大金中央空调有那些系列?哪个好些?都有什么差别?答:大金有VRVX、VRVN、LXM、MX等多种系列,是针对客户的不同房型及不同需求而推出的多样化产品(如调节温湿平衡、祛除PM2.5、超薄静音等系列),而且对厨房及卫生间推出了专属的室内空调卫浴用嵌入式及厨房用嵌入式,打造更加优质的生活品质,室内...大金中央空调的能效比具体是多少?答:能效比(COP):常说的COP值,比如是3.7还是4.2,COP越高越节能,也就越贵。一般氟系统的COP比水系统要高,不过看谁耗电还得看输入功率,不是简单的标称COP高就省电。温馨提示:有的商家可能给你说我的COP(能效比)有多少,实际他们也只是...大金中央空调故障代码u9是什么意思答:故障代码U9故障内容:通信故障(其它系统)大金空调故障代码U9故障原因:其它室内机与室外机之间传送故障、其它室内机的电子膨胀阀故障、其它室内机的P板故障、室内机与室外机之间配线连接错误维修步骤如下所示http://www.daikin021.com/daik...大金中央空调故障案例分析2009版(图2)大金中央空调故障案例分析2009版(图4)大金中央空调故障案例分析2009版(图7)大金中央空调故障案例分析2009版(图10)大金中央空调故障案例分析2009版(图12)大金中央空调故障案例分析2009版(图14)别人都说三菱电机中央空调比大金的好,是不是啊?答:概括:三菱电机的压缩机、电脑板纯进口(部分全进口);大金目前纯国产,质量不如以前。三菱电机是中央空调界的BOSS。三菱电机是国际第一品牌,在日本,欧洲美洲乃至世界都是他的市场,他的着眼点是世界。大金的市场着眼点是中国大陆和台湾...防抓取,学路网提供内容。==========以下对应文字版==========大金和日立中央空调哪个好?问:从噪音、省电、制热等方面比较一下吧,最主要征询用过得人的意见,谢谢!答:我们公司是专门承接大型的中央空调工程的。各种品牌都用过。1、噪声。大金全面胜出。日立的内机、外机都防抓取,学路网提供内容。DAIKINSERVICE CENTER SHANGHAI大金空调技术(上海)有限公司 2005 技术部 技术支援G TROUBLE SHOOTING EXAMPLES DAIKINAIR-CONDITIONERS 故障排出案例 保护控制说明 故障检查方法 故障排除案例 快速 准确 亲切 维修技巧实例 DAIKIN SERVICE CENTER SHANGHAI有线遥控确认 无线遥控确认 外机P板确认 DAIKINSERVICE CENTER SHANGHAI家用机 使用无线遥控器确认故障代码 出现故障时 运转灯闪烁 DAIKIN SERVICE CENTER SHANGHAI查看故障代码的方法 方法一: 按下定时取消键按钮5秒钟,温度显示部的“00”指示灯便会闪烁. 代码显示按照下表所示的顺序改变并伴有长“哔”音。大金中央空调选购要注意些什么答:第一步是选择适合家庭使用的中央空调系统。目前,市场上按产品类型划分,大致有水系统、风管系统和冷媒系统三大类产品。考虑到一般家庭的户型大小和安装维护成本,冷媒系统更受消费者推崇。由于其采用独立控制系统,节能效果好,特别是噪声水平...防抓取,学路网提供内容。一次短促的“哔”声和两次连续的“哔”声表示无相应的代码。大金中央空调在显示“图标”不能转换制冷/制热运行问:我家的大金中央空调不能切换到制热了,右上角出来个图标,遥控下面的注...答:大金VRV中央空调系统里面有多个室内机,每个室内机附带一个有线控制器,其防抓取,学路网提供内容。按住定时取消按钮5秒钟,可取消代码显示。大金中央空调E7是什么故障答:室外机风扇电动机堵转室外机风扇电动机瞬时电流过大(室外机)防抓取,学路网提供内容。如果1分钟不按该按钮,代 码显示也可以自动取消。大金中央空调内外机配比答:室内外机配比,不仅是大金有,其它品牌的中央空调都有的,这主要是考虑到内机一般很少同时全部开启,所以,室内外机一般可以安装1.2~1.3:1进行超配,使得室内外机能最大化的使用防抓取,学路网提供内容。DAIKIN SERVICE CENTER SHANGHAI无线遥控器查看故障代码演示 DAIKIN SERVICE CENTER 方法二:同时按下温度上下键和模式键 TEMP、TEMP、MODE 十位数字闪烁,按TEMP或 者TEMP,改变数字直到听 到持续的“噼”声或者“噼噼”声, 然后再次按MODE,诊断个位 代码.直到听到“噼”声为止. 最后可以确认故障代码. 注:对于一些进口机型,如果 没有定时取消键的,可以通过 温度上下键和模式键去查故障. DAIKIN SERVICE CENTER SHANGHAI商用机/VRV 按住检验/试运转(TEST)按钮,选择检验方式“0”。请问大金中央空调故障代码U4--大金空调出故障了?以我修过7年的空调经验告诉你怎么解决这些故障,应该能让你少走...如果还不明白还是建议你去【空调故障代码网】基础知识专区与多看看维修案例就可以...防抓取,学路网提供内容。在显示器上显示“0”并闪烁, “UNIT”点亮。大金中央空调c5故障码怎么处理--大金空调出故障代码了?以我修过7年的空调经验告诉你怎么解决这些故障,应该能让你...如果还不明白还是建议你去【空调故障代码网】基础知识专区与多看看维修案例就可以...防抓取,学路网提供内容。按程序定时器时间设定(UP/DOWN)按钮,改变室内机号码。请问大金中央空调故障代码U4--大金空调出故障了?以我修过7年的空调经验告诉你怎么解决这些故障,应该能让你少走...如果还不明白还是建议你去【空调故障代码网】基础知识专区与多看看维修案例就可...防抓取,学路网提供内容。直到室内机发出电子音,并 根据电子音的次数进行如下操作。大金中央空调故障代码--大金空调出故障代码了?以我修过7年的空调经验告诉你怎么解决这些故障,应该能让你...如果还不明白还是建议你去【空调故障代码网】基础知识专区与多看看维修案例就可...防抓取,学路网提供内容。按运转方式选择(MODE)按钮,异常符号的左侧“0”闪烁。大金家用中央空调E3故障怎么解决谢谢?