麦克维尔水机故障代码中央空调故障代码L4是什么意思

麦克维尔中央空调故障代码21是怎么回事?
答案长度必须超过10个字,请勿发布无效或违法言论。
(共有3个回答)
1、先观察能否启动,检查电源。 &&2、内外机通风是否良好。 &&3、压机电容,压机好坏。 &&4、内外风机是否转动,风机及风机电容正常否。 &&5、交流接触器是否工作正常。 &&6、系统是否差氟或氟过量。 &&7、查传感器,主控板。(希望能帮到你!望采纳!谢谢!)
第一:遇到空调出现故障代码时你可以去【空调故障代码网】查询,细到空调品牌和型号。万能摇控器代码查询可以去万能摇控器专区查询。
在碰到空调有故障的时候必须严格遵循科学的程序办事,切忌在情况不清、故障不明、心中无数时就盲目行动,随意拆卸。这样做的后果往往会使已有的故障扩大化,增大运行成本,缩短设备的正常使用寿命,导致设备提前报废。
第二:在空调制冷不好或者不制冷的最常见故障我编成了一个绕口令,可以参考一下。
空调制冷不好或者不制冷
这个问题最常见空调缺氟是关键
开机先摸回气管通过温度来判断
如果冰凉查内机风机转速可能低
内管鳞片和防尘清洗干净或更换
如果内管不算凉粗管可能有压扁
回气温度不算凉再摸进气来判断
进气冰凉还结霜加氟再来试试看
结霜如果慢慢散定是缺氟好决断
压机老化不难见排气不足是重点
四通串气也常见通过收氟来判断
高压鳞片必须看脏了也会制冷慢
空调一会凉一会不凉多数是高压保护
如果还不明白还是建议你去【空调故障代码网】基础知识专区与多看看维修案例就可以上手了。
21,TH5,盘管3感温头,E3,压缩机3停
E13的意思压缩机低压保护。
原因以及解决方法:
1,确定环境温度是否太低。
2,判断是控制故障还是系统故障,可先把主控板上的LPP插头和主板上的零线N短
E1:压缩机高压压缩机保护,当连续3秒检测到高压压缩机保护(大于27kgcm2)时,关闭除灯箱外其它负载,屏蔽所有按键及遥控信号,指示灯闪烁并显示E1。
你好,据我所知是因为不同的显示码代表不同的故障,三菱电梯在顶楼外召电子板上有两个开关MON1和MON0,只要旋转这两个开关到不同位置,通过显示出来的字母,在对照
  海尔空调故障代码E1出现原因:
  1、如果是带代码显示的定频和变频的挂机/定频空调/一拖二机型出现这个故障代码的话,则是室内环温传感器故障。
那个是华氏,也是温度表达的一种方法,国外用的就是这个
空调故障代码网提供在中国的所有的品牌中央空调故障代码查询所用,麦克维尔中央空调的所有故障代码都可以在空调故障代码网免费查询到,不仅齐全,还特方便,在代码网用CT
Find it out from the yellow page
E1:压缩机高压压缩机保护,当连续3秒检测到高压压缩机保护(大于27kgcm2)时,关闭 除 灯箱外其它负载,屏蔽所有按键及遥控信号,指示灯闪烁并显示E1。 E
制热时过负荷保护(内机热交温度超过68℃)(KX6,KX4无此故障。)
这个应该是功率模块过热,过载.短路,建议你联系一下海尔的售后维修工人上门帮你看看
大家都关注
(C)2017 列表网&琼ICP备号-12&增值电信业务经营许可证B2-&麦克维尔天花机、四面出风室内机、卡式室内机的遥控接收板故障灯闪,说明了有故障了...
麦克维尔故障代码,麦克维尔维修,麦克维尔空调代码,麦克维尔模块机故障代码,麦克维尔MAC故障代码,麦克维尔板换MAC160AR MAC210BR MAC210DR MAC230DR MAC260BR
麦克维尔水冷柜机MWCP故障代码,麦克维尔故障代码,麦克维尔空调代码,麦克维尔配件...
麦克维尔故障代码,麦克维尔配件,麦克维尔维修...
麦克维尔故障代码大全,尽在网址...
麦克维尔中央空调压缩机电机烧毁故障原因分析...
麦克维尔MWCP系列水冷柜机面板出现E8故障...
麦克维尔MCK天花机"嘀嘀响"的故障解决...
麦克维尔MC120主板故障代码...
麦克维尔APM01C主板故障代码...
