意大利原产原声木吉他和电吉他的区别音箱ACUS 试听,是不是用合板琴就全毁了

详细的机房设计方案_甜梦文库
详细的机房设计方案
计算机机房设计方案1. 平面设计 +++++++网络信息中心机房整体分三个大区: 空调配电区、 主机区和监控室, 中间用通体 12mm 单片铯钾防火玻璃分割。 ; 1、空调配电区(主要放置 UPS、电池、空调、配电柜等设备) 2、主机区(主要放置网络机柜、服务器机柜等设备) 3、监控室(主要放置门禁、视频监控、环境监控等操控终端)这三个大的 分区。空调 房间分区 功能房间名称 面积(m2 ) 设备 形式 精密空调 空调配电区 动力配电设备区 39 UPS 配电柜 主机区 服务器设备区 138 服务器机柜 操作工位机 监控室 机房操作控制区域 43 资料柜 总面积 220 式空调 调区 商用柜 灭火 调区 专用空 灭火 气体 专用空 形式 气体 灭火由于机房内铺设防静电地板,高度为 0.3 米,按照要求主机房区主出入门室内采 用防静电地板装饰踏步作缓冲踏步。平面的设计充分考虑了机房内设备的搬运、人员 的流动,使机房设计更加趋于合理。 整体工艺设计的可靠性、标准性、扩展性、 工艺设计的可靠性 2. 整体工艺设计的可靠性、标准性、扩展性、先进实用性 2.1. 抗干扰设计磁场对计算机设备的影响是不容忽视的, 磁场的强弱直接影响到计算机之间 信息的传输,从而造成不可挽回的损失。故机房的设计要严格遵循从以下两点: 选用高效电感镇流器。 强、弱电电缆,线槽分不同的线路敷设,线槽之间有足够的距离, 并做良好的接地。 四周均采用彩钢板装饰,并做好接地处理,具有抗干扰能力。 2.2. 照明设计灯具选用亮度高,无眩光,照度均匀,噪音低,与吊顶配套的反射式高档电 镀格栅式日光灯组。 2.3. 防水设计在机房外围隔断、机房区活动地板下沿外窗处以及专用空调设备的四周设置 50*80 高 C20 混凝土挡水坝,并应在挡水坝内设置地漏,以防发生水患并能及时 排水,并对挡水坝内的地面及挡水坝做防水处理。空调给水和排水尽可能不经过 主机房,不可避免时,水管应做好防结露保温,水管采用铝塑管,接缝处确保严 密。为了使产生水情能及时处理,在可能产生水的地方(精密空调四周)采用漏 水报警系统。 2.4. 防火设计根据《建筑内部装饰设计防火规范》规定:计算机房其顶棚和墙面应采用 A 级装饰材料;地面和其他部位应采用不低于 B1 级的装饰材料。 机房区材料均为 A 级燃烧性能,符合国家相关规范规定。 吊顶内、地板下和吊顶下空间都设有消防报警探头,全方位检测。 机房内线缆采用阻燃线缆,并线缆管内敷设。 2.5. 防鼠措施蚂蚁、老鼠等小动物侵入室内咬坏电线电缆,或者串入室内造成电源或信号 电路短路,引起相应的保护装置动作,使计算机出现以外事故。同时由于这些小 动物出入在一些隐蔽环境中,对检修也带来一定的困难。其主要防护措施有以下 几种: 对使用过程中新开的孔洞进行及时的封堵。 装修过程中原则上不使用木材,局部地方的零星材料进行防虫害处理。 对机房内的电缆电线采用走线槽、线管保护。 加强机房环境的管理,禁止可能引起鼠害的东西(如食品)带入机房。2.6.对防静电的设计静电是计算机系统发生最频繁、最难消除的危害之一,它的存在对计算机在 各个领域的应用起到了一定的负作用。 计算机机房内产生与静电有关的因素主要 包括以下几方面: 机房内的相对湿度:空气的相对湿度较高,则空气的电阻值相对就较低,那 么物体间相互摩擦时产生的静电荷, 也会由于物体表面的电阻值相对较低而极易 从高电位向低电位移动,因此物体表面就不会产生静电荷的淤积。但湿度太高会 使设备铁件锈蚀而影响使用寿命,所以湿度不是越高越好。 计算机机房的地板: 当人体穿着塑料底或皮革底的鞋子在高分子合成材料的 贴面活动地板上面行走, 装有胶轮的推车和设备在地板上移动由于摩擦而产生静 电。其静电电压的高低与地板表面贴面材料的电阻率有关。 机房内的办公设施:机房内的柜、架、台、及桌子、椅子等其表面是由易产 生静电的材料制成。 工作人员的服饰:工作人员的服饰可能是化纤制成的,在人行动中,这些摩 擦产生静电,使人体带电。 针对以上静电产生的原因,有针对性的采取静电防护措施: 计算机设备自身的抗静电能力:该项措施是建议贵方在选择计算机设备时, 应购置抗静电性能较强的计算机设备。 采用接地系统切断静电放电时对计算机系统内逻辑电路的干扰途径, 并使静 电不通过半导体器元件放电。 墙面的钢板龙骨、吊顶的轻钢龙骨、地板支架均做接地。 选用专用空调控制机房的温湿度;在装修材料上选用导电性能好的材料,尽 量减少静电的产生,本设计中采用性能价格比较好,且电阻率低的北京“京通” 抗静电活动地板,墙面、顶面装修材料多用金属材料,建议工作人员最好穿防静 电工作服(鞋) 。2.7.对防尘的设计灰尘落在电子插件上,会产生尘膜,既影响散热又影响绝缘效果甚至发生段 短路。同时灰尘也增加元件表面的热阻,导致元件过热而烧毁。所以按 A 级机房 内的尘埃标准(粒度大于或等于 0.5um 的尘埃个数≤18000 粒/dm3)设计。 主要从以下几个方面进行机房内的洁净度控制: 采用不起尘的装修材料,对吊顶上、地板下空气循环区域进行防尘处理,刷 防尘涂料和防静电漆,本工程吊顶内、地板下刷防尘漆,做防尘处理,二层专用 空调区地板下做保温处理。 采用专用空调、新风系统,对于进入室内的新鲜空气应进行过滤处理(亚高 效过滤) ,保证室内正压 4.9~9.8Pa,使室外的尘埃不易进入室内。 进入机房人员的服饰和携带的物品和工具进行除尘后方可带入机房, 比如更 衣换鞋后进入机房。 2.8. 对墙体及地面保温的设计楼板上下的温差>7℃且相对湿度较高时,下层楼板有可能会结露,为了防 止这种情况的发生,专用空调区域地板下采用 20 厚保温棉板,做保温处理;空 调配电区和主机房区房间隔墙均采用单面彩钢板饰面,龙骨间空隙填墙体岩棉。 2.9. 对机房承重的设计按规范要求,计算机机房楼板荷重依设备而定,一般分为两级: A 级:≥500Kg/m2 B 级:≥300Kg/m2 空调设备、供电设备用房的楼板荷重应依设备重量而定,一般应大于或等于 500Kg/ m2 或采用加固措施。 由于大楼楼板的承重为每平米 300 公斤, 本次设计按楼板荷载不满足承重要 求设计,如机房内放置超过楼板承重的设备,采用现场 焊制承重散力架,并经 大楼结构设计师审核后方可放置。 2.10. 与其他项目的配合设计 智能化机房涉及多学科、多工种,装修专业作为总体,在设计过程中要将所 有专业通盘考虑、融会贯通,协调吊顶内及地板下各强、弱电,通风,空调给排 水管道,使之在施工过程中不错、不漏、不碰。在确保各种管线不互相干扰、空 调气流通畅的情况下,尽量增加机房净高;在保证整个机房装修效果的前提下, 加强各个专业后期的相互配合。 3. 装饰材料的选择 吊顶: 吊顶: 原吊顶全部拆除,全部改用广东“建龙”300mm×6000mm(最长)×0.8mm 铝合金 微孔条板吊顶。龙骨及吊挂件与吊顶板同品牌配套产品,架设高度梁下 100mm,吊顶 上部楼板及四周均用防尘防潮漆做二便防尘处理。 广东“建龙”铝合金吊顶板厂家介绍: 产品名称:Z 状条形吊顶板(盲板) 基本尺寸:宽 300, 最长 6000mm。 标准颜色:乳白色。 Z 状条形吊顶板(盲板) 彩色进口高强度瓷性聚脂 (氟碳) 涂层防 锈铝合金板冲孔辊压成型。 基本尺寸:宽 300, 最长 6000mm。 标准颜色:乳白色。 背面粘贴黑色阻燃吸音材料。 广东“建龙”吊顶特点: 1、质轻:吊顶板基材采用进口高强度瓷性聚脂(氟碳)涂层防锈铝合金板,经 特殊工艺辊压成型。 它与各种异形龙骨和配件镶嵌可组合各种形状的轻质彩色铝合金 吊顶。 2、多彩:吊顶板面可以根据客户需要,选用各种色彩的高强度聚脂(氟碳)涂 层,可与其它装饰(如大理石料、玻璃幕墙、不锈钢隔断、铝合金门窗等)融为一体, 组成多姿多彩的空间环境。 3、吸音:吊顶板面冲压微孔,背面粘贴阻燃吸音材料,对室内噪音有良好的吸 音作用。 4、耐火:采用进口高强度瓷性聚脂(氟碳)涂层防锈铝合金板,可适应现代建 筑消防安全规范需要。 5、通风:微孔吊顶板可作通风板用,吊顶棚形成风库,满足中央空调使用要求。 6、简便:吊顶结构简单,装拆十分方便,且便于吊顶内管线施工。 7、美观:吊顶面外表平整,条块密合,线条流畅,整齐统一。 地面: 地面: 机房内全区域采用北京“京通”国产无黑边全钢抗静电 FS1000 地板,地板 尺寸为 600×600×35,集中载荷不小于 453kg /m2,静载荷大于 17000 N /m2 防火 性能达到 A 级,地板底部有“十字加强 筋”,2mm 厚 pvc 贴面,地板铺设高度 300mm。地板下先做防尘处理,然后用 20 mm 厚橡塑作保温。整个地板支架通过 6mm2 多股铜导线连成一个金属整体,并与 主接地极良好连接。主机房区出入门室内作缓冲踏步。 放置 UPS、机柜及精密空调机位置应布置钢支架。型号 TYPE International 国际 规格 mm 集中载荷 LB N KG 冲击 极限 均布载 滚动载荷 R2载荷 载荷 N 荷 N/M 10 次 10000 N HDG600 FS1000-CL 35ZG HDG610 35ZG 600*600*35 610*610*35 ≥1000 ≥4440 ≥453次670 ≥17000 ≥ 3560A 地板金属支架均匀用 BVR6.0 导线与等电位网连接,便于泄放静电; B 铺设应紧密、牢固、不得有响动。 C 各板块间隙不大于 0.5mm;相邻板块高度差不大于没 0.5mm;各区整体不 平度不大于 2mm。 D 地板调整水平时,不得用垫物;遇不规则地面或墙面时,应对地面或墙面 处理。 E 加工地板光滑、平整,走线口边必须磨圆滑,加装塑料走线孔盖。 F 施工完毕将地板下清理干净。 考虑到整体机房内采用精密空调制冷,在地板面铺设一层 20 mm 厚橡塑保温 棉,可以使机房内起到更好的保温效果。 墙面: 墙面: 空调配电区及主机房区玻璃幕窗户全部用密封胶密封缝隙, 内层采用石膏板 进行封闭处理,四周墙面均采用上海产兴铁库单面彩钢板装饰,中间夹岩棉进行 保温处理,钢板厚 0.6mm,各板块用金属十字条连接。全部柱面均用优质彩钢板 装饰包封。 “兴铁库” 彩钢板由 0.6 厚烤漆钢板与 12 厚防火石膏板经生产线压合而成, 并采用螺钉安装于墙面。 兴铁优质复合彩钢板标准宽度有 900mm 和 1200mm 两种, 但由于本机房层高较高,故选用 900mm 宽的吸音彩钢板。该材料是中高档次机房 装饰材料的首选。 “兴铁库”优质复合彩钢板厂家介绍: 兴铁新型建材(上海)有限公司源于英属控股公司,于 2002 年 6 月 7 日在 上海完成注册,注册资金 300 万美金,投资总额 600 万美金.生产基地坐落于上 海松江工业区茸北分区,占地 30 亩,建筑面积 10000 多平方米.兴铁新型建材 有限公司是专业从事电子行业,医疗行业,食品行业的洁净区域和办公空间等组 合式金属隔间的开发设计,生产制造,安装服务的系统专业厂家,产品通过 ISO90002 质量体系认证. 