三相电和两相电的区别 一你跟10平方的三相电和两相电的区别能带动几台空调1.5P的

1.2P和1.5P的空调在10平方的房间哪个省电
13-10-29 &
1.2P和1.5P的空调都能满足10平方米的房间使用,1.2P=882瓦,每小时0.882度电,1.5P=1102.5瓦,每小时1.102度电。按理论讲,1.2P的会比1.5P的每小时省0.22度电,但是,要把房间制冷到相同温度,1.2P的制冷效果比1.5P的要差,制冷时间长,1.5P的制冷快,时间短。故,1.2P的在实际使用中比1.5P的不省电。建议购买1.5P的空调。
请登录后再发表评论!2.5平方铜心电线,最多可接受多少功率?&10台电脑,冰箱,1.5P空调,2栽15W的电灯,以上是最少使用量.
2.5平方铜心电线,最多可接受多少功率?&10台电脑,冰箱,1.5P空调,2栽15W的电灯,以上是最少使用量.(我非常的担心)
口诀:铝线10下5、百上2,铜线升级算.10平方毫米以下的线可以可以耐到5倍电流,也就是说2.5平方毫米的可以承受4*5=20A的电流(2.5铜线换算成4的铝线).P=U*I,220*20=4.4KW.也就是2.5的线能带4400瓦的电器.10台电脑,冰箱,1.5P空调,2节15W的电灯,以上是最少使用量10台电脑的功率一般在1.2KW左右, 一台1.5p空调的功率一般在1KW左右,不会大于1.5KW 冰箱的功率一般在90~200W左右 2节15W的电灯的功率30W 最少使用量在3KW左右 2.5平方铜心电线可以承受以上使用量的
与《2.5平方铜心电线,最多可接受多少功率?&10台电脑,冰箱,1.5P空调,2栽15W的电灯,以上是最少使用量.》相关的作业问题
不是绝对的,只是单位经常的经验,1.5平方线带10A以下,2.5平方线带16A,4平方线带20A,6平方线带32A,10平方线带40~50A,16平方线带63A~80A,25平方线带100A,50平方线带150A,70平方线带200A,不是一定对,
该是能承受多少电流吧?按常规,电流密度取4A/mm,4平方铜心电线能承受16A电流但实际上,若不考虑过多的安全余量,20几安培的电流是没问题的
1000瓦没问题
如果要是同时用的话是绝对不够的,还不如买25的铝线 再答: 给个好评吧再问: 那两个2000w的电暖气加五个家用插座呢?再问: 那用多大的扣掉断路器呢再问: 是漏电断路器
如果是足方的线(尺寸足够),4KW应该没有问题,2.5X8(电流密度)=20A(最大电流),用这个电流算出功率来就是4400W,当然不能取峰值,用个4000W就挺高了,电流密度取决于电线长度和使用环境还有线径等,家里一般电线不会太长,所以可以取到8.不过2.5的线还是不要长时间带3000以上的负载,不然长时间发热会使绝
国标BVR4.0(BV4.0)平方(毫米)多股铜芯(单股)电线在220V交流电压线路中可提供7000W的额定功率;380V的交流电路中能提供12KW的额定功率,BVR4.0铜线的额定电流为25A.
采用三相四线制供电,应该把54KW平均分配到每一相上,即每相负荷为54/3=18KW.如果照明设备全部工作,则每相电流为:.8A以上计算是按照纯阻性负载(白炽灯)计算的.如果采用其它类型的光源,特别是带镇流器的灯具,需要考虑功率因数的影响,对计算结果做适当的放大就可以了.如楼上所说,“铜芯的选用
铜线的平方数乘以4就等于=它能承受的电流,然后按照,功率=电流乘以电压,就可以算出来了,4乘以4平方=16个电流 16个电流乘以电压就等于功率了
这个不能一概而论,一般1平方铜线带6个电流算,单相电可以带1.5千瓦,三相电可以带三千瓦.铜芯的载流量会随着截面的增大而逐渐减小,并不是成倍的增加.
