关于差压(液位)变送器量程的设定问题差压液位变送器测一个密闭容器的液位(水),负压侧有0.5米高的冷凝液.那么负压侧受压=*0.5=4.9KPa
这个变送器就该负迁移,测量范围应该是-4.9~0KPa
是不是用手操器在设置量程的时候就该设置为
.但那天我遇到的这台变送器量程跑偏了,我们这里的师傅用手操器重新设置量程,设置的却是0~4.9KPa.
我有点搞不明白,可能我在某些概念上有些混淆了,问师傅也不说.请给些指导,谢谢.
小白大人127
扫二维码下载作业帮
拍照搜题,秒出答案,一键查看所有搜题记录
量程 这些词汇貌似和你描述的不太相符. “测量范围应该是-4.9~0KPa” 零点虽然是 -4.9 为什么你会说量程是
-4.9~0KPa ?
0KPa也不是满了啊?
密闭容器 用差压液位变送器测量液位,用的是平衡容器?还是什么其他的过程装置? 负压侧有冷凝液,那么0点 根据你的计算 应该是-4.9是零点.满度的计算:例如你的容器最大液位高度 是2米
那么对应量程应该是 -4.9-14.713 KPa 也就是说 整体向下迁移了4.9kpa
=----------- 至于你的 -4.9-0 和你师傅的 0-4.9 都没啥区别的,因为都是迁移了 4.9KPa