故障:报修不制热不制冷,外机不启动,过一会出现H5.
检查:到室外机检查主板黄灯闪烁10下。室外机不启动。报模块过热,过流保护。
分析:该变频板使用的是PS21867模块。没有单独引脚是模块测温传感器,那么故障在过流检测电路。(格力模块电流检测,用模块下半桥三个发射集分别接到三个很小的无感电阻然后再到300V负极,然后通过检测无感电阻上的压降,然后经过和设定的基准电压对比,三路放大输出接到三个二极管正级。三个负极并联接到模块电流检测引脚。)测三个放大后的电流信号电压,发现放大后的三个电压都不相同,分别是1.8V&&2.6V&&3.5v.按道理三个电压基本相同。说明故障出在电流检测电路。测试发现一个取样电阻1.5K.变成了2.3M了。跟换后,测试三个电压相同大概在2.6V。压机启动该信号同时下降。到此维修结束。
116017.jpg (94.08 KB, 下载次数: 21)
20:04 上传
498047.jpg (159.24 KB, 下载次数: 11)
20:04 上传
888u_1.jpg (244.48 KB, 下载次数: 3)
20:07 上传
8888885_meitu_2.jpg (206.05 KB, 下载次数: 1)
20:07 上传
谢谢分享维修结果,论坛有您更精彩!
楼主,佩服你,能做个朋友吗?
谢谢分享维修结果,论坛有您更精彩!
谢谢分享,家电维修论坛有您更精彩!
在线时间 小时
谢谢分享,楼主辛苦了
阅读权限120
在线时间 小时
论坛就需要这种帖子,谢谢楼主无私奉献!!
阅读权限50
在线时间 小时
强烈支持,大赞
阅读权限50
在线时间 小时
谢谢楼主的好资料,希望论坛多发点变频空调的相关资料!
阅读权限35
在线时间 小时
支持楼主图文并茂让我们看得更懂容量找到故障点。谢谢!
阅读权限20
在线时间 小时
幸苦了!论坛有你更精彩!分析到位!值得学习!!
阅读权限35
在线时间 小时
好技术,好帖子。一万个赞........
阅读权限35
在线时间 小时
真正的高手
阅读权限30
在线时间 小时
好帖,正需要。
站长推荐 /1
以各自家乡美食为题材的跨年征文活动,跨年征文主题为【我家乡的特色美食】。各位朋友可尽情把自己家乡的特色美食、小吃晒上来,为论坛的广大朋友来一场饕餮盛宴。
( 鄂ICP备号-1 )&&
Powered by Discuz! X3.2
Comsenz Inc.
CopyRight ©
电子邮箱:admin@jdwx.info
官方网址:
Qiji. All Rights Reserved
Wuhan Qiji Technology Co., Ltd.武汉奇迹科技有限公司版权所有答:H5是模块保护;一般多启动运行几次,故障即可排除;(关机,断电后重新开机);但,如果一开机就显示H5,则是外机电器盒有故障;造成模块保护有几点:外机散热不好;外机有太阳*晒;制冷时,制冷剂过多;电源电压太低等都会造成模块保护。
答:模块保护,造成的原因是许多的。如不是专业的空调维修师傅,请联系*后处理。在保修期内的,千万不要自行拆机,不然拆坏了就不能享受免费保修了。
答:格力H5故障代码:“模块保护” 可能出现H5的原因:①格力变频空调在模块散热不好,温度高的情况下,显示代码H5。 ②模块保护有过流保护也有过热保护,检查交直流电压是不是过低,压缩机是不是过载。 解决办法: 1、检查一下压缩机运转电流,室外风机...
答:故障代码:H5 故障内容:功率模块异常 故障原因:压缩机负载过大、室外机风扇散热不良、模块输出端短路、模块信号线接触不良、模块报*电路故障造成错误 建议找原厂专业维修人员检查看看。 希望能帮到您,满意请采纳。谢谢...
答:格力H5故障代码:“模块保护” 可能出现H5的原因:①格力变频空调在模块散热不好,温度高的情况下,显示代码H5。 ②模块保护有过流保护也有过热保护,检查交直流电压是不是过低,压缩机是不是过载。 解决办法: 1、检查一下压缩机运转电流,室外风机...
答:故障代码F0含义:系统缺氟或堵塞保护。 解决办法: 一、首先应该判断空调是否缺乏。 先打开空调开制冷,让空调压缩机连续运转15分钟以上,若制冷系统缺氟,会出现以现象: 1.回气管发干,用手触*无明显的凉感,也无结露现象。 2.高压管结霜。。...