公司在海外从事金属库板行业 20 多年, 在国内已服务于很多大型中外企业, 在业内享有盛誉.兴铁复合钢板具有以下特点: 设计性 建筑载荷小、属于轻质隔墙类型 坚固、耐震、防火满足现代建筑装饰要求 墙体内夹层可配管、配线 吸音效果好 实用性 空间划分灵活、可重复使用便于用户维修、改建、节约成本 美观、清洁、舒适,现场完工即可迁入办公,不污染环境,不产生大量 废料,具有环保和节约资源的效果 断热、隔音、吸音及抗震符合国际先进水平的建筑内装修,内隔断装饰 材料要求 踢脚: 踢脚: 机房内部所有墙、 柱面及玻璃隔断均安装 100*1mm 高拉丝不锈钢踢脚。 墙面、 隔断上部不作封边处理。 外窗: 外窗: 空调配电区和主机房区全部窗子用密封胶密封缝隙并作防水处理后用石膏 板夹岩棉封闭处理。 门: 主机房区主出入口采用向外开启的乙级防火防盗门。监控区入口采用彩钢 门,机房内部监控区与机房区,配电空调区与机房区各安装玻璃地弹门,玻璃厚 度为 12 毫米。门框和窗框同壁板的连接是平整的,没有高低差。玻璃门带地弹 簧、电插锁、曲型门夹、不锈钢拉手及其它五金用材。钢制门安电磁锁。 玻璃隔断: 玻璃隔断: 监控室与机房之间的 机房内玻璃隔断采用 12mm 厚单片铯钾防火玻璃隔断。 防火玻璃隔断在地板下和吊顶上均采用防火材料隔离密封, 隔断骨架采用亚光不 锈钢包框,不锈钢厚度为 1mm,隔断钢架采用方管或槽钢制作,钢性强,稳固 不晃动。 主机房区与空调配电区玻璃隔断上下不密封,作为精密空调的送回风通道。 高度设计: 高度设计: 主机区为了便于地板空调送风和线槽安装,地板铺设设计高度为 0.3 米,机 房吊顶设计标高为 2.9 米,净高 2.6 米。 4. 供配电系统设计 无单点故障、高容错: 无单点故障、 高容错: 计算机供电系统:机房的计算机配电系统设计为&双路市电+UPS 不间断电 源&的供电方式,UPS 系统采用模块化 N+1 UPS 系统, 满足 40KVA 负荷使 用,并考虑到负荷增加时,UPS 能通过“无缝”扩容满足冗余使用要求。 具有容量冗余和功率模块备份,保证系统的高可靠性并具有在线维修能 力,尽量减少系统的故障点,使系统的可用性大于 99.999%。 重要计算机设备(包括服务器、网络机柜)采用双电源(经大楼配电房互投 柜)供电方式,整个系统的可靠性很高。 有防雷、防火、防水、抗干扰等功能: 有防雷、防火、防水、抗干扰等功能: 防雷:配电系统防雷器采用三级防雷。 防火:配电柜所有输出、输入回路均采用多股阻燃铜芯电缆,且用镀锌桥 架或镀锌金属管保护。 防水:线槽全部离地安装。 抗干扰:所有电缆均采用镀锌金属线槽及镀锌电线管保护敷设,所有金属 管、金属线槽均可靠接地。强电线槽敷设在机柜的正面,弱电线槽敷设在 机柜的背面。弱电线槽与强电线槽平行敷设时,至少相距 600mm。 良好的接地系统: 良好的接地系统: 机房设有四种接地形式,即:计算机专用直流地、计算机交流工作地、安 全保护地、防雷保护地。本次工程采取共地系统,阻值不大于 1 欧姆。 计算机配电要求 (1)机房采用市电双路供电,并采用 UPS 作为备用电源 (2)信息中心机房机房用电总负荷 100KVA (3)信息中心机房核心设备总负荷 30KVA (4)电压 380V /220V±5 (5)频率 50±0.2Hz 信息中心机房设单独配电系统,由市电和在线式 UPS 后备电源供电。双回 路市电在大楼配电房经自动切换后经一根五芯铠装交联电缆接入三楼机房。 机房 拟设两个配电柜,一个为动力柜,负责照明、空调等非计算机负荷供电。另一个 为 UPS 柜,负责所有计算机、网络、消防、门禁、电视监控、应急照明等重要 设备的供电。接入柜按总电流 250A 设计,UPS 柜按 200A 设计, 后备电源由一 台 40 kvA 在线式模块化 UPS 电源供电 。机房配电系统采用 50Hz、220/380V 电 源TN-S 系统供电。采用放射式和树干式相结合的方式。 4.1.机房供电系统机房用电负荷为一级负荷。 低压配电系统采用380V/220V TN-S系统。 重要计算机设备(包括服务器、网络机柜)采用双电源供电方式,整个系 统的可靠性很高。 机房电源进线由大楼基建方引入机房,空气开关不小于250A。 4.2. 机房配电系统机房设置市电配电柜和 UPS 输出配电柜,分别对各个用电设备进行控制。 4.2.1. 计算机双电源供电系统机房区每个机柜内配装二个机柜专用单相20A×8口防雷PDU。 各机柜的两个 PDU经三芯阻燃电缆在地板下与相应电缆压接后(压接处作密封防水处理)分别 接入UPS输出配电柜的不同相输出回路上, 在监控室内每个操作工位下安装二个 插座(5孔) ,每4个插座走一路电,由配电柜单独的空开控制。 主机区每个机柜地板下预留三相20A插座两个,空调配电区安装两个市电墙 壁维修插座和两个地弹维修插座, 主机区安装五个墙壁维修插座和六个地弹维修 插座,监控室安装两个地弹维修插座。 在UPS输出配电柜中根据各台机柜设备容量及电源要求(单相或三相)设置保 护断路器。另外,考虑设备升级扩容的需要,柜内适当预留开关。在配电总柜中 设置远程电量监控设备,配电柜避雷器及主要断路器带有辅助触点,可以远程监 测其电量品质及开关、避雷器通断状态。 4.2.2. 市电辅助插座的设置主机区和空调配电区墙面上距静电地板 30CM 位置安装 7 个单相 16A 市电 维修插座。并用标签标上标志。每个区域内的墙壁维修插座分为同一组采用同 一回路控制,敷设暗线,每组辅助电源插座均配漏电保护开关。 机房内共有一台双系统精密空调,配电柜应设单独的输出回路、经 16mm2 五芯阻燃电缆敷设到空调机位并预留相应长度。 4.2.3. 配电柜技术要求机房供配电系统是机房安全运行的保证, 采用机房专用配电柜来规范机房供 配电系统, 保证机房供配电系统的安全、 合理。 本工程选用国际知名品牌 “许继” 柜体,配电柜内断路器应选配国际著名“梅兰日兰”品牌。 所有配电柜柜体前门为玻璃门,玻璃厚度 5mm 以上,柜体钢板厚度 1.2 mm 。 配电柜全封闭式箱体结构,独立的接地系统。 配电柜的柜面应设各相电压、电流指示仪表,输入及主要输出(如主机、 网络机柜、UPS 电源、空调等)回路应设工作状态指示灯。各类信号灯、 标牌要齐全、美观、清晰规范。便于工作人员观察监测设备运行情况。 配电柜内部采用模块化设计,装配灵活,便于扩充,布置合理均匀,操作 安全,外表美观。各连接母线采用规范的不同颜色标示,不得采用线两端 加绕色带处理。断路器接线端子连线不得超出二根。 各回路设计要考虑不同的负荷类型,主要设备(如服务器、空调机)、机 柜、不同系统(如监控、消防、门禁 )分设不同的输出回路,不得将不 同的设备、不同系统并接相同回路,柜内要有特殊的工艺措施、安装防护 板,保证操作安全可靠,视觉感好 。 动力配电柜设置过负荷、短路等功能,并与消防联动。 配电柜应留有 30备用回路,已备今后增加设备用。
4.3. 4.3.1.电缆、线槽、 电缆、线槽、线管选型及敷设 电缆的选择1) 考虑到夏季气温较高,电缆载流量相对减少及电缆集中敷设时散热量大 等因素,以环境温度为+40℃时的电缆载流量作为选择电缆规格的依据 2) 机房内所有电缆均选用阻燃交联电力电缆(ZR-YJV) 3) 照明及辅助插座回路选用阻燃电线(ZR-BV) 4) 机房内的电缆均采用镀锌金属线槽及镀锌电线管保护敷设,并通过支架 离地安装,电缆末端穿镀锌金属软管。这种布线方式既有良好的屏蔽效 果,又有防火、防鼠、防虫害等功能 5) 屏蔽:所有电缆均采用镀锌金属线槽及镀锌电线管保护敷设,所有金属 管、金属线槽均可靠接地。 4.3.2. 电缆敷设选用镀锌金属线槽机房地板下使用金属线槽解决电力布线的问题。 镀锌金属线槽大小尺寸综合 考虑满配线缆数量和扩容余量后,按规范要求的占空比设计。为避免可能的机房 漏水造成灾难性后果,我们设计金属桥架架空距离地面3-5CM。 镀锌金属线槽用于电力布线的优势体现在: 1) 安装、拆卸简单快捷 2) 维修线缆便于施工 3) 接口多样,便于增加线路 4) 防火、防锈、防尘、防鼠 5) 加装盖板,电磁屏蔽的效果好 4.3.3. 强弱电线槽的布置考虑到维修方便和线路数量较多,采用静电地板下金属线槽配线,同时起到 金属屏蔽的作用,减少对弱电线路的影响。金属线槽的架设走向应充分考虑其合 理性和空调送风间的关系。 1) 强电线槽敷设在机柜的正面,弱电线槽敷设在机柜的背面。 2) 强、弱电线槽采用地板下走线方式,相互之间必须用金属桥架放置并保 持 50cm 的距离。 3) 地板下强、弱电金属线槽全部离地安装。4.3.4.选用紧定式 JDG 钢管采用优质冷轧带钢(Q195F-Q215F)经高频焊接一次成 型,双面镀锌保护壁厚均匀,焊缝光滑,圆度高,埠平滑无 毛刺。使用配套专用工具可弯角,不变形,不断裂。标准定 尺4米,标准型壁厚1.60mm.其它型壁厚1.20mm,明敷暗埋均可使用。 直管对接头采用优质管材加工而成,双面镀锌保护,供管与管连接用。管接 头中间有一道滚压的定位凹槽, 所形成的锥度, 可使导管插入紧定位, 密封性好, 暗敷时沙浆甚至水份不易进入导管内;而凹槽深度与导管壁厚一致,导管插入后 内壁平整光滑,不影响穿线。靠近管接头两端各有一个(32以上两个)带紧定螺 纹孔,该螺纹孔的长度大于管接头壁厚,是用冲压工艺由管内壁向管外壁冲压形 成凸起后再攻丝形成,螺纹圈数增多使紧定连接更牢靠。紧定螺钉为特制,紧拧 端呈六角形并有 “+” 字槽, 、 另一端呈窝状; 靠近续拧紧紧定螺钉, 直至拧断 “脖 颈” ,使导管与接头成为一体,无需再做跨接地线。 照明系统设计 5. 照明系统设计 5.1. 照明计算机机房对照明的要求:光线明亮且柔和,适合人们的生理需要,布局合 理且操作方便,为工作人员创造良好的工作环境。 直接野角度。 。30。 。。 。。 。。 。CRT画面方向野 CRT画面方向野30一般机房长期处于无人值守状态,但机房占总楼层面积之百分之六十以上。 其消耗之电量相当大。为了增加投资回报率,此项目机房光度以适宜为准,故以 300~500 Lx 的标准。另外选用日光灯等省电照明设施,而线路开关控制以分组 分区控制为原则,可大量节省耗电支出以及增长系统寿命。 5.2. 灯具选择整体机房内的照明装置均选用广东“松业”600*600mm格栅灯盘,光源采用 高效荧光灯,灯具、灯管均选用飞利浦产品,电感镇流器,与灯管1:1配置。 1、 独特设计于灯管安装在反光器V型格栅底部。 2、 使强烈的眩光分散于灯具四周而光线在反射器曲线折射于空间。 3、 使眼睛直视而无任何眩光之感觉。 4、 光线分散而柔和使室内事物倍感舒适。 5、 广泛使用安装在大型商场、计算机机房、会议室等空间照明。 5.3. 照度设计机房照明大于500Lx,应急照明大于50Lx;照明光线要求均匀柔和、无闪烁。 5.4. 眩光限制标准机房内基本工作间眩光等级为Ⅰ级,无眩光;第一类辅助房间眩光限制等级 为Ⅱ级,可以有轻微眩光;第二、三类辅助房间眩光等级为Ⅲ级,允许有眩光感 觉。 