防雷浪涌保护器厂家原理

查看: 2560|回复: 1
浪涌保护器有哪些类型(完整版)
TA的每日心情开心 10:30签到天数: 3 天[LV.2]偶尔看看I
按工作原理分1.开关型SPD:当没有瞬时过电压时呈现为高阻抗,一旦响应雷电瞬时过电压时,其阻抗就突变为低值,允许雷电流通过。用作此类装置时器件有:放电间隙、气体放电管、闸流晶体管等。
2.限压型SPD:其工作原理是当没有瞬时过电压时为高阻扰,但随电涌电流和电压的增加其阻抗会不断减小,其电流电压特性为强烈非线性。用作此类装置的器件有:氧化锌、压敏电阻、抑制二极管、雪崩二极管等。
3.混合型SPD:它由开关型元件和限压型元件混合组成,根据是施加的冲击电压特性不同,混合型SPD有时呈现开关型SPD的特性,有时呈现限压型SPD的特性,有时同时呈现两种特性。混合型浪涌保护器对于电源系统和信号系统的后续防雷保护、户内精细保护具有很好的效果。
严格.jpg (70.29 KB, 下载次数: 15)
10:24 上传
图1. 混合型SPD 按组成结构分&&1.间隙式SPD开放间隙式:基于电弧放电技术,当电极间的电压达到一定程度时,击穿空气电弧在电极上进行爬电。密闭间隙式:为多层石墨间隙避雷器,这种避雷器主要利用的是多层间隙连续放电,每层放电间隙相互绝缘,这种叠层技术不仅解决了续流问题而且是逐层放电,无形中增大了产品自身的通流能力。
&&2.&&放电管类SPD& &&&开放式放电管:实质与开放间隙式避雷器是一样的产品,都属于空气放电器。但是与间隙放电器比较它的通流能力就降了一个等级。& &&&密闭式放电管:密闭式气体放电管也叫惰性气体放电管,主要是内部充盈了惰性气体,放电方式是气体放电,靠击穿气体来起到一次性泻放电流的目的。一般有2极和3极两种结构。
&&3.压敏电阻类SPD&&单片压敏电阻:利用了压敏电阻的非线性特点。当电压没有波动时氧化锌呈高阻态,当电压出现波动达到压敏电阻的启动电压时压敏电阻迅速呈现低阻态,将电压限制在一定范围内。多片压敏电阻:多片压敏电阻组合避雷器主要是解决了单片压敏电阻的通流量较小,不能满足B级场合的使用。多片压敏电阻的产生从根本上解决了压敏电阻通流量的问题。
浪涌保护器内部图.jpg (99.09 KB, 下载次数: 14)
10:25 上传
图2. 压敏电阻
4.抑制二极管类:抑制二极管类防雷产品主要是网络等信号避雷产品中大量的应用,主要采用的器件有P*KE(雪崩管)等系列等产品。工作原理是基于PN结反向击穿保护。
5.组合型SPD简单组合型:组合式避雷器典型结构是N-PE结构形式,这种避雷器与单一结构的避雷器相比,综合了两种不同产品的优点,而减少了单一器件的缺点。复杂组合型:这种避雷器充分发挥各种元器件的优点,在结构上一般使用数量较多的压敏电阻和气体放电管。这种结构的避雷器一般具有较高的通流能力,且残压较低。行业内也称这种结构的避雷器为一体化避雷器。
6.碳化硅类SPD:碳化硅避雷器主要应用于高压电力防雷,现今仍是电力系统使用率较高的电力防雷产品。
按用途分&&1.电源防雷器:交流电源防雷模块适用于配电室、配电柜、开关柜、交直流配电屏等系统的电源保护
&&2.信号防雷器:用于10/100Mbps SWITCH、HUB、ROUTER等网络设备的雷击和雷电电磁脉冲造成的感应过电压保护; ·网络机房网络交换机防护; ·网络机房服务器防护; ·网络机房其它带网络接口设备防护。&&&&3.天馈防雷器:天馈防雷器是浪涌保护器的一种,主要是针对馈线所采取的防雷保护,广泛用于移动基站通信系统防雷。
天馈线.jpg (88.18 KB, 下载次数: 15)
10:26 上传
图3. 天馈防雷器
该用户从未签到
学学,就是好。
该用户从未签到
学习学习了
TA的每日心情开心 20:30签到天数: 3 天[LV.2]偶尔看看I
