西门子cp5611通讯卡343怎么启动fdl服务

当前位置: >>
西门子S7-300 120个常见问题解答
西门子 S7-300120 个问题解答之一1:使用 CPU 315F 和 ET 200S 时应如何避免出现“ 通讯故障” 消息?使用 CPU S7 315F,ET 200S 以及故障安全 DI/DO 模块,那么您将调用 OB35 的故障安全程序。而且,您已经接受所有监控时间的默认设置值,并且愿意接收 “ 通讯故障” 消息。 OB 35 默认设置为 100 毫秒。您已经将F I/O 模块的 F 监控时间设定为 100 毫秒,因此至少每 100 毫秒要寻址一次 I/O 模块。但是由于每 100 毫秒才调用一次 OB 35,因此会发生通讯故障。要确保 OB35 的扫描间隔和 F 监控时间有所差别,请确保 F 监控时间大于 OB35 的扫描间隔时间。S7 分布式安全系统,一直到 V5.2 SP1 和 6ES-0AB0,6 ES-0AB0,6ES0-0AB0 都会出现这个问题。在新的模块中, F 监控时间设定为 150 毫秒.2:当 DP 从站不可用时, PROFIBUS 上 S7- 300 CPU 的监控时间是多少?使用 CPU 的 PROFIBUS 接口上的 DP 从站操作 PROFIBUS 网络时, 希望在启动期间检查期望的组态与实际的组态是否匹配。在 CPU 属性对话框中的 Startup 选项卡上给出了两个不同的时间。3:如何判断电源或缓冲区出错,如:电池故障?如果电源( 仅 S7 -400) 或缓冲区中的一个错误触发一个事件,则 CPU 操作系统访问 OB81。错误纠正后,重新访问 OB81。电池故障情况下,如果电池检测中的 BATT.INDIC 开关是激活的,则 S7-400 仅访问 OB81。如果没有组态 OB81, 则 CPU 不会进入操作状态 STOP。 如果 OB81 不可用, 则当电源出错时, C PU 仍保持运行。4:为 S7 CPU 上的 I/O 模块( 集中式或者分布式的) 分配地址时应当注意哪些问题?请注意,创建的数据区域( 如一个双字) 不能组态在过程映象的边界上,因为在该数据块中,只有边界下面的区 域能够被读入过程映像,因此不可能从过程映像访问数据。 因此,这些组态规则不支持这种情况:例如,在一个 256 字节输入的过程映像的 254 号地址上组态一个输入双字。 如果一定需要如此选址, 则必须相应地调整过程映像的大小( 在 CPU 的 Pr operties 中) 。5:在 S7 CPU 中如何进行全局数据的基本通讯?在通讯时需要注意什么?全局数据通讯用于交换小容量数据,全局数据 (GD) 可以是:输入和输出标记数据块中的数据定时器和计数器功能数据交换是指在连入单向或双向 GD 环的 CPU 之间以数据包的形式交换数据。 GD 环由 GD 环编号来标识。单向连接:某一 CPU 可以向多个 CPU 发送 GD 数据包。双向连接:两个 CPU 之间的连接:每个 CPU 都可以发送和接收一个 GD 数据包。必须确保接收端 CPU 未确认全局数据的接收。如果想要通过相应通讯块 (SFB 、FB 或 FC) 来交换数据,则必须进行通讯块之间的连接。通过定义一个连接,可以极大简化通讯块的设计。该定义对所有调用的通讯块都有效且不需要每次都重新定义。6:可以将 S7-400 存储卡用于 CPU 318-2DP 吗?在通常的操作中,只能使用订货号为 6ES7951-1K... ( Flash EPRO M) 和 6ES7951-1A... ( RA M) 的“ 短” & 存储卡。7:尽管 LED 灯亮,为什么 CPU 31x C 不能从缺省地址 124 和 125 读取完整输入? 对于下列型号的 CPU,请检查 24V 电压是否接入引脚 1。 LED 由输入电流控制。引脚 1 上的 24V 电压需要做进一步处理。313C (6ES7 313-5BE0.-0AB0),313C-2DP (6ES7 313-6CE0.-0AB0),313C-2PTP (6ES7 313-6BE0.-0A B0), 314C-2DP (6ES7 314-6CF0.-0AB0),314C-2PTP (6ES7 314-6BF0.-0AB0)8:配置 CPU 31x-2 PN/DP 的 PN 接口时,当 PROFINET 接口偶尔发生通信错误时,该如何处理?请确定以太网( PROFINET) 中的所有组件( 转换)都支持 100 Mbit/s 全双工基本操作。避 免中心分配器割裂网络,因为这些设备只能工作于半双工模式。9:在硬件配置编辑器中,“ 时钟” 修正因子有什么含义呢?在硬件配置中, 通过 CPU & Pr operties & Diagnostics/Cloc k, 你可以进入“ 时钟” & 域内指定一个 修正因子。这个修正因子只影响 CPU 的硬件时钟。时间中断源自于系统时钟,并且和硬件时钟的设定毫无关系。10:如何通过 PROFIBUS DP 用功能块实现在主、从站之间实现双向数据传送?在主站 plc 可以通过调用 SFC14 “DPRD_DA T“ 和 SFC15 “ DPWR_DAT“ 来完成和从站的数据交换,而对于从站来说可以调用 FC1 “ DP_SEND“ 和 FC2 ” DP_RECV“ 完成数据的交换。11:可以从 S7 CPU 中读出哪些标识数据?通过 SFC 51“ RDSY SST” 可读出下列标识数据:可以读出订货号和 CPU 版本号。为此,使用 SFC 51 和 SSL ID 0111 并使用下列索引:1 = 模块标识6 = 基本硬件标识 7 = 基本固件标识12:在含有 CPU 317-2PN/DP 的 S7-300 上,如何编程可加载通讯功能块 FB14(&GET&) 和 FB15(&PUT&) 用于数据交换?为了通过一个 S7 连接在使用 CPU 317-2PN/DP 的两个 S7-300 工作站之间进行数据交换,其中该 S7 连接是使用 NetPro 组态的, & 在 S7 通信中,必须调用通讯功能块。 模块 FB14(&GET&) 用于从远程 CPU 取出数据,模块 FB15(&PUT&) 用于将数据写入远程 CPU。功能块包含在 STEP 7 V5.3 的标准库中。CPU 317-2PN/DP 的通讯模块 FB14(&GET&) 和 FB15(&PUT&) 的属性 :FB14 和 FB15 是异步通讯功能。 这些模块的运行可能跨越多个 OB1 循环。 通过输入参数 REQ 激活 FB14 或 FB15 。 DONE、 NDR 或 ERROR 表明作业结束。 PUT 和 GET 可以同时通过连接进行通信。注意:不能将库 SIMA TIC_NET_CP 中的通讯块用于 CPU317-2PN/DP。13:对于紧凑 CPU 313C-2 PtP 和 CPU 314- 2 PtP 作业同步处理需要注意什么?在用户程序中,不可以同时编程 SEND 作业和 FETCH 作业。即: 只要 SEND 作业(SFB 63) 没有完全终止( DONE 或 ERROR) ,就不能调用 FETCH 作业(SFB 64)( 甚至在 REQ=0 的时候) 。只要 FETCH 作业( SFB 64) 没有完全终止( DONE 或 ERROR) ,就不能调用 SEND 作业(SFB 63)( 甚至在 REQ=0 的时候) 。在处理一个主动作业( SEND 作业、 SFB 63 或 FETCH 作业、SFB 64) 时,同时可以处理一个被动作业( SERV E 作业、 SFB 65) 。14:可以将 MICROMASTER 420 到 440 作为组态轴( 位置外部检测) 和 CPU 317T 一起运行吗?可以,但在动力和精度方面,对组态轴的要求差别非常大。在高要求情况下,伺服驱动 SIMODRIV E 611U、MA STERDRIV ES MC 或 SINA MICS S 必须和 CPU 317T 一起运行。在低要求情况下, MICROMA STER 系列 也能满足动力和精度要求。15:如何在已配置为 DP 从站的两个 CPU 模块间组态直接数据交换( 节点间通信) ?两个 CPU 站配置为 DP 从站,而且由同一个 DP 主站操作,它们之间的通信通过配置交换模式为 DX 可以完成直接数据交换。16:如何使用 SFC65 ,SFC66, SFC67 和 SFC68 进行通信?对于单向基本通信,使用系统功能 SFC67 (X_GET) 从一个被动站读取数据,使用系统功能 SFC68(X_PUT)将数据写入一个被动站( 服务器) 。这些块只有在主动站中才调用。对于一个双向基本通信,调用站中的系统功能SFC65 (X_SEND) ,在该站中想将数据发送到另一个主动站。在同样为主动的主动接收站中,数据将通过系统功能 SFC66 (X_RCV) 记录。两种类型的基本通信中,每次块调用可以处理最多 76 字节的用户数据。对于 S7-300 CPU,数据传送的数据一致性是 8 个字节,对于 S7-400 CPU 则是全长。 如果连接到 S7-200,必须考虑到 S7-200 只能用作一个被动站。17:什么是自由分配 I/O 地址?地址的自由分配意味着您可对每种模块( SM/FM/CP) 自由的分配一个地址。地址分配在 STEP 7 里进行。先定义起始地址,该模块的其它地址以它为基准。自由分配地址的优点:因为模块之间没有地址间隙,就可以优化地使用可用地址空间。在创建标准软件时 ,分配地址过程中可以不考虑所涉及的 S7-300 的组态。18:诊断缓冲器能够干什么? 更快地识别故障源,因而提高系统的可用性。评估 STOP 之前的最后事件,并寻找引起 STOP 的原因。诊断缓冲器是一个带有单个诊断条目的循环缓冲器,这些诊断条目显示 在事件发生序列中;第一个条目显示的是最近发生的事件。如果缓冲器已满,最早发生的事件就会被新的条目所覆盖。根据不同的 CPU,诊断缓冲器的大小或者固定,或者可以通过 HW Config 中通过参数进行设置。19:诊断缓冲器中的条目包括哪些?1)故障事件2)操作模式转变以及其它对用户重要的操作事件3)用户定义的诊断事件( 用 SFC52 WR_USMSG)在操作模式 STOP 下,在诊断缓冲器中尽量少的存储事件,以便用户能够很容易在缓冲器中找到引起 STOP的原因。因此,只有当事件要求用户产生一个响应 ( 如计划系统内存复位,电池需要充电) 或必须注册重要信息( 如固件更新,站故障) 时,才将条目存储在诊断缓冲器中。20:如何确定 MMC 的大小以便完整地存储 STEP 7 项目?为了给项目选择合适的 MMC,需要了解整个项目的大小以及要加载块的大小。可以按照如下所述的方法来确定项目的大小:1)首先归档 STEP 7 项目。然后在 Window s 资源浏览器中打开已归档项目,并确定其大小 ( 选中该项目并右击) 。这会告诉您归档文件的大小。2 )将块加载入 CPU。现在仍然需要选择&PLC & Module Information & Memory& 。在此,在& Load memory RA M + EPROM& 中,可以看到分配的加载内存的大小。3)必须将该值和已经确定的归档项目的大小相加。这样就可以得出在一个 MMC 上保存整个项目所需的总内存的大小。 21: CPU 全面复位后哪些设置会保留下来?复位 CPU 时,内存没有被完全删除。整个主内存被完全删除了,但加载内存中数据,以及保存在 Flash- EPROM 存储卡( MC) 或微存储卡( MMC) 上的数据,则会全部保留下来。除了加载内存以外,计时器 ( CPU 312 IFM除外) 和诊断缓冲也被保留。 具有 MPI 接口或一个组合 MPI/DP 接口的 CPU 只在全部复位之前保留接口所采用的当前地址和波特率。另一方面,另一个 PROFIBUS 地址也被完全删除,不能再访问。