本项目各功能机房眩光等级均为Ⅰ级,无眩光。 5.5. 灯具控制照明应按各个不同的功能分区进行控制,所有区灯光应由两种开关控制模 式,即强光和弱光,强光为所有灯管全部点亮、弱光为部分灯管点亮。 5.6. 应急照明应急照明可保证人员做应急处理,或安全快速地向应急出口疏散。利用常规 3根灯管中间的一根作为应急照明, 采用市电与UPS电源用交流接触器互投的方式 实现。当市电正常时,应急照明是正常照明一部分,可以正常启停。当应急状态 下,自动切换到UPS系统,应急灯具自动点亮。在机房出口分别设置出口标志指 示灯。应急照明与消防联动。 防雷、接地系统设计 6. 防雷、接地系统设计 6.1. 接地型式种类、 接地型式种类、目的通常为了保证计算机机房内的各种设备的安全,要求机房设有四种接地形 式,即:计算机专用直流工作地、配电系统交流工作地、安全保护地、防雷保护 地。 6.2. 具体实施方法根据《电子计算机机房设计规范》(GB50174-93)和《建筑物电子信息系统防 雷技术规范》(GB)有关规定,机房计算机专用直流地、交流工作地、 安全保护地、防雷保护地宜共用一组接地装置,接地装置的接地电阻值必须按接 入设备中要求的最小值确定(接地阻值≤1欧姆)。 大楼建筑已设共用接地系统,接地电阻已满足机房要求。机房交流工作接地 和安全保护接地、防雷保护接地、计算机直流地经一根截面积50mm2接地干线引 出机房外与接地极相连。及直流地、交流工作地采取放射式接地方式(单独从接 地极引取),避免接地间干扰并保证零地电位差不大于1V。 在计算机机房的建设中,一个良好的接地系统,是机房建设质量的关键问题 之一,它主要有两个目的: 1、机房建立接地系统是为了设备和人身的安全。 2、机房建立接地系统是计算机设备稳定、可靠工作的需要。 从防雷的要求看,均压才能避免反击,而均压又要求多点接地。从防干扰的 要求应该是单点接地,所以只有做好机房的等电位连接,并通过单点连接到直流 信号地网上,才能使上述两项矛盾的要求兼而顾之。 在主机房按下述方案构成等电位网。 在机房地板下沿墙一周敷设25*3等电位铜带(均压环),铜带配有专用接地 端子。用50*0.3mm紫铜箔在活动地板下交叉做成1200mm×1200mm的方格,室内抗 静电地板、金属墙板、金属吊顶板、玻璃隔断金属框架及设备机架机柜等所有非 带电金属体均通过多股6L2软铜线与铜排相连,以形成等电位、经干线与配电柜 接地排相接。其中每排网络机柜横向再铺设一道25*3铜排,使机柜、计算机设备 外壳与之很好的连接。 ⑴ 整个机房内部的所有金属桥架及所有金属设备均用铜带或6平方双色线 与接地体引上线连接。 ⑵ 所有设备的“安全保护接地” 以及供电电源“交流工作接地”、计算 机的“直流信号地”、避雷器的“防雷地”全部连接。 ⑶ 将机房及相关办公室的所有单相三孔插座接“地”孔全部连到等电位网 上。 ⑷ 将机房设备外壳全部连到等电位网上。 ⑸ 用一根ZRVV50 mm2多芯铜线橡皮电缆将等电位网引到接地体引上线。 6.3. 供电系统防雷器第一级防雷器: 安装在机房市电总配电柜的进线端,分别对相线、零线进行防雷保护。在市 电配电柜的接入端 (最大放电电流≥40KA,残压≤600V)采用德国OBO防雷产品的B 类产品,型号为V25-B/3+NPE。 第二级防雷器: 在UPS配电柜输入端安装德国OBO防雷产品的C类产品,型号为V20-C/3+NPE安 装与UPS输出端,放电电流(单模块)40KA,型号为V25-B/3+NPE。 第三级防雷器: 在UPS配电柜输出端安装德国OBO防雷产品的C类产品,型号为V20-C/3+NPE安 装与UPS输出端,放电电流(单模块)40KA。 机房区每个机柜内配装二个机柜专用单相20A×8口防雷PDU。 更好的解决了雷 电带来的危害。 6.4. 产品图片及技术参数雷电保护控制器 型号V 20-C75150280320385440440 V~ 585 V-550550 V~ 745 V-最大持续操作电压 UC AC(最大允 75 V~ 许操作电压) UC DC 雷电保护区 等级-按照 DIN VDE 0675 Part 6 (Draft 11.89)A1,A2-按照 IEC 61643-1150 V~ 280 V~ 320 V~ 385 V~100 V- 200 V- 350 V- 420 V- 505 V0→2C Ⅱ级 IEC 61643-1,prEN 61643-1,E DIN VDE 9-11 and Part 6/A1 15 kA 20 kA 15 kA测试标准 标称放电电流 In(8/20) 整体最大放电电流 Imax(8/20)V 20-C/1 V 20-C/2 V 20-C/3 V 20-C/440 kA75 kA 110 kA 150 kA 最大放电电流(单模块) Imax (8/20)40 kA ≤1.0 kV ≤1.3 kV ≤1.6 kV ≤1.2 kV ≤1.5 kV ≤1.5kV ≤1.8kV ≤1.8 kV ≤2.2 kV ≤1.7 kV ≤2.1 kV ≤2.5 kV≤900 电压保护水平 Up 在 1 kA(8/20) Up 在 5 kA(8/20)Up 在 In 时 ≤300 V ≤500 ≤350 V ≤650 ≤1.1 kV kV 响应时间 TA 短路耐受能力 25 kA 时的最大后备 保险丝 连接线M截面积 安装位置 Ip 等级 温度范围 υ 模块 NPE 标称电压 UC 100 V 下的绝缘电阻 Rins 浪涌电压测试 (10/350) -根据 IEC .95)规定的雷电参数峰 25 kA12.5 As160 kJ/Ω 值电流 Iimp 电量 Q 单位能量 W/R 标称放电电流 In(8/20) 电压保护水平 Up 响应时间 tA UC 下的后续电流 IF 温度范围 υ 50 kA &1.2 kV &100 ns 100 Arms -40℃到+85℃ &25 ns 125 A gl/gG≤400 V ≤700 V ≤1.42.5-25 mm2(多股软线,连接端加护套)2.5-35 mm2(单股、 多股线) 35 mm 导轨(符合 EN 50022) IP 20 -40℃到+85℃ C 25-B+C/NPE230 V/50-60 HZ &10 GΩ型号 连接线横截面V25-B UN 230V~ 最大持续工作电压 UcAC UcDC 根据 VDE 0675,Part 6 标准下的分类级别 在 5KA(8/20)冲击电流下的电压保护水平 Up 单模块最大通流量 Imax (8/20us) 根据 IEC1312-1、ENV61024-1 标准,采用(10/350) 直击雷脉冲电流波形测试下的量值 峰值电流 ismax 电量 Q 特定能量 W/R385 505 B &1.0KV 60KA25KA 12.5AS 160 KJ/W承受 25Karpm 短路电流的最大保险丝规格 连接导线选择范围 安装 颜色模块 底座160A gl 2.5-35mm2 按 DIN EN50052 标准要求,固定于 35mm 宽 之金属导轨上 橙色 灰色 700g材料 体积(长*宽*高)聚酰亚胺 90mm*89mm*62mmNPE 模块技术参数 额定反应直流电压 UagN 额定工作电压 Ur 250V~ 在 100V 下的绝缘电阻 Riso 依据 IEC 529 的雷电流测试(10/350) 最大通流量 is max 电量 Q 比能 W/R 最大通流量 (8/20us) Is max 保护水平 反应时间 tA 使用温度范围 25KA 12.5As 160 KJ/Ω 50KA ≤1KV ≤100 ns -40℃-----+80℃ 500V±20% 50/60HZ &10 Gohm7. 门禁系统设计 考虑机房区域的管理及安防需求,机房区域设置指纹加密码式门禁系统 4 套。门禁控制系统按单门设计,其中进门采用指纹及密码双设防方式,出门采用 按钮。预留通信接口,方便日后升级为联机系统。 7.1. 指纹仪F7F7 是中控科技推出针对办公环境的普及指纹门禁, 采用大 量可靠稳定的进口元器件, 设计上严格遵循国家安全防范产品 标准,出厂经过严格的老化测试。F7 适合用在办公门禁安装 或者在企业内部的一些非重要出入口安装使用。F7 的显著特 点是:安装简单,性能稳定,并且大幅度提升公司形象。 F7技术参数:? 指纹模板容量:500枚? 记录容量:3万? 指纹验证:1:1 or 1:N? 支持密码输入 ? 专业门禁功能:50个时间段,5个分组,10种开门组合,支持脱机工作。 ? 电锁控制:3A/12VDC继电器输出 ? 联网方式 : 直联TCP/IP或RS485? 键盘和显示:集成80个字符的LCD显示屏和数字键盘 ? 电源:12V DC,待机电流:50 mA,工作电流:400 mA ? 验证速度:<=2 秒? 拒登率:<=1%? 误判率:<=0.0001% ? 采集器:中控采集仪? 使用温度:0°C - 45°C? 使用湿度:20%-80% 7.2. 控制器DR-M2000系列(DR-M2001 07款/DR-M2002 07款/DR-M2004 07款) 数据存储 控制器采用领先国际先进水平的高速运算电路以及Flash海量存储技术单片机设 计,集处理、存贮、通讯功能于一块印制电路板上,具有同通讯口终端快速拆除 的特点,软件监控每个口的通讯活动,选用记忆接口处理单元,可支持由上级站 装入的微程序控制存贮器。单片机设计具有固有的可靠性,而扩充了瞬态保护功 能,自动自检功能更增强了这种可靠性。可以脱机存储感应式IC卡读卡器的 wiegand26 格式的读卡信息、 时间信息和当时的状态信息。 广泛用于门禁、 考勤、 签到、会员管理、消费、客户管理、停车场管理等感应式IC卡的应用系统。 领先国际先进水平的高速运算电路及Flash海量存储技术设计,反应速度胜人 一筹。 第十代产品更显成熟品味.广泛的成功案例使您更加放心. 平易近人的多语言Windows软件操作界面,简单实用,功能强大,无需专业 知识即刻轻松掌握,安装快捷,培训更加轻松. 独立自主的知识产权和开放式的数据通讯协议,使您的系统集成更加便捷, 享受更加周到、细致、尖端的技术支持.DR-M2001 单门双向 门禁数据存储控制板 07 款DR-M2002 双门双向 门禁数据存储控制板 07 款DR-M2004 四门单向 门禁数据存储控制板 07 款参数指标DR-M2001 单门 07 款DR-M2002 双门 07 款DR-M2004 四门 07 款RS232 RS485 通讯方式 免跳线自适应 9600 波特率TCP/IP 10M/100M 自适应RS232 RS485 免跳线自适 应 9600 波特 率TCP/IP 10M/100M 自适应RS232 RS485 免跳 线自适应 9600 波特率TCP/IP 10M/100M 自适应功能描述可管理一个门的进门刷卡和 出门按钮,或进出门都刷卡可管理两个门的进门刷卡 和出门按钮, 或进出门都刷 卡可管理四个门的 进门刷卡和出门按钮控制箱尺寸及 配套电源功率 电路板功耗 273mm*228mm*65mm 12VDC 4-7A小于 100mA Wiegand 26 (兼容该协议下的一切读卡器,例如 Motorola 、 HID、 Wiegand I 等. ) 一对 一组 两对 两组 四个 四组 EM、 Mifare 、读卡器输入格式可接读卡器数量 可控制门输出 开门延时时间 最大联网数 运行环境 用户注册卡数量 记录脱机存储数 量 数据保存时间 读卡器到控制器 最大联机距离 控制器到 PC 机最 大联机距离 门长时间未关闭 非法闯入 胁迫 报警功能 强制门状态为常 开或者常闭功能1-600 秒可调 N*256 台(N 表示计算机串口数,支持 256 个串口) ,支持 TCP/IP 的.NET 控制器不限 -35 至 65 摄氏度 10-90%RH,无冷凝 2 万张卡10 万条存储记录高速闪存设计,永不丢失。