怎么根据机房机柜安装规范面积和机柜确认空调制冷大小

解读机房高热密度机柜空调解决方案 - 产品网
&& 解读机房高热密度机柜空调解决方案
?解读机房高热密度机柜空调解决方案产品描述
解读机房高热密度机柜空调解决方案
空调制冷网随着半导体芯片技术的高速发展,电脑处理器芯片的运算速度成倍地增长而体积却大幅缩小,
但随之而来的是服务器高发热量的散热问题。特别是随着刀片服务器逐渐得到广泛应用,数据中心的部署
密度正日益增加:把热插拔和冗余运用到刀片服务器之中,这些设计满足了密集计算环境对服务器性能的
&&& 从表面看,与传统的机架/塔式服务器相比,刀片服务器能够最大限度地节约服务器的使用空间和费
用,实现机柜优化的飞跃。但同时也造成了单个机架或机架局部单位面积发热量急剧上升,并导致机房局
部&发热&的高热密度现象的产生。虽然很多刀片服务器在设计中采用了低功耗的处理器,但依旧是机房
中最大的热源之一。这使得4kW,6kW,8kW,10kW,甚至是12kW热量的机柜相继出现。因此,数据中心面
临着因刀片服务器带来的局部过热而烧毁服务器及小型计算机挡机的威胁,进而可能给投资者和用户造成
经济及无形资产的损失。
&&& 对此,过去把静电地板下作为送风静压箱选用下送风方式冷却设备的做法已经是行不通了。在此背景
下,各种以解决高热量、高密度、热负荷的空调方案应运而生。
&&& 一、冷热通道隔离送风方式
&&& 目前,较为普遍的做法是将机柜按热通道和冷通道的方法布局,将冷热通道完全隔离开来,空调选用
下送风方式,所有空调产生的冷量均由冷通道进入机房并被机柜吸入,对服务器进行冷却后由服务器排风
扇将热量排入热通道,最后被吸入空调机,这样组成一个完整的冷热对流循环(如图1所示)。
&&& 在实际运用中,选用冷热通道隔离的送风方式冷却高热密度机柜的方法要注意以下几个问题。
&&& (一)空调配置时不能光考虑机
&&& 房热量和冷量的匹配问题认为冷量和热量匹配机房就一定能达到理想的温度和湿度的观念是错误的。
而只有送到每个冷通道的冷量大于这排机柜所发出的热量(至少要等于这个热量),才能将这排机柜产生的
热量平衡掉。
&&& (二)选用下送风方式必须保
&&& 证从静电地板下出风口送出的风速如果风速过低,会导致机柜下半部分获得较多的冷量,而上半部分
冷量较少,导致冷却效果较差,机柜的热量没有被充分地平衡掉,进而可能导致机柜温度升高而烧毁服务
器的故障。理想的做法,是空调送出的冷量能层层进入服务器机柜,即可以通过风管定点送风(如图2所示
&&& 南京佳力图空调机电有限公司(以下简称&佳力图公司&)曾用此方法为用户改造机房,具体做法是:
首先计算出机房的总热量和总冷量,然后在每排机柜上方架设风管,并在每个机柜后面安装一个风道,冷
风直接进入机柜对服务器进行冷却,从而充分地发挥了空调的作用。
&&& 二、全新水平送风方式解决方案
&&& (一)下送风和上送风方式的弊端
&&& 过去的机房专用空调往往采用下送风或上送风两种方式,但随着大功率服务器的出现,上述两种送风
方式已无法解决高热量机柜的散热问题,其弊端包括以下几个方面。
&1.为保证空调送出的冷量与设备发出的热量有效对流,完成冷热交换,使电子设备工作在规定环境温度
和湿度内,需要空调配置较大功率的风机,以保证空调的大风量和高风压,但这是非常不节能的。
&&& 2.在大多数下送风机房中,空调送出的冷量往往是自下而上传递的,而2.2米高的服务器机柜内有多
层服务器。虽然我们希望水平放置的服务器每层都能获得有效的冷却,以保证服务器安全稳定工作,但事
实上由于空调送风和服务器内排风扇组成的气流是垂直关系,在没有强制密闭送风通道保证的前提下,很
难保证空调送出的冷量能够有效地进入服务器机柜。而要保证空调送出的冷量能达到2.2米机柜的上方,
就要求空调送出的风速要达到5m/s左右,这样快的风速在传递中需要较大的风压,而与之垂直放置的服务
器内的风扇由于风速和风压都较小,因此吸入服务器内的冷量非常有限,对2kW热量的机柜往往能满足要
求,但对4kW以上热量的机柜,吸入的冷量就远远不能满足冷热对流交换的要求,从而导致机柜局部过热
。如果空调送风速度低于2.5m/s,那么空调送出的冷量根本无法使机柜1.5米以上的服务器得到很好的冷
却而出现局部过热现象。
&&& 3.不论是下送风方式还是上送风方式,都很难使得空调送出的气流在机房内根据机柜的发热量不同而
合理分布,这就是高热量机柜出现后机房局部过热的原因。
&&& (二)水平送风方式解决方案
&&& 为了消除原送风方式存在的弊端,有效解决高热量机柜散热的问题,一种全新的送风方式和解决高热
量机柜散热问题的方法&&水平送风方式诞生了,这种送风方式很好地解决了上述难题(如图3所示)。
&& 制冷机组是紧密贴紧服务器机柜安装的,而制冷机组送出的冷量是由多个小风扇水平送出的。由于与
服务器机柜紧密安装在一起,水平送出的风和服务器后部安装的排风扇形成一个有效的气流循环,空调的
冷量由风扇送出后被服务器吸入,冷量进入服务器后对服务器进行有效的冷却,冷热交换后的气流被排出
服务器,最后被空调机吸入,如此往复循环。只要是空调的制冷量大于服务器的散热量,则必然能使服务
器的工作温度达到所要求的环境温度。
&&& 这种解决高热量机柜温度的方法刚刚在国内兴起,还没普遍运用,因此大多数用户还没有认识到它的
优越性。实际上这种方案还是一个比较节能的方案,比传统送风方式节能25%左右。
主营:制冷剂 R22,R134a,R600a环保制冷剂、泰创制冷剂、单质制冷剂、混合制冷剂、发泡剂等联系电话:8
& & &&&&&& &
?快捷咨询&&&
& & (收到咨询后,我会尽快回复您!)
&:以上信息 解读机房高热密度机柜空调解决方案 由企业自行提供,内容的真实性和合法性由发布企业负责。
&产品网对此不承担任何保证责任。 举报投诉:如发现违法和不良资讯,请联系我们。
产品推广就选产品网,专注推广十二年! 上传我的文档
 下载
 收藏
该文档贡献者很忙,什么也没留下。
 下载此文档
电子计算机机房设计规范(GB 5)
下载积分:700
内容提示:电子计算机机房设计规范(GB 5)
文档格式:PDF|
浏览次数:7269|
上传日期: 04:38:36|
文档星级:
全文阅读已结束,如果下载本文需要使用
 700 积分
下载此文档
该用户还上传了这些文档
电子计算机机房设计规范(GB 5)
官方公共微信您的访问出错了(404错误)
很抱歉,您要访问的页面不存在。
1、请检查您输入的地址是否正确。
进行查找。
3、感谢您使用本站,3秒后自动跳转至网站首页}

我要回帖

更多关于 机房机柜摆放标准 的文章

更多推荐

版权声明:文章内容来源于网络,版权归原作者所有,如有侵权请点击这里与我们联系,我们将及时删除。

点击添加站长微信