地空气源热泵蒸发器需要保养吗

地暖也需要好好保养,停暖之后的我们要做的。。。
来源:发布时间: 10:06:21
当冬天逐渐过去,春天渐渐来临,使用地暖的家庭已经逐渐少了很多,而且北方采暖季3月中旬即将停暖,地暖通常就不使用了,那么在地暖停止使用之后,地暖应该如何保养呢?地暖管中的水要不要放出来?压力是不需保持呢还是继续保持呢?以上这些顾虑都是在地暖停止使用之后,客户比较担心的一些地暖知识,也是地暖可以正常使用50年的一些重要细节,地暖在停止使用之后应该如何做好保养,为提高地暖整个系统的使用寿命,又应该做哪些工作?一般当地暖系统停止运行后,地暖管通常都是保持充水保养的。但并不是保留原有采暖的热水,是将原先的水放掉,然后将水管冲洗干净,同时将加热盘管冲洗干净,在重新将经过化学处理的水充入水管中,并把锅炉运行起来,知道加热系统中的水升到六七十度,保持一个小时左右,再通过早已打开的系统排气阀,把管中的空气排出来。当多余的空气完全排除之后,将地暖整个系统的阀门都关掉,停止锅炉的运行,渐渐让水冷却,就这样一直把水保留在水管中,直到下个采暖季使用前。当采暖期结束系统停止运行以后,一定要认认真真地进行日常维护和管理。对于地暖系统损坏的比例来看,在停止运行的期间所造成的损坏占了相当大的比例,而且在这个期间系统的各个部分都很有可能受到氧化的破坏。地暖清洗具体步骤一、连接1.关闭分水器进水、回水分隔总阀;2.连接脉冲导入管,将物理脉冲清洗机与分水器进水总承堵头端连接;3.连接输水管,将水源和物理脉冲清洗机连接;4.连接输气管,将空气压缩机和电脑脉冲发生器连接;5.连接排污管,一端连接分水器回水总承堵头端,另一端插入地漏。&&二、启动、清洗1.接好空气压缩机和物理脉冲清洗机电源。按下脉冲发生器上电源开关,启动压缩机使其工作达到额定压力8Mpa;2.打开压缩机输气开关和系统供水阀;3.打开分水器上一个分隔阀,其他分隔阀关闭,洗一根开一根清洗;4.排污端见到回水后,操作物理脉冲清洗机发射物理脉冲波进入地热管道开始清洗。根据地热管长度,安装时间和挂垢状态可自行调整脉冲清洗频率进行清洗。直到清洗干净为止,以见到清水为标准;5.确认清洗干净后,关闭进水阀和空气压缩机,利用罐内的余气将管路中的残水扫净。&三、系统恢复1.切断空气压缩机和物理脉冲清洗机的电源;2.将四个连接管分别解下;3.打开分水器进水、回水分隔总阀;4.将分水器恢复到洗前状态。所以家庭在地暖停用的季节,也需要和运行期间一样妥善管理和用心保养,这样整个地暖系统才会长期可靠安全的运行(地暖材质的不同,保养上也略有差别)。以上就是地暖停用后的保养注意事项,希望大家精心保养让自家的地暖长寿平安,确保大家有一个舒心的环境温暖的家。&&&&2)化学清洗一定要均匀
&&&&3)清洗剂的浓度和清洁时间要按照厂方说明书进行
&&&&4)用清水冲洗时一定要干净,彻底,不要有残留。
&&&&3.蒸发器的保养
&&&&1)检查冷冻水水质和蒸发器的结垢情况,做好排污换水工作
&&&&2)检测水侧与冷媒之间的温差
&&&&3)保养时应当打开蒸发器底部的排污阀门将杂质污泥排出,必要时拆下排污球阀,以增大排污口
&&&&4)特别应该注意的是冬季不使用期间要防止水冻结造成蒸发器的破坏
&&&&5)防止感温包掉落出来导致感应的温度是空气温度而不是蒸发器的温度,导致频繁出现低温报警
&&&&6)保养时排污工作可以参照以下步骤:
&&&&(1)运行水10分钟
&&&&(2)在排污口检查水质
&&&&(3)根据水质颜色,悬浮物,铁锈等情况,建议用户人工机械清洗或者使用化学清洗
&&&&(4)清洗后,将排污阀门开至最大,排出污水
&&&&(5)排净后再重新灌注清水,运行30分钟再查看一次水质,如有必要则再作业一次
&&&&&& &&&&&&&&&&&&[2]&
?(08.04 11:10)?(08.03 13:53)?(08.03 08:33)?(08.02 09:53)?(08.02 09:42)?(08.02 09:35)?(08.02 09:29)?(07.30 08:59)?(07.30 08:53)?(07.28 08:51)
? ? ? ? ? ? ? ? ? ?
