海尔空调多长时间包换挂式空调,今天打开发现它运行时红色灯亮,室外机运转,2分钟后自动关闭,只是灯红色闪烁,绿灯不亮

内机显示故障代码的判定:KVR对应的线控器的拨码;E2(KVR中不显示此故障)液管温度传感器故障E;气管温度传感器故障E4;室内机846芯片与808芯片通讯异常E5;与电子膨胀阀盒通讯异常E7;线控器与室内机控制板通讯异常E8;室内外机通讯异常E9;水温传感器异常;EB(预留,暂不用此故障);B、遥控接收器室内机故障表示方法(开机运行时定时;与室外机通讯异常
内机显示故障代码的判定:KVR对应的线控器的拨码是1 3在”on”,2 4在”off”.
A、线控器故障显示表
浮子开关异常
室外机故障
异运行故障
E2 (KVR中不显示此故障)
液管温度传感器故障
气管温度传感器故障
室内机846芯片与808芯片通讯异常
与电子膨胀阀盒通讯异常
线控器与室内机控制板通讯异常
室内外机通讯异常
水温传感器异常
(预留,暂不用此故障)
B、遥控接收器室内机故障表示方法
(开机运行时定时灯闪烁表示室内机故障)
故障灯闪烁次数
室内机故障内容
定时灯闪1次
液管温度传感器异常
定时灯闪2次
气管温度传感器异常
定时灯闪3次
环温温度传感器异常
定时灯闪4次
与室外机通讯异常
定时灯闪5次
与电子膨胀阀盒通讯异常
定时灯闪6次
室内机846芯片与808芯片通信异常
定时灯闪8次
电子膨胀阀强电板故障
定时灯闪10次
室内机PG风机异常
定时灯闪11次
浮子开关或水泵电机异常
定时灯闪12次
室内机EEPROM数据异常
定时灯闪13次
室内热过载
定时灯闪14次
室内机与线控器通讯异常
注:室内机运行灯闪烁为室外机故障,无论闪几次应查室外机故障灯闪烁次数及故障代码。
2 外机故障的判定
2.1、KVR-80W/B520A故障的判定(80与150单系统的程序统一,所以故障也是统一的)
2.1.1检查室内机主板LED1或室外机主板LED1
室外除霜温度传感器TE电路
连续60秒检测到传感器在20H以下(开路)或1000H以上(短路),可恢复
环温温度传感器TA电路
连续60秒检测到传感器在20H℃以下(开路)或1000H以上(短路),可恢复
吸气温度传感器TS电路
连续60秒检测到传感器在20H以下(开路)或1000H以上(短路),可恢复
排气温度传感器TD电路
压机开机3分钟连续60秒检测到传感器在20H以下(开路)或1000H以上(短路),80度以下可恢复。
室外冷凝器中部温度传感器
连续60秒检测到传感器在20H以下(开路)或1000H以上(短路)。
超过电流保护C值的5秒时候,报过电流报警
30分钟确认3次后传故障在数码管上显示,不可恢复,前两次故障,不向室内机发故障代码,第三次才发发码保护停机)
电流互感器电路
关闭压缩机后, 电流传感器检测到电流值超过15A,压机开机运行频率超过60HZ,检测电流小于5A,可恢复
IPM过流、短路、温度过升、欠压保护
30分钟连续3次,报警不可恢复,前两次故障,不向室内机发故障代码,第三次才发发码保护停机)
基板电路EEPROM错误
857读写EEPROM的数据错误,闪灯10次
排气温度保护动作(TD)
检测到TD1传感器在120℃以上,10秒关压机报警,30分钟确认3次后传故障在数码管上显示11,不可恢复,前两次故障,不向室内机发故障代码,第三次才发发码保护停机
压力开关电路
高压压力开关动作,正常2分钟后故障解除
压力开关电路
低压压力开关动作,正常2分钟后故障解除(80没有低压开关)
低频时排气温度保护动作(TD)
变频压缩机的运转频率为S3,S4时, 检测到TD1传感器在110℃以上
857收846通讯故障
连续通信200无效,报警闪灯
压缩机过电流故障
30分钟连续3次出现压缩机电流超过30A,报警不可恢复,前两次故障,不向室内机发故障代码,第三次才发发码保护停机)
846接收内机故障
4分钟接收不到任何内机,数码报警显示22
846EEPROM/857EEPROM故障
数码报警显示
2.1.2 遥控接收器室外机故障表示方法
故障灯闪烁次数
室内机故障内容
运行灯闪1次
除霜温度传感器异常
运行灯闪2次
室外环温传感器异常
运行灯闪3次
回气温度传感器异常
运行灯闪4次
排气温度传感器温度异常
运行灯闪5次
蒸发温度传感器异常
运行灯闪6次
AC过电流保护
运行灯闪7次
DC电压不足保护
运行灯闪9次
DC电流保护(ARW)
运行灯闪10次
EEPROM故障
运行灯闪11次
排气过热保护
运行灯闪12次
857与846通讯不良
运行灯闪13次
运行灯闪14次
高压压力传感器PD不良
运行灯闪15次
低压压力传感器PS不良
3、KVR-125W/B720A和KVR-150W/B720A故障检测
3.1室外机故障显示表(线控器显示E1时)可检查室内机控制板LED1或室外机控制板LED (
A ALARM-A系统、B ALARM-B系统).
