文档介绍:
摘要关键词:输电线路,过电压,反击,绕击,跳闸率本文分别建立了计算???凑迪呗返墓て档缪股?呒安僮鞴?缪?的计算模型,利用??程序对???锤窍呗饭て档缪股?摺⑼肚锌障?过电压、投切空变过电压、单相故障过电压进行计算分析,并提出合理的防护措施。同时利用规程法、行波法、击距法对输电线路中不同杆塔型号的耐雷性能分别进行了研究和比较,对影响输电线路雷击跳闸率的各种因素进行了分析。研究结果表明;???锤窍呗返墓て档缪股?摺⒉僮鞴?电压均低于《交流电气装置的过电压保护和绝缘配合》??疶规程推荐的允许值,合闸相位将影响投空线过电压,在线路末端安装并联电抗器可以降低线路操作过电压,断路器分闸过程中的重燃现象是产生切空线过电压的原因,断路器分闸时的截流现象是切空载变压器产生过电压的原因;在耐雷性能的分析中,行波法计算的反击跳闸率比规程法计算的结果要严重:减小杆塔冲击接地电阻比增加绝缘子片数对降低反击跳闸率的效果要显著;击距法计算的绕击跳闸率较规程法计算值要严重;雷直击杆塔引起的反击要比绕击严重,杆塔型号对该线路的雷电跳闸率是有影响的,其中杆塔型号?对线路跳闸率的影响最大,???匀苹魈?⒙实?影响最小。研究结果对提高???凑迪叩脑酸茇“踩?翱煽啃杂惺导手傅?作用。重庆大学工程硕士学位论文中文摘要?????
重庆大学工程硕士学位论文英文摘要?????????.??????琑????????,??????????產?????.????—???.????????、??—????????????,???????·???????????·?????????????????.????????.???.????—???????猠??????????.??????.?????猻???????—????????????縤????篢??????.?.
绪论??本课题研究的目的及意义平?闹匾R谰荩虎岢中?奔浣铣さ墓て档缪股?撸?词蛊浞?到掀渌???在电力系统内部,由于断路器的操作或系统故障,使系统参数发生变化,在由此而引起的电力系统内部电磁能量转化或传递过程中,将在系统中出现过电压,这种过电压成为内部过电压。系统参数变化的原因是多种多样的,因此内部过电压的幅值、震荡频率以及持续时间不尽相同。通常可按产生原因将内部过电压分为操作过电压及暂时过电压。操作过电压即因操作或故障引起暂态电压升高。而暂时过电压包括谐振过电压及工频电压升高。工频过电压对正常绝缘电气设备没有危险,但是对于超高压系统,在进行绝缘配合时,应首先就工频电压升高进行计算,这是因为:①工频电压升高常伴随操作过电压出现,其大小直接影响操作过电压的幅值;⑦工频电压升高的数值是决定避雷器额定电压??龆?吮芾灼鞯谋;に?电压为低,仍可能决定设备内、外绝缘?缥刍啾砻?的设计,危及设备的安全运行?缣?竟??;等等。操作过电压是决定电力系统绝缘水平的依据之一。随着电网电压等级的提高,操作过电压的幅值也随之增大,在加上避雷器性能的不断改善,大气过电压的保护不断完善,在超高压的电网中,操作过电压对某些设备的绝缘选择,将逐渐起着决定性的作用。所以,对???锤窍呗返墓て档缪股?吆筒僮鞴?缪勾永砺凵辖?蟹治?计算和研究,这对提高该线路的可靠性将有重大意义。输电线路要穿越平原、山丘、大山区或跨越江流,且大都处于地面的制高点,因而易于遭受雷击。众所周知,电力系统事故中雷害事故一般占?%以上,而输电线路都是暴露在大气中的,暴露面积大,遭受雷害的几率也大。输电线路的电压等级越高,除了输送容量的增大在系统中所占的重要性相对增加以外,其杆塔高度也增加,线路走廊的尺寸亦加大,引雷半径自然也增大,这样遭受自然雷害的几率也随之增加,所以在防雷保护的技术措施上要求很严格。认真总结???涞缦呗返脑诵芯?椋?乇鹗?达州地区以??????线路为主,某些线路雷害事故发生频繁?。针对达州地区较为特殊的地形、地貌,对???锤鞘涞缦呗返哪屠仔阅芙??理论分析和试验研究,使防雷保护技术更趋完各,无疑在技术经济上都具有深远的意义。重庆大学工程硕士论文?髀?
