AUX中央空调故障代码小手册(内部资料)
故障代码小手册(2011)兔年版宁波奥克斯电气有限公司售后服务热线: 电话:46 传真:88 地址:宁波市鄞州区姜山镇明光北路 1166 号 目1、天花机录Q(R)-50/70/120NW、Q(R)-50/70/120NW/A………………………………5 Q(R)-50/70/120/140NW/B、C …………………………………………...6 QR 系列 B2、C2、C3、C5……………………………………………...92、低、中静压风管机GR 系列 S 款……………………………………………………………………..11 GR 系列 S2、S3、GS2、GS3 款………………………………………………..12 GR 系列 Y、GY、GMY 款……………………………………………………...14 GR 系列 G、GC、GE 款………………………………………………………...163、高静压风管机GR 系列(250\320)G、GA、GB、GY 款………………………………18 1 GR 系列(360\420\480\540)G、GY 款………………………………….20 GR 系列(420\540\640)GB 款………………………………………….224、薄客机(Ⅰ代、Ⅱ代、Ⅲ代) GR 系列 C、C2、C3 款………………………………………................24 5、模块机 普通模块机双系统Ⅰ(独立电子膨胀阀扩展模块)………………………25 双系统模块机(二合一集成控制板)65JG、MZ/D、115MQ/F 款…………28 四系统轻巧型风冷模块 50、55MQ/F 款…..………………………………33 X 模块机 65、98、130 MX 款 ………………………………………….29 F 系列四系统模块机 65、130 MJG 款…………………………………….31 6、户用水机 HLR 系列……………………………………………………………35 7、直流变频多联机DLR 系列 DCZ、DCM 款………………………………………………………378、数码多联机2 DLR 系列 BRZ 款……………………………………………………………….439、定频一拖多 DLR 系列 W/Tn 款………………………………………………52 10、风冷柜机RF 系列 A、B 款………………………………………………………………...55 RF 系列 D 款…………………………………………………………………….5911、水冷柜机L 系列 A 款双系统………………………………………………………………60 L 系列 A 款四系统……………………………………………………………...6212、分体水环热泵……………………………………………………...63 13、交流变频多联机交流变频Ⅲ型(DLR-80、120、140)BPZ 系列…………................................65 交流变频Ⅴ型(一拖四\单相 120\三相 140\一变二定\三相 250)………..69 交流变频(一定加一变)BPD1A 款…………....................................................78 14、常用传感器温度-阻值对应表 3 直流变频环境温度传感器-阻值关系................................80 直流变频排气温度传感器-阻值关系................................99 直流变频盘管温度传感器-阻值关系................................111 单元机系列传感器温度-阻值关系..................................121 15、饱和 R410A 热力学性质 R410A 制冷剂饱和物性参数表.....................................135 16、饱和 R22 热力学性质 R22 制冷剂饱和物性参数表.......................................1394 (一) 、四面出风嵌入式机组(天花机/吸顶机)本岛版:Q
运行 定时 闪 灭 闪 灭 灭 闪 灭 灭 达峰版:A
运行 定时 ⊙ ☆ ☆ ☆ ⊙ ☆电源 闪 灭 灭 闪故障原因 四次过流(电流大于 16A)/室外故障 水满或水位开关故障 T 室温传感器开路或短路 T 内盘传感器开路或短路电源 ☆ ☆ ⊙故障原因 浮子开关故障或水位过高 低压或相序保护 T 室内温度传感器故障5 ☆ ⊙ ☆ T 内盘温度传感器故障 ⊙ ⊙ ☆ T 外盘温度传感器故障 ☆ ⊙ ⊙ 化霜运行或防冰结保护(非故障) ☆ ☆ ⊙ 辅助电加热超温保护 上表:⊙表示维持原状态不变,☆表示闪烁 华威版: 代码 Po:01 Po:03 Po:04 Po:06 Po:07 Po:11 Po:12 B\C 控制板 QRD-3F-HWE2
故障原因 电源 T 回风传感器损坏 灭 制冷防霜冻保护 T 内管<-2℃ 亮 制冷过载保护 T 外管>60℃ 灭 T 内管传感器损坏 亮 T 外管传感器损坏 亮 制热超温保护 T 内管>66℃ 亮 提水泵恢复性故障 亮运行 亮 灭 亮 亮 灭 亮 亮定时 亮 亮 亮 灭 亮 亮 亮6 Eo:01 Eo:02 Eo:03 -提水泵严重性故障 外机保护开关断开(P2) 超温保护开关断开(P1) 制热防冷风保护(非故障) 化霜运行(非故障) 远程控制等待信号(非故障)亮 灭 亮 灭 灭 亮亮 亮 亮 灭 亮 灭亮 亮 亮 亮 灭 灭华威版: CL 控制板 QRD-SN3F-HWE2
控制板 GRD-SW1C-HWE2
代码 故障原因 电源 Pr:01 T 内管传感器损坏 闪 Pr:02 T 外管传感器损坏 闪 Pr:03 制冷防霜冻保护 闪 Pr:04 制冷防过载保护 灭 Pr:05 T 排气传感器损坏 闪运行 亮 灭 灭 闪 闪定时 灭 闪 亮 亮 灭7 Pr:06 Pr:08 Pr:11 非故障 非故障 非故障 Er:04 Er:05 Er:06 Er:07 Er:08 Er:11 Er:12 Eo:00 Eo:03T 回风传感器损坏 制热超温保护 水位开关恢复性保护 制热防冷风保护 化霜运行 远程控制等待信号 高压开关保护 低压开关保护 排气超温保护 电流过载保护 无室外机 水位开关严重保护 超温保护开关断开 通讯故障 相序保护灭 闪 闪 灭 灭 闪 亮 亮 亮 亮 灭 闪 灭 闪闪 亮 亮 灭 闪 灭 灭 闪 闪 亮 亮 闪 亮 闪闪 亮 闪 闪 灭 灭 闪 闪 亮 闪 亮 亮 闪 闪8 海诚版: C2 控制板 QRD-3F-HCE3
C3\C5 (ROHS)控制板 QRD-3F-HCE4 R 代码 故障原因 显示方式 1 灯板 E0 缺氟保护 运行闪 11 次/2 秒 T 室内环境温度异 E1 定时闪 1 次/2 秒 常 T 室外盘管温度异 定时闪 2 次/1 秒 E2 常 定时闪 8 次/8 秒 T 室内盘管温度异 E3 定时闪 2 次/8 秒 常 E4 冷凝排水系统故障 定时闪 4 次/8 秒 E5 线控器通讯故障 外机保护(相序/低 E6 定时闪 6 次/8 秒 压)显示方式 2 遥控接收盒 故障灯闪 11 次,停 2 秒 故障灯闪 1 次,停 2 秒 故障灯闪 2 次,停 2 秒 故障灯闪 3 次,停 2 秒 故障灯闪 4 次,停 2 秒 故障灯闪 6 次,停 2 秒9 E7 E8 E9 EA F1 无 无T 冷凝温度传感器 异常 T 排气温度传感器 异常 高压保护 低压保护 T 排气温度保护 > 125℃ 内外机通讯故障 室内制热过载保护 化霜运行(非故障)运行闪 9 次/2 秒 运行灯一直闪故障灯闪 7 次,停 2 秒 故障灯闪 8 次,停 2 秒 故障灯闪 1 次,停 2 秒 故障灯闪 3 次,停 2 秒 故障灯闪 10 次,停 2 秒 故障灯闪 5 次,停 2 秒 -10 (二) 、低、中静压风管机系列华威版:S 控制板 QRD-3F-HWE2
代码 故障原因 Po:01 T 回风传感器损坏 Po:03 制冷防霜冻保护 T 内管<-2℃ Po:04 制冷过载保护 T 外管>60℃ Po:06 T 内管传感器损坏 Po:07 T 外管传感器损坏 Po:11 制热超温保护 T 内管>66℃ Po:12 提水泵恢复性故障 Eo:01 提水泵严重性故障 Eo:02 外机保护开关断开(P2) Eo:03 超温保护开关断开(P1) 制热防冷风保护(非故障) -电源灭 亮 灭 亮 亮 亮 亮 亮 灭 亮 灭运行亮 灭 亮 亮 灭 亮 亮 亮 亮 亮 灭定时亮 亮 亮 灭 亮 亮 亮 亮 亮 亮 亮 11 -化霜运行(非故障) 远程控制等待信号(非故障)灭 亮亮 灭灭 灭海诚版:S2\S3\GS2\GS3 S2 (ROHS)控制板 QRD-3F-HCE4 R S3 双(ROHS)控制板 QRD-SN3F-HCE1 R 单(ROHS)控制板 QRD-3F-HCE4 R R 控制板 FGJ-QRD-3F-SYE1 A代码 E0 E1 E2 故障原因 缺氟保护 T 室内环境温度异 常 T 室外盘管温度异 常 显示方式 1 灯板 运行闪 11 次/2 秒 定时闪 1 次/2 秒 定时闪 2 次/1 秒 定时闪 8 次/8 秒 显示方式 2 遥控接收盒 故障灯闪 11 次,停 2 秒 故障灯闪 1 次,停 2 秒 故障灯闪 2 次,停 2 秒12 E3 E4 E5 E6 E7 E8 E9 EA F1T 室内盘管温度异 常 排水系统故障 线控器通讯故障 外机保护(相序/低 压) T 冷凝温度传感器 异常 T 排气温度传感器 异常 高压保护 低压保护 排气温度保护 T 排 气>120℃ 内外机通讯故障定时闪 2 次/8 秒 定时闪 4 次/8 秒 定时闪 6 次/8 秒 运行闪 9 次/2 秒 -故障灯闪 3 次,停 2 秒 故障灯闪 4 次,停 2 秒 故障灯闪 6 次,停 2 秒 故障灯闪 7 次,停 2 秒 故障灯闪 8 次,停 2 秒 故障灯闪 1 次,停 2 秒 故障灯闪 3 次,停 2 秒 故障灯闪 10 次,停 2 秒 故障灯闪 5 次,停 2 秒13 无 无室内制热过载保护 T 内盘≥64℃ 化霜(非故障)运行灯一直闪-华威版:Y\GY\GMY 单 控制板 GRD-3F-HWE1
双 控制板 DLRD-SN3F4-HWE1
故障代码 故障名称 Po:01/Pr:06 T 回风传感器损坏 Pr:02 T 外管传感器损坏 Po:03/Pr:03 制冷防霜冻保护 T 内管&-2℃ Po:04/Pr:04 制冷过载保护 T 外管≥60℃ Pr:05 T 排气传感器损坏 Po:06/Pr:01 T 内管传感器损坏 Po:07 T 外管传感器损坏电源 亮 亮 亮 亮 亮 亮 亮化霜 灭 闪 闪 灭 闪 闪 闪定时 闪 闪 亮 亮 灭 灭 闪运行 闪 灭 灭 闪 闪 亮 灭14 Po:08 Po:11/Pr:08 Er:04 Er:05 Er:06 Er:07 Er:08 Er:11 Eo:03 Eo:05 Eo:00 -初始制热开机, 外管过低 < T -15℃ 制热超温保护 T 内管≥66℃ 高压开关保护 低压开关保护 排气超温保护 T 排气>120℃ 电流过载保护 I>16A 无室外机 电加热超温保护开关断开 相序保护 冷媒不足保护 T 内管&25℃ 通讯故障 制热防冷风保护(非故障) T 内管&25℃ 化霜运行(非故障)亮 亮 亮 亮 亮 亮 亮 亮 亮 亮 亮 亮灭 闪 亮 亮 亮 亮 灭 闪 亮 亮 灭 亮灭 亮 闪 闪 亮 闪 亮 亮 亮 灭 闪 灭亮 亮 灭 闪 闪 亮 亮 闪 亮 闪 灭 亮15 达峰版: G\GC\GE\ 单 控制板 GRD-3F-DFE1
双 控制板 GRD-SN3F-DFE1
故障代码 故障原因 E1 T 室温传感器异常 E2 T 室外盘管传感器异常 E3 T 室内盘管传感器异常 E4 制热防超温保护 T 内管>68℃ E5 系统高、低压保护 E6 三相保护(缺相、反相) E7 压缩机过流保护 I>16A E8 压缩机排气保护 T 排气>130℃ E9 室内盘管防冻结保护 T 内管&-2℃ E10 T 排气传感器故障16 E11 E12 E13 E14线控器与室内板通信故障 室内与室外通信中断 1 分钟 化霜运行(非故障) 冷凝排水系统故障17 (三) 、高静压风管机系列250\320 控制板 GRD-SN3F2-HWE1