一安一平方mm
2.5平方的铜芯线要看是外置还是内装的,如果是外置线,能承受的功率就可大一些;如果是内装,承受功率就小一些,一般可承受3000瓦的功率.四台空调具体要看是多大的了,两根2.5平方铜芯线小了点,应接6平方的铜芯线或两根4平方的铜芯线为妥.比如4台都是一匹的空调,冬季制热时,加上辅助电加热器的功率,总功率将近有6000瓦,
在空气中敷设:1、1.5平方导线载流量为17A,驱动三相交流电机为7.5KW,驱动220V直流电机3KW.2、2.5平方导线载流量为28A,驱动三相交流电机为10KW,驱动220V直流电机5KW.3、4平方导线载流量37A,驱动三相交流电机为12KW,驱动220V直流电机7.5KW.在钢管中敷设:载流量下降30%在塑料
简单计算是1平方毫米的铜线承受2安培电流,则2.5*2=5安培.5A*220V=1100W这是从安全角度来算的,还有一种是按用电器的容许压降来算,比如说有一用电器对电压要求较高,它的额定电压是220伏,容许电压误差是5%,也即供电电压不能低于220*95%=209伏,则计算就比较复杂,要看你配电端的电压,及从配电端到用
承载力和电流有关系得先求电流!电流算法是功率计算法.220V单相I=P/U I电流.P功率、U电压.380V三相四线 I=P除以(根号3乘以cos) cos未知的情况下定为0.752.5平方毫米铜电源线的安全载流量--28A.  4平方毫米铜电源线的安全载流量--35A .  6平方毫米铜电源线的安全载流量--48A
6.5kW电加热器是三相的,功率因素近似为1,额定电流约10A.0.75kW单相电机,功率因素约为0.8,额定电流约4.3A,每相最多接2台,电流8.6A,加上电加热的10A,相电流最大18.6A.可以选用2.5mm2铜芯电缆. 再问: 电加热和电机都是单相0·75kw和6·5kw是一台机,共五台老师需四心铜电缆多少夹
电流直走导体表面是由于集肤效应,集肤效应与电流的频率有关,频率越大集肤效应月明显.如果导线做成空心,那么和水管没有区别了,经不起弯折,机械强度差.做成实心就是加强机械强度.你也可以做个试验,拿两根同样材料的铁棒,一根空心,另一根实心.用手机计时,看看那根折断需要时间段.
最好不要这样接,如果你不连接大型负载的话,临时使用没问题,正常情况下要使用专用的铜铝接头的.铜和铝是两种化学活性不同的元素,直接接在一起的话,在有电解质(比如空气中的水汽)存在的情况下,会发生原电池反应,铝的活性强因而在反应中被氧化,而导线接头的氧化会导致接触电阻增大,流过大电流时发热现象就会变得严重,而温度的升高又会
2.5平方的单芯线(国标),明线敷设安全载流量是28A,知道电流求功率,单相用电最大功率是P=220V*28=6160W.三相用电时,最大功率是P=1.732*28*380V=18428W.100台电脑6台空调主电缆用多少的?来自: ftltx 日分享至 :
100台电脑6台空调主电缆大家知道要用什么型号的吗?有什么要注意的啊?分享至 :
下一篇:上一篇:其它类似问题相关帖子相关文章--100台电脑6台空调主电缆用多少的?查看: 26617|回复: 35
一台3P的柜机和一台1.5P的挂机空调,能共用4平方的线不?
签到天数: 5 天[LV.2]偶尔看看I
马上注册,结交更多好友,享用更多功能,让你轻松玩转社区。
才可以下载或查看,没有帐号?
家里装修,要改造空调线路,请教几个问题:
1&&一台3P的柜机和一台1.5P的挂机空调,能共用4平方的线不?
2&&地线能否用就近用电视插座里的地线(2~2.5平方)引过来?这样可以省点,但不知道会不会相互干扰?
帖子永久地址:&<button type="submit" class="pn" onclick="setCopy('一台3P的柜机和一台1.5P的挂机空调,能共用4平方的线不?\nhttp://www.shoudian.org/thread--1.html', '帖子地址已经复制到剪贴板您可以用快捷键 Ctrl + V 粘贴到 QQ、MSN 里。')">推荐给好友
享有帖子相关版权3、其他单位或个人使用、转载或引用本文时必须同时征得该帖子作者和的同意4、帖子作者须承担一切因本文发表而直接或间接导致的民事或刑事法律责任5、本帖部分内容转载自其它媒体,但并不代表本站赞同其观点和对其真实性负责6、如本帖侵犯到任何版权问题,请立即告知本站,本站将及时予与删除并致以最深的歉意7、管理员和版主有权不事先通知发贴者而删除本文', this.href);">论坛版权
签到天数: 18 天[LV.4]偶尔看看III
1&&一台3P的柜机和一台1.5P的挂机空调,能共用4平方的线不?