? ? ? ? ? ? ? ? ? ?当前位置: —
地源热泵的安装准备、日常维护、优点、开机程序以及注意事项
地源热泵在工业领域应用十分广泛,可能你不知道,你的生活就被地源热泵服务着,很多人甚至听到没听说过,该设备的正常运行影响着我们日常的方方面面。下面,贤集网小编就来为大家介绍一下地源热泵的安装准备、日常维护、优点、开机程序以及注意事项。
地源热泵的日常维护
1、机组调整后已达最佳工作状态,请用户不要随意更改已设置的运行参数。
2、机组在试车运行24小时后,必须清洗水泵进水端之水过滤器。
3、日常运行时应做好记录,特别要记录不正常运行时出现的各种现象、时间和工况等参数,便于对故障进行分析、检查。
4、机组应由专人操作管理,发现异常及时停机并查明原因、排除故障,严禁带故障运行。
5、严禁频繁操作各开关,开机次数不得超过6次/小时,且开机运行时间应在5分钟以上。
6、主电路电源开关在正常使用期内不能断开,以保持压缩机油加热器的正常运行。
7、正常使用期内应每月进行一次全机检查,项目为:
①、电源接线的紧固螺栓有无松动。
②、机组各运动部件有无杂音,运行是否正常。
③、制冷/热系统的高、低压力值是否正常。
④、各压缩机的运行电流、机组的绝缘电阻是否正常。
⑤、干燥过滤器及视镜是否正常,如过滤器出口结霜,表明过滤器脏堵,需清洁滤网,如视镜有湿度显示(颜色变红),则需更换干燥过滤器芯。
⑥、压缩机润滑油是否正常,运转时如油位低于视油镜的2/3,应添加润滑油;如有脏物或已变质,应更换润滑油,并清洗或更换油过滤器,同时更换干燥过滤器芯。
8、季节性停机:
①、主电路电源开关断开,机组空气开关断开。
②、在水泵停转后关闭靠近机组的水系统截止阀。
③、放尽循环水管路和地下水管路的存水。
④、放尽冷凝器、蒸发器内部存水。
9、季节性停机后再开机:
①、主电路电源开关接通,机组空气开关接通。
②、将压缩机润滑油预热8小时以上。
③、检查膨胀水箱的地源,打开循环水管路的排气阀,排尽管道内空气。
以上工作完成后,按规定的操作步骤开启空调主机,即可进入正常制冷/热运行。
10、每两年应对冷凝器和蒸发器至少清洗一次,可采用机械或化学法。此项工作应由专业人员完成。
地源热泵的安装准备
1、用户在收到货物后,应对其进行仔细检查,以确认机组型号是否正确,在运输过程中是否出现损坏,并确认所有预定的零配件是否均已收到。如有损坏,应立即告知送货人,如果出现表面损伤以外的问题,应立即通知当地销售公司。
注意:机组不允许露天存放且无有效的遮蔽措施,机组不允许冲洗。
2、机组应有专用机房,并应采取措施将机组运行时产生的热量从机房排走,通风量能够维持室温不超过40℃的要求。
3、机组应安装在不变形的刚性底座或混凝土基础上,该基础应表面平整,应能承受机组运行时的重量。见机组基础参考图。
4、机组基础四周应有排水沟等足够排放能力的排水措施,以便季节性停止运行或维修时排放系统中的水。
5、机房应有足够的空间以便机组的安装和维修保养,机房应有足够的拔管空间;同时压缩机上方不应敷设管道及线管。
6. 应准备的材料及工具:软接头、防震软垫、吊装设备、吊装横梁、吊链、千斤顶、滑动垫木、垫滚、撬棒。
地源热泵的优点
1、成功运用柔性变容量技术调节负荷,比传统中央空调节能30%。