麦克维尔数码多联机MDS故障代码...
麦克维尔风冷模块机MAC故障代码...麦克维尔空调故障代码
一、&&&& 单元式空调机组(MCK/MCC/MWH/MDB(300以下))(R22制冷剂)
MCC010T-MCC060T
MCK010T-MCK060T MDB050MR-MDB300MR
MLC/MMSD/MMST/MWSC
MLC/MMSD/MMST/MWSC
MMC*SR,MMC*MRLH
MC120_A(双系统增加MC121_A扩展板)
MC301_A(B2.2)
系统2低压故障
系统1内盘温度传感器故障
系统2高压故障
室内回风传感器故障
系统2压缩机过载故障
线控器与主板通讯故障
系统2内盘温度传感器故障
系统1冷媒泄漏故障
系统2外盘温度传感器故障
系统2冷媒泄漏故障
系统1压缩机过载故障
系统1低压故障
水温过高过低故障
水流开关断开
系统1高压故障
系统1外盘温度传感器故障/出水温度传感器故障
室外环境温度传感器故障
二、单元式空调机组(MCC*VP, MDB*VRP)(R410A制冷剂)
MCC010VP-MCC060VP
MDB050VRP-MDB250VRP
MMC*VR5,MMC*VR5LH
MC120_C(双系统增加MC121_C扩展板)
MC322(SLM011V1.00)
系统2低压故障
系统1内盘温度传感器故障
系统2高压故障
室内回风传感器故障
系统2压缩机过载故障
系统1冷媒泄漏故障
系统2内盘温度传感器故障
系统2冷媒泄漏故障
系统2外盘温度传感器故障
系统1低压故障
系统1压缩机过载故障
系统1外盘温度传感器故障
系统1高压故障
室外环境温度传感器故障
系统1盘管温度异常
室外环境温度过高、过低
系统1防结冰故障
水位开关断开故障
系统2盘管温度异常
线控器与主板通讯故障
系统2防结冰故障
三、高静压管道机(MDB350-600MR)
MDB350MR-MDB600MR
1#压缩机高压故障
回风感温探头故障
2#压缩机高压故障
1#内盘感温探头故障
3#压缩机高压故障
2#内盘感温探头故障
4#压缩机高压故障
3#内盘感温探头故障
1#压缩机高压故障
4#内盘感温探头故障
2#压缩机高温故障
1#外盘感温探头故障
室外环境感温探头故障
3#压缩机高温故障
2#外机感温探头故障
4#压缩机高温故障
3#外机感温探头故障
1#压缩机冷媒泄漏
4#外机感温探头故障
2#压缩机冷媒泄漏
1#压缩机低压故障
3#压缩机冷媒泄漏
2#压缩机低压故障
4#压缩机冷媒泄漏
3#压缩机低压故障
1#内盘防结冰
2#内盘防结冰
4#压缩机低压故障
3#内盘防结冰
4#内盘防结冰
四、MWCP水冷柜机
MWCP70A-MWCP205A
压缩机1低压故障
风机过载故障
压缩机1高压故障
水泵过载故障
压缩机2低压故障
压缩机2高压故障
压差开关输入
压缩机3低压故障
回风感温头故障
压缩机3高压故障
盘管1感温头故障
压缩机4低压故障
盘管2感温头故障
压缩机4高压故障
盘管3感温头故障
压缩机1过载故障
盘管4感温头故障
压缩机2过载故障
无反馈信号
压缩机3过载故障
压缩机4过载故障
存储器读写故障
五、MCH03A/B(小型户式水机及B型模块机)
MAC030-070DR
MAC030-150CR
MAC040-060SR
MAC210B/BLC
回水感温线短/开路
关闭所有外设
出水感温线短/开路
关闭所有外设
回风感温线短/开路
关闭所有外设
除霜感温线1短/开路
只是关闭压缩机1
除霜感温线2短/开路
只是关闭压缩机2
电加热过载/压缩机2高压报警
只是关闭压缩机1
水流量不足
关闭所有外设
关闭所有外设
关闭外设,水泵运行
压缩机1过载
只是关闭压缩机1
压缩机2过载
只是关闭压缩机2
压缩机1高压报警
只是关闭压缩机1
压缩机1低压报警
只是关闭压缩机1
制冷出水温度太低
只是关闭压缩机2
关闭压缩机、水泵辅助加热运行
六、MACD (户式水机)
MAC080D(R)-MAC180D(R)
MAC-P/M/E A2.6
MC302-A A1.3
1、控制模块数码管显示故障代码
XX#从机通讯故障
压缩机过载
水流量不足
回水温度过低故障
进出水温度过低
