woodward ug25调速器自动降转速怎么设定转速

&&当前位置: & &&& & WOODWARD 505调速器故障处理实例
WOODWARD 505调速器故障处理实例
WOODWARD 505调速器是美国伍德瓦特(WOODWARD)公司产品,因其性能可靠稳定,在我国小汽轮机机组中大量应用。工程师结合现场实例与大家分享505故障处理经验。
WOODWARD 505调速器采用16位CPU,每14ms完成一次计算循环。505面板上有26个按键和LCD显示屏,使用者通过键盘和LCD对调速器进行操作。WOODwWARD505调速器液晶显示屏显示内容分二行,第一行显示实际运行参数值,第二行显示设定值。
WOODWARD 505调速器具有二种工作方式:组态和运行方式。505调速器组态指按汽轮机的控制要求,在选择项目中挑选出需要的内容并设置。组态完成后的505调速器投入运行后可自动操作汽轮机从起动到停机的整个过程。为了减少将阶跃干扰传入系统的可能性,在505调速器组态完后可移动调节器机壳内的程序跨接器闭锁程序方式的入口通路,这样在汽轮机运行时505调速器就不能进行组态了。
505调速器故障处理实例
1、一台合成气压缩机,W00DWARD 505调速器(执行器WO0DWARD CPC)在正常工作时,转速波动
故障检查、分析:故障可能原因有505输出波动、CPC输出波动、转速探头调整不当。检查上述各个部分,判断转速探头调整不当造成故障。
故障处理:在机组检修时,对转速探头做适当调整后,故障消失。
2、一台压缩机,W00DWARD 505调速器(执行器WOODWARD CPC)在检修后,显示ACT1故障
故障检查、分析:故障可能原因:连接电缆未连接好、CPC故障、505输出电路损坏。检查上述各个部分,经测量505电流输出为40mA,说明505输出电路损坏。
故障处理:将执行器更换为通道2后,故障解决。
3、一台压缩机,W00DWARD505E调速器(执行器WOODWARD CPC,带抽气调节)在检修后,低压阀无法投入自动调节
故障检查、分析:故障可能原因;505故障、低压阀PID调整不当、抽气管网压力太高、高低压阀不匹配,检査上述各部分,低压阀原行程为8-16mA,但现场检修后按行程为4-20mA进行的调整,导致低压阀不能与高压阀匹配。
故障处理:将原行8-16mA改为4-20mA后,故障解决。
共有访客发表了评论
邮箱或QQ:1-;505调节器;概述;“505”是以微处理器为基础的汽轮机用数字式调节;505调节器可独立应用也能通过3个串行接口与装置;505调节器的控制组件与操作盘集装在一起,为适应;505调节器的所有输入、输出通过机壳背面的笼形线;505调节器的操作盘包括显示器和键盘;505调节器的操作步骤见附录4;505采用选项屏(菜单)驱动程序软件,使用户
1- 505调节器 概述 “505”是以微处理器为基础的汽轮机用数字式调节器,是美国WOODWARD公司的产品。 在驱动发电机,压缩机或泵的汽轮机调节系统中,505调节器用于控制机组转速、功率,汽轮机新汽压力或排汽压力,泵或压缩机的进(出)口压力以及其它与汽轮机相关的过程参数。505调节器的功能及应用示例见附录1。你所使用机组中505的功用见随机资料0-0641-T.Nr-00。 505调节器可独立应用也能通过3个串行接口与装置分布控制系统(DCS)及PC机相联,通信接口根据需要按ASCⅡ或RTU组态RS-232,RS-422或RS-485通信。 505调节器的控制组件与操作盘集装在一起,为适应用户的不同要求,505有盘装和架装两种形式,505调节器可安装在控制室内也可装设在机旁,它们的外形及安装尺寸见附录2。 505调节器的所有输入、输出通过机壳背面的笼形线夹端子板接通,架装505的接线须穿过机箱底面的密封盖板接到端子板。505调节器的接线端子板见附录3。为适应不同配置的需要,机内设置有多个跨接器,跨接器的选用请见woodward公司505说明书。 操作 505调节器的操作盘包括显示器和键盘。显示器有两行,每行24个字符。键盘有30个触摸键。在操作时每个程序步都会依次在显示器中显现,机组运行时,显示器屏面上可同时看到设定参数的实际值和给定值。 505调节器的操作步骤见附录4。 505采用选项屏(菜单)驱动程序软件,使用户能便捷地按机组特性自主在现场进行组态。505调节器的操作主要有两种模式:程序(组态)方式和运行方式,程序方式是指在汽轮机停机状态下,对预设程序模块进行选择和赋值,通常一旦调节器完成组态就不再使用程序方式。运行方式是指调节器组态后从机组起动到停机整个过程的操作。此外,还有一种模式是服务方式,它可在505接通电源后的任何时间内联机对程序或设置参数进行调谐,不过进入服务方式须谨慎从事。程序方式和服务方式都只能通过505面板上的操作盘进行操作,而运行方式除本机操作盘外,还可通过外部给定或通信接口执行。为防止有意或不当心更改程序,在进入程序方式和服务方式时都必须输入规定的口令,口令见随机WOODWARD公司505说明书的附录C,必要时用户可自行更改原有口令,口令修改方法见WOODWARD505说明书第2册“Change Password”一节说明。 随机出厂的505调节器也完成组态,请参见随机资料0-0350-T.Nr-00程序使用卡。 