空压机配套冷干机出现不制冷的情况,请问该如何处理
救急的办法
先把空压机储罐的下排水口稍微开一点 排水,检查冷媒看看压力多少?是不是比正常低
还有就是检查电路 是不是控制部分有问题;如果是水冷机请查看冷干机的冷却水是否正常。
蒸发器铜管破裂会对冷干机带来什么影响?
冷干机里,压力较高的压缩空气(一般在0.7MPa左右)走的是蒸发器壳程,压力较低的冷媒蒸汽(一般为0.4MPa左右)走的是蒸发器管程,壳程压力比管程压力高。冷干机在运行中如果发生蒸发器铜管破裂,压缩空气就会从破裂处侵入铜管,并随同冷媒蒸汽吸入压缩机。空气是一种不凝性气体,它存在于冷媒系统会使冷凝压力在很短时间内快速上升(但冷凝温度又不很高),导致冷干机跳闸,严重时会使压缩机损坏。
冷干机停止工作时,管内冷媒压力升高到与环境温度相对应的值,而蒸发器壳体中因无压缩空气通过,仅保持为大气压力。此时高压冷媒会很快从铜管破裂处泄漏。
在实际工作中,蒸发器铜管发生破裂的现象并不罕见(通常由焊接不良、铜管本身缺陷、运输震动、脉冲气流冲击等原因引起),是冷干机的一种严重的内部故障,隐蔽性很强,现场又很难处理。所以,在制作、运输及使用过程中要特别当心。&
冷冻式干燥机与吸附式干燥机哪种效果更好一些?
如果是化工厂,并且对产品含水量比较敏感(如有水分会造成传输管道堵塞或影响该产品品质),建议这样配置,空压机-储气罐-预冷机-冷干机-吸附式干燥机。
一般来讲,单用吸附式干燥机,冬天空气管路还是会结冰的。
推荐你使用冷干机。关于露点值的问题要分清是大气露点和压力露点的概念。空调压缩机工作但不制冷谁知道是什么原因?_其他_土巴兔问吧
空调压缩机工作但不制冷谁知道是什么原因?
请输入房屋面积
预算明细发送到您的手机
报价短信已发送到您的手机
因材料品牌及工程量不同,具体报价以量房实测为准
稍候装修管家将回电您,免费提供装修咨询服务
您的装修预算约
*装修管家将回电您,免费提供装修咨询服务
*装修管家将回电您,免费提供装修咨询服务
*因材料品牌及工程量不同,具体报价以量房实测为准
装修顾问 -馨馨
(四年装修行业经验)
微信扫一扫
3.&您家小区名称 :&&
请选择您家的装修时间
空调压缩机工作但不制冷谁知道是什么原因?
提问者:郭斐斐|
浏览:366|
时间: 19:11:20
已有3条答案
回答数:25630|被采纳数:2
xxj7758258
所有回答:&25630
不制冷的原因:1、缺氟,制冷量不足。2、外机冷凝器散热不良,影响制冷效率。3、制冷剂过多,压缩机高压过高,回管液压缩。4、蒸发器滤网脏污,换热量减少。
建议找专业维修人员检查看看。
回答数:1781|被采纳数:1
Benjamin_4478
所有回答:&1781
空调器在使用电压低于190伏以下运行时,空调压缩机内的过载保护器因电压过低,引起压缩机过流过热保护器动作,等到过流过热保护器冷却恢复后,压缩机才能工作,因此必须要检查压缩机启动后的电压是否低于190伏,如果是电压过低,可以增加线路线径或购买空调器使用功率2倍以上的稳压器,使空调压缩机工作电压在190伏以上,这样空调器就能正常工作了。
回答数:16012|被采纳数:2
所有回答:&16012
<p class="ask_one_p edit_,压缩机缺少制冷剂了,加制冷剂。
2,压缩机缺少油,需要给压缩机加点油。
3,制冷系统线路故障,检查线路。
4,温控器接口坏了,更换温控器。
5,温度传感器安装位置变动了,重新固定安装传感器。
6,压缩机制冷剂泄漏,检查泄漏点并维修。
7,制冷管路堵塞了,清洗制冷管路。
已有 3 个回答
已有 3 个回答
已有 3 个回答
已有 4 个回答
已有 3 个回答
北欧简约、复古美式、大气欧式、清新地中海风,总有一款适合你!
一万套装修案例
下载土巴兔APP
中国装修网空调压缩机工作但是不制冷是什么原因? ...
