0.75的铜心4平方铜线能带多少瓦大功力的电气

新浪广告共享计划>
广告共享计划
多少平方铜芯电缆能承受多少电流怎么计算
电线截面积与安全载流量的计算
电线截面积与安全载流量的计算
一、一般铜导线载流量导线的安全载流量是根据所允许的线芯最高温度、冷却条件、敷设条件来确定的。
一般铜导线的安全载流量为5~8A/mm2,铝导线的安全载流量为3~5A/mm2。&关键点&
一般铜导线的安全载流量为5~8A/mm2,铝导线的安全载流量为3~5A/mm2。如:2.5mm2BVV铜导线安全载流量的推荐值2.5&8A/mm2=20A4mm2BVV铜导线安全载流量的
推荐值4&8A/mm2=32A
二、计算铜导线截面积利用铜导线的安全载流量的推荐值5~8A/mm2,计算出所选取铜导线截面积S的上下范围:S==0.125I~0.2I(mm2)S-----铜导线截面积(mm2
)I-----负载电流(A)
三、功率计算一般负载(也可以成为用电器,如点灯、冰箱等等)分为两种,一种式电阻性负载,一种是电感性负载。对于电阻性负载的计算公式:P=UI
对于日光灯负载的计算公式:P=UIcosф,其中日光灯负载的功率因数cosф=0.5。
不同电感性负载功率因数不同,统一计算家庭用电器时可以将功率因数cosф取0.8。也就是说如果一个家庭所有用电器加上总功率为6000瓦,则最大电流是
I=P/Ucosф=.8=34(A)
但是,一般情况下,家里的电器不可能同时使用,所以加上一个公用系数,公用系数一般0.5。所以,上面的计算应该改写成
I=P&公用系数/Ucosф=/220&0.8=17(A)
也就是说,这个家庭总的电流值为17A。则总闸空气开关不能使用16A,应该用大于17A的。
估算口诀:
二点五下乘以九,往上减一顺号走。三十五乘三点五,双双成组减点五。
条件有变加折算,高温九折铜升级。穿管根数二三四,八七六折满载流。
(1)本节口诀对各种绝缘线(橡皮和塑料绝缘线)的载流量(安全电流)不是直接指出,而是“截面乘上一定的倍数”来表示,通过心算而得
。由表53可以看出:倍数随截面的增大而减小。
“二点五下乘以九,往上减一顺号走”说的是2.5mm’及以下的各种截面铝芯绝缘线,其载流量约为截面数的9倍。如2.5mm’导线,载流量为2.5&9=22.5(A)
。从4mm’及以上导线的载流量和截面数的倍数关系是顺着线号往上排,倍数逐次减l,即4&8、6&7、10&6、16&5、25&4。
“三十五乘三点五,双双成组减点五”,说的是35mm”的导线载流量为截面数的3.5倍,即35&3.5=122.5(A)。从50mm’及以上的导线,其载流量与截面数之
间的倍数关系变为两个两个线号成一组,倍数依次减0.5。即50、70mm’导线的载流量为截面数的3倍;95、120mm”导线载流量是其截面积数的2.5倍,依次类推
“条件有变加折算,高温九折铜升级”。上述口诀是铝芯绝缘线、明敷在环境温度25℃的条件下而定的。若铝芯绝缘线明敷在环境温度长期高于25℃的地区,导线
载流量可按上述口诀计算方法算出,然后再打九折即可;当使用的不是铝线而是铜芯绝缘线,它的载流量要比同规格铝线略大一些,可按上述口诀方法算出比铝线
加大一个线号的载流量。如16mm’铜线的载流量,可按25mm2铝线计算。
各规格铜线的负载电流量
十下五,百上二,二五三五四三界,柒拾玖五两倍半,穿管、温度,八、九折。
裸线加一半.铜线升级算。.
