一台TCL KFR—32G空调不开机,听客户讲此空调有时候可以开机,有时候连电源灯都不亮。打开机壳首先检查220V和5V正常,再用遥控开机又正常了。此时心中真是郁闷,净下心来仔细分享:不开机的故障可能是遥控和接收系统有问题,但是听客户讲有时候都不通电,难道是哪接触不良,但是各路供电都正常呀,敲打线路板也没有故障出现,插头也是好的。正在思考时拔下了插头再上电电源灯不亮了,于是测量220V和5V正常,此时排除了供电问题。分享上电没有滴的复位的声音应该是CPU的问题,于是测量CPU(S3P9428XZZ-AV88,是三星的CPU)30脚VCC是5V正常,6脚是键控同样不开机,2,4脚是震荡测量有1.21V和1.53V,不知道是否正常,因为在客户家没有资料。在次拔电后上电又正常了。再次测量2,4脚为1.87V和1.63V。判断故障就在此处,代换4M晶振后上电测量2,4脚有2.36V和2.47V!此时可以肯定就是它在作怪。安装好后客户开了几天故障没有出现,问题解决安心收费了!!
阅读权限110
在线时间 小时
楼主辛苦,谢谢分享好经验。
阅读权限50
在线时间 小时
我的话直接换通用版
阅读权限45
在线时间 小时
会修板子才是硬技术,支持!
阅读权限25
在线时间 小时
好经验,感谢分享
阅读权限15
在线时间 小时
谢谢楼主分享经验
阅读权限15
在线时间 小时
高手,是我的话只有换板了.搞空调会修板的师傅还是少呀
阅读权限20
在线时间 小时
请问下,TCL空调还有一种情况是上电后能听到蜂鸣器的响声,但遥控和手动均不能开机与昌振有关么,谢谢
阅读权限65
在线时间 小时
柳市佳诚 发表于
请问下,TCL空调还有一种情况是上电后能听到蜂鸣器的响声,但遥控和手动均不能开机与昌振有关么,谢谢
谢谢回答!那只能说CPU可以复位。但是不代表它是震荡的!
阅读权限15
在线时间 小时
谢谢楼主经验分享,学习了。也碰到管温不良也会遥控开不了机!
( 鄂ICP备 号-1 )&&
Powered by Discuz! X3.2
Comsenz Inc.
CopyRight ©
电子邮箱:
QQ:8794149
官方网址:
Qiji. All Rights Reserved
Wuhan Qiji Technology Co., Ltd.武汉奇迹科技有限公司版权所有家电百科 产品:
> 大家说说tcl空调声音会不会很大的,我家里这个空调声音太大了,晚上都睡不着的,最近常常失眠的,
大家说说tcl空调声音会不会很大的,我家里这个空调声音太大了,晚上都睡不着的,最近常常失眠的,
我是使用这个牌子的,声音不会大的,很小的,我是属于哪种晚上去睡觉不能有声音哪种的,稍微大点就会睡不着的,就要很迟才能够睡着的,而且这个牌子制冷效果挺不错的,这个夏天每天晚上都睡得很香的。
标签:&&&&&&&&&
" tab="tab_0" >常见问题热点事件家电人物家电名词热门品牌
热门新品1234567891012345678910 123 4 5 6 7 8 9 10您现在的位置: >
tcl空调制热灯不亮_灯闪烁_开机运行灯没反应-保护灯闪烁
注:1.可以使用快捷键Alt+S或Ctrl+Enter发送信息!&&&&&&2.如有必要,请您留下您的详细联系方式!
以上信息由企业自行提供,信息内容的真实性、准确性和合法性由相关企业负责,易展仪表展览网对此不承担任何保证责任。tcl空调故障代码e0出现是怎么回事
答案长度必须超过10个字,请勿发布无效或违法言论。
(共有3个回答)
第一:遇到空调出现故障代码时你可以去【空调故障代码网】查询,细到空调品牌和型号。
&&tcl空调显示E0表示EEPROM参数故障,需要联系售后进行维修。
&&在碰到空调有故障的时候必须严格遵循科学的程序办事,切忌在情况不清、故障不明、心中无数时就盲目行动,随意拆卸。这样做的后果往往会使已有的故障扩大化,增大运行成本,缩短设备的正常使用寿命,导致设备提前报废。
tcl空调故障代码e0出现是怎么回事:
E0是内,外机通讯故障,之前没运转过的话,估计是接错线了,自己不会接的话找售后的给检查下.注意如果之前接错线如果导致短路的话,内,外机主板上的保险丝可能也废了,要一并更换.
之前正常的话,可能线被老鼠咬断了~要换线;
您好,1、压缩机没有制冷剂了,加制冷剂。
2、压缩机没油了,加油。
3、电磁阀不换向:检测电磁阀是否正常 &&,不通断的话就更换电磁阀。
4、系统故障:检查毛细管是否脏堵、油堵或冰堵,如果空调时制冷时不制冷,一般是冰堵,如果用氮气吹管路吹出赃物或不畅通,说明脏堵或油堵,如果开系统没有制冷剂,说明制冷剂漏,检查漏点维修。
5、压缩机故障:整机不制冷,打开系统,检查是否有足够的制冷剂喷出,确定是否是制冷剂泄露,无泄露,检查压缩机是否不排气。
希望我的回答对您有所帮助。
这个应该是功率模块过热,过载.短路,建议你联系一下海尔的售后维修工人上门帮你看看
E1是故障信号,E1:压缩机高压保护。压缩机电流过大,压缩机过热、排气温度高、模块保护,应检查过载保护器有无断开及压缩机感温包是否短路。格力E1排除方法首先确定
春兰KFR-120柜机故障代码E1 通讯失败E2 压缩机大电流 E3 相序错误E5 系统压力吸气过低 很显然E2是压缩机大电流、意思就是可能压缩机可能卡死或其他
春兰空调显示E5:系统压力过低。
先检测制冷剂的压力够不够(运行状态下0.4-0.5MPA),如果压力够的话再检查压力开关和压力开关的线路,测下低压
查了下春兰空调故障代码表:E4:系统压力过高建议:检查室外风扇工作状态是否正常、冷凝器是否太脏、室外机组进出风空间是否足够。
格力空调故障代码EE是通讯故障 &&。
故障现象:室内机“运行”灯闪(其余灯灭),内外机不工作 &&。
原因分析:控
h2有可能是室内盘管传感器断路、短路、接触不良 &&
电流传感器感应电流太小 &&
,具体的这要看空调是那个系列的了
扬子空调E4:系统异常保护 、冬季空调制热的时候需要1.6--2.1MPa的压力,如果低于这个标准的话,空调就会引起保护、你先清洗一下空调的内机过滤网和外机的散
格力空调故障代码H1表示要除霜,开启自动除霜就行
1、空调故障代码h1=空调化霜
2、这是空调除霜、因为空调内机制热、外机就变成散冷、当热度达到一定的温度后、外机的冷凝器就会除霜、此时内机风扇停机、外机风扇停