装修设计岂能 随意?做不后悔的定制设计,预约优秀设计师
* 设计本将严格保护您的隐私,请放心填写
空调压缩机工作但是不制冷是什么原因?
被浏览6912次
我来帮他解答
您好,电冰箱压缩机不制冷的原因分析
1、压缩机内高压输出缓冲管断裂,或固定此管的螺钉松动,造成高压管不排气,低压管不吸气,所以压缩机虽运转,但不制冷。
2、制冷系统泄漏,制冷剂全跑光了,压缩机虽运转,但系统中无制冷剂蒸发吸热,所以电冰箱内温度不下降。
3、毛细管中阻塞,制冷剂不能进入蒸发器中蒸发吸热,所电冰箱内温度不下降。
  电冰箱压缩机不制冷排除方法
1、切开机壳,更换缓冲管,或将螺钉固紧。
2、先查出系统泄漏部位,进行焊补、试压、抽空合格后,加制冷剂至一定量,通常按蒸发器结满霜或冰箱内达到额定温度为准。
3、毛细管或干燥器堵塞,出口处皆发热,为此,要拆下来清除!另外,家用冰箱一般有直冷式和间冷式二种,直冷式是指由蒸发器(冷却管)直接与冷冻、冷藏室进行热交换而达到冷却目的;间冷式是指蒸发器(冷却管)与冷冻、冷藏室隔开,由一只风机将冷气吹进冷冻、冷藏室而达到冷却目的。
制冷需要的因素如下:
1:压缩机 出现的问题/线圈和转子, 线圈烧毁短路。转子卡缸、用久了冷冻油润滑性差)
造成不制冷
2:制冷剂:缺少或泄漏 含空气太多 或进入水份 造成制冷效果差或无效果
3:管路 排气管回气管 管路不畅通··进入杂质,堵塞,造成效果差或不制冷
4:热交换条件:散热或制冷的一边·热交换不够 造成效果差或不制冷。一般是散热器脏活
5:电路:不达220V 造成效果差或不制冷
空调压缩机不工作的原因最为常见的就是空调使用的时间过久,导致空调内部的氟利昂供应不足,因而致使空调压缩机不工作。
维修方法:
为空调补充氟利昂,使得压缩机在能充分利用氟利昂的情况下进行制冷工作。
空调压缩机的供电线线卡被烧坏,这一般是因为压缩机在长时间在负载的状态下工作,在运行的过程中电流过大,空调压缩机表面的温度升高,导致供电先线卡被烧坏。
解决方法:
空调压缩机不工作是因为压缩机的供电线线卡被烧坏时,需要重新换上新的线卡,在更换线卡时还要使用砂纸将压缩机的接线端子表面的锈斑打磨干净,避免再次出现供电先线卡被烧现象的发生。
上官苏志燮&回答:1.冰箱不制冷的原因较多,比如制冷系统问题(制冷剂泄露,冰堵,保温密封性不好)、控制系统故障、压缩机问题等,不能根据您的描述就能直接判断出具体原因。建议联系品牌售后客服进行检修。
2.如压缩机正常工作,冰箱内无霜(不冷没冰)说明冰箱制冷系统管路有泄漏制冷剂现象,因制冷剂已经泄漏,所以压缩机工是在无功情况下工作,也就是没有制冷剂无压力&空转&情况下工作,所以不制冷。
应立即停机,找有关维修人员进行维修,因要继续运行会造成其他问题出现...。
门边缝隙里有锈蚀,应立刻清洁干净。以免影响&关门不严&造成冰箱内冷气流失。所冻物品时间延长,或箱内制冷量达不到所要求温度。
如门边缝隙里锈蚀清洁不干净,或门封条损坏.需联系维修人员进行维修或更换!
