美的空调柜机不制热2匹柜机,制热时5分钟外机就震动一次,特别厉害,而且管子和内机跟着动,制冷没事,

二匹变频美的空调,制冷正常,内外机转动也正常,制热时内机不转,外机转动一下后停止_百度知道
二匹变频美的空调,制冷正常,内外机转动也正常,制热时内机不转,外机转动一下后停止
二匹变频美的空调,制冷正常,内外机转动也正常,制热时内机不转,外机转动一下后停止
我有更好的答案
冬天空调制热需要除霜,大概需要5分钟左右
为您推荐:
其他类似问题
换一换
回答问题,赢新手礼包
个人、企业类
违法有害信息,请在下方选择后提交
色情、暴力
我们会通过消息、邮箱等方式尽快将举报结果通知您。||||||||||
||||||||||
查看: 2574|回复: 10
制热空调外机震动
在线时间 小时
注册家电维修技术论坛,与同行畅聊维修技术,享更多技术论坛功能。
才可以下载或查看,没有帐号?
制热的时候压缩机声音特别大,震动特别厉害,都能带动室内机跟着颤抖,一会儿就停机,拔掉四通阀制冷没问题,能一直工作,这个空调是安装在17层,外机在房顶上!管子得有2米多长,问是不是因为外机比内机高,管子太长,压缩机吸力不够不能吸上来氟。基本上没啥办法弄了吧!
阅读权限101
在线时间 小时
压力过高,热保护。
阅读权限60
在线时间 小时
楼上说的有道理。保护了。。。。。。
阅读权限35
在线时间 小时
压力过高保护了,查单向阀并连的毛细管是不是堵了。
在线时间 小时
压力过高保护了,查单向阀并连的毛细管是不是堵了。
就是辅助毛细管堵了呗~回去我查查!谢谢啊!
阅读权限35
在线时间 小时
就是辅助毛细管堵了呗~回去我查查!谢谢啊!
如果每次制热都这样就是辅助毛细管脏堵,
在线时间 小时
如果每次制热都这样就是辅助毛细管脏堵,
每次都这样一制热压缩机就当当响~制冷的时候好像有哗哗的响声就好像螺丝松动的声音。
阅读权限35
在线时间 小时
你先别拆,(放了氟)用气焊把辅助毛细管烧一遍,烧到微红就行。然后充少量制冷剂试一下。记住要放了氟在烤,不然会有毒气产生。注意安全
在线时间 小时
ctxnuoya 发表于
你先别拆,(放了氟)用气焊把辅助毛细管烧一遍,烧到微红就行。然后充少量制冷剂试一下。记住要放了氟在烤 ...
谢谢啊!记得了
阅读权限15
在线时间 小时
压力多大,电流多少?内机滤网脏吗?内机风速正常吗?