给你解释一下,就是10平方一下的铝线,平方毫米数乘以5就可以了,要是铜线呢,就升一个档,比如2.5平方的铜线,就按4平方计算.一百以上的都是截面积乘以2,二十
五平方以下的乘以4,三十五平方以上的乘以3,柒拾和95平方都乘以2.5,这么几句口诀应该很好记吧,
说明:只能作为估算,不是很准确。
另外如果按室内记住电线6平方毫米以下的铜线,每平方电流不超过10A就是安全的,从这个角度讲,你可以选择1.5平方的铜线或2.5平方的铝线。10米内,导线电
流密度6A/平方毫米比较合适,10-50米,3A/平方毫米,50-200米,2A/平方毫米,500米以上要小于1A/平方毫米。从这个角度,如果不是很远的情况下,你可以选
择4平方铜线或者6平方铝线。如果真是距离150米供电(不说是不是高楼),一定采用4平方的铜线。
请问:6平方毫米的铜线能负载的最大功率是多少?4平方毫米和2.5平方毫米呢?一般按6A/mm2计算
6mm2&6=36A36A&220V=7920W
2.5&6=0W在这样的情况下是可以保证连续使用并安全的。
空调最大功率4.8KW,最大输入电流11A,大约需要几平方的铜线或铝线?选线口诀(电流和截面)是:
10下五,100上二; 25.35,四三界;70,95,两倍半;
后面三句口诀便是对条件改变的处理。“穿
管、温度,八、九折”是指:若是穿管敷设(包括槽板等敷设、即导线加有保护套层,不明露的),计算后,再打八折;若环境温度超过25℃,计算后再打九折,若既穿管敷设,温度又超过25℃,则打八折后再打九折,或简单按一次打七折计算。
关于环境温度,按规定是指夏天最热月的平均最高温度。实际上,温度是变动的,一般情况下,它影响导线载流并不很大。因此,只对某些温车间或较热地区超过25℃较多时,才考虑打折扣。
例如对铝心绝缘线在不同条件下载流量的计算:
当截面为10平方毫米穿管时,则载流量为10&5&0.8═40安;若为高温,则载流量为10&5&0.9═45安;若是穿管又高温,则载流量为10&5&0.7═35安。
(3)对于裸铝线的载流量,口诀指出“裸线加一半”即计算后再加一半。这是指同样截面裸铝线与铝芯绝缘线比较,载流量可加大一半。
例如对裸铝线载流量的计算:
当截面为16平方毫米时,则载流量为16&4&1.5═96安,若在高温下,则载流量为16&4&1.5&0.9=86.4安。
(4)对于铜导线的载流量,口诀指出“铜线升级算”,即将铜导线的的截面排列顺序提升一级,再按相应的铝线条件计算。
例如截面为35平方毫米裸铜线环境温度为25℃,载流量的计算为:按升级为50平方毫米裸铝线即得50&3&1.5=225安.
对于电缆,口诀中没有介绍。一般直接埋地的高压电缆,大体上可直接采用第一句口诀中的有关倍数计算。比如35平方毫米高压铠装铝芯电缆埋地敷设的载流量为35&3=105安。95平方毫米的约为95&2.5≈238安。
三相四线制中的零线截面,通常选为相线截面的1/2左右。当然也不得小于按机械强度要求所允许的最小截面。在单相线路中,由于零线和相线所通过的负荷电流相同,因此零线截面应与相线截面相同。
铝芯绝缘导线载流量与截面的倍数关系
估算口诀:
二点五下乘以九,往上减一顺号走。
三十五乘三点五,双双成组减点五。
条件有变加折算,高温九折铜升级。
穿管根数二三四,八七六折满载流。
穿管,温度八.九折;裸线加一倍;铜线升级算。
1、1.5、2.5、4、6、10、16、25、35、50、70、95、120、150、185、240平方毫米。
不常用的有:0.5、0.75、300、400、500平方毫米等。
2.5平的铜线=4平的铝线
再加上穿管
20&0.8=16A的电
也就是说选2.5平的铜线或4平的铝线,它们再穿管的境况下可带的16A的电流。用5000w的电器该用几平方电线国标gb2/1998规定的电线负载电流值(部
铜芯电线:铜芯线截面积允许长期电流
2.5平方毫米(16A~25A)
4平方毫米(25A~32A)
6平方毫米(32A~40A)
铝芯电线:铝芯线截面积允许长期电流
2.5平方毫米(13A~20A)
4平方毫米(20A~25A)
6平方毫米(25A~32A)
举例说明:
1、每台计算机耗电约为200~300w(约1~1.5a),那么10台计算机就需要一条2.5平方毫米的铜芯电线供电,否则可能发生火灾。
2、大3匹空调耗电约为3000w(约14a),那么1台空调就需要单独的一条2.5平方毫米的铜芯电线供电。
3、现在的住房进线一般是4平方毫米的铜线,因此,同时开启的家用电器不得超过25a(即5500瓦),有人将房屋内的电线更换成6平方毫米的铜线是没有用处的,因
为进入电表的电线是4平方毫米的。
4、早期的住房(15年前)进线一般是2.5平方毫米的铝线,因此,同时开启的家用电器不得超过13a(即2800瓦)。
5、耗电量比较大的家用电器是:空调5a(1.2匹),电热水器10a,微波炉4a,电饭煲4a,洗碗机8a,带烘干功能的洗衣机10a,电开水器4a在电源引起的火灾中,有
90%是由于接头发热造成的,因此所有的接头均要焊接,不能焊接的接触器件5~10年必须更换
(比如插座、空气开关等)。。。。。。。。。。。。。。。。
国标允许的长期电流
4平方是25-32A
6平方是32-40A
其实这些都是理论安全数值,极限数值还要大于这些的,
2,5平方的铜线允许使用的最大功率是:5500w.4平方的8000w,6平方9000w没问题的.
请问:知道家电的用电功率怎么求用多宽的电线?