压力不正常,如;高压故障,或是压力传感器故障。)防抓取,学路网提供内容。按程序定时器的时间设定(UP/DOWN)按钮,改变异常符号,直到室内机发出两声电子音 按运转方式选择(MODE)按钮,异常符号的右侧“0”闪烁。大金中央空调主机E89故障排除方法[tr][td]大金FTY系列分体式空调器故障代码A6&&风扇系统故障,...U1反相互换L1,L2或L3中的两个U2电源电压异常(室外机防抓取,学路网提供内容。按程序定时器的时间设定(UP/DOWN)按钮,改变异常符号,直到室内机发出一声长音。大金空调故障u4你好,U4是通信故障,可能是室内机或室内机与室外机之间的故障,建议将室内外电源全部关闭,再全部打开,然后再开空调试试。另外要注意,同一系统内的室内机、室外机须...防抓取,学路网提供内容。显示复位,按运转方式选择(MODE)按钮,可以回到正常的显示状态。大金空调故障u4该如何修理?通信故障。本人(具有大金VRV维修培训高级证书)只从事大金空调维修保养(过层公司扒层皮)!非公司更省钱!欢迎来电详谈。双赢互惠,真诚合作!致力于为客户提供高品质的服...防抓取,学路网提供内容。DAIKIN SERVICE CENTER SHANGHAI无线遥控器查看故障代码演示 DAIKIN SERVICE CENTER SHANGHAI使用有线遥控器确认故障代码 闪烁 检查显示 符号闪烁 运行指示 红灯闪烁 成组控制指 示故障位置 DAIKIN SERVICE CENTER SHANGHAI查看当前故障代码 按TEST键 一次 显示当前 故障代码 按住开关5秒消 除故障代码 DAIKIN SERVICE CENTER SHANGHAI查看历史故障代码 按TEST键4秒以上 按TEST键 4秒以上 保存10次 历史故障 按此键 翻看 DAIKIN SERVICE CENTER SHANGHAIVRVII室外机故障检测方法 VRVII外机操作的三种模式 设定模式1 监控模式 设定模式2 (正常) 按住模式按钮 (BS1)5秒钟 按一次BS1(模式按钮) H1P H1P H1P H1P ?在监控模式 下可以查看 最近三次故 障代码 VRV系列没有室 外故障检 测功能 DAIKIN SERVICE CENTER SHANGHAI室外机P板查看故障代码演示 DAIKIN SERVICE CENTER SHANGHAIVRV室外机故障检测方法 设定项目显示数据显示 设定项目 模式 H1P H2P制冷/制热选择 H6P要求 H7P IND H3P 主机 H4P 区域机器台数(室外机、BS装置除外) 下4位,上位DAIKIN SERVICE CENTER SHANGHAIVRV室外机故障检测方法 设定项目显示数据显示 设定项目 模式 H1P H2P制冷/制热选择 H6P要求 H7P IND H3P 主机 H4P H5P10 连接的BS装置的台数 下4位,下位11 区域机器台数(室外机、BS装 置除外) 12接线板数 下4位,上位13 接线板数 下4位,下位14 故障内容(最近) 故障代码表15 故障内容(1次循环前) 16故障内容(2次循环前) 20重试内容(最近) 21重试内容(1次循环前) 22重试内容(2次循环前) DAIKINSERVICE CENTER SHANGHAIVRVIII室外机故障检测方法 LED1 LED2 LED3 LED4 LED5 LED6 LED7 LED1 LED2 LED3 LED4 LED5 LED6 LED7 LED1 LED2 LED3 LED4 LED5 LED6 LED7 LED1 LED2 LED3 LED4 LED5 LED6 LED7 E3 故障代码的第一位故障代码的第二位 故障位置 系统故障的确认4 故障的确认1 故障代码 故障的确认2 故障的确认3 E6 E7 E9 注:和V2相比故障检测步骤多了一步。防抓取,学路网提供内容。判断主辅机故障时,由H6P和H7P来决定。摔话筒的明星很多,比如薛之谦、宋小宝、金星、田震等等都摔过话筒。那么我来评价一下他们为什么摔话筒,最后总结!杨角风发作,针对社会现场发表最独特的看法,喜欢就关注吧,不胜感激!今日浏览新闻又见摔话筒事件防抓取,学路网提供内容。DAIKIN SERVICE CENTER SHANGHAI常见室内机的代码 常见室外机的代码 A3、防冻结保护(A5)、防 冷风控制 E3保护、E4保护、F3排气 管保护、压缩机PI控制、 EV控制 DAIKINSERVICE CENTER SHANGHAI故障解释:冷凝水位异常 判断条件:通过浮子开关通断OFF检测 DAIKIN SERVICE CENTER SHANGHAI案例一:A3冷凝水位异常 判断 上门检查,浮子开关断开,检查发现排水盘有大量冷凝 水,先检查安装,发现使用变径接头将排水管管径人 为变小,造成排水不畅。我们知道宋氏三姐妹是上个世纪最耀眼的姐妹团!堪称第一女子天团!宋美龄是中华民国第一夫人,在政府内也多有兼职;宋庆龄是中华民国“国母”,中华人民共和国名誉主席,都是正国级人物。然而这么出色的家族也逃不开癌症的侵袭,宋氏三姐妹都与癌症打过交道,不过最终只有宋美龄战胜了癌症!而宋庆龄与宋霭龄都因癌逝世。宋美龄在四十岁时患上了乳腺癌,乳腺癌切除术后宋美龄依旧一贯良好的饮食与心态,她很注重饮食质量,少食多餐,充足的睡眠,闲时就画国画、写毛笔字,杂念尽除,使全身血气通畅,她善于应对“失意”和“得意”带给她的烦恼,凡事尽可能泰然处之!宋美龄平日最常吃的早餐:西芹配低脂色拉酱,加上两片抹上奶油的面包片。为了她防抓取,学路网提供内容。处理 安装整改后(更换提升 水管),机器正常工作. 思考 还有没有其他原因让机 器跳“A3”故障? 变径PVC32 25 机型FZFP125KMV9 时间日 情况用户报修机器跳A3故障 DAIKIN SERVICE CENTER SHANGHAI原因及对策 原因 对策 备注 排水配管堵塞疏通排水管 排水管堵塞,造成水位上升, 排水管施工错误安装整改 机器带提升泵的,冷凝水管提升 高度带大的.或冷凝水管没有 做1/100坡度的. 