设 计
一、名词解释
1、地基承载力特征值&& &2、基础埋置深度&&& 3、标准冻深&
二、单项选择题
1、以下基础形式中不需要按刚性角要求设计的是(&&&& )。
&& A. 墙下混凝土条形基础&&&&&&&& B. 墙下条形砖基础
C. 毛石基础&&&&&&&&&&&&&&&&&& D. 柱下钢筋混凝土独立基础
2、以下属于扩展基础的是(& &&&&)。
A.柱下钢筋混凝土独立基础&&&& B. 墙下混凝土条形基础
C. 毛石基础&&&&&&&&&&&&&&&&&& D. 墙下条形砖基础
3、对无筋扩展基础要求基础台阶宽高比允许值是因为( &&&&&)。
A.材料的抗压强度较高&&&&& B.限制基础底面宽度要求
C.地基承载力低&&&&&&&&&&& D.材料的抗弯抗拉强度较低
4、 柱下条形基础的底面尺寸与( &&&&&&)因素无关。
A.柱网布置&& B.边跨跨距&&& C.地基承载力&&& D.基础底板厚度
5、柱下条型基础梁基底反力按直线分布计算,高度宜为柱距的( &&&&&&)。
A.1/6&&& B.l/3&&& C.l /10&& D. l /2
6、各种型式的刚性基础的共同点在于(& &&&&&)。
A.均为墙下条形基础&&&&&&&&&& B.均为柱下独立基础
C.均由砖、毛石砌筑而成&&&&&& D.均由脆性材料组成
7、以下不属于浅基础的基础型式是( &&&&&&)。
A.柱下条形基础&&& B.筏板基础&&& C.柱下独立基础&&&& D.沉井
8、柱下独立基础发生冲切破坏是由于( &&&&&&)。
A.柱周边处基础高度不足&&&&&& B.地基承载力不足
C.基底面积过小&&&&&&&&&&&&&& D.基础材料抗压强度不足
9、以下破坏现象中,由于冲切而破坏的现象是( &&&&&&)。
A.基础底板被拉裂&&&&&&&&&&&& B.柱子周边沿 45 。斜面拉裂
C.基础台阶处出现竖向裂缝&&&& D.柱子与基础接触面被压坏
10、在计算( &&&&&&)时采用地基净反力。
A.基础底面尺寸& B.验算地基承载力& C.基础底板配筋& D.地基变形
11、下列那一项属于减轻非均匀沉降危害的措施中的建筑措施(&&&&&&& )。
&& A:减轻墙体重力      B:采用轻型结构
&& C:建筑体型力求简单    D:增加建筑物的刚度和强度
12、用静载荷试验确定单桩竖向承载力时,对于预制桩在砂土中入土(&&&&&&&& )后,方可进行试验.
&&&&&& A:7d&&&&&&&&&& B:15d&&&&&&&& C:25d&&&&&&&&&&&& D:10d
13、用静载荷试验确定单桩竖向承载力时,对于饱和软粘土入土(&&&&& )后,方可进行试验。
&&&&&& A:7d&&&&&&&&&& B:15d&&&&&&&& C:25d&&&&&&&&&&&& D:10d
14、用静载荷试验确定单桩竖向承载力时,对于粘性土一般不得少于(&&&&& )后,方可进行试验。
&&&&&& A:7d&&&&&&&&&& B:15d&&&&&&&&&&&&&& C:25d&&&&&&&&&&&& D:10d
15、当设素混凝土垫层时,钢筋保护层的厚度不应小于(&&&&&& )。
&&&&&& A:30mm&&&&&& B:40mm&&&&&&&& C:50mm&&&&&& D:60mm
16、扩展基础垫层厚度不应小于(&&&&&& )。
&&&&&& A: 40mm&&&& B:50mm&&&&&&&&& C:60mm&&&&&& D:70mm
17、扩展基础底板受力钢筋直径不应小于(&&&&&& )。
&&&&&& A:10mm&&&&&& B:20mm&&&&&&&& C:30mm&&&&&& D:40mm
18、三合土基础是由石灰砂和骨料按(&&&&&&& )配成的.