室外机故障
室外机除霜温度传感器异常
室外机环境温度传感器异常
室外机吸气温度传感器异常
室外机排气温度传感器异常
室外机AC过电流保护
室外机DC电压不足保护
室外机EEPROM故障
三亿文库包含各类专业文献、幼儿教育、小学教育、各类资格考试、外语学习资料、生活休闲娱乐、中学教育、高等教育、海尔空调常见故障及处理方式12等内容。 
 处理方法:将 SW13―6 设置为 OFF E9、E40 室外机异常 海尔 KFR-71QW/A ...海尔空调常见故障及处理... 15页 免费
海尔空调故障代码汇总 17页 免费
海尔...  华凌空调故障及处理方法 空调常见故障与分析及部分空调代码 1.电源反相现象有。 ...9、 控制变压器线圈烧坏 三菱重工―海尔柜机维修故障代码 故障现象 检测灯(黄色)...  中央空调常见故障与解决方法 1、机器露点温度正常或偏低,室内降温慢产生原因及...青岛空调维修、青岛空调移机、青岛空调加氟、青岛海信空调维修、青岛海尔空调维修...  西安海尔空调维修常见故障代码大全_电子/电路_工程科技...70W/BP 室内机显示灯故障原因维修方法备注 电源定时...处理方法:将 SW13―6 设置为 OFF E9、E40 室外...  海尔空调故障代码_机械/仪表_工程科技_专业资料。? 详细信息 TCL 空调故障代码!内部资料 空调常见故障代码汇总 一、 KF(R)-34GW/E5: 故障代码 故障原因 E1 室...  海尔空调常见故障代码 2页 1下载券 海尔空调故障代码...故障点及判别方法 维修分析步骤 1 E1 室内环境温度...(返回页面) 故障显示和故障处理 l l l 如果外机...  电路故障 答案:更换有故障的元件 5 1 空调器漏水 ...□海尔 □美的 5.你会选择哪种家电品牌 □ 海信...空调常见问题处理方法 18页 免费 最全空调常见问题维修...  制冷系统常见故障_建筑/土木_工程科技_专业资料。空调...一般都是温控器失灵所致,处理的方法是更 换温控器...志高空调有限公司 海尔集团 顺德职业技术学院制冷专业...海尔定频空调制冷黄灯闪外机不启动推荐回答:排除电压够能机检查外机电源电或者电压达额定电压电压低原请检查室内、外机连接否接导线否化室内机主板接线否确否则更换内机主板联系售专业检测处理哦海尔柜机空调外机不转是什么原因推荐回答:空调室外机风扇不转的原因1、空调机室内机没有电供向外机,所以室外机不转;2、室内外及信号线不通,短路或断路;3、空调室外机压缩机启动电容容量不够或起鼓,爆掉了等原因;4、检查一下外机风机转不转,如果不转的话看看外风机有没有电过来,有的话在看看外风机电容好坏,好的话在看看电机有没有坏(用万用表检测),如果风机不转光压缩机工作,那么由于时间久了,空调外机热保护,也是会停机的,内机也不会吹冷气出来;5、室外机压缩机坏了(用万用表量量压缩机三个桩子阻值知否正常,对地是否短路,压缩机是否抱死转不起来。海尔空调外机不工作,要怎么修推荐回答:空调外机不转的原因1、压力保护开关出现故障。2、制冷剂过多造成保护性停机。3、环境温度过高导致系统保护。环境温度过高、太阳直射无遮阴物体、室外机通风不良都会造成夏季压缩机过热保护,从而导致空调外机不转。4、注意观察室外机是否有工作声音(包括室外机风扇和压缩机)。如果室外机风扇运转,则说明控制电路基本正常。此时应观察压缩机是否启动,如果压缩机未启动,则应检查电源是否正常。