学习了& & 不过低压避雷器我们的设备上还是做得比较全面的&&而且运行7年了 也并未发生过雷击的现象,但是相反我们的高压设备的避雷做得比较差,所以现在急需高压避雷的好办法
TA的每日心情无聊 18:43签到天数: 243 天[LV.8]以坛为家I
学习了~~~~~~~~~~~
北极星论坛内部讲座,欢迎参会交流。
免费参加,更能与专家互动。时间:日(周六)晚上19:00—21:00
论坛负责:010-
&&&&&&&&广告直拨:
Copyright & 1999 - 2015 北极星电力网. All Rights Reserved &nbsp&nbsp&nbsp&nbsp客服邮箱:浪涌保护器工作原理的分类和安装步骤
浪涌保护器是一种很好的防雷设施,适用于交流50/60HZ,额定电压至380V的供电系统(或通信系统)中,对间接雷电和直接雷电影响或其他瞬时过压的电涌进行保护。它在人们的生活以及企业方面起到很重要的作用。按工作原理分类可分为:限压型、开关型、分流型或扼流型这三大类。
& &⑴限压型:其工作原理是当没有瞬时过电压时为高阻扰,但随电涌电流和电压的增加其阻抗会不断减小,其电流电压特性为强烈非线性。用作此类装置的器件有:氧化锌、压敏电阻、抑制二极管、雪崩二极管等。
& &⑵开关型:其工作原理是当没有瞬时过电压时呈现为高阻抗,但一旦响应雷电瞬时过电压时,其阻抗就突变为低值,允许雷电流通过。用作此类装置时器件有:放电间隙、气体放电管、闸流晶体管等。
& &⑶分流型或扼流型
①分流型:与被保护的设备并联,对雷电脉冲呈现为低阻抗,而对正常工作频率呈现为高阻抗。
②扼流型:与被保护的设备串联,对雷电脉冲呈现为高阻抗,而对正常的工作频率呈现为低阻抗。
& &用作此类装置的器件有:扼流线圈、高通滤波器、低通滤波器、1/4波长短路器等。
& &浪涌保护器采用35MM标准导轨安装,常规安装应遵循下述步骤:
& &1.确定放电电流路径
& &2.标记在设备终端引起的额外电压降的导线,。
& &3.为避免不必要的感应回路,应标记每一设备的 PE导体,
& &4.设备与SPD之间建立等电位连接。
& &5.要进行多级SPD的能量协调
西岱尔公司专业生产各类、等和,产品应用于各个行业,依照不同的行业可分为以下细分产品称呼如:、、等,另外还有与以及等。
如果此文章您想要转载的话,请注明来源自西岱尔避雷器公司网站: 谢谢配合!
数据信号类SPD
同轴RF保护类SPD
沪ICP证090808号 Copyright &
上海西岱尔电子有限公司 .cn All Rights Reserved涨姿势|关于浪涌保护器你知道多少?“用途+特点+原理”你要的都在这里
涨姿势|关于浪涌保护器你知道多少?“用途+特点+原理”你要的都在这里
什么叫浪涌保护器浪涌保护器(电涌保护器)(简称SPD),适用于交流50/60HZ,额定电压220V至380V的供电系统(或通信系统)中,对间接雷电和直接雷电影响或其他瞬时过压的电涌进行保护,适用于家庭住宅、第三产业以及工业领域电涌保护的要求,具有相对相,相对地,相对中线,中线对地及其组合等保护模式。浪涌保护器用途浪涌也叫突波,顾名思义就是超出正常工作电压的瞬间过电压。本质上讲,浪涌是发生在仅仅几百万分之一秒时间内的一种剧烈脉冲,可能引起浪涌的原因有:重型设备、短路、电源切换或大型发动机。而含有浪涌阻绝装置的产品可以有效地吸收突发的巨大能量,以保护连接设备免于受损。浪涌保护器,也叫防雷器,是一种为各种电子设备、仪器仪表、通讯线路提供安全防护的电子装置。当电气回路或者通信线路中因为外界的干扰突然产生尖峰电流或者电压时,浪涌保护器能在极短的时间内导通分流,从而避免浪涌对回路中其他设备的浪涌保护器基本特点浪涌保护器SPD保护通流量大,残压极低,响应时间快;· 采用最新灭弧技术,彻底避免火灾;· 采用温控保护电路,内置热保护;· 带有电源状态指示,指示浪涌保护器工作状态;· 结构严谨,工作稳定可靠。