海信电视机怎么样kFR-33Gw工作一会外机停机

||||||||||
||||||||||
查看: 21567|回复: 11
海信变频空调工作一会儿就停机
在线时间 小时
注册家电维修技术论坛,与同行畅聊维修技术,享更多技术论坛功能。
才可以下载或查看,没有帐号?
& && && & 一台海信2611挂机,工作十几分钟后外机停机。外机模块故障灯闪8次。
阅读权限45
在线时间 小时
这是模块过热保护。如果外机散热良好的话,考虑换模块。
阅读权限60
在线时间 小时
可手摸模块感觉一下,是否很热,以确定故障?
阅读权限30
在线时间 小时
车伟 发表于
这是模块过热保护。如果外机散热良好的话,考虑换模块。
版主你有海信变频空调代码啊给我也发一份谢谢了.......我现在都在搞变频的多.....
在线时间 小时
这是模块过热保护。
阅读权限20
在线时间 小时
看拉& & 莫不了杂回事
阅读权限35
在线时间 小时
能制冷十几分钟说明是强制关机应该是过电流或市电电压不正常还有事室外机冷凝器脏外风扇转速慢
阅读权限45
在线时间 小时
吉利制冷维修 发表于
版主你有海信变频空调代码啊给我也发一份谢谢了.......我现在都在搞变频的多.....
一、适用海信KFR-50LW/AD、KFR-50LW、KF-50LW、KFR-5001LW机型
  E1室内温度传感器不良
  E2室内热交换器温度传感器不良
  E3室外热交换器温度传感器不良
  E4室外环境温度传感器不良
  E5过欠压保护
  E6防冻结保护
  E7防高温保护
  E8室外环境温度过低保护
  E9过电流保护
  海信空调故障代码
  KFR-()GW/A、KF-()GW/A、KFR-2501GW/D、KFR-3201GW、KFR-3301GW、KFR-3301GW/D、KFR-2501GW
  控制器在产生保护时,按动传感器切换键,会在室内机的显示面板显示故障代码,以利于调试和维修。空调器产生故障代码后,除非断电,故障代码不能清除。故障代码如下:
  故障名称      编码 发光二极管
  高效 运行 定时 电源
  室内温度传感器故障 1 闪
  室内热交传感器故障 2 闪 
  室内热交冻结  3 闪 闪
  室内热交过热  4 闪 
  瞬时停电  6 闪 闪 
  压机过电流  7 闪 闪 闪
  风机堵转      8 闪 
  室内机E2PROM故障 13 闪 闪 闪
  KF(R)-2510GW故障代码
  电路中若有故障,则按下述方法显示,相应部分动作,除第四、五条外其余均不停机。
  1、     若室内温度传感器出现短路或开路故障,则指示灯(黄色)闪二停一;
  2、     若室内盘管温度传感器出现短路或开路故障,则指示灯(黄色)闪三停一;
  3、     若室外化霜温度传感器出现短路或开路故障,则指示灯(黄色)闪七停一;
  4、     若室内风机因故障停转,(霍尔元件无脉冲输出给芯片)指示灯(黄色)闪八停一;
  5、     室外机异常保护则指示灯闪五停五;
  注:闪烁的方式是以1秒1个周期的方式,灯亮半秒暗半秒。
  二、适用海信KFR-50LW/AD、KFR-50LW、KF-50LW、KFR-5001LW机型
  海信空调故障代码(2)
  海信:KF(R)-2511GW
  LED的显示自诊断功能
  说明:
  1、运行时,运行灯指示灯亮,关机时运行指示灯关。
  2、制热模式下防冷风及化霜时,运行指示灯亮(亮1.5秒,灭0.5秒)。
  3、任何状态下,室内温度传感器、室内热交换器温度传感器发生故障时,用运行灯、定时灯进行显示故障状态。
  故障 定时灯 运行灯 备注
  室内温度传感器 灭 闪亮1次/8秒 关机显示
  室内热交换温度传感器 灭 闪亮2次/8秒 关机显示
  室内风机故障 闪亮3次/8秒 灭 开、关机均显示
  室外风机故障 闪亮5次/8秒 灭 开、关机均显示
  闪亮:亮0.5秒,灭0.5秒;
