空调运行一分钟就空调总跳闸怎么回事事。

查看: 8148|回复: 2
空调启动外机运行转开一会就停跳闸不制冷解决维修
主题帖子积分
中级技工, 积分 6704, 距离下一级还需 -6003 积分
金币3311 分
威望3108 点
阅读权限35
在线时间175 小时
中级技工, 积分 6704, 距离下一级还需 -6003 积分
中级技工, 积分 6704, 距离下一级还需 -6003 积分
在线时间175 小时
马上注册,结交更多好友,享用更多功能,让你轻松玩转社区。
才可以下载或查看,没有帐号?
启动外机运行转开一会就停跳闸不制冷解决维修方法来源: 我家空调很难开起来,外面的压缩机好象没运行,内机吹风等都正常,开关好几次才能制冷,一个晚上都好好的,今天早上(昨晚到现在都没关,也没调温度)又突然可以制冷一会又不能制冷,大家知道什么原因吗?会不会是电容坏了,还是压缩机卡缸了。外机不运行(不制冷)的时候好象有听到象是敲缸的声音,声音比较小。可是几个晚上开起来后都能运行一个晚上。
问题补充:是的,不制冷的时候,风扇明显没转,手一摸外机就感觉得到.可是既然是启动电容,压缩机启动后这个启动电容应该就没有用了吧? 怎么会一会不制冷呢.
美的 KFR-72LW/DY-S2(E)工作几分钟就停机。内机运转正常外机风扇和压缩机都停了。用户家2台一样的机器。我观察正常的那台电压低204V的时候。压缩机停了后风扇还在转。不正常的那台压缩机和风扇一起停。风扇没有停的那台只要电压正常就什么都正常了。谁知道是怎么回事呀。帮忙解答哈。我测试压力0.7MP放了点。就是不知道为什么风扇会停。压力和正常那台是一样的。外机扇热效果有点不好非常烫。
我们这儿也有壹台春兰柜机,一样的毛病,故障显示E1,啥毛病,加过液,是否加的太多了,压缩机保护?还有壹台春兰挂机,遥控丢了买了一个万能的,开是好开了,但到设定温度停机后不会自动重新开机,啥原因? E1 是内外机通讯故障。&&检查内外机链接信号线。OK!
两种可能,压机热保护,二,内机管温电阻坏,如果压机停了风扇没停,就是压机热保护
(一)原因分析 ①空调器专用电路中的保险丝被烧断,或电源开关的接触不良,或电源缺相。目前,很多用户结合用一个电源,由于其它电器的不正常运行,造成供电不正常。 ②空调器使用的电源太低,当电压低于单相正常电压(220V)的10%,即198V或以下时,空调器中的制冷压缩机就难以启动起来。 ③温度控制器上的拨钮未拨到适当的位置上,如拨到较高的位置上,当接上电源时,空调房间内的温度尚未达到设定温度的上限值(开车点温度),压缩机不能启动运行。 ④高压力继电器动作,如冷凝压力过高,使高压力继电器动作,停止压缩机的运行。 ⑤低压力继电器动作,如制冷系统中制冷剂不足,致使压缩机吸气压力过低,使低压力继电器动作,停止压缩机的运行。 ⑥压缩机、风扇电机的电流过大时,使过载保护继电器动作而切断电源。
(二)排除方法 ①先检查空调器内外保险丝烧断的原因,并做好防止再烧断的措施不良,应及时调整和维修好。建议有空调器的家庭,要设置专用电源供电,基本上能防止这种故障产生, ②如果当地电源电压经常处于较低的状态,应选用质量可靠的电源稳压来使用,同时,建议家用电器较多的家庭,采用专用电源供电。 ③将温度控制器上的拨钮,调到需要的位置档上,也就是按空调房间需要的温度去调节。 ④检查到冷凝压力过高的原因,并排除之,使其冷凝压力恢复到正常压力。 ⑤检查制冷系统中制冷剂不足的原因,并排除之,使其吸气压力恢复到正常压力。 ⑥检查压缩机电机、风扇电机过载的原因,并排除之;热泵辅助电热型空调器在制热工况下,既用电加热,又采用热泵辅助加热。制热效率高,用电功率介于热泵型和电热型之间。 热泵冷热型空调的缺点是采用的四通电磁铁向阀失灵时造成机器故障,名牌产品的四通电磁换向阀工作可靠性好。 电热型空调器,在制热工况下靠电热器发热,根据能量守恒定律,1kW的电能只能变为1kW的热能,不能多变换出热能。而热泵型空调器,如果性能系数为3,则输入1kW电功率,就可以得到3kW的热量。因此在同样制热量下,电热型空调器费电。 用户应该注意,如果买的是电热型空调器,用电量的估计应用制热工况下的用电数据,不能用制冷工况下的用电数据,否则就偏小了
主题帖子积分
高级技工, 积分 7764, 距离下一级还需 -6763 积分
金币3460 分
威望4875 点
阅读权限40
在线时间774 小时
高级技工, 积分 7764, 距离下一级还需 -6763 积分
高级技工, 积分 7764, 距离下一级还需 -6763 积分
在线时间774 小时
谢谢楼主的奉献
主题帖子积分