华威版:G\GA\GB\GY 故障代码 故障原因 故障指示 Pr:01/Pr:11 1#/2# T 内管传感器损坏 运行 快闪 1 次/11 次,停三秒 Pr:02/Pr:12 1#/2# T 外管传感器损坏 运行 快闪 2 次/12 次,停三秒 1#/2# 制冷防霜冻保护 T Pr:03/Pr:13 运行 快闪 3 次/13 次,停三秒 内管<-2℃ 1#/2# 制冷防过载保护 T Pr:04/Pr:14 运行 快闪 4 次/14 次,停三秒 外管>70℃ Pr:05/Pr:15 1#/2# T 排气传感器损坏 运行 快闪 5 次/15 次,停三秒 1#/2# 制热超温保护 T 内 Pr:08/Pr:18 运行 快闪 8 次/18 次,停三秒 管>70℃18 Po:01 Po:02 Er:01/Er:11 Er:03/Er:13 Er:04/Er:14 Er:05/Er:15 Er:06/Er:16 Er:08 Eo:00 Eo:02 Eo:03T 回风传感器损坏 T 外环传感器损坏 1#/2# 排气温度过高 T 排 气>120℃ 1#/2# 冷媒不足保护(默 认取消) 1#/2# 压缩机高压保护 1#/2# 压缩机低压保护 1#/2# 室外风机过载(设 为双风机) 无室外机信号 通讯故障 室外风机过载(设为单风 机) 相序、缺相保护运行 慢闪 1 次,停三秒 运行 慢闪 2 次,停三秒 化霜 快闪 1 次/11 次,停三秒 化霜 快闪 3 次/13 次,停三秒 化霜 快闪 4 次/14 次,停三秒 化霜 快闪 5 次/15 次,停三秒 化霜 快闪 6 次/16 次,停三秒 化霜 快闪 8 次,停三秒 化霜 慢闪 2 次,停三秒 化霜 慢闪 3 次,停三秒19 电加热超温保护(开关断 化霜 慢闪 4 次,停三秒 开) 华威版:G\GY 540\480\420\360 控制板 GRD-SN1F4-HWE1
故障代码 故障原因 故障指示 运行 快闪 1 次/11 次,停三 Pr:01 1#、2#/3#、4# T 内管传感器故障 秒 运行 快闪 2 次/12 次,停三 Pr:02 1#、2#/3#、4# T 外管传感器损坏 秒 1#、2#/3#、4# 制冷防霜冻保护 T 运行 快闪 3 次/13 次,停三 Pr:03 内管<-2℃ 秒 Eo:04 Pr:04 Pr:05 1#、2#/3#、4# 制冷防过载保护 T 外管>70℃ 1#、2#/3#、4# T 排气传感器损坏 运行 快闪 4 次/14 次,停三 秒 运行 快闪 5 次/15 次,停三 秒20 Po:01 Po:02 Er:01 Er:02 Er:03 Er:04 Er:05 Er:06 Eo:01T 回风口传感器损坏 T 外环传感器损坏 1#、2#/3#、4# T 排气温度过高保 护 1#、2#/3#、4# 制热超温保护 T 内管>70℃ 1#、2#/3#、4# 冷媒不足保护(默 认取消) 1#、2#/3#、4# 压缩机高压保护 1#、2#/3#、4# 压缩机低压保护 1#、2#/3#、4# 外风机过载 室内风机过载保护(开关断开)运行 运行 化霜 秒 化霜 秒 化霜 秒 化霜 秒 化霜 秒 化霜 秒 化霜慢闪 1 次,停三秒 慢闪 2 次,停三秒 快闪 1 次/11 次,停三 快闪 2 次/12 次,停三 快闪 3 次/13 次,停三 快闪 4 次/14 次,停三 快闪 5 次/15 次,停三 快闪 6 次/16 次,停三 慢闪 1 次,停三秒21 Eo:02 Eo:03 Eo:07电加热超温保护(开关断开) 相序、缺相保护 无室外机信号化霜 慢闪 2 次,停三秒 化霜 慢闪 3 次,停三秒 化霜 慢闪 7 次,停三秒华威版:GB 640\540\420 控制板 RFD-SN3F-HWE1 故障代码 故障原因 运行 1#-2#(3#-4#)T Pr:01 1 次(11 次)/停 内管传感器故障 1#-2#(3#-4#)T Pr:02 2 次(12 次)/停 外管传感器故障 1#、 2#制冷防冻结 Pr:03 3 次(13 次)/停 保护 3#、 4#制冷防冻结 Pr:04 4 次(14 次)/停 保护 电源 定时 亮 亮 亮 亮 灭 灭 灭 灭化霜 灭 灭 灭 灭22 Pr:05 Pr:06 Pr:08 Po:01 Po:03 Po:04 Er:01 Er:02 Er:03T 排气传感器损 坏 T 外环传感器损 坏 制热超温保护 T 回风传感器损 坏 电加热超温保护 1 电加热超温保护 2 排气温度过高保 护5 次(15 次)/停 6 次(16 次)/停 8 次(18 次)/停 1 次/停 3 次/停 4 次/停 亮亮 亮 亮 亮 亮 亮 亮灭 灭 灭 灭 灭 灭 灭灭 灭 灭 灭 灭 灭 闪 1 次(11 次)/停23 Er:04 Er:05 Er:08 Eo:01 Eo:03(四) 、薄客系列风管机薄客Ⅰ、薄客Ⅱ、薄客Ⅲ (ROHS)控制板 QRD-3F-HCE4 R 代码 指示灯型 E0 运行闪 11 次/2 秒 E1 定时闪 1 次/8 秒 E2 定时闪 2 次/1 秒或定时闪 8 次/8 秒 E3 定时闪 2 次/8 秒 E4 定时闪 4 次/8 秒故障原因 缺氟保护 T 室内环境温度异常 T 室外盘管温度异常 T 室内盘管温度异常 排水系统故障24 E5 E6 E9 无 无无 定时闪 6 次/8 秒 运行闪 9 次/2 秒 运行灯闪通讯故障 相序、缺相或低压故障 制冷高压保护 室内制热过载保护 化霜(非故障)(五) 、模块机系列控制板 模块机双系统Ⅰ() 故障代码 故障原因 Pr:01 T 外管①传感器损坏 Pr:03 T 排气①传感器损坏 Pr:04 1#制冷防过载保护 Pr:05 制冷防冻结保护 T 出水≤5℃ Pr:06 水流不足温差保护 T 回水-T 出水≥10℃25 Pr:07 Pr:11 Pr:13 Pr:14 Er:02/Er:03 Er:04 Eo:05/Er:05 Er:06 Eo:07/Er:07 Eo:03/Er:08 Er:12/Er:13 Er:14 Er:15 Er:16 Er:17冬季防冻保护 T 出水≤6℃ T 外管②传感器损坏 T 排气②传感器损坏 2#制冷防过载保护 1#压缩机压力过高/过低 1#排气温度过高 T 排气①>115℃ 主/从模块水流开关断开 室外风机过载 主/从模块相序、缺相 主/从模块出水温度传感器 2#压缩机压力过高/过低 2#排气温度过高 T 排气②>115℃ 冰点开关保护 冷媒不足保护(默认取消) 制热超温保护 T 出水≥60℃26 Po:01 T 外环传感器损坏 Eo:00 通讯故障 Eo:01 总回水温度传感器损坏 Eo:08 主从模块同时严重故障 独立电子膨胀阀扩展模块 故障代码 故障原因 Er0 通讯故障 Er1 传感器 T 制冷①损坏 Er2 传感器 T 制热①损坏 Er3 传感器 T 回气①损坏 Er4 传感器 T 制冷②损坏 Er5 传感器 T 制热②损坏 Er6 传感器 T 回气②损坏27 控制板 LSMRH-2C-HWE1(二合一板│) 提示:x 代表系统编号,例 Eo 14,表示 1#系统低压。 故障代码 故障原因 Er _1 外环温度传感器故障 Er _2 总回水温度传感器故障 Er _3 总出水温度传感器故障 Er 03 出水温度传感器故障 Er x2 吸气温度传感器故障 Er x4 排气温度传感器故障 Er x5 外管温度传感器故障 Er x6 制冷蒸发器温度传感器故障 Er x7 制热蒸发器温度传感器故障 Er x8 排气超温保护 T 排气>125℃ Ec 03 制冷防冻结保护 T 出水≤5℃ Ec 05 制冷水流不足温差保护 T 总回水-T 出水≥9℃28 Ec Eh Eh Eh Eo Eo Eo Eo Eo Eo Eo Eox2 _1 03 05 _8 01 02 06 08 x2 x3 x4制冷防过载保护 冬季防冻保护 T 总回水≤6℃ 制热出水超温保护 T 出水≥60℃ 制热水流不足温差保护 T 出水-T 总回水≥9℃ 通讯故障 相序或缺相 水流开关断开 外风机过载 冰点开关保护 压缩机过载保护 高压开关断开 低压开关断开X 模块机(儒竞) 故障代码 故障原因29 E01 E05/E06 E07/E08 E10 E11 E12 E13 E16 E21 E22 E23 E24 E25 E26/E27 E29流量开关故障 三相交流电输入缺相/相序保护 回水/出水温度传感器故障 冰点开关保护 四通阀换向保护 T 进水-T 出水&0℃ 制热防超温保护 T 出水≥5℃ 水流量不足保护 T 进水-T 出水≥8℃ 线控器通讯故障 风扇 1、3 过载保护故障 系统高压保护 系统低压保护 压机 1 过电流保护 压机 1 排气温度传感器开路或短路 盘管中部/底部温度传感器开路或短路 系统吸气温度传感器开路或短路30 E30 E31 E32 E33 E36 E39 E40 E46 E54 E55 E61蒸发入口温度传感器开路或短路 压机 1 排气温传温度过高 T 排气>125℃ 制冷过载保护 制冷防冻结保护 风扇 2 过载保护故障 压机 2 过电流保护 压机 2 排气温度传感器开路或短路 压机 2 排气温传温度过高 T 排气>125℃ 压机 3 过电流保护 压机 3 排气温度传感器开路或短路 压机 3 排气温传温度过高 T 排气>125℃F 四系统模块机(儒竞)控制板 LSMR-4C-RJE1
故障代码 故障原因 E01 水流量开关保护31 E02 E03 E04 E05/E06 E07/E08 E09 E10 E12 E13 E16 E17 E33 E18-E21 E22-E25 E26-E29冬季防冻保护 T 回水≤5℃ 电压过高保护 U>437V 电压过低保护 U≤323V 相序/缺相保护 回水/出水温度传感器故障 环境温度故障 水泵过载保护 制热防超温保护 T 出水≥60℃ 水流不足温差保护 T 进水-T 出水≥8℃ 线控器与主板之间通讯故障 模块之间通讯故障 制冷防冻结保护 T 出水≤4℃ 1#-4#高压压力开关保护 1#-4#低压压力开关保护 1#-4#排气温度过高保护 T 排气>125℃32 E34-E37 E38-E41 E38-E41 E42-E45 E46-E491#-4#压缩机过流保护 I>13A 1#-4#四通阀故障 制冷 T 环境-T 外管≥3℃ 1#-4#四通阀故障 制热 T 外管-T 环境≥0℃ 1#-4#排气温度传感器故障 1#-4#换热器盘管温度传感器故障历年:四系统 LSQWRF50、55MQ/F 故障代码 故障原因 Pr:01-Pr:04 T 外管①-④传感器损坏 Pr:07 制冷防冻结保护 Pr:08 制热超温保护 Pr:11-Pr:14 1#-4#机组制冷防过载 Po:01 外环境温度损坏 Po:06 冬季防冻保护 Er:01-Er:04 1#-4#压缩机压力过高33 Er:06 Er:07 Er:08 Er:11-Er:14 Er:17 Er:18 Eo:00 Eo:01/Eo:02 Eo:03 Eo:04冰点保护 从模块水流故障 模块出水温损坏 1#-4#压缩机压力过低 外风机过载 从模块相序保护 通讯故障 总回水/出水温度传感器损坏 主模块相序开关断开 主模块水流开关断开34 (六) 、户用水机系列户用水机 故障代码 Pr:02/Pr:12 Pr:03/Pr:13 Pr:04/Pr:14 Po:01 Po:02 Po:03 Po:06 Po:07 Er:03/Er:13 Er:04/Er:14故障原因 T 外管①/②传感器故障 T 排气①/②传感器故障 1#/2#机组制冷防过载(默认取消) T 回水温度传感器损坏 T 外环传感器故障 制冷防冻结保护 T 出水≤3℃ 出水温度传感器故障 冬季防冻保护 T 回水≤6℃ 1#/2#压缩机排气温度过高 T 排气≥120℃ 1#/2#压缩机压力过高35 Er:05/Er:15 Eo:00 Eo:01 Eo:02 Eo:03 Eo:04 Eo:05 Eo:06 Eo:071#/2#压缩机压力过低 通讯故障 水流开关断开 室外风机过载 相序、缺相 水流不足温差保护 T 回水-T 出水≥10℃ 冷媒不足保护(默认取消) 冰点开关保护 制热超温保护 T 出水≥52℃36 (七) 、直流变频多联机系列代码查看: 电源│定时 代码第 1 位 灭│灭 A 灭│亮 C 灭│闪 E 亮│灭 H 亮│亮 F 亮│闪 J 闪│灭 3 闪│亮 4 闪│闪 5 注:n 为 10,11,12...代表 A,B,C...