&&&&&& A:1:2:4&&&&&&&& B:1:2:3&&&&&&&&&& C:1:2:2&&&&&&&& D:1:2:1
19、灰土基础是由石灰和土料按(&&&&&&& )配成的。
&&&&&& A:1:2&&&&&&&&&&& B:3:7&&&&&&&&&&&&& C:4:6&&&&&&&&&&& D:5:5
20、扩展基础中锥形基础的边缘高度不宜小于(&&&&&& )。
&&&&&& A: 100mm&&&& B:200mm&&&&&&&&& C:300mm&&&&&& D:400mm
三、填空题
1、《建筑地基基础设计规范》( GB )根据 &&&&&&&&&&&&&&&&、建筑物规模和功能特征以及由于地基问题可能造成建筑物破坏或影响正常使用的程度,将地基基础设计分为&&&&&&&& &&个设计等级。
2、根据建筑物地基基础设计等级及长期荷载作用下地基变形对上部结构的影响程度,地基基础设计应符合下列基本要求: ① 所有建筑物基础底面尺寸均应满足地基承载力计算的有关规定即满足地基土体强度条件; ② 设计等级为甲级、乙级的建筑物部分丙级的建筑物尚应进行 &&&&&&&&&&&&&&验算; ③ 经常受水平荷载作用的高层建筑、高耸结构和挡土墙以及基坑工程,尚应进行 &&&&&&&&&&&&&&&验算; ④ 当地下水埋藏较浅,建筑地下室或地下构筑物存在上浮问题时,尚应进行 &&&&&&&&&&&&&&验算。
3、按地基承载力确定基础底面积及埋深时,传至基础或承台底面上的荷载效应应按 &&&&&&&&
&&&&&&&&&&&&&& &状态下荷载效应的标准组合,相应的抗力应采用地基承载力特征值。
4、无筋扩展基础通常由砖、石、素混凝土、灰土和三合土等材料砌筑而成。这些材料都具有相对较好的 &&&&&&&&&&&&&性能,但其 &&&&&&&&&&&&&强度和抗剪强度却较低,因此,设计时必须保证基础内的拉应力和剪应力不超过基础材料强度的设计值。
5、基础埋置深度是指 &&&&&&&&&&&&&&&&&&&距地面的距离。
6、根据建筑物因桩基损坏所造成的后果的严重性将建筑桩基分为_ &&&&&&&&__个安全等级。
7、柱下钢筋混凝土单独基础底板厚度是由&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&& 条件控制的。
8、对软弱下卧层进行验算的公式中,fz为软弱下卧顶面处经_&&&&&& _修正后的地基承载力。
9、《地基规范》 根据冻胀对建筑物的危害程度,将地基土的冻胀性分为&&&&&&&& 、&&&&&&& 、
&&&&&&&&&&& 和&&&&&&&&&&&& 四类.
四、简答题
1、简述浅基础的类型及特点。
2、简述刚性基础设计要求。
3、选择基础埋深时应考虑哪些因素?
4、地基基础设计基本验算有哪些要求?
5、地基变形特征一般分为哪几种?怎样定义?