输电线路工频过电压和操作过电压研究现状《交流电气装置的过电压保护和绝缘配合》??琓?????规程规定的??????????????电力系统暂态过程的程序。其原型是由加拿大哥伦比亚大学???教授作,反复修改,不断补充,并经过这些国家许多使用单位的长期考验,才①集中参数元件??、????善涔钩傻幕ジ谢芈贰⒍嘞嗤蛐突?世界各国,包括我国的清华大学、国家电力科学研究院、武汉高压研究所等大专院校、研究机构在建立电力系统元件的数学模型、在研究线路操作过电压的出现和限制方法方面、在研究计算方法方面进行了大量研究工作,如蒙特卡洛统计操作过电压方法,如快速傅立叶变换在计算中的应用等,研究方法和数学模型的建立方法已成熟,经过一系列认真细致的科学研究和试验,发现和找到了操作过电压出现的原因,提出了限制方法,如在断路器断口增加分、合闸并联电阻,装设高压电抗器,利用避雷器限制操作过电压等措施。但正是由于在下列条件发生变化时:如对于不同型式的线路,不同长度的线路,处于不同的电网结构当中,使用不同特性的设备,特别是断路器的特性不一致时,操作过电压的水平就会不同,所以在我国对每一个新建线路都必须在不同的系统条件下进行操作过电压研究,以决定其绝缘水平的选择,限制措施的采用等,使操作过电压限制在范围之内。美国帮纳维尔电力局???嘀频牡绱旁萏??碳扑愠绦駿???????是当今世界上应用最广泛的研究在??ぷ魇庇???晖瓿傻模?加形迩?跤锞洹K婧骔.???博士进行了??的管理和开发工作,他与美国、加拿大、日本、南美及欧洲的一些国家的教授和著名的工程技术人员一起,经过十多年的协同工形成了今天这样具有七万多条语句的大型通用程序。??是计算电磁暂态过程的通用程序,同时也设有稳定状态下的解,因此可以解决电力系统中许多稳态和暂态过程的计算,诸如潮流计算、故障计算、稳定计算、过电压计算、系统的故障分析、交直流联合电力系统中暂态现象的研究、乃至某些高压试验的校验计算和铁磁谐振研究等;此外,??同样可以用于电力系统以外的一般电路、电子回路以及能用电路表示的非电系统,如机械系统等问题的研究分析。即??可以计算由下列元件组合而成的任意系统:路等。②多相分布参数线路。要求考虑线路参数??的频率特性、线路换位情况,也可用多相万型回路来模拟。重庆大学工程硕士论文?髀????
输电线路防雷保护研究状况⑨旋转电机。可以模拟各种开关电机,将电气系统和机械系统一起③非线性电阻。要求其伏安特性是单调上升的,即不允许有负数、零或者无限大的斜率。④非线性电感。可以包括铁磁元件的磁滞回线特性,但除磁滞特性模型之外,非线性电感的磁通电流特性与非线性电阻的伏安特性曲线有同样的要求。⑤时变电阻。⑥开关。可模拟断路器、保护间隙、可控开关、可控硅、二极管等。此外还可以模拟开关分合闸的统计特性,包括正态分布特性和均匀分布特性。⑦变压器。可模拟各种连接方式的单相和三相变压器,也可模拟理想变压器。⑧各种波形的电压源和电流源。考虑,其中最1
内容来自淘豆网转载请标明出处.220kV变电站运行操作中过电压的分析和防范_百度文库
两大类热门资源免费畅读
续费一年阅读会员,立省24元!