f4dcbe&回答:新科空调保护灯亮,变频空调﹕
1电流峰值关断,(瞬时停电,电压下降,IPM不良),
2电流控制异常(压缩机停机),
3压缩机排气温度过高(吸气压力过低,毛细管堵,室外风机不转,传感器损坏),
4室外风机运转异常(转速检测电路,电机卡轴,电容,插排线异常),
5交流电压输入异常(过电压,低电压保护动作)。
定频空调保护灯亮﹕
【1】新科M3850 CPU 系列﹕①系统缺氟②室内机管温感温异常③压缩机不转④信号线不良,检测系统压力,检测T内管温感温包阻值,检查信号线有无开路,虚接。
【2】新科008 CPU系列﹕①制冷剂泄漏②T内环温传感器开路,检查系统压力是否缺氟太多,检查室内机T管温感温包是否正常,检查压缩机风机是否工作,用万用表检测传感器是否开路或阻值偏大,检查插头插座是否虚焊或开路。
【3】新科010 CPU系列﹕①制冷剂泄漏或不制冷②T内管温感温头开路③电网电压过低(小于176V)保护定时灯闪。
家和往事兴&回答:答,大致的可能原因和处理方式:
1、空调系统发生了制冷剂泄漏:
当空调发生一定程度的制冷剂泄漏到一定程度时空调会出现压缩机排气温度过高保护停机甚至是压缩机内置保护,导致空调无法正常启动压缩机制冷。
处理方法:请停用并向厂家售后报修,维修人员诊断确认并检漏、补漏、抽真空、加冷媒。
2、空调室外机周围通风不顺畅或室外机换热器表面积尘严重:
当空调室外机周围通风不顺畅或者换热器表面积尘严重时,压缩机会间歇性的出现排气压力过高保护或者是压缩机过载保护而停止制冷。
处理方法:用自来水配合软毛刷反复清洗室外机换热器表面积尘。确保周围通风顺畅。
3、室外机风机电机电容老化:
室外机风机电机电容老化容量衰减导致室外机循环风量变小,压缩机会间歇性的出现排气压力过高保护或者是过载保护。
处理方法:用万用表测量室外机风机电机电容容量,如果容量衰减,应更换全新的同规格电容。4、压缩机损坏或启动电容老化: 压缩机启动电容老化容量衰减之后会直接导致压缩机无法正常启动,这种情况下室内外风机电机是正常运转的,只是压缩机启动不了。处理方法:用万用表测量室外机风机电机电容容量,如果容量衰减,应更换全新的同规格电容。
以上信息来源于网络,仅供参考
大智若愚_6913&回答:1、首先剖析空调系统的压力能否正常。用空调加注机对系统的压力停止检查,发现空调系统静态时上下压和正常值相比一切正常。这样根本扫除短少制冷剂形成空调不工作的缘由。
2、检查空调系统紧缩机工作线路能否正常。检查蓄电池正极一发起机舱内F9保险丝一BSI智能控制盒一空调紧缩机一接地,这一线路正常。
 继续检查蓄电池正极一座舱内保险丝一BSI一空调紧缩机一接地,这条线路也正常。
3、检查空调系统压力开关能否正常。依据电路图检查空调压力开关1号脚的电压12V,短接1号脚和3号脚后风扇高速旋转:短接1号脚和2号脚后发起机转速增加:再短接1号脚及4号脚,紧缩机不运转。这一切说明。压力开关及其控制线路工作正常。
4、用PRXfA诊断仪对空调系统停止毛病读取和毛病码删除,系统一切正常。
5、对空调系统的设置停止参数读取:RlTD空调X:有FRIC发起控制系统X;VIN空调X。这阐明系统设置一切正常。
6、最后对智能控制盒BSI停止检查。换上新的BSI控制盒,用PRXIA诊断仪进入到电控单元设置,并依照换取BSI控制盒操作步骤停止各项操作:输入用户密码、输入VIN号、备件组织号、停止系统设置等。操作完成后起动发起机并翻开空调开关,一切正常。希望读你有帮助。
若有缘_8330&回答:你好;
TCL KY-20/EY移动空调单冷型小1P压缩机
产品名称:TCL KY-20/EYTCL空调型号: KY-20/EY 售价1998
小艾 KY-26E/C移动空调单冷1P压缩机
产品名称:小艾 KY-26E/C型号: KY-26E/C
Konka 空调制冷压缩机 型号:KH-LSn05 电脑式 空调冷暖两用
以上价格来源于网络,仅供参考,具体价格以购买时为准。
0位业主申请
* 设计本将严格保护您的隐私,请放心填写
手机设计本
随时提问题,随意赏美图
设计本官方微信
扫描二维码,即可与本本亲密互动,还有更多美图等你来看!