五、计算题
1、已知某拟建建筑物场地地质条件,第(1)层:杂填土,层厚1.0m,γ=18kN/m;第(2)层:粉质粘土,层厚4.2m,γ=18.5kN/m,e=0.85,IL=0.75,地基承载力特征值fak=130kPa,试按以下基础条件时,分别计算修正后的地基承载力特征值:
(1)当基础底面为4.0m×2.5m的矩形独立基础,埋深d=1.2m;
(2)当基础底面为9.0m×42m的箱形基础,埋深d=4.2m。
(答案:(1)fa=142.7kPa,& (2)fa=231.1kPa)&&&&&&&&
2、某建筑物承受中心承载的柱下独立基础底面尺寸为3.5m×1.8m,埋深d=1.8m;地基土为粉土,土的物理力学性质指标:γ=17.8kN/m,ck =2.5kPa,φk=30゜,试确定持力层的地基承载力特征值。&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&& (答案:fa=249.7kPa)&&&&&&&&&&&
3、某场地土层分布如图7.61示,作用于条形基础顶面的荷载标准值Fk=300kN/m,弯矩Mk=35kN·m/m,取基础埋置身度d=0.8m,底宽b=2.0m,试按承载力要求验算所选基础底面尺寸是否合适。&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&& (答案:合适)&&&&&&&&&&&&&&&
4、某一砖厚(240mm)承重墙传来轴力标准值Fk=180kN/m,地基资料如图7.62所示,试设计此刚性基础,并验算软弱下卧层强度。
陇东学院土木工程学院&&地址:甘肃省庆阳市西峰区兰州路45号办公电话:&&邮编:745000二层楼建了多长时间的?
应该可以的,有很多三层楼房地基还不够你的标准。
三七的砖、还是二十四公分的圈梁,就是四层也没关系,关键在于——浇了那二十四公分厚的混凝土垫层内放钢筋没有、二四的砖,别说三层,如果放了钢筋的话不管五十的砖不明白楼主要在已建好的地基圈梁下去打眼想干什么?打什么眼?打穿地圈梁吗?
基础部位可通过设置圈梁处理分析如下:农房多为砖混结构,对局部大开间的可通过设置构造柱和梁垫来处理。
好多人都喜欢每层圈梁、节点构造柱,砂浆标号老高,其实个人从实践体会,除非你怕地震,否则作为个人投资的农房真的没有别要这样,何不将省下的钱用到其它地方去? 因此,个人更强调的是基础要牢,上面的圈梁、构造柱视经常能力而定,因无都不影响安全和使用。 如果是我做:1.2M宽 200厚 砼条基,内配10受力筋间距200,分布筋6间距200,然后850放脚上去,较经济、安全。也可将砼条基省了,直接做1.2M大放脚,但基础圈梁必须要做,经济、适用。经济条件可以:基础部位设一圈梁,经济、适用。经济条件不错:顶层再设一圈梁,房屋阳角设置构造柱,保险。经济条件挺好:每层设圈梁、节点构造柱,但浪费。
一个三层的房子,要是下面不做门店的话,你用独立基础干吗,还浇圈梁?是基础梁吧,圈梁用于条基础!
建议条形基础,底宽1米-1.3米,两个台阶各高500,采用C15毛石砼,上面做370的墙到地坪处以下60,做地圈梁240*370,6根12的钢筋,箍圆6间距200。(就只能说这么多了,再实在是表达不清楚了,要看图纸的),看你好象也懂,应该知道点。
三层的房子,就是下面做车库或门面,也不需要做那么多独立基础,这属于非刚性基础,适合上面是框架,而且建筑物荷载比较大而地基承载力弱时用,显然不合适吧,你119平方,还用16根钢筋混凝土,量之多,也不怕花钱,最先否掉。
砖基础,和毛石基础是一样的,属于刚性基础,抗压好,但抗拉差,这两种材料比较,砖的刚性角度是30度左右,毛石砼在45度左右,范围更广,如...