我觉得合格的线应该差不多,合计4.5的话,大约3000多瓦,电流15安左右,可以。
该用户从未签到
看你用什么机器 单冷够了 冷暖带电加热电流在30A& &4平方的线不行了
令 2个空调一组线 你的空开要用60A的
签到天数: 5 天[LV.2]偶尔看看I
噢,谢谢楼上两位!如果要改动,是共用一组6平方的线,还是两组分别用4平方的线合适?另外,地线怎么接?可以从电视插座处引出来吗?
签到天数: 5 天[LV.2]偶尔看看I
本帖最后由 woody 于
07:38 编辑
我用人头担保公用2.5平方的线就足够了,虽然压缩机启动电流大,但是本身就带虑波电容和电抗,所以没事,地线可以接在其他插口处
签到天数: 3 天[LV.2]偶尔看看I
4个的铜线没问题,小菜
签到天数: 3 天[LV.2]偶尔看看I
1平方铜线推荐值1500w,铝线1000w,实际最高值再加1半没问题,不过3孔空调插座一般16A
签到天数: 1 天[LV.1]初来乍到
不过览于线的质量,还是粗一点吧
签到天数: 1 天[LV.1]初来乍到
我的6.6kw的电热水器岀厂电源线就是4平方X3的,没事,不感到热,3p+1.5p没有6.6kw,瞬间过载没事
签到天数: 2 天[LV.1]初来乍到
4平方国标线足够用了
签到天数: 618 天[LV.9]以坛为家II
质量没问题就可以,现在的电磁炉都0.75的了
该用户从未签到
上面有个人说要用60a空开,电表也才20a吧,插座才16a,真不知道用60a空开有没有用
签到天数: 9 天[LV.3]偶尔看看II
本帖最后由 xpsbw 于
09:42 编辑
地线混接会不会造成漏保误动作?
签到天数: 2 天[LV.1]初来乍到
xpsbw 发表于
地线混接会不会造成漏保误动作?
不会吧& & 地线不接空漏&&只是检测火线&&零线的
签到天数: 2 天[LV.1]初来乍到
biejunshan 发表于
上面有个人说要用60a空开,电表也才20a吧,插座才16a,真不知道用60a空开有没有用 ...
如果两个空调同时开启的那一瞬间会有很大的电流&&
签到天数: 88 天[LV.6]常住居民II
wawa8399 发表于
看你用什么机器 单冷够了 冷暖带电加热电流在30A& &4平方的线不行了
令 2个空调一组线 你的空开要用60A的
呵呵,你问问他家里的总空开关,估计他家的总空开也没有60A吧?给空调配个60A相当于没配,没有机会跳的
签到天数: 88 天[LV.6]常住居民II
感觉你们都是概念性的错误哦,
1、我记得漏保好像不接地线的吧?它只是检测输入电流与输出电流的电流差的,超过30mA起跳;所以漏保无关地线,只有接地线有电流流经造成输出电流偏低达一定值才起跳的;
2、现在新的3P柜机基本是不带电加热了,所以正常应该在2.1~2.3KW左右,1.5P基本在1.4KW左右,两者之和按3.8KW测算,4平方的线是没有问题的(按经验测算,如果是国标线,一方吃一个KW肯定没有问题的)。
3、地线肯定可以共用,这个我想是不用多说了,所有接地线最终都是接到集流排上去的,共用没有问题,多种设备不可共用零线,地线没问题。
签到天数: 88 天[LV.6]常住居民II
yang2785 发表于
我的6.6kw的电热水器岀厂电源线就是4平方X3的,没事,不感到热,3p+1.5p没有6.6kw,瞬间过载没事 ...
兄弟用的哪个牌子的线?6.6KW的热水器,如果是单相的话(你说4*3,我理解为一火一地一零)绝对会发热的。一般6.6KW的热水器属于直热型电加热水器,要求进线在6方及以上。当然,如果你的热水器是三相另当别论了,貌似现在家庭用户要接三相电得重新申请电表的。。。。
补发张单相漏保的原理图:
无标题 (2).jpg (17.3 KB, 下载次数: 0)
11:22 上传
该用户从未签到
3P空调单独就要用4平方
另外那**立2.5平方也没问题
签到天数: 3 天[LV.2]偶尔看看I
我做建筑电气设计的 柜机3-4KW 4平方铜线,挂机1.5KW 2.5平方铜线,线径是要有预留的,用4平方肯定不行,柜机要接PE上漏保,挂机不用,地线可以就近吧