常见矩形风管规格:120 160 250 400 500 630 800 00 常见圆形风管应该是:360 400 450 500 560 630 700 800?看了几个图 发现人防工程的风管多用φ441 φ666管径的圆风管 想问下是不是人防的风管有单独的标准尺寸?求风管标准尺寸的规范和人防风管的规范(如有)
山东的朋友看过来,有没有知道人防预留套管(通风)套用那个定额项(消耗量定额)?
人防风管穿越密闭墙时,应该预埋管,其对应如下:DN200-215,DN300-315,DN400-441,DN500-560...,且厚度不小于3MM.我的问题是,比如DN500风管,也直接预埋DN500风管就不行吗,为什么要变换成无缝钢管?
请教大家人防的问题,人防滤毒室区的风管与密闭阀连接采用法兰连接,法兰垫圈用没有接口的橡胶圈,按照现在人防验收标准其厚度应该为多少?是3~5mm吗?
人防物资库,因原设计人疏忽,进风管穿扩散室处未预埋套管,现结构砸洞,那人防风管在此处穿过时应怎样密封加固?盼请高人指点.谢谢.
是否可以采用普通帆布接口还是必须采用三防布
如题,次入口部的滤毒室中间有剪力墙,人防送风的圆钢管能否设置乙字弯?
图纸简介: 人防出入口大样图,原来找到的分享下,有要的自己下 附件名:.zip 文件大小:123K (升级VIP 如何赚取土木币)
人防穿墙风管如何计算量和套定额(上海93)
如果人防虑毒通风是2200 , 清洁通风是5500,那么选两台3000的风机,虑毒通风开一台,清洁通风开两台,这样控制可以吗?
人防排烟与非人防排烟,是否可合用风管?出风井?
图纸简介:本图为人防风管穿密隔墙顶埋管件图,图纸包括人防出入口大样图,管件大样图等。 投稿网友:imwangkang 上传时间:
设有战时电站,就是风机选电动的就行了。那么是不是选普通风机或者消防风机就行了呢?还是要选人防认可的风机呢?07fj02只有电动手动的风机,没有纯电动的风机?电动的风机到哪里选呢?
当清洁通风和滤毒通风合用风机时,风机该怎么选型呢?是否该选用双速风机?还有增压管是怎样增压的?
我们地下室的风管是用现成的无机玻璃风管安装的(图纸上都是矩形截面的),但在防毒通道内的风管图纸规定是用钢板卷制的圆的,在防毒通道的墙上事先预埋了钢制风管了。我想请问,在防毒通道外,无机玻璃风管和预埋钢管是怎么对接的,因为质监站说预埋的钢管上不允许焊法兰。。。在防毒通道内制作的钢管又是怎么和预埋的钢短管对接的?是焊接吗?。。。图中1 2 3是3个手动密闭阀。。我知道手动密闭阀是圆的,所以3的手动密闭阀又怎么和矩形面的无机玻璃风管对接呢?
人防风机选型 望各位大侠帮忙当清洁通风和滤毒通风合用风机时,风机该怎么选型呢?掩蔽人数1400,的清洁通风量:7000 滤毒通风量2800,
请问各位前辈,人防进排风机房的风管采用3mm厚的钢板制作还是普通镀锌铁皮风管即可?另外染毒区的3mm钢板风管和清洁区的铁皮风管如何连接?法兰么?[ 本帖最后由 wrnmm1984 于
11:59 编辑 ]
论文简介: 关于人防预埋风管技术交底,根据人防验收规范要求总结整理,有需要的同行可以下载看看。 附件名:.zip 文件大小:31K (升级VIP 如何赚取土木币)
请教一下:消防风管中的电动密闭保温阀用模块控制吗?如用,怎么样控制?
为了合用风管,这样设计 不知道可以不可以啊
各位,请教一问题,目前一在建地下室工程(含人防),设计要求:>2000mm防排烟风管采用壁厚2mm镀锌铁皮,请问2mm厚如何连接?焊接?采用什么焊接方法或焊材?请知道或者有个这个经验的朋友指点一二!在此谢过。如有图片鉴赏更好!