浪涌保护器专业术语1、接闪器 Air-termination system用于直接接受或承受雷击的金属物体和金属结构,如:避雷针、避雷带(线)、避雷网等。2、引下线 Down conductor system连接接闪器与接地装置的金属导体。3、接地装置 Earth termination system接地体和接地体连接导体的总和。4、接地体 Earth electrode埋入地中直接与大地接触的金属导体。也称接地极。直接与大地接触的各种金属构件、金属设施、金属管道、金属设备等可以兼作接地体,称为自然接地体。5、接地体连接导体 Earth conductor从电气设备接地端子接到接地装置的连接导线或导体,或从需要等电位连接的金属物体、总接地端子、接地汇总板、总接地排、等电位连接排至接地装置的连接导线或导体。6、直击雷 Direct lightning flash直接击在建筑物、大地或防雷装置等实际物体的雷电。7、地电位反击 Back flashover雷电流经过接地点或接地系统而引起该区域地电位的变化。地电位反击会引起接地系统电位的变化,可能造成电子设备、电气设备的损坏。8、雷电防护系统 Lightning protection system(LPS)减少雷电对建筑物、装置等防护目标造成损害的系统,包括外部和内部雷电防护系统。8.1外部雷电防护系统 External lightning protection system建(构)筑物外部或本体的雷电防护部分,通常由接闪器、引下线和接地装置组成,用于防直击雷。8.2内部雷电防护系统 Internal lightning protection system建(构)筑物内部的雷电防护部分,通常由等电位连接系统、共用接地系统、屏蔽系统、合理布线、电涌防护器等组成,主要用于减小和防止雷电流在防护空间内所产生的电磁效应。浪涌保护器工作原理浪涌保护器工作原理图浪涌保护器(Surge protection Device)是电子设备雷电防护中不可缺少的一种装置,过去常称为“避雷器”或“过电压保护器”英文简写为SPD.浪涌保护器的作用是把窜入电力线、信号传输线的瞬时过电压限制在设备或系统所能承受的电压范围内,或将强大的雷电流泄流入地,保护被保护的设备或系统不受冲击而损坏。浪涌保护器的类型和结构按不同的用途有所不同,但它至少应包含一个非线性电压限制元件。用于浪涌保护器的基本元器件有:放电间隙、充气放电管、压敏电阻、抑制二极管和扼流线圈等。浪涌保护器基本电路浪涌保护器的电路根据不同需要,有不同的形式,其基本元器件就是上面介绍的几种,一个技术精通的防雷产品研究工作者,可设计出五花八门的电路,好似一盒积木可搭出不同的结构图案。根据电路系统的区别,主要的SPD电路有单相、TN-C、TN-S三种。浪涌保护器分级防护第一级防雷器可以对于直接雷击电流进行泄放,或者当电源传输线路遭受直接雷击时传导的巨大能量进行泄放,对于有可能发生直接雷击的地方,必须进行CLASS—I的防雷。第二级防雷器是针对前级防雷器的残余电压以及区内感应雷击的防护设备,对于前级发生较大雷击能量吸收时,仍有一部分对设备或第三级防雷器而言是相当巨大的能量会传导过来,需要第二级防雷器进一步吸收。同时,经过第一级防雷器的传输线路也会感应雷击电磁脉冲辐射LEMP,当线路足够长感应雷的能量就变得足够大,需要第二级防雷器进一步对雷击能量实施泄放。第三级防雷器是对LEMP和通过第二级防雷器的残余雷击能量进行保护。第一级保护目的是防止浪涌电压直接从LPZ0区传导进入LPZ1区,将数万至数十万伏的浪涌电压限制到V。入户电力变压器低压侧安装的电源防雷器作为第一级保护时应为三相电压开关型电源防雷器,其雷电通流量不应低于60KA。该级电源防雷器应是连接在用户供电系统入口进线各相和大地之间的大容量电源防雷器。