电加热过载
环境温度过高或过低
启动紧急运行功能
过热度过小保护
机组的一般故障
主从机通讯故障
低压传感器故障
所有从机通讯故障
2、MC302A线控器的故障代码
0#从机通讯故障
1#...14#从机通讯故障
回水温度过低故障
压缩机过载
进出水温度过低
电加热过载
环境温度过高或过低
水流量不足
过热度小于2保护
回气温度过高
线控器与控制板通讯故障
3、控制模块数码管显示机组正常运行状态代码对应表
机组待机状态
机组处于除霜状态
机组复位状态
机组处于除霜结束过程
机组制冷启动过程
机组制热启动过程
机组处于制冷状态
机组处于制热状态
机组制冷关机过程
机组处于制热停止过程
机组除霜准备状态
机组一般故障
七、MAC-P/M/E(MACD模块机)
MAC210D(R)/MAC230D(R)
MAC210D(R)5/MAC230D(R)5
MAC230D(微通道)
MAC230DRLH
MAC-P/ME-B1.44
MAC011V1.6(MAC230DR5专用程序,8mm热交器)
MC305_B1.5
1、模块数码管显示的故障代码说明:
XX#从机通讯故障
系统2低压故障
系统1压缩机/风机过载
系统2过热度过小
系统2压缩机/风机过载
系统1制冷剂泄漏
系统2制冷剂泄漏
水流量不足
TH1温度传感器故障
系统1高压故障
TH2温度传感器故障
系统1低压故障
TH3温度传感器故障
TH4温度传感器故障
系统2高压故障
TH6温度传感器故障
进出水温度过低
TH7温度传感器故障
水系统电加热过
TH8温度传感器故障
环境温度过高或过低
TH9温度传感器故障
系统1过热度过小
TH10温度传感器故障
主从机通讯故障
TH11温度传感器故障
系统1回气温度过高
TH12温度传感器故障
系统1排气温度过高
系统2低压传感器故障
系统2回气温度过高
系统1低压传感器故障
系统2排气温度过高
所有从机通讯故障
2、MC305线控器显示的故障代码说明
0#从机通讯故障
系统2低压故障
1#....13#从机通讯故障
系统2过热度过小
14#从机通讯故障
系统1制冷剂泄漏
系统1压缩机/风机过载
系统2制冷剂泄漏
系统2压缩机/风机过载
TH1温度传感器故障
TH2温度传感器故障
水流量不足
TH3温度传感器故障
系统1高压故障
TH4温度传感器故障
系统1低压故障
TH6温度传感器故障
系统2高压故障
TH7温度传感器故障
进出水温度过低
TH8温度传感器故障
水系统电加热过载
TH9温度传感器故障
环境温度过高或过低
TH10温度传感器故障
系统1过热度过小
TH11温度传感器故障
系统1回气温度过高
TH12温度传感器故障
系统1排气温度过高
系统2低压传感器故障
系统2回气温度过高
系统1低压传感器故障
系统2排气温度过高
线控器与主机通讯故障
MAC100DRLHR热回收
MAC100DRLHR
MACD_E1. 6
MC305-E1.2
1、模块数码管显示的故障代码说明
XX#从机通讯故障
压缩机过载
水流量不足
进出水温度过低
环境温度过高或过低
过热度过小保护
主从机通讯故障
回气温度过高
低压传感器故障
排气温度过高
热水泵过载
所有从机通讯故障
2、MC305线控器显示的故障代码说明
0#从机通讯故障
TH3温度传感器故障
1#....14#从机通讯故障
TH4温度传感器故障
压缩机/风机过载
TH5温度传感器故障
TH6温度传感器故障
水流量不足
TH7温度传感器故障
TH8温度传感器故障
TH9温度传感器故障
进出水温度过低
TH10温度传感器故障
环境温度过高或过低
TH11温度传感器故障
过热度过小
TH12温度传感器故障
回气温度过高
系统1低压传感器故障
排气温度过高
热水泵过载
TH1温度传感器故障
热水侧水流开关断开
TH2温度传感器故障
线控器与主机通讯故障
九、MAC230DRSR热回收模块机
MAC230DRSR
MC210/211_C1.9
MC305-E1.2
1、数码管显示的故障代码说明
XX#从机通讯故障
系统2低压故障
系统1压缩机/风机过载
系统2过热度过小
系统2压缩机/风机过载
系统1制冷剂泄漏
系统2制冷剂泄漏
水流量不足
TH1温度传感器故障