重要事项:重新设置 PG/PC 之后,与 CPU 之间的通讯只能通过 MPI 或 MPI/DP 接口来建立。22:为什么不能通过 MPI 在线访问 CPU?如果在 CPU 上已经更改了 MPI 参数,请检查硬件配置。可以将这些值与在&Set PG/PC interface& 下的参数进行比较,看是否有不一致。或者可以这样做:打开一个新的项目,创建一个新的硬件组态。在 CPU 的 MPI 接口的属性中为地址和传送速度设置各自的值。将& 空&项目写入存储卡中。把该存储卡插入到 CPU 然后重新打开 CPU 的电压,将位于存储卡上的设置传送到 CPU。现在已经传送了 MPI 接口的当前设置,并且像这样的话,只要接口没有故障就可以建立连接。这个方法适用于所有具有存储卡接口的 S7- CPU。23:错误 OB 的用途是什么?如果发生一个所描述的错误( 见文件 1) ,则将调用并处理相应 OB。如果没有加载该 OB ,则 CPU 进入 STOP( 例外: OB70、72、7 3 和 81)S7- CPU 可以识别两类错误:1)同步错误:这些错误在处理特定操作的过程中被触发,并且可以归因于用户程序的特定部分。2)异步错误:这些错误不能直接归因于运行中的程序。这些错误包括优先级类的错误,自动化系统中的错误( 故障模块) 或者冗余的错误。 24:在 DP 从站或 CPU315- 2DP 型主站里应该编程哪些“ 故障 OBs” ?在组态一个作为从站的 CPU315-2DP 站时,必须在 STEP7 程序中编程下列 OB 以便评估分布式 I/O 类型的错误信息:OB 82 诊断中断 OB 、OB 86 子机架故障 OB 、 OB 122 I/O 访问出错1)诊断 OB82:如果一个支持诊断,并且已经对其释放了诊断中断的模块识别出一个错误,它既对进入事件也对外出的事件向 CPU 发出一个诊断中断的请求。操作系统然后调用 OB82 。在 OB82 自己的局部变量里包含有有缺陷模块的逻辑基地址和 4 个字节的诊断数据。如果你还没有编程 OB82, 则 CPU 进入“ 停止” 模式。你可以阻断或延迟诊断中断 OB ,并通过 SFC 39 - 42 重新释放它。2)子机架故障 OB86 :如果识别出一个 DP 主站系统或一个分布式 I/O 站有故障(既对进入事件也对外出的事件),该 CPU 的操作系统就调用 OB 86 。如果没有编程 OB 86 但出现了这样一个错误, CPU 就进入“ 停止” 模式。你可以阻断或延迟 OB86 并通过 SFC 39 - 42 重新释放它。3) I/O 访问出错 OB122 :当访问一个模块的数据时出错,该 CPU 的操作系统就调用 OB 122。比方说, CPU 在存取一个单个模块的数据时识别出一个读错误,那么操作系统就调用 OB 122。该 OB 122 以与中断块有相同的优先级类别运行。如果没有编程 OB 122,那么 CPU 由“ 运行” 模式改为“ 停止” 模式。25:为什么在某些情况下,保留区会被重写 ?在 STEP 7 的硬件组态中,可以把几个操作数区定义为“ 保留区” 。这样可以在掉电以后,即使没有备份电池的话,仍能保持这些区域中的内容。如果定义一个块为 “ 保留块” ,而它在 CPU 中不存在或只是临时安装过,那么这些区域的部分内容会被重写。在电源接通 /断开之后,其他内容会在相关区里找到。26:为何不能把闪存卡的内容加载入 S7 300 CPU? 你的项目在闪存卡上。现在要用它加载 S7 300 。但加载结束后发现 CPU 的 RA M 中仍是空的。出现此问题的原因是你的程序里有无法处理的,&错误的&组织块( 比如说, OB86 没有 DP 接口) 。 在重新设置和重新启动 CPU 后, RA M 仍是空的。 诊断缓冲区对这个&无法加载&的块会提示一些信息。27:当把 CPU315-2DP 作为从站,把 CPU315-2DP 作为主站时的诊断地址在组态一个 CPU315- 2DP 站时,你使用 S7 工具 “ H/W CONFIG” 来分配诊断地址。如果发生一个 故障 ,这些诊断地址被加入诊断 OB 的变量 “ OB82_MDL_A DDR” 里。 你可在 OB82 里分析此变量,确定有故障的站并作出相应的反应。下面是如何分配诊断地址的例子:第 1 步: 通过 CPU315-2DP 组态从站并赋予一个诊断地址,比如 422。第 2 步: 通过 CPU315-2DP 组态主站第 3 步: 把组态好的从站链接到主站并赋予一个诊断地址,比如 1022。28:需要为 S7-300 CPU 的 DP 从站接口作何种设置,才可以使用它来进行路由选择?如果使用 CPU 作为 I-Slave,并且该 CPU 也起 S7 路由器的作用,那么请注意如下事项:用于路由选择的从站的 DP 接口必须设置为活动状态。这可以在 HW Config 中完成:在 DP 接口的属性对话框中,选项& Commissioning/Test operation& 或&Pr ogramming, status/modify...& 必须激活。关于这些设置的注意事项可以在下表中获得。对于 S7 路由连接,有 4 种可用的连接资源- 与其它任何连接资源无关。没有使用 PG/OP 的连接资源或 S7基本通信。如果必须通过 DP 接口来建立一个与位于其机架上的通信伙伴连接时 ( 如在 CP 343-1 中) , 也要使用一个路由连接。而对于通过 MPI 接口与一个位于其机架上的通信伙伴的连接,则不使用路由连接资源,因为在这种情况 下,能够直接到达伙伴。注意事项:这不适用于 CPU 318 。29:为什么当使用 S7-300 CPU 的内部运行时间表时,没有任何返回值?当对 CPU 312IFM 到 316-2DP 参数化系统功能块 SFC2, SFC3 和 SFC4 时,为一个运行时间表规定了一个大于 &B#16#0&的标识符,那么将出错并且所需的功能也无法用。 此种情况下,将在块的& RETVAL&输出处输出标识符 &8080h& 。说明:对于这些 CPU,只有一个计时器可用。因此你应该只用标识符 &B#16#0&。 在一个周期块( OB1, OB35)里一定不能调用系统功能 SFC2 &SET_RTM&,而是应该在重启动 OB( OB100) 调用它。你也可以通过外部触发器来启动该块。不然的话,该块将老是复位运行计时表,永远完成不了计数。30. S7 300 做双机热备 问: 请教大虾, S7 300 中除 318 外, 315 可以做双机热备吗?给个例子可否! 答: 双机热备的概念 是一台 CPU 发生故障,另一台 CPU 马上投入. 时间相差在毫秒级。两台 CPU 要求时间严格的同步。用 315-2DP 实现的备 份实际上是用软件的方法来实现的,两台 CPU 中只有一台执行冗余备份程序,另一台跳过该段程序,以此实现 同步.可以用在切换时间要求不严格的场合。实现软冗余功能还需购买 &SW- REDUNDA NCY&软件包,具体实例该 包中都有。 31. 如何接无用的模拟量输入 问: 当用模拟量 6ES7 331-7KF00-0AB0, 有一组的其中没用, 还有就是备用通道 应如何接。 例如 4-20ma , 4 线 制的? 答:1 四线制电流 一组中的两个通道串接即可,即输入信号的正极接一通道的正极,一通道的负极接二通道的 正极,输入信号的负极接二通道的负极,这样电流流经两个通道,不影响通道组诊断功能的使用。 2 二线制电流 在不用的输入口并联一个 1.5-3.3k 欧姆的电阻 3 -+5v/-+10v/热电偶把不用的通道短接 4 1-5V 把不用的通道和同组的通道并联。 5 一组输入不用 在硬件组态中禁止,硬件调线设置为 B,然后各个通道的输入短路。 32. 如何给程序加密码 问:请指教!给程序块加密 答:在 Step7 中, 可以先任意打开一块, 在&file&中选择&Generate Source& 或快捷方式&Ctrl+T&, 弹出一个画面 ,填 写&object name&如&tt&,然后按 OK 确认 ,就会再弹出另一个画面 , 左边是你的程序中所有的块,如果你需要保护哪 些块, 就把这些块移到右边, 然后退出所有 的程序块 ,再进入 SIMATIC Manager 中。在 S7 Program Sources 找到文件 tt, 双击 tt 打开 ,在第四行中加入&Know _How _Protect&, 然后编译, 无错后存盘。 这样 FB1 、 FB2 就 被保 护住,如想 去掉保护,在 tt 中去掉&Know _How _Protect& 编译存盘即可。注意: 千万不要丢失或删除源文件 (如 tt), 否则程序被保护, 用户可以另存到其它目录中, 或 Export Source 到硬盘中,再删除源文件, 这样别人只 能看到未保护的块。 33. DI 模块输入频率 问:请问 AA0 模块, DI 输入频率最高能到多少?样本上没有注明!答:取决于信号模块高电平的 建立时间,及程序的扫描周期,前者的时间是固定的,可以忽略不计,后者的影响较大,如果一个程序的平均扫 描周期为 20 毫秒,则输入信号的高低电 平时间都必须大于 20 毫秒,输入信号周期大于 40 毫秒,所以信号 频率小于 25HZ ,考虑扫 描周期变化的因素,可能输入信号的频率小于 15HZ 才能被可靠地识别。不能满足上 述要求,都应该使用 SM321-7BH 的中断输入模块,其响应频率最大 1000HZ 。 34. OB100 问: OB100 是暖启动功能块,S7-300 的 CPU313C-2DP 应该只有暖启动,我在 OB100 里编写了 最简单的 程序,即:常闭输入 M1.0 输出 M2.0 。为什么不能在线监视。我的理解是:在启动 CPU 后应该有输出 M2.0. 答:OB100 只是用来做 CPU 上电初始化的,你不妨在线监控一下就能观察到,软件界面下部的状态进度条(绿 色) 的状态是静止的, 是因为上电初始化 OB100 中的程序扫描一个周期后 就进入 OB1 中的程序循环扫描了。 然后你可以用软件的变量表进行监控或置位观察变量的状 态。 35. 有关 pid 的疑惑 问:我记得 pid 控制是计算出偏差 E 后,用放大、微分、积分的方式算出 pid 的输出值,,然后加在当前的输 出上,但看到 fb41 的帮助,好像并没有加, 而是直接的输出,在实验中的 感觉也是这样。, 稍微有一个偏差,输 出就变成 100 或者 0 ,请教高手有没有什么好一点的 方法让 pid 更稳定一些,以免阀门总是在动作? 答: PID 只是过程控制的算法。 按你所说,输出频繁波动形成陡升降输出曲线: 1、是比例的作用太大和缺少积分作用造成。 2、输出的量程是否对应阀的驱动量程。 3、给定值和测量值的量程是否一致 36. fb41 与 sfb41 的区别 问:编程时在 librar ies 目录下(不知是否这样叫) ,有 stdlibs 和 standard libraries 两个子目录中都可以找到 sfb41 ,这两个东西有何区别,另外在 standard libraries 中在 pid control blcok 目录下还可以找到 fb41,不知 这个 fb41 与上述两个 sfb41 有何区别, 我本以为自己编的是 fb,系统提供的应是 sfb,真搞不懂,请各位赐 教。谢谢。 答: FB41 和 SFB41 功能完全一样。 SFB41 是系统集成功能,只有 S7- 300C 及 314IFM 这几种 CPU 中集 成了。 FB41 则是通用功能块,可在任何 CPU 中运行。 、 37. 请教高手 MMC 卡的问题 问:现用 CPU314- DP,MMC 卡是 64K 的 但是程序块较多,所以提示 MMC 卡空间不够。 本人有 32M 的 MMC 卡,不知可不可以用在 CPU314- DP 上? 我把原配 64K 的 MMC 卡放到读卡器里 却提示“ 未格式化” , 那它原来是什么格式的呢? 