为什么我家开空调跳闸一插上就跳闸

空调一插插座就跳闸_百度知道
空调一插插座就跳闸
我家空调,一插上插座就跳闸,即使空调不启动的情况下。换其他插座也同样跳,但其他插座插上电视什么的,就没问题。
找了个修空调的,给我试了一下。他先是将室外机和室内机的线分开,插上插座,室内机可以运转,且空开不跳闸。所以维修人员给我下结论:是室...
我有更好的答案
  【空调一插插座就跳闸原因分析】  空调上有个空开(没有漏电保护),跳闸是调总空开(有漏电保护)。  1,看一下插座的零线与地线是否错接,
断开家里总开关的地线,开机试试看,会不会跳闸。  2,如不跳闸,故障解除 。检查一下电源箱里的空气开关是否有混接现象。  3,一般是家里地线或者总进线地线短路造成的。  4,很难找出短路点。
图文设计经理
压缩的线圈击穿,一般不维修,现在的市场都是更换整个压缩机!
本回答被提问者采纳
从你描述的情况看,那个维修人员说的不能讲他不对,但究竟是不是压缩机的问题,这个不一定,外机的电气部件也有其它,导线的绝缘层破损也会造成短路跳闸,因为没有实际检查,所以就不好判断了。建议你还是找厂家维修站,比较可靠。
压缩机电机的线圈可能被击穿,但建议你还是找厂家维修站,比较可靠。
压缩机电机的线圈可能击穿了 导致短路
换一个压缩机起码500元
其他3条回答
为您推荐:
其他类似问题
您可能关注的内容
跳闸的相关知识
换一换
回答问题,赢新手礼包
个人、企业类
违法有害信息,请在下方选择后提交
色情、暴力
我们会通过消息、邮箱等方式尽快将举报结果通知您。空调开关应该选带漏电保护的吗?为什么一开空调就会跳闸?
我家里空调经常一开就跳,合上再开没问题,新装修的,单独走线4平方,空开和漏保全部换成63A的了还是跳,但是空调跟前的又从来没有跳过,全部是跳总闸,你说说看是什么毛病?
。空调回路不宜釆用30mA0.1s漏保。因为单相220伏电容起动式空调在起动瞬间相零之间的电流相量和并不等于零,电容电路有电流超前于电压的特性,空调自控起动时在漏保的检流装置上桧测到瞬间到的剩余电流超过30mA在0.1秒钟内会跳闸断电,如果你选用变频空调就好了。
没装空调前从来没跳过,7月份空调装上就开始了,也不是天天跳,隔三差五的跳一次,重新合上就好了,布线我盯着布的,电工把空开换了,刚开始我认为是空调漏电,空调售后也找过几次了,问题是空调跟前那个从来没有跳过,售后说这个就不是空调的问题了[捂脸]我都要疯了,售后的说再跳就拿线另外给我走再看看,这段时间也不热了没有用就没管了
在强电箱里空调线走漏保没有?走的话是多少A的,在空调这头用的是多少A的漏保?如果强电箱里有漏保,空调那头直接把线接起来就可以了。仔细查一下该空调的线路,扦座的每一个锣丝都重新紧一下,包括电箱里的,根据你说的情况,可以判断,你空调回路间断性过载。可以从这几个方面查,1下雨天空调漏电,2扦座接触不良漏电3看看线皮穿线时有没有破4零线即蓝色的线有没有跟其它回路串联。
象这种一开就跳,合上再开没问题的一般不是家中线路问题,可能进户线的零线接触不良,一开机大电流零线回电受阻带电,如零线被电工当地线用就会跳闸,合上再开没问题是因为电流冲击后接触不良的地方发热又好了,过段时间按触不良的地方按触面变小电阻变大,又重复发生问题。