一般要求该级电源防雷器具备每相100KA以上的最大冲击容量,要求的限制电压小于2500V,称之为CLASS I级电源防雷器。这些电磁防雷器是专为承受雷电和感应雷击的大电流以及吸引高能量浪涌而设计的,可将大量的浪涌电流分流到大地。它们仅提供限制电压(冲击电流流过电源防雷器时,线路上出现的最大电压称为限制电压)为中等级别的保护,因为CLASS I级保护器主要是对大浪涌电流进行吸收,仅靠它们是不能完全保护供电系统内部的敏感用电设备的。第一级电源防雷器可防范10/350μs、100KA的雷电波,达到IEC规定的最高防护标准。其技术参考为:雷电通流量大于或等于100KA(10/350μs);残压值不大于2.5KV;响应时间小于或等于100ns。第二级保护目的是进一步将通过第一级防雷器的残余浪涌电压的值限制到V,对LPZ1—LPZ2实分配电柜线路输出的电源防雷器作为第二级保护时应为限压型电源防雷器,其雷电流容量不应低于20KA,应安装在向重要或敏感用电设备供电的分路配电处。这些电源防雷器对于通过了用户供电入口处浪涌放电器的剩余浪涌能量进行更完善的吸收,对于瞬态过电压具有极好的抑制作用。该处使用的电源防雷器要求的最大冲击容量为每相45kA以上,要求的限制电压应小于1200V,称之为CLASS Ⅱ级电源防雷器。一般用户供电系统做到第二级保护就可以达到用电设备运行的要求了第二级电源防雷器采用C类保护器进行相—中、相—地以及中—地的全模式保护,主要技术参数为:雷电通流容量大于或等于40KA(8/20μs);残压峰值不大于1000V;响应时间不大于25ns。第三级保护目的是最终保护设备的手段,将残余浪涌电压的值降低到1000V以内,使浪涌的能量不致损坏设备。在电子信息设备交流电源进线端安装的电源防雷器作为第三级保护时应为串联式限压型电源防雷器,其雷电通流容量不应低于10KA。最后的防线可在用电设备内部电源部分采用一个内置式的电源防雷器,以达到完全消除微小的瞬态过电压的目的。该处使用的电源防雷器要求的最大冲击容量为每相20KA或更低一些,要求的限制电压应小于1000V。对于一些特别重要或特别敏感的电子设备具备第三级保护是必要的,同时也可以保护用电设备免受系统内部产生的瞬态过电压影响。对于微波通信设备、移动机站通信设备及雷达设备等使用的整流电源,宜视其工作电压的保护需要分别选用工作电压适配的直流电源防雷器作为末级保护。第四级及以上根据被保护设备的耐压等级,假如两级防雷就可以做到限制电压低于设备的耐压水平,就只需要做两级保护,假如设备的耐压水平较低,可能需要四级甚至更多级的保护。第四级保护其雷电通流容量不应低于5KA。浪涌保护器安装方法1、SPD常规安装要求浪涌保护器采用35MM标准导轨安装对于固定式SPD,常规安装应遵循下述步骤:1)确定放电电流路径2)标记在设备终端引起的额外电压降的导线,。3)为避免不必要的感应回路,应标记每一设备的 PE导体,4)设备与SPD之间建立等电位连接。5)要进行多级SPD的能量协调为了限制安装后的保护部分和不受保护的设备部分之间感应耦合,需进行一定测量。通过感应源与牺牲电路的分离、回路角度的选择和闭合回路区域的限制能降低互感,当载流分量导线是闭合回路的一部分时,由于此导线接近电路而使回路和感应电压而减少。一般来说,将被保护导线和没被保护的导线分开比较好,而且,应该与接地线分开。同时,为了避免动力电缆和通信电缆之间的瞬态正交耦合,应该进行必要的测量。浪涌保护器安装接线图2、SPD接地线径选择数据线:要求大于2.5mm2 ;当长度超过0.5米时要求大于4mm2。YD/T。电源线:相线截面积S≤16mm2 时,地线用S ;相线截面积16mm2≤S≤35mm2 时,地线用16mm2 ;相线截面积S≥35mm2时,地线要求S/2 ;GB 5.9条浪涌保护器的主要参数1、标称电压Un:被保护系统的额定电压相符,在信息技术系统中此参数表明了应该选用的保护器的类型,它标出交流或直流电压的有效值。