答:1. MMC 卡作为 CPU 的装载内存(Load Memory ) , 在为您的 CPU 选型 MMC 的时候,我们 建议您所选的 MMC 卡一定要大于等于您所选定的 CPU 工作内存 的大小(w ork memor 在定购 以上产品时, PLC 本身不带有 MMC 卡,所以为了正常使用 PLC,您必须根据 您工程项目实际 需求定购一个大小适用的 MMC 卡,如果您的 PLC 上未插入 MMC 卡,你是无法将 STEP7 中的程 序和数据下载下去的,同时你应当注意,不能带电插拔 MMC 卡,否则会丢失程序或损坏 MMC 卡。 2. 在 Simatic manager 中,选择一个程序块下载,则该块被下载到 MMC 卡中,如果在窗口 左边的树型图 中选中 Block 文件夹进行下载, 则所有的块被下载到 MMC 卡上,MMC 中原有的 信息将被覆盖, 向 MMC 卡 读写数据或下载程序的次数不受限制。 3. 除过 CPU 中集成的 SFB/SFCs 块外, MMC 当中其他的块可被在线删除。 4. 对某些 CPU 用新版 MMC 卡 ( 6ES7 953-XXX10-0AA0) 替代旧版 MMC 卡 ( 6ES7 953-XXX00-0AA0) 时 需要升级 PLC 的 OPERATING SYSTEM。升级时需要使用 PG( 6ES-0XA0 )或带 USB 口的编 程器( 6ES-0XA0 ) , 通过 STEP7 MA NAGER 窗口中 的菜单功能 “ PLC/UPDATE OPERATING SYSTEM ” 将 CPU_HD.UPD 文件写到 MMC 卡 上, CPU_HD.UPD 文件可 以在 www 4.ad.siemens.de 网站 上下载得到。 5. y ) ,最好比工作内存大一些,但如果您的应用中, PLC 工作时要使用大量的过程数据,历史数据,配方数 据等或控制工艺中存在较多的用户程序块、STEP7 中的应用功能块(如 FB41 、FB42 等)时,建议选用 2- 8M 的 MMC 卡,但请注意只有 314、 315 -2DP、 C7 系列的 PLC 支持 8M 的 MMC 卡。 6. MMC 卡是装载内存, 所以不能够在上位机中的组态软件中直接读取 MMC 卡上的数据值 ( DB 块中的数据) , 组态画面读取的是 PLC RA M 内存中的数据。 7. 在西门子的 PLC 上必须使用西门子专用的 MMC 卡,如下表中所列出的,不能使用数码相机、移动电话 或 PDA 等数码产品使用的通用型 MMC 卡。 The order numbers for MMC cards are in the follow ing table : Micro Memory Car d / S7-300 Order number 64 Kbytes 6ES7 953-8LF11- 0AA0 128 Kbytes 6ES7 953-8LG11-0AA0 512 Kbytes 6ES7 953-8LJ11-0AA0 2 Mbytes 6ES7 953-8LL11- 0AA0 4 Mbytes 6ES7 953-8LM11-0AA0 8 Mbytes 6ES7 953-8LP11-0AA0 38. 可以在原有的工程中修改 CPU 的型号吗 问:我在组太时用的是 STEP7-V5.2 , 但使用的 CPU 版本比较新 , 我现在才知道 , 不知 该怎么修改,请 大家帮忙,谢了 答:同型号不同版本的 CPU 可以直接替换,直接从库里选中你需要的 cpu 拖到机架上替代原 来的 cpu 就可 以了。不同型号的 cpu 如果替换的话,需要先将旧的 cpu 删掉,再插入新的, 但是它会提示你是不是要删除 原来的程序,你选择“ 否” 就可以了。 39. 格雷码的转换 问:我的 CPU 是 313C,使用 SM338 读入格雷码后,想转换成二进制数,有大虾有程序吗?请多指教。 答:格雷码的转换方法:某二进制数为: Bn-1 Bn- 2 …… B2 B1 B0 其对应的格雷码为:Gn- 1 Gn- 2 …… G2 G1 G0 其中最高位保留: Gn-1=Bn-1 其它各位: Gi=&Bi&+1 XOR Bi i=&0&,1,2 …… n-2 例如:二进制:10110 对 应的格雷码为: 11101 而格雷码转换为二进制时,方法如下: B0 = Gn-1 XOR Gn- 2 XOR …… G1 XOR G0 B1 = Gn-2 XOR Gn- 3 XOR …… G1 XOR G0 …… Bn-1=Gn-1 40. 关于双机热备的问题, 问:请问一下,两个 H 系统 400CPU,进行双机热备,用四个同步模块连接两个 CPU, 四个 模块需要在硬 件组态上组态吗,如果组态,我怎么没有在程序里找到这个东西呀,需要下那 个补丁包?请高手指点 答:同步模块不需组态。但注意将同步模块插入 PLC 前,先设定上面的拨位开关。第一次用 的时候这个问题 困扰了我很长时间。 41. 请问一下 400H,我在主站下载了程序,同时我也要在备用站下同样的程序吗 问:请问一下 400H,我在主站下载了程序,同时我也要在备用站下同样的程序吗?他们之间 如何知道那个是主 主站的,那个是备用站的?是通过什么实现的, 2、我是分别对两个站编程,还是在同一个站,使用它们之间的 通讯网络进行下载程序 答:不用。 一次编程,一次下载, PLC 会自动同步程序的。 CPU 上有指示灯显示哪个是主, 哪个是备。 42. 请问 300 如何通过 CPU 模块上的开关,来清程序 问:300 如何通过 CPU 模块上的开关,来清程序。我看了手册有,但看不明白。 答:You can use the follow ing procedure to delete the block on a n MMC in the CPU: 1.The MMC to be deleted is slotted in the CPU. 2.In the SIMATIC Manager, sw itch to online mode via &View & Online& or by pr essing the appropr iate button. 3.In the Online w indow, you select the block folder. 4.Select all the blocks in the folder w hich you w ant to delete. 5.Click the &Delete& key on your PC keyboard (you can ac know ledge the message that system functions cannot be deleted) . 43. 求教从那里可以看到调用 SFC15 时, CPU 支持的最大数据长度 问:ppo10 是 pkw 通道 8byte,pzd 通道 6byte,是否可以在用 sfc15 写 dp 数据时直接写 14byte ?cpu 返 回错误码 80b1 。 答: SIMATIC S7 系统的 CPU 通过用 STEP 7 程序的专用的 I/O 存取命令来寻址分散外围设备 模块的 I/O 数 据。这些命令直接调用 I/O 存取或通过过程映像调用 I/O 存取。用于读和写分散 I/O 信息的数据格式可以是字 节、字或双字。 然而,有些 DP 从站模块有更复杂的数据结构。它们的输入和输出数据区域有 3 个字节或大于 4 个字节的长 度。这些数据区域也称为相连续的 I/O 数据区域。在使用相连续的数据区域的 DP 从站的参数集中,参数 “Consistency” 必须设置为“Total Length” 。 对于连续的数据,输入和输出数据不能通过过程映象来传送,也不能 用通常的“ I/O 存取命 令来调用数据交换。原因在于对 DP 主站上的输入/输出数据的 CPU 更新循环。DP 输入 /输出 数据的更新只能由 DP 主站与 DP 从站间的循环数据交换(总线循环)而确定。因此,从 DP 主站来的数据或到 DP 主站的数据可能已经在寻址的 DP 从站 I/O 数据的一条 STEP 7 存取指 令与下一条 I/O 存取指令之间被更改了。由于这个缘故,仅对用户程序用字节 、字或双字命 令无任何中断地编址的 I/O 结 构和区域才能保证数据的连续性。 对于复杂功能的 DP 从站,如闭环控制器等,它们通常不能用简单的数据结构来完成这些任 务。这些 DP 从站 需要更大的输入和输出区域,而且在这些 I/O 区域中的信息常常时相连不可分割的。因此,它们不能用字节、字 和双字的结构来存储。这样的数据区域称之为 ” 连续 的“ 。在一个输入/ 输出模块内,用组态报文可以指定长度可 达 64 字节或字(128 字节)的 数据区域。为了对这些相关的模块读或写信息,必须使用 DP 从站的连续的输 入/输出数据区 域和特殊的功能。 在 SIMATIC S7 中, 系统功能 SFC14 DPRD_DAT 和 SFC15 DPWR_DAT 是 为此 目的保留的。 44. 安装了从网上下载的 STEP7 V5。 2 软件后,为何在通讯中找不到 CP5611 卡 问:从网上下载了 STEP7 V5。2 软件后,在机上安装完整后,发现新建的文件中没有不能用 CP5611 卡进行 下载程序,不知何故? 答:你换个 PCI 插槽试一下!看看。以前我也遇到过,我原来的 CP5611 卡插到一个插槽, 然后更换插槽后 CP5611 卡没有被读到,我在硬件中删除未知设备后,换到原来的插槽就好用了! 45. 询问 FM350-1 的问题 问:我用一个脉冲发生器产生脉冲数,可 step7 程序监测时发现信号没有采集到?硬件接线为 1 为+24V ,2 、 3、20 为 M,4 为 +5V ,5 、6 分别为脉冲 A 的正和负。这样接线没错吧?请 问 4 为+5V 或为+24V 的含义 是什么? 答: 编码器需要 FM350-1 供电的情况下可选择 5v 或 24v 输出。 如编码器为 5v 编码器, 则 选择 5v 输出, 否则选择 24v 输出。侧面的开关一定对应编码器的电压等级,否则容易损坏 HSC! 46. 一个 cpu314 挂两个 cp340 ,如何调用 FB2 及其背景数据块 问: 一个 cpu314 挂两个 cp340,如何调用 FB2,及其背景数据块?如题, 都用 FB2 和 FB2 的背 景数据块呢, 还是改变 FB2 的 NA ME 和背景数据块? 用一个 FB2 和同一个背景,总会有一个数据是不正常的,不知为什 么?请指教? 答:如果程序逻辑不当,同一个背景数据块会出问题的。要使用不同的背景数据块。强烈建 议你把 FB2 和背影 数据块同时改掉,即每个 CP340 有各自的 FB2 和背景数据块,这样效果非 常好。不会有程序上的冲突。 47. 请教一个问题 问:我在硬件组态中把 CPU 的类型改了,结果我编的程序没有了。 出现一个 S7 program 新 的文件夹。请问 原来的程序还能恢复吗! 答:你改 CPU 的类型时是否是先删除后添加?如果是“ 删除” 的话会有对话框弹出询问你是 否同时删除程序或 “ 否” ,如果你选择了 “ 是” 的话那么就无力回天了,如果选择“ 否” 的 话所编程序将保留,但不与你新的硬件组太连接,你可直接拷贝到 新硬件的 PROGRA M 内即可。西门子 S7-300120 个问题解答之三41:进行 I/O 的直接访问时,必须注意什么?需要注意在一个 S7- 300 组态中,如果进行跨越模块的 I/O 直接读访问( 用该命令一次读取几个字节) ,那么就会读到不正确的值。 可以通过 hardw are 中查看具体的地址。42 :SM321 模块是否需要连接到 DC 24V 上?