科龙35变频科龙空调制冷效果差差制冷济是410A

||||||||||
||||||||||
查看: 137261|回复: 106
变频空调R410A制冷剂的工作压力是多少
阅读权限10
在线时间 小时
注册家电维修技术论坛,与同行畅聊维修技术,享更多技术论坛功能。
才可以下载或查看,没有帐号?
现在的变频空调使用的是R410A的制冷剂& &到目前为止还没加过这种药水&&不知道这种药水夏天制冷时的工作压力为多少?&&冬天制热时又要到多少呢?&&请高手指点指点一下!
阅读权限35
在线时间 小时
7-8公斤压力 低压 夏天
阅读权限10
在线时间 小时
冬天制热呢?&&比R22的压力高好多啊!!那制热不是得到20个压力?
阅读权限30
在线时间 小时
制热也是根据环境温度来的 ,一般冬天环境温度不低于0下的话~2.8MPa到2.9Mpa较合适& &&&
阅读权限25
在线时间 小时
本帖最后由 西安周涛 于
10:47 编辑
R410啊的压力是R22压力的1.6倍,记住这个就行了!
阅读权限50
在线时间 小时
哪是R22的1.6倍,不是106倍。
阅读权限50
在线时间 小时
ノド贝オメ迷 发表于
R410啊的压力是R22压力的106倍,记住这个就行了!
学习了............
阅读权限40
在线时间 小时
ノド贝オメ迷 发表于
R410啊的压力是R22压力的106倍,记住这个就行了!
别吓我106倍?????????没有见过那么高的压力表,哈哈……
阅读权限10
在线时间 小时
呵呵& &记住了! 谢谢
阅读权限15
在线时间 小时
顶5楼。神马压力表。