家庭电线规格的选用,应根据家用电器的总功率来计算,然后根据不同规格电线的最大载流能力来选取合适的电线电缆。所需载流能力计算应根据下列公式:其中
Imax=w/u&k
Imax—为线路需要的最大电流容量,单位A
W—家用电能总功率,单位W
U—家用额定电压,单位V
k—过电压的安全系数,数值一般取1.2~1.3
其实很简单,以前学过的功率等于电压乘以电流,算出电流来,为了保证安全再给个余量而已,算出来后,再算需要电线截面积了。
对于铜线来说,现在装修都用铜线了,铝线淘汰了就不说了,电流等于8&(S的0.625次方)
S为电线的截面积,单位为平方毫米,就可以求出来截面积了,国家标
准也有规定,多大的截面过电流多少,下面列举一点常用BV、BVV、BVVB型电线在空气中的最大载流量:
导体标称截面允许截流量(A)
(mm2) &&&&&&&&&&
单芯电缆& 二芯电缆 & 三芯电缆
1.5          23    20    18
2.5          30    25    21
4           39    33    28
6           50    43    36
10           69    59    51
根据上面载流能力公式计算出家庭用电的最大需求电流量,然后根据表里不同截面的电线所能承受的最大载流能力来选取恰当的电线。
如家用总功率为5000W,额定电压为220V,根据上式计算得电流值为27.24~29.51A,经与上表核对,选用2.5mm2的铜线较为合适
如何计算电线所能承受的电功率
如果已知电线的截面积要如何计算该电线所能承受的最大电功率?或已知所需电功率,如何计算出该使用多少mm2电线.
回复: 我们可以通过查电工手册,得出电线的最大允许载流量,根据公式
功率P=电压U&电流I
计算出的功率就是电线所能承受的最大电功率。
例如:在220伏的电源上引出1.5平方毫米导线,最大能接多大功率的电器?
解:查下面手册可知1.5平方毫米导线的载流量为22A
  根据:功率P=电压U&电流I=220伏&22安=4840瓦
答:最大能接上4840瓦的电器
反之,已知所需功率,我们根据上面的公式求电流
电流=功率&电压
得出电流再查手册就能知道要用多大的导线。
例如:要接在220伏电源上的10千瓦的电器,要用多大的导线?
解:根据:电流=功率&电压=10000瓦&220伏=45.5安
  查下面手册可知,要用6平方毫米的导线
答:要用6平方毫米的导线
广东科技出版社《现代电工手册》中常用电线的载流量:
500V及以下铜芯塑料绝缘线空气中敷设,工作温度30℃,长期连续100%负载下的载流量如下:
1.5平方毫米――22A
2.5平方毫米――30A
4平方毫米――39A
6平方毫米――51A
10平方毫米――70A
16平方毫米――98A
Re:如合计算电线所能承受的电功率
国标GB2/1998规定的电线负载电流值(部分)
铜芯电线:..铜芯线截面积.. 允许长期电流..2.5 平方毫米(16A~25A)..
4平方毫米(25A~32A)..6平方毫米(32A~40A)
铝芯电线:铝芯线截面积.. 允许长期电流..2.5 平方毫米(13A~20A)
&& 4平方毫米( 20A~25A).. 6平方毫米(
///举例说明:////
1、每台计算机耗电约为200~300W(约1~1.5A),那么10台计算机就需要一条2.5
平方毫米的铜芯电线供电,否则可能发生火灾。
2、大3匹空调耗电约为3000W(约14A),那么1台空调就需要单独的一条2.5 平方毫米的铜芯电线供电。
3、现在的住房进线一般是4平方毫米的铜线,因此,同时开启的家用电器不得超过25A(即5500瓦),有人将房屋内的电线更换成6平方毫米的铜线是没有用处的,因为进入电表的电线是4平方毫米的。
4、早期的住房(15年前) 进线一般是2.5平方毫米的铝线,因此,同时开启的家用电器不得超过13A(即2800瓦)。
5、耗电量比较大的家用电器是:空调5A(1.2匹),电热水器10A,微波炉4A,电饭煲4A,洗碗机8A,带烘干功能的洗衣机10A,电开水器4A
在电源引起的火灾中,有90%是由于接头发热造成的,因此所有的接头均要焊接,不能焊接的接触器件5~10年必须更换(比如插座、空气开关等)。国标允许的长期电流4平方是
25-32A,6平方是 32-40A
其实这些都是理论安全数值,极限数值还要大于这些的,
2,5平方的铜线允许使用的最大功率是:5500W. 4平方的8000W,6平方9000W没问题的.
40A的数字电表正常9000W绝对没问题.机械的12000W也不会烧毁的。
导线线径与电流规格表
一般铜线安全电流最大为:
导线的阻抗与其长度成正比,与其线径成反比。请在使用电源时,特别注意输入与输出导线的线材与线径问题。以防止电流过大使导线过热而造成事故。
下面是铜线在不同温度下的线径和所能承受的最大电流表格。
线径(大约值)(平方毫米)&铜线温度(摄氏度)
&60&75&85&90
&电流(A)
2.5&20&20&25&25
4.0&25&25&30&30
6.0&30&35&40&40
8.0&40&50&55&55
14&55&65&70&75
22&70&85&95&95
30&85&100&100&110
38&95&115&125&130
50&110&130&145&150
60&125&150&165&170
70&145&175&190&195
80&165&200&215&225
100&195&230&250&260
导线线径一般按如下公式计算:
2.5平方毫米铜电源线的安全载流量--28A。
4平方毫米铜电源线的安全载流量--35A 。
6平方毫米铜电源线的安全载流量--48A 。
10平方毫米铜电源线的安全载流量--65A。
16平方毫米铜电源线的安全载流量--91A 。
25平方毫米铜电源线的安全载流量--120A。
如果是铝线截面积要取铜线的1.5-2倍。
如果铜线电流小于28A,按每平方毫米10A来取肯定安全。
如果铜线电流大于120A,按每平方毫米5A来取。
导线的截面积所能正常通过的电流可根据其所需要导通的电流总数进行选择,一般可按照如下顺口溜进行确定:
十下五,百上二, 二五三五四三倍,七零九五两倍半,铜线升级算.