答:不是显示H5,而是HS,是化霜的意思。 因为空调在“制热”模式下运转一段时间后,室外冷凝器会结很厚的霜雪,如果不能把霜雪及时的化掉,会直接影响到空调的制热效果,所以当空调运转40分钟以上符合化霜条件时空调就开始化霜,化霜期间室内机一般会...
答:空调显示H5表示模块保护故障, 有可能是信号线接触不好。 模块保护有:过热,过流,欠压保护,保护时模块有微秒极的信号输出。 如果都不是那就有可能是以下情况: 首先断开压缩机连接线试机,如果保护消失,更换压缩机。如果保护依旧,更换室外...
答:H5是模块保护;一般多启动运行几次,故障即可排除;(关机,断电后重新开机);但,如果一开机就显示H5,则是外机电器盒有故障;造成模块保护有几点:外机散热不好;外机有太阳*晒;制冷时,制冷剂过多;电源电压太低等都会造成模块保护;
答:故障代码H5是指模块保护。 故障代码:H5 故障内容:模块保护 故障显示:制热指示灯*3秒闪烁5次 故障原因及排除: 1、检查模块通信线路接线插件是否松脱、接触不良,并确实接妥。 2、检查模块通信线路是否断线。 更换通信线。 3、检查控制电路板...
答:故障代码:H5 故障内容:模块故障保护 故障原因: 1、检查插脚是否松*接触不良或断线。 2、检查内机控制电路板是否正常。 3、检查外机控制电路板是否故障。 4、检查主控制电路板是否故障。 建议找专业维修人员检查看看。 希望能帮到您,满意请...
答:电路板IPM保护,模块温度感温包故障,模块温度过高保护都会这么显示,
答:——空调出故障了?以我修过8年的空调经验告诉你怎么解决这些故障,应该能让你少走不少弯路。 在碰到空调有故障的时候必须严格遵循科学的程序办事,切忌在情况不清、故障不明、心中无数时就盲目行动,随意拆卸。这样做的后果往往会使已有的故障扩...
答:——空调出故障了?以我修过7年的空调经验告诉你怎么解决这些故障,应该能让你少走不少弯路。 第一:遇到空调出现故障代码时你可以去【 空调故障代码网 】查询,细到空调品牌和型号。*摇控器代码查询可以去*摇控器专区查询。 在碰到空调有故...
答:应该是电源模块散热不良。检查一下压缩机运转电流,室外风机转速,室外机的散热情况是否良好,模块与散热片之间的散热膏涂抹的是否均匀等。。可以用排除法试一下、、断开压缩机开机看看U、V、W输出交流电压是否平衡,运转一会后看看还会不会显示...
答:格力变频空调出现h5故障代码的含义:模块保护,主要原因有:(1)在模块散热不好,温度高的情况下会出现h5;(2)模块保护有过流保护也有过热保护,检查交直流电压是不是过低,压缩机是不是过载。可以先检查一下压缩机运转电流,室外风机转速,室外机...
答:你好 看看对你有点帮助吗 H5 5与S显示出来差不多的,是表示模块保护故障。 有可能是信号线接触不好。模块保护有:过热,过流,欠压保护,保护时模块有微秒极的信号输出。如果都不是那就有可能是以下情况: 首先断开压缩机连接线试机,如果保护消...
答:故障代码:H5 故障内容:模块保护 故障原因: 当有空调机有过热、过流、欠压保护、保护时模块有微秒极的信号输出,就会显示模块保护故障。 希望能帮到您,满意请采纳。谢谢!
答:除了电源电压不稳定以外,最可能的是过载保护动作之后,强制关机,等保护动作复归,所以重新开机又能制冷了。如此*复循环不止。 而过载保护动作的最有可能原因是系统问题。 例如外机安装不良,散热不佳,高压过高,过载保护装置会跳脱,停止压...
答:电路板IPM保护,模块温度感温包故障,模块温度过高保护都会这么显示,联系*后吧,这个楼主你搞不定
答:1)格力空调没有hs的显示;所以,显示的应该是h5。 2)格力H5故障代码的含意——“模块保护” 1、格力变频空调在模块散热不好,温度高的情况下,显示代码H5。 2、模块保护有过流保护也有过热保护,请检查交直流电压是不是过低,压缩机是不是过载。 3...
答:显示E6:通讯故障 显示E7:模式冲突 显示H5:模块过热保护 E6:一般这样的故障显示多发生在变频空调或者多联机上面、先检查通讯线,如果线没有问题的话,在检查外机的主板和模块。 E7:主要就是各个房间的使用情况不一致或者接错线造成的,如果有...
答:格力H5故障代码:“模块保护” 可能出现H5的原因:①格力变频空调在模块散热不好,温度高的情况下,显示代码H5。 ②模块保护有过流保护也有过热保护,检查交直流电压是不是过低,压缩机是不是过载。 解决办法: 1、检查一下压缩机运转电流,室外风机...