排水泵不良更换排水泵 水泵吸排水不良,或者水泵无法 工作. 浮子开关不良更换浮子开关 浮子开关短接键本身断路. 室内机电路板不良更换P板 短路连接端不良短接插件 没有提升泵的机组,应该将浮子 开关插件短接. DAIKIN SERVICE CENTER SHANGHAIDAIKIN SERVICE CENTER OFFOFF OFFOFF OFFOFF OFFOFF “A3”显示 “A3”显示 5分钟 5分钟 温控器 浮控开关 排水泵 OFFOFF OFFOFF 5分钟 5分钟 5分钟 5分钟 1个周期1个周期 温控器(ON)排水泵控制 DAIKIN SERVICE CENTER OFFOFF OFFOFF OFFOFF OFFOFF “A3”显示 “A3”显示 温控器 浮控开关 排水泵 OFFOFF OFFOFF 5分钟 5分钟 5分钟 5分钟 5分钟5分钟 1个周期 1个周期 温控器“OFF” 温控器(OFF)排水泵控制 DAIKIN SERVICE CENTER OFFOFF OFFOFF OFFOFF OFFOFF “AF”显示 “AF”显示 1st 1st 2nd 2nd 3rd 3rd 4th 4th 5th 5th OFFOFF OFFOFF 温控器 浮控开关 排水泵 遥控器“OFF” 不开机时排水泵控制 DAIKIN SERVICE CENTER SHANGHAI在制冷时,同压缩 则压缩机动作,水泵动作,温控关时, 压缩机停止,水泵 延时5分钟.将室内 机热交换器的翅 片上的残余水量 排出.如果开机运 转,浮子开关无法 闭合5分钟后则跳 A3故障;机器不运 转期间,如果浮子 开关反复开闭合时 跳AF故障。我个人认为,不喜勿喷!第十:王丽坤,她的素颜特别清纯,演技很好。代表作有:漂洋过海来看你,枪花,两生花。第九:刘涛,她有一种知性的美,演技大赞,代表作有:欢乐颂,芈月传,琅琊榜。第八:郑爽,她演学生根本没有违和感,演过许多学生,代表作有:微微一笑很倾城,相爱穿梭千年,夏至未至第七:鞠婧t,我觉得她真的是千年难得一见的美女!她是一个组合里成员,唱的歌很好,代表作有:电视剧:九州天空城,歌每一天。第六:杨幂,四小花旦之一,虽然已经当妈了,但她依然有一颗少女心,培养出了很多优秀的演员,她的代表作有:三生三世十里桃花,宫锁心玉,盛夏晚晴天第五:范冰冰,大家都知道她有一个外号:范爷,她很霸气,现在也和“防抓取,学路网提供内容。DAIKIN SERVICE CENTER AF例子1:内机电子膨胀阀线圈坏 例子3:提升后的横管须150mm, 后做急坡以便排水,否则回水量太多,易跳 AF 例子2:集中排水安装不良时. DAIKIN SERVICE CENTER SHANGHAI故障解释:防冻结保护 判断条件:高压控制-制热时内机热交热敏电阻检查 的温度超过65C 防冻结保护-制冷时内机热交温度低0C DAIKIN SERVICE CENTER SHANGHAI案例二:A5防冻结保护 机型 RXD71DMV2C 时间 2007年6月 情况 用户报修空调灯闪,柜机面板显示A5故障,A5是防冻 结保护,有两个大概原因制冷的时候:一,内机蒸发 温度低,二,检测部件内机热交换器热敏电阻坏. 检查 发现内机热交热敏电阻阻值为90kΩ ,对应温度约为- 5,现场测量热交管温15,判断为室内机的热敏电 阻不良. 处理 更换热敏电阻后,机器运转正常. 思考还有没有其他原因让机器跳“A5”故障? DAIKIN SERVICE CENTER SHANGHAI原因及对策 原因 对策 备注 室内机过滤网堵塞 清洗保养 室内机过滤网堵塞,造 成蒸发容量太小,使热 交换器温度下降. 室内热交热敏电阻故障控制P板不良 更换热敏电阻 更换电脑P板 热交换器温度误检测 气流短路调整气流 安装整改 DAIKIN SERVICE CENTER SHANGHAIDAIKIN SERVICE CENTER SHANGHAIVRV防冻结保护的条件 判断条件:当室内机热交换器的液管温度热敏电阻(R2T)检测的温度过低时,机器进行防冻结保护. 1以下的累计时间满40分钟,或-5以下的累计时间为10分钟. 故障现象为VRV无故障停机,过几分钟机器又自动运行.DAIKIN SERVICE CENTER SHANGHAI例子1:出风口下面有大衣柜. 例子2:制冷时内机热交换器太脏了. 例子3:过滤网脏(如厨房、吸烟室等) DAIKIN SERVICE CENTER SHANGHAI故障解释:高压开关动作 判断条件:在运转时,当高压保护开关动作的次数达 到规定次数时,产生故障. 相关:对于商用机来说,机器不工作时,安全设备电 路检测到高压开关断开时会显示H3故障. DAIKIN SERVICE CENTER SHANGHAI案例三:E3高压保护 机型 RY71DQY3C 时间 2008年7月 情况 用户报修空调不定时跳“E3”故障,上门维修检查 发现现场安装情况如下图1,用户安装了2台商用机器, 仔细检查系统冷媒压力,发现压力正常,观察跳故 障现象,当左边商用机工作时,现场71的机组压力 会越来越高,直至跳故障,如果左边商用机不工作 时,则一切正常.分析为当125的商用机工作时,气 流都流向125的吸风侧,造成现场71的商用机换热不 良,跳高压保护. 