空调外机接口结冰处结冰球是什么原因

空调的外机上那两根管子上结冰,室内就不制冷,需要重起空调开关才好,是什么原因?
提问者:网友
楼上的说错了,正常的话空调外机上的两根管子都不应该结冰的而是应该结露水.如果铜管结霜的话一般是缺氟,如果是结冰的话是比较严重的缺氟,建议尽快加氟,以免出现别的更严重的故障.
回答者:网友
相关已解答问题
在移动端查看:
还没有汽配人账号?空调外机为什么结冰?
外机结冰说明 空调化霜功能不太好那是空调制热时室外机结霜,这个是会影响到制热效果的一般的空调都会自动除霜的,当然如果除霜不彻底也可以手动除霜室外机结冰严重一般来说是室外机环境温度传感器阻值不对或者传感器位置不对造成的室外机不能正常化霜产生的。可以更换室外机传感器或者改变传感器的位置来解决。也有可能是电脑版出现故障造成机器不能正常化霜引起室外机结冰严重。需要找专业人士来排除。
。不影响空调的正常使用。 因为,制热模式下的空调,外机就成了蒸发器,内机就是冷凝器。要达到室内制热,除了辅助电加热,就只有把蒸发器的蒸发温度降低,一旦低于冰点,外机上的冷凝水就会结冰。属正常...
像这个问题,你不把根本原因解决了,只这样应付,到什么时候啊。机器不行,就找好的修理店铺,有信誉,有实力的。我给你说几点原因,你自己看看。第一,你的电压是否过低。第二,如果是三相电,看看是否偏相,就是有一相过低。如果是两相电,看看电容是否坏了。第三,压缩机是否有问题。不管怎样,机器一定埂完全修好。
制热的时候,内机温度上升,外机温度下降,降到零下的时候就开始结霜结冰但空调都有化霜系统,每工作大概一小时,就会化霜一次,所以不用担心,这是正常的
首先 你的推想是正确的 很有悟性 格力空调的控制板是有此程序 内机管温探测内温度过高时外风机就停一会 当温度下降一定值时外埂机继续工作 不是误动作其次 外机结冰严重的话 有可能是不化霜了不应该结冰 如果结冰严重 还不化霜就可能是化霜功能有问题了 也就是主板故障 此机型外机无管温的
热天 制冷时外机不可能结冰。可能是外机阀们接头处结了冰,若是这样,空调差氟了
两种情况:1、这是最主要的问题,冰种泄露2、室外温度比较低盯是我碰见的结冰,全部都是冰种漏了,你检查一下接头,或者打开盖子里面,看压缩机那里冰种是不是漏了
两根管子。细管子有霜,制冷剂(氟利昂)不够了,或着还没有加够。粗管子结霜,制冷剂(氟利昂)加多了,或着回气过滤器堵塞。如果我的回答帮到了你,记得采纳答案哦。
1.停机,然后烧壶开水浇化掉,等干了以后再使用;2.部分控制板上有除霜功能;3.将空调开成制哗模式,如果温度不够高,可以用热水泡感温探头;4.等待出太阳气温升高;5.其他。
你可以将空调模式调到制冷吹个10几分钟就好了
Copyright &
就爱阅读网 All Rights Reserved. 鲁ICP备号-4
声明:文章《空调外机为什么结冰?》由就爱阅读网友共享发布,目的只是为了归纳学习和传递资讯
所有作品版权归原创作者所有,与本站立场无关,如用户分享不慎侵犯了您的权益,请联系我们告知,我们将做删除处理!您的位置:
&格力空调外机铜管结霜的原因?是缺雪种导致的吗?怎么
格力空调外机铜管结霜的原因?是缺雪种导致的吗?怎么
& 18:13:38
&三菱 美的 格力 海尔空调指定维修服务中心
&深圳市七大行政区均有服务网点
&日(距今2582天)
& 格力空调外机铜管结霜一般都指空调室外机铜管与主机连接处,通常空调结霜的位置都在高压管和低压管口,一般都是因为缺雪种导致室外机铜管结霜的。格力空调有自动化霜功能,因此室内机连接排水管,这也是空调外机滴水的原因之一。空调缺氟后,空调液管阀门、气管阀门及内机散热片都会结霜,空调外机不能及时除霜,严重的还会出现结冰现象,因此需及时补加雪种。
&&&& 格力空调外机铜管结霜的原因及解决方法:
&&&&& 1、格力空调铜管裸露在空气中的部位结霜属于正常现象,主要是因为空调外机铜管保温措施不够,保温棉太薄引起的;空调结霜解决方法:内机散热片、外机散热片、外机与内机连接的铜管接头处等。
&&&& 2、格力空调液管阀门、气管阀门和内机散热片结霜;空调缺氟,空调结霜解决方法:及时补加雪种。
&&&& 3、格力管道有漏电泄漏氟利昂;空调结霜解决方法:用铜焊焊补管道。
&&&& 4、室外冷凝器调速过快;空调结霜解决方法: 调整设备室外冷凝器压力启动开关量值。
&&&& 5、格力空调膨胀阀节流不当或膨胀阀调节失效造成;空调结霜解决方法:适当调节膨胀阀节流装置或更换膨胀阀。
&&&& 6、添加制冷剂(氟利昂)过多,导致格力空调结霜;空调结霜解决方法:调整室外机转速和制冷剂量的配比必要时释放适量的制冷剂。
&&&& 温馨提示:当您家中使用的格力空调外机铜管结霜后,请及时拨打格力空调报修热线。深圳格力空调维修电话:。
联系我时请说明来自志趣网,谢谢!