运行 闪 闪 闪 闪 闪 闪 闪 闪 闪代码第 2 位 (n 次数) (n 次数) (n 次数) (n 次数) (n 次数) (n 次数) (n 次数) (n 次数) (n 次数)37 代码 A1 A2 A3 A4 A5 A6 A7 A8 A9 AA AC AE AH(AB) AJ(AD)故障原因 室内环境温度传感器故障 室内盘管中点温度传感器故障 室内盘管入口温度传感器故障 室内盘管出口温度传感器故障 室内水泵故障 室内 PG 风机故障 可逆同步电机故障 EEPROM 故障 室内机与外机通讯障 内机与线控器通信故障 集中重机号故障 异模式运转 室内机地址冲突 室内机盘管中部防冻结保护38 AD(AJ) C1 C2 C3 C4 C5 C6 E1 E2 E3 E4 E5 F1 F2 F3制热内盘管温度过高保护 环温温度传感器 Ta 故障 除霜温度传感器 Te 故障 变频压缩机排气温度传感器 Tdi 故障 定频压缩机 1 排气温度传感器 Td1 故障 定频压缩机 2 排气温度传感器 Td2 故障 吸气温度传感器 Ts 故障 四通阀切换故障 变频压缩机排气温度 Tdi 限频保护 变频压缩机排气温度 Tdi≥120℃停机保护 定频压缩机 1 排气温度 Td1 停机保护 定频压缩机 2 排气温度 Td2 停机保护 高压压力传感器 Pd 故障 高压压力传感器 Pd 过高或过低限频保护 高压传感器 Pd 过高或过低停机保护39 H1(B1) H2(B2) H3(B3) H4(B4) H5(B5) H6(B6) H7(B7) J1(D1) J2(D2) J3(D3) 31 32 33 34 35高压压力开关 HPSi 故障 高压压力开关 HPS1 故障 高压压力开关 HPS2 故障 低压压力开关故障 机组冷媒不足保护 变频压缩机交流输入过电流限频保护 变频压缩机交流输入过电流停机保护 室外机之间通讯故障 室内外机通讯故障 控制板与变频板通讯故障 模块保护(FO) 模块硬件保护 模块软件保护 压缩机未联 压缩机过电流保护40 36 37 38 39 3A 3C 3H 3J C8 C9 CC CH(CB) E6 E7 E8模块 DC 过欠压保护 散热片温度传感器故障 散热器温度保护降频 模块散热片温度停机保护 直流风机模块保护 直流风机过电流保护 直流风机模块启动失败或运转失步 直流风机 DC 过欠压保护 室外冷凝器中部温度传感器 Tc 故障 变频压机吸气 Tsi 断路或短路故障 过冷却热交换器出口温度 Tsco 故障 过冷却热液管 SC 温度 Tsci 故障 压机吸气温度 TS 限频保护 室外冷凝器中部温度 TC 限频保护 室外冷凝器中部温度 TC 停机保护41 E9 EA F4 F5 F6 H8(B8) H9(B9) HA(BA) HC(BB) HH(BH) HJ(BJ) J4(D4) J5(D5)压机温度过高降频保护 主机油温过高或过低停机保护 低压压力传感器 Ps 故障 低压压力传感器 PS 过高或过低限频保护 低压传感器 Ps 过高或过低停机保护 定频压缩机 1 过电流保护 定频压缩机 2 过电流保护 交流输入过欠压保护 定频压缩机 1 相序错 变频板压缩机相序错 定频压缩机 2 相序错 控制板与风机驱动板通讯故障 室外机地址或能力设定错误42 (八) 、数码多联机系列室外机:DLRBR-SW3C2-LDE1 故障代码 故障原因 E46 数码排气总管温度传感器故障 E47 室外环境温度传感器故障 E48 冷凝盘管(中点)温度传感器故障 E49 冷凝盘管(出口)温度传感器故障 E50 数码内部排气传感器故障 E51 除霜传感器故障 E52 1#定频压机温度排气传感器故障 E53 2#定频压机温度排气传感器故障 E54 数码压缩机电流保护(断开正常)43 E55 E56 E57 E58 E59 E60 E61 E62 E63 E64 E65 E66 E67 E681#定频压缩机电流保护(断开正常) 2#定频压缩机电流保护(断开正常) 保留 保留 错相或缺相 系统故障(查看外机 LED 显示代码) 室外机地址冲突 系统高压保护(闭合正常) 系统低压保护(闭合正常) 数码排气温度保护 定频 1#排气温度保护 定频 2#排气温度保护 制冷时冷凝盘管(中点)温度过高44 E69 E70 E71 E72 E77 E9XX环境温度超温保护(过高或过低) 数码压缩机热保护(闭合正常) 1#定频压缩机热保护(闭合正常) 2#定频压缩机热保护(闭合正常) 室外机通讯故障 与室内通讯故障,“x”显示通道编号(1∽16)室内机:Ⅴ型(四合一) 室内机与外机通讯故障(内机 E87 侧) E91 室内水泵故障(吸顶) 内机与线控器通信故障(内机 E86/E88 侧) E80 室内温度传感器故障定闪 1 次,停 2 秒 定闪 2 次,停 2 秒 定闪 3 次,停 2 秒45 E83 E82 E81 E84 E85 E89 E90 E92 E95 E96室内盘管出口温度传感器故 障 室内盘管入口温度传感器故 障 室内盘管中点温度传感器故 障 室内机地址冲突 内机与线控器通讯故障(线控 器侧) 室内机总功率过大 室内 PG 风机故障(PG 风机时) 室内机记忆存储器异常 中央线控器地址冲突 中央线控器通讯电路故障定闪 4 次,停 2 秒 定闪 5 次,停 2 秒 定闪 6 次,停 2 秒 定闪 7 次,停 2 秒 定闪 8 次,停 2 秒 定闪 13 次,停 2 秒 46 E20 E21 E22 E23 E62 E63 E32 E33 E34 E35 E36 E37压机 B 电流过大保护开关动作 压机 B 外壳温度过高保护开关 动作 压机 B 排气温度过高 压机 B 排气温度传感器异常 系统高压保护 系统低压保护 室外机地址冲突(外机侧) 与所有室内机通信故障(外机 侧) 室外环境温度传感器异常 室外环境温度超温 系统排气压力过高 系统吸气压力过低定闪 9 次,停 2 秒 定闪 10 次,停 2 秒 定闪 11 次,停 2 秒 定闪 12 次,停 2 秒 运闪 1 次,停 2 秒 运闪 2 次,停 2 秒 运闪 3 次,停 2 秒 运闪 4 次,停 2 秒 运闪 5 次,停 2 秒 运闪 6 次,停 2 秒 运闪 7 次,停 2 秒 运闪 8 次,停 2 秒47 E38 E77 E52 E53 E43 E44 E45 E46 E47系统排气压力传感器异常 室外机通讯故障 压缩机 1#排气温度传感器异 常 压缩机 2#排气温度传感器异 常 制热冷凝器出口温度传感器 异常 室外控制器主板记忆存储器 异常 室外控制器异常 数码排气总管温度传感器故 障 室外环境温度传感器故障运闪 9 次,停 2 秒 运闪 10 次,停 2 秒 运闪 11 次,停 2 秒 运闪 12 次,停 2 秒 运、定同闪 1 次,停 2 秒 运、定同闪 2 次,停 2 秒48 E48 E49 E05 E54 E55 E56 E09 E10数码冷凝盘管(中点)温度传 感器故障 数码冷凝盘管(出口)温度传 感器故障 数码制冷时冷凝温度过高 数码压缩机电流保护(断开正 常) 1#定频压缩机电流保护(断开 正常) 2#定频压缩机电流保护(断开 正常) 数码交流输入电流采样异常 数码直流母线电压采样异常运、定同闪 3 次,停 2 秒 运、定同闪 4 次,停 2 秒 运、定同闪 5 次,停 2 秒 运、定同闪 6 次,停 2 秒 运、定同闪 7 次,停 2 秒 运、定同闪 8 次,停 2 秒 运、定同闪 9 次,停 2 秒 运、定同闪 10 次,停 2 秒49 E11 E51 E13数码排气温度传感器异常 数码化霜温度传感器异常 数码吸气温度传感器异常运、定同闪 11 次,停 2 秒 运、定同闪 12 次,停 2 秒 运、定同闪 13 次,停 2 秒室内机:Ⅲ型 E11 内机与外机通讯故障(室内侧) E10 室内水泵故障(吸顶) E12 室内温度传感器故障 E16 室内盘管出口温度传感器故障 内机与线控器通信故障(内机 E14 侧)定闪 1 次,停 2 秒 定闪 2 次,停 2 秒 定闪 3 次,停 2 秒 定闪 4 次,停 2 秒 50 E15 E13 E18 E17 E3 E6 E2 E7 E5 E8 E4 E1室内盘管入口温度传感器故障 室内盘管中点温度传感器故障 房卡断开 PG 风机故障(PG 电机) 室外机压缩机排气温度过高 缺氟或换向阀故障 室外机交流输入电流过大 交流输入电流采样异常 室外机直流母线电压异常 室内机总功率过大 室外传感器故障 室外机变频器模块保护故障室 外机定闪 5 次,停 2 秒 定闪 6 次,停 2 秒 定闪 7 次,停 2 秒 定闪 8 次,停 2 秒 运闪 1 次,停 2 秒 运闪 2 次,停 2 秒 运闪 3 次,停 2 秒 运闪 4 次,停 2 秒 运闪 5 次,停 2 秒 运闪 6 次,停 2 秒 运闪 7 次,停 2 秒 运闪 8 次,停 2 秒51 (九) 、定频多联(一拖多)机组系列一拖二、一拖三、一拖四 描述 T 内管传感器损坏 T 外管传感器损坏 制冷防冻结保护 T 内管<0℃ 制冷防过载保护 T 外管>70℃ 排气传感器损坏 线控 代码 Pr:01 Pr:02 Pr:03 Pr:04 Pr:05 接收盒(4 灯) 化霜 闪 闪 闪 灭 闪 定时 灭 闪 亮 亮 闪 运行 亮 灭 灭 闪 灭 电源 亮 亮 亮 亮 亮 (3 灯) 电源 闪 闪 闪 灭 闪 运行 亮 灭 灭 闪 闪 定时 灭 闪 亮 亮 灭 52 T 回风传感器损坏 制热超温保护 T 内管>66℃ 水位开关可恢复 性保护 T 外环传感器损坏 冷媒不足保护 T 内 管 ≥ 25 ℃ 或 ≤ 20℃ 压缩机高压保护 压缩机低压保护Pr:06 Pr:08 Pr:11 Po:02灭 闪 灭闪 亮 闪 闪闪 亮 亮 亮亮 亮 闪 亮灭 闪 灭闪 亮 亮闪 亮 闪Er:01闪闪闪亮闪闪闪Er:04 Er:05亮 亮闪 闪灭 闪亮 亮亮 亮灭 闪闪 闪53 外风机过载保护Er:06亮亮闪亮亮闪亮内机地址错误/排 Er:07 气温度过高(3 灯) 无室外机 电加热保护异常 相序/缺相保护 通讯故障 制热防冷风保护 (非故障) 化霜运转(非故 障) Er:08 Er:11 Eo:03 Eo:00 -亮 灭 闪 亮 灭 亮闪 亮 亮 亮 闪 灭亮 亮 闪 亮 灭 亮亮 亮 亮 亮 亮 亮亮 灭 闪 亮 灭 灭亮 亮 闪 亮 灭 闪闪 亮 亮 亮 闪 灭54 (十) 、风冷柜机(十匹风柜)系列单外机(B 款)、双外机(A 款) HOP4048 故障原因 T 内管 1 传感器 损坏 T 内管 2 传感器 损坏 T 内管 3 传感器 损坏 T 内管 4 传感器 损坏 代码 1# G1 H1 J1 L1 2# 3# 4# 遥控器接收盒故障代码 运行 闪1 次 闪1 次 闪 11 次 闪 11 次 电源 亮 亮 亮 亮 定时 灭 灭 灭 灭 化霜 灭 灭 灭 灭 55Pr:01 Pr:01 Pr:01 Pr:01 T 外管 1 传感器 损坏 T 外管 2 传感器 损坏 T 外管 3 传感器 损坏 T 外管 4 传感器 损坏 制冷防冻结保 护 制冷防过载保 护 T 排气传感器损 坏 T 外环传感器损 坏Pr:02 Pr:02 Pr:02 Pr:02 Pr:03 Pr:04 Pr:05 Pr:06G2 H2 J2 L2 G3 G4 G5 H3 J3 H4 J4 H5 J5 G6 L5 L4 L3闪2 次 闪2 次 闪 12 次 闪 12 次 闪3 次 闪 13 次 闪4 次 闪 14 次 闪5 次 闪 14 次 闪 14 次亮 亮 亮 亮 亮 亮 亮 亮 亮 亮 亮灭 灭 灭 灭 灭 灭 灭 灭 灭 灭 灭灭 灭 灭 灭 灭 灭 灭 灭 灭 灭 灭 56 J6 机组制热超温 保护 G8 H8 J8 L8闪6 次 闪8 次 闪 18 次亮 亮 亮灭 灭 灭灭 灭 灭Pr:08T 回风传感器损 坏 电加热超温保 护1 电加热超温保 护2 排气温度过高 保护Po:01 Po:03 Po:04 B1 Er:01 C1F1 F3 F4闪1次 闪3次 闪4次 亮 D1 E1 亮亮 亮 亮 亮 亮灭 灭 灭 灭 灭灭 灭 灭 闪1次 闪 11 次 57 室外风机过载 保护 过电流保护 压缩机压力过 高B2 Er:02C2 D2 E2 E3亮 亮亮 亮灭 灭 备用闪2次 闪 12 次Er:03 Er:04B3 B4C3 C4D3亮 D4 E4 亮 亮 D5 E5 亮 亮 亮 亮亮 亮 亮 亮 亮 亮 亮灭 灭 灭 灭 灭 灭 灭闪4次 闪 14 次 闪4次 闪 14 次 闪8次 闪 18 次 闪1次压缩机压力过 低B5 Er:05C5无室外机 室内风机过载Er:08 Eo:01B8C8 D8 A1 E858 相序/缺相保护Eo:03A3亮亮灭闪3次单外机(D 款) 故障原因 内外机通讯故障 