处理 把2台机组安装整改外机位置,如图2,机器工作正 思考还有没有其他原因让机器跳“E3”故障?DAIKIN SERVICE CENTER DAIKINSERVICE CENTER SHANGHAI原因及对策 原因 对策 备注 制冷时室外机排风被堵制冷时室外机脏 制热时室内机滤网脏 制热时内机脏或气流短路 检查环境 清洗保养 清洗保养 清洗保养 机组因为冷凝不良, 使高压上升 高压截至阀没有打开高压侧管路有堵塞 检查系统 高压压力开关不良高压压力开关断线或松动 更换部品 高压开关本身故障 DAIKIN SERVICE CENTER SHANGHAIDAIKIN SERVICE CENTER SHANGHAIVRV3高压保护控制 (制冷运转) 正常运转 降频运转 降频运转:: 上限频率下降 上限频率下降3Step 3Step ((副机同时下降 副机同时下降3step) 3step) 限频运转 标准压缩机待机 上限频率限制 上限频率限制:: 从当前频率开始 +1Step +1Step((副机同步 副机同步)) 温控待机 当连续发生 当连续发生33次次,,发生 发生””E3 E3””故障 上限频率恢复至最高 Pc>3.43MPa Pc>3.43MPa Pc>3.55MPa Pc>3.55MPa Pc>3.64MPa Pc>3.64MPa Pc<3.24MPa Pc3.43MPa Pc>3.43MPa 保持 保持15 15秒秒 保持 保持10 10秒秒 DAIKIN SERVICE CENTER SHANGHAIVRV3高压保护控制 (制暖运转) 正常运转 系统降频 系统降频11级级 限频运转 主电子膨胀阀 开度减小 温控待机 当连续发生 当连续发生33次次,,发生 发生””E3 E3””故障 Pc<2.9MPa Pc3.64MPa Pc>3.64MPa Pc>3.10MPa Pc>3.10MPa Pc>3.10MPa Pc>3.10MPa Pc>3.49MPa Pc>3.49MPa 保持 保持10 10秒秒 上限频率限制 上限频率限制:: 从当前频率开始 +1Step +1Step Pc<3.0MPa Pc<3.0MPa 保持 保持60 60秒秒 Pc<2.52MPa Pc0.23MPa& Pe>0.23MPa& 上限频率 上限频率=210Hz =210Hz Pe<0.07MPa Pe<0.07MPa Pe<0.17MPa Pe<0.17MPa Pe<0.17MPa Pe<0.17MPa Pe<0.13MPa Pe0.20MPa Pe>0.20MPa 降频运转 降频运转:: 上限频率下降 3Step 3Step 保持 保持10 10秒秒 热气旁通 阀阀OFF OFF 热气旁通 Pe>0.17MPaPe>0.17MPa Pe<0.12MPa Pe0.39MPa Pe>0.39MPa Pe<0.34MPa Pe<0.34MPa Pe<0.25MPa Pe<0.25MPa Pe<0.07MPa Pe0.30MPaPe>0.30MPa Pe<0.15MPa Pe<0.15MPa DAIKINSERVICE CENTER SHANGHAI故障解释:排气管温度异常 判断条件:根据排气管温度传感器检测,当排出管温 度为异常高温或急剧上升时;或者排出管热敏电阻脱 DAIKINSERVICE CENTER SHANGHAI案例六:F3故障 机型 RMXS112DV2C 时间 2008年7月 情况 用户反映机器出现“F3”故障,造成机器停机。原浆酒或者50度以上的酒才值得收藏。否则随着时间的推移,酒将失去其最本质的实用价值,更无升值可言。历经岁月传承,存留下来的老酒其好的品相是非常难得的,品相是决定藏品价值的关键。而瓶子或酒标一旦损坏,品相不好,藏品的价值就会大打折扣。推荐你洋河梦之蓝封藏酒,可以存放在洋河的白酒银行里,随喝随取。防抓取,学路网提供内容。检查 检查排出管热敏电阻的阻值正常,排出管热敏电阻位 置也正确,没有脱落,对机器抽真空定量追加冷媒 后,机器依然显示“F3”。普通的价值不会太高,几十到几百不等,所谓的上百万的孤品少之又少。大清铜币,学名清代机制铜圆,钱面中央有“大清铜币”四个汉字,内嵌一小字代表地名,上端是满文“大清铜币”字样,两侧为年份。边缘中间分别“户防抓取,学路网提供内容。且压缩机缸体温度为126. 判定为压缩机压缩不良,更换压缩机后,定量加液后, 处理更换压缩机后,定量加液后,机器工作正常.思考还有没有其他原因让机器跳“F3”故障? DAIKIN SERVICE CENTER SHANGHAI原因及对策 原因 对策 备注 冷媒量不当抽真空, 定量加液 缺少制冷剂时,机 器为过热运转,吸 入温度高,故排出 温度高 排出管热敏电阻脱落重新固定 排出管热敏电阻特性异常更换部品 冷媒系统堵塞疏通管路 室外机电脑板不良更换部品 DAIKIN SERVICE CENTER SHANGHAIVRV3吐出管保护控制 (变频压缩机) 正常运转 降频运转 降频运转:: 从当前频率开始 依次下降一级 限频运转 62Hz+OFF+OFF 62Hz+OFF+OFF 上限频率限制 上限频率限制:: 从当前频率开始 上升一级 温控待机 温控待机10 10分钟 当当100 100分钟内连续发 生生33次次,,出现 出现””F3 F3””故故 HTdi>115HTdi>115 CCTp>135 Tp>135 CCHTdi>130 HTdi>130 CCHTdi>120 HTdi>120 CC持续90 90秒秒 Tp>130 Tp>130 CCHTdi<100 HTdi<100 CCTp<110 Tp115HTdi>115 CCTp>135 Tp>135 每每3030秒检测 保持20 20秒秒 HTdi<110 HTdi<110 CCTp<125 Tp135HTdi>135 CCTp>120 Tp>120 CC持续10 10分钟以上 DAIKINSERVICE CENTER SHANGHAIVRV3吐出管保护控制 (标准压缩机) 正常运转 停止 HTds>120 HTds>120 CC持续55分钟以上 HTds>135 HTds>135 CCTp>135 Tp>135 CC持续10 10分钟以上 Tp>145 Tp>145 1010分钟 当当100 100分钟内连续发生 分钟内连续发生33次次,, 出现 出现””F3 F3””故障 DAIKIN SERVICE CENTER SHANGHAIDAIKIN SERVICE CENTER SHANGHAI案例七:压缩机容量控制 机型 RHXYQ10PY1 时间 2008年7月 情况 用户反映机器制冷效果不好,但无故障代码显示,经 检查,现场仅有1台变频压缩机运转,且始终是低频运 转,定频压缩机不启动.怀疑机器被保护控制限制频 率,维修思路是检查各运行参数,确认是否存在保护控制 重新进行完整的检查运转,接上压力表,发现低压为16 kgf/cm.