就是10平方以下的铝线,平方毫米数乘以5就可以了,要是铜线呢,就升一个档,比如2.5平方的铜线,就按铝线4平方计算.一百以上的都是截面积乘以2,
二十五平方以下的乘以4, 三十五平方以上的乘以3, 70和95平方都乘以2.5,这么几句口诀应该很好记吧,
说明:只能作为估算,不是很准确。
另外如果按室内记住电线6平方毫米以下的铜线,每平方电流不超过10A就是安全的,从这个角度讲,你可以选择1.5平方的铜线或2.5平方的铝线。
10米内,导线电流密度6A/平方毫米比较合适,10-50米,3A/平方毫米,50-200米,2A/平方毫米,500米以上要小于1A/平方毫米。从这个角度,如果不是很远的情况下,你可以选择4平方铜线或者6平方铝线。
如果真是距离150米供电(不说是不是高楼),一定采用4平方的铜线。
导线的阻抗与其长度成正比,与其线径成反比。请在使用电源时,特别注意输入与输出导线的线材与线径问题。以防止电流过大使导线过热而造成事故。
导线线径一般按如下公式计算:
铜线: S= IL / 54.4*U`
铝线: S= IL / 34*U`
式中:I——导线中通过的最大电流(A)
L——导线的长度(M)
U`——充许的电压降(V)
S——导线的截面积(MM2)
1、U`电压降可由整个系统中所用的设备范围内,分给系统供电用的电源电压额定值综合起来考虑选用。
2、计算出来的截面积往上靠.
绝缘导线载流量估算
铝芯绝缘导线载流量与截面的倍数关系
导线截面(mm 2 )  1   1.5   2.5   4   6  10   16   25   35   50   70 
载流是截面倍数 9 8 7 6 5 4 3.5 3 2.5
载流量(A) 9 14 23 32 48 60 90 100 123 150 210 238 300
估算口诀:二点五下乘以九,往上减一顺号走。三十五乘三点五,双双成组减点五。条件有变加折算,高温九折铜升级。穿管根数二三四,八七六折满载流。说明:(1)本节口诀对各种绝缘线(橡皮和塑料绝缘线)的载流量(安全电流)不是直接指出,而是“截面积乘上一定的倍数”来表示,通过计算而得。由表5
3可以看出:倍数随截面的增大而减小。“二点五下乘以九,往上减一顺号走”说的是2.5mm’及以下的各种截面铝芯绝缘线,其载流量约为截面数的9倍。如2.5mm’导线,载流量为2.5&9=22.5(A)。从4mm’及以上导线的载流量和截面数的倍数关系是顺着线号往上排,倍数逐次减l,即4&8、6&7、10&6、16&5、25&4。“三十五乘三点五,双双成组减点五”,说的是35mm”的导线载流量为截面数的3.5倍,即35&3.5=122.5(A)。从50mm’及以上的导线,其载流量与截面数之间的倍数关系变为两个两个线号成一组,倍数依次减0.5。即50、70mm’导线的载流量为截面数的3倍;95、120mm”导线载流量是其截面积数的2.5倍,依次类推。“条件有变加折算,高温九折铜升级”。上述口诀是铝芯绝缘线、明敷在环境温度25℃的条件下而定的。若铝芯绝缘线明敷在环境温度长期高于25℃的地区,导线载流量可按上述口诀计算方法算出,然后再打九折即可;当使用的不是铝线而是铜芯绝缘线,它的载流量要比同规格铝线略大一些,可按上述口诀方法算出比铝线加大一个线号的载流量。如16mm’铜线的载流量,可按25mm2铝线计算。
电流与电线截面积的关系 绝缘导线载流量估算方法
一. 铝芯绝缘导线载流量与截面的倍数关系   
截面:1  1.5  2.5  4   6   10  16   25 & 35   50  70
 95 && 120   
倍数:9   9   9   8   7   6   5   4
 && 3.5   3  3   2.5   2.5
电流:9  14   23
 32&&& 48  60  
90&&& 100  123
210&& 238  300     
     十下五;百上二;二五三五四三界;
     七零九五两倍半;穿管温度八九折;
     铜线升级算;裸线加一半
     说明:
      十下五就是十以下乘以五;
      百上二就是百以上乘以二;
      二五三五四三界就是二五乘以四,三五乘以三;
      七零九五两倍半就是七零和九五线都乘以二点五;
      穿管温度八九折就是随着温度的变化而变化,在算好的安全电流数上乘以零点八或零点九;
      铜线升级算就是在同截面铝芯线的基础上升一级,如二点五铜芯线就是在二点五铝芯线上升一级,则按四平方毫米铝芯线算.