三相故障(缺相/相序 反) 室温 TA 异常 外风机保护 排气超温 高压保护 低压保护 显示 F1 E6 E1 F3 F2 EH EL 风格条全灭 系统 1 系统 2 现象 全部停机 全部停机 全部停机 全部停机 对应系统停机 对应系统停机 对应系统停机59风速标亮 一格风速标亮 两格 缺氟保护 T 内盘管传感器异常 T 外盘管传感器异常 T 排气温度传感器异 常 电加热保护E0 E3 E2 E8 E9对应系统停机 对应系统停机 不停机 不停机 不停机(十一) 、水冷柜机系列双系统带电加热 故障代码 Pr:01/Pr:11 Pr:02/Pr:12 Pr:03/Pr:13 Pr:04/Pr:14故障原因 1#/2#T 内管传感器损坏 1#/2#T 排气传感器损坏 1#/2#机组制冷防霜冻 1#/2#机组制热超温60 Po:01 Po:02 Po:03 Po:04 Po:07 Er:01/Er:11 Er:02/Er:12 Er:03/Er:13 Er:04/Er:14 Eo:01 Eo:02 Eo:03 Eo:04 Eo:00T 回风传感器损坏 T 进水传感器损坏 T 出水传感器损坏 制冷冷却水超温 冷却水冬季防冻 1#/2#机组冷媒不足 1#/2#排气温度过高 1#/2#压缩机高压保护 1#/2#压缩机低压保护 水流开关断开 超温保护 相序缺相保护 内风机过载保护 通讯故障61 四系统带电加热 故障代码 Pr:01-Pr:04 Er:01-Er:04 Er:05-Er:08 Er:15-r:18 Eo:01 Eo:02 Eo:03 Eo:04 Eo:05 Eo:06 Eo:00故障原因 1#-4#T 内管传感器损坏 1#-4#机组冷媒不足 1#-4#压缩机高压保护 1#-4#压缩机低压保护 水流开关断开 T 回风传感器损坏 相序、缺相保护 室内风机过载 制热超温保护 盘管传感器全损坏 通讯故障62 (十二) 、分体水环热泵系列故障代码 Po:01 Po:02 Po:03 Po:04 Po:05 Po:06 Po:07 Po:08 Eo:00 Eo:01 故障原因 T 回风传感器故障 T 内盘传感器故障 制冷防冻结 制冷防过载 制冷/热冷媒不足 冬季防冻保护及制热运行时 冷却水防冻保护 出水温度传感器故障 制热防超温保护 通讯故障 水流开关断开 化霜 灭 闪 闪 灭 亮 亮 闪 闪 闪 定时 闪 灭 亮 亮 灭 灭 闪 亮 闪 运行 闪 亮 灭 闪 亮 闪 灭 亮 闪 电源 亮 亮 亮 亮 亮 亮 亮 亮 亮63 Eo:02 Eo:03 -高压保护 低压保护 制热防冷风保护亮 亮 灭亮 闪 闪亮 闪 灭亮 亮 亮64 (十三) 、交流变频多联机组系列一、交流变频Ⅲ型 室外机:DLR-80-120-140W-BPZ 故障代码 故障原因 E01 变频器散热器过热 *E2xx 与室内通讯故障 E03 交流输入电流采样异常 E04 缺氟或换向阀故障 E05 交流输入电流过大停机 E06 排气温度过高 E07 低压开关(吸气)断开(吸气压力过低) E08 排气温度传感器故障 E09 冷凝盘管(中点)温度传感器故障65 E10 E11 E12 E13 E14 E15 E16 E17 E18 E19 E20 E60 E61 E62 E63变频压缩机吸气温度传感器故障 室外环境温度传感器故障 室内机总功率过大 室外机环境温度超温(≥55℃或≤-15℃) 制冷时冷凝盘管(中点)温度过高 变频压缩机外壳温度开关断开(温度过高) 保留 保留 保留 直流母线电压采样异常 高压开关(排气)断开(排气压力过高) 室外机主板记忆存储器故障 室外机主板时钟故障 室外机主板程序故障 室外机软件复位66 E64 室外机主板存储器数据故障 E80 降频保护恢复状态 E81 交流输入电流过大降频保护状态 E82 排气温度过高降频保护状态 E83 制冷时冷凝盘管温度过高降频保护状态 E84 室内蒸发器温度超温降频保护状态 E85 制冷时吸气温度过低降频保护状态 注 1:*“xx”显示通道编号(1∽6) 室内机:风管机\天花机 代码 故障原因 E01 变频器模块保护 EO2 室外机交流输入电流过大 EO3 室外压缩机排气温度过高 EO4 室外机传感器故障故障灯闪 运闪 1 次,停 2 秒 运闪 2 次,停 2 秒 运闪 3 次,停 2 秒 运闪 4 次,停 2 秒67 EO5 EO6 EO7 EO8 EO9 E10 E11 E12 E13 E14 E15 E16室外机直流母线电压异常 缺氟或换向阀故障 室外机交流输入电流采样故障 室内机总功率过大 室外机没有收到室内机信号 室内机没有收到室外机信号 室温传感器故障 室内盘管传感器故障 线控器与室内机通讯故障 细管传感器故障 粗管传感器故障运闪 5 次,停 2 秒 运闪 6 次,停 2 秒 运闪 7 次,停 2 秒 运闪 8 次,停 2 秒 定闪 1 次,停 2 秒 定闪 3 次,停 2 秒 定闪 4 次,停 2 秒 定闪 5 次,停 2 秒 定闪 6 次,停 2 秒 定闪 7 次,停 2 秒 定闪 8 次,停 2 秒68 二、交流变频Ⅴ型 室外机:一拖四\单相 120\三相 140\一变二定\三相 250 变频压缩机故障代码(E01-FA6) 故障代码 故障原因 E01 变频器模块异常 E02 A 交流输入电流过大停机 E03 E04 E05 E06 E07 E08 E09 E10 A 压缩机外壳温度开关断开(温度过高) A 排气温度过高 A 制冷冷凝盘管温度过高 A 低压开关(吸气压力)断开 A 高压开关(排气压力)断开 A 缺氟或换向阀故障 交流输入电流采样异常 直流母线电压采样异常69 E11 E12 E13 E14 E15 E16 E17 E18 FA0 FA1 FA2 FA3 FA4A 排气温度传感器异常 A 冷凝温度传感器异常 A 吸气温度传感器异常 A 排气压力过高故障 A 吸气压力过低故障 A 排气压力传感器异常 A 吸气压力传感器异常 A 压缩机未启动压力过低(低压缺氟故障) 降频保护恢复状态 交流输入电流过大降频保护状态 排气温度过高降频保护状态 制冷时冷凝盘管温度过高降频保护状态 室内蒸发器温度超温降频保护状态70 FA5 制冷时吸气温度过低降频保护状态 FA6 直流母线电压异常降频保护状态 定频压缩机故障代码(E20-E29) 故障代码 故障原因 E20 B2 冷凝器温度传感器异常 E21 E22 E23 E24 E25 E26 E27 E28 E29 压缩机 B1 外壳温度开关断开(温度过高) 压缩机 B1 排气温度过高 压缩机 B1 排气温度传感器异常 B1 制冷冷凝器温度过高 B2 排气温度过高 B2 制冷冷凝器温度过高 B1 高压开关(排气压力)断开 B1 冷凝器温度传感器异常 B2 排气温度传感器异常71 室外机系统故障代码(E30-E46) 故障代码 故障原因 E30 三相交流电源缺相或相序错误 E31 通讯线路故障 E32 室外机地址冲突 E33 与所有室内机通讯异常 E34 室外环境温度传感器异常 E35 室外机环境温度超温 E36 系统排气压力过高故障 E37 系统吸气压力过低故障 E38 排气压力传感器异常 E39 吸气压力传感器异常 E40 系统缺氟(未启动压力低)/B2 压机外壳温度过高72 E41室内机总功率过大/B2 高压开关(排气压力)断开E42 制热冷凝器入口温度传感器异常 E43 制热冷凝器出口温度传感器异常 E44 室外控制器记忆存储器异常 E45 室外控制器异常 E46 室外控制器记忆存储器数据改变 ECxx:与室内通讯故障(EC01~EC30 对应室内机地址 1~30) 室内机:风管机、挂机、柜机 故障代码 故障原因 F01 房卡开关断开 E80 室内机室温传感器故障 E81 室内机盘管中点温度传感器故障 E82 室内机细管温度传感器故障73 E83 E84 E85 E86 E87 E88 E89 E90 E91 E92 E93 E95 E96室内机粗管温度传感器故障 室内机地址冲突 室内机与线控器通讯故障(线控器显示) 室内机通讯电路故障 室内机与室外机通讯故障 室内机与线控器通讯故障(显示板显示) 室内机总功率过大 室内机风机故障 室内机水泵故障 室内机记忆存储器异常 保留 中央线控器地址冲突 中央线控器通讯电路故障74 室内机:天花机 故障灯闪 定闪 1 次 定闪 2 次 定闪 3 次 定闪 4 次 定闪 5 次 定闪 6 次 定闪 7 次 定闪 8 次 定闪 9 次 定闪 10 次 定闪 11 次 定闪 12 次 定闪 13 次故障原因 室内机与外机通讯故障 室内水泵故障(吸顶)/与线控器通信故障 室内温度传感器故障 室内盘管出口温度传感器故障 室内盘管入口温度传感器故障 室内盘管中点温度传感器故障 室内机地址冲突 室内机总功率过大 压缩机 B 电流过大保护开关动作 压缩机 B 外壳温度(过高)保护开关动作 压缩机 B 排气温度过高 压缩机 B 排气温度传感器异常 室内 PG 风机故障75 运闪 1 次 运闪 2 次 运闪 3 次 运闪 4 次 运闪 5 次 运闪 6 次 运闪 7 次 运闪 8 次 运闪 9 次 运闪 10 次 运闪 11 次 运闪 12 次 定、运同闪 1 次 定、运同闪 2 次 定、运同闪 3 次三相交流电源缺相或相序错误 通信线路故障 室外机地址冲突 与所有室内机通信故障 室外环境温度传感器异常 室外环境温度超温 系统排气压力过高 系统吸气压力过低 系统排气压力传感器异常 系统吸气压力传感器异常 系统缺氟 制热冷凝器入口温度传感器异常 变频器模块异常 压缩机 A 交流输入电流保护开关动作 压缩机 A 外壳温度(过高)开关动作76 定、运同闪 4 次 定、运同闪 5 次 定、运同闪 6 次 定、运同闪 7 次 定、运同闪 8 次 定、运同闪 9 次 定、运同闪 10 次 定、运同闪 11 次 定、运同闪 12 次 定、运同闪 13 次压缩机 A 排气温度过高 制冷时冷凝温度过高 低压开关(吸气压力)动作 高压开关(排气压力)动作 缺氟或换向阀故障 交流输入电流采样异常 直流母线电压采样异常 压缩机 A 排气温度传感器异常 冷凝器温度传感器异常 吸气温度传感器异常77 三、交流变频(一定加一变) 一定加一变 总成:BPD1-SW1/BPD1-SN1 适用:DLR-140W/BPD1A、DLR-155W/BPD1A 故障代码 故障原因 E:00 线控器环境温度传感器故障 E:01 制冷剂泄漏 E:02 压缩机堵转 E:03 室外盘管温度传感器故障 E:04 室内盘管温度传感器故障 E:05 室内机环境温度传感器故障 E:06 室外机环境温度传感器故障 E:07 排气温度传感器故障 E:08 IPM 模块保护 E:09 室外机过压/欠压故障灯闪 闪1 次 闪2 次 闪3 次闪4 次 闪5 次 闪6 次78 E:10 E:11 E:12 E:13 E:14 EE压缩机温度过高 室内、外机通讯异常 定速系统室外机故障 室外机 EEPROM 数据错误 定速系统管温过冷过热故障 线控器与室内机通讯异常闪7 次 闪 10 次 闪8 次 闪9 次79 (十四) 、常用传感器温度-阻值对应表一、直流变频环境温度传感器-阻值关系 R25 = 15.0 KΩ ± 3% B25/50 = 3950K ± 2% T [℃] -25.0 -24.5 -24.0 -23.5 -23.0 -22.5 Rmin [KΩ ] 183.4 178.0 172.8 167.8 162.9 158.2 Rnom [KΩ ] 199.1 193.1 187.4 181.8 176.5 171.3 Rmax [KΩ ] 216.0 209.4 203.0 196.9 190.9 185.280 -22.0 -21.5 -21.0 -20.5 -20.0 -19.5 -19.0 -18.5 -18.0 -17.5 -17.0 -16.5 -16.0 -15.5153.7 149.3 145.0 140.9 136.9 133.0 129.2 125.6 122.1 118.7 115.4 112.2 109.1 106.1166.2 161.4 156.7 152.1 147.7 143.4 139.3 135.3 131.4 127.7 124.1 120.6 117.2 113.9179.6 174.3 169.1 164.1 159.2 154.6 150.0 145.6 141.4 137.3 133.3 129.5 125.7 122.181 -15.0 -14.5 -14.0 -13.5 -13.0 -12.5 -12.0 -11.5 -11.0 -10.5 -10.0 -9.5 -9.0 -8.5103.1 100.3 97.59 94.94 92.37 89.87 87.45 85.11 82.83 80.63 78.48 76.41 74.39 72.43110.7 107.6 104.6 101.7 98.88 96.16 93.52 90.96 88.48 86.07 83.74 81.48 79.29 77.16118.6 115.3 112.0 108.8 105.8 102.8 99.92 97.13 94.43 91.81 89.27 86.82 84.43 82.1282 -8.0 -7.5 -7.0 -6.5 -6.0 -5.5 -5.0 -4.5 -4.0 -3.5 -3.0 -2.5 -2.0 -1.570.54 68.69 66.90 65.17 63.48 61.84 60.25 58.71 57.21 55.75 54.34 52.96 51.63 50.3375.10 73.10 71.15 69.27 67.44 65.67 63.95 62.27 60.65 59.08 57.55 56.06 54.62 53.2279.88 77.71 75.61 73.57 71.59 69.66 67.80 65.99 64.24 62.54 60.89 59.29 57.73 56.2283 -1.0 -0.5 0.0 0.5 1.0 1.5 2.0 2.5 3.0 3.5 4.0 4.5 5.0 5.549.07 47.84 46.65 45.49 44.37 43.27 42.21 41.17 40.17 39.19 38.24 37.31 36.41 35.5351.86 50.54 49.25 48.00 46.79 45.61 44.47 43.36 42.28 41.23 40.20 39.21 38.25 37.3154.76 53.33 51.95 50.61 49.31 48.04 46.81 45.62 44.46 43.33 42.24 41.17 40.14 39.1384 6.0 6.5 7.0 7.5 8.0 8.5 9.0 9.5 10.0 10.5 11.0 11.5 12.0 12.534.68 33.85 33.05 32.26 31.50 30.75 30.03 29.33 28.64 27.97 27.32 26.69 26.07 25.4736.39 35.51 34.64 33.80 32.99 32.19 31.42 30.67 29.94 29.22 28.53 27.86 27.20 26.5638.16 37.21 36.29 35.39 34.52 33.67 32.84 32.04 31.26 30.50 29.77 29.05 28.35 27.6785 13.0 13.5 14.0 14.5 15.0 15.5 16.0 16.5 17.0 17.5 18.0 18.5 19.0 19.524.89 24.32 23.76 23.22 22.69 22.18 21.68 21.19 20.72 20.26 19.80 19.36 18.94 18.5225.94 25.33 24.74 24.17 23.61 23.06 22.53 22.02 21.51 21.02 20.55 20.08 19.63 19.1927.01 26.37 25.74 25.13 24.54 23.96 23.40 22.85 22.32 21.80 21.30 20.80 20.33 19.8686 20.0 20.5 21.0 21.5 22.0 22.5 23.0 23.5 24.0 24.5 25.0 25.5 26.0 26.518.11 17.71 17.33 16.95 16.58 16.22 15.87 15.53 15.19 14.87 14.55 14.23 13.91 13.6118.75 18.33 17.93 17.53 17.14 16.76 16.39 16.03 15.68 15.33 15.00 14.67 14.36 14.0519.40 18.96 18.53 18.11 17.70 17.30 16.91 16.53 16.16 15.80 15.45 15.12 14.80 14.4987 27.0 27.5 28.0 28.5 29.0 29.5 30.0 30.5 31.0 31.5 32.0 32.5 33.0 33.513.31 13.02 12.73 12.45 12.18 11.92 11.66 11.41 11.17 10.93 10.69 10.47 10.24 10.0313.74 13.45 13.16 12.88 12.60 12.34 12.08 11.82 11.57 11.33 11.09 10.86 10.63 10.4114.18 13.88 13.59 13.31 13.03 12.76 12.49 12.23 11.98 11.73 11.49 11.26 11.03 10.8088 34.0 34.5 35.0 35.5 36.0 36.5 37.0 37.5 38.0 38.5 39.0 39.5 40.0 40.59.816 9.609 9.408 9.211 9.019 8.831 8.648 8.469 8.294 8.123 7.957 7.794 7.635 7.47910.20 9.987 9.782 9.581 9.385 9.194 9.007 8.824 8.645 8.471 8.300 8.134 7.971 7.81210.59 10.37 10.16 9.957 9.758 9.563 9.372 9.185 9.003 8.825 8.651 8.481 8.315 8.15289 41.0 41.5 42.0 42.5 43.0 43.5 44.0 44.5 45.0 45.5 46.0 46.5 47.0 47.57.328 7.179 7.034 6.893 6.755 6.619 6.487 6.358 6.232 6.108 5.988 5.870 5.755 5.6427.657 7.505 7.356 7.211 7.069 6.930 6.795 6.662 6.532 6.405 6.282 6.160 6.042 5.9267.993 7.838 7.686 7.537 7.391 7.249 7.110 6.974 6.841 6.711 6.584 6.459 6.337 6.21890 48.0 48.5 49.0 49.5 50.0 50.5 51.0 51.5 52.0 52.5 53.0 53.5 54.0 54.55.532 5.424 5.319 5.216 5.115 5.016 4.919 4.825 4.732 4.642 4.553 4.467 4.382 4.3005.812 5.701 5.593 5.486 5.382 5.280 5.180 5.083 4.987 4.894 4.802 4.713 4.625 4.5406.101 5.987 5.875 5.766 5.659 5.553 5.450 5.350 5.251 5.155 5.060 4.968 4.877 4.78991 55.0 55.5 56.0 56.5 57.0 57.5 58.0 58.5 59.0 59.5 60.0 60.5 61.0 61.54.219 4.139 4.061 3.985 3.911 3.839 3.767 3.698 3.630 3.563 3.498 3.434 3.371 3.3104.457 4.374 4.293 4.214 4.137 4.062 3.988 3.916 3.845 3.776 3.708 3.642 3.577 3.5134.703 4.618 4.534 4.452 4.373 4.295 4.218 4.143 4.070 3.998 3.927 3.859 3.791 3.72592 62.0 62.5 63.0 63.5 64.0 64.5 65.0 65.5 66.0 66.5 67.0 67.5 68.0 68.53.250 3.191 3.134 3.077 3.022 2.968 2.915 2.863 2.813 2.763 2.714 2.666 2.620 2.5743.450 3.389 3.329 3.271 3.213 3.157 3.102 3.048 2.995 2.943 2.892 2.842 2.793 2.7453.660 3.596 3.534 3.473 3.413 3.354 3.297 3.241 3.185 3.131 3.078 3.026 2.975 2.92593 69.0 69.5 70.0 70.5 71.0 71.5 72.0 72.5 73.0 73.5 74.0 74.5 75.0 75.52.529 2.485 2.442 2.399 2.358 2.317 2.278 2.239 2.200 2.163 2.126 2.090 2.055 2.0202.698 2.652 2.607 2.563 2.519 2.477 2.435 2.394 2.354 2.315 2.276 2.238 2.201 2.1652.876 2.828 2.781 2.734 2.689 2.645 2.601 2.558 2.516 2.475 2.435 2.395 2.356 2.31894 76.0 76.5 77.0 77.5 78.0 78.5 79.0 79.5 80.0 80.5 81.0 81.5 82.0 82.51.986 1.953 1.920 1.888 1.857 1.826 1.796 1.766 1.737 1.709 1.681 1.653 1.626 1.6002.129 2.094 2.060 2.026 1.993 1.961 1.929 1.898 1.867 1.837 1.808 1.779 1.750 1.7222.280 2.244 2.208 2.172 2.138 2.103 2.070 2.037 2.005 1.973 1.942 1.912 1.882 1.85295 83.0 83.5 84.0 84.5 85.0 85.5 86.0 86.5 87.0 87.5 88.0 88.5 89.0 89.51.574 1.548 1.524 1.499 1.475 1.451 1.428 1.406 1.383 1.361 1.340 1.319 1.298 1.2781.695 1.668 1.642 1.616 1.590 1.565 1.541 1.517 1.493 1.470 1.447 1.425 1.403 1.3811.824 1.795 1.767 1.740 1.713 1.687 1.661 1.636 1.611 1.586 1.562 1.538 1.515 1.49296 90.0 90.5 91.0 91.5 92.0 92.5 93.0 93.5 94.0 94.5 95.0 95.5 96.0 96.51.258 1.238 1.219 1.200 1.181 1.163 1.145 1.128 1.110 1.093 1.077 1.060 1.044 1.0281.360 1.340 1.319 1.299 1.279 1.260 1.241 1.222 1.204 1.186 1.168 1.151 1.134 1.1171.470 1.448 1.426 1.405 1.384 1.364 1.343 1.324 1.304 1.285 1.266 1.248 1.229 1.21297 97.0 97.5 98.0 98.5 99.0 99.5 100.0 100.5 101.0 101.5 102.0 102.5 103.0 103.51.013 0.6 0.5 0.2 0.1 0.7 0.3 0.83391.100 1.084 1.068 1.052 1.037 1.022 1.007 0.8 0.7 0.5 0.90931.194 1.177 1.160 1.143 1.127 1.110 1.095 1.079 1.064 1.049 1.034 1.019 1.005 0.990698 104.0 104.5 