看你好象也懂一个三层的房子,两个台阶各高500.3米,底宽1米-1,范围更广,做地圈梁240*370。当然如果你做柱子,还浇圈梁,应该知道点,要是下面不做门店的话,上面做370的墙到地坪处以下60。砖基础,但造价高,这两种材料比较,也可以采用条形基础,适合上面是框架。仅供参考,毛石砼在45度左右,刚性角度扩大,再实在是表达不清楚了,如果基础底面宽度超过控制范围。所以我建议优先采用毛石砼基础,而且还是条型基础,也不怕花钱,要看图纸的),圈梁用于条基础,箍圆6间距200,而且建筑物荷载比较大而地基承载力弱时用。(就只能说这么多了,砖的刚性角度是30度左右,采用C15毛石砼,显然不合适吧,抗压好,量之多,你119平方,但抗拉差,就是下面做车库或门面!建议条形基础,基础就会受拉破坏掉,和毛石基础是一样的,属于刚性基础,6根12的钢筋,还用16根钢筋混凝土。三层的房子,这属于非刚性基础,也不需要做那么多独立基础,最先否掉,你用独立基础干吗?是基础梁吧
各地补偿安置的具体金额标准都不一样。详细情况应咨询当地政府国土资源管理部门。一般来说当地政府国土资源管理部门和物价部门会以联合下文的形式明确补偿金额的具体标准。
另外目前国家对农用地转为建设用地管理极严,如果征用耕地,首先应看建设方是否办理了相关手续。如果未办理相关手续,则应立即向当地土地管理执法监察部门举报。
单位:元/亩
补偿 名称 补 偿 标 准 补偿单价
水田 按工程占用前3年水田平均年产值1162元计算,每亩水田的土地补偿费取年产值的6倍计算 6972
旱地 按工程占用前3年旱地平均年产值756元计算,每亩旱地的土地补偿费取年产值的6倍计算 4536
园地 土地补偿费按水田补偿标准的50% 3486
经济 林地 经济林土地补偿费按水田补偿标准的50% 3486
用材 林地 用材林土地补偿费按水...
各地补偿安置的具体金额标准都不一样。详细情况应咨询当地政府国土资源管理部门。一般来说当地政府国土资源管理部门和物价部门会以联合下文的形式明确补偿金额的具体标准。另外目前国家对农用地转为建设用地管理极严,如果征用耕地,首先应看建设方是否办理了相关手续。如果未办理相关手续,则应立即向当地土地管理执法监察部门举报。单位:元/亩补偿 名称 补 偿 标 准 补偿单价水田 按工程占用前3年水田平均年产值1162元计算,每亩水田的土地补偿费取年产值的6倍计算 6972旱地 按工程占用前3年旱地平均年产值756元计算,每亩旱地的土地补偿费取年产值的6倍计算 4536园地 土地补偿费按水田补偿标准的50% 3486经济 林地 经济林土地补偿费按水田补偿标准的50% 3486用材 林地 用材林土地补偿费按水田补偿标准的40% 2789疏林地 土地补偿费按水田补偿标准的30% 2092未成 林地 未成林造林地按疏林地的标准补偿 2092水塘 按水田补偿单价的70%计算 4880河滩地陡坡地 按旱地补偿单价的70%计算 3175荒地 田埂 按水田补偿标准的20%计算 1394附表二安置补助费标准单位:元/亩补偿 名称 补 偿 标 准 补偿单价水田 按工程占用前3年水田平均年产值1162元计算,每亩水田的劳动力安置补助费取年产值的6.78倍计算 7878旱地 按工程占用前3年旱地平均年产值756元计算,每亩旱地的劳动力安置补助费取年产值的6.78倍计算 5126园地 安置补助费参照水田的标准计算 7878经济 林地 安置补助费参照水田的标准计算 7878用材 林地 安置补助费按水田安置补助费的50%计算 3939疏林地 安置补助费按水田安置补助费的50%计算 