物资库进风机房墙上缺少回风短管,不能实现隔绝通风。可是我见有很多都不用设回风管的呀?谁能解释下吗?谢谢了
人防风机剖面图的的风机 谁有CAD版本的啊
一、相关条文索引1、正压送风管道穿越楼梯间及前室,如设置为镀锌铁皮风管,则其需要防火保护,但一直没有查阅到相关的依据,现引用《全国民用建筑工程设计技术措施》暖通空调动力篇(.11条:未能设置在独立的管道井内的加压风管应采用耐火极限不小于1.0小时的风管。注:当加压风管采用钢板制作时,宜适当的加厚钢板或采用防火板保护等措施,以满足风管应采用耐火极限不小于1.0小时。无机玻璃钢风管的耐火极限为1.5小时,因此不需要防护保护。
请问人防机房图纸包括移动电站在内的,在读图分析材料表的时候,哪部分要用焊接钢板?学习用,我这是天津地区,谢谢啊,急切求助
请教一下人防战时除尘室与扩散室想连的通风管的管径如何确定的啊,是按照截面风速,那风速是多少,有谁知道的,麻烦告知一下 ,谢谢了
3117平米的防护单元,因为在三栋楼的地下,东西全长197米,进风口部在最东部,地下都是面积在10平米左右的小房间,送风主管道约长190米,如果战时将地下房间的门拆除,能否只在走廊送风,这么长的主风管是否可行,请大家帮忙出出主意。
做了几十个人防项目都没有给人防风机房做新风,可这次审图的人要求:滤毒式通风时,人防风机房的门是关闭的,这时机房内人力启动风机人员的所需新风问题如何解决。请大家发表一下要不要新风?如果要,是要拉根风管进机房还有有其他方法?
人防密闭阀后到风机这一段采用2MM普通铁皮制作风管的依据是什么?风机之后是否就可以采用镀锌钢板了
图纸简介: 含战平、平时、排烟平面图、系统图及设计说明 附件名:.rar 文件大小:942K (升级VIP 如何赚取土木币)
(window.slotbydup=window.slotbydup || []).push({
id: '5837761',
container: s,
size: '880,120',
display: 'inlay-fix'
8-1(商易宝)
8-2(英才网)
8-3(媒体广告)
(非工作时间)
(内容侵权举报)
(window.slotbydup=window.slotbydup || []).push({
id: '5777577',
container: s,
size: '300,250',
display: 'float'
(window.slotbydup=window.slotbydup || []).push({
id: '5837773',
container: s,
size: '120,300',
display: 'inlay-fix'
(window.slotbydup=window.slotbydup || []).push({
id: '5837775',
container: s,
size: '300,300',
display: 'inlay-fix'建筑设计总说明-博泰典藏网
典藏文档 篇篇精品
建筑设计总说明
导读:冬季通风计算干球温度:-0.1°C冬季室外最多风向平均风速:1.4m/s冬季大气,采暖室内计算温度:卧室,起居室(厅)20°C;厨房15°C;浴厕25°C(负荷计,1.本工程单体采暖系统均设计为热水集中采暖分户热计量的低温热水地板辐射采暖系统,热负荷指标:40w/O(建筑面积),9.采暖系统地辐射采暖管按使用寿命50年设计.,10.本设计采暖系统地辐射采暖(除卫生间,厨房采用瓷砖地面外)其他按
冬季通风计算干球温度:-0.1°C
冬季室外最多风向平均风速:1.4 m/s
冬季大气压力:97910 pa
2.室内设计参数 :
采暖室内计算温度:卧室,起居室(厅) 20°C ; 厨房 15 °C ;
浴厕 25°C(负荷计算时室内计算温度降低两度计算) 五. 围护结构热工计算参数 :详见建筑节能计算书 六. 采暖系统
1.本工程单体采暖系统均设计为热水集中采暖分户热计量的低温热水地板辐射采暖系统。采暖热源由各户燃气壁挂炉提供。采暖供回水温度为50~40℃,采暖系统定压及补水由壁挂锅炉解决。
户式燃气采暖炉应满足以下要求:a.燃气炉自身必须配置完善可靠地自动安全保护装置。 b. 应具有同时自动调节燃气量和燃烧空气量的功能,并应配置室温及控制器。c. 配置供应的循环水泵工况参数,应与采暖系统的要求相匹配。d. 户式燃气炉热效率不低于GB中能效等级2级。
2.本工程采暖总耗热量为100Kw,热负荷指标:40w/O (建筑面积)。
3.单体采暖系统阻力为:35KPa。
4.采暖系统工作压力分别为:0.1MPa
5.户内采暖系统采用地板辐射加热盘管,盘管全部采用(PE-RT)耐热增强聚乙烯,管材应符合CJ/T 175标准; 按塑料管使用条件级别4级,管系列S6.3选用,管材规格De20X2.0。
6.浴厕布置地辐采暖盘管(满足平时使用要求),洗澡时其不足热量由用户安装浴霸进行补充。
7.分,集水器的每环供,回水支管均应设球阀,以便于控制.地面应在沿墙以及过门口处设置膨胀缝,分,集水器与管材连接处均应设柔性套管.地板辐射采暖地面构造见地板辐射采暖地面剖面大样图.