不需要,如果是 MLFB 为 6ES7 321-1BH02-0AA0 的 SM 321 模块,就不再需要连接 DC 24V 了。43:在 STEP 7 硬件组态中如何规划模拟模块 SM374 ?在硬件目录中如何找到此模块?模拟模块 SM374 可用于三种模式中:作为 16 通道数字输入模块,作为 16 通道数字输出模块,作为带8 个输入和 8 个输出的混合数字输入 /输出模块。现在把 SM374 按照您需要模拟的模块来组态,就是说;如果把 SM 374 用作为一个 16 通道输入模块,则组态一个 16 通道输入模块 - 推荐使用:SM 321: 6ES-0AA0,如果把 SM 374 用作为一个 16 通道输出模块,则组态一个 16 通道输出模块 - 推荐使用: SM 322:6ES-0AA0,如果把 SM 374 用作为一个混合输入/ 输出模块,则组态一个混合输入/输出模块( 8 个输入, 8 个输出) - 推荐使用:SM 323: 6ES-0AA0。44 :当测量电流时,出现传感器短路的情况,模块 6ES7 331-1KF0.-0AB0 的模拟量输入 I+是否会被破坏?当测量电流时,出现传感器短路的情况,模块 6ES7 331-1KF0.-0A B0 的模拟输入 I+不会被破坏。该模块具有内置的过流保护功能。& 模块中每个 50 欧姆的电阻器前面具有一个 PTC 元件,用于防止模块的输入通道被破坏。请注意,输入电压允许的长期最大值为 12V ,短暂( 最多 1 秒) 值为 30V 。45 :如果切断 CPU,则 2 线制测量变送器是否继续供电?如果变送器模块插入位置“ D” ,且模块在引脚 1 和引脚 20 上由外部电压供电,则 2 线测量变送器继续供电。即使切断 CPU,其供电电流仍维持不变。46 :用 S7-300 模拟量输入模块测量温度(华氏)时,可以使用模块说明文档中列出的绝对误差极限吗?不可以直接使用指定的误差极限。基本误差和操作误差都以绝对温度和摄氏温度说明。必须乘以系数 1.8将其转换为华氏温度单位。例:S7-300 AI 8 x RTD:指定的温度输入操作误差是+/-1.0 摄氏度。当以华氏温度测量时,可接受的最大误差是 +/-1.8 华氏度。47 :为什么用商用数字万用表在模拟输入块上不能读出用于读取阻抗的恒定电流?几乎所有的 S5/S7 模拟输入设备仍然以复杂的方式工作,即,所有的通道都依次插到仅有的一个 AD 转换器上。该原理也适用于读取阻抗所必需的恒定电流。因此,要读的流过电阻的电流仅用于短期读数。对于有一个 选定接口抑制&50Hz&和 8 个参数化通道的 SM331-7KF02-0AB0 ,这意味着电流将会约每 180ms 流过一次,每次有 20ms 可读取阻抗。48 :为什么 S7-300 模拟输出组的电压输出超出容差?端子 S+ 和 S- 作何用途?下列描述适用于所有模拟输出模块 SM 332:当使用模拟输出模块 SM 332 时,必须注意返回输入 S+和 S- 的分配。它们起补偿性能阻抗的目的。当用独立的带有 S+ 和 S- 的电线连接执行器的两个触点时,模拟输出会调节输出电压,以便使动作机构上实际存在的电压为所期望的电压。如果想要获得补偿,那么执行器必须用 4 根电线连接。这意味着对于第一个通道,需要:输出电压通过针脚 3 和针脚 6 连接到执行器。分配执行器的针脚 4 和针脚 5。如果不想获得补偿,只需在前面的开关上简单的跨接针脚 3-4 和针脚 5-6。注意事项:因为打开的传感器端子 (S+ 和 S-) ,输出电压被调节到最大值 140 mV ( 用于 10V) 。g 对于此分配,无法保持 0.5 %的电压输出使用误差限制。49 :如何连接一个电位计到 6ES7 331-1KF0-0AB0?电位计的采样端和首端连接到 M+,末端连接 M- ,并且 S- 和 M- 连接到一起。注意 : 最大的可带电阻是 6K,如果电位计支持直接输出一个可变的电压,那么电位计的首端应该连接 V + ,M 端连接 M-。50 :如何把一个 PT100 温度传感器连接到模拟输入模块 SM331?PT100 热电阻随温度的不同其电阻值随之变化。如果有一恒定电流流经该热电阻,该热电阻上电压的下降 随温度而变化。恒定电流加在接点 Ic+ 和 Ic- 上。模拟模块 SM331 在 M+ 和 M- 电测定电流的变化。通过测定电压就可以确定出温度。PT100 到模拟输入组有三类连接:4 线连接可得到最精确的测定值。注意:1)3 线连接用的公式仅表明了模拟输入模块 SM331 ( MLFB 号为 6ES7 331-7Kxxx-0AB0)b & 的实际测定过程。2)在 S7-300 系列中,存在一些通过多次测定的模拟输入端。它们规定出公共返回线的线电阻并作数学补偿。 所获精确度几乎与 4 线连接可比美。 这样模 块的一个例子就是 SM331( MLFB 号 6ES7 331-7PF00-0A B0) 。3)所给出的公式仍然适用于主要的物理关系,但并不包含确定 PT100 电阻的有效测定过程。51 :可以将 HART 测量转换器连接到 SIMA TIC S7-300 系列常规的模拟输入模块吗?如果不需要 HA RT 测量转换器的其它 HA RT 特性,还可以使用其它 S7-300 模拟输入模块。例如,可以使用模块 6ES7 331-7KF0x-0AB0 或一个带隔离的 4 通道模块( 如 6ES7 331-7RD00-0AB0) 。为此,将积分时间要设置为 16.66ms ,20ms 或 100ms 。对于连接到手持式设备,或与手持式设备通信,电路中必须串接一个250- Ohm 的电阻。注意事项:如果要通过控制器( 比如说,SIMA TIC PDM) 来编程 HA RT 测量转换器,必须使用一个相应的HA RT 模块( 例如,6ES7 331-7TB00-0AB0 或 6ES7 332-5TB00-0AB0) 。52:如何避免 SM335 模块中模拟输入的波动? 下列接线说明适于下列 MLFB 的模拟输入/ 输出模块: 6ES-0AB0 、6ES-0AB0 检查是否正在使用的安装在绝缘机架上的未接地传感器或检查您的传感器是否接地。 安装在绝缘机架上的传感器:尽可能通过最短路径 ( 可能的话,直接连接到前端的连接器) 将接地端子 Mana ( 针 6) 连接到测量通道 M0( 针 10) , M1( 针 12) , M2( 针 14) 和 M 3( 针 16) 以及中央接地点( CGP) 。 接地传感器:确保传感器有良好的等电位连接。然后把从 M 到 Mana 和到中央接地点的连接隔离起来。 请将屏蔽层置于两侧。 53 :在 S7-300F 中,是否可以在中央机架上把错误校验和标准模块结合在一起使用? 在 S7-300F 的中央机架上,可以混合使用防错和非防错(标准)数字 E/A 模块。为此,就像在 ET200M 中 一样,需要一个隔离模块( MLFB: 6ES-0XA0) ,用来在中央和扩展机架中隔离防错模块和标准 模块 。 请遵守以下安装原则:标准模块( IM、SM、FM、CP) 必须插到隔离模块左侧的插槽中,防错数字 E/A 模块必 须插到隔离模块右侧的插槽中。54 :可以将来自防爆区 0 或防爆区 1 的传感器 / 执行器直接连接到 S7-300 Ex(i) 模块吗? 不能连接来自防爆区 0 的传感器 /执行器。但可以直接连接来自防爆区 1 的传感器/执行器。 Ex(i) 模块是按照 [EEx ib] IIC 测试的。因此,模块上有两道防爆屏障。然而,必须获得 [EEx ia]认可才能 用来自防爆区 0 的传感器 /执行器。( 模块上将应该有三道防爆屏障) 。55 :在 SIMATIC PCS 7 中使用 FM 355 或者 FM 355-2 要特别注意什么? 举个例子,如果您想在一个冗余的 ET 200M 站中使用 FM 355 或者 FM 355-2 ,那么请注意以下的重要事 项: 有两个功能块可用于连接 FM 355。举个例子,如果需要使用“ 运行过程中更换模块” ( 热插拔) 功能,您可以使 用订货号为 6ES7 153-2BA00- 0XB0 的 IM 153-2 HF 接口模块的高级特性。在这种情况下,当使用 “ 硬件配置” 软件进行组态时,您必须激活“ 运行过程中更换模块”( 热插拔) 功能。 IM 153-2 和所有的 SM/FM/CP 都要插在激 活的总线模块上 ( 订货号 6ES7 195-7Hxxx-0XA0) 。56 :将第一个 FM 352-5 的输出与第二个 FM 352-5 的输入直接相连时,有哪些注意事项? 如果要将两个 FM352-5 互连,在 6ES7 352-5A H10-0A E0( P 型沉没输出)上即可实现。 6ES7 352-5A H00-0A E0 有 M 型沉没输出,该输出只有在每个输出端先加一个插拔电阻时才可用,推荐 插拔电阻的规格 : 2,2 kOhm / 0,5 W. 确保开关盒内有短路连接。此种情况下的操作频率可高达 100 kHz 。57 :可以在不用 PG 的情况下更换 FM353/FM354 吗? 可以。 FM353 ( MLFB No. 6ES7 353-1A H01-0A E0) 和 FM354 ( MLFB No. 6ES7 354-1A H01-0A E0) 可以不 用 PG 就进行更换。 要求:使用组态包 FM353 V2.1 或组态包 FM354 V2.1 以及 STEP 7 版本 V3.1 或更高版本。 步骤:当完成了 FM 和系统的启动后,必须创建一个系统数据块( SDB &=1000) 并将它储存在 PG 上。在这 个 SDB 中储存 FM 的全部参数化数据( DB/横移程序,机器数据 ,递增尺寸表等) 。 把此 SDB 传送到 CPU 或者传 送到 CPU 的存储卡上。57 :在 FM 350-2 上如何通过访问 I/O 直接读取计数值和测量值? FM 350- 2 允许最多 四个计数值或测量值直接显示在模块 I/O 上。 可通过使用“ 指定通道” 功能来定义哪个单 个测量值要显示在 I/O 区。根据计数值或测量值的大小,必须在 “ 用户类型 ” 中将数据格式参数化为“Word” 或 “Dw ord” 。如果参数化为“ Dw ord” ,每个“ 用户类型” 只能有一个计数值或测量值。如果参数化为“Word” ,可以读进 两个值。在用户程序中,命令 L PIW 用于 Word 访问,L PID 用于 Dw ord 访问。58 :应该如何连接 Siemens 6FX2001-5 ( Up=24V; SSI) 绝对值编码器? 59: FM357 -2 用绝对编码器时应注意什么? FM357-2 的固件版本为 V3.2/V3.3 在下列情况下绝对编码器的采样值可能会不正确, FM357- 2 固件版 本为 V3.4 时这些问题将被解决。 1) FM357-2 启动失败。例如,在启动窗口中定义的时间内掉电。 2) FM357-2 在运行中拔插编码器的电缆。 3) 模拟的情况下。例如,FM357-2 在无驱动的情况下准备运行。60 :如何把一个初始值快速下载进计数器组 FM350-1 或 FM450-1 中? 对于有些应用场合,重要的是,当达到某个比较值时要尽快地把计数器复位为初始值。此外,通常在复位 时需要进行一系列计算,以确定下一个比较值 ( 以便优化原料的交点) 。没有标准功能 FC CNT_CTRL 也可以选择 进行一次复位。 为了快速把计数器复位,如下进行来组态计数器: 在计数器模块的“ 属性” 对话框中的“ 基本参数” 区内,将选 项生成中断设成“ 是” ,然后将中断选择设成“ 过程” 。这样,在复位时会生成一个中断。在“ 输出” 参数标志中组态数 字输出 DQ0 ,以便在达到比较值时激活它。 在“ 输入” 参数标志中的“ 设置计数器” 域中,设置选项“ 多个” 。 