3939未成 林地 安置补助费按疏林地的标准进行补偿 3939水塘 按水田补偿单价的70%计算 5515河滩地陡坡地 按旱地补偿单价的70%计算 3588附表三调剂耕地补偿标准单位:元/亩项目 补偿标准 备注水田 11000 含外迁区和邻村邻组调剂旱土 6000山林 5000附表四青苗补助费补偿标准单位:元/亩土地 种类 平均 年产值 (元) 补偿 标准 补偿 金额 说明水田 1162 半年 581 1、插秧前已投入成本的补半年,插秧后补偿一年; 2、此补偿包括绿肥、稻草、田间豆类和春收作物等。一年 1162旱土 756 半年 378 1、生长期短作物补半年,生长期长作物补一年; 2、多年生长作物一律补一年。一年 756藕塘(田) 1000 半年 500 1、定莳后半年内补半年,半年以上补一年; 2、兼养鱼类的不另补偿。一年 1000专业鱼塘 1500 一年 1500一般水塘 按邻近水田平均产值的60%补偿 1、一般水塘指既有灌溉用途,又放养鱼类的兼养鱼塘; 2、水库按一般鱼塘的50%补偿; 3、只灌溉不养鱼的山塘不补偿。附表五林木补偿标准单位:元/亩补偿名称 单位 单价(元) 备注园地 亩 3600 按亩均60株柑桔计算经济林、用材林 亩 500疏林、未成林地 亩 200附表六零星果树木补偿标准补偿名称 类别 单位 单价(元)柑桔 结果 株 60未结果 株 15杂果 结果 株 50未结果 株 15经济树 幼树 株 10成树 株 30用材树 幼树 株 5成树 株 10竹子 窝(根) 5古树名木 株 500附表七房屋自拆自建补偿标准单位:元/m2类别 房屋结构 补偿金额钢混 (一) 钢筋混凝土、梁、板作承重构件,墙体等作转护构件,胶合板木门,铝合金窗,内墙涂料,外墙瓷砖,瓷板砖楼地面,水电卫设备齐全,底层高3.6米,楼层层高3米,房屋使用年限为5年内。 410钢混 (二) 钢筋混凝土、梁、板作承重构件,墙体等作转护构件,胶合板木门,铝合金窗,内墙涂料,外墙瓷砖,水泥楼地面或部分瓷板砖地面,水电卫生设备齐全,底层高3.6米,楼层层高3米。 390砖混 (一) 眠砖墙或部分钢筋混凝土柱承重,胶合板木门,铝合金窗,内墙涂料,外墙瓷砖,瓷板砖楼地面,水电卫设备齐全,底层高3.6米,楼层层高3米,房屋使用年限为5年内。 320砖混 (二) 眠砖墙或部分钢筋混凝土柱承重,油漆单层木门,玻璃窗,内外墙全部粉灰;水泥地面,水电卫设备齐全,层高3米,房屋使用年限为5年内。 310砖混 (三) 眠砖墙或部分钢筋混凝土柱承重,单层木门,玻璃窗,内墙全部粉灰,水泥地面,层高3米,房屋使用年限为10年外。 280砖木 (一) 内外24厘米有眼墙或18墙壁,内外墙全部粉灰,单层木门,玻璃窗,青瓦屋面,水泥地面,前后径墙的平均高度3米。房屋使用年限为10年内。 240砖木 (二) 内外半砖墙,单层木门,玻璃窗;青瓦屋面,水泥地面,前后径墙的平均高度3米。 230木房 全部木料,三合泥地面,板壁,前后径墙的平均高度3米。 179土房 包括土木结构,四墙以土砖围成前后径墙的平均高度3米。 160杂房 (一) 红砖眠斗墙,预制板平顶或青瓦屋面,前后径墙的平均高度2.2米。 65杂房 (二) 土砖、土筑、杂砖和竹木架,简单门窗,前后径墙的平均高度2.2米。 