压力正常,但是低压传感器量下来电压为2.1 V,换算下来机器识别的压力为9kgf/cm.所以进行限 频运转.更换低压传感器后机组正常. 分析 在制冷时,压缩机运转频率受Pe控制,也就是说当饱 和低压温度达到并能维持在某固定值时,压缩机就会 固定在这一频率上。 吃桃子的好处:  桃的果肉中富含蛋白质、脂肪、糖、钙、磷、铁和维生素B、维生素C及大量的水分,对慢性支气管炎、支气管扩张症、肺纤维化、肺不张、矽肺、肺结核等出现的干咳、咳血、慢性发热、盗汗等症,可起到养阴生津、补气润肺的保健作用。  桃有补益气血、养阴生津的作用。可用于大病之后,气血亏虚,面黄肌瘦,心悸气短者。桃的含铁量较高,是缺铁性贫血病人的理想辅助食物。桃含钾多,含钠少,适合水肿病人食用。桃仁有活血化淤、润肠通便作用,可用于闭经、跌打损伤等的辅助治疗。桃仁提取物有抗凝血作用,并能抑制咳嗽中枢而止咳。同时能使血压下降,可用于高血压病人的辅助治疗。  桃子中含有的营养物质是非常多的,其中含有防抓取,学路网提供内容。具体就是所谓的压缩机PI控制。木地板能否直接铺在水泥地上,这个问题要分情况来看:如果地面基层好的话,可以不做木龙骨,但需要做好防潮处理。\n\n1,首先将地面用拖布抹好后干燥,满铺防潮膜再铺地板。当家里的原地面存在不平整或未抹找平防抓取,学路网提供内容。思考 还有没有其他原因让机器进入限频运转? DAIKIN SERVICE CENTER 压缩机容量控制采用保持蒸发温度(制冷)和冷凝温度(制暖)恒定的方式. 4346 49 制冷运转 制冷运转: Te Te设定设定 制暖运转 制暖运转: Tc Tc设定设定 通过调节压缩机容量使实际值(Te或Tc)调节达到TeS和TcS.DAIKIN SERVICE CENTER SHANGHAIh(KJkg -1 P(MPa)吸入压力Pe 通过低压传感器检测 目标蒸发温度 目标冷凝温度 排气压力Pc 通过高压传感器检测 ΔP=压力损失 (由压缩机运转容量、配管长度引起) VRV系统的压缩机容量控制为了保证相对于经常发生变化的负荷的比较稳定的 容量,进行了PI,将安装在室外机的压力传感器检测到的压力换算成等效饱 和温度,在制冷运转时使蒸发温度(Te)控制在目标值附近,在制热运转时冷 凝温度(Tc)控制在目标值附近。很多姑娘,舍得花大价钱买化妆水可对待化妆棉却马马虎虎俗话说:工欲善其事,必先利其器化妆棉真的很!重!要!不好好选化妆棉,再好的化妆水也浪费钱!用手涂和用化妆棉涂爽肤水有什么区别?1.用手不好控制化妆水的用量化妆棉相对来说呢,比咱们徒手抹容易控制用量些。而且,当化妆水接触到手掌时,手部肌肤会首先吸收化妆水中的营养含量,那样可就不划算了。所以用化妆棉可以更好地控制化妆水,让它更好地在面部发挥功效。2.化妆棉能二次清洁化妆棉的擦拭动作,能带走肤表老废细胞,有二次清洁得作用,也有轻微去角质功效。非常适合角质层厚,而且油腻的肌肤。特别是在夏季使用有清洁、去角质、去黑头、收缩毛孔的爽肤水时,化妆棉的擦拭可防抓取,学路网提供内容。(目标值参阅下图) 随着连接配管长度和压缩机运转容量的增加, 配管压损也相应增加、为了修正由此而造成的 能力下降,可采用以下方法进行修正。其实下小雨的话,各位车主是觉得无所谓的。其实雨稍微大一些也是能接受的。但是雨下成这样,还一直下,那就相当崩溃了。现在很多人都建议在暴雨天气关闭启停功能,那么到底要不要关呢?启停系统,Start-Sto防抓取,学路网提供内容。压缩机运转容量 目标蒸发温度 Min Max 设定为“高” 目标蒸发温度设定 :设定为“正常” (出场设定) :设定为“低” 根据ΔP修正 目标蒸发温度 +3 -3 在现场连接配管较长时,配管压损将会增加。先说结论,所有三缸发动机都是屎。什么?宝马都开始造三缸了?WTF!女神拉的屎就是香的?先来数数三缸发动机的的原罪:1.工作状态不平衡,更容易造成震动:由于发动机两边放置的气缸数量不均等,所以在工作中更防抓取,学路网提供内容。另外,反向安装(室外机低于室内机)时, 液体配管的内侧阻力将会增加。上联:千年老树为衣架。下联:万里长江作浴盆。这副对联的来历是:明代才子解缙年幼时,和父亲一起到长江边洗澡。当时他的父亲有意考考他,所以宽衣时把衣服挂在江边的一棵古树上,说“千年老树为衣架”,解缙防抓取,学路网提供内容。在这种情况下, 现场设定目标蒸发温度为“低”则能实现稳定运转 目标冷凝温度/高压 目标蒸发温度/低压 R22 46 1.8MPa 6.0 0.59MPa R407C 48 1.9MPa 7.5 0.58MPa R410A 46 2.8MPa 6.0 0.96MPa 另外,通过每20秒读取来自高压、低压传感器的检测压力,并进行运算来进行 蒸发温度及冷凝温度的取样,并每次控制压缩机容量(INV频率和恒速开/关) 来消除取样值与目标值之间的偏差。几年前去云南旅游,云南腾冲县城中心有座规模较大的玉石交易场所,所内有现场加工供外人参观,还有出售玉石饰品铺面,具体位置在县城步行街附近。瑞丽市的边境口岸姐告有座玉石赌城,规模也不小,赌城内有许多成交后的剖面玉石样品,并标有价值不菲的成交价格。院内车间有玉石加工人员在聚精会神精雕细琢玉石作品,也有玉石摆挂件出售。防抓取,学路网提供内容。压缩机容量控制详解 ※上表中的目标温度都是指气体侧的饱和温度。牛仔裤怎么穿搭显得时髦?牛仔裤的单品有很多,所以你要首先弄清楚,你的牛仔裤是什么类型的。牛仔裤的种类,现在比较火爆的,一般是破洞牛仔裤,直筒牛仔裤,喇叭牛仔裤,铅笔牛仔裤,当然还有今夏比较受欢迎的牛仔防抓取,学路网提供内容。可以通过现场设定目标蒸发温度 DAIKIN SERVICE CENTER SHANGHAIDAIKIN SERVICE CENTER SHANGHAI案例八: 机型 FZFP125KMV9 日期 日 情况 制冷模式设定18时,内机出风温度25.6度,吸入 温度26 度,气管25度,液管23度,膨胀阀开度400PLS. 处理 吸入和出风温度几乎无温差但膨胀阀有开度,进一 步检查发现是由于膨胀阀线圈拧得过紧冷媒不能通 过造成。