2、热源多样化——充分利用地热资源:既可用地下水,又可用海水、生活废水、工业废水以及温度适宜的地表水。
3、PLC控制——采用德国西门子高性能PLC控制器,根据现场不同情况可方便修改各项参数,提高系统适用性和能效比。
4、冷热两用——通过水路的简单切换来实现机组制冷/热的功能转换,机组运行可靠,维护方便。
地源热泵的开机程序
1、按照要求,接好全部电缆(电线),检查电控柜内及压缩机接线是否牢靠,如有松动,重新拧紧,压机接线处用拧矩为500kg.cm。
2、给机组上电,将压缩机润滑油预热8小时以上。
3、开启末端设备并检查其运转是否正常。
4、检查循环水/地下水管路,确保制冷/热的水路切换阀处于正确的开关位置(参见后附水路图),开启循环水泵、地下水泵,确认运转方向,检查水系统是否正常。
5、检查膨胀水箱的地源,打开循环水管路的排气阀,排尽管道内空气。
6、在主回路空气开关接通的情况下进行试运转,检查动作顺序是否正常。
7、检查压缩机的运转方向是否正确。
8、检查高、低压力值、压缩机润滑油油位、压力继电器高、低压设定值是否正常(注:高压设定值为2.5MPa,低压设定值为0.2MPa,用户不得擅自更改)。
以上各项工作完成后,待水温达到要求后,就可启动末端设备进入正常制冷/热运行。
地源热泵机的注意事项
1、建议安装水管时与机组的接管尺寸之间预留装隔振橡胶接管的间距,以便机组到达现场后有合适的施工和调整空间。
2、系统水管路的安装、保温,应由专业人员设计指导,并执行暖通空调安装规范的相应规定。
3、进出水管路应按机组上标识要求连接。一般规定为:冷凝器水管下进上出;蒸发器水管为右进左出。
4、水管路系统必须安装防震软接头、温度计、压力表、水过滤器、止逆阀、靶式流量控制器(随机附件)、排气阀、排水阀、截止阀等。
5、有多路进出水管的机组,其靶式流量控制器和出水感温探头必须装在总的出水管路上。感温探头的安装可采用110——120mm长的Φ12×1.5钢管,一端焊封后在相应的水管顶部,管内应注入导热油,以利传热。
6、用户必须为机组提供符合使用要求的地源,如地下水、河水等。冬季制冷时,推荐地源温度范围12—20℃,如低于10℃请与海尔公司联系。
7、水系统必须选配流量和压力合适的水泵地源系统能提供足够水量,以确保机组正常供水。
8、为运行安全考虑,机组地源必须保证不对机组产生腐蚀、堵塞等损害。对于水质达不到国家相关标准要求的项目,建议用户安装二次热交换器或进行相应的水处理,以保证机组长久可靠运行。
9、机组的进水管路前必须安装水过滤器,并选择16目以上的过滤网。
10、水泵与机组和系统水管路之间除采用防震软接头连接外,还应自设支架以免机组受力。
11、系统水管应作保温处理,但阀件接头处应留出维护操作部位。
12、系统水管路冲洗和保温要在与机组连接前进行。
13、水室设计承受水压1.0MPa。为防止损坏蒸发器和冷凝器,不可超压使用。
以上,就是贤集网小编为您介绍的地源热泵的安装准备、日常维护、优点、开机程序以及注意事项。地源热泵主要是安装在地下,地表面很难见过这东西,所以不被人们所知道也是正常,只有相关的工作人员才能够熟悉这东西。熟悉了解该设备的技术及维护,为确保设备正常稳定有效运行十分重要哦。
我来说几句
还没有人评论哦,抢沙发吧~
大家都爱看
专题资讯导航
意见被贤集网采纳后,贤集网赠送一张限量版的U盘会员卡!