100 米 , 建议 80 米内。RS232 方式:12 米(建议 3 米) RS485 方式:1200 米,建议 1000 米内,增加扩展设 备可达 3000 米。 TCP/IP 通讯方式:视网络覆盖范围定。有有有有有有消防联动报警联 动如果不连接 DR-M2000P 扩展板,只具备软件界面的报警提示,并驱动电脑音箱予以报 警。 如果连接 DR-M2000P 报警扩展联动板,则具备硬件报警输出功能。 有 有 有 有 有远程开门功能 互锁功能 反潜回防尾随功 能 多卡同时验证后 开门功能 首卡开门 电子地图 定时常开门功能 外接密码键盘功 能有有有有有有 有 有有 有 有有 有 有有有有 7.3.电锁及其他配件型号: DR-S1080 用途: 特别适用于 180 开的玻璃内含门或木门 工作电压: 12 VDC 启动电流: 450mA 规格:203X 34X 40mm 安全类型:通电上锁、断电开锁 工作湿度范围:0~90%RH 简介:DR-S1080 电插锁采用单片微处理器控制,设计精巧、安 装方便,使用寿命长,工作噪音底,特别适用于 180 开的玻璃 门、木门。该锁具广泛地应用在与各种密码锁,磁卡锁,感应 卡锁等多种控制器配合的门禁系统,是实现门禁控制自动化管 理的很好选择。 型号: DR-S1081 用途:特别适用于 180 开的玻璃门、木门 工作电压: 12 VDC 规格:203X 34X 40mm 电气特性: 具有指拔开关调节延迟时间 态信号输出DR-S1080 标准电插锁具有门状态和锁状DR-S1081 智能电插锁简介: 智能型电插锁采用单片微处理器控制, 具有磁控检测门 开、 关状态的功能。 该锁具广泛地应用在多种形式的门禁系统, 是目前一种可控制双向平开门和推拉门的优质电动锁具,是实 现门禁控制自动化管理的关键选择。型号:DR-S858 用途: 主要适用于内开门或外开门(铁门、木门、防火门等) 本锁拉力:280Kg 规格:207 X 53X29.5mm 工作电压: 12DCV 工作电流:450mA 简介: 吸力强,容易安装,耗电量低,自动消磁无残磁,低噪音,DR-S858 电磁锁防腐蚀,使用寿命长,具有故障保障功能,无机械故障,断电 开门。 开门按钮 : 名称型号 : DE-01 开门按钮 尺寸规格 : 121×42×5mm 性能特点 : 体积小,造型美观、不锈钢按键、铝合金材质。DE-01 开门按钮适用范围:电锁之门后开锁开关 开门按钮 : 名称型号 : DE-03 开门按钮 尺寸规格 : 75×75×5mm 性能特点 : 体积小,造型美观、不锈钢按键、铝合金材质。DE-03 开门按钮适用范围:电锁之门后开锁开关 开门按钮 : 名称型号 : 标准 开门按钮 尺寸规格 : 86mm*35mm 外型颜色 : 白色 性能特点 : 符合标准电气底盒尺寸 大面板设计 美观标准 开门按钮精致 坚固耐用8. 漏水检测系统设计 美国“瑞泰”测漏系统是一种对水、 油、酸等各种液体进行泄漏监测和报警的 系统。该系统广泛应用于各种有珍贵价值 或安全意义的设备、设施上,对其进行液 体泄漏的监测和报警,譬如电脑室、电讯 中心、图书馆、博物馆以及发电机房、油 罐区、加油站、机场等。 系统基本原理(如右图 1) 当泄漏液体接触到感应线时,感应线向控制器发出信号。 控制器对泄漏信号进行检测,并通过显示器(如右图 2)显示泄漏位置同时 发出警报。 系统卓越性能 外形美观,运行稳定可 靠。 精确度高,检测位置误差 小于 1%。 适用于各种液体的监测。 具 有 网 络 接 口 RS232/485,适合于集中自动化管理。 由于机房内温湿度的要求,大多机房有着冷暖空调,暖气等设 备,液体泄漏的情况时有发生,同时也可能有自来水漏水、雨水侵 入等情况发生。这就要求我们及早地发现泄漏情况,精确知道泄漏 的位置,及时处理,保证机房设备的稳定运行。 本方案设计 1 套美国瑞泰定位漏水感应控制器, 对精密空调进行定位漏水监 测,并通过显示器显示泄漏位置同时发出警报。实现对精密空调及部分可能漏水 的地方进行监控。并提供 SNMP 接口,以便纳入甲方的集中管理系统。 美国“瑞泰”TTDM 报警定位控制器常用器材介绍:常用器材介绍组件 报警器 TTDM-1 115VAC 供电 报警定位控制器;通过显示器指示液体位置。感应线缆 型号 可选 描述 TTDM 报警定位控制器TTDM-2 TTDM-24 TTDM-plus130VAC 供电 可监控 1500 米的距离。 24VAC 供电 输出:蜂鸣器,4 个发光管,背光液晶三组不同状态继电 器(泄漏/维护/故障) 220VAC 供电 4-20mA 电流输出 R-S232/485 通讯接口 24VDC 供电 24VDC 供电 24VDC 供电 报警定位控制器(模块式),没有用户界面,需同电脑 联网或 TTDM-PLUS 连接使用。 多通道只报警控制器,适用于多区域,多种液体的泄漏 检测,控制器配有继电器输出口。 无定位单通道报警器,适合于独立的小区域的监测,可 监测范围为 30 米,控制器上配有 3 组继电器输出。TTSIM 报警定位控制器 (模块式) TTG 多通道报警控制器 TTC 报警器TTSIM-1 TTG-4、TTG-8、 TTG-12 TTC-1引出线 TT-MLC-PC 引出线 跳接线 TT-MJC-X*-PC (带塑料头 线的一端带塑料头,另一端为四芯电缆线是控制器和感 /金属头) 长度:4 米 跳接线 1m--3ft 3m--10ft 7.5m-25ft 15m--50ft 30m-100ft 用在不必要安装感应线缆但又需要走线的地方 应线缆之间的连接线TT-JC-XXX 整捆跳接线 感应线缆300-600 米用户可根据实际需要的长度截取,然后在两端装上金属 连接头1m/3 英尺 3m/10 英尺 7m/25 英尺 TT1000-X*-PCTT1000 型感应线缆检测沿其长度上任一点处的水的存 在,线缆感知水的浸入,通过控制器触发一个报警,并 且精确确定检测到的渗漏位置。 TT1000 型感应线缆已事先安装好塑料连接头,线缆针对 一定范围的应用而设计。包括数据中心楼层、远程通讯感应线缆 TT3000-X*-MC15m/50 英尺 室、设备定位、管系、电气地下室、贮存区域、油箱等。 电缆小而轻,可弯曲,安装简易。线缆的牙面设计是为 了快速干燥。 4m/15 英尺 TT3000 系列为测酸、碱、王水等化学液体感应线缆,已 7m/25 英尺 15m/50 英尺 TT5000-X*-MC TT-MET-PC TT-MET-MC 终止端 略 塑料终止端安装好金属连接头TT5000 系列为测油感应线缆,已安装好金属连接头 安装在每一条线路、每一个区域的末端保证线路形成回金属终止端 路&TT-MBC-PC 分支器 附件 TT-HDC-1/4 固定胶贴使用这种分支器,控制器检测到的只是长度,而且分支 器本身从 1-2、端之间分别相当于 5 米的感应线的长度。安装固定感应线缆和跳接线TT-TAG 标签 工具用来标示现场线缆实际长度,以便泄漏发生时快速找到 泄漏地点便携式测试盒相当于一个简单的控制器(TTDM),它可 TT-PTB-1000 便携式测试盒 以分段测试感应线缆的状态。如线缆的长度、破损、污 染、泄漏等9. 综合布线系统 9.1. 方案特点综述本次设计采用北京“大唐电信”综合布线系统,系统为开放式的星形结构, 并预留足够的余量。整个机房的布线系统分为设备区布线和控制区布线。系统内 铜缆部分采用六类非屏蔽双绞线。 9.2. 设计原则开放式设计和兼容性 整个布线系统的接口全部采用国际标准,能连接各厂家不同型号的电脑、网 络设备、电话交换机、传真机及其它电子设备终端,并且能支持不同的网络结构 及应用。 灵活性 整个系统采用先进的跳线管理,任何信息插座均可连接不同类型的设备终 端,终端的改位、移位只需在配线架上进行简单的跳线即可实现。 先进性 本设计中的一次性布线工程保证整个系统的应用二十年内不落伍。 应用的可靠性 本设计中所应用的产品应经国际权威机构认可并严格考验的材料。 投资经济性 采用一次性投资,大大地减少了传统布线和重复预留。另外模块化、开放式 的产品结构,降低了日常维护的人力、物力及财力投入,节省运行费用。 本设计完全遵循国家(国际)的有关建筑物综合布线系统及网络和通讯工程 的设计和施工规范(标准)以及测试和验收规范,所采用的布线部件需全部符合 国际标准 IS011801、北美标准 EIA/TIA568B 对其的技术要求。 9.3. 9.3.1. 方案设计 设计思路本次共布 RJ45 信息点约 180 个, 主要集中在监控区和机房设备等设备区域, 其余均匀分布在机房区域。每个机柜下设置 8 个信息点共 160 个,监控区及办公 区约设置 20 个信息点。 在主机房区内全部 20 台机柜上安装一个模块化配线架,只安装 8 个六类模 块,其它口用做备份用。 区域 布线原则 信息点数 光纤芯数 主机区每台机柜 8 个信息点,安装模块化配线架 每个操作工位下放置 3 个信息点, 安装一个单 孔信息面板和一个双孔面板,并留若干余量。160无监控室20无共计180无9.4.1) 双绞线产品选型铜缆六类线采用 AWG23 无氧铜导体; 达到业界的最高传输性能; 精确的绞距控制和同心度; 六类现采用扭转中心全十字架结构,保证施工 中的线缆绞距与同心度,有效减小线对间的串扰; 性能远超过 TIA/EIA568B 标准要求; 能够提供:室内、室外,屏蔽、非屏蔽等多种规格; 护套可选用低烟无卤等不同防火等级的材料;天诚六类电缆的中央具有绝缘的十字骨架,双绞线的四对线分别 处于十字骨架的四个凹槽内,电缆中央的十字骨架随长度的变化 而旋转角度,它的作用主要有:将四对双绞线卡在骨架的凹槽内, 保持四对双绞线的群绞,提高电缆的平衡特性和串扰衰减,另外, 保证在安装过程中电缆的平衡结构不遭到破坏。 2) 大对数电缆 分为 16、25、50、100 对几种规格; 可满足五类、三类传输标准; 连接绝缘一致,提供非常低的传输延时; 采用高品质材料,室外线缆抗紫外线辐射、防水、抗外部压力; 全色谱彩色编码绝缘体。 大对数线缆与 110 配线架等配线设备结合, 可实现语音或数据交叉传输及配线。 