答:你的空调应该是变频的H5模块保护,只能找*后了,如果过了保休期就麻烦了,换模块板很贵。
热门装修问答
热门装修问答拒绝访问 | bbs.jdwx.cn | 百度云加速
请打开cookies.
此网站 (bbs.jdwx.cn) 的管理员禁止了您的访问。原因是您的访问包含了非浏览器特征(3f1fb2f625c73a76-ua98).
重新安装浏览器,或使用别的浏览器共0件商品,共计&00.00
格力空调故障代码网_最全的格力空调故障代码大全!
空调在使用过程中可能会出现一些故障,有一些故障出现之后在空调的显示面板上就会出现其相应的代码,在维修的时候如果你知道这些代码表示的是什么意思,那么你就知道应该从哪里入手进行空调的维修了。不同品牌的空调它们的故障代码是不一样的,下面我就会为大家提供出格力空调故障代码网,这里有着最全的格力空调故障代码哦。
故障代码网是中维空调旗下一个专供空调维修人员查询各种品牌的空调故障代码的一个平台,在这一个网站中它能够提供出中央空调、等各种类型的空调代码查询。部分空调在出现故障之后都会显示出一个代码,你要进行空调维修就得要知道这些代码表示的故障时什么才行,那么下面我们就来看一下在空调故障代码网中格力空调的故障代码有哪些。
空调故障代码网
&&&&&& 在空调故障代码网中我们列示出的格力空调故障代码十分的全面,不同种类的格力空调它所显示出的故障代码表示出的故障都是不一样的,因此我们只要了解这不同类型和型号的空调显示出的代码是什么意思才能对空调进行维修。那么接下来我就来为大家展示一下格力空调故障代码有哪些。
&&&&&& 格力空调故障代码
&&&&&& E1:压缩机高压保护。
&&&&&& 1﹑冷凝器前有障碍物 
&&&&&& 2﹑室外环境温度高于43度时开始制冷&
&&&&&& 3﹑控制回路异常
&&&&&& 4﹑高压管压力过大使高压动作
&&&&&& E2:蒸发器防冻结保护。&
&&&&&& 1﹑室内风机不转或风口堵住
&&&&&& 2﹑室内环境温度低于18度&
&&&&&& 3﹑管温感温头折断&
&&&&&& 4﹑管温感温头插头没插好
&&&&&& 5﹑控制回路异常&&
&&&&&& E3:压缩机低压保护。
&&&&&& 1﹑冷媒不足
&&&&&& 2﹑膨胀阀半堵,电磁阀故障
&&&&&& 3﹑半堵
&&&&&& E4:压缩机排气温度过高保护。
&&&&&& 1﹑系统堵塞。&
&&&&&& 2﹑ 压缩机老化。
&&&&&& 3﹑外机散热不好。
&&&&&& E5:过电流(低电压保护)。
&&&&&& 格力LF-12WAK分体立柜式空调故障代码
&&&&&& E1:
&&&&&& 1﹑冷凝器前有障碍物
&&&&&& 2﹑控制回路巽常
&&&&&& 3﹑三相电源缺相
&&&&&& 4﹑室外环境温度高于43度时开始制冷
&&&&&& 5﹑工作电流过大使过护器动作或高压管压力过大使高压开关动作
&&&&&& E2&&&&&
&&&&&& 1﹑室内风机不转或风口堵住
&&&&&& 2﹑室内环境温度低于18度
&&&&&& 3﹑管温感温头折断
&&&&&& 4﹑管温感温头插头没插好
&&&&&& 5﹑控制回路巽常
&&&&&& 6﹑电容C7漏电
&&&&&& 注意:代码E1一般都是表示空调室外机出现的问题,包括过流欠流、过欠压、散热不良。
格力空调故障代码
&&&&&& 故障,保护意义&&&&&&& 显示器代码&&&&&&&&&&& 内机指示灯显示
&&&&&& 系统高压保护&&&&&&&&&&&&&&&&&&& E1&&&&&&&&&&&&&&&& 运行灯 灭3S闪烁1次
&&&&&& 内机防冻保护&&&&&&&&&&&&&&&&&&& E2&&&&&&&&&&&&&&&& 运行灯灭3S闪烁2次
&&&&&& 系统低压保护&&&&&&&&&&&&&&&&&&& E3&&&&&&&&&&&&&&&& 运行灯灭3S闪烁3次
&&&&&& 压缩机排气保护&&&&&&&&&&&&&&& E4&&&&&&&&&&&&&&&& 运行灯灭3S闪烁4次
&&&&&& 低电压过流保护&&&&&&&&&&&&&&& E5&&&&&&&&&&&&&&&& 运行灯灭3S闪烁5次
&&&&&& 通讯故障&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&& E6&&&&&&&&&&&&&&&& 运行灯灭3S闪烁6次