8.采暖系统采用热水连续供热,分户计量,低温地板辐射采暖系统,节能率达20% .
9.采暖系统地辐射采暖管按使用寿命50年设计.
10.本设计采暖系统地辐射采暖(除卫生间,厨房采用瓷砖地面外)其他按木地板地面设计.
11.本设计要求住户家具均应带腿,满足地敷管散热要求.
12.本设计在每户分集水器前的供水管上安装带电热执行机构的两通阀,户内客厅安装房间温控器,实现地板辐射采暖系统的自动温控。详见分集水器大样图。 七. 通风系统:
1.设计个房间换气次数如下: 地下柴油发电机房 换气次数(次/h) 18 房间名称 变电所 水泵房(走道) 6 5 厨房、壁挂炉间 12
2.地下室房柴油发电机房设置防爆风机机械排风,自然补风,风机吊装在室内梁下,风机入口安装70°c远控防烟防火调节阀,火警时消控中心电控关闭此阀,以及自然进风口的电动风口同时连锁风机关闭,待灭火后,手动或电动打开此阀,风机,进行排风;风机采用双速风机,平时低速通风,灭火后高速运行。同时室内设计下排风口。
3.地下变配电室设计机械送排风机,风机吊装在室内梁下,风机入口安装70°c远控防烟防火调节阀,火警时消控中心电控关闭此阀,连锁风机关闭,待灭火后,手动或电动打开此阀,风机,进行排风;风机采用双速风机,平时低速通风,灭火后高速运行。同时室内设计下排风口。
4.地下水泵房设计机械送排风机,风机吊装在室内梁下。
5.住宅户内厨房,壁挂炉间均设计壁式排气扇,且房间应设置燃气浓度报警装置和燃气电磁阀连锁。
6.所有地下室排风管上的排风口安装应距顶板不大于0.4m。
7.所有平时使用的风机的单位风量耗功率均小于0.32W/(m3/h)。
8.住宅户内卫生间预留排气扇插座,二次装修时业主就现场实际安装,排气扇住户自理。 八. 防排烟系统
1.在通风及空调系统的送、排及新风管道的下列部位设有当空气温度超过70°c能自动关闭的防火阀:(a) 穿越防火分区的隔墙和楼板处 ;(b) 每层水平风道与竖风道的连接处 ;(c) 穿越通风空调机房的隔墙处;(d) 穿越变形缝处的两侧 。
2.本工程地下室内走道设计一套机械排烟(兼排风(平时低速运行,火警时高速运行))和机械补风系统,风机均安在风机房;风管共用,火警时消控中心远控排烟风机和补风机开启排烟。当排烟机房风管入口处280°c防火阀熔断关闭时,联动对应排烟风机和补风机关闭,停止排烟。
3.通风,空调风管穿越空调机房的隔墙,楼板及防火分区的隔墙处均设置与空调机,风机联锁的70°c防火阀(自熔)。
4.空调、通风系统管道均采用不燃材料制作,各类设备管道的保温材料,均为不燃或难燃材料,设备与风道连接的柔性接头均采用难燃材料制作。
5.管道和设备的保温材料,消声材料及粘接剂应为不燃材料或难燃材料。
6.安装在吊顶内的排烟管道,应设计隔热层,隔热层采用50mm厚岩棉制作,并应与可燃物保持不小于150mm的距离。
7.排烟口应与附近安全出口沿走道方向相邻边沿之间最小水平距离不应小于1.5m的距离;设在顶棚上的排烟口距可燃构件或可燃物的距离不应小于1.0m。 九、 通风防排烟风管及设备安装
1.通风风管和排烟风管均采用镀锌钢板,钢板厚度:
通风风管:大边长度≤200mm
厚度等于0.50mm,
200mm<大边长度≤500mm
厚度等于0.75mm,
500mm<大边长度≤1000mm
厚度等于1.0mm ,
1000mm<大边长度
厚度等于1.2mm
排烟风管及排风兼排烟系统风管:大边长度<500mm 厚度等于
500mm<大边长度 厚度等于1.2mm
2.与通风机进 、出口相连处 ,应设置长度为200~300mm的软接头(软接头采用不燃材料制作)软管的接口应牢固,严密。在软接处禁止变径。
3.风管支、吊或托架应设置于保温层的外部,并在吊、支托架与风管间镶以垫木,同时安装调节阀 、蝶阀等调节配件时,必须注意将操作手柄配置在便于操作的部位;安装防火阀和排烟阀时应先对其外观质量和动作的灵活性与可靠性进行检验,确认防火阀的安装位置必须与设计相符,气流方向务必与阀体上标志的箭头相一致 ,严禁反向.