精密的 绞距控制能够获得最好的 NEXT 值,连接绝缘的一致性控制提供了极低传输损耗及延时。小 型化的外径尺寸可以减少安装中的电缆的扭曲。25、50 对大对数线缆能够提供五类或 3 类 传输性能, 性能远高于 TIA/EIA568B 标准要求。 更可提供 3 类 100 对线缆以满足楼层大对数 主干的需要。 铜缆接插件 1) 工作区面板 提供全面的端到端布线解决方案; 插座带有与插座一体的弹簧防尘门,可防 尘防潮; 产品系列齐全,可支持 3 类、4 类、五类、 六类的 UTP,FTP 有方便的标识,并可采用彩色的嵌入式的 图标标记每一个端口; 面板可接受各种标准的模块,从 1 口到 4 口一应俱全。 2) 信息模块 使用方便,容易、快捷卡接; 采用了 IDC 接插技术, 可提供六类、超五类、三类,屏蔽、非屏蔽等多种规格; 六类模块设计高于 350MHZ 带宽高速网络应用需要,并有非常高的余量; 50μ inch 镀金接触针; 彩色编码适配板提供清晰的标识; 性能超过国际标准 TIA/EIA 568B;天诚所有模块的壳体均为阻燃塑料。模块插口金针为最高质量的磷青铜 在镀100微英寸镍之后再镀一层50微英寸的金, 保证达到最小的接触电阻和最 长的使用寿命 3) 模块化配线架 具有高性能和高密度; 线缆安置条能保证线缆安装的弯曲半 径,减小线缆应力,保证数据的传输性 能; 模块化安装的配线架提供每个端口均一的传输性能, 摈弃了传统配线架因线路板走线的 差异造成的端口传输性能差异。 易拆装、可替换的端口标示条帮您标识不同的端口。 适用于 TIA568A 及 TIA568B 连线方式; 通用的分体式配线架与天诚的 180 度快速安装的六类、 超五类模块相配合。 更可与未来 的其他嵌入式连接件进行现场配置, 提供远超过传统预配置配线架的灵活性, 实现多媒体信 号的集中配线。 配线架专为 19 英寸标准机柜设计, 标准配置有 24 个六类或超五类连接模块, 同时兼容 T568A 和 T568B 配线方式。背部设有线缆安置条,有效保证线缆的弯曲半径。所有 的配线架都符合并超越工业标准。 所有级别的连接器均完全满足并超越 TIA-568-B 中相应章 节。 4) 表面安装盒 提供 1 位、2 位等多种型号; 支持天诚所有标准化模块,更换插座类型时无需更换表面安装盒; 设计有多个进线口,并提供螺丝和胶带固定,适应各种安装条件; 设计有弹簧防尘门,提高环境适应能力; 每个端口都有嵌入式彩色标记,配合方便的标记区,提供最为便捷的端口管理;天诚的表面安装盒提供了迅速而经济的现场安装方式, 尤其是在不便于添加暗装底盒的 地方,比如组合式(办公)家具或旧楼改造等环境。安装盒兼容所有的 KJ 系列 90 度打线的 模块,您可以根据现场需求进行灵活配置。安装盒可适用于各种类型的表面,如需要胶带粘 合或螺钉固定(或二者同时使用)的墙面。 5) 理线架 可提供开放式、封闭式两种规格; 有 1U、2U 两种不同的高度,配合不同的配 线架,达到最佳的配线效果; 特有黑色细砂纹喷涂处理,防止挂伤电缆; 封闭式理线架采用强磁吸合盖板,提供业 内最为便捷的理线体验; 天诚公司的封闭式理线架为光纤及传统的六类、 超五类铜缆布线提供了一种灵活简便的解决方法。 独有强磁锁紧机构, 提供了比以往更简洁、 更牢固的上盖封闭方式。水平理线架有两种尺寸-1U 及 2U,可适用于不同大小的系统。这种 高质量、 多功能的理线架对线缆进行 “瀑布” 管理, 可以保证合理的弯曲半径和线缆整体性, 结构更具耐用性。非常适合高效的、易于调节的机柜线缆管理。 6) 高速跳线 性能远高于 TIA/EIA568B 标准; 三叉高低针 RJ45 头, 50μinch 镀金; 通过整体注塑工艺,消除连接部位的应力; 护套特别加长,保证线缆的弯曲半径;天诚的跳线超过行业标准及规范。 采用符合 TIA/EIA568B 标准所规定的电缆线以确保能 提供足够小的弯曲半径及足够长的弯曲寿命,配之以独有的错位三叉 RJ45 水晶头以确保最 小的接触电阻,满足管理间交叉配线的信号传输。天诚提供标准长度有 1 米、1.5 米、2 米 和 3 米,并有多种颜色:橙色、蓝色、黄色、黑色、灰色、白色等。 1) 布线专用工具 专用的多功能压线钳,可方便地实现切割、剥线及水晶头的压接; 110 打线刀符合人体工学设计, 轻轻一推就可完成将线缆打入 110 端子及切除多余线缆 两步工作; 5 对打线刀是配合 110 配线架的最好工具,可一次打入最多 5 对双绞线,并可配合 110 连接块实现最终的端接; 布线通断测试仪是施工现场最有力的助手,可以方便地诊断线路的通断及故障排除;合适的工具在任何工作中都会影响到成功和失败。 在布线系统中, 任何不良的施工都可 能造成系统的隐患。天诚针对您的布线系统提供简便、易用的多种工具。它们是您施工的得 力助手,也是系统维护的必要手段。 9.5.工程测试测试标准 我们依据的是国家质量技术监督局和中华人民共和国建设部于 2000 年 2 月 联合发布了 《建筑与建筑群综合布线系统工程施工及验收规范》 GB) ( , 该规范全面包括了综合布线的现场测试内容、方法及对测试仪器的要求,电缆的 测试主要包括长度、接线图、衰减、近端串扰等四项内容,特性阻抗、衰减对串 忧比、环境噪声干扰强度、传播时延、回波损耗和直流环路电阻等电气性能测试 项目,可以根据现场测试仪器的功能和施工现场所具备的条件选项进行测试。光 缆的测试主要包括长度、接线图、衰减、光回波损耗等内容。 规范中定义了两种测试摸式,基本链路(BASIC LINK) (如图 1)和信道链 路(CHANNEL) (图 2) ,这两者最大的区别在于基本链路不包括用户端使用的电 缆,而通道链路是一个完整的端到端链路,即用户网卡到有源设备(如集线器、Basic Link 测试线 测试线 HUB Fluke测试仪 套件 插座模块 Fluke测试仪 配线架 水平电缆图1交换机等) 。 Channel 测试线 HUB 用户电缆 水平电缆 用户电缆 测试线插座模块 Fluke测试仪 配线架 室内转接 模块 Fluke测试仪 套件图2测试:为了确保布线质量,在布线完成后,我们将使用国际认可的专用测试 仪器检测线路的性能,其中六类非屏蔽双绞线采用 FLUKE4300 测试仪,多模光纤 测试采用 DSP-LIA420S。 测试文件 在整个工程结束后,将提供完整的工程竣工文档和系统测试数据。文档资料 是布线工程验收的重要组成部分。 完整的文档包括电缆的标号、 信息插座的标号、 配线间水平电缆与垂直电缆的跳接关系,配线架与交换机端口的对应关系。建立 电子文档,便于以后的维护管理。 系统设计 10. 消防系统设计 10.1. 概述 本次工程设计采用无管网七氟丙烷气体灭火系统。在空调配电区、主机区域 设置 3 个 150 L 无管网钢瓶;整个机房内部设置一套控制及报警指示装置。自动 消防系统支持手动/自动启动方式,机房内部设置烟感探头和温感探头,采用声 光等多种报警方式,为防止误报、由智能光电感烟探测器和智能感温探测器形成 组合报警。 机房采用七氟丙烷三层气体灭火系统和自动火灾报警系统。 1、灭火保护区的吊顶上、下和静电地板下设三层自动报警装置,为防止误 报、 自动灭火保护区报警探测器由智能光电感烟探测器和智能感温探测器组合报 警。报警主机可采用壁挂式联动汉字液晶显示一体机。 2、消防系统主要由消防报警和消防灭火两大部分组成。 当火灾发生时,感烟探测器报警后,火灾控制器发出火警预警声、光报警信 号。但此时不启动灭火程序。当同一防护区的感温探测器与感烟探测器同时报警 时,控制器发出声光报警信号。在手动或自动启动灭火程序喷淋前,总控制台发 出指令,通知人员撤离,并发出联动控制信号,切断机房市电配电柜供电电源, 即切断非消防电源供电的用电设备。 如: 空调机、 新风机、 照明等设备供电电源。 上述设备供电与消防系统的联动过程, 是采用电源配电柜主断路器的分离脱扣作 远距离分端。配电柜主开关均装有分离脱扣器和辅助接点,另外紧急跳闸按钮在 必要时可手动切断进线电源。机房内的消防设施用电电源由 UPS 提供。 10.2. 七氟丙烷自动灭火系统简介 七氟丙烷自动灭火系统是目前国际上应用非常广泛的一种消防设备, 七氟丙 烷灭火剂具有毒性低、不污损设备、绝缘性能好等优点,随着我国现代化建设的 迅猛发展,已在我国得到广泛应用。 该灭火系统主要有:自动报警控制系统、灭火剂贮瓶、瓶头阀、单向阀、压 力讯号器、框架、喷嘴等主要设备组成,实施对单区的消防保护。其灭火方式可 分为:全淹没保护方式和局部保护方式。具有自动探测火灾、自动灭火的功能。 在紧急情况下还可利用电气手动和机械手动方式启动灭火。该产品具有:功能完 善、工作准确可靠、密封性能好、造型美观、操作维修方便、设计参数完整、准 确等特点。 10.3. 七氟丙烷灭火系统工作原理 (1) 自动控制: 将报警灭火控制盘上控制方式选择键拨到 “自动” 位置时, 灭火系统处于自动控制状态,当保护区发生火情,火灾探测器发生火灾信号,报 警灭火控制盘即发出声、光报警信号,同时发出联动指令,关闭连锁设备,经过 一段延时时间,发出灭火指令,打开电磁阀释放启动气体。启动气体通过启动管 道打开相应的选择阀和瓶头阀,释放灭火剂,实施灭火。 (2) 电气手动控制:将报警灭火控制盘上控制方式选择键拨到“手动”位 置时,灭火系统处于手动控制状态。当保护区发生火情,可按下手动控制盒或控 制盘上启动按钮即可按规定程序启动灭火系统释放灭火剂,实施灭火。在自动控 制状态,仍可实现电气手动控制。 (3) 机械应急手动控制: 当保护区发生火情, 控制盘不能发出灭火指令时, 应通知有关人员撤离现场,关闭联动设备,然后拨出相应电磁阀上的安全插销, 压下手柄即可打开电磁阀,释放启动气体,即可打开选择阀、瓶头阀、释放灭火 剂,实施灭火。如此时遇上电磁阀维修或启动钢瓶充换启动气体不能工作时,可 打开相应的选择阀手柄,敞开压臂,打开选择阀,然后用瓶头阀上的手动手柄打 开瓶头阀,释放灭火剂,实施灭火。 (4) 当发出火灾警报,在延时时间内而发现有异常情况,不需启动灭火系 统进行灭火时,可按下手动控制盒上的紧急停止按钮,即可阻止控制盘灭火指令 发出。 七氟丙烷灭火装置. (1)本次中心机房建设工程采用七氟丙烷自动灭火系统的设计,依据《七 氟丙烷灭火系统设计规范》GB50193-93、企标 TE/Q 及贵方要求,在 整个机房区域采用无管网全淹没方式控制。报警设备选用秦皇岛“海湾“的消防 产品,气体采用郑州“歌瑞”七氟丙烷灭火气体。 (2)机房内为一个防火分区,防护区出口设置向疏散方向开启、且能自动 关闭的门, 围护结构及门窗的耐火极限不应低于 0.5h、 允许压强不宜小于 1200Pa, 吊顶的耐火极限不应低于 0.25h,并设有通向室外的排风口,排风口应设在防护 区的下部,离地面高度 46CM 内。防护区内不能自动关闭的开口,其面积不应大 于防护区总内面积的 3%,其位置应距室内地面 2/3 以上的净高处。