55附表八房屋收购价标准单位:元/m2类别 房屋结构 单价钢混 (一) 与自拆自建房屋相同 451钢混 (二) 与自拆自建房屋相同 429砖混 (一) 与自拆自建房屋相同 352砖混 (二) 与自拆自建房屋相同 341砖混 (三) 与自拆自建房屋相同 308砖木 (一) 与自拆自建房屋相同 264砖木 (二) 与自拆自建房屋相同 253木房 与自拆自建房屋相同 197土房 与自拆自建房屋相同 176杂房 (一) 与自拆自建房屋相同 77杂房 (二) 与自拆自建房屋相同 55附表九附属建筑物补偿标准补偿名称 单位 单价(元) 备注晒坪 M2 10围墙 M2 15水井 口 300水池 M3 80热水灶 个 150加工灶 个 150沼气池 口 1500化粪池 口 1500家用单收器 个 50门楼 个 5000钢筋砼框架 M3 450 因电站停工的基础砌石保坝 M3 70 因电站停工的基础地窖 口 200加工机械 台 50附表十农副业设施补偿标准补偿名称 单位 单价(元)木磨、水碾 个 10000砖瓦窑 处 5000砂场 个 20000附表十一小型水利水电设施补偿标准补偿名称 单位 单价(元)电灌站 处 20000机井 口 5000水轮泵站 处 50000渠道 km 20000水坝 处 10000附表十二基础设施补偿标准补偿名称 单位 单价(元) 备 注1、场地平整 统一平整安排的不补助后靠区 人 1800外迁区 户 2500 含农村和集镇外迁户2、室内水电补助 户 3003、人畜饮水后靠区 人 100外迁区 户 600 含农村和集镇外迁户4、搬迁道路 后靠区 人 100附表十三搬迁运输费补偿标准补偿名称 单位 单价(元) 备 注过渡期生活补助费 人 600 只补偿生产安置人口后靠区 人 500外迁区 人 1000 含农村和集镇外迁人口个体加工站 户 300个体商业户 户 300村防保站 个 200个体医疗户 户 200农村公房 M2 10附表十四专业项目恢复改建补偿标准补偿名称 单位 单价(元) 备 注变压器移位 台 3000有线用户安装 户 300固定电话移机 台 200室外无线电视 户 200有线电视机房 个 6000附表十五迁坟补偿标准类别 补偿单位 补偿单价 (元) 备 注老坟、无碑 棺 100 迁坟中建设单位登报或发出公告限期迁走,逾期由建设单位处理,不再补偿。有主、无碑 棺 200有主、有碑 棺 300有主、有碑、有坟台 棺 5003年内新坟 棺 600附表十六生产安置人口安置费标准安置方式 单位 标准 (元) 备注二三产业 人 8000 创办企业的、安置费直接投入企业有土安置 人 8300 安置费拨入置移民的村组,邻村邻组调剂耕地的按实际数额。8000依据《中华人民共和国土地管理法》:第二十七条国家建设征用土地,由用地单位支付土地补偿费。征用耕地补偿费,为该耕地被征用前三年平均年产值的3至6倍。征用其他土地的补偿费的标准,由省、自治区、直辖市参照征用耕地的补偿费标准规定。被征用土地上的附着物和青苗的补偿标准,由省、自治区、直辖市规定。征用城市郊区的菜地,用地单位应当按照国家有关规定缴纳新菜地开发建设基金。第二十八条国家建设征用土地,用地单位除支付补偿费外,还应当支付安置补助费。征用耕地的安置补助费,按照需要安置的农业人口数计算。需要安置的农业人口数,按照被征用的耕地数量除以征地前被征地单位平均每人占有耕地的数量计算。每一个需要安置的农业人口的安置补助费标准,为该耕地被征用耕地的安置补助费,最高不得超过被征用前三年平均年产值的10倍。征用其他土地的安置补助费标准,由省、自治区、直辖市参照征用耕地的安置补助费标准规定。回答者:嘴正不怕牙歪 - 秀才 二级 3-24 15:09由于中国地大域广,国家为了保证赔偿金额的公平性,所以具体细则都由各地政府制定。我不知道您是哪里的,下面提供一个广东政府关于占用农民土地补偿标准的规定;/com/cdyfz/ns_detail.php?id=4&=:&=0每个地区是不同的法律规定“不得少于上一年的年产值”最近正在进行全国范围的统一征地补偿标准划定工作。具体补偿标准必须咨询你们当地的土地局(也就是国土资源局)