2、额定电压Uc:能长久施加在保护器的指定端,而不引起保护器特性变化和激活保护元件的最大电压有效值。3、额定放电电流Isn:给保护器施加波形为8/20μs的标准雷电波冲击10次时,保护器所耐受的最大冲击电流峰值。4、最大放电电流Imax:给保护器施加波形为8/20μs的标准雷电波冲击1次时,保护器所耐受的最大冲击电流峰值。5、电压保护级别Up:保护器在下列测试中的最大值:1KV/μs斜率的跳火电压;额定放电电流的残压。6、响应时间tA:主要反应在保护器里的特殊保护元件的动作灵敏度、击穿时间,在一定时间内变化取决于du/dt或di/dt的斜率。7、数据传输速率Vs:表示在一秒内传输多少比特值,单位:bps;是数据传输系统中正确选用防雷器的参考值,防雷保护器的数据传输速率取决于系统的传输方式。8、插入损耗Ae:在给定频率下保护器插入前和插入后的电压比率。9、回波损耗Ar:表示前沿波在保护设备(反射点)被反射的比例,是直接衡量保护设备同系统阻抗是否兼容的参数。10、最大纵向放电电流:指每线对地施加波形为8/20μs的标准雷电波冲击1次时,保护器所耐受的最大冲击电流峰值。11、最大横向放电电流:指线与线之间施加波形为8/20μs的标准雷电波冲击1次时,保护器所耐受的最大冲击电流峰值。12、在线阻抗:指在标称电压Un下流经保护器的回路阻抗和感抗的和。通常称为“系统阻抗”。13、峰值放电电流:分两种:额定放电电流Isn和最大放电电流Imax。14、漏电流:指在75或80标称电压Un下流经保护器的直流电流。浪涌保护器作用雷电放电可能发生在云层之间或云层内部,或云层对地之间;另外许多大容量电气设备的使用带来的内部浪涌,对供电系统(中国低压供电系统标准:AC 50Hz 220/380V)和用电设备的影响以及防雷和防浪涌的保护,已成为人们关注的焦点。云层与地之间的雷击放电,由一次或若干次单独的闪电组成,每次闪电都携带若干幅值很高、持续时间很短的电流。一个典型的雷电放电将包括二次或三次的闪电,每次闪电之间大约相隔二十分之一秒的时间。大多数闪电电流在10,000至100,000安培的范围之间降落,其持续时间一般小于100微秒。供电系统内部由于大容量设备和变频设备等的使用,带来日益严重的内部浪涌问题。我们将其归结为瞬态过电压(TVS)的影响。任何用电设备都存在供电电源电压的允许范围。有时即便是很窄的过电压冲击也会造成设备的电源或全部损坏。瞬态过电压(TVS)破坏作用就是这样。特别是对一些敏感的微电子设备,有时很小的浪涌冲击就可能造成致命的损坏。
本文仅代表作者观点,不代表百度立场。系作者授权百家号发表,未经许可不得转载。
百家号 最近更新:
简介: 独立科评人,关注科技/互联网/智能穿戴
作者最新文章&div class="dib hot-words pr" id="J_hot" value=""&&a href="http://fenlei..cn/dianyuan/"
style="color:#15a6e7;" target="_blank"&电源&/a&&/div&防雷器的防雷原理,请高人指教,谢谢!
业内人士都知道雷电具有很强的破坏性,主要有直击雷、雷电感应、雷电波侵入和地电压反击四种形式。其中又以感应雷和电压反击对弱电设备破坏能力最强。当天空的雷雨产生雷击时,其将携带高负荷雷电脉冲、电压及电流,以电磁波形式无规则释放,从而导致雷区域1~5公里范围内(视雷电波强度而定)所有带金属的导线(如高空架设天线、有线相关信息电缆、通信电缆、供电系统电缆等),在瞬间内感应到相应强度的脉冲电压及电流,这些电流沿着电器设备上的各种电源电线或信号电缆进入电器设备内部,在雷击电压超过电器设备额定抗电压的瞬间击坏内部器件;......