主机区吊顶 上、地板下均设智能型光电点式感烟和差定位感温智能探测器。 (3)系统的安装、调试按《气体灭火系统施工及验收规范》规定执行。 10.4. 七氟丙烷灭火系统电气控制系统(1) 设计依据 GBJ116-88《火灾自动报警系统设计规范》 。 (2) 本系统采用气体灭火控制器一台,控制器向消防中心输出防护区的火 灾信号、放气信号、故障信号,并联动控制防火阀的关闭。 (3) 防护区吊顶上、下和静电地板下设三层自动报警装置设感温、感烟、 光电探测器,采用双回路复合报警控制方式,声光报警、警铃、放气指示灯,安 装在工作人员易看到、听到的位置,以便火灾报警时工作人员能及时撒离。 (4) 紧急启停按钮安装在防护区门外,离地面高度 1.3-1.5M 便于操作的 明显处,室外安装加防水盒。 (5) 所有布线,均选用铜芯阻燃线,或采取镀锌钢管穿线。控制线选用 1.5MM2,信号线选用 1.0MM2。 (6) 系统的安装、调试按《火灾自动报警系统施工验收规范》规定执行。 七氟炳烷灭火系统操作说明 全自动灭火(探测器控制) 将控制器切换至自动灭火状态,当防护区发生火灾时,自动完成灭火程序, 延时 30 秒,施放灭火剂。 注意事项: 防护区内禁止烟尘。 如发生误报警,关闭电源(交、直流) ,立即与施工或维修单位联系。 气体灭火系统必需由专人维护管理。 建议贵方在防护区附近配备一定数量的手提式灭火剂,用于扑灭初期火灾。 灭火后各个防护区域应及时通风换气,释放过药剂的钢瓶应尽快充满,使系 统早日恢复正常,药剂充灌期间备用系统必须投入使用。 10.5. 产品介绍 JB-QB-GST200 型火灾报警控制器(联动型) 型火灾报警控制器( 联动型) 设计采用 JB-QB-GST200 型汉字液晶显示火灾报 警控制器(联动型)作为区域报警控制器,壁挂式结 构,其主要特点如下: 本控制器为小点数系列产品,有多种容量配置方 式可供选择。 不论对联动类还是报警类总线设备,控制器都设 有不掉电备份,保证系统调试完成时注册到的设备全 部受到监控。 本控制器开机自检时,不仅自动检测本机设备(指示灯、功能键等) ,同时 还逐条检测外部设备的注册信息及联动公式信息, 如信息发生变化系统将显示本 信息并做相应的处理。 本控制器最多可配置 10 路多线制控制模块,并具有输出线断路、短路及设 备故障报警功能, 这些检测功能可最大限度的保障控制模块本身及其与重要设备 之间连接的可靠性。 本控制器对具有特殊重要意义的气体喷洒设备提供了独立的控制密码和联 动编程空间,并有相应的声光指示,使气体喷洒设备受到了更严格的监控。 本控制器可外接火灾报警显示盘及彩色 CRT 显示系统并可选装手动盘及多 线制控制卡等设备,满足各种系统配置要求。 本控制器具有强大的面板控制及操作功能, 可以观察智能探测器动态工作曲 线,各种功能设置全面、简单、方便。 本控制器采用全模具化结构,外形美观。 主要技术指标如下: ◎液晶屏规格:128×64 点,可同屏显示 32 个汉字信息 ◎控制器容量: a. 最大容量为 242 个地址编码点 b. 可外接 64 台火灾显示盘;联网时最多可接 32 台其它类型控制器 c. 32 个直接手动操作总线制控制点 d. 最大可配置 10 个多线制控制点 ◎线制: a.控制器与探测器间采用无极性信号二总线连接 b.多线制控制点与模块(LD-8302C)之间采用无极性二线连接 c.控制器与各类编码模块采用四总线连接(无极性信号二总线、无极性 DC24V 电源线) (有极性通讯二总线、 无极性 DC24V d.控制器与火灾显示盘采用四总线连接 电源线) e.与彩色 CRT 系统通过 RS-232 标准接口连接, 最大连接线长度不宜超过 15m ◎使用环境:温度: 0℃~+40℃ 相对湿度≤95%,不结露+10% ◎电源:主电为交流 220V -15% ,内装 DC12V 10Ah 密封铅电池作备电 ◎功耗≤30W ◎外形尺寸:400mm×560mm×178mm 火灾探测器 ● JTY-GD-G3 型智能光电感烟探测器 JTY-GD-G3 智能光电感烟探测器采用专用的控制芯片及数字化总线通讯技 术,具有很高的报警可靠性及简便的安装调试方式。可采用总线、环形或两种方 式混合的拓扑结构与火灾自动报警控制器相连,提高了系统的可维护性。 本探测器的传感器部分采用后向散射迷宫结构, 克服了光电感烟探测器对黑 烟不敏感的缺陷;探测器内温度补偿器件的设置,一方面可以矫正器件的温度漂 移,另一方面对火灾的温度变化也能够提供一定的信号补偿作用,大大提高了报 警的可靠性。 本探测器应用智能火灾算法,通过 A/D 转换采集环境数据,并将数据进行 处理,判断当前的环境状态。当环境温度、灰尘、湿度等条件变化时,探测器可 自动进行调整和补偿,提高了可靠性,降低了误报率。 探测器设有灵敏度调整功能, 灵敏度的调整可通过主机也可通过编码器来实 现。灵敏度的调整幅度可根据需要来确定,如昼/夜灵敏度调整,根据现场环境 状况进行的灵敏度调整等。 探测器还可设置预报警线,对特别重要场合提供早期预报警功能。当探测器 探测到环境参数达到预报警线时,将相应信息传至控制器,提示值班人员注意现 场情况,确认是否发生火警。 探测器具有自诊断功能,对器件损坏、迷宫污染等情况可进行自我检查,并 向控制器发出故障报警信号。当探测器迷宫灰尘积累达到一定的程度,探测器将 报警探测器灰尘故障。探测器的灰尘故障分为两级,一级是预故障,此时灰尘积 累已达到很高的程度, 但仍然能够探测现场火灾, 发出火警信号; 另一级是故障, 即使补偿后也不能够可靠报警。 探测器设有通讯监控功能,随时检测与主机的通讯状况。当发现与控制器通 讯失败后,探测器自动转入独立工作模式。在独立工作模式下,探测器按照预定 的算法对环境状况进行监测,当确认环境有火灾发生时,探测器将点亮报警灯, 指示有火灾发生。 探测器在独立工作模式下, 仍随时检测通讯信号, 如通讯恢复, 探测器将有关信息传回主控制系统。 探测器能够记录运行期间采集的环境数据,并保存最末次报警数据。探测器 与控制器间采用数字化总线通讯, 可根据控制器的命令要求将上述数据传至控制 器,并在图形监控计算机中进行显示。在系统应用中,探测器亦可设定为主机报 警方式,此时探测器完成传感器的功能,火灾判定由主控制器完成。 探测器的结构设计充分考虑了探测器的防水特性。 整个探测器分底座与探测 头两部分,底座仅有固定脚及接线端子,不含其它电路。探测器的底部采用密封 方式,侧面留有溢水孔;接线端子设计有防水护套保护,确保在有溢水或渗水的 情况下, 探测器能够正常工作。 另外, 每只探测器内线路板均采用防水工艺处理, 表面喷有防水胶,保障探测器内部的防潮性能。探测器的已获专利,专利号为: ZL。 主要技术指标如下: ◎工作电压:总线 24V ◎监视电流≤0.8mA ◎报警电流≤2.0mA ◎报警确认灯:红色,巡检时闪烁,报警时常亮 ◎使用环境:温度: -10℃~+50℃ ◎编码方式:十进制电子编码 ◎外形尺寸:直径:100mm,高:42mm(不带底座) ● JTW-ZCD-G3N 型智能电子差定温感温探测器 智能电子差定温感温探测器采用优质电子测温传感器以 及专用的控制芯片及数字化总线通讯技术,工作性能稳定、 可靠。探测器根据应用环境可以分别设定为差温或定温探测 器,并且可以设定差温探测器的灵敏度以及定温探测器的报 警温度,以适用不同场所的应用。 探测器可以采用总线、 环形或两种方式混合的布线方式与火灾自动报警控制 器相连,布线灵活,安装方便。 探测器的结构设计充分考虑了探测器的防水特性。 整个探测器分底座与探测 头两部分,底座仅有固定脚及接线端子,不含其它电路。探测器的底部采用密封 方式,侧面留有溢水孔;接线端子设计有防水护套保护,确保在有溢水或渗水的 情况下,探测器能够正常工作。本探测器可通过手持式编码器进行电子编码及性 能检查,具有良好的抗粉尘及潮湿能力。 本探测器为专利产品,专利号为 ZL。 主要技术指标如下: 相对湿度≤95%,不结露 ◎工作电压:总线 24V ◎监视电流≤0.8mA ◎报警电流≤2.0mA ◎报警确认灯:红色,巡检时闪烁,报警时常亮 ◎定温灵敏度级别:定温 1 级灵敏度:报警设定温度 58℃;定温 2 级灵敏 度:报警设定温度 66℃;定温 3 级灵敏度:报警设定温度 72℃。 ◎使用环境:温度: -10℃~+50℃ ◎编码方式:十进制电子编码 ◎外形尺寸:直径:100mm,高:45mm(不带底座) LD-8318A 型手动火灾报警按钮 LD-8318A 型智能编码手动报警按钮的设计采用新颖的造型结构,可恢复的 特性,非常适合应用。手动报警按钮安装在公共场所,当人工确认火灾发生后按 下按钮上的有机玻璃片,可向控制器发出火灾报警信号,控制器接收到报警信号 后,显示出报警按钮的编号或位置并发出报警音响。手动报警按钮可直接接到控 制器总线上。 LD-8318A 型智能编码手动报警按钮具有以下特点: (1)手动报警按钮采用无极性信号二总线,其地址编码可由手持电子编码 器在 1~242 之间任意设定。 (2)手动报警按钮采用拔插式结构设计,按钮上的有机玻璃压片子按下后 可用专用工具复位。 (3)按下手动报警按钮玻璃片,可由按钮提供额定 DC60V /100mA 无源输 出触点信号,可直接控制其它外部设备。 手动报警按钮采用全密封设计, 接缝处设计了密封垫, 具备防水功能。 另外, 线路板采用防水工艺处理,表面喷有防水胶,保障手钮内部的防潮性能。 相对湿度≤95%,不结露 主要技术指标如下: ◎工作电压:总线 24V ◎监视电流≤0.8mA,动作电流≤ 2mA ◎线制:与控制器无极性信号二总线连接 ◎使用环境:温度:-10℃~+50℃ 11. 空调新风系统 设计范围详见下表: 相对湿度:≤95%,不结露房间空调方式 专用新风 使用 2600m3/h 吊顶式 新风机一台 使用 600m /h 吊顶式3空调配电区、主机区 精密空调监控室商用柜机 新风机一台按照招标文件有要求, 机房的主机区和空调配电区采用一台机房专用精密空 调,双系统冗余备份。 机房空调系统 11.1. 机房空调系统 机房内设计参数: 机房内设计参数: 专用空调区域(主机房、新风室、电源室、主控室 、服务器机房、通讯机房、 介质间、OA 机房、操作机房): 夏季:温度 23±2℃,相对湿度 45~65% 冬季:温度 20±2℃,相对湿度 45~65% 辅助空调区域: 辅助空调区域: 夏季:温度 22-28℃,相对湿度 40~65% 冬季:温度 18-24℃,相对湿度 40~65% 机房空调冷负荷特点 余热量大:机房内 95%以上的热量来自计算机设备; 余湿量小:机房内潜热量来自人体出汗蒸发以及新风含湿量,由于 人员较少且新风是经过热交换后进入机房,余湿量很小; 循环风量大:需要较大的风量来解决机房内散热; 焓差小:由于室内温湿度允许变化率较小,所以焓差小; 热负荷大,冬季仍需制冷; 机房专用空调正是依据上述特点研制开发而成的, 显热比可达到 90% 以上,冷风比也较低,并可通过中央控制器调节温度及相对湿度, 温度精度可控制在±1℃,相对湿度可控制在±5%,充分保障使用功 能,并达到节能目的。 