注意事项:在关联通道数据块中,必须将位 DBX 27.0 或 DBX 27.1 ( CTRL_DQ0) 设置为 1,以便使设置 按正确的方向进行。在“ 中断释放” 参数标志中,选择选项“ 设置计数器” ,以便在数字输入 SET 处出现一个上升沿 时触发该中断。功能模块 FM 350- 1 / FM 450-1 的数字输入 I2 是用于把计数器重置为初始值的。该输入与数字 输出 Q0 相连接( 同 FM 350-1 / FM 450-1) 。 注意事项:在关联通道的数据块中,必须预先将数据双字 DBD 14(LOAD_VAL) 设置为初始值( 如 L#0) 。数 据双字 DBD18 (CMP_V 1) 必须设置成比较值。必须通过在 FC 上置相应的触发位一次来用 FC CNT_CTRL 把 这些值传送到 FM 去为什么在 FM350-1 中选 24V 编码器,启动以后 ,SF 灯常亮,FM350 -1 不能工作 ?要检查一下, 首先在软件组态中要选择编码器类型( 为 24V),再检查一下 ,FM350-1 侧面的跳线开关, 因为缺省的开关设置为 5V 编码器,一般用户没有设置 ,开机后,SF 灯就会常亮。另外,还可以看看在线硬件诊断,可以看看错误产生的原因, 是否模板坏了。62 : FM350-1 的锁存功能是否能产生过程中断?FM350-1 的锁存功能是不能产生过程中断,但是可以产生过零中断。FM350-1 的装载值必须为零,随者锁存功能的执行( DI 的上升沿开始),当前的计数值被储 存到另一地址然后置为初始值零, 产生过零中断, 在 OB40 中可以读出中断并相应的锁存值。 锁存值也可以从 FM350-1 的硬件组态地址的前 4 个字节中读出。 63 : 在 FM350-1 中, 怎样触发一个比较器输出?FM350-1 中自带的输出点具有快速性、实时性,不必要经过 CPU 的映像区处理。输出点一般对应于比较器,首先在硬件组态中定义比较器输出类型, 如:输出值为 1 或为脉冲输出, 然后在程序中设置比较值。在 FM350-1中,地址在通讯 DB( UDT 生成) 块中为 18( 比较值 1) 、22( 比较值 2),类型为 DINT,然后激活输出点 28.0( DQ0) 、28.1(DQ1), 这样比较器就可以工作了。64 :在 FM350-2 中, 工作号的作用是什么?工作号是 S7 -300CPU 与 FM 进行通讯的任务号,每次的交换数据只是部分数据交换,而非全部数据,这样可以减少 FM 的工作负载,工作号又分写工作号和读工作号,例如在 FM350-2 中指定 DB1 为通讯数据块, 如果把写工作号 12 写入到 DB1.DBB0 中, 把 200 写入到 DB1.DBD52 中, 再调用 FC3 写功能 ,这样第一个计数器的初始值为200,这里工作号 10 的任务号是写第一个计数器的初始值,DB1.DBB0 为写工作号存入地址,DB1.DBD52 为第一个计数器装载地址区,同样读工作号 100 为读前 4 路,101 为读后 4 路计数器, 读工作号存入地址为 DB1.DBB2。 但写任务不能循环写,只能分时写入。65 :如果对于 4-20 mA 模拟量输入模块来说,小于 4 mA 后转换的数字量是多少?如果小于 4ma, 那么将会是输出负值, 例如 -1 对应的是 3.9995mA,而 1.185 mA 时, 这个数值是-4864 (10 进制) 但是如果小于 1.185mA,如果禁止断线检测,这个值是 8000(16 进制)如果有断线检测,会变成 7FFF(16 进制)。66 :怎样对模拟量进行标准化和非标准化?可以使用以下功能块:1.在块 FC164 中,x 和 y 都是整数。 2. FC165 中 x 是整数,y 是实数。3. FC166 中 x 是实数,y 是整数。4. FC167 中 x 和 y 都是实数。67 :S7 系列 PLC 之间最经济的通讯方式是什么?MPI 通讯是 S7 系列 PLC 之间一种最经济、数据量最小的一种通讯,需要做连接配置的站通过 GD 通讯,GD 通讯适合于 S7 -300 之间,S7- 300 、S7 -400、 MPI 之间一些固定数据的通讯。不用作连接的 MPI 通讯适用于 S7-300 之间、S7-300 与 400 之间、S7-300/400 与 S7-200 系列 PLC 之间的通讯,建议在 OB35( 循环中断 100ms) 中调用发送块,在 OB1( 主循环组织块) 调用接收块。68: 整个系统掉电后,为什么 CPU 在电源恢复后仍保持在停止状态?整个系统由一个 DP 主站 S7-300/400 以及从站组成。而从站通过一个主开关被切断了电源。由于内部的 CPU 电压缓冲器, CPU 仍继续运行大约 50ms 到 100ms 。此阶段里 CPU 识别出所连接的从站的故障。如果没有编程 OB86 和 OB122 的话, CPU 就会因为这些有故障的从站而继续保留在停止状态。69: 在点到点通信中,协议 3964( R) 和 RK 512 之间的区别是什么?这两个协议的主要区别在于消息报头和响应消息的不同。使用 RK 512,提供有最高的数据完整性,程序 3964( R) 当传送信息数据时,程序 3964( R) 将控制字符( 安全层) 添加到信息数据上。这些控制字符激活通信伙伴,检查数据是否全部接收,是否无错误。70: 当一个 DP 从站出故障,如何在输入的过程映像被清成“0” 以前保存它们?当一个 DP 从站出故障时, OB86( 通过 S7-300/400) 被调用。可用下列方法“ 保存” 输入的过程映像:1. 把从站的所有输入循环地复制到一个独立的区里。 2.如果从站出问题,则 OB86 被启动。在此 OB 里你可设一个标志位来可防止进一步的循环复制操作。3. 当从站返回总线后,你把 OB86 里的标志位复位。 71:对模拟量模块而言,如何处理未使用的通道?如果模块带有 MA NA : 短接所有的未使用通道的 M- 到 MA NA ,如果可能,连接 MA NA 到接地极,把模块的测量模式设置为: 0 - 20/ + -20mA. ,短接未使用的 COMP+/COMP-. IC+ / IC- 可以保持悬空。如果模块不带有 MA NA : 把所有未使用的通道 M- 连接到使用通道的 M-.等在输入端 UCM & 2.5V 时,连接所有未使用的 M- 到 cpu 的接地或系统的接地. 把模块的测量模式设置为: 0 - 20/ + -20mA . ,短接未使用的COMP+/COMP-. IC+ / IC- 可以保持悬空。对于 SM 331-7NF10-0AB0 模块在 4 通道模式:禁止未用的通道,这些输入端悬空即可对于 Ex 模块 SM 331-7RD:未使用的通道可以保持悬空 72:上位机与 plc 进行通讯,硬件都需要哪些?可以参照下图: 73 : CP 诊断测试后产生错误代码,代码的含义是什么?0x0300 Cannot find module:Please chec k w hether the CP5511 is installed and slotted properly.Chec k the interrupt and address assignments. Information on further procedures is available also inthe STEP 7 Online Help under &Setting the PG/PC Interface&, in the paragraph on &Chec king the interrupt and address assignments&. More information is also available in the STEP 7 Readme file (&Start &SIMA TIC & Product notes&), in section 4.4.1 under &Built- in MPI onboard and the MPI PC module -&Setting interrupts and addresses&.0x0312 Incorrect configuration parameters:Deinstall the CP5511 and reinstall it again. For thisyou click the &Select& button in the PG/PC interface (Fig. 1). Mar k the CP5511 w ith the cursor in theright w indow (Fig. 3). Then click the &Deinstall& button. Now , (after restarting STEP 7) you can mark the CP5511 in the left w indow and click the &Install& button. For this activity you need to have administrator rights to your PC (see STEP 7 Readme file, section 3.1).0x0313 Baud rate does not correspond w ith netw ork or incorrect interrupt:Chec k the transfer speed (Baud rate) in the PG/PC interface and in the hardw are configuration. The Baud rate must not be greater than the Baud rate that is supported by the slow est user. The PROFIBUS addresses configured in the hardw are configuration must match the addresses of the system configuration. Chec k the interrupt and address assignments. Information on further procedures is available in theSTEP 7 Online Help under &Setting the PG/PC interface&, in the paragraph on &Chec king the interruptand address assignments& (Index: Check interrupt assignment). More infor mation is also available in the STEP 7 Readme file (&Start & SIMA TIC & Product notes&), in section 4.4.1 under &Built - in MPI onboard and the MPI PC module -& Setting interrupts and addresses&.0x0316 Hardw are ressource already busy:If this error message occurs after the installation of the CP5511 in &Setting PG- PC interface0x031a Cannot find any active PB/MPI netw ork:Activate the function &PG/PC is the only master on the bus& in the Properties of the PG/PC