5、如果以上检查都没有问题,这时就需要检查电容是否损坏、过载保护器是否短路。6、传感器故障。用万用表测量室外机盘管传感器的阻值,如果传感器阻值偏离正常值较大或存在断路、短路故障,则需要更换传感器。7、交流接触器故障。将交流接触器上电,用万用表测量交流接触器的出线端,看有无380V的电压,如果没有,则说明交流接触器内部损坏,需更换新的交流接触器。空调外机不转的解决办法检测出空调外机不转的原因,那么就根据实际情况来找出解决办法。如果空调外机不转是由于外界环境引起的,一般如果空调外机没有遮挡物,则最好为空调外机加一个遮挡物,避免阳光的长时间直射。如果是空调外机压缩机等内部零件出现问题,则需要请专业的维修师傅进行维修 。海尔变频空调室外机会停转推荐回答:海尔像点金、立都现问题变频问题变频主要功能其实省电甚至候现室内机运转室外机却停室内机跟室外机虽连起都独立体变频流式压缩机做点新技术吧现空调都管挂机、柜机、央像我家放海尔1.5P变频挂机内机运行灯闪。外机不运转请问是什么故障?推荐回答:您:空调机运行灯闪外机运转按二点检查:①→空调器机厌运行灯闪亮室外机运转能瞬断电保护电路故障引起②→故障首先应瞬断电保护电路电压值及元器件进行检测③→用万用表检测ⅤCC电压电压值十5V④→用万用表检测限流电阻R509阻值否100KΩ⑤→检测光电耦合器PC401本身否损坏等等即海尔变频空调外机工作一会就不动了推荐回答:空调制冷外机工作故障原及检修:1、室内温度与设置温度相差导致空调外机工作;重新设置制冷温度2、空调温探或温度传器损坏;及维修或更换3、检测空调外机风扇否工作:①若风扇工作压缩机工作则空调压缩机或启电容损坏;及维修或更换②空调风扇、压缩机都工作;检测室外机否足够电压;检查排除4、电压低或稳空调低压保护;检查排除5、空调四通阀卡死、串气导致外机工作;检查排除6、空调系统缺氟;及给空调加氟海尔变频空调外机不转?推荐回答:这个具体原因说不好,建议联系售后上门处理。海尔挂机空调外机不转内机两个指示灯一闪一闪推荐回答:空调室外机工作原析及处理:1、检测空调冷凝器散热效否良导致空调压缩机热保护;及给空调冷凝器清洗并定期给空调清洗2、空调线路断路:检测空调所用线路否断路展开全部下一篇:海尔变频空调怎么样?要判定一个产品的好坏,首先要做的就是了解它。这是为了避免评价的错误。海尔是一个相当有名的家电品牌,其下的海尔冰箱、洗衣机还有空调产品等等,更是在消费者心目中以及市场上占据了绝对的优势。相较于其它的品牌来说,海尔的家电品牌影响力在国内是首屈一指的,绝对是家电行业的老大哥角色。海尔绝对是家电市场上“老大哥”的角色了,它的产品无论是电视、冰箱还是洗衣机,都一直是人们首选的家电产品。海尔是中国的一个自主的家电品牌,小时候我们也都看过《海尔兄弟》这部动画片,那两个卡通形象就和海尔的品牌形象一样早已深入人心。海尔集团一直秉承质量是产品的生命,信誉是企业的根本,产品合格不是标准,用户满意才是目的。我们在购买空调的时候常常是空调与空调外机一起购买的,安装完成进行使用的时候,空调外机的在使用的时候起到的作用是非常大的,如果说我们将空调运行大家知道空调外机一会儿转一会儿不转是什么原因导致的吗?空调一般都是分为内机和外机的,外机一般是安装压缩机的,要安装在墙外使用。空调一般可以分为内机和外机,都属于空调的重要部件。那么,空调外机风扇不转是什么原因?对此,小编在下文中会为大家介绍的。但机器也会有故障发生,其中空调外机不转就是其主要故障之一。空调外机不转的原因是什么呢?该如何解决呢?下面来详细为大家讲解一下。}