专用空调设备选型 设计依据为: a、 《电子计算机房设计规范》 b、 《计算站场地技术要求》 c、 《计算站场地安全要求》 e、 《中国暖通通用技术规范》 f、符合装修规范 查机房设计规范 (1) 、总制冷量的一般经验公式: 总制冷量=机房面积×每平方所需制冷量, (2) 、机房循环次数的考虑 (GB50174--93) (GB2887--89) (GB9361--88) 机房主机区对空气洁净度有严格的要求,所以机房主机区使用的空调设备应 提供不小于 32 次/小时的循环风量以便对空气进行过滤。 循环次数=空调风量÷机房容积,由此推出: 精密空调区风量 L =面积×净高×循环次数 =177M2×2.7 M×32 次 =15293 M3/H 故精密空调区制冷量的计算为: 空调总制冷量≈每平方米所需制冷量 × 机房面积 =370 W/H/ M2×115M2 ≈65.5KW/H 注: 从机房设计规范中每平方米所需平 均制冷量出发,河南地区所需制冷量约为 370W /H/M2。 根据本次招标文件要求和以上计算, 机 房精密空调总冷量应不低于 65KW/H,风量 应不小于 15293 M3/H,故本次工程选用艾 默 生 - 力 博 特 P2070F , 标 准 制 冷 量 为 66.9KW,标准风量为 16020 M3/H,双系统冗余工作,满足计算机机房区域的环 境控制达到机房 A 级要求,并满足招标文件要求。 11.2. 空调设备安装 11.2.1. 室内机安装为减少机器振动产生噪声,室内机与支架之间安装 5mm 橡胶垫,以达到减 震、降噪效果。空调支架与地板等高,在支架下部空调出风口处设置导流板,这 样可使空调送风有导向、均匀稳定的送入机房内。 水源引自本层卫生间内上水主管, 需在给水引入处及各空调给水接口处加 截止阀,在空调主机的上水管和排水管之间加装带有截止阀的“短接”水管,便 于日后冲洗冷凝水管。 专用空调下水管以沿水流方向 5‰的坡度接往下一层相同位置卫生间内 排水主管。专用空调上、下水管采用 PVC 管,采用保温材料进行管道保温,防止 结露。 在地板下沿专用空调水管周围方向做 50*50 mm 高 C20 混凝土挡水墙,并 考虑坡度,在空调室内加设地漏,可避免空调机漏水影响机房专用空调正常运行 11.2.2. 室外机安装安装位置要求:为了使室外冷凝器散热良好,用户应有阴凉通风的室外机 安装位置,且机组应距墙壁、障碍物 0.6m 以上.。 多台室外冷凝器相邻安装,设备之间相距 0.8m,距墙壁 0.8m,以使冷凝 器排出的热空气,不直接排向相邻冷凝器进气口。 为确保每台专用空调制冷量相同, 室内外机组安装时尽量保证铜管长度相 同。 室外机安装在三楼西北角外墙平台上面。 新风计算与选型: 11.3. 新风计算与选型: 11.3.1. 新风设计为保证机房正压以及保证工作人员的身心健康,需设置新风系统。主 机房区新风系统可根据以下方式计算: 保证室内人员所需新风量,按工作人员每人 40m3/h 计算 维持室内正压所需新风量 不小于总送风量的 5%计算 不大于精密空调总风量的 15%,否则影响制冷效果。 考虑后期设备扩容后专用空调的增加,送风量相应增大,新风系统为满足后 期扩容需要求, 且避免二次设计施工不便, 此项目中按扩容后所需风量设计计算, 空调配电区及主机区总新风量应不低于 2600m /h,可选用一台北京“天方”牌 HR-26D 具有热交换功能吊顶式新风机,热回收率 65%,单台处理标准风量 2600m3/h(可调整风量为
m3/h) 。 监控室安装独立一台带热交 换功能吊顶式新风换气机,风量 为每小时 600 立方米,选用北京 “ 天 方 ” HR-06D , 热 回 收 率 60-70%,单台处理标准风量为 600 m3/h。 新风机安装在靠近步梯处一侧, 并在精密空调吊顶上方处安装一个新风出风 口,选用具有热交换功能的新风机,可使机房内空气温度恒定,不会造成因空气 温度波动较大而影响专用空调回风口温度,使空调机工作状态紊乱。 11.3.2. 天方牌吊顶式新风机组介绍3新风机的作用: 新风机的作用: 通风换气:清除室内不断产生的空气污染物,改善空气品质,保持 室内空气的清新健康; 保持室内空气的高洁净度; 形成室内正压;协助保持室内温度恒定; 一定除湿能力; 适用场所: 适用场所: 专业空气洁净要求场所:计算机房、电信机房、洁净厂房、实验室等; 产品特点: 产品特点: 保持室内洁净的新 风引进方式; 对新风的实行主动 温度预处理,最大度保证室内温度在通风状态下基本恒定; 3 级过滤,标配亚高效过滤器;可选装高效电子净化单元。 过滤器失效报警,标配墙面控制盒; 超薄卧式机型:适用于狭窄吊顶空间;过滤器可从两个方向上抽取 特殊的结构强化消音设计,有效降低噪音 35%; 过滤器失效自动报警,保障设备正常工作;可实现新风与消防联动; 带有 RS485 端口,可采集机组的运行状态、风量、关断情况至动力 和环境集中监控系统。 12. UPS 电源设计 +++++++机房电源需求 12.1. +++++++机房电源需求 +++++++机房机房中心目前需要重点保护的设备有服务器、交换设备、网络 设备等。中远期存在进一步扩容的需求。建设单位希望提供一套具有高可用性的 电力解决方案,满足目前的需求及扩容的需求。 12.2. UPS 供电系统配置方案说明 针 对 +++++++机 房 机房中 心 的实 际 情况 , 我们 推 荐使 用 以色 列 伽 玛 创 力 的 它不是一台简单的UPS,而是一套根据需 (Gamatronic) POWER+系统解决方案, ) 要可以扩展、易于管理、为用户提供极高可用性的整体供电解决方案。 伽玛创力(Gamatronic)以军事科技, 超强的软、硬件研发能力;发展出第 六代的UPS系统 “POWER+” - 在线双转换完全模块式UPS系统。“POWER+” 不 仅具有并联冗余的特性, 可 以完全取代传统的1+1并机系 统。而且是一个“绿色电源” 方案,具有高输入功因(PF =1) 、低谐波失真(THD I=5%) 、高效率(AC~AC eff 达95%)以及高稳定性和可靠性的优点, 配合功能强大的监控软件及全面的通讯介面,适合精密设备及机构,尤其电信行 业的应用。 POWER+主要由系统控制器模块, 静态开关模块以及1到10个10KVA的 UPS功率模块所架构而成,各模块均是智能型可独立运作,就算系统控制器发 生故障,“POWER+” 系统也可以维持正常输出而不会出现死机的情况,且静态 开关也可保持正常功能不会出现误动作。各功率模块,可随意热插拔更换, 依客 户的需求来调整系统容量, 进行配置或维护,架构成1+1、N+1、N+2等 冗余性能。所以“POWER+”是一个真正完全模块式的UPS系统,它既有效的提升 了系统的稳定性和可靠性,又方便用户的系统升级,同时降低了扩容成本。 伽玛创力不仅在硬件技术上有独到之处,软件尤有过人之长,其功能强大的 监控软件,透过全面的通讯介面如干触点、RS232,SNMP、TCP/IP、GPRS和蓝牙 等,使用户可利用PC、局域网、互联网、甚至手机短讯等无线传输介面, 对系统 作出监控。而且伽玛创力的监控软件更可兼容其它品牌的电源产品,方便用户进 行整体系统的监控。 “POWER+”的小型轻量化设计, 对空间需求低;模块为基础的安装维护模式, 简易而全面的操作介面,配合各种优异的性能,实能为用户提供一个最完美的电 源管理方案。 12.3. 设备外观 POWER+系统规格 12.4. POWER+系统规格 技 术 结 构 运 作 双转换联机式 模块式并联结构, UPS 模块可联机安装 连续无间断 输 入 电 压 电 压 范 围 电 流 频 率 缓 起 动 功 率 因 素 PF 总 谐 波 失 真 (THDI) 3 X 380V +N (3 X 220V) +15% -25% N * 15A, 起动时无冲激电流 47 ~ 63Hz & 60sec 0.99 5% 输 出 额 定 容 量 锁 相 范 围 锁 相 速 率 电 压 静 态 稳 压 率 不 平 衡 负 载 稳 压 率 100%负 载 跌 变 动 态 响 应 10KVA / 8KW ~ 100KVA / 80KW ±1Hz, ±2Hz, ±3Hz 可调 1Hz/sec 3 X 380V +N (3 X 220V) ±1% ±1%, 100%输出不平衡 2% 过 载 能 力 波 型 总 谐 波 失 真 (THD) 峰 值 比 AC AC 效 率110% 10min, 125% 60sec, 1000% 1 cycle 正 弦 波 线性负载条件下,Q2% 3 : 1 最高 95% 电 池直 流 电 压 电 池 数 量±340Vdc ~ ±425Vdc 12V X 64pcs 一 般 指 标散 逸 功 率 (Po=8KW) 环 境 温 度 相 对 湿 度 高 度 散 热 系 统 噪 音 (1.5M) 体 积 (H × W × D)N * 421W (N * 1437 BTU) -10 ~ 40℃ (运行), -20 ~ 60℃ (存贮) 95% 不凝结 1500M, 不降低容量 控速风扇气冷 满载 54 ~ 61dBA, 半载 52 ~ 58dBA UPS 模块: 2U X 19" X 455mm 50KVA: 1084mm X 598mm X 673.5mm 100KVA: 1552mm X 598mm X 673.5mm STSW 模块: 6U X 19" X 455mm 系统控制器: 2U X 19" X 455mm 重 量 (Kg)UPS 模块: 10, 50KVA: 152, 100KVA: 230技术指标及性能优势 12.5. 技术指标及性能优势 单体 UPS 模块规格 额定动力输出布局10kVA/8KW在线电池,双转换机构 输入电压 (V)积木式平行热插模块 3 × 400+N (3 × 230V) + 15 C 25 15A 47-63Hz ±1, ±2, ±3 (可选) 1 Hz/sec & 60 0.99 5 3 × 400+N (3 × 230V) ±1% 100% 失衡时为±1% 2% 10 分钟 110% 60 秒 125% 1 周期 1000%输入电压范围 (%) 输入电流 (A) 输入频率 (Hz) 频率轨迹范围 (Hz) 输出回转率 Power walk-in (sec) 输入能源因数 输入 THDI (%) 输出电压 (V) 输出静态调节 失衡负载输出调节 100%载荷动态响应 超载输出波形 输出 THD (%) 载荷 CF 混合清除性能 AC-AC 功效 (额定)正弦 直线载荷时小于 2% ≤5 输入, 输出, DC 连接 全负荷时为 95% 最大功率消散 (Po=8KW) 周围温度 (?C)421W (1437 BTU) -10 to +40 (运行时) -20 to +60 (存放时) 95 最大非浓缩 1500 w/o 分离率 ±340V to ±425V 控速多风扇 (强制) 19&(W), 2U(H), 455(D) C 除架子 9.5KgPOWER+结构图 12.6. POWER+结构图RS232, TCP/IP, 单元, SNMP系统控制器迂回电源输出静态开关主电源绝缘UPS 10KVA module UPS 10KVA module UPS 10KVA module变压器 (可选)UPS module 10KVA中央集权电池 POWER+ 系统比较表 12.7. POWER+/传统 UPS 系统比较表项 目 扩容性 冗余性 最高整机效率 可靠度 输入谐波 THDI 输入功因 PF 维修方式 平均修复时间 空间占用率 前期投资比率 整体性价比 售 价POWER+ 高 0%-90%可选 95% 超高 5% 1 模块基础 5 分钟 低 低 高 适中1+1 并机 / 50%固定 75% 高 12%~33% 0.7~1 电路板及零件 1 小时以上 高 高 低 高传统单机 / / 92% 中 12%~33% 0.7~1 电路板及零件 1 小时以上 中 中 中 低3 个维护旁路面板 当与 Symmetra_ PX UPS 系统结合使用时,带系统旁路的 PDU 会装配有 一个维护旁路面板。