interface (see Fig. 4). This disables an additional safety function against bus faults. You get to this mask viathe &Properties& button - see Fig. 1. The requirement is that the interface parameters used are set to&CP5511( MPI)&.0x0318 Interrupt occupied:This message appears in most cases in Window s NT. In the BIOS of your computer change the &PnP& setting to &No&. You get to the BIOS of your computer by restarting your PC and hitting the F2key.0x031b Synchronization error: Please chec k the bus parameters on the bus. These must match the bus parameters configured inthe hardw are configuration.Chec k the installation of the bus cable.0x031c AMPRO2 system error:Activate the function &PG/PC is the only master on the bus& in the Properties of the PG/PC interface (see Fig. 4).Please chec k w hether all the ter minators for the PROFIBUS netw ork are connected properly.It is also possible that the STEP 7 drivers are not installed or have been deleted or that an incorrect driver has been installed. In this case w e recommend sending the CITA MIS.str file to Customer Support for checking.Another possible cause might be that the hardw are is defective.0x0320 Cannot find DLL/VXD as file:On your PC please find the file specified in the Window s Explorer via &Tools & Find & Files/Folders&. Either the file is not on your computer or it is found tw ice. Please rename the file in the Window ssystem directory and then restart Window s.In the Registry, the references to the files are missing. Access to the required parameters from the Registry is not possible. Perhaps you don't have the required access rights or the system database is damaged. PLCThe drivers are not compatible w ith the operating systems.73 :哪些软件里含有 CP5511, CP5512, CP5611 , RS232 PC-Adapter 的驱动?如果安装了相应的软件后包含“Set PG/PC Interface …” 组件,那么这些软件都含有 CP5511, CP5512 ,CP5611,RS232 PC-Adapter 的驱动,只需在“ Set PG/PC Interface …” - &“Select…” -&选择相应的驱动,然后“ Install-- &” 即可。具体的软件有 Step7 ,Step7 MicroWin, Simatic Net, WinCC, Protool , Flex ible, PCS7。74: 当试图通过 TeleService 建立 PRODAV E MPI 和样列程序之间的通讯时, 为什么会出现出错消息 4501?调制解调器没有响应,并产生了出错消息 4501 。在这个情况下,工作站的规范不正确。 在 TeleService 对话框中检查工作站的名称和工作站(standort) 规范。此处可能有个不正确的缺省设删除“station”(“standort”) 域中的缺省名, 或输入正确的工作站名。 那么就可以使用调制解调器在 PRODAV E MPIY 和 TeleService 之间建立连接。75 :是否可以将数据块的当前值作为初始值从 AS 传送到项目中?可以。从 AS 中“ONLINE,打开相关数据块( DB).使用软盘图标“ OFFLINE” 保存 DB. 通过“ File & Generate Source” 在 DB 中产生 STL 源代码 . 通过手动操作将 BEGIN 和 END_DA TA_BLOCK 行之间的当前值与相应的声明( 初始值) 逐行 连接起来,从而得到下列声明语句: STRUCT w ordVar : WORD := W#16#ABCD ; ... END_STRUCT ; 编译 STL 源代码。76 :在通讯任务中,在哪些 OB 中必须调用 SFB? 在启动型 OB( 如用于 S7-300 的 OB100 和用于 S7-400 的 OB100 和 OB101) 和循环模式 OB( OB1) 中, 必须 调用数据通讯或程序管理( 把 PLC 切换到 STOP 或 RUN) 所需的所有 SFB 。 OB100 是启动型 OB,并在重新启 动 CPU 时运行。例如,在该 OB 中,用标记 M1.0 和 M0.1 来释放第一个通讯触发器。77 :怎样编程间接访问一个 A RRAY 类型变量的元素? 一个位、字节或者字符域的尺寸是按照字节限制排列的 ――在所有其它情况下是按照字对齐的。表 T6-1 中 给出了一个域的存储示例。操作系统计算域中单个元素末端位置的位地址。 域被分配到从下一个字地址 ( 或字节地 址) 。下一个数据类型从下一个整字开始( 或者整字节). 声明部分: 在声明部分,必须定义一个与将被间接寻址的 A RRAY 有着同一结构的 A RRAY 。不一定非要将 A RRAY 声 明为 IN-OUT 变量;也可以声明为 TEMP、 IN 或 OUT 变量。 网络: 域宽度(OFFSET) 在网络中定义。 A RRAY 中的单个元素的最小常规数据宽度是一个字节;即使在两个变量之 间定义一个 BOOL。有必要确定相关的域的宽度和确定下一个期望域的起始地址。可使用下面的算法: 地址( 指 数) :b = 元素长度*( 指数 - 1) 创建具有不同数据类型的结构时,必须注意,在特定的环境下可能会自动插入填充字节。 保存 A RRAY 数据类型 示例:ARRAY [1..2,1..3] OF 整数 将生成下列域: 多维域是按照顺序保存的。在本例中整数 [1,1]后面是整数 [1,2],整数 [1,3]后面是整数 [2,1]。78 :STEP 7 以哪种格式存储 POINTER 参数类型? STEP 7 以 6 个字节保存 POINT ER 参数。表 4-1 显示了用于保存 POINTER 参数类型的内存区域以及每 个字节中保存的数据。 POINTER 参数类型保存了下列信息: DB 号( 如果 DB 中没有保存任何数据时为 0) 。 CPU 中的内存区域( 表格中列出了不同内存区域的十六进制代码 ) 。 数据的地址( 按照 Byte.Bit 格式) 。 如果将形式参数声明为 POINTER 参数类型,则只需要指定内存区域和地址。STEP 7 自动将输入项目的格 式转换为指针格式。 79 :因为总是要首次调用 Alar m8P(SFB35) 块,怎样避免 OB 1 初始化过程花费太长时间 ? 激活( 首次调用) 报警块 Alar m( SFB33) 、A lar m_8(SFB34) 和 Alar m_8P( SFB35) 比简单地执行作业检查需要 多花费 2 到 3 倍的运行时间。当传送告警时,块的运行时间也会同样长。 然而警报通常不会成群发生,当编 程时,需要注意警报块的首次调用,因为此处用到的所有块需要很长的运行时间,因此被调用 OB 的运行时间在 某些情况下将显著增加。 将警报块的首次调用移动到 OB 100/101/102 , 可以将较长的运行时间转换到启动过程。 此处处理时间也会较长,但是由于与模块的参数设置同时进行,启动时间不会太长。80 :当不能卸载 STEP 7 时,该怎么办? 设法通过控制面板卸载 STEP 7 。如果安装文件已损坏,卸载程序常会出错,并伴随出错信息。 另外 STEP 7 CD 包含文件 Simatic STEP7.ms i。可以通过这个文件卸载 STEP 7。81:加密的 300PLC MMC 处理方法 如果您忘记了您在 S7-300CPU Protection 属性中所设定的密码,那么您只能够采用 s iemens 的编程器 PG (6ES-0XA0 )上的读卡槽或采用带 USB 接口的读卡器( USB delete ?S7 Memory Card ?prommer 6ES-0XA0 ) ,选择 SIMATIC Manager 界面下的菜单 File 选项删除 MMC 卡上原有的内容,这样 MMC 就可以作为一个未加密的空卡使用了 ,但无法对 MMC 卡进行 jie 密,读取 MMC 卡中的程序或数据。82 : 以 314C 为例计数时如何清计数器值? 有两种方法: 1:在参数设置中“ Gate function” 选“ Cancel count” 软件门为 0,在为 1 时,值将清零, 2:利用写“Job” 的方式,写计数值的任务号为 1 。83 : CP342-5 能否用于 PROFIBUS FMS 协议通讯? CP342-5 支持 PROFIBUS DP 协议, 不能用于 PROFIBUS FMS 协议通讯, 同样 CP343-5 只支持 PROFIBUS FMS 协议,不能用于 PROFIBUS DP 协议通讯,而 CP342-5 和 CP343-5 都支持 PROFIBUS FDL 的链接方式;84 :为什么 CP342-5 FO 无法建立通讯?如何配置? CP342-5 FO 不支持 3MB, 6MB 的通讯速率, 如果您购买的是 5.1 版本的 CP342-5, 而 STEP7 中没有 V5.1 版的 CP342- 5 时,则可以插入一个 V5.0 版的 CP342- 5 模块,功能不受影响。 CP342-5 在 S7-300 系统中的安装 位置与普通的 S7-300 I/O 模块一样,可以插在 4 至 11 这 8 个槽位中的任何一个。85 : CP342-5 的 3 中工作方式有什么区别? No DP 方式下:可以用 CP342-5 通讯口进行 S7 编程或进行 PROFIBUS 的 FDL 连接,连接人机界面; DP Master 方式下:CP342-5 除了作为网络中的 PROFIBUS 主站之外,也可用于 S7 编程、FDL 连接和连 接人机界面。 