启动空调时,漏电保护器跳闸,和空调电源线粗细,没有任何关系,如果空调的电源线过细过长,线路压降过大,不会引起漏电,断路器跳闸,但是空调机有可能启动不起来,导线过细,不会引起线路的大电流,只会引起线路压降过大,导线发热过大,首先判断是不是由于漏电断路器跳闸,找专业电工,绕过漏电,如果空调机启动了,不跳闸了,那么您的空调机漏电,过了一段时间,空气开关跳闸了,
说明您的空调机漏电严重,或者压缩机电动机损坏,而且漏电,总电流超过额定电流的电流,可能来自于压缩机损坏和漏电,如果空调的一直能够工作下去,说明它的漏电电流不大,可能是潮湿,等原因造成的,以上是在您的电路配置完全合格,前提下的做法,刚才有一位网友说螺丝松动,也会引起跳闸,螺丝松动,
只能在线路里增大电阻,减小电流,怎么会引起跳闸呢,螺丝松动,跳闸的原因是,由于螺丝松动,接点电阻增大,接点处产生的热量,烧坏了接点周围的绝缘材料,使得绝缘材料的电阻减少很多,造成了两个端子之间的电流增大,如果超出了额定电流,到了一定时间,就会跳闸的,因为热保护器动作需要一定的时间,电磁脱扣器需要达到整定电流,整定电流是很大的。
【声明:电力工程技术平台,发布的文章严禁任何媒体转载(合作平台除外,合作请联系dianli936),一经发现必举报,并追究法律责任】
责任编辑:
声明:本文由入驻搜狐号的作者撰写,除搜狐官方账号外,观点仅代表作者本人,不代表搜狐立场。
今日搜狐热点空调一通电就跳闸,这是为什么呢?--易修专家在线
专佳在线 即问 即答 即修
&& 免注册&&&&
>> 空调一通电就跳闸,这是为什么呢?
待继续问题
&空调一通电就跳闸,这是为什么呢?
&空调一通电就会跳闸,不知为什么?我也检查了,家里的线路没问题,电压也正常,那怎么还这样?
所在地:&&上海.虹口区&&&提问者:调先生&&& 16:55&&
&&回答&&&&&&共 1 条
&&此故障的原因大都是因为接地引起的。也有柜机的硅桥击穿引起的,首先对用户家的插座进行接地测量是否有接地的情况,如果没有,再测量一下机器地线是否有接地的情况,如果也没有,针对有用么硅桥的机器测量下硅桥是否有击穿的现象(硅桥的测量方法是用万用表的二极管档位测量,用万用表的黑色表笔接到硅桥的正极,红笔依次测量其它三极。数值在400以上均为正常。然后用表测量一下压机是否接地。如果接地更换压机。
114.249.233.***
回答时间:3-13-16:55&&
&&&最新查询信息
&nbsp&nbsp&nbsp&nbsp&nbsp&nbsp&nbsp&nbsp&nbsp&nbsp&nbsp&nbsp&nbsp&nbsp&nbsp&nbsp&nbsp&nbsp&nbsp&nbsp&nbsp&nbsp&nbsp&nbsp&nbsp&nbsp&nbsp&nbsp&nbsp&nbsp&nbsp&nbsp
&&本月活跃指数排行榜
城市分站:
门户网――中国易修网为什么我家的电路老是出问题,空调一开就跳闸?
老房子,有朋友知道怎么搞吗?我在无锡。最好做过的。谢
10-04-01 &
你家是不是老新村啊,我在民丰里买了套2手房,也是老房子。所以不放心,找了个水电工来改造过了,电线都重新排过了,现在用的还不错。你可以找他给你看看,价钱还是蛮合理的。==  我找找 ,,,  他姓王  
请登录后再发表评论!
需要更换老线,也就是更换铜线。电表也要换10安培以上的。
请登录后再发表评论!
跳闸有好几种原因,单独开空调跳闸原因有两,短路和漏电现象,很可能是空调漏电问题,也可能是插座问题。仅供参考