中级技工, 积分 4168, 距离下一级还需 -3467 积分
金币1189 分
威望3240 点
阅读权限35
在线时间102 小时
中级技工, 积分 4168, 距离下一级还需 -3467 积分
中级技工, 积分 4168, 距离下一级还需 -3467 积分
在线时间102 小时
谢谢分享!
乐于助人勋章
乐于助人勋章
杰出贡献勋章
杰出贡献勋章
论坛贡献勋章
论坛贡献勋章
推广活动勋章
推广活动勋章
灌水高手勋章
灌水高手勋章
Powered by||||||||||
||||||||||
查看: 4247|回复: 13
空调运行十分钟左右跳闸,一般是什么原因?
在线时间 小时
注册家电维修技术论坛,与同行畅聊维修技术,享更多技术论坛功能。
才可以下载或查看,没有帐号?
本帖最后由 星光里 于
22:57 编辑
开始制冷还正常,过了十来分钟跳了。
找个师傅维修的原因·
阅读权限45
在线时间 小时
电流正常吗?换个空开试试。
阅读权限40
在线时间 小时
检查压缩机和空开
在线时间 小时
如果拔掉空调就不跳了,应该不是空开的问题吧
在线时间 小时
热爱和平 发表于
电流正常吗?换个空开试试。
有什么方法可以一步一步判断吗
阅读权限50
在线时间 小时
还是用钳型表卡一下电流吧,)可以不误判。
阅读权限45
在线时间 小时
acb321 发表于
有什么方法可以一步一步判断吗
用手摸一下空开发热吗?
阅读权限10
在线时间 小时
检查下压机电容
阅读权限10
在线时间 小时
空调运行时用钳形电流表查看电流,同时测管压,如果电流超过运行的额定电流,管压高,那可能是制冷剂多了,放掉一些
阅读权限45
在线时间 小时
用手摸一下空开发热吗?
摸错了会有触电的感觉哦!
( 鄂ICP备号-1 )&&
Powered by Discuz! X3.2
Comsenz Inc.
CopyRight ©
电子邮箱:admin@jdwx.info
官方网址:
Qiji. All Rights Reserved
Wuhan Qiji Technology Co., Ltd.武汉奇迹科技有限公司版权所有您好, []|
回答网友:新买空调开机仅10秒就跳闸
网友提问:昨天晚上开三菱电机1.5匹分体空调,主机咔咔响不到十秒钟断电跳电闸(刚刚用第三次)海信科龙营销公司副总经理王瑞吉回答:这个情况可能是因为空调瞬间开机电流太大,而家里电表或电源保护开关容量太小,所以跳闸了。要看看家里电表和电源保护开关是不是太小了。另外,也有可能是电压太低造成的断电。
[责任编辑:hankqiao]
(请登录发言,并遵守)
如果你对科技频道有任何意见或建议,请到交流平台反馈。【】
新闻排行财经科普数码科技
Copyright & 1998 - 2018 Tencent. All Rights Reserved||||||||||
||||||||||
查看: 13422|回复: 7
空调开了一会就跳闸都有哪些原因??
阅读权限15
在线时间 小时
注册家电维修技术论坛,与同行畅聊维修技术,享更多技术论坛功能。
才可以下载或查看,没有帐号?
今年新买的一台壁挂式的格力大1.5空调,空调打开制冷效果正常但是过一会就跳闸,像这样的情况和漏保电线粗细还有电压都有没有关系....,我家的那个漏保是普通老式的,黑色的那种.
家用电线也都是铝的,不过好像都是2.5平方的.还有是不是电压的问题.
阅读权限25
在线时间 小时
漏保是多大的最好是换下线
阅读权限15
在线时间 小时
,大1.5的空调应该就4A多吧家有漏保有问题不是开机就跳了吗...线的粗细漏保会跳吗...空调是开了十几二十份钟才跳的啊
阅读权限25
在线时间 小时
线发热了,换成铜线
阅读权限20
在线时间 小时
铝线2,5太差,最低铜线2,5的。换线!
阅读权限55
在线时间 小时
换开关,买个32A和16A的空气带漏电,32的做总的,16给空调
阅读权限55
在线时间 小时
换空开吧、 空开老化。
阅读权限30
在线时间 小时
1.5P至少4安到5A& &2.5铝芯线有点不保险吧
( 鄂ICP备号-1 )&&
Powered by Discuz! X3.2
Comsenz Inc.
CopyRight ©
电子邮箱:admin@jdwx.info
官方网址:
Qiji. All Rights Reserved
Wuhan Qiji Technology Co., Ltd.武汉奇迹科技有限公司版权所有}

我要回帖

更多关于 空调总跳闸怎么回事 的文章

更多推荐

版权声明:文章内容来源于网络,版权归原作者所有,如有侵权请点击这里与我们联系,我们将及时删除。

点击添加站长微信