220kV变电站运行操作中过电压的分析和防范
易发表网提供各学科期刊论文下载、毕业论文...|
总评分0.0|
试读已结束,如果需要继续阅读或下载,敬请购买
定制HR最喜欢的简历
你可能喜欢
您可以上传图片描述问题
联系电话:
请填写真实有效的信息,以便工作人员联系您,我们为您严格保密。电力系统过电压
一、电力系统中各种绝缘在运行过程中除了长期受到工作电压的作用外,还会受到各种比工作电压高得多的过电压的作用。按照产生根源的不同,过电压有如下分类:
1.内部过电压
1.0暂时过电压
1.0.1工频过电压
1.0.2谐振过电压
1.1操作过电压(并非狭义的开关倒闸操作,应为电网参数的突变,系统中的操作过电压一般由下列原因引起:
——切断空载线路
——空载线路合闸
——切断空载变压器和并联电抗器
——断续电弧接地
220KV及以下系统中,由于绝缘水平较高,能承受可能出现的操作过电压,一般不采取限制措施。330KV及以上系统中,应采用限制操作过电压的措施。
1.1.1系统操作过电压计算倍数的确定,应考虑系统结构,系统容量,电气参数,中性点接地方式,断路器性能,母线上的出线回路数以及系统运行接线,操作方式等因素。操作过电压计算倍数宜取下列数值。
对地绝缘,以设备的最高运行相电压Uxg的倍数表示:
3-66KV&&&&&&&
计算用最大过电压&&&
110-220KV&&&&
计算用最大过电压&&&
330KV&&&&&&&&
2%统计过电压&&&&&&&&2.2
500KV&&&&&&&&
2%统计过电压&&&&&&&&2.2
相间绝缘,以相地操作过电压的倍数表示:
3-220KV&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&
330-500KV&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&1.5
1.1.2空载线路在分闸过程中,当断路器触头间的绝缘恢复强度低于电压恢复强度时,断路器发生重击穿,使线路上电压发生震荡,产生分闸过电压。对3-66KV系统空载线路分闸过电压一般不超过4.0Uxg,110-220KV系统一般不超过3.0Uxg(设备最高运行相电压Uxg)。空载线路分闸过电压是控制220KV及以下系统操作过电压绝缘水平的主要依据。采用不重击穿断路器是限制分闸过电压的有效措施。线路侧采用电磁式电压互感器,可泄放线路残余电荷,以降低触头间恢复电压,可避免断路器重击穿或降低重击穿过电压。330kv及以上系统应采用不重击穿断路器。
1.1.3空载线路合闸时,由于线路电感电容的震荡将产生合闸过电压。线路重合闸时,由于电源电动势较高以及线路上残余电荷的存在,加剧了这一电磁振荡过程,使过电压进一步提高。线路合闸和重合闸过电压是控制330KV及以上系统操作过电压绝缘水平的主要依据,必须将此种过电压限制在系统允许的操作过电压范围内,限制合闸和重合闸过电压的措施有:
——采用无间隙金属氧化物避雷器保护,避雷器应能承受安装点的各种过电压的副值和持续时间(除谐振过电压)。避雷器的通流容量和允许吸收能量应满足系统的要求。
——计算采用无间隙金属氧化物避雷器限制合闸过电压达不到要求时,还应采用具有合闸电阻的断路器,使合闸分两阶段进行,以降低合闸时触头间的电位差,使震荡过电压得到降低。
1.1.4空载变压器和电抗器分闸时,由于断路器强制熄弧引起电磁能转换震荡而产生的多电压。它与断路器结构,回路参数,变压器(并联电抗器)的接线和特性等因素有关。
采用灭弧性能较强又无分闸电阻的断路器(除SF6断路器)断开励磁电流标幺值较大的空载变压器时,所产生高幅值过电压,可在断路器与变压器(并联电抗器)间装设避雷器予以限制。对变压器而言,避雷器可安装在低压侧或高压侧,但如高低压系统中性点接地方式不同时,低压侧宜采用保护水平较低的避雷器。(水力发电厂过电压保护和绝缘配合设计技术导则P14)
2.雷电过电压(外部过电压)
2.1直击雷过电压
2.2感应雷过电压
二、220kV以下系统中,电气设备的绝缘水平主要由雷电过电压所决定。对于超高压系统,在现有防雷措施下,雷电过电压一般不如内部过电压危险性大,因此系统绝缘水平主要由内部过电压水平决定。
立州变电站3绕组主变压器,,作施工供电用,现110KV侧不带电,35KV进线变10KV作施工用。
若主变110KV侧接线桩头断开不接,即110KV侧母线不带电,这样感应到高压侧的操作过电压对主变安全运行将构成威胁。
故高压侧拉开110线路侧隔离开关,这样110KV母线带电,母线上避雷器可以有效保护操作过电压。对变压器可以有效保护。