105.00.8 0.79810.5 0.87100.1 0.9497二、直流变频排气温度传感器-阻值关系 R25=50KΩ ±1% B25/50=3950K ±1% T [℃] Rmin [KΩ ] Rnom [KΩ ] -20 -19 -18 -17 -16 -15 449.9 425.7 402.9 381.5 361.3 342.2 464.7 439.5 415.7 393.4 372.3 352.5Rmax [KΩ ] 479.9 453.6 428.8 405.6 383.6 36399 -14 -13 -12 -11 -10 -9 -8 -7 -6 -5 -4 -3 -2324.3 307.5 291.5 276.6 262.4 249 236.5 224.5 213.3 202.7 192.7 183.2 174.3333.9 316.4 299.8 284.3 269.6 255.7 242.7 230.3 218.7 207.7 197.3 187.5 178.3343.7 325.5 308.3 292.2 276.9 262.5 249 236.2 224.2 212.8 202 191.9 182.4100 -1 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11165.8 157.7 150.2 142.9 136.1 129.7 123.6 117.8 112.2 107.1 102.1 97.42 92.97169.5 161.2 153.4 145.9 138.9 132.3 126 120 114.3 109 103.9 99.08 94.51173.3 164.7 156.7 148.9 141.7 134.9 128.4 122.3 116.4 111 105.7 100.8 96.06101 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 2488.74 84.73 80.92 77.29 73.84 70.57 67.46 64.49 61.68 59 56.44 54.02 51.790.17 86.05 82.14 78.42 74.89 71.54 68.35 65.32 62.44 59.7 57.09 54.61 52.2591.61 87.38 83.37 79.56 75.95 72.51 69.25 66.15 63.2 60.4 57.74 55.2 52.8102 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 3749.5 47.37 45.34 43.41 41.59 39.84 38.18 36.59 35.07 33.64 32.27 30.95 29.750 47.87 45.84 43.91 42.08 40.33 38.66 37.07 35.55 34.11 32.73 31.41 30.1550.5 48.37 46.34 44.41 42.57 40.82 39.15 37.55 36.03 34.58 33.2 31.87 30.61103 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 5028.5 27.37 26.29 25.24 24.25 23.31 22.41 21.53 20.71 19.92 19.16 18.44 17.7528.95 27.81 26.72 25.67 24.67 23.72 22.81 21.93 21.1 20.3 19.54 18.81 18.1129.4 28.25 27.16 26.1 25.09 24.14 23.22 22.33 21.5 20.69 19.92 19.18 18.48104 T [℃] 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62Rmin [KΩ ] 17.08 16.44 15.84 15.26 14.69 14.16 13.65 13.15 12.69 12.23 11.8 11.39Rnom [KΩ ] 17.44 16.79 16.18 15.59 15.02 14.48 13.96 13.46 12.99 12.53 12.09 11.67Rmax [KΩ ] 17.8 17.14 16.53 15.93 15.35 14.81 14.28 13.77 13.3 12.83 12.39 11.96105 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 7510.98 10.6 10.23 9.88 9.537 9.211 8.897 8.595 8.306 8.028 7.759 7.501 7.25411.26 10.87 10.5 10.14 9.792 9.46 9.141 8.834 8.539 8.256 7.983 7.72 7.46811.54 11.15 10.77 10.41 10.05 9.715 9.391 9.078 8.778 8.49 8.212 7.944 7.687106 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 887.016 6.786 6.565 6.352 6.147 5.95 5.761 5.578 5.401 5.231 5.069 4.912 4.767.225 6.991 6.765 6.548 6.339 6.138 5.944 5.757 5.577 5.403 5.237 5.076 4.9217.44 7.201 6.971 6.749 6.536 6.331 6.133 5.942 5.758 5.58 5.41 5.245 5.087107 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 1014.615 4.474 4.338 4.207 4.081 3.958 3.84 3.726 3.616 3.509 3.407 3.308 3.2124.772 4.628 4.489 4.354 4.225 4.099 3.978 3.861 3.748 3.639 3.534 3.432 3.3334.934 4.787 4.645 4.506 4.374 4.245 4.121 4.001 3.885 3.773 3.665 3.56 3.459108 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 1143.119 3.03 2.942 2.858 2.778 2.699 2.623 2.549 2.479 2.41 2.343 2.279 2.2163.238 3.146 3.056 2.97 2.887 2.806 2.728 2.652 2.579 2.508 2.439 2.373 2.3083.361 3.267 3.174 3.086 3 2.917 2.837 2.758 2.683 2.61 2.539 2.471 2.404109 115 116 117 118 119 1202.156 2.097 2.04 1.985 1.932 1.882.246 2.186 2.127 2.07 2.015 1.9622.34 2.278 2.217 2.158 2.102 2.047110 三、直流变频盘管温度传感器-阻值关系 R25=20KΩ ±1% B25/50=3950K ±1% Temp 阻值resistance(KΩ ) R(t) (℃) Rmax Normal Rmin -30 377.571 347.000 318.338 -29 354.642 326.228 299.608 -28 333.353 306.927 282.189 -27 313.547 288.957 265.927 -26 295.088 272.196 250.774 -25 277.860 256.541 236.582 -24 261.761 241.901 223.323 -23 246.699 228.193 210.873111 -22 -21 -20 -19 -18 -17 -16 -15 -14 -13 -12 -11 -10 -9232.598 219.385 206.995 195.360 184.441 174.193 164.568 155.527 147.029 138.912 131.406 124.346 117.701 111.446215.349 203.304 192.000 181.376 171.398 162.025 153.215 144.932 137.141 129.812 122.913 116.418 110.300 104.536199.219 188.260 177.984 168.317 159.212 150.667 142.613 135.048 127.911 121.205 114.874 108.921 103.307 98.003112 -8 -7 -6 -5 -4 -3 -2 -1 0 1 2 3 4 5105.556 100.007 94.780 89.852 85.124 80.746 76.615 72.717 69.037 65.563 62.280 59.180 56.248 53.42899.104 93.983 89.154 84.598 80.298 76.240 72.408 68.789 65.370 62.139 59.084 56.196 53.463 50.87993.009 88.288 83.840 79.632 75.665 71.910 68.368 65.019 61.847 58.852 56.012 53.330 50.785 48.381113 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 1950.810 48.335 45.993 43.776 41.678 39.691 37.809 36.026 34.338 32.736 31.218 29.778 28.411 27.11548.432 46.117 43.924 41.847 39.879 38.015 36.247 34.571 32.982 31.474 30.043 28.685 27.395 26.17046.098 43.940 41.895 39.951 38.112 36.365 34.710 33.136 31.646 30.228 28.883 27.606 26.390 25.236114 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 3325.885 24.717 23.607 22.554 21.553 20.600 19.734 18.909 18.123 17.374 16.660 15.979 15.329 14.70925.007 23.902 22.851 21.853 20.903 20.000 19.141 18.323 17.545 16.804 16.098 15.426 14.785 14.17524.137 23.094 22.099 21.156 20.255 19.400 18.549 17.739 16.970 16.238 15.541 14.879 14.248 13.647115 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 4714.117 13.553 13.013 12.499 12.007 11.537 11.088 10.659 10.248 9.856 9.480 9.121 8.778 8.44913.593 13.038 12.508 12.003 11.521 11.062 10.622 10.203 9.803 9.420 9.054 8.705 8.371 8.05113.075 12.531 12.012 11.517 11.045 10.595 10.166 9.757 9.367 8.994 8.638 8.298 7.973 7.663116 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 