维护旁路采用一种三断路器机制,能够使 SYPX 与公共市 电隔离。 维护旁路系统输入旁路断路器标记为 Q1, 输出旁路断路器标记为 Q2, 而旁路断路器被列为 Q3。在前面板上有一个示意图,用于说明电气途径。 12.8. 性能优势 随着通信与网络应用的蓬勃发展,网络化、集成化趋势正以前所未有的速 度和深度影响着我们的生活。 UPS 电源系统在网络系统等项目中的集成、 各行业 的实时控制及运算系统供电质量要求变得越来越高。而传统的 UPS 系统存在单 机故障率高、可扩展性差、可管理性差、维护成本高昂等等弊端,市场已强烈需 要新一代更具精密性与综合性、更能灵活管理、更安全可靠的网络 UPS 系统登 台演绎。 Power+正是伽玛创力公司引用先进高新技术作为电源保护新概念而推向市 场的绿色电源设施,其具备的卓越优势不仅仅是不间断电源安全和管理设备,而 且是伽玛创力作为进军和引领行业技术尖端而强势推出的智能化电源系统。 除了 包含传统 UPS 的整流、滤波、充电、放电、逆变器等外,还有 UPS 并机冗余、 电池检测、LCD 状态显示、远程监控系统等等新型概念技术。在降低运输及库 存成本的同时可提供更高的效率、更灵活的机动性及更好的可靠性。 伽玛创力公司于耶路撒冷科技工业园区的总部特别注重产品质量控制,采 用了生产每道工序操作员岗位自检和质检部质检员抽检、专检相结合的方式,严 格控制 Power+每道工序的生产质量和有效控制不合格产品的产生,禁止不合格 品进入下道工序,设备研发、采购、质量保障和运作各环节部门形成规范健全的 管理链。全程序按 ISO9001 权威机构的标准进行,为生产的顺利进行和产品质 量的优异提供有力保证。 伽玛创力驻中国代表处建立健全了以总经理牵头一整套完善的营销服务保 证体系, 拥有资深的专业化营销队伍,技术力量雄厚。可向客户全天候提供产 品性能、技术咨询和现场操作培训、售后维护等全方位热情专业的服务,彻底解 决您的前忧后患。我们时刻期待着您的关注与垂询。 扩展性 Power+为并联冗余 UPS 系统, 1 至 10 个额定容量为 10KVA 的 UPS 功率 由 模块所结构而成,可在热插拨状态下随意进行扩充。 用户在预计 UPS 容量时,通常会出现低估或高估等情况,Power +可有效地 解决以上问题, 帮助用户在未来发展方向尚不明确的情况下分阶段进行建设和投 资,因此,当用户负载容易增加时,只需根据电力规划阶段性地增加功率模块。 其次 Power+系统电池组由系统中所有 UPS 模块共享(包括充电和放 电) ,可按用户需求使用单一电池或并联多组电池来增加系统备用时间,相对有 效地降低了投资成本。 Power+优异的扩展性能使投资规划实现“随需应变” ,让用户随业务发展实 现“动态成长” 。既满足了后期设备的随需扩展,又降低了用户的初期购置成本。 应用案例 1: 上海 XX 智能大厦初成时就选用了传统某品牌 10KVA 的 UPS 系统, 因公司 发展扩建该系统原额定容量已不能满足供电需求,但 UPS 厂家提供的解决办法 只能是重新增加一台 UPS 和配套电池,正宏公司考虑再投资成本过大,而且投 资后的系统是否就能完全满足企业今后持续发展的需求都不可知, 对维护方案迟 迟下不了决定,当主动接洽到我公司后,我公司立即根据该企业的实际情况向其 详细介绍了 POWER+系统,低成本的初期投资和后期维护性能正是他们企业寻 求的产品,不到 24 小时正宏便果断地决定更换 POWER+系统,选用后至今对系 统的反应良好。 应用案例 2: 香港 XX 公司购置一台 80KVA 容量的某品牌 UPS 系统, 使用 3 年后发现负 载饱和容量只需 30KVA,当初选购的 UPS 系统不仅造成了资金资源的浪费,而 且日后维护的成本和风险高, 为此公司高层对负责此次采购工作的部门主管十分 不满。 于是该公司着手准备下属子公司机房时,决定采用模块 UPS 系统,经多次 筛选,选中了我公司的模块式电源系统 POWER+。初期购置 4 块 10KVA 功率模 块,今后可根据负载电力需求量随时增加功率模块即可。不仅前期投资风险小, 且维护便捷经济。该公司对此感到非常满意。 多制性 Power+系统率先引用了先进的电源相位及容量的多制技术,改变了传统的 UPS 系统输入输出相位和容量固定单一性, 可根据电源输入情况进行 “单相进三 相出”“三相进单相出”“三相进三相出”“单相进单相出” 、 、 、 ,并保持功率不变。 POWER+独有的多制性刷新了传统 UPS 系统输入输出相位固定的传统技 术,为用户带来了前所未有的选择空间及便利。 因此在终端客户或经销商选购 Power+产品时,无需去考虑如何进购不同相 位或不同容量的型号产品,或担心某种型号产品滞销或短缺而导致的进货、屯储 的烦琐,Power+会根据不同客户的需求,自行调节电源相位或容量,可使经销 商在产品、零配件等备品进行单一品牌的简易管理,大大降低经营和管理成本, 购销存整体销售链便捷高效。 应用案例 3: 北京 XX 新建大厦需进购 UPS 系统, 但要求复杂: 其大厦临时用电要求 UPS 系统为单相进三相出,以便调试现场负载;大厦落成完工后,需三相进三相出。 该大厦不想选用多台 UPS 系统而造成的资金和设备浪费,考察多家产品均无法 满足其要求。在通过信息渠道了解到我公司 POWER+产品后,经过调试后选用, 从大厦工程初建到投 入使用,POWER+系统全部按需正常运作 。该大厦对 POWER+系统的多制性大为赞赏, 认为产品即可节省企业的前期投资, 又能根据 企业不同需求灵活调节应用,是真正的智能型高科技产品,值得广为推荐使用。 冗余性 在传统 UPS 产品中,一直存在着单台 UPS 容易出现单点故障的问题,用户 唯一的安全保障措施是采用 “1+1”或“N+1”旧有的安全防范格局,该措施不 仅造成较大的经济浪费,而且容错率仅有一次之多。 Power+系统阵列中的所有功率模块平均负担系统负载,各并联模块皆为内 置冗余的智能型独立个体,无需系统控制器对并联系统集中控制。任何模块发生 故障后(包括系统控制模块) ,Power+的冗余设计便会充分发挥效用,全面保障 设备正常运转,实现最大程度的故障冗余,同时用户还可根据需要选择超过一次 容错率的冗余。 POWER+智能化的冗余设计,不仅减少了系统本身和负载的风险系数,而 且使外部负载受 UPS 保护时间全面提升。 传统单机 UPS 系统出现故障 N+1 并机 UPS 系统仅有 1 次 模块 UPS - Power+ 客户可选择超过 1 次后,客户必须转旁路甚至 容错率,任何一台 UPS 以上的多次容错率,冗余 关机进行维修 出现故障,客户必须及时 设计全面保障负载运行 赶往现场进行故障排除 热插拨性 任何情况下,系统在日常维护、设备维修期间均需采取转旁路的工作方式, 负载因此不受 UPS 保护,此时如果发生交流电源中断、过载等故障,势必造成 负载电源供应中断或设备损坏。同时设备维修还需要一系列烦琐的程序:系统管 理员通知厂商-厂商赶至维修现场-停电维修。 为了解决类似的可靠性瓶颈,Power+利用先进的智能故障脱机的热插拨技 术,单体故障的功率模块可以任意热线投入或退出并联单元,无需停电操作,实 现并联系统的在线维护,同时该操作无需专门的仪器和技术即可进行。 Power+便捷的热插拨技术攻克了传统 UPS 转旁路维修的技术难题,使维护 超常简易,有效降低系统维护时间及成本,全面保障负载正常运行。 可用性 Power+并联技术,具有超强的并联能力,是高端 UPS 技术的领先代表,其 平均无故障时间值(MTBF)是传统 UPS 系统的 1.5 倍, 平均无重大故障值 (MTBCF)是传统 UPS 系统的 3 倍,平均修复时间值(MTTR)传统 UPS 为停 机维修 8 小时,而 Power+在系统不停机状态下仅需 5 分钟。 极高的可用性凸显 Power+所具备的完善保护功能和安全适用能力,确保系 统本身和用户设施负载受保护时间成倍提升。 互动性 Power+具有功能强大的系统控制器。 内置完善的电源分析仪及 TCP/IP 通讯 接口,可通过 GMS、蓝牙、局域网等不同界面与网络管理员发布 SNMP 命令, 网络管理员可以通过在网络设备发布控制命令来控制设备, 随时进行沟通及远程 监控,了解产品最新动向。 Power+独有的双向信息监控和自我测试功能,配备的智能化伽玛创力监控 软件 GeMSi 一方面实现了设备运行过程中自我状态的监控,对一些故障现象进 行预处理,使其始终平稳可靠运行;另一方面实现了网络管理员和客户可通过手 机或因特网等更广阔的监控渠道与 UPS 之间进行双向数据通信和远程监控,或 利用手机短信或因特网 ICQ 直接与 Power+进行实时对话, 全面了解 Power+运作 情况。如 Power+发生故障时,亦同样会将故障情况通过远程监控方式发送给客 户,达到远程监控目的。若有关人员不在现场, 会在 UPS 供电时间结束时自动 中止各种软件的运行程序,禁止用户登录,自动存盘,保持现场等,并通过网络 向用户发出警告信息,通报有关电源异常信息。客户可根据 Power+发送的短信 来判断故障的紧急状况,以决定是否需要立即维修。 POWER+全球独有的双向互动式监控技术,可协助客户灵便快捷地对系统 危机做出即时处理,免除您的后顾之忧。 环保性 Power+导入先进的改良技术,可达到输入总谐波失真(THDI)只有 5%, 单位输入功因 PF=1,线性负载条件下,输出总谐波失真(THD)低于 2%,远低于 传统 UPS 可控硅整流器的 33%THDI。极大降低电网污染,有效减少电网负荷和 电源损耗,整机效率高达 96%,大幅节}

我要回帖

更多关于 绿树成荫意大利原声 的文章

更多推荐

版权声明:文章内容来源于网络,版权归原作者所有,如有侵权请点击这里与我们联系,我们将及时删除。

点击添加站长微信