系统1高压故障
TH2温度传感器故障
系统1低压故障
TH3温度传感器故障
TH4温度传感器故障
系统2高压故障
TH6温度传感器故障
进出水温度过低
TH7温度传感器故障
水系统电加热过载
TH8温度传感器故障
环境温度过高或过低
TH9温度传感器故障
TH10温度传感器故障
系统1过热度过小
TH11温度传感器故障
TH12温度传感器故障
主从机通讯故障
系统2低压传感器故障
系统1回气温度过高
系统1低压传感器故障
系统1排气温度过高
热水泵过载
系统2回气温度过高
热水侧水流不足
系统2排气温度过高
所有从机通讯故障
2、MC305线控器显示的故障代码
0#从机通讯故障
系统2过热度过小
1#&&13#从机通讯故障
系统1制冷剂泄漏
14#从机通讯故障
系统2制冷剂泄漏
系统1压缩机/风机过载
TH1温度传感器故障
系统2压缩机/风机过载
TH2温度传感器故障
TH3温度传感器故障
水流量不足
TH4温度传感器故障
系统1高压故障
TH6温度传感器故障
系统1低压故障
TH7温度传感器故障
系统2高压故障
TH8温度传感器故障
进出水温度过低
TH9温度传感器故障
水系统电加热过载
TH10温度传感器故障
环境温度过高或过低
TH11温度传感器故障
系统1过热度过小
TH12温度传感器故障
系统1回气温度过高
系统2低压传感器故障
系统1排气温度过高
系统1低压传感器故障
系统2回气温度过高
热水泵过载
系统2排气温度过高
热水侧水流不足
系统2低压故障
线控器与主机通讯故障
十、MAC340/450DR5大型模块机
MAC340DRM5/DRS5
MAC450DRM5/DRS5
MAC230DRM(S)-FDC
MAC250/251(MAC012V1.05)
MC305_SLM015V1. 00
1、 模块数码管显示的故障代码说明
XX#从机通讯故障
系统2中盘温度传感器故障
系统1压缩机1过载故障
总管出水温度传感器故障
系统2压缩机1过载故障
进水温度传感器故障
出水温度传感器故障
水流量不足故障
环境温度传感器故障
系统1高压故障
系统1出盘温度传感器故障
系统1低压故障
系统2出盘温度传感器故障
系统2高压故障
系统1吸气温度传感器故障
防冻保护故障
系统2吸气温度传感器故障
水系统电加热过载
系统2低压传感器故障
环境温度过高过低
系统1低压传感器故障
系统1吸气过热度过小故障
存储器故障
和主机通讯故障
无系统可启动
系统1吸气温度过高故障
系统1风机过载故障
系统1排气温度过高故障
系统2风机过载故障
系统2吸气温度过高故障
进出水温差过大故障
系统2排气温度过高故障
进出水温传感器接反
系统2低压故障
主机进水温度传感器故障
系统2吸气过热度过小故障
系统1压缩机2过载故障
系统1制冷剂泄露故障
系统2压缩机2过载故障
系统2制冷剂泄露故障
系统1排温异常
系统1排气温度传感器故障
系统2排温异常
系统2排气温度传感器故障
所有从机通讯故障
系统1中盘温度传感器故障
拨码设置错误
2、线控器显示的故障代码说明
0#从机通讯故障
十一、MAC230ER5变频模块
MAC230ERM(S)5
MC210/211(MAC010V1.02)
MC305 B1.5
1、模块数码管显示的故障代码说明
0#....14#从机通讯故障
系统2冷煤泄露
系统1压缩机过载
TH1温度传感器故障
系统2压缩机过载
TH2温度传感器故障
TH3温度传感器故障
水流量不足
TH4温度传感器故障
系统1高压故障
TH5温度传感器故障(预留)
系统1低压故障
TH6温度传感器故障
系统1排气过热度过小
TH7温度传感器故障
系统2排气过热度过小
TH8温度传感器故障
系统2高压故障
TH9温度传感器故障
进出水温度过低
TH10温度传感器故障
水系统电加热过载(主机)
TH11温度传感器故障
环境温度过高过低
TH12温度传感器故障
进出水温差过小
系统2低压传感器故障
系统1吸气过热度过小
系统'1低压传感器故障
系统1高压传感器故障
存储器故障
主从机通讯故障
变频压缩机故障
系统1回气温度过高
系统1变频风机故障
系统1排气温度过高
系统2变频风机故障
系统2回气温度过高
系统2排气温度过高