      裸线加一半就是在原已算好的安全电流数基础上再加一半&&
估算口诀二: 
二点五下乘以九,往上减一顺号走。    
三十五乘三点五,双双成组减点五。    
条件有变加折算,高温九折铜升级。    
穿管根数二三四,八七六折满载流。  
说明:  (1)本节口诀对各种绝缘线(橡皮和塑料绝缘线)的载流量(安全电流)不是直接指出,而是“截面乘上一定的倍数”来表示,通过心算而得。由表可以看出:倍数随截面的增大而减小。  (2)“二点五下乘以九,往上减一顺号走”说的是2.5mm’及以下的各种截面铝芯绝缘线,其载流量约为截面数的9
倍。如2.5mm’导线,载流量为2.5&9=22.5(A)。从4mm’及以上导线的载流量和截面数的倍数关系是顺着线号往上排,倍数逐次减l,即4&
8、6&7、10&6、16&5、25&4。  (3)“三十五乘三点五,双双成组减点五”,说的是35mm”的导线载流量为截面数的3.5倍,即35&
3.5=122.5(A)。从50mm’及以上的导线,其载流量与截面数之间的倍数关系变为两个两个线号成一组,倍数依次减0.5。即50、70mm’导线的载流量为截面数的3倍;95、120mm”导线载流量是其截面积数的2.5倍,依次类推。  
(4)“条件有变加折算,高温九折铜升级”。上述口诀是铝芯绝缘线、明敷在环境温度25℃的条件下而定的。若铝芯绝缘线明敷在环境温度长期高于25℃的地区,导线载流量可按上述口诀计算方法算出,然后再打九折即可;当使用的不是铝线而是铜芯绝缘线,它的载流量要比同规格铝线略大一些,可按上述口诀方法算出比铝线加大一个线号的载流量。如16mm’铜线的载流量,可按25mm2铝线计算。&&
在施工现场一般就是导线截面积x4=电流估算值,这样算出来的值肯定够用,安全。导线截面积x2=马达功率估算值,例如2.5mm2的导线接小于等于5KW的电机肯定没有问题,也能保证安全!小电流*5
,4个的24A,6个的32A
正规合格的产品铜芯的电线1平方毫米能承载6-8安培的电流,一般不要超过6安培就比较安全。日常很多电源线是2.5mm2的线。说得就是线的垂直横切面为2.5平方毫米。一般能承受15安培,乘以电压220伏那就是能接3.3千瓦。
国标GB2/1998规定的电线负载电流值(部分)
铜芯线截面积&&&&&
直径&&&&&&&&&
允许长期电流
mm2&&&&&&&&&&&
1.78mm&&&&&&&
mm2&&&&&&&&&&&&&&
2.2mm&&&&&&&&&&&
mm2&&&&&&&&&&&&&&
2.78mm&&&&&&&&&
&由于电热水器是短时间工作,所以一般以每1
mm2铜芯线可以允许通过8A~10A的电流计算。在相同的截面积条件下,铜芯线的负载电流值与铝芯线相比为
1.3:1,即铜芯线电流负载量是铝芯线的1.3倍,
铝芯线截面积&&&&&
直径&&&&&&&&&
允许长期电流
mm2&&&&&&&&&&&
1.78mm&&&&&&&&
13A~20A&&&
mm2&&&&&&&&&&&&&&
2.2mm&&&&&&&&&&&
mm2&&&&&&&&&&&&&&
2.78mm&&&&&&&&&
家庭电路设计,2000年前,电路设计一般是:进户线4—6 mm2,照明1.5 mm2,插座2.5 mm2,空调4
mm2专线。2000年后,电路设计一般是:进户线6—10 mm2,照明2.5 mm2,插座4 mm2,空调6
mm2专线。& 注:北京很多住宅是:进户线6—10 mm2,照明2.5 mm2,插座2.5
mm2,空调4 mm2专线&
二.空气开关空气开关,又称自动开关,低压断路器。原理是:当工作电流超过额定电流、短路、失压等情况下,自动切断电路。目前,家庭总开关常见的有闸刀开关配瓷插保险(已被淘汰)或空气开关(带漏电保护的小型断路器)。
目前家庭使用DZ系列的空气开关,常见的有以下型号/规格: C16、
C25、C32、C40、C60、C80、C100、C120等规格,其中C表示脱扣电流,即起跳电流,例如C32表示起跳电流为32安,一般安装
6500W热水器要用C32,安装7500W、8500W热水器要用C40的空开。
三.地线接地设施分为两种,一种是工作接地,就是将电器的带电部分与大地连接起来的接地,比如三相电变压器低压点中性线的接地;一种是保护接地,就是防止电器的绝缘层损坏而使外壳带电或其它不带电工作的金属部件带电伤人而作的接地,太尔快速电热水器的所有产品都是保护接地。接地线必须打入大地深处
1.2~1.5m左右才算合格接地
四.三相电知识
三相电负载的接法分为三角形接法和Y形接法。三角形接法的负载引线为三条火线和一条地线,三条火线之间的电压为380V,任一火线对地线的电压为
Y形接法的负载引线为三条火线、一条零线和一条地线,三条火线之间的电压为380V,任一火线对零线或对地线的电压为220V。三相电电器的总功率等于每相电压乘以每相电流再乘于3,即总功率=电流&电压(220V)&3(W=U&I&3)&
(2)三相电电表三相电电表有机械表、普通电子表、磁卡电子表三种,一般规格为:
1.5(6)、5(20)、10(40)、15(60)、20(80)、 30(100)
(电压3&380/220V~)。注:电表的负荷,可通过选配不同变比的电感线圈以达到使用要求。如:规格为3x1(2)A的电表配电感线圈使用,选电感线圈变比为1:50,则每相可承载的最大额定电流为100A。
导线的标准直径
1.0平方==1.1毫米
120==12.36
130==12.86
150==13.82
以上网友发言只代表其个人观点,不代表新浪网的观点或立场。4x185的铜芯电缆能带多少KW的负荷?_百度知道
4x185的铜芯电缆能带多少KW的负荷?