关键字:&&
给我留言,我会立即联系您,谢谢!
(格式:区号-号码(分机))
(强烈建议填写,可跟踪信息!)
(1000字内)
免责申明:志趣网所展示的信息由用户自行提供,其真实性、合法性、准确性由信息发布人负责。使用本网站的所有用户须接受并遵守法律法规。志趣网不提供任何保证,并不承担任何法律责任。 志趣网建议您交易小心谨慎。||
Copyright &
志趣网 版权所有已解决问题
空调外机压缩管铜头结冰
提问时间: 18:37:15
空调外机压缩管铜头结冰
浏览次数:5385
该答案已经被保护
回气管堵了吧!导致蒸发器的未能正常进行热交换,建议找个专业朋友来给你检查下。如果是结冰,时间久了而使加气管出现结冰现象,可能是加气管折了。也有可能是其它的原因首先要分清楚是结霜了还是结冰了,或是室内机的电机风量不正常。空调不制冷的原因:1、操作不当,未能切换到制冷功能。室内环境温度,不能满足空调设计时的要求(环境温度低于空调设定最低温度}。因为,室外机散热不良、压缩机故障等所导致的过热保护,压缩机不工作。滤网被赃物堵赛。
答案创立者
以企业身份回答&
快速解决你的电商难题
店铺优化排查提升2倍流量
擅长&nbsp 店铺优化
您可能有同感的问题空调外机连接处结冰是为什么?_百度知道
空调外机连接处结冰是为什么?
空调外机连接处结冰是为什么?请专业人士说一下原因,谢谢。
我有更好的答案
这要看是那根管子结冰,如果是粗管子结冰,一般是室内机组过滤器脏了,室内机风机风量严重衰减,换热不足,导致回气管路结冰,这需要清洗室内过滤网即可;如果是细管子结冰,导致的问题就比较多了,比如制冷剂泄露,管路堵塞都有可能,如果是后者,建议找空调专业人员帮助检查排除问题,其他不清楚可以进一步沟通!
采纳率:69%
1、空调制冷剂用量当空调制冷剂较多或者是不足的时候就会出现空调室外机结冰的现象,对于空调来讲,如果制冷剂不足的话,可能就会出现空调的蒸发器的压力比较低,造成结冰,如果制冷剂过多的话也有可能会造成空调室外机结冰,如果在使用过程中出现了这种情况就建议请专业的维修人员对空调进行泄氟操作。2、空调压缩机出故障会导致空调室外机结冰的另外一个原因就是空调压缩机出现了故障,压缩机在长期使用过程中,会因为损坏或者是功率的下降而导致空调的内部出现结冰的现象,如果想要解决这一类问题就应该及时的去检查,如果不能很好的解决这个问题,就只能采取更换压缩机的方式了。3、大量积灰空调在长时间的使用过程中就很可能会因为大量的灰尘堆积在空调内部而产生运转上的故障,这也就包括空调室外机结冰这种情况,大量的灰尘会阻塞空调内部蒸发器的正常运转,导致热交换减少,热交换减少就会导致空调室外机结冰,对于如何解决因为灰尘而导致的空调室外机结冰的问题,最好的方式就是定时的对空调进行清理,可以找专业人员对空调进行清理。
本回答被网友采纳
缺制冷剂。
在系统有漏的情况下,制冷剂会逐步减少,当低于零度时就会结冰。从业内人员的话来讲,就是蒸发温度过低。
另一种情况,当室内机的通风不畅,热交换不良也会出现这种情况。建议停机化霜,清洁过滤网。
般空调都有自动除霜的功能由于空调氟利昂不足造成:如果是这种原因,可以及时补充氟利昂,然后看一下有没有铜管路在外面,如果露在外面的话会降低空调的制冷效果。由于节流阀出现问题:可以把过滤网洗一洗。出现这种情况有两种可能,一个是空调没有制热功能;第二个是有制热功能,但是电磁四通阀出现故障。其实空调结霜也是空调的工作原理决定的,不用太过于担心。