系统2高压传感器故障
系统2低压故障
所有从机通讯故障
系统2吸气过热度过小
拨码设置错误
系统1冷煤泄露
2、线控器显示的故障代码说明
0#&&14#从机通讯故障
系统2冷煤泄露
系统1压缩机过载
TH1温度传感器故障
系统2压缩机过载
TH2温度传感器故障
TH3温度传感器故障
水流量不足
TH4温度传感器故障
系统1高压故障
TH5温度传感器故障(预留)
系统1低压故障
T册温度传感器故障
系统1排气过热度过小
TH7温度传感器故障
系统2排气过热度过小
TH8温度传感器故障
系统2高压故障
TH9温度传感器故障
进出水温度过低
TH10温度传感器故障
水系统电加热过载(主机)
TH11温度传感器故障
环境温度过高过低
TH12温度传感器故障
进出水温差过小
系统2低压传感器故障
系统1吸气过热度过小
系统'1低压传感器故障
系统1高压传感器故障
存储器故障
主从机通讯故障
变频压缩机故障
系统1回气温度过高
系统1变频风机故障
系统1排气温度过高
系统2变频风机故障
系统2回气温度过高
系统2排气温度过高
系统2高压传感器故障
系统2低压故障
所有从机通讯故障
系统2吸气过热度过小
拨码设置错误
系统1冷煤泄露
十二、MHA-A热水器
MHA050AM/AS
MHA100AM/AS
MC210/211 _B1.9
MC312_A1.2
1、模块数码管显示的故障代码说明
XX#从机通讯故障
压缩机/风机过载
TH1排气温度传感器故障
循环水泵过载
TH2斜热交温度传感器故障
循环水流量不足
TH3竖热交温度传感器故障
TH5水箱温度传感器故障
TH6进水温度传感器故障
TH7出水温度传感器故障
TH8环境温度传感器故障
TH9出盘温度传感器故障
水系统电加热过载
环境温度过高或过低
TH12回气温度传感器故障
过热度过小
低压传感器故障
主从机通讯故障
补水泵过载
回气温度过高
排气温度过高
水位开关故障
出水温度过高
所有从机通讯故障
2、MC312线控器显示的故障代码
0#从机通讯故障
MC312_SLM012V1.00
1、模块数码管显示的故障代码说明
XX#从机通讯故障
系统1冷媒泄露
系统1压缩机/风机过载
系统2冷媒泄露
系统2压缩机/风机过载
TH1排气温度传感器故障
循环水泵过载
TH2温度传感器故障
TH3温度传感器故障
系统1高压故障
TH4温度传感器故障
系统1低压故障
TH5温度传感器故障
系统1排气过热度过低
TH6温度传感器故障
系统2排气过热度过低
TH7温度传感器故障
系统2高压故障
TH8温度传感器故障
TH9温度传感器故障
水系统电加热过载
TH10温度传感器故障
环境温度过高或过低
TH11温度传感器故障
TH12温度传感器故障
系统1过热度过小
系统2低压传感器故障
系统1低压传感器故障
主从机通讯故障
存储器故障
系统1回气温度过高
水箱温度过高过低
系统1排气温度过高
水位开关故障
系统2回气温度过高
进出水温度过高
系统2排气温度过高
系统2低压故障
无系统可启动
系统2过热度过小
2、MC312线控器显示的故障代码说明
线控器与主机通讯故
系统2过热度过小
1~15#从机通讯故障
系统1冷煤泄露
系统1压缩机/风机过
系统2冷煤泄露
系统2压缩机/风机过
TH1温度传感器故障
循环水泵过载
TH2温度传感器故障
TH3温度传感器故障
系统1高压故障
TH4温度传感器故障
系统1低压故障
TH5温度传感器故障
系统1排气过热度过
TH6温度传感器故障
系统2排气过热度过
TH7温度传感器故障
系统2高压故障
TH8温度传感器故障
TH9温度传感器故障
水系统电加热过载
TH10温度传感器故障
环境温度过高过低
TH11温度传感器故障
TH12温度传感器故障
系统1过热度过小
系统2低压传感器故
系统1低压传感器故
主从机通讯故障
存储器故障
系统1回气温度过高
水箱温度过高过低
系统1排气温度过高
水位开关故障
系统2回气温度过高
进出水温度过高
系统2排气温度过高
系统2低压故障
无系统可启动
十四、MWW水式水源热泵
MWW040-200ARM(S)5
MWW080-120ARM(S)5SR
MC220/221-MWW010V1.03