我有更好的答案
  4x185的铜芯电缆能带226~262KW的负荷。  查《电气工程》常用数据速查手册知185平方毫米铜芯电线能承受459A电流(单芯,空气中敷设),或 530A电流(单芯,埋地敷设)。因此负荷功率可如下计算:  P=1.732UIcosφ=1.732x0.38x459x0.75=226KW。  这里用标准三相市电电压计算,cosφ是负载功率因数,一般电动机取0.75 。  取I=530A时,负荷功率可如下计算:  P=1.732UIcosφ=1.732x0.38x530x0.75=262KW。  电缆计算条件:  1.线芯长期工作温度: 70°;  2. 环境温度: 25° ;  3. 埋地深度: 1000  4. 土壤热阻系数:1.0m.°C/W。
采纳率:83%
来自团队:
205KW左右,额定电流为415A ,这是380V电压的情况下。要是220V电压情况下,负载为118KW左右
为您推荐:
其他类似问题
负荷的相关知识
换一换
回答问题,赢新手礼包
个人、企业类
违法有害信息,请在下方选择后提交
色情、暴力
我们会通过消息、邮箱等方式尽快将举报结果通知您。答:首先,看是什么规格的电缆,耐火还是普通。不过差不多 你不能说电缆承受多大功率,应该说能承受多大电流。像16平方规格的能承受的电流是75A,这里你的开关必须小于75,也就是说是63A开关以下的,但是为了保险起见,这时候的计算电流不能大于63A ...
答:铜线每平方6安乘以6等于36安,铝线每平方5安乘以6等于30安
答:这个没有计算公式,都靠查表,1mm²铜线。明敷载流16A,随着导线的加粗,每平方载流量急速下降,90平方导线,每平方载流2.7A,300平方导线,平均每平方载流1.7A。
答:铜芯线每平方5-8 个电流 220V电压 最大1760W,0.5平方约带880W; 导线截面积与电流的关系 一般铜线安全计算方法是: 2.5平方毫米铜电源线的安全载流量--28A。 4平方毫米铜电源线的安全载流量--35A 。 6平方毫米铜电源线的安全载流量--48A ...
答:0.5平方的电线 用于弱电
答:绝缘导线载流量估算 铝芯绝缘导线载流量与截面的倍数关系 导线截面 (mm 2 ) 1 1.5 2.5 4 6 10 16 25 35 50 70 95 120 载流是截面 倍数 9 8 7 6 5 4 3.5 3 2.5 载流量 (A) 9 14 23 32 48 60 90 100 123 150 210 238 300 估算口诀: 二点五下...
答:0.5平方线可以承受600多瓦。
答:电线截面积与安全载流量的计算 一、一般铜导线载流量导线的安全载流量是根据所允许的线芯最高温度、冷却条件、敷设条件来确定的。 一般铜导线的安全载流量为5~8A/mm2,铝导线的安全载流量为3~5A/mm2。 一般铜导线的安全载流量为5~8A/mm2,铝导线...
答:380v240平方5芯电缆可以承受182千瓦。 电缆的载流量除了和电缆截面有关,还和电缆的绝缘情况、使用的环境温度、电缆的敷设形式有关。查下表,可以查得240平方5芯铝线载流量为326A(空气中敷设)。对应的功率是: P=1.732UIcosφ =1.732X0.38X326X...
答:0.5平方线能承受660瓦的电力负荷。 0.5平方的电线,意思就是导线的横截面积为0.5平方毫米,其本身的负荷就是允许流通的最大电流。铜质电线的额定通过电流建议为6A每平方毫米,因此220V电源电压,0.5平方线可以负载660W。 一般铜导线载流量导线的...
答:铜芯线每平方的安全载流量(连续使用)为2.5A,间歇使用为4A,按功率算550W-880W。
答:**电路中0.5平方毫米的软铜电线可以通过7-8A;(由电工手册查获) **电路中都是用0.5-1.5平方毫米软铜电线.
