火灾电源火灾漏电监控系统统 哪个规范要求的

豫ICP备号-2Copyright
郑州金特莱电子有限公司致力于DH-A系列 , ,,,,,,,,,,的研发生产 All Rights Reserved哪些规范要求强制安装电气火灾监控系统
  电气火灾监控系统的设置一般有如下规定:  一、应根据建筑物的性质、发生电气火灾危险性、保护对象等级设置电气火灾监控系统。  二、电气火灾监控系统应有下列部分或全部监控装置组成:  1 电气火灾监控设备;  2 剩余电流式电气火灾监控探测器;  3 测温式电气火灾监控探测器;  4 线型感温火灾探测器。  三、应根据工程规模和需要检测电气火灾部位,确定采用独立式探测器或非独立式探测  器。  四、 应根据电气敷设和用电设备具体情况,确定电气火灾监控探测器形式与安装位置。  五、 在无消防控制室且电气火灾监控探测器设置数量不超过8 个时,可采用独立式电气  火灾监控探测器。  六、电气火灾监控系统的设置不应影响供电系统的正常工作。  其依据的法规和规范有:  国家标准GB《电气火灾监控动作保护装置的安装和运行》  国家标准《剩余电流动作保护装置的安装和运行》GB13955第6部分  GB《高层民用建筑设计防火规范》9.1.1条要求  GB电气火灾监控系统
新〈火规〉3.4.2 消防控制室内设置的消防设备应包括火灾报警控制器、消防联动控制器、消防控制室图形显示装置、消防专用电话总机、消防应急广播控制装置、消防应急照明和疏散指示系统控制装置、消防电源监控器等设备或具有相应功能的组合设备。但不作为强制条文。
9.1.2 电气火灾监控系统应由下列部分或全部设备组成:1 电气火灾监控器。2 剩余电流式电气火灾监控探测器。3 测温式电气火灾监控探测器。9.1.3 电气火灾监控系统应根据建筑物的性质及电气火灾危险性设置,并应根据电气线路敷设和用电设备的具体情况,确定电气火灾监控探测器的形式与安装位置。在无消防控制室且电气火灾监控探测器设置数量不超过8只时,可采用独立式电气火灾监控探测器。9.1.4 非独立式电气火灾监控探测器不应接入火灾报警控制器的探测器回路。9.1.5 在设置消防控制室的场所,电气火灾监控器的报警信息和故障信息应在消防控制室图形显示装置或起集中控制功能的火灾报警控制器上显示,但该类信息与火灾报警信息的显示应有区别。9.1.6 电气火灾监控系统的设置不应影响供电系统的正常工作,不宜自动切断供电电源。9.1.7 当线型感温火灾探测器用于电气火灾监控时,可接入电气火灾监控器。
人的综合分
感谢您为社区的和谐贡献力量请选择举报类型
经过核实后将会做出处理感谢您为社区和谐做出贡献
确定要取消此次报名,退出该活动?四川&|&平平玩
消防电源监控系统与电气火灾监控系统的区别?
请问大家消防电源监控系统与电气火灾监控系统发挥的作用有什么区别呢?现在的新消防规范是要求必须设置的吗?
注:请在以下交流中文明用语,共创和谐交流圈!
公告:此平台禁止发布任何违法和广告信息,违者承担相应法律责任。
侵权(诽谤、抄袭、冒用等)
亲爱的用户,哒哒客服改版了
入口迁移至G+工作台在线服务页面,请您前往G+连接哒哒妹子吧~消防设备电源监控系统_百度百科
清除历史记录关闭
声明:百科词条人人可编辑,词条创建和修改均免费,绝不存在官方及代理商付费代编,请勿上当受骗。
消防设备电源监控系统
智能消防设备电源监控系统,是依据国家标准《消防设备电源监控系统》研制开发的,该系统由消防设备电源状态监控器,电源总线,通讯总线和其连接的电流信号传感器、电压信号传感器、电流/电压信号传感器、中级模块箱等设备组成,通过传感器对消防设备的主电源和备用电源进行实时检测,从而判断电源设备是否有过压、欠压、过流、断路、短路以及缺相等故障。当故障发生时能快速在监控器上显示并记录故障的部位、类型和时间,并发出声光报警信号,从而有效保证了火灾发生时消防联动系统的可靠性。
消防设备电源监控系统背景
随着社会的快速发展,现代大体量建筑、公众集聚场所建筑和一类高层建筑越来越多,其消防控制中心控制着自动报警系统、自动喷洒系统、消防事故广播系统、防排烟系统、气体灭火系统、消火栓系统、应急照明系统等多个消防安全系统的操作,是建筑消防安全的关键,而消防控制室的火灾报警系统以及相关的消防联动设备能否正常工作,又取决于消防设备电源的工作状态。因此,在火灾情况下,如果消防设备电源不能可靠、稳定地工作,投入大量资金的消防设施可能形同虚设。近年来,因消防设备电源失控造成消防设备失灵,致使火灾蔓延的事故也一直屡见不鲜。
消防设备电源监控系统符合标准
1. GB《消防设备电源监控系统》
国家标准GB《消防设备电源监控系统》由全国消防标准化技术委员会火灾探测与报警分技术委员会归口,于日颁布,日实施。该标准强制规定了消防设备电源监控系统的基本功能;
2.中国建筑标准设计研究院编制的《消防设备电源监控系统》设计图集;
3.公安部消防局组织编制的国家标准GB《消防控制室通用技术要求》规定:“消防控制室应能显示系统内各消防用电设备的供电电源和备用电源的工作状态和欠压报警信息”。
消防设备电源监控系统应用场所
现代大体量建筑、公共集聚场所建筑和一类高层建筑;
商场、体育馆、礼堂、影剧院、大型医院、学校;
电信楼、财贸金融楼、大型办公楼、展览馆、高级酒店;地铁设施、火车站、汽车站、隧道、大型企业厂房等建筑。
清除历史记录关闭探讨一下新规出来关于消防电源监控和防火门监控设置的问题
自从《火灾自动报警系统设计规范》GB实施以来,一直受到什么样的建筑该设置消防电源监控系统和防火门监控系统的困扰;作为GB50116的母规范《建筑设计防火规范》GB,上面除了6.5.1条对防火门设置的要求外,我就没有看到有关需要设置消防电源监控系统和防火门监控系统的主要设置场所的要求;正常设计思路,咱们是根据《建规》来看看一个工程是否需要设置火灾自动报警系统,若是需要设置的话,咱们参照《火规》来具体设置;我是不是可以这么理解,只要一个建筑需要设置火灾自动报警系统,就必须设置消防电源监控系统和防火门监控系统?希望大家都积极探讨,各抒己见,谢谢