DP delay time 参数一般不需设定,除非您采用 FDL 连接时,要与 DP 的 I、 O 点刷新时间相一致, 才根据 PROFIBUS 网络性能进行调整; DP Slave 方式下:CP342-5 除了作为网络中的从站之外,如果选择了 The module is an active node on the PROFIBUS subnet 选择框,那么 CP 342-5 也可用于 S7 编程、 FDL 连接和连接人机界面,否则 CP342-5 只能 作为从站使用;86 : CP342-5 最多能完成多少数据交换? 一套 S7-300 系统中最多可以同时使用 4 块 CP342-5 模块, 每块 CP342-5 能够支持 16 个 S7 Connection, 16 个 S5- Compatible Connection 。当 CP342-5 处在 No DP 模式下工作时,最多同时支持 32 个通讯链接,而处 在 DP Slave 或 DP Master 模式下时,最多同时支持 28 个通讯链接。CP342-5 作为 PROFIBUS DP 主站时,最 多链接 124 个从站,和每个从站最多可以交换 244 个输入字节( Input)和 244 个输出字节( Output ) ,与所有 从站总共最多交换 2160 个输入字节和 2160 个输出字节。CP342-5 作为从站时,与主站最多能够交换 240 个输 入字节和 240 个输出字节。CP342-5 可以最多连接 16 个操作面板 ( OP) 以及最多创建 16 个 S7 Connnection。87 :如何实现在从站断电、通讯失败或从站通讯口损坏等现象出现时,主站能够不停机? 需要在您的 STEP7 项目中插入相应组织块。插入这些组织块时,不需要编程内容,当从站断电、通讯失败 等现象出现时,主站只报总线故障,但不停机。这样,无论从站先上电,还是主站先上电,系统都能正常运行 : 在 S7-300 中加入 OB82、 OB86 、 OB122; 在 S7-400 中加入 OB82 ~ OB87、 OB122 ;88 : CP342-5 连接上位机软件或操作面板时应该选择什么工作模式? 如果您只是用 CP342-5 连接上位机软件或操作面板(OP) ,这时通讯采用的是 S7 协议,那么建议您选择 No DP 模式,并且不需要调用 FC1( DP_SEND)和 FC2( DP_RECV) 功能块,它们只是在 PROFIBUS DP 通讯 时才使用;89 :为什么系统上电后,即使 CP342-5 开关已经拨至 Run ,但始终处于 STOP 状态? 应当检查 STEP7 程序和组态是否正确(删除程序,只下载硬件组态) 、检查 CP342-5 连接的 24V 电源线 是否正常、M 端是否与 CPU 的 M 端短接、通讯电缆连接是否 正确(确认通讯电缆未内部短路) ,CP 的 firmw are 是否正确。如果您确认可以排除以上原因,那么可能您的 CP342-5 已经损坏,请更换;90 :如何用 CP342-5 组态 PROFIBUS 从站? 1.在 STEP7 中生成一个新的项目,并插入一个 S7-300 站。 2.在硬件组态窗口中选择一个 S7300 的导轨以及相应的 CPU。 3.硬件组态窗口中,在路径 &SIMATIC 300 & CP 300 & PROFIBUS & CP342- 5& 选中于您订货号和版本号 对应的 CP342-5 ,插入到 S7300 站对应的槽位中,注意如果您购买的是 Version5.1 ,而组态中只能够找到 Version5.0,您可以选用 Version5.1 替代 Version5.0.。 4.在插入 CP342-5 的过程中, 会弹出一个 PROFIBUS 属性窗口, 请点击” New …” 按钮, 创建一个 PROFIBUS 网络 PROFIBUS( 1) ,并设定 CP342-5 作为从站的站地址为 3。 5.双击 CP342-5,打开 CP342-5 的属性窗口,在&Operating Mode& 标签页下选择&DP Slave& 选项,此时 会弹出一个警示窗口, 告知您如果要用 CP342-5 实现 CPU 和 PROFIBUS 从站的通讯, 必须调用 FC1( DP_SEND) 和 FC2( DP_RECV )功能块,实现 CPU 与 CP342-5 之间的数据交换,而 CP342-5 与 PROFIBUS 的数据交换 是自动完成的,不用编程。 FC3 和 FC4 用于诊断和通讯功能的控制,一般不用调用。 6.点击 OK ,存盘编译。 .91 :如何用 CP342-5 组态 PROFIBUS 主站? 1.在 STEP7 的 SIMATIC Manager 窗口中在插入一个 S7300 站; 2.重复以上组态从站步骤的 2-4 步,注意插入 CP342-5 时,不能点击”new …” 按钮,而直接用鼠标选中以上 创建的 PROFIBUS(1) 网络,点击 OK; 在&Oper ating Mode& 标签页中选择&DP Master&选项;92 :采用 CP342-5 的 DP 通讯口与采用 CPU 集成的 DP 通讯口进行通讯有什么不同,这两种通讯口功能有 什么不同? 可以通过 CPU 集成的 DP 通讯口或 CP443-5 模板的 DP 通讯口,调用 Load/Transfer 指令(语句表编程, 如图 2) 、 Mov 指令(梯形图编 程)或系统功能块 SFC14/15 访问从站上的 I/O 数据; 如果您使用 342-5 模块的 DP 通讯口进行通讯,那么您就不能使用 Load/Transfer 指令 (语句表编程) 、Mov 指令(梯形图编程)直接访问 PROFIBUS 从站的 I/O 数据。采用 CP342 进行 PROFIBUS 通讯包括两个步骤: 1.CPU 将数据传输到 CP 通讯卡的数据寄存器当中; 2.数据从 CP342-5 的数据寄存器当中写到 PROFIBUS 从站的 Output 数据区(反过来就是 CPU 读取从站 Input 数据的过程) ;CP342-5 与从站的 Input/Output 数据区的通讯过程是自动进行的,但是您还必须自己手动的 调用功能块 FC1(” SEND” )和 FC2 (” RECV” ) ,完成 CP342-5 与 CPU 之间的数据交换。 93 :功能块 DP_SEND、 DP_RECV&的返回值代表什么意思,如何理解? &DP_SEND& 功能块包括有&DONE&,&ERROR& 和 &STATUS&三个参数,用来指示数据传输的状态和成功 与否。&DP_RECV& 功能块包括有&NDR&, &ERROR&, &STATUS& 和 &DPSTATUS&四个参数,用来指示数据传输的 状态和成功与否。您可以定义相应的数据地址区,存放这些返回值,分析返回的值的意思,当 Error = False, STATUS= 0, DONE=True , NDR=True 时,说明 CPU 与 CP342-5 之间的数据交换成功进行。94 : DP 从站, CP 模板以及 CPU 之间的数据通讯过程是如何进行的? 使用 CP342-5 模块,无论调用 &DP_SEND& 功能块还是 &DP_RECV& 功能块,您都不能直接读写某个 PROFIBUS 从站的 I/O 数据。 CP342-5 模块有一个内部的 Input 和 Output 存储区 ,用来存放所有 PROFIBUS 从站的的 I/O 数据,较新版本的 CP342-5 模板内部存储器的 Input 和 Output 区分别为 2160 个字节, Output 区 的数据循环写到从站的输出通道上,循环读出从站输入通道的数值存放在 Input 区,整个过程是 CP342-5 与 PROFIBUS 从站之间自动协调完成的,您不需编写程序。您可以在 PLC 的用户程序中调用 &DP_SEND& 和 &DP_RECV&功能块,读写 CP342-5 这个内部的存储器。 95 :通过 CP342-5,如何实现对 PROFIBUS 网络和站点的诊断功能? 用功能块&DP_DIA G& (FC 3) 可以在程序中对 cp 模块进行诊断和分析,可以通过 job 类型如 DP 诊断列表, 诊断单个 dp 状态,读取 dp 从站数据,读取 cp 或 cpu 的操作模式,读取从站状态等等96 :为什么当 CP342-5 模块作为 PROFIBUS DP 主站,而 ET200(如 IM151-1 或 IM153-2 )作为从站时, CP342-5 上的 SF 等不停闪烁? 当 S7- 300 系统中的 CP342-5 作为 DP 主站,下挂 IM153-2 模块时, IM153-2 只能作为 DP 主站,而不是 S7 从站运行101:我如何做到对自己的程序块进行加密保护? 您能够通过 STEP7 软件的 KNOW_HOW_PROTECT 功能实现对您程序代码的加密保 护。 如果您双击鼠标打开经过加密的程序块时,您只能看到该程序块的接口数据(即 IN, OUT 和 IN/OUT 等类型的参数)和注释信息,而程序块中的代码及代码的注释,临时/静 态变量是不能被看到的。同时您也无法对加密保护的程序块做出任何改动。 如何实现程序块保护: 1.打开程序编辑窗口 LAD/FBD/STL; 2 .将 要 进行 加 密保 护 的 程序 块 生成 转 换为 源 代码 文 件 (通 过 选择 菜 单 File―&Generate source 生成) ; 3.在 LAD/FBD/STL 窗口中关闭您的程序块,并在 SIMATIC Manager 项目管理窗口的 source 文件夹中打开上一步所生成的 source 文件; 4. 在程序块的声明部分, TITLE 行下面的一行中输入”KNOW_HOW_PROTECT” ; 5.存盘并编译该 source 文件(选择菜单 FileàSave,FileàCompile) ; PLC 资 料网 6.现在就完成了您程序块的加密保护; 102:我如何做到对自己的程序块进行 jie 密? 取消对程序块的加密保护 1. 打开程序块的 Source 源文件; 2. 3. 删除文件中的 KNOW_HOW_PROTECT ; 存盘并编译该 source 文件;现在程序块的加密保护已经取消。 注意: 如果没有 STL source 源文件,您是无法对已经加密的程序块进行编辑 的;103:在冗余电源配置中,电源模块掉电,调用那个 OB 可以防止 CPU 停机? 通过在程序中添加 OB83 可以防止 CPU 停机而添加 OB81 不能防止 CPU 停机。 通常我们很容易以为 OB81 就是处理所有电源故障的 OB 块,但对于冗余电源配置中, 某个电源模块掉电故障,实际上 CPU 当作模块插拔故障来处理,因此需调用 OB83。 PLC 资料网 104:WinCC 作为 Modbus 主站,进行浮点数读取时数据不正确是什么原因? WinCC 作为 Modbus 主站,进行浮点数读取时,Tag 的类型应当选为浮点数 32 位,注 意地址偏移为 32 的整数倍+1(即 33、65、97) ,如果采用选用 Input Bits/Output Bits 方 式读写(Function Code 01 ,02) ,在 PLC 当中应当将一个字的高低 8 位进行对调。如果选 用 Input Words/Output Words 方式读写(Function Code 03 ,04) ,在 PLC 当中将一个双 字的高低 16 位进行对调,S7300 Modbus 程序块的浮点数处理存在误差,大致在 0.5%左 右。 105:CP341 modibus 通讯时,modibus 功能码如何设定? Function Code 01 ,05,15 对应 M,Q,T ,C 等数据区,可读可写,具体的字节范围 由您在 modbus 从站组态时设定。 