浇16根钢筋混凝土独立柱基础;上圈梁下1毛石基础不行,在独立柱上下直接浇圈梁;二
10米跨的没有柱子。别因小失大。三层民房,还是挺大的。亲,而且。柱子可以起到抗扭力的作用,柱子的作用就很大了,剪力,对框架没有太大抗拉作用,一般农村都是砖墙,只是很少见到,这样房子不是没有,一般是5米左右设置一个柱子。对于农村砖混结构的建筑。承重墙受的力是切力,那都是钢筋混凝土做起来的,希望你慎重考虑。你这里的承重墙,受力方向是垂直方向的。没有钢筋的墙体。在这里亲,做房子
砖墙上支承9米跨大梁是万万不可的!大梁本身的承载能力应计算,是另一回事,240墙支座承受不了!过去的小厂就一层,9米的大梁就有850mm高,墙要扶壁砖柱500×500的。
这个设计明显不合理,不是说不可以9-10的跨度,只是你没有柱子那么大的跨度重量都是压在梁两头砖块上,要知道砖的抗压是很有限的。不知道你有没有圈梁,要是有圈梁还可以帮忙扩散一点力到两边的墙上。别的大问题没有,但是有可能会出现这个大梁两头支座受压太大,沉降值比旁边的地基多一点,就会有开裂的情况。当然这只是说有可能。如果你的地梁够大能把力扩散的更远那可能性就小。
跨度超过六米后中间最好加根柱子跨度太大最好加根柱子
我现在也遇到这样的问题,两年了,现在怎么样方便留个电话号码交流一下吗
摘要] 某某大厦采用钢筋混凝土地下连续墙作为地下支护和永久结构。本文介绍了地连墙施工工艺流程、施工方法、工程进度和经济效益以及注意事项等。
结构是施工深基础工程既有效又经济的方法之一
1 工程概况
  某某大厦,框剪结构,建筑面积38000m2,地下2层,地上29层,位于繁华市区内,南临墙子河,西、北与高层建筑相邻,东靠交通要道。主楼20m深度范围内表层土为杂素填土,其余为粘土及粉质粘土,呈松散、可塑、流塑状态。地面以下1.5m为稳定水位,经过多方面考虑,选择地下连续墙作为施工阶段的支护结构和使用阶段的地下室外墙。
2 施工方法
2.1 施工前准备工作
2.1.1 导墙设计。导墙是地下连续墙成槽之前修筑的临时结构,其主要作用是挡土、测量的基准、支承重物。它是由表层土的特性、地下水位以及承受重量所决定的。地面以下3m左右均为软塑松填的杂土,地下水位基本稳定在1.5m左右,钢筋网架、锁口管的自重以及顶拔锁口管的力都要由导墙承受,所以确定使用倒“L”型C20钢筋混凝土导墙(图1)。其深度内侧为1.5m,外侧与地连墙顶交叉500mm,以便施工帽梁时起到截水作用。
2.1.2 单元槽段划分。单元槽段的划分原则是在满足承载力的情况下,应尽可能地减少钢筋制作种类和幅数(图2)。圆弧处采用折线段,折线段交点在圆弧上,也就是每幅墙的中间,即独立柱的位置,转角处使用“L”形幅墙过渡。其他直线段墙幅长控制在6m左右,上部柱尽量位于幅墙的中间,偏差不大于1000mm。槽段接头处选用半圆形。
2.1.3 泥浆处理系统。设计和建造一个包括拌浆池(12m3)、调整池(9m3)、储浆池(90m3)、沉淀池(50m3)、废浆池(50m3)的泥浆处理系统。间隔墙用加气混凝土块砌筑,厚200mm,内外抹防水砂浆。底板为厚150mm C20的混凝土内配φ12*200钢筋。
2.1.4 确定混凝土配合比。选砂、石、水泥送试验室进行性能检验,合格后,经过试配确定混凝土配合比。为增加混凝土和易性,降低水泥用量,加入YNH—1缓凝早强型减水剂。