业内人士都知道雷电具有很强的破坏性,主要有直击雷、雷电感应、雷电波侵入和地电压反击四种形式。其中又以感应雷和电压反击对弱电设备破坏能力最强。当天空的雷雨产生雷击时,其将携带高负荷雷电脉冲、电压及电流,以电磁波形式无规则释放,从而导致雷区域1~5公里范围内(视雷电波强度而定)所有带金属的导线(如高空架设天线、有线相关信息电缆、通信电缆、供电系统电缆等),在瞬间内感应到相应强度的脉冲电压及电流,这些电流沿着电器设备上的各种电源电线或信号电缆进入电器设备内部,在雷击电压超过电器设备额定抗电压的瞬间击坏内部器件;主要原因是由于连接在电器上所有电线电缆所带的电压高低不等,高电压就会往低压冲去,形成电流,从而将电器设备局部击坏,造成整个设备系统瘫痪,严重时甚至把整机击毁,甚至触及到人身安全。一、雷电的几种防护方法①对直击雷的防护 雷雨云对于直击雷可以采用避雷针,其结构如图所示:避雷针由三部份组成:最上部份叫受电端,中间是导电线,下部份是接地体。当雷雨云接近避雷针时,它会感应出大量的异性电荷,通过导电线和受电端向空中放电与雷雨云中的电荷中和减弱雷雨云的电场强度,达到防雷目的。如 受电端果是直击雷,避雷针可以把雷电流引入大地,从而起到保护作用。②对感应雷的防护为了防护感应雷对供电线路,传输电缆和架空天线及高层 导电线建筑的破坏,可以在线路上安装碳化硅阀型避雷器或金属氧化物(如氧化锌)避雷器如图所示;对于高层建筑,可将建筑物内的金属设施联合接地;对于非金属屋顶,可加装金属防护网并可靠接地。这些措施虽然有效,但有时也难免遭受雷击,究其原因关键在于存在接地电阻,雷击电 接地体流经接地电阻产生很高电压,仍可将设备击坏,故避雷效果不理想。现在随着社会的进步,特别是电子技术迅速发展,防雷技术也在不断完善和提高。生产避雷器的厂家有增无减,各种类型用途的新型避雷器不断问世。等电位避雷器就是其中之一。目前我国虽然有多种防雷技术,但原理不外乎两种方法避雷。第一、分合式避雷器采用断开法,在雷击时快速将电源断开,保护设备。优点:工程简单。缺点:雷击时间极短(以纳秒计算),有时还来不及完全断开,雷电脉冲电流已经让电器设备遭到重创,同时当今人们的生活和工作,也不允许电器设备随意断电;因此缺点非常明显,并不能够较好防雷,效果也就可想而知。第二、接地式避雷器是利用地泄法,原理:把雷击电流直接引入大地,避免电器受到雷击,但是需要有完善的埋地线工程。优点:几乎不存在技术成份,缺点:会给高层楼宇的住户、或高山、黄土等放电不理想地方的安装带来极大施工不便,这种环境下释放雷电效果也不理想,且年久必将被腐蚀。没有谁会去经常检查地线是否被腐蚀,有时环境也不允,要做到国家标准(阻值≤4欧姆),完全合格的费用几乎都是避雷器本身造价的数倍,甚至几十倍。如果有一种能够同时解决以上的弊端就是非常理想的了。二、澳美高等电位避雷器雷圣HL-20K避雷系列是我公司根据高压输变电检修工人穿上用导电性能良好的特殊工作服,能在数万伏 避雷器高压上带电作业而不被电击,这一等电位原理而研制和生产的一种新型等电位避雷器。①避雷器的主要优点(A)避雷效果与接地无关,避雷器由于采用“等电位”处理技术,它的避雷效果与设备有否接地无关,从而免去安装传统的避雷器必须接地的麻烦。因此安装简单,使用方便。(B)延长电器高设备的使用寿命接地虽然电器没有遭受雷击损坏,但雷电脉冲长期冲击电器,致使各元器件电性能会受到一定破坏,影响电视机,电脑等设备的使用寿命。安装等电位避雷器后,对电器设备保护尽忠职守,万无一失。(C)体形虽小,但保护设备本事很大电器都是因巨大的雷击电流作用下设备或元器件发热而损坏。发热的能量与电阻、电流和作用的时间成正比。雷击时电流虽然很大,但避雷内阻很少作用时间很(8~20微秒),发热量也很少,所以它既能保护设备,它自身也不会被损坏。