Function Code 02 对应 M,I 数据区,只读,具体的字节范围由您在 modbus 从站组态 时设定。 Function Code 03 ,06,16 对应 DB 区,可读可写,在 modbus 从站组态时设定对应 的 DB 块。 Function Code 04 对应 DB 区,只读,在 modbus 从站组态时设定对应的 DB 块。 106: CP34x 的通讯连接电缆中,自己制作电缆应该注意哪些? 如果你使用自己制作的电缆,那么必须使用带屏蔽外壳的 D 型接头,屏蔽线应当和接 头的外壳连接,禁止将电缆的屏蔽层和 GND 连接,否则会造成通讯接口的损坏,请注意 RS232 不支持热插拔,所以一定要断电后在插拔通讯电缆; 107: 在用 CP340,CP341 与第三方产品通讯时(如 PC 机,用 VB,VC 读数据)怎样识别联线 是否是好的? 在用 CP340,CP341 与 PC 机通讯时,常常读不出数据,这样有两个方面原因。 其一,在 PLC 侧程序是否正确。用上升沿触发 P_Send,可以看见 TXD 灯闪,这样可以判 断 PLC 侧程序没问题; 其二,PC 侧 VB,VC 程序的问题及电缆线的联接好坏,无从知道,如果联线没问题,就可以 集中精力在 PC 侧找原因,判定联线是否接好,显得非常重要,有一个小方法可以测出。 在 PLC 侧修改 CP340 用 ASCII 方式传送,在发送 DB 块中写几个字符形式的数据(chat 如'1','2','A' 等)并间隔触发 P_Send 功能块。 在 PC 侧修改串口参数与 PLC 一致,如波特率,数据长度,停止位,奇偶校验,无握手信号等。 在 Windows 下附件中打开&Hyper Terminal&建立一个直接到串口的连接,这样就可以读到从 PLC 中发送的数据如?12A?等。同样用&Send Text File&的功能,把一些字符送到 PLC。这样如 果联接电缆是好的,那么可以简单地判断问题是出在哪里。 108:如何使用 CP341 模板实现 Modbus 主站或从站通讯,我应当定购那些产品? 1 ) CP341 模块 : 6ES7 341-1xH01-0AE0 (x:= A: RS232; x:= B: TTY; x:= C: RS422/485) 2)**(MODBUS master): 6ES7 870-1AA01-0YA0 或者**(MODBUS slave): 6ES7 870-1AB01-0YA0 109:每当断电重启后,CP341 模板和调制解调器(如 SATEL 的 modem)之间的通讯出 错是什么原因? 这是因为 DTR 、 RTS 信号默认为 0 造成的, 可以在 OB1 中调用 FC6 (V24_SET). 参 数 RTS 和 DTR 设置为&TRUE&. 110:配置&CP 340 RS232C&打印工作应注意什么? 调用功能块 FB4&P_PRINT&打印字符信息。功能块 &P_PRINT&传送信息给通讯处理器 CP340,CP340 发送信息给打 印机把信 息打印出 来。为了 打印这些 信息必须 知道参数 &P_PRINT&,&Pointer DB&,&Variables DB& 和&Format String&的相对关系。 111:CP 341 / CP 441-2 需要多少许可证(License)? 在任何情况下,每一个 MODBUS 站都需要一个单独的许可证。6ES7 870-1AA01-0YA0 包含软件 CD,文档(PDF 文件)和硬件狗。如果在同一个站使用几个 CP341 或 CP441 通讯 处理器, 则每个 CP 都需要一个 MODBUS 许可证副本(copy license) , 即不带手册和软件的 MODBUS Dongle ,只有一个硬件狗,订货号为 6ES7 870-1AA01-0YA1。 PLC 资料网 注意事项: 对于有两个接口的 CP 441-2, 仅需要一个许可证, 并且每个接口都可以使用任何协议。 112:关于 CP34x 串行通讯中的起始位、数据位、校验位、停止位的说明? CP34x 通讯模板与其他设备进行通讯时, 串口传输的是一个 10 位或 11 位的数据帧, 在 模块的 Parameters 属性窗口中您可以设置数据帧的格式, 对这个 10 或 11 位组成的数据帧 的组成遵循以下规则: 帧的第一位必须是起始位,始终为 1,不能修改; 起始位之后是 7-8 位数据位,由用户收发的数据组成; 数据位之后是校验位,odd 奇校验,even 偶校验,any 不校验但校验位为 0,none 无校 验位; 校验位之后是停止位,可以设为 1-2 个位,始终为 1,不能修改; 113:如何通过单向通信从 S7-300 / 400 访问 S7-200 上的数据? 通过 MPI,从带有 X_PUT / X_GET 的 S7-300 / 400 可以访问几个 S7-200 CPU。在 这种情况下,g S7-300 / 400 是主站,S7-200 是从站。 对于 CPU22x 系列的 S7-200 CPU,可以在 19,2 kBd 和 187,5 kBd 下工作。从某个 固件状态起,CPU21x 系列的 S7-200 CPU 只能控制波特率 19,2 kBd。 114: 使用通讯处理器 (CP340, CP341, CP441-2, CP441-1) 时对于协议 3964(R) 和 RK512 可以使用 2 线和 4 线模式吗? 在点对点通讯中, 在使用上述的通讯处理器时, 只能在 4 线模式中执行协议 3964(R) 和 RK512. 115:当传输字符串或 ASCII 字符应注意什么? 当传送字符串必须确认最高为 254 字符。一个 STRING(character string) 的数据格式 最大 256 字符,包括 254 个字符,最大的字符长度在字符串的第一字节中定义,实际长度在第 二个字节中定义,接下来的是字符 ASCII 格式。 当传送字符串数据时,指针必须指向用户数据的第一位而不是字符串的第一个位。 116:通过 PROFIBUS-DP 使用 SFC 58/59 或者 SFB 52/53 进行通信时,存在通信限 制吗? 当使用写操作标签和读操作标签(SFC 58/59 或者 SFB 52/53) 时,存在根据 CPU 而定 的对活动工作的限制: CPU 31x-2DP: 每个 DP 链上允许同时进行 4 个写操作和 4 个读操作。 CPU 317, CPU 318-2: 每个 DP 链上允许同时进行 8 个写操作和 8 个读操作。 CPU 41x-2DP: 每个 DP 链上允许同时进行 8 个写操作和 8 个读操作。 在外部链上,每个 SFC/SFB 同时进行的写操作和读操作的数目总共不能超过 32。因 此,每个 CPU 和 SFC/SF B 上可以同时进行最多 40 个(内部链上 8 个 + 外部链上 32 个) 作业。 PLC 如果在 PROFIBUS Net 上运行几个通信伙伴,请确保不要激活比指示值更多的作业。 一个 SFC/SFB 可能持续几个 CPU 循环周期. 117:MPI/DP 接口的分配如何定义? 118:可以用模拟输入模块 SM 331-7NF00 进行参数设置的最大干扰频率是多少? 通过硬件配置,可以设置参数为 400Hz 的最大干扰频率。通过特殊的滤波器可以得到 这个数值。 最小的有效综合时间是 10ms――这样就可抑制 100Hz 的干扰频率。模块的最小基本 执行时间(释放所有通路)是 140ms. 119:关于机架故障,在编程 OB86 时需要注意哪些事项? 只要检测出机架故障,操作系统就会调用 OB86,例如:报告机架故障(例如:缺少 IM 或 IM 故障导致连接电缆中断), 机架的分布式电源故障, 在总线系统 PROF IBUS-DP 的 主站系统中,DP 从站发生故障。 在 S7-300 和 S7-400 中处理故障的方法不同: 在 S7-300 中,当中央机架出现故障时,不调用 OB 86;只有分布式机架发生故障才 调用它。 在 S7-400 中,非分布式或分布式机架出现故障的情况下,均调用 OB 86。 120:关于 300 的硬件安装配置应该注意什么? 通常一套 S7-300 PLC 系统有一个主机架,安装有 CPU 的机架称为主机架,当主机 架上的 I/O 模块(最多 8 块)上的控制点数不够时,可以再增加 1-3 个扩展机架,每个扩 展机架最多可安装 8 个 I/O 模块,装在 4 到 11 槽,3 个扩展机架最多安装 24 个 I/O 模块。 在使用扩展机架时,需要机架(Rack) ,电源模块(PS) ,接口模块(IM) ,连接电缆 368,S7-300 的模块(信号模块、通讯模块、功能模块等) 。 S7-300 的安装机架是一种导轨。你可以使用该导轨,安装 S7-300 系统的所有模板。 S7-300 既可以水平安装,也可以垂直安装。要注意其允许的环境温度为: 垂直安装:0 至 40° C、水平安装:0 至 60° C、 CPU 和电源必须安装在左侧或底部
赞助商链接
西门子 S7-300PLC的100个经典问题及解答_信息与通信_工程科技_专业资料。西门子...120份文档 2014年细分行业研究报告年度盘点 2014年移动互联网O2O分析报告 2014年...关键词:西门子 300 常见问题 1/2 同系列文档 S7-200的160个常见问题解答......如要投诉违规内容,请到百度文库投诉中心;如要提出功能问题或意见建议,请点击此处...如要投诉违规内容,请到百度文库投诉中心;如要提出功能问题或意见建议,请点击此处进行反馈。 西门子 S7-300 PLC 从入门到精通的100个经典问题及解答 西门子 S7-300...西门子 S7-300 PLC 从入门到精通的100个经典问题及解答3_IT/计算机_专业资料。西门子 S7-300 PLC 从入门到精通的100个经典问题及解答3西门子...S7-300的N个常见问题解答(之一到八完整版)_工学_高等教育_教育专区。S7-300...西门子S7-300 120个常见... 35页 1下载券
S7-200的160个常见问题解... ...西门子S7-300PLC从入门到精通的100个经典问题及解答_信息与通信_工程科技_专业资料。使用CPU S7 315F, 西门子 S7-300PLC 从入门到精通的 100 个经典问题 及...不结露西门子还提供 S7-200 的宽温度范围产品( SIPLUS...S7-200 的 160 个常见问题解答之二 21: 智能模块...120: 使用 CP 卡进行编程通讯有什么限制? 1) CP...西门子 S7-300 PLC 从入门到精通的100个经典问题及解答_IT/计算机_专业资料。1:使用 CPU 315F 和 ET 200S 时应如何避免出现“通讯故障”消息? 使用 CPU S7...使用 CPU S7 315F, ET 200S 以及故障安全 DI/DO 模块,那么您将 调用 OB35 的故障安全程序。而且,您已经接受所有监控时间的默认 设置值,并且愿意接收“通讯...西门子S7-200常见问题集锦_信息与通信_工程科技_专业资料。plc 西门子?...西门子S7-200 S7-300培训... 108页 4下载券 西门子S7-200常见问题60... 5...
All rights reserved Powered by
www.tceic.com
copyright &copyright 。文档资料库内容来自网络,如有侵犯请联系客服。}

我要回帖

更多关于 西门子cp5611驱动程序 的文章

更多推荐

版权声明:文章内容来源于网络,版权归原作者所有,如有侵权请点击这里与我们联系,我们将及时删除。

点击添加站长微信