联系方式(必填)
您的意见(必填)
Copyright (C)2014邯郸曲周采暖公司详述地源热泵如何保养
邯郸曲周采暖公司随着新型采暖方式的来临,众多小区开始使用地源热泵供暖,享受地热能清洁能源带来的福利。在供暖的同时,我们应当如何做好地源热泵日常的保养、维护工作,使用注意事项又有哪些?今天华暖小编就简单的为大家介绍下。
(一)地源热泵机组
1.热泵机组保养工作内容
检查机组运行情况,查阅运行记录及机组报警内容;检查机组运行记录,分析*报警内容;检查报警可能的发生点;记录机组当前存在问题。
2 检查机组外部情况
检查机组外观腐蚀和污染情况;检查机组外部各接口、焊点的泄漏状况;检查压缩机、电机等部件底座固定;检查并紧固机组各运动部件、系统管路部件的固定状况;检查机组上压力软管接头连接可靠,检查压缩机底座固定情况;膨胀阀固定可靠和感温包、平衡管固定可靠;检查蒸发器、冷凝器连接固定可靠。
3.检查机组冷凝器及蒸发器的污染情况
检查冷冻水水质,蒸发器结垢情况;检测水侧与冷媒间温差;根据蒸发器水系统污染情况进行蒸发器排污或建议用户化学清洗。
4.检查系统与润滑系统情况
检查压缩机润滑油油质,必要时更换润滑油;清洗或更换润滑油过滤器;清洁压缩机油底壳;检查和清洁压缩机吸气滤网;检查系统干燥情况,更换干燥过滤芯。
5.检侧压缩机、电动机的绝缘电阻值及运行电流值
测量压缩机电机绝缘值;测量水泵电机绝缘值;运行后检查压缩机、水泵运行电压、三相运行电流值。
6.其他设备的检查。检查控制箱内电气接线、运行可靠性,应避免由于存在接触、振动,在运行中磨损损坏。检查电气线路各个接触器、电磁阀等电器组件的情况。检查机组校准各传感器和仪表、压力开关的整定值。阀门转换系统的检查。检查水源侧集分水器泄露情况。
& & & &地源热泵属经济有效的节能技术。其地源热泵的COP值达到了4以上,也就是说消耗1KWh的能量,用户可得到4KWh以上的热量或冷量。
& & & 地源热泵环境效益显著。其装置的运行没有任何污染,可以建造在居民区内,没有燃烧,没有排烟,也没有废弃物,不需要堆放燃料废物的场地,且不用远距离输送热量。
& & & &地源热泵一机多用,应用范围广。地源热泵系统可供暖、空调,还可供生活热水,一机多用,一套系统可以替换原来的锅炉加空调的两套装置或系统;可应用于宾馆、商场、办公楼、学校等建筑,更适合于别墅住宅的采暖。
& & & 河北华暖电子科技有限公司是集暖通空调、空气净化和水净化等行业技术开发、方案设计、产品销售、施工安装及售后服务为一体的综合性科技公司,代理销售各种知名品牌的暖通空调、净化设备,主要有:碳纤维墙暖、地暖、电暖器,燃气锅炉、壁挂炉,智能电锅炉、壁挂炉,空气源热泵、能源塔、地源热泵中央空调系统;空气净化器、新风系统;净水机等水净化系统。}

我要回帖

更多关于 空气源热泵蒸发器 的文章

更多推荐

版权声明:文章内容来源于网络,版权归原作者所有,如有侵权请点击这里与我们联系,我们将及时删除。

点击添加站长微信