2.2 施工顺序
  从东侧半圆弧顶部开始,即从11轴东侧的C~D轴中第一幅开始,南北各一幅跳槽施工,至1轴闭合。
2.3 施工工艺流程
  钢筋混凝土地下连续墙施工工艺流程见图3。
图1 导墙示意
图2 单元槽段划分
图3 地下连续墙施工工艺流程
2.4 施工方法
2.4.1 修筑导墙。现浇钢筋混凝土导墙的施工顺序为:平整场地→测量定位→挖槽及处理弃土→绑扎钢筋→支模板→浇筑混凝土→拆模并设置横撑→导墙外侧回填土。施工时要注意导墙外侧回填土应用粘土填实,浇筑混凝土要捣实,不得有跑模、蜂窝、狗洞现象,施工接头应与地连墙接头位置错开,严格控制导槽的误差,拆模后应沿其纵向每隔1m加设上下两道木支撑(100mm×100mm),禁止任何重型机械和运输设备在旁边行驶,以防导墙受压变形。
2.4.2 划分槽段。导墙施工完后,及时将纵横轴线及槽段划分标注在导墙上,以便于槽壁机工作和吊放钢筋网架等。
2.4.3 泥浆制备和管理
  (1)泥浆制备:根据地基土、地下水和施工条件调查,确定泥浆主要由膨润土拌制,另加适量的增粘剂CMC和分散碱。膨润土的掺量为8%,其他外加剂应根据泥浆性能掺入。新鲜泥浆:比重1.045~1.05、粘度23~25s、pH值7.5~8.5。
  泥浆搅拌选用喷射搅拌和高压气体搅拌相结合的方式。喷射搅拌主要用于未达到设计浓度前,气体搅拌主要用于使泥浆均匀、膨润土充分溶胀。
  先将膨润土在拌浆池中拌合均匀,然后根据其泥浆性能从1%的CMC、4%的碱液桶中取出一定数量液体逐步加入拌浆池中,待达到新鲜泥浆性能后,输入到储浆池中备用。
  (2)泥浆的管理:待槽壁机开挖后,将储浆池中的泥浆输入槽内,保持液面距墙顶500mm。在灌注混凝土前根据其灌入量,先输出一部分泥浆至沉淀池,沉淀后输至调整池进行调整,继续使用。如果经测定泥浆粘度>100s、比重>1.30、pH值>14,则输入泥浆进入废浆池,用泥浆车外运排放。需要根据上部荷载和地基承载力计算出来的~展开全部下一篇:“双十一”就要来了,很多整体衣柜也参与了此次双十一促销节。我们都知道淘米水是一个非常好的东西,比如说利用淘米水去洗蔬菜水果,非常的干净,能去除农药。用淘米水浇花也可以使花长得更加茂盛。在天魔幻想精英关卡2-3中,我们将迎战BOSS傲娇小红帽以及她的宠物布偶狼,关卡产出饼干、梅林灵魂石和坚韧印记+1,分别可以用于伙伴升级、伙佳能 IXUS105卡片机外形设计小巧时尚,便于携带,配置主流,与普通卡片相比IXUS 105特别加入了28mm广角,完全可以满足用户对于广《烈火一刀》于5月20日开启全渠道不删档内测后,其出色的游戏品质及丰富的内在玩法,吸引了大批端游经典《传奇》的老玩家与爱好者。之前已经曝光的《上古3》新手村“黑雾监牢”让广大正在热盼《上古3》的粉丝们感受到了浓浓的暗黑范,而现在,守卫着“黑雾监牢”的强大Boss也将刷墙漆看似是一项可以自己DIY的简易工程,但即使是专业操作,在细节处的掉以轻心仍然可能为入住后增添难以处理的烦恼,例如墙面色彩不均、开裂、掉量房,是为了得到准确数据以便确定设计和报价。量房是家装第一步,现实中很多业主容易忽略这一环节,对其不够重视。美就在不经意之间,一盏明灯、一架好桌,灵动空间里不只是空气,有了品位才能看出主人思想的芳香,用优质的家居,创造属于你的居家艺术--要的不是寻如果按人类平均年龄为70岁的话,那么你在厕所呆的时间就有383250分钟,也就是有整整177个小时,所以上厕所的时间不能随便浪费啊,轻松愉快}