小编隆重推荐锦州烧烤!提起锦州,闻名遐迩的就是锦州烧烤。有人好奇,锦州不出产牛羊肉这样的烧烤食材,也不盛产烧烤调料比如孜然辣椒,但锦州烧烤却征服了八方食客。凭什么?80年代初,当新疆人在锦州街头支起炉子,高喊着新疆话叫卖羊肉串时,头脑灵活、善于创新的锦州人就开始了自己的烧烤事业。经过几年发展,烧烤业就在锦州人手中被发扬光大了。不管是春夏秋冬,总有食客光临烧烤餐馆、地摊儿,烧烤业常年红红火火。经过十几年的时间,锦州烧烤已经成为了一种独具特色的地方小吃。锦州烧烤手法独特,有生烤和熟烤之别,小调料多达十几种,不少烤食还进行中草药配制。因为讲究“蘸、刷、撒、烤、翻”,所以质感性强、口感纯正、色泽入目、防抓取,学路网提供内容。拆下膨胀阀线圈重新安装后机组运行正常 效果良好。蛋清敷脸可以收缩毛孔,紧致肌肤,蛋清敷脸也可以能将毛孔里的脏东西清理出来,同时具备收缩毛孔功效。改善脸上的油光,痘痘和脸面的不平衡,也能提高你的自信~但是鸡蛋清并不是直接敷在脸上的,要和其他东西混在一防抓取,学路网提供内容。相关信息 机器效果不好,确认室内机气侧液侧的温度,如上可推测冷媒未进入蒸发器, 从而想到可能为电子膨胀阀顶针卡死或电子膨胀阀线圈不良造成。蒙特梭利教育法核心教育是“爱”和“自由”,这两个词中都有感觉在里面。感觉是什么?印度哲人克里希那穆提的定义:感觉,就是“我”与其他事物建立关系那一刹那的产物。借用大王的原创画我们来看看问题“被人一吼就防抓取,学路网提供内容。DAIKIN SERVICE CENTER SHANGHAI【分析】 此案例的机器出风温度、回风温度、气管温度和液管 温度基本都相一致,即与房间温度差不多,但电子膨 胀阀却有400左右的开度。狗是一种社会型动物,有自己的社交模式。一般友好的狗狗在一起玩耍,双方都会积极主动地和另一方互动,相互追逐打闹,尾巴也摇得很欢。关注优萌狗帮,养狗更轻松!如果只是其中一方不停地纠缠另一方,另一方一直在躲防抓取,学路网提供内容。这中间就产生了矛盾。喝蜂蜜水要放弃两个“第一”如果我们清晨空腹第一杯就饮用蜂蜜水,这种做法是不适宜的。原因是蜂蜜水中含有相应的糖分,不是以单纯水的形式存在,饮用后,在体内蜜中的果糖要经过人体代谢转化为葡萄糖才能被人体所吸防抓取,学路网提供内容。按照 正常思路分析,如果在制冷时温度未达到设定温度, 而电子膨胀阀在开度情况下,气液管及出风温度都是 不相同的,现在这种现象明显是温控处于OFF状态, 所以分析认为可能原因是电子膨胀阀400PLS是个假象。倪萍自从离开主持行业后,衰老的非常快,尤其是那双“双眼皮”,让倪萍显得老态龙钟,50多岁的倪萍很多时候看起来更像是60岁的人。虽然印象中的倪萍老了。但许多网友还是力挺:“她眼睛里的善良是不会变的。”她防抓取,学路网提供内容。经测电子膨胀阀前后温度发现并无变化,这说明电子 膨胀阀并未节流而是完全关死,证明了虽然机器给了 线圈400PLS的脉冲信号但阀本体其实并未打开。首先,肉上面是有细菌的,而且靠水冲基本上是没什么用的,但就笔者个人来说,烹饪之前还是会用水冲一下的。很多人都说现在的肉制品都是经过统一屠宰处理的,在大型的屠宰厂确实是这样的,而且大部分屠宰场可能也会在防抓取,学路网提供内容。从这 方面出发发现是由于线圈拧得过紧影响了阀体的动作。生煎包与水煎包完全不同!生煎包:选用去皮前腿肉,按八瘦两肥比例进行拌制,将处理干净的猪皮切丝熬成皮冻,拌馅时切成小丁放入其中一同拌制。选用五得利高筋特精粉和面,发酵,切成小剂子,擀成稍厚的圆片,包馅入防抓取,学路网提供内容。DAIKIN SERVICE CENTER SHANGHAIEV控制 制冷运转时 制冷运转时的室外电子膨胀阀基本处于全闭状态(通过桥式回路)。华为支持超级快充的手机除了Mate9系列,包括Mate9、Mate9Pro,还有P10系列,也就是P10、P10Plus,最大功率22.5W。超级快充(SuperCharge),是华为在Mate9上首防抓取,学路网提供内容。注:L型以前的机型电子膨胀阀处于全开状态。孩子是一面镜子,通常能够反映出亲密照护人的性格特点。如果孩子不爱打招呼,多半他的父母也是比较慢热的人。孩子从父母那里学不到如何大方地和人打招呼,也学不到如何快速地融入一个新的环境。父母的教导不是用嘴巴防抓取,学路网提供内容。制热运转时=过热度控制 室外机的低压传感器的检测压力换算成低压等效饱和温度(Te),然后和吸入管热敏 电阻的检测温度(Ts)进行计算得出过热度【SH】。网上说,普通人的身体里平均有3~6kg宿便,把这些都排掉,人不知道能轻松多少呢...广告里说,清宿便,排肠毒!可这宿便到底是啥,真的需要定期清理它吗?“宿便”是个假概念!“宿便”根本不是医学名词,只是防抓取,学路网提供内容。调整电子膨胀阀打开度使接近目标过热度【SHS】 当SH>SHS、 打开度调大(开方向调整)。银元的延展性和弹性的综合作用有利于振动,侧吹银元时等于给了银元边缘一个侧向力,银元等半径的各个部分相互间产生了共振,共振通过空气传播后形成了你能听到的声音。能吹响不是鉴定银元的手段,因为只要是金属的,防抓取,学路网提供内容。当SH<SHS 、打开度调小(闭方向调整)。一、调整座椅各人身高、胖瘦不一,开车时座椅前后位置差异就大了,如果调整不好,会影响看点的准确,想想后果,好怕怕。座椅的调整方法:1、上车后,双手轻握方向盘,左脚可缓慢将离合踏板踩到底,不感觉吃力为好,防抓取,学路网提供内容。SH=Ts-Te,SHS=基本5度 ※室外电子膨胀阀打开度的控制范围 VII0~2000pls VIII 0~480pls DAIKIN SERVICE CENTER SHANGHAI制冷运转时=过热度控制 室内机的气管热敏电阻的检测温度(Tg)和液管热敏电阻的检测温度(Tl)计算得到过热度【SH】。谢邀,不过我说不上是行内人士啦。作为定制橱柜的一员,面对互联网家装貌似也有点关系了吧,毕竟现在如果要是没有提一提互联网好像就不像样,好像就已经落后几个世纪一样。OK,进入正题。谈到互联网家装,首先要说清楚,什么是互联网家装。可能大家都听过很多次了,也听过很多家装公司说他们是互联网家装公司。