4.矩形风管弯头:当宽度A>500mm,且弯曲半径(内径)R<0.5A时,应设导流叶片。
5.风管及管道支吊架按国标图08K132制作,风管支吊架均刷防锈漆2道调合漆2道.
6.设计图中所注风管标高,对于圆形时以中心线为准;对于方形或矩形时,以风管底为准。
7. 风管穿墙时风管采用2mm厚钢板制作,风管在穿过防火墙时应采用防火材料填实缝隙。
8.安装风管调节阀等配件时,必须将操作手柄配置在便于操做的位置,安装防火阀时应检查其外观质量并对动作的灵活性与可靠性进行检查,确认合格后再行安装.防火阀的安装气流方向应与阀体上标示的箭头相一致,防火阀必须单独配置支吊架.
9.远控防烟防火调节阀,远控排烟防火阀等手动装置就近安装在包含总结汇报、经管营销、高中教育、外语学习、行业论文、出国留学、资格考试、工程科技、教学研究、人文社科、表格模板以及建筑设计总说明等内容。本文共10页
相关内容搜索上海市某通风空调改造工程施工方案
文件介绍:
该文件为 rar 格式,下载需要 5 积分
本资料包含以下文件:
上海市某通风空调改造工程施工方案.doc
上海市某通风空调改造工程施工方案
五、 施工要点:
I. 通风与防排烟系统:
1. 施工准备:
1) 空调风管、新风管及所有排气通风管道均采用镀锌钢板制作, 其厚度按照国家《通风与空调工程施工及验收规范》GB 及民用建筑防排烟技术规程(DGJ08-88-2000、 JI)标准来选龋
2) 施工前技术人员必须认真熟悉图纸和有关资料, 对工艺流程、压力、温度等技术参数和使用的材料及附件的材质、型号、规格了解清楚, 做到心中有数。
3) 施工人员必须全面熟悉施工程序、施工方法、质量标准、操作规程和安全技术要求, 并在施工中严格执行。
4) 制作风管所使用的主材 , 镀锌钢材等应符合国家现行产品标准及生产厂家的企业标准,并应有出厂合格证等有关质料证明。
2. 风管制作安装:
1) 风管的制作按 GB50243 的规定执行。风管部件加工后应平整, 尺寸准确, 纵向接缝错开, 咬口紧密, 宽度均匀。
2) 矩形风管边长大于等于 630mm 和保温风管边长大于或等于800mm, 其管段长度为 1.2m时, 应采扔固措施, 风管制作完成后所有孔洞和缝隙必须采取密封措施。
3) 空调机房至空调区的送回风总管、风管穿越防火分区、伸缩缝及每层支风管与垂直总风 管连接处均要设置 70℃防火阀。防火分区隔墙两侧的防火阀,距墙表面不应大于200mm, 支风管防火阀与垂直管道井的管道连接处采用1.2mm的镀锌板材制作的管道。 风管法兰阀的垫料不得凸入风管内部。
4) 风管与设备间的连接及风管穿过防火分区时 , 须设防火软管满足系统的承压要求。
5) 风管安装前必须将风管内部擦拭干净, 施工中必须保证风管内部清洁, 严防施工垃圾落入风管。
6) 柔性软管长度宜为 200-300mm, 安装时必须松紧适度, 无漏风。
7) 可伸缩性金属或非金属软风管的长度不宜超过2m, 并不得有死弯或塌凹。
8) 防火阀、排烟阀、多叶调节阀等配件必须在安装前检查其功能, 活动部件灵活有效。安装后采取保护措施, 保证其外部美现, 阀门开启灵活, 关闭严密。
9) 空调器与风机盘管等设备安装前必须验收, 如有明显外部变形的不容许安装使用。
10) 风管支、吊架安装:全部采用镀锌钢材 , 并为标准化工厂制作。吊架的固定-般采用内膨胀螺栓, 操作时必须满足内膨胀螺栓的使用技术要求: 吊杆采用全螺纹镀锌圆钢, 托底采用镀锌 "C" 型型钢。安装时, 对于非保温风管, 其槽面朝风管面,对于保温风管, 其打孔面朝风管面。托底与吊杆连接处必须放置专用垫片。支、吊架间距, 风管大边尺寸 1250 mm, 间距为 2.3m 。