&&&&&& 模式冲突&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&& E7&&&&&&&&&&&&&&&& 运行灯灭3S闪烁7次
&&&&&& 防高温保护&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&& E8&&&&&&&&&&&&&&&& 运行灯灭3S闪烁8次
&&&&&& 防冷风保护&&&&&&&&&&&&& & & & & & E9&&&&&&&&&&&&&&&& 运行灯灭3S闪烁9次
&&&&&& 室温开,短路&&&&&&&&&& & & & && F1&&&&&&&&&&&&&&&& 制冷指示灯灭3S闪1次
&&&&&& 内管温开,短路&&&&&&&&&&&&&&& F2&&&&&&&&&&&&&&&& 制冷指示灯灭3S闪2次
&&&&& 外环温开,短路&&&&&&&&&&&&&&&& F3&&&&&&&&&&&&&&&& 制冷指示灯灭3S闪3次
&&&&& 冷凝器管温开,短路&&&& & & F4&&&&&&&&&&&&&&&& 制冷指示灯灭3S闪4次
&&&&&& 外排气管温开,短路&&&&& & F5&&&&&&&&&&&&&&&& 制冷指示灯灭3S闪5次
&&&&&& 化霜&&&&&&&&&&&&&&&&&&& & & & & & & & & H1&&&&&&&&&&&&&&&& 制热指示灯灭3S闪烁1次
&&&&&& 静电除尘保护&&&&&&&& & & & & && H2&&&&&&&&&&&&&&&& 制热指示灯灭3S闪烁2次
&&&&&& 压缩机过载保护&&&&& & & & &&& H3&&&&&&&&&&&&&&&& 制热指示灯灭3S闪烁3次
&&&&&& 系统异常&&&&&&&&&&&&&& & & & & & && H4&&&&&&&&&&&&&&&& 制热指示灯灭3S闪烁4次
&&&&&& 模块保护&&&&&&&&&&&&&&& & & & & & & H5&&&&&&&&&&&&&&&& 制热指示灯灭3S闪烁5次
格力空调故障代码含义及维修方法
&&&&&& 1. E1保护:为系统高压保护。当连续3s检测到高压保护时,关闭除灯箱外的其他负载,屏蔽所有按键及遥控信号,指示灯闪烁并显示故障代码E1。
&&&&&& 2. E2保护:为室内防冻结保护。在制冷、抽湿模式下,压缩机起动6min,连续3min检测到T蒸&-5℃时,指示灯闪烁并显示故障代码E2,停压缩机、外风机;当T蒸&6℃,且压缩机已停足3min时,指示灯灭,液晶恢复显示,原状态运行。不屏蔽按键。
&&&&&& 3. E3保护:为系统低压保护。压缩机起动3min后开始检测低压开关信号,若连续3min检测到低压开关断开,则整机停,指示灯闪烁并显示故障代码E3,以提示漏氟。
&&&&&& 4. E4保护:为排气管高温保护。压缩机起动后,连续30s检测到排气温度高于120℃或排气感温头短路(或开路)时,指示灯闪烁并显示故障代码E4。
&&&&&& 5. E5保护:为低电压保护。压缩机运转后,若连续3s检测到电流超过25A,指示灯闪烁并显示故障代码E5。
&&&&&& 6. EH保护:电加热故障。发出&BB&报警声,红灯闪。当环温&35℃时,强制进入制冷。故障原因如下:
&&&&&& 1) 交流接触器内部粘连,须更换交流接触器。
&&&&&& 2) 熔断器工作不正常,须更换熔断器。
免责声明:美乐乐家居网部分文章信息来源于网络以及网友投稿,本网站只负责对文章进行整理、排版、编辑,是出于传递 更多信息之目的,并不意味着赞同其观点或证实其内容的真实性。
( 邮箱信息不会公开 )
热销产品好评榜
mll_***点评了
mll_***点评了
mll_***点评了
mll_***点评了
新品独家首发
包邮价:4099
包邮价:4499
包邮价:3080
本站价:4999
全民疯抢商品榜
全网热销品牌榜
家具新品特惠
本站价:&6035.00
本站价:&1788.00
本站价:&1800.00
本站价:&8599.00
本站价:&4799.00
本站价:&11799.00
本站价:&6800.00
本站价:&7999.00
本站价:&3799.00
本站价:&12600.00
经营网站备案信息}

我要回帖

更多关于 格力e6 的文章

更多推荐

版权声明:文章内容来源于网络,版权归原作者所有,如有侵权请点击这里与我们联系,我们将及时删除。

点击添加站长微信