答:1.5P空调最大功率约1300瓦,电流5~6安,用1.5~2.5平方的铜芯线即可
答:电流只与导线截面积有关,根据布线方式和导线不同,选取不同的电流密度。 电流密度的单位就是A/mm2(安培/平方毫米),通常在架空线时可以选10A/mm2,表面敷设比如室内布线可以取5A/mm2,如果是暗线比如穿在线管内的就取3A/mm2了,这些也只是参考...
答:能。 1,如果灯泡的供电电压是两相380V,那么,以功率因数为1的纯阻*负载计算,8KW功率的总负载电流是.05A。 2,如果灯泡的供电电压是单相220Ⅴ,电源为平衡三相380Ⅴ,尽量平均分配负载,每一相分配一只灯泡外,某一相需要多接入一只...
答:不考虑敷设方式、使用环境等因素 0.5平方的铜芯线能承载电流3.75A 0.5平方的铝芯线能承载电流2.5A
答:1,两台电机接一起的话,那电流就是11000瓦/380V=29A,国标铜心线1平方最大能承受6个电流. 你需要29/6=5个平方的线,而市场上没有5个平方的线,再考虑到启动电流,所以你最好用6个平方的铜线. 2,两台电机分开接的话,那电流就是5500瓦/380V=14.5A,同上,...
答:根据U*I=W公式, 电流I=280/220=1.3A ,0.5平方毫米的铜芯护套线能够满足要求,不会有问题。
答:1、多股电线的平方计算,将导线看作是圆柱体,所有单股导线圆柱横截面的面积之和即为多股电线的截面积,单位为平方毫米。 2、单股导线的截面积计算公式:S=πR²。多股电线股数如果为n,则,多股电线截面积为:S=nπR²。 3、举例,24股直...
答:40千瓦
答:缘导线载流量估算 (摘录) 一. 铝芯绝缘导线载流量与截面的倍数关系 截面:1 1.5 2.5 4 6 10 16 25 35 50 70 95 120 倍数:9 9 9 8 7 6 5 4 3.5 3 3 2.5 2.5 电流:9 14 23 32 48 60 90 100 123 150 210 238 300 口诀一: 十下五;百上二;二五三...
答:铜材50平方电线的载流量是210安。 分析如下: 从50平方及以上的导线,其载流量与截面数之间的倍数关系变为两个两个线号成一组,倍数依次减0.5。即50、70平方导线的载流量为截面数的3倍;所以铝材50平方电线的载流量是:50×3=150安。铜材绝缘线...
答:是1.5平方的电线吗? 1.5平方MM^2 ,直径0.32MM, 根数19,电流10A
答:户外明线布线方式,理想状态下6安是可以的。 问题是我们的实际情况不理想。绝缘外皮是有一个温升限制的; 环境温度对线材的载流量是有影响的!还有压降损失问题! 正常的照明线路,0.5平方毫米的铜线,按2A 考虑较合理。
答:95MM2的铜线可以承载297A电流(单芯)或237A电流(3-5芯)。 查上表,可以查得在不同条件下,95平方铜线的载流量。单芯时时297A,三芯时237A。 电缆载流量是指一条电缆线路在输送电能时所通过的电流量,在热稳定条件下,当电缆导体达到长期允许...
答:70的铜线能承载200A左右的电流。 生活中,实用铜线做导线。导电*很好,大量用于*电线、电缆、电刷等;导热*好,常用来*须防磁*干扰的磁学仪器、仪表,如罗盘、航空仪表等;塑*极好,易于热压和冷压力加工,可制成管、棒、线、条、带、...
答:常用铜芯线: 6A/平方 功率 1 平方 电流 6安 线径 1.13mm 1320 瓦 1.5 平方 电流 10安 线径 1.38mm 1980 瓦 2.5 平方 电流 15安 线径 1.78mm 3300 瓦 4 平方 电流 24安 线径 2.25mm 5280 瓦 6 平方 电流 36安 线径 2.76mm 7920 瓦 10 平方 电流 6...
答:我看了下面有三个*1,2750瓦,2,承载20A电流,220V电源约4KW3,不能超过7.5A电流的负荷,就题目来讲,负荷只能用电流来衡量,功率因为电压的不同而不同,而电流只能跟据手册给出,又不同的手册*又有差距,一般来讲,10平方毫米以下的铜芯...
答:线都是讲平方的,没有听说讲线号的
05平方的电线能承受最大功率是多少
答:5平方铜芯穿管敷设,其安全载流量为18安左右,一般配16安开关使用,单相220伏用电约可承受3000w(设功率因数为0.85)左右。380伏则可承受8000w左右。
0.75平方电线最大能承受多大电流
答:0.75平方的电线,最大应该为6.75A,这是铝线,铜线稍大些,穿管用并管内有多根电线,应降为90%使用。正常工作电流约为最大电流的70%。3一般情况下,家用塑料外皮的铜线(简称:塑铜线)的安全载流量为 6A/1平方毫米。 0.75平方的铜线的安全载流量是 (0.75 × 6A)4.5A。
6平方的电线最大能承受多大电流
答:铜线每平方6安乘以6等于36安,铝线每平方5安乘以6等于30安
1平方电线能承受多少电流?