  备注:
  1、在制冷时,室外机异常:当压缩机继电器闭合4分钟时,若室内热交换器盘管温度持续12分钟高于(室温-5oC),则关闭室外机组;3分钟后再启动,如仍出现上述故障,则说明室外机异常,此时室外机组不再开启,定时灯闪烁报警。
  2、在制热时,室外机异常:当压缩机继电器闭合4分钟后,若室内热交换器盘管温度持续12分钟低于(室温+5 oC),则关闭压机;3分钟后再启动,如再次出现上述情况,则说明室外机异常,此时室外机组不再开启,定时灯闪烁报警。
  3、若室内温度传感器、热交换温度传感器发生故障,则室内外机组进入故障运行状态,运行指示灯指示相应故障(关机状态下显示)。
  4、若室内风机发生故障,则室内风机锁定低速,定时指示灯指示故障。
  海信空调故障代码
  三、海信:KF-2301GW、KF-2501GW、KF-25GW、KFR-2301GW、KFR-25GW、KFR-2801GW、KFR-28GW说明:当发现空调器的运行发生异常而停机,维修人员可按下遥控器的“传感器切换”按钮,开关面板上的指示灯将会显示故障内容,按压遥控器传感器切换键5秒以上,控制器自动故障检测并显示。
  室内机故障显示
  符号 高效 运行 定时 电源 故障内容
  1 灭 灭 灭 闪 室温传感器
  2 灭 灭 闪 灭 热交传感器
  3 灭 灭 闪 闪 蒸发器冻结
  4 灭 闪 灭 灭 制热过负荷
  5 灭 闪 灭 闪 制热过负荷
  6 灭 闪 闪 灭 瞬时停电
  7 灭 闪 闪 闪 过电流
  8 闪 灭 灭 灭 风扇无反馈
  13 闪 闪 灭 灭 室内机E2PROM故障
阅读权限30
在线时间 小时
车伟 发表于
一、适用海信KFR-50LW/AD、KFR-50LW、KF-50LW、KFR-5001LW机型
  E1室内温度传感器不良
谢谢了我现在买有一本书名字是....新编....空调器上门维修...《《《速查手册》》》里面有好多故障代码....定频变频都有你们不防也买一本看看.....
在线时间 小时
我也遇到这个情况
( 鄂ICP备 号-1 )&&
Powered by Discuz! X3.2
Comsenz Inc.
CopyRight ©
电子邮箱:
QQ:8794149
官方网址:
Qiji. All Rights Reserved
Wuhan Qiji Technology Co., Ltd.武汉奇迹科技有限公司版权所有||||||||||
||||||||||
查看: 1052|回复: 10
海信变频空调制热一会外机停机
阅读权限15
在线时间 小时
注册家电维修技术论坛,与同行畅聊维修技术,享更多技术论坛功能。
才可以下载或查看,没有帐号?
今天接修了一台海信变频空调,开机制热外机启动正常,大概2分钟压力停止,外机风扇也停止了,外机主板3个灯全灭,换过传感器,问题依旧
阅读权限101
在线时间 小时
检查关键点电压是否正常
阅读权限20
在线时间 小时
换过什么传感器?
阅读权限15
在线时间 小时
肯定有个亮或者闪才对吧,要不就是内机故障
阅读权限35
在线时间 小时
&&开别的工况试试&&外机电板的电源灯亮不
阅读权限20
在线时间 小时
几个温控探头都拆了&&测试下 还不行换四通电磁阀 有没有故障代码?
阅读权限20
在线时间 小时
最好从故障代码下手,猜测总是觉得有点盲目
阅读权限15
在线时间 小时
这个问题也遇到过,没有修好
阅读权限30
在线时间 小时
通讯故障~~~~~~~~~~~~~~~~~
阅读权限15
在线时间 小时
结贴:内机出风电机坏了,换了一个好了
分享维修结果,就要点赞!
( 鄂ICP备 号-1 )&&
Powered by Discuz! X3.2
Comsenz Inc.
CopyRight ©
电子邮箱:
QQ:8794149
官方网址:
Qiji. All Rights Reserved
Wuhan Qiji Technology Co., Ltd.武汉奇迹科技有限公司版权所有}