618.134 7.832 7.543 7.267 7.002 6.747 6.504 6.270 6.046 5.831 5.625 5.428 5.238 5.0557.745 7.453 7.173 6.905 6.649 6.403 6.168 5.942 5.726 5.519 5.321 5.131 4.948 4.7737.367 7.083 6.812 6.553 6.305 6.068 5.841 5.623 5.415 5.216 5.025 4.842 4.667 4.499117 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 754.880 4.712 4.551 4.396 4.247 4.103 3.966 3.833 3.706 3.583 3.466 3.352 3.243 3.1384.605 4.444 4.289 4.140 3.998 3.861 3.729 3.603 3.481 3.364 3.252 3.144 3.040 2.9404.338 4.183 4.035 3.893 3.756 3.625 3.500 3.379 3.263 3.152 3.045 2.942 2.843 2.748118 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 893.037 2.940 2.846 2.756 2.669 2.585 2.504 2.426 2.351 2.279 2.209 2.142 2.077 2.0142.844 2.751 2.662 2.577 2.494 2.415 2.338 2.264 2.193 2.125 2.059 1.995 1.934 1.8752.657 2.569 2.485 2.403 2.325 2.250 2.178 2.108 2.041 1.976 1.914 1.854 1.796 1.740119 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 1031.954 1.895 1.839 1.785 1.732 1.681 1.632 1.585 1.539 1.495 1.452 1.411 1.371 1.3321.818 1.763 1.710 1.659 1.609 1.561 1.515 1.471 1.428 1.386 1.346 1.307 1.270 1.2331.687 1.635 1.585 1.537 1.490 1.446 1.402 1.360 1.320 1.281 1.243 1.207 1.172 1.137120 104 1051.295 1.2581.198 1.1641.104 1.070四、单元机系列传感器温度-阻值关系 1、盘管、环境温度传感器 5K3470 阻值对照表盘管、环境温度传感器 5K3470 Tx(℃) -20 -19 -18 平均 (KΩ ) Tx(℃) 72.99 35.16 33.43 21 22 23 平均 (KΩ ) Tx(℃) 5.854 5.626 5.408 61 62 63 平均 (KΩ ) 1.421 1.376 1.334121 -17 -16 -15 -14 -13 -12 -11 -10 -931.80 30.26 28.80 27.42 26.12 24.88 23.71 22.60 21.5524 25 26 27 28 29 30 31 325.199 5.000 4.811 4.630 4.456 4.291 4.132 3.980 3.83564 65 66 67 68 69 70 71 721.293 1.254 1.215 1.179 1.143 1.109 1.076 1.044 1.013122 -8 -7 -6 -5 -4 -3 -2 -1 020.56 19.61 18.72 17.87 17.06 16.30 15.57 14.88 14.2333 34 35 72 37 38 39 40 413.695 3.562 3.434 3.311 3.193 3.081 2.972 2.869 2.76973 74 75 76 77 78 79 80 810.0 0.5 0.6 0.1 0.779123 1 2 3 4 5 6 7 8 913.60 13.01 12.45 11.91 11.40 10.92 10.46 10.02 9.59642 43 44 45 46 47 48 49 502.673 2.581 2.493 2.409 2.307 2.249 2.174 2.102 2.03282 83 84 85 86 87 88 89 900.758 0.737 0.716 0.696 0.677 0.658 0.641 0.623 0.606124 10 11 12 13 14 15 16 17 189.197 8.817 8.454 8.108 7.779 7.464 7.164 6.877 6.60372 52 53 54 55 56 57 58 591.965 1.901 1.839 1.780 1.722 1.667 1.614 1.563 1.72491 92 93 94 95 96 97 98 990.590 0.574 0.559 0.544 0.530 0.726 0.502 0.489 0.476125 19 206.342 6.092601.4661000.4642、排气温度传感器 6.339K3954 阻值对照表 排气传感器 R80:6.339KΩ ±1% B25/80=3954K±1% T [℃] Rmin [KΩ ] T [℃] Rmin [KΩ ] -20 440.7 20 60.42 -19 417.0 21 57.79 -18 394.7 22 55.29 -17 373.7 23 52.91 -16 353.9 24 50.65 -15 335.2 25 48.49126 -14 -13 -12 -11 -10 -9 -8 -7 -6 -5 -4 -3 -2 -1317.7 301.2 285.6 271.0 257.1 244.0 231.7 220.0 209.0 198.6 188.7 179.4 170.7 162.426 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 3946.44 44.49 42.64 40.88 39.19 37.59 36.06 34.59 33.21 31.88 30.60 29.39 28.23 27.13127 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13154.5 147.1 140.0 133.3 127.1 121.1 115.4 109.9 104.9 100.0 95.43 91.07 86.93 83.0040 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 5326.07 25.06 24.09 23.17 22.29 21.44 20.64 19.86 19.13 18.42 17.74 17.09 16.46 15.87128 14 15 16 17 18 1979.26 75.71 72.33 69.13 66.08 63.1854 55 56 57 58 5915.30 14.74 14.22 13.71 13.23 12.773、高静压风管机排气温度传感器 10K3470 阻值对照表 排气传感器 R25 :10.0 kΩ ±1% B25/50:3470K±1% T [℃] Rmin [KΩ ] T [℃] Rmin [KΩ ]-20 -19 -1871.79 68.28 64.9611 12 1317.36 16.66 15.98129 -17 -16 -15 -14 -13 -12 -11 -10 -9 -8 -7 -6 -561.82 58.85 56.04 53.38 50.87 48.48 46.22 44.08 42.06 40.13 38.13 36.58 34.9414 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 2615.34 14.72 14.14 13.58 13.04 12.53 12.04 11.58 11.13 10.70 10.29 9.900 9.522130 -4 -3 -2 -1 0 1 2 3 4 5 6 7 833.38 31.89 30.49 29.15 27.88 26.67 25.52 24.43 23.39 22.39 21.45 20.55 19.7027 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 399.160 8.814 8.483 8.166 7.863 7.573 7.295 7.029 6.774 6.529 6.295 6.071 5.855131 9 10 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 5118.88 18.10 5.451 5.260 5.078 4.903 4.735 4.573 4.418 4.269 4.126 3.988 3.85540 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 815.649 2.036 1.975 1.917 1.860 1.806 1.753 1.702 1.653 1.606 1.560 1.515132 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 643.728 3.606 3.488 3.374 3.265 3.160 3.059 2.962 2.868 2.778 2.691 2.607 2.52682 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 941.472 1.431 1.391 1.352 1.314 1.278 1.243 1.209 1.176 1.144 1.113 1.083 1.054133 65 66 67 68 69 702.448 2.373 2.301 2.231 2.164 2.09995 96 97 98 99 1001.026 0.5 0.2 0.8971134 (十五) 饱和 R410A 热力学性质 、R410A 制冷剂饱和物性参数表:饱和温度 [℃] -30 -28 -26 -24 -22 -20 -18 -16 -14 饱和压力 [bar] 2.72 2.95 3.19 3.45 3.73 4.03 4.34 4.67 5.02 饱和液态密度 [kg/m?] 81 58 34 饱和气态密度 [kg/m?] 10.59 11.45 12.36 13.33 14.36 15.45 16.61 17.84 19.13 饱和液态比焓 [kJ/kg] 156.24 159.1 161.97 164.84 167.72 170.61 173.51 176.41 179.32 饱和气态比焓 [kJ/kg] 411.16 412.08 412.99 413.89 414.77 415.63 416.48 417.31 418.13 135 -12 -10 -8 -6 -4 -2 0 2 4 6 8 10 12 145.38 5.77 6.18 6.61 7.06 7.54 8.04 8.57 9.12 9.69 10.29 10.93 11.59 12.2810 86 61 35 20.5 21.95 23.48 25.1 26.81 28.61 30.51 32.51 34.62 36.85 39.2 41.67 44.29 47.04182.24 185.17 188.11 191.06 194.03 197.01 200 203.01 206.04 209.08 212.15 215.24 218.36 221.51418.93 419.71 420.47 421.22 421.95 422.65 423.34 424.01 424.65 425.27 425.87 