电纜计算程序/电缆数据库管理.exe
电缆计算程序/电缆计算程序.exe
电缆计算程序/LIB/
电缆选型及灵敏度电缆压降计算软件计算程序
有个45KW电机线路长度200m,空气敷设考虑电缆压降计算软件,需要选多大的电缆呢最好有计算步骤
45KW电机,功率因数0.85,工作电流约90A 线路长度200m。宜选用35平方铜电缆或50平方铝电纜
这么短的距离只考虑导线的安全电流就可以了 45KW用25平方的铜导线可以满足安全电流 如果按电压损失百分之5计算 S=P×L/C×5=23 所以使用25平方的铜导线是符合设计要求的。