MC305_F1.3
**从机通讯故障
系统2冷媒泄露故障
冷却塔风机过载
使用侧/热源侧水泵过载
使用侧水流量不足
系统1高压故障
系统1低压故障
热水侧水流量不足
热源侧水流量不足
系统2高压故障
使用侧进出水温度过低
进出水温差过小
系统1回气过热度过小
系统2低压传感器故障
主从机通讯故障
系统1低压传感器故障
系统1回气温度过高
存储器故障
系统1排气温度过高
热源侧进出水温度过高过低
系统2回气温度过高
热水侧水泵过载
系统2排气温度过高
使用侧进出水温度过高
系统2低压故障
热水侧进出水温度过高过低
系统2回气过热度过小
所有从机通讯故障
系统1冷媒泄露故障
十五、MFMW立式明装风盘
故障灯指示
LED7(见右图)闪
回风温度探头故障,将关闭所有输出。
LED8(见右图)闪
水温探头故障,将关闭所有输出
LED5(见右图)闪
模式冲突(当机组工作在供冷模式, 但是水温高于25&C,或者当机组工作 在供热模式,但是水温低于25&C时,
控制器认为是模式冲突,机组将停止 工作并且关闭所有输出)
十六、WGZ模块式水冷冷水机组
WGZ020BM(S)(SR)
WGZ030BM(S)(SR)
MC220/221/221 D1.9
MC305 D1.5
0#号从机通讯故障
系统2高压故障
1#号从机通讯故障
进出水温度过低
2#号从机通讯故障
主从机通讯故障
3#号从机通讯故障
主机电控柜温度过高
4#号从机通讯故障
本机组电控柜温度过高(从机)
5#号从机通讯故障
系统2低压故障
6#号从机通讯故障
7#号从机通讯故障
8#号从机通讯故障
9#号从机通讯故障
10#号从机通讯故障
11#号从机通讯故障
12#号从机通讯故障
13#号从机通讯故障
14#号从机通讯故障
冬季防冻保护
冷却塔风机过载
系统2低压传感器
系统1低压传感器
存储器故障
系统1高压故障
水温过高过低
系统1低压故障
所有从机通讯故障
十七、MCW-E直流无刷风盘
WGZ020BM(S)(SR)
WGZ030BM(S)(SR)
MC220/221/221 D1.9
MC305 D1.5
线控器显示
遥控灯板显示故障代码
主控板与驱动板通讯故障
直流母线欠压或过压
电机缺相或未连接
IPM模块故障
MCU温度过高
室内温度传感器故障
拨码设置错误(对照电路图重新设置)
存储器故障
十八、MCW-V直流无刷风盘
WCW-V*DAOAC
电机待机无故障状态下,驱动器LED指示灯亮1秒灭1秒依此循环闪烁;
电机运行正常时,驱动器LED指示灯常亮;
当存在故障时,指示灯以亮0.3秒灭0.3秒闪n次再灭3秒依此循环闪烁,具体如下:
闪烁次数(n)
建议排除方法
检查供电电压值
检查供电电压值
检查负载风轮和系统是否正确
检查电机轴或风轮是否卡住
检查电机与驱动器的是否有连接不良,或者电机 驱动线是否有短断路
检查是否有堵转
过电流保护
检查电机驱动线是否有断短路
十九、MCKW*V(遥控),MCKW*C
MCKW***C-AAA(线控) MCKW***C-AAB(遥控) MCKW***V-AAB(遥控)
APM01W WA4(线控) APM01W WB4(遥控)
线控器故障代码
故障灯指示
HEAT+FAN/POWER 灯闪
室内盘管感温探头脱落或短路
FAN/POWER 灯闪
室内回风感温探头脱落或短路
COOL+DRY 灯闪
水泵故障或水位超限
二十、MCKW*V-AAA(线控)
MCKW***C-AAA
故障指示灯(红色)不间断闪烁时代表水位开关故障
二十一、MDS-A
MCK/MCC/MWM
MDS030AR-070AR
MDS050BR5-070BR5
MDOM V4.7(外)
MC201(内)
1、外机模块数码管显示的故障代码说明
室外机排气温度传感器
室外机进口温度传感器
室外机环境温度传感器
室外机中部温度传感器
压缩机高压故障
室外机回气温度传感器
室外机出口温度传感器
数码压缩机过载
压缩机底部温度传感器
室外机排气温度过高(&130)
定容压缩机过载
压缩机低压
外机与所有内机通讯
X#内机与外机通讯
2、 外机模块数码管在显示机组运行参数时会显示参数序号0.5秒(从0到9),然后显示 系统参数1.5秒,序号与系统参数的对应表如下:
数码压缩机排气温度
盘管中部温度
室外环境温度
盘管出口温度
膨胀阀开的步数
压缩机底部温度
PWM输出阀能力
盘管入口温度
控制积分常数
3、 内机遥控灯板显示的故障代码说明
室内温度传感器
室外温度传感器
室内水泵故障
压缩机过载
室内外机通讯
压力过高或过低
室外压力传感器
4、MC301线控器显示的故障代码说明(见第二十三项)
二十二、MDSB/MDSC
MCC***T(P)-AMA
MCK***T(P)-AMA
MWM***TP-AMA
MWM***VP-AMA
MCM***T(P)-AMA
MDS080BR (5) -500BR (5)
MDS080CR5-480CR5
MDS-W***A (R)
MDS-P/M&1.4W
1、外机模块数码管显示的故障代码说明
O#内外机通讯故障
过热度太小保护/底部温度保护
高压传感器故障
XX#内外机通讯故障
冷媒泄漏/水流不足
低压传感器故障
从机通讯故障/超配
所有内外机通讯都有故障
TH1开路/短路(排气温度)
外机与电力分配器通讯故障
TH2开路/短路
电力分配器与电能表通讯故障
TH3开路/短路
室外机与风机控制模块通讯故障
TH4开路/短路
室外风机模块故障
TH5开路/短路(电控箱温度)
高压过低故障
存贮器故障(外机)
TH6开路/短路
TH7开路/短路
压比过高故障
排气温度过高
TH8开路/短路(环境)
R22机组烧录R410A程序
内外机通讯故障
TH9开路/短路
R410A机组烧录R22程序
四通阀故障/水温过高或过低
TH10开路/短路(过冷出)
外机拨码能力不存在
环境温度超出运行允许范围
TH11开路/短路(过冷回)
TH12开路/短路(回气)
2、内机遥控等板显示的故障代码说明
室内温度传感器故障
室外温度传感器故障
室内水泵故障
压缩机过载(数码/定速)
室内外机通讯故障
压力过高或过低
室外压力传感器故障
水温过高或过低
室外风机模块故障
室外与风机模块通讯故障
底部温度保护
3、MC301线控器显示的故障代码说明(见第二十三项)
二十三、MC301线控器故障代码(配MDSA/MDSB/MDSC数码机组)
1、单机或主机故障
内机中盘传感器故障
TH1开路/短路(排气温度)
内机出盘传感器故障
TH2开路/短路
内机回风传感器故障
高压传感器故障
TH3开路/短路
内机出风传感器故障
排气温度过高
TH4开路/短路(2#进盘)
内机与线控器通讯故障
TH5开路/短路(电控箱温度)
环境温度超出运行允许范围
T册开路/短路
水温过高或过低
过热度太小保护/底部温度保护
TH7开路/短路
TH8开路/短路(环境温度)
线控器存贮器故障
低压传感器故障
TH9开路/短路
水泵故障(内机排水泵)
所有内机与外机通讯故障
TH10开路/短路(过冷出口)
内外机通讯故障
室外机与电力分配器通讯故障
TH11开路/短路(过冷回气)
主从机通讯故障/室内机超配
电力分配器与电能表通讯故障
TH12开路/短路(回气)
新风机过滤网脏堵
主机与室外风机模块通讯故障
室外风机故障
外机存贮器故障
压比过高故障
内机进盘传感器故障
2、从机故障
TH11开路/短路
TH1开路/短路(从机排气)
TH12开路/短路(从机回气)
高压传感器故障
TH2开路/短路
排气温度过高
TH3开路/短路
外机存贮器故障
TH4开路/短路
环境温度超出运行允许范围
过热度太小保护/底部温度保护
TH5开路/短路(电控箱温度)
水温过高或过低
TH6开路/短路
低压传感器故障
TH7开路/短路(出水)
主从通讯故障/室内机超配
TH8开路/短路(从机环境)
从机与室外风机模块通讯故障
TH9开路/短路
室外风机故障
TH10开路/短路
压比过高故障
二十四、变频多联机组MDSD/MDS-W*BR5
MCC***VP-AIA
MCK***VP-AIA
MWM***VP-AIA
MDS030-080DR5
MDS080-540DR5
MDS-W040BR5至MDS-W120BR5
灯板显示故障
与第0#内机通讯故障
与第1#内机通讯故障
与第...#内机通讯故障
与第63#内机通讯故障
外机与所有内机通讯故障