426.43 426.98 427.49 136 16 18 20 22 24 26 28 30 32 34 36 38 40 4213 13.75 14.53 15.35 16.2 17.08 18.01 18.97 19.96 21 22.08 23.2 24.36 25.5691 63 34 02 992 98149.95 53.02 56.26 59.68 63.3 67.12 71.18 75.47 80.03 84.87 90.02 95.51 101.38 107.66224.68 227.89 231.14 234.43 237.76 241.14 244.57 248.06 251.61 255.24 258.94 262.72 266.59 270.57427.98 428.43 428.85 429.23 429.57 429.87 430.13 430.33 430.49 430.58 430.62 430.58 430.47 430.27 137 44 46 48 50 52 54 56 58 60 62 64 6626.81 28.1 29.44 30.83 32.26 33.74 35.28 36.86 38.49 40.17 41.9 43.67969 957 945 932 919 905 890 874 857 838 816 790114.4 121.66 129.51 138.03 147.34 157.57 168.92 181.65 196.15 213.02 233.34 259.36274.66 278.88 283.23 287.74 292.42 297.31 302.42 307.8 313.5 319.6 326.22 333.59429.98 429.58 429.06 428.4 427.58 426.56 425.32 423.79 421.91 419.54 416.48 412.28138 (十六) 饱和 R22 热力学性质 、R22 制冷剂饱和物性参数表:饱和温度 [℃] -54 -53 -52 -51 -50 -49 -48 -47 -46 饱和压力 [bar] 0.522 0.551 0.58 0.611 0.644 0.678 0.713 0.749 0.787 饱和液态 比容 [m?/kg] 0.2 0.9 0.6 0.698 0.8 饱和气态 比容 [m?/kg] 0.54 0.6 0.51 0.8 0.26907 饱和液态比 焓 [kJ/kg] 140.84 141.86 142.88 143.91 144.94 145.98 147.01 148.05 149.09 饱和气态比 焓 [kJ/kg] 382.02 382.5 382.98 383.45 383.93 384.4 384.88 385.35 385.82 139 -45 -44 -43 -42 -41 -40 -39 -38 -37 -36 -35 -34 -33 -32 -310.827 0.868 0.911 0.955 1.002 1.049 1.099 1.151 1.204 1.259 1.317 1.376 1.438 1.501 1.5670.6 0.705 0.9 0.8 0.8 0.8 0.8 0.90.64 0.64 0.78 0.81 0.51 0.69 0.19 0.14139150.14 151.19 152.24 153.29 154.34 155.4 156.46 157.52 158.59 159.66 160.73 161.8 162.88 163.96 165.04386.29 386.76 387.23 387.69 388.16 388.62 389.08 389.54 390 390.45 390.91 391.36 391.81 392.26 392.7 140 -30 -29 -28 -27 -26 -25 -24 -23 -22 -21 -20 -19 -18 -17 -161.635 1.705 1.778 1.853 1.93 2.01 2.092 2.177 2.265 2.355 2.448 2.544 2.643 2.745 2.8490.1 0.3 0.5 0.8 0.2 0.6 0.1 0.74780.6 0.8 0.87 0.74 0.32 0.54 0.33 0.08042166.13 167.22 168.31 169.4 170.5 171.6 172.7 173.8 174.91 176.02 177.13 178.25 179.37 180.49 181.61393.15 393.59 394.03 394.47 394.91 395.34 395.77 396.2 396.63 397.05 397.48 397.9 398.31 398.73 399.14 141 -15 -14 -13 -12 -11 -10 -9 -8 -7 -6 -5 -4 -3 -2 -12.957 3.068 3.182 3.299 3.419 3.543 3.67 3.801 3.935 4.072 4.213 4.358 4.507 4.659 4.8160.4 0. 0.7 0.5 0.3 0.3 0.2 0.77630.97 0.96 0.35 0.1 0.19 0.57 0.23 0.04866182.74 183.87 185 186.14 187.28 188.42 189.57 190.71 191.86 193.02 194.17 195.33 196.5 197.66 198.83399.55 399.96 400.37 400.77 401.17 401.56 401.96 402.35 402.74 403.12 403.51 403.88 404.26 404.63 405 142 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 144.976 5.14 5.308 5.481 5.657 5.838 6.023 6.212 6.406 6.604 6.807 7.014 7.226 7.443 7.6650.4 0.6 0.9 0.791 0.5 0. 0.6 0.807 0.80940.68 0.92 0.36 0.98 0.76 0.7 0.79 0.03087200 201.17 202.35 203.53 204.72 205.9 207.09 208.29 209.48 210.68 211.88 213.09 214.3 215.49 216.7405.37 405.73 406.09 406.45 406.8 407.15 407.5 407.84 408.18 408.51 408.84 409.17 409.49 409.81 410.13 143 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 297.891 8.123 8.359 8.601 8.847 9.099 9.356 9.619 9.887 10.16 10.439 10.723 11.014 11.309 11.6110.2 0.2 0.3 0.5 0.9 0.4 0.1 0.8490.14 0.52 0.01 0.59 0.26 0.01 0.84 0.02029217.92 219.15 220.37 221.6 222.83 224.07 225.31 226.56 227.8 229.05 230.31 231.57 232.83 234.1 235.37410.44 410.75 411.05 411.35 411.64 411.93 412.21 412.49 412.77 413.03 413.3 413.56 413.81 414.06 414.3 144 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 4411.919 12.232 12.552 12.878 13.21 13.548 13.892 14.243 14.601 14.965 15.335 15.712 16.097 16.487 16.8850.9 0. 0.3 0.8 0.5 0.4 0.6 0.89830.22 0.22 0.27 0.38 0.54 0.75 0. 0.01364236.65 237.93 239.22 240.51 241.8 243.1 244.41 245.71 247.03 248.35 249.67 251 252.34 253.68 255.03414.54 414.77 415 415.22 415.43 415.64 415.84 416.03 416.22 416.4 416.57 416.74 416.89 417.04 417.18 145 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 5917.29 17.702 18.121 18.548 18.982 19.423 19.872 20.328 20.793 21.265 21.744 22.232 22.728 23.232 23.7450.902 0.7 0.8 0.1 0.9 0. 0.5 0.50.95 0.29 0.67 0.08 0.52 0.99 0.48 0.00924256.38 257.74 259.11 260.49 261.87 263.25 264.65 266.05 267.46 268.88 270.31 271.74 273.19 274.64 276.11417.32 417.44 417.56 417.66 417.76 417.85 417.93 417.99 418.05 418.09 418.13 418.15 418.16 418.15 418.13 146 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 7424.266 24.795 25.333 25.879 26.435 26.999 27.573 28.155 28.747 29.348 29.959 30.579 31.21 31.85 32.50.1 0.2 0.991 0.997 1.5 1.8 1.1 1.5 1.06060.009 0.54 0.1 0.68 0.28 0.89 0.52 0.16277.58 279.07 280.57 282.08 283.6 285.13 286.68 288.24 289.82 291.42 293.03 294.66 296.31 297.98 299.69418.1 418.05 417.99 417.91 417.81 417.7 417.56 417.41 417.24 417.04 416.82 416.57 416.3 416 415.67 147 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 8933.161 33.832 34.513 35.205 35.909 36.623 37.348 38.086 38.834 39.595 40.368 41.154 41.952 42.763 43.5871. 1. 1.1 1.6 1.4 1.4 1.217 1.90.81 0.48 0.15 0.83 0.52 0.2 0.89 0.00373301.4 303.13 304.89 306.71 308.54 310.42 312.33 314.29 316.3 318.36 320.5 322.7 325 327.4 329.92415.31 414.91 414.48 414 413.48 412.91 412.28 411.6 410.85 410.02 409.11 408.1 406.98 405.72 404.3 148 90 91 92 93 94 95 96 9644.425 45.277 46.144 47.025 47.922 48.835 49.764 49.7741.3 1.5 1.6 1.829 1.9060.4 0.03 0.55 0.91332.6 335.49 338.65 342.19 346.35 351.76 365.32 367.97402.67 400.77 398.52 395.75 392.13 386.72 373.8 367.97149 150