免责声明:本网站部分内容由用户自行上传,如权利人发现存在误传其作品情形,请及时与本站联系。
(C)2012 设计本-定制化装修设计服务平台, All
Rights Reserved. ()查看: 3630|回复: 38||
贡献0 点铁甲币286 枚柴油3145 升在线时间390 小时主题帖子精华0阅读权限150注册时间UID144385
大型矿卡, 积分 2754, 距离下一级还需 2246 积分
TA的每日心情开心签到天数: 350 天[LV.8]以坛为家I铁甲币286 枚精华0柴油3145 升帖子
&#21387;&#32553;&#26426;&#26377;&#24037;&#20316;&#65292;&#20294;&#26159;&#19981;&#21046;&#20919;&#65292;&#38634;&#20013;&#20063;&#19981;&#32570;&#65292;&#26377;&#30693;&#36947;&#21407;&#22240;&#30340;&#22823;&#31070;&#21527;
其他相关问题
该会员没有填写今日想说内容.
贡献0 点铁甲币188 枚居住地 玉林市柴油43 升在线时间0 小时主题帖子精华0阅读权限10注册时间UID304585
拖拉机, 积分 17, 距离下一级还需 33 积分
该用户从未签到居住地 玉林市铁甲币188 枚精华0柴油43 升帖子
&#22581;&#20102;&#65292;
贡献0 点铁甲币188 枚拥有设备现代R150LC-7,斗山DH150W-7,柳工925LCQQ居住地 门头沟区柴油135 升在线时间0 小时主题帖子精华0阅读权限10注册时间UID217183
装载机, 积分 55, 距离下一级还需 145 积分
TA的每日心情开心签到天数: 121 天[LV.7]常住居民III居住地 门头沟区拥有设备现代R150LC-7,斗山DH150W-7,柳工925LC铁甲币188 枚精华0柴油135 升帖子
&#30475;&#30475;&#24178;&#29157;&#32592;
贡献0 点铁甲币188 枚柴油1111 升在线时间138 小时主题帖子精华0阅读权限50注册时间UID153237
挖掘机, 积分 914, 距离下一级还需 86 积分
TA的每日心情开心签到天数: 20 天[LV.4]偶尔看看III铁甲币188 枚精华0柴油1111 升帖子
&#25442;&#21387;&#32553;&#26426;&#21543;&#65281;&#21387;&#32553;&#26426;&#27809;&#26377;&#21387;&#21147;
明天C1驾照考试第2关,第五次考试,心里面很紧张。
贡献0 点铁甲币194 枚拥有设备柳工908C,斗山DH220LC-7,点击选择设备居住地 济宁市柴油4507 升在线时间0 小时主题帖子精华0阅读权限150注册时间UID218232
大型矿卡, 积分 2187, 距离下一级还需 2813 积分
TA的每日心情开心签到天数: 595 天[LV.9]以坛为家II居住地 济宁市拥有设备柳工908C,斗山DH220LC-7,点击选择设备铁甲币194 枚精华0柴油4507 升帖子
&#25105;&#30340;&#21387;&#32553;&#26426;&#20170;&#22825;&#20063;&#22351;&#20102;&#65292;&#24178;&#33030;&#25442;&#19968;&#22871;&#20840;&#26032;&#30340;
&#25442;&#21387;&#32553;&#26426;&#21543;&#65281;&#21387;&#32553;&#26426;&#27809;&#26377;&#21387;&#21 ...&#26377;&#21487;&#33021;
&#25105;&#30340;&#21387;&#32553;&#26426;&#20170;&#22825;&#20063;&#22351;&#20102;&#65292;&#24178;&#33 ...&#26377;&#38065;&#20219;&#24615;
该会员没有填写今日想说内容.
贡献0 点铁甲币424 枚柴油3573 升在线时间224 小时主题帖子精华0阅读权限150注册时间UID188008
大型矿卡, 积分 2184, 距离下一级还需 2816 积分
TA的每日心情怒签到天数: 733 天[LV.9]以坛为家II铁甲币424 枚精华0柴油3573 升帖子
大家吹空调?我,不敢吹,一吹就头疼??怎么情况?
大家吹空调?我,不敢吹,一吹就头疼??怎么情况?&#36825;&#27604;&#35013;&#30340;&#65292;&#998;&#65292;&#24597;&#20320;&#39556;&#20658;
&#22581;&#20102;&#65292;&#24456;&#26377;&#21487;&#33021;&#65292;&#19968;&#33324;&#21738;&#37324;&#20250;&#22581;
该会员没有填写今日想说内容.
Powered by}

我要回帖

更多关于 冷库压缩机加氟视频 的文章

更多推荐

版权声明:文章内容来源于网络,版权归原作者所有,如有侵权请点击这里与我们联系,我们将及时删除。

点击添加站长微信