室内机能力(制冷量)与外机配比过高
室内机能力(制冷量)与外机配比过低
室外机机型不存在或机型组合错误
室内机台数超过室外机最大允许值
压缩机驱动器与外机主控制器不匹配
主控制器与分户计费系统通讯故障
定速2压缩机排气温度传感器故障(TH3)
四通阀/单向阀/EXV故障
制冷吸气过热度过小保护
定速1压缩机排气温度传感器故障(TH2)
变频压缩机排气温度超过允许范围
排气温控开关断开(部分机型)
环境超过允许范围/自动模式等待
系统排气过热度过低提示
低压传感器故障
低压超过传感器量程
低压过低故障
高压开关断开
高压传感器故障
高压过高/过低故障
外机主控制器EEPROM存储器故障
室外环境温度传感器故障(TH8)
热交出盘温度传感器故障(TH9)
过冷出口温度传感器故障(TH11)
变频压缩机排气温度传感器故障(TH1)
吸气温度传感器故障(TH12)
过冷后温度传感器故障(TH10)
排气过热度过低停机故障
水冷:进水温度传感器故障(TH6)
水冷:进水温度过高过低故障
水冷:出水温度传感器故障(TH7)
水冷:出水温度过高过低故障
水冷:水流开关/微压差开关故障
水冷:水流量不足
水冷:板换冻结故障
定速压缩机2电流检测传感器故障
定速压缩机1电流检测传感器故障
定速压缩机2排温超过允许范围
定速压缩机1排温超过允许范围
外机拨码故障
并联机主机与从机2#通讯故障
并联机从机2#与主机通讯故障
并联机主机与从机1#通讯故障
并联机从机1#与主机通讯故障
并联机主机与从机〇#通讯故障
并联机从机〇#与主机通讯故障
主控制器与风机驱动器1#通讯故障
风机1:Fatal error严重故障
风机 1:Communication error 通讯故障
风机 1:IPM over-heat IPM 过热
风机 1:DC bus under-voltage 欠压保护
风机1:Hardware error硬件故障
风机1:Hall signal error霍尔信号故障
风机 1:Over speed while startup 反向超速
风机1:Speed loss失速
风机1:Lack phase缺相
风机1:Drive stall堵转
风机 1:IPM error IPM 故障
风机1:Over current过电流
主控制器与风机驱动器2#通讯故障
风机2:Fatal error严重故障
风机 2:Communication error 通讯故障
风机 2:IPM over-heat IPM 过热
风机 2:DC bus under-voltage 欠压保护
风机2:Hardware error硬件故障
风机2:Hall signal error霍尔信号故障
风机 2:Over speed while startup 反向超速
风机2:Speed loss失速
风机2:Lack phase缺相
风机2:Drive stall堵转
风机 2:IPM error IPM 故障
风机2:Over current过电流
直流母线过压
IPM模块过热停机(三相)
散热器/PIM过热停机
IPM电流采样故障
输入电压缺相(三相)
变频压缩机过电流停机
压缩机驱动失败
IPM过流停机
定速压缩机2#电流过大
定速压缩机i#电流过大
驱动器EEPROM故障
压缩机驱动器输入电流过高
压缩机驱动板散热片温度过高
变频压缩机弱磁保护
变频压缩机电流过大
外机与驱动板通讯异常
DSP与通讯板通讯故障
散热器/PIM传感器故障
DSP与PFC通讯故障
输入电压采样故障
交流输入过流(停机)
交流输入欠压
直流母线欠压
电表与电力分配器通讯故障
未启用分户计费系统
电力分配器与外机通讯故障
电力分配器与电表通讯故障
电表读数异常;
电力分配器电池故障
电力分配器检测有火警
线控器与室内机通讯故障
新风机过滤网赃堵提示
线控器按键故障
内机风机电机堵转
内机拨码故障
内机与外机通讯故障
线控器温度传感器故障
线控器EEPR0M存储器故障
室内机EEPROM存储器故障
冷凝水泵(水位开关)故障
回风/房间温度传感器故障
出盘温度传感器故障
中盘温度传感器故障
进盘温度传感器故障
编辑:admin
作者:admin
上一篇:暂无}