但是呢,不外乎是有一个官网预约量尺约设计师,有一个微信公众号,更牛逼一点的有一个APP。除了这些以外,好像也没防抓取,学路网提供内容。控制电子膨胀阀的打开度使接近于目标过热度【SHS】。在遇到地震时,如果一个楼倒塌,那么上面的幸存率高还是下面的幸存率高?这样看具体情况。第一种情况,如果生活在低层的居民能够在震时能够迅速的从楼里面跑出来,并且能够迅速逃到安全区域避险,那么底层的居民实际防抓取,学路网提供内容。此时、根据设定温度和吸入空气热敏电阻温度的温度差(ΔT)进行修正。首先我们要明确这个问题的真正内含是什么?这个切口是指腹壁切口还是子宫的切口。很多人会问医生,做剖宫产的是后会切几刀,缝几针。在医生看来这个问题有点可笑,难以回答。第一剖宫产不是切西瓜,不会为了多分几块防抓取,学路网提供内容。SH>SHS调整打开度变大、SH<SHS调整打开度变小。SH=Tg-Tl,SHS=通常5度 温度差(ΔT)变小时,SHS将变大(即使SH很大打开度也将变小) 制热运转时过冷却度控制 室外机的高压传感器的检测压力换算成高压等效饱和温度(Tc)然后和室内机液管热敏电阻 的检测温度(Tl)进行计算得出过冷却度【SC】。调整电子膨胀阀打开度使接近目标过冷却度【SCS】。此时,根据设定温度和吸入空气热敏电阻温度的温度差(ΔT)进行修正。SC>SCS调整打开度变大、SC<SCS调整打开度变小。SC=Tc-Tl,SCS=通常 温度差(ΔT)变小时,SCS将变大(即使SC很大,打开度也将变小)室内电子膨胀阀控制 DAIKIN SERVICE CENTER SHANGHAI典型故障案例分析 DAIKIN SERVICE CENTER SHANGHAIAF排水水位超限 机型 FXDP25PPVC 情况 用户反映空调内机漏水,现场检测发现空调未开机有 量冷凝水产生. 诊断 现场检查机器安装无问题,但有冷凝水排不出去,发 现积水盘有大量冷凝水,浮子开关,和排水泵均正常. 观察水的来源,发现内机蒸发器很冷,机器在换热. 检查41模式,发现液管、气管有温差,电子膨胀阀关 关不死,量线圈阻值,发现线圈不良. 处理 更换电子膨胀阀线圈后机器正常。分析 如果机器浮子开关、和排水泵,安装都正常时,要分 析水的来源,然后对症下药. DAIKIN SERVICE CENTER SHANGHAI防冻结保护(A5) 机型 FCY125DQV2C 情况 用户反映空调安装在机房,常年制冷,空调经常无故障停 机,导致机房温度上升,但过段时间,机器又会自动恢复制 冷,如此反反复复. 诊断 现场检查机器安装发现出风口下,有一电信机柜,造成回 风口被堵, 内机会形成气流短路,从而导致空调机无故 障停机,从而效果变差。处理 移开遮挡物,或嵌机把四面出风改成三或两面出风。分析 对于一些机房制冷用空调,往往由于其安装位置的关系, 内机会形成气流短路,从而导致空调机无故障停机,从而 效果变差。DAIKIN SERVICE CENTER SHANGHAI机型 3MXS80EV2C 日期
情况 用户反映关掉一台室内机之后,其余房间无制冷效果 诊断 根据经验,是由于信号线交叉连接造成的。因为室内 机没有留维修口,所以通过测量组织来判断。只能假 设某台是正确的,然后在外机将另外两台的信号线互 换,再单开机器观察出风温度,最多经过三次试验就 可以排除故障。处理 交换信号线以后机器正常。结论 请安装时注意对应性,最好做好标记。分析 如果室内机有维修口,可在断电的情况下拆下,将两 根短接,在外机测试阻值来判断对应性。相关 交叉配线引起的问题(见下页) (A5)防冻结保护 DAIKIN SERVICE CENTER SHANGHAI配线错误的现象 如果同时开机,那么机器可以正常运转。如果A单开,则A的风扇开始运转,而外机收到A内机传来的信号, 于是起动了B,冷媒流入B的内机,但是B的风扇没有运转,所以 会造成结冰,再次开机就会报防冻结保护的故障(A5)。OFFDAIKIN SERVICE CENTER SHANGHAIVRV II (防冻结) 机型 FXYF~~KBMVL 日期 日 情况 配置RHXY8MY1----内机4台,其中机房一内机FXYF不定期无故障 停机,随着停机后房间温度上升,温控器长期处于OFF状态;另 三台运行正常。诊断 更换室内外机控制P板均无效CHECKER进行数据记录运转数据如下 故障室内机数据:遥控器--ON;温控器--OFF;EV--0pls 设定 16 R1T―26.9 R2T―5.8 R3T―22.0 内P板已更换,疑似热敏电阻导致温控器没有开启,确认热敏电阻 检查发现内机R2T热敏探头松动,未能正确感知实际液侧温度 处理更换内机R2T后,机器运转正常。相关提示 1.温控器的控制跟设定温度与吸入温度相关 2.EV关闭,R2T有5.8的温度,这是此故障分析的要点 DAIKIN SERVICE CENTER SHANGHAI【复习】 何为防冻结保护? 防冻结保护是为了防止系统处于湿运转对压缩 机形成液击从而损坏压缩机而进行的一种保护。对于家用机而言,它的判断条件是内机热交上 的热敏电阻来判断的。当热敏电阻判断盘管温 度过低也就是说蒸发器内液体过多时, 商用机和VRV无A5故障代码但同样也有防冻结 保护。DAIKIN SERVICE CENTER SHANGHAIE3高压保护 机型 RHXYQ16PY1 情况 当机器制冷运转时,仅变频压缩机运转,STD压缩机 始终不启动,机器效果很差. 诊断 发现高压很高,在34kg左右,怀疑机器处理高压控制中, 进一步检查发现液侧截止阀没有处于全开状态(检查者 则认为检查时处于全开状态) 处理 使截止阀处于全开状态后,恢复正常. 分析 检查热交换器热敏电阻检测温度是否与高压等效饱和温 度相近. DAIKIN SERVICE CENTER SHANGHAIEV控制引起的高压控制案例 机型 RMX140CMV2C 日期