11) 悬吊的风管与部件应设置防止摆动的固定点。
12) 风管保温材料选用铝箔离心玻璃棉板 , 密度为 64kg/m3, 厚度30mm 。要求保温材料与风管表面紧密结合, 不得漏包, 保温风管的支吊架宜设在保温层外部, 并不得损坏保温层。
13) 消声器、消声弯头应单独设置支吊架, 不能使风管承受消声器、消声弯头的重量 ,且有利于单独检查、拆卸、维修和更换。
14) 为避免噪声和振动沿着管道向围护结构传递, 各种传动设备的进出口管均应设柔性 连接管, 风管的支吊架和风道穿越围墙结构处, 均应有弹性材料垫层, 在风管穿过围护结构处, 其孔洞四周的缝隙应用纤维填充密实。
15) 为便于现场对设备减振基带行平衡调整, 减振器应带有可调整的校平螺栓。
16) 法兰垫料采用带压敏胶的发泡聚乙烯泡膜材料 , 垫料不得凸出管内管外 , 其接头处不得置于法兰四角处。法兰垫片应尽量减少拼接, 并不允许直接对接连接 , 严禁在垫料表面涂料。
17) 在风管穿越需要封闭的防火、防爆墙体或楼板时, 应设预埋管或防护套管, 其钢板厚度不应小于1.6mm 。风管与防护套之间, 应用不燃且对人体无害的柔性材料缝堵。
3. 防火阀安装 :
1) 在安装前检查结构, 部件应灵活有效, 防火阀和排烟阀必须符合有关消防产品的规定,并具有相应的产品合格证明文件。
2) 边长大于等于 630nm. 应设独立支吊架。安装在防火墙-侧的防火阀, 穿越防火墙与防火阀的连接的管段, 采用厚度大于等于2mm 的钢板制作 , 该管段在防火墙的孔洞用厚度大于等于 2mm 的钢板封堵, 且用不燃保温材料填实。
3) 安装时应注意防火阀开关操作位置是否确定, 调换易熔片是否方便, 气流方向是否正确。
4. 消声器的安装应符合下列规定:
1) 消声器安装前应保持干净,做到无油污和浮尘;
2) 消声器安装的位置、方向应正确,与风管的连接应严密,不得有损坏与受潮。两组同类型消声器不宜直接串联;
3) 现巢装的组合式消声器,消声组件的排列、方向和位置应符合设计要求。单个消声器组件的固定应牢固;
4) 消声器、消声弯管均应设独立支、吊架。
5. 风口安装:
1) 风口与风管的连接应紧密、牢固 , 与装饰面紧贴, 风口表面应平整, 不变形, 风口调节阀应灵活可靠。
2) 同-厅室、房间内的相同风口高度应-致, 排列应整齐。
3) 明装无吊顶风口, 水平偏差不大于10mm。
4) 风口水平安装水平度偏差不大于 3/1000;风口垂直安装垂直度偏差不大于2/1000。
5) 风口到货后 , 对照图纸核对风口规格尺寸 ,并分开堆放, 作好标识, 以免安装时弄错。
6) 安装风口前要仔细对风口进行检查, 看风口有无损坏、表面有无划痕等缺陷, 凡是有调 节、旋转部分的风口要检查活动件是否灵活、叶片是否平直, 与边框有无摩擦。对有过滤网的开启式风口, 要检查过滤网有无损坏, 开启百叶是否开关自如。风口安装后应对风口活动再次进行检查。
7) 在安装风口时, 注意风口与所在房间内线条-致,尤其当风管暗装时 , 风口要服从房间线条。吸顶安装的散流器与吊顶平齐,风口安装要确保牢固可靠。
8) 为增强整体装饰效果, 风口及散流器的安装采用内固定法:从风口侧面用自攻螺丝将其固定龙骨或木框上, 必要时加设角钢支框。