答:10下五、100上二;25、35:四、三界; 70、95:两倍半; 穿管、温度,八、九折; 裸线加一半,铜线升级算. 此口诀以铝芯绝缘导线明敷,环境温度为25度的条件为准,口决对应各种截面积导线的载流量(单位为安培) 你好,如果能明白上面的口诀,你就能换...18
1平方2.5.4.6.10.平方电线最大承受电压和电流是多少
答:电压基本上没有限制,关键要看安全电流大小了,明线铺设和暗线铺设安全电流大小也是不一样的。1.0平方铜芯线额定电流小于6安,1.5=6~10安 ,2.5=11~20安 ,4.0=21~30安 ,6.0=31~45安 ,10.0=46~60安11.0平方铜芯线额定电流小于6安,1.5=6~10安 ,2.5=11~20安 ,4.0=21~30安 ,6.0=31~45安 ,10.0=46~60安1
插座拖线板3*0.75平方电线最大能承受10A电流么
答:目前市场上卖的排插线大部分都是不合格的产品,要买好一点的产品价格比较贵。经我长期观察发现,20元以下的排插线都不适用于1000W以上的大功率用电器,如果长期使用会存在电线发热等安全隐患。要使用1000W以上的大功率用电器时至少要买三五十元...8
10平方电线能通过最大电流多少安培?
答:不是根据你的计算的。你连导线材质、电阻率等都不知道,怎么计算多大电流呢? 正确的方式是厂家的每种导线都有最大电流值,要以厂家的参数为准。1
请问0.5平方、0.75平方等的电线能承受多少安电流或...
答:0.5平方铜芯线可以承受8A;0.75平方的铜芯线可以承受12A。
家用电线能承受的最大电流是多少?
答:看看你家的电闸上面,断路器上面有数字,不要超过那个数字,一般是10A.瞬间电流不要超过20A1
25平方的铝线最大能承受多大电流
答:各种情形会有些不同 比方说空气中品字排列与一字排列 分别为99安或130安 相差还是很大的 具体我发个表你 你去对照1
单股铜线6平方是硬线最大能承受多少毫安电流,...
答:能承受6x8=48A=48000mA电流,一般不超过40000mA都没有问题。 如果对你有帮助,就请采纳我,谢谢你的支持!!
16平方铝线能承受最大的电流是多少
答:下表给你参考一下,最大大约76A左右,但是在实际使用的时候,为了安全用电,建议应该小于这个值
95平方铝线电流最大能承受多少千瓦
答:951平方铝线,单相可承受43.56千瓦;三相可承受110.6千瓦。11
三百平方单股铜芯电缆最大能承受多少电流
答:首先,没有这个规格的电缆,220平方的载流量是450A左右,300的能够达到500A
一平方铜电缆三芯的最大能承受多少安电流
答:这要看你的铜芯直径为多少,搞清楚了就按照下面的选择: 10mm2(含10mm2)以下的线以导线截面积乘以5就是该截面积导线的载流量 相应的截面积100mm2以上乘以乘以2 16mm2、25mm2乘以4 35mm2、50mm2乘以3 70mm2、95mm2乘以2.5 如果导线穿管乘以系数...
70平方电线能承受多大电流
答:70平方电线经查电缆对照表, 橡皮铝芯在室温25度时为220A,30度时为206A.塑料铝芯在室温25度时为205A,30度时为192A.橡皮铜芯在室温25度时为285A,30度时为272A.塑料铜芯在室温25度时为265A,30度时为252A. 参考电线电缆对照表。 10
一平方毫米电线能承受多少个电流?
答:电线的安全电流,主要是考虑温度对导线绝缘的损害。安全电流随导体材料、环境温度和工作、散热条件而变化。导线截面积增大时,其散热面积(表面积)比例是减小的。所以安全载流量与截面积并不是正比增加的。比如某型号铜、铝线在某条件下的安全...1
请问25平方电线能承受多少电流,380伏,铜
答:最大可到100A左右的电流。那就很大
0.75平方电线可以承受多少安培电流
答:GB4706.1《家用和类似用途电器安全 通用要求》 中规定额定电流在 2A—6A 的用电器电源线的面积要大于等于0.75平方毫米。 换算一下,在220V下功率就是1320W。 按标准就是这样。1
两点五平方的电线最大能承受多少功率的电器
答:电线能安全驱动的电器功率与以下几个因素有关: 电线的材料(铜线或者铝线);电线的安全载流量;电线的安装方式(架空安装或者暗装等);电线的工作环境(环境温度);用电器的种类(功率因数高低);电源的种类和供电电压。 二点五平方毫米的...
热门装修问答
热门装修问答
热门装修问答
最新装修问答}

我要回帖

更多关于 10平方铜线能带几千瓦 的文章

更多推荐

版权声明:文章内容来源于网络,版权归原作者所有,如有侵权请点击这里与我们联系,我们将及时删除。

点击添加站长微信