情况 一拖四的机组,开机30分钟后,效果变差。外机压缩机降频运转,室内机液管气管温度相等。诊断 对系统进行抽真空定量加液后问题仍然存在,最后 检查发现室内有一处安装时液管与气管相连接,导 致系统液管温度上升之后回气温度升高导致压缩机 高压制约,促使压缩机降频运转。制热效果变差。处理 重新排管后,机组运行正常。分析 制热时EV开度由气管热敏电阻与室内液管热敏电阻过 冷度控制,过冷度减小膨胀阀开度减小,反之亦然。DAIKIN SERVICE CENTER SHANGHAI低压控制故障 机型 RMXS160DV2C 日期 日 来源 闵行SE 情况 制热时外机电子膨胀阀主、副本体出口处至压缩机回气 管都结霜,高压15kg/cm,低压2kg/cm,压缩机低频运转。诊断 运行后压力偏低,怀疑有堵的现象,副电子膨胀阀出 口处有结霜,在制热时不使用;主电子膨胀阀也有结霜 且温差很大。(电子膨胀阀入口以前都没有结霜)所以 怀疑是线圈问题。处理 将主、副电子膨胀阀线圈互换后正常。DAIKIN SERVICE CENTER SHANGHAI案例相关:线圈的位置 DAIKIN SERVICE CENTER SHANGHAI【分析】 Y1E Y3E 正常制热情况下,Y3E开度远小于Y1E的开度,当两个电子膨胀阀线圈插 反后,Y3E的开度增大而Y1E的开度变小,这样的结果是大量冷媒在未进 行换热情况下回到压缩机而节流的冷媒量却变小,就会引起高低压过低, 回气管结霜,压缩机低压控制进行限频运转,制热效果变差。DAIKIN SERVICE CENTER SHANGHAI【分析】 上面例子中的关键几个数据是:不定期无故障停机 温控器OFF EV=0 R2T=5,8 如果EV=0时,R2T应该和室温差不多而不是5.8 以可以先判断R2T的问题。进一步分析,EV=0原因是温控器处于OFF状态,而温 控器处于OFF状态的的原因有温度达到设定温度停 机机器处于保护状态。明显上面这例子是机器处于 保护状态(防冻结)时温控器处于OFF从而导致EV=0, 而归其原因是由于R2T(判断防冻结)问题原因使机 器处于保护致使效果不良。DAIKIN SERVICE CENTER SHANGHAI非典型故障案例分析 DAIKIN SERVICE CENTER SHANGHAIFJDP36PVC内机噪音 机型 FJDP22/25/28/32/36PVC 情况 内机有噪声,象有风的切割声且类似风扇失速发出的 声音. 诊断 现场对应时,首先更换了P板和马达,噪音依旧.深 入检查发现积水盘里存有一定量的积水.然后发现 排水管坡度不够,需改善排水管坡度. 处理 改善排水管坡度,机器运转正常,无异常声音. 情况意见 1.遇到此类情况首先不要轻易去更换风机马达等配件,导致声音异常的问题有很多种, 比如机器密封不严也会导致声音异常. 2.风管机安装位置是在吊顶内更换配件可能会破坏装潢,会造成用户心理的不良反应. 3.FJDP系列的机型以及其他家用系列的内机都不含排水泵,出现此类问题要注意排水管 坡度. DAIKIN SERVICE CENTER SHANGHAI室内机风速无法控制 机型 VRV3 情况 经销商安装结束调试时发现,室内机全开时,风扇速 度为低速无法调节,但是关掉任意一台内机后室内机 风扇速度恢复正常,风速可以任意调节,再将内机全 开,又恢复到低速风状态. 诊断 现场确认内机容量分别FXSP125MMVC*1,FXDP50MPVC*1 FXDP36PPVC*1, FXDP45NPVC*1,FXDP56MPVC*1, FXDP32PPVC*1,FXDP63MPVC*1,FXDP32PPVC*1 内机总容量43.9KW,而该室外机容量范围为应该是内 机16.75~43.55kw(RHXYQ12PY1),是内机容量超配引 处理将一台FXDP36PPVC的P板后,空调内机全开风速可 以调节,关任何一台内机其他内机无变化正常. DAIKIN SERVICE CENTER SHANGHAI分析: 由于配置超过130%,所以出现了风量无法控制的 情况,需注意如果机器超出配置可能会导致无法 正常运转并且发生故障. 相关:VRVII:超配时会出现UH故障 VRVIII:超配时全部室内只能在L档运转. DAIKIN SERVICE CENTER SHANGHAIVRV U2” 机型 RMXS 日期 日 情况 机器试运转时跳“U2”故障 诊断 检查机器电源及P板均正常,后发现电源P板左侧 电容接线错误。更换电容接线后,机器运转正常。结论 、此种电容有正负之分,但插脚处无明显的标记,当新机或更换P板后出现此种故障,可以先查 看电容处的接线。、该电容为电解电容,在配线图上标注为C4(实物详见下图),左边为正极(桔黄色接线柱)。希望现场人员在检查过程中注意接线位置。DAIKIN SERVICE CENTER SHANGHAI【分析】 带有极性的电容,正负极插反时,本来充电变成放电时,正负电压的 抵消会使压缩机的起动电压变低,当电压低到最低限定值时,机器会 出现U2故障。DAIKIN SERVICE CENTER SHANGHAIVRV U2” 机型 LMX18DMV2C 日期 日 情况 开机后压缩机和风扇启动后跳机,无任何故障显示 开机试运转后显示U2故障. 诊断 检查开机前电源电压数据正常,但压缩机电流5.2A 时(负载时),外风机工作电压降到148V,跳机保护, 更换外P板时,故障仍旧在.如何选择这两种中央空调大金和格力答:在预算范围内要求静音效果好,舒适度高,冬天要制热就选大金,选大金就选VRV系列,其他系列你还不如选格力别人都说三菱电机中央空调比大金的好,是不是啊?答:概括:三菱电机的压缩机、电脑板纯进口(部分全进口);大金目前纯国产,质量不如以前。三菱电机是中央空调界的BOSS。三菱电机是国际第一品牌,在日本,欧洲美洲乃至世界都是他的市场,他的着眼点是世界。大金的市场着眼点是中国大陆和台湾...大金和日立中央空调哪个好?问:从噪音、省电、制热等方面比较一下吧,最主要征询用过得人的意见,谢谢!答:我们公司是专门承接大型的中央空调工程的。各种品牌都用过。1、噪声。大金全面胜出。日立的内机、外机都比较响。2、省电。大家都一般般,IPLV值来看,日立更高一些。差距很校3、制热。这个还是日立好。冬天制热,室内机静压必须要大才行,大...