再说,避雷器因为是电流型的,它能承受很高的雷击电压,只要不超过避雷器所承受的最大电流,即使雷击电压几万伏甚至更高都不怕。(E)电源。信号通道同时避雷,一举两得,免维护,既阻燃又防爆。(F)具有自动诊断和修改和修复内部故障功能。(G)安全警示功能:当防雷器完全损坏后,不输出任何电流,以此警告不能继续使用,这种警示功能是其他防雷器所不具备的如果电器设备安装上“澳美高 等电位”避雷器之后,在雷击电压超过电器额定电压的瞬间,利用”等电位“技术处理。即使电压高于1万伏,因连接端口的电线或电缆所带的电压伏数相等,电器各端口没有电位差,等于没有电流通过,能量抵消后,电器也就不会被损害,这是其他避雷器所不具备的独到防雷功效。我们都见过燕子双脚立在高压线上不被击伤或击毙,不是燕子双脚有高压绝缘功能,而是因为燕子身体任何部位都带上伏数相等的电压,没有电位差,等于没有电流通过,燕子安然无恙。以上两者原理是一样的。五、电位、电压及其等电位的基本概念大家知道,在没有其它动力作用下,水总是从水位高的地方流向水位低的地。设甲、乙两个相连的水池,中间用阀门“K”隔开,如甲的水位比乙池水位高,如图所示:当我们把阀门“K”打开,甲池里的水就会经过阀门“K”流向乙池,形成水流。这是因为相连的两个水池的水存在着水位差的缘故。水流开始后,甲池里的水位将遂渐降低,而乙池里的水位将相应升高,直到两个水池的水位相等时,甲池不再流向乙池。因此,当甲乙两水池的水位相等时,我们就叫它们为等水位(参考点为水池底)。物体带电后也具有一定的电位,这和水池贮水后有一定水位相似。一般说来,物体所带正电荷越多电位越高;带负电荷越多电位越低。如果我们把两个电位不同的带电体用导线连接起来电位高的带电体的正电荷便向电位,低的那个带电体流去,导线中便产生电流,如图所示:换句话说,要在电路中产生电流就必须在电路的两端有一定的电位差,就是产生电流的原因。在电路中任意两点的电位差称为该两点的电压。参考资料:
在网上找到的资料,希望能帮到你!
 HDL电源浪涌保护器分为防爆箱式和模块式两种。均采用了一种非线性特性极好的压敏电阻。在正常情况下,浪涌保护器处于极高的电阻状态,漏流几乎为零,从而保证电源系统...
避雷针正如你所说是利用尖端放电原理进行避雷,它主要安装在独立高大的塔式建筑物上面。 如发射塔、烟囱等。它的保护范围是自尖端向下以一定角度呈伞形状。不适合大平面的...
避雷针原理
在雷雨天气,我们有时会—看到一些些参天大树被雷电击倒,而周围的一些高塔、高楼等高层建筑却安然无恙.这是什么原因呢?
这些参天大树由于受到带大量电荷的...
常规防雷电可分为防直击雷电、防感应雷电和综合性防雷电。防直击雷电的避雷装置一般由三部分组成,即接闪器、引下线和接地体;接闪器又分为避雷针、避雷线、避雷带、避雷网...
答: 手机掉公共马桶里了,用手去捞起来,手上有伤口。如果马桶里的水有尖锐湿疣病毒或其他性病毒的话会通过损伤的手传染吗。我没洗的情况下拿东西吃了,这样会不会口腔尖锐湿疣...
答: 首先病毒是起定时条件型在本地起破坏作用的,传播途径很多包括任何移动设备。
其次木马的客户端程序也可以通过移动设备传播长期隐藏在本地机器,当你再次上网就会被控制。...
答: 除非你们单位的网络管理员是个白痴,不然是没有办法的。单位的话应该是有服务器的,例如wingate那些软件管理的服务器,更没有办法隐藏IP。或者你可以自己更改IP...
大家还关注
确定举报此问题
举报原因(必选):
广告或垃圾信息
激进时政或意识形态话题
不雅词句或人身攻击
侵犯他人隐私
其它违法和不良信息
报告,这不是个问题
报告原因(必选):
这不是个问题
这个问题分类似乎错了
这个不是我熟悉的地区}

我要回帖

更多关于 防雷浪涌保护器厂家 的文章

更多推荐

版权声明:文章内容来源于网络,版权归原作者所有,如有侵权请点击这里与我们联系,我们将及时删除。

点击添加站长微信