9) 成排风口安装时要用水平尺、卷尺等保证水平度及位置, 并用拉线法保证同-排风口/散流器的直线度。
6. 通风机的安装应符合下列规定:
1) 型号、规格应符合设计规定,其出口方向应正确;
2) 叶轮旋转应平稳,停转后不应每次停留在同-位置上;
3) 固定通风机的地脚螺栓应鹏,并有防松动措施。
4) 通风机传动装置的外露部位以及直通大气的进、出口,必须装设防护罩(网)或采取其他安全设施。
5) 现场组装的轴流风机叶片安装角度应-致,达到在同-平面内运转,叶轮与筒体之间的间隙应均匀,水平度允许偏差为l/1000;
6) 安装隔振器的地面应平整,各组隔振器承受荷载的压缩量应均匀,高度误差应小于2mm;
7) 安装风机的隔振钢支、吊架,其结构形式和外形尺寸应符合设计或设备技术文件的规定;焊接应牢固,焊缝应饱满、均匀。
12345678910> 问题详情
在风管穿越需要封闭的防火、防爆的墙体或楼板时,应设预埋管或防护套管,其 钢板厚度木应小于()
悬赏:0&答案豆
提问人:匿名网友
发布时间:
在风管穿越需要封闭的防火、防爆的墙体或楼板时,应设预埋管或防护套管,其 钢板厚度木应小于()mm。风管与防护套管之间,应用()对人体无危害的 封堵。A.1.2mm,不燃材料B.1.mm,不燃材料C.1.6mm,难燃B1级材料D.1.2mm,难燃B1级材料请帮忙给出正确答案和分析,谢谢!
为您推荐的考试题库
您可能感兴趣的试题
1通风、空调系统的风管,下列哪种情况下可不设防火阀:(
)。A.管道穿越防火分区处B.管道穿越通风、空调机房隔墙处C.同一防火分区的风管穿房间隔墙处D.垂直风管与每层水平风管交接处的水平管段上2电加热器的安装必须符合的规定,下列描述错误的是(
)。A.电加热器与钢构架间的绝热层必须为不燃材料B.接线柱外露的应加设安全防护罩C.连接电加热器的风管的法兰垫片,应采用耐热难燃材料D.电加热器的金属外壳接地必须良好3非金属风管穿过须密封的楼板或侧墙时,除(
)外,均应采用金属短管或外包金属套管。套管板厚应符合金属风管板材厚度的规定,与电加热器、防火阀连接的风管材料必须采用(
)。A.无机玻璃钢风管、不燃材料B.无机玻璃钢风管、难燃B1级材料C.有机玻璃钢风管、不燃材料D.有机玻璃钢风管、难燃B1级材料4柔性风管风管支吊架的间隔宜小于(
),风管在支架间的最大允许垂度宜小于(
)。A.1.5m,
40mm/mB.1.8m,
40mm/mC.1.5m,
50mm/mD.1.8m,
我有更好的答案
距离2018年9月15日考试还有093天
报名18年6月初
准考证2018年9月初
请先输入下方的验证码查看最佳答案
图形验证:
验证码提交中……
每天只需0.4元
选择支付方式
支付宝付款
郑重提醒:支付后,系统自动为您完成注册
请使用微信扫码支付(元)
支付后,系统自动为您完成注册
遇到问题请联系在线客服QQ:
恭喜你被选中为
扫一扫-免费查看答案!
请您不要关闭此页面,支付完成后点击支付完成按钮
遇到问题请联系在线客服QQ:
恭喜您!升级VIP会员成功
提示:请截图保存您的账号信息,以方便日后登录使用。
常用邮箱:
用于找回密码
确认密码:- Copyright & 2017 www.xue63.com All Rights Reserved}

我要回帖

更多关于 风管厚度标准 的文章

更多推荐

版权声明:文章内容来源于网络,版权归原作者所有,如有侵权请点击这里与我们联系,我们将及时删除。

点击添加站长微信