程序模块 505调节器预设的程序模块有13个(见附录5),它们分别是:汽轮机起动,转速调节,转速给定值,运行特性,驱动组态,模拟输入,触点输入,功能键,辅助调节,串级调节,读出,继电器及通信,其中前7列对任何机组都必须组态,后6列可选择所需项目组态。 输入 两个转速传感器输入。利用跨接线可配用无源或有源转速传感器。 6个4~20mA模拟输入。可从10个预定可选项中选择。 第 1 页 共 16 页 1- 16个触点输入。其中4个是专用的,即停机、复位,升高转速给定值和降降低转速给定值。对用于发电机组的505,发电机断路及电网断路器两个触点输入是必用的,其余10个可从24个可选项中选定。当调节器用于机械驱动机组时,可从24个可选项中选用12个。 另外,键盘上的4个功能键中F1和F2分别用于报警原因显示和超速试验,可编程的功能F3和F4可使指定功能投入或退出。 供入505调节器的电源可从下述类别中选择: 电
源 18~32Vdc 88~132Vac,47-63H2或90~150Vac 180~264Vac,47-63H2 输出 两路执行机构输出,在组态时选定输出电流为4~20mA或20~160mA,如果不使用2执行机构,则用2执行机构输出可组态用于4~20mA仪表读出。 8个C型继电器触点输出,其中停机和报警是专用的,另外6个可组态。 环境 盘装505重约40N(9
1bf),适应环境温度-25℃~65℃。 架装505重约98N(22
1bf),适应环境温度-20℃~60℃。 机壳上有UL/CAL认证标志的505调节器可用于1级2类A,B,C和D类危险场所。
第 2 页 共 16 页 ##保持时间 14ms 30ms 58ms 内装熔断器 6.25A,最大77VA 2.5A,最大143VA 1.5A,最大180VA 1- 附录1.1
505功能原理框图 第 3 页 共 16 页 1-
505功能原理框图(续) 第 4 页 共 16 页 1- 附录1.2 用
能 机械驱动 机组类型 驱动同步发电机 驱动异步发电机 辅助限制 辅助调节 控制通道 串级调节 同步 负荷分配 频率控制 新汽压力调节 最低新汽压力限制 控制方式 功率调节 功率限制 输出/输入功率调节 输出/输入功率限制 数字式同步/负荷控制(DSLC) 配用设备 同步/负荷控制(MSLC) (WOODWARD) 有功功率传感器(RPS) 数字式遥控伺服放大器(DRFD) 应
例 1 2 3 4 5 6 7 ?
? ? ? ? ? ? ?
其中示例:1. 泵或压缩机进口(或出口)压力调节同时限制新汽压力
2.新汽压力调节同时自动同步/发电机功率限制
3.排汽压力调节并具有厂用电输出/输入限制功能
4.厂用电输出/输入功率调节并有DRFD接口
5.在弧立电网中新汽压力调节及同步负荷分配控制
6.在弧立电网中厂用电输出/输入调节及同步负荷分配控制
7.异步发电机调节 505调节器的辅助和串级PID可编程用于下述参量的调节: 汽轮机新汽压力或流量 汽轮机排汽压力或流量 发电机功率输出 电厂或电网输入/输出功率 泵或压缩机进(出)口压力或流量 任何与机组负荷,新汽或排汽压力相关的过程参数 此外,505调节器还具有诸如先出跳闸指示,临界转速回避(2个转速范围),自动程序起动(冷态及热态),转速/负荷动态特性调整,0转速检测及超速跳闸峰值转速指示等特性。 第 5 页 共 16 页 三亿文库包含各类专业文献、行业资料、中学教育、各类资格考试、文学作品欣赏、woodward-505调速器中文手册48等内容。 
 暂无评价|0人阅读|0次下载|举报文档 Woodward 505调速器工作原理_机械/仪表_工程...(1) Woodward 505 调速器控制输入信号有: A,2 个转速输入, 根据使用的探头...  本说明书主要介绍调速器的工作原理、系统构成、面板操作。由于 英文版手册存在不断增加和更改内容等方面的因素,使用 woodward 505/505E 时,还请参 考随调速器提供...  暂无评价|0人阅读|0次下载|举报文档 WOODWARD505调速器简单操作说明_信息与通信_工程科技_专业资料。WOODWARD505 调速器简单操作说明 1、 2、 3、 4、 5、 6、...  暂无评价|0人阅读|0次下载|举报文档505调速器操作规程_电力/水利_工程科技_专业...它应由经严格培训 过的Woodward 技术人员来使用或者受Woodward 公司明确授权时...  505调速器说明书_信息与通信_工程科技_专业资料。WOODWARD 用于带单个或分程执行...6-23 6-6 辅助控制信息(若辅助控制作为限制器使用)………6-23 6-7 远程...  505调速器操作说明_信息与通信_工程科技_专业资料 暂无评价|0人阅读|0次下载|举报文档505调速器操作说明_信息与通信_工程科技_专业资料。附录一 WOODWARD 505 数字...  由于 英文版手册存在不断增加和更改内容等方面的因素,使用 woodward 505/505E 时,还请参 考随调速器提供的 woodward 正式英文版手册。 二、505/505E 的工作...  由于英文版手册存在不断增加 和更改内容等方面的因素, 使用 woodward 505/505E 时, 还请参考随调速器 提供的 woodward 正式英文版手册。 二、505/505E 的工作...大连中远嘉洋成功完成首台UG-25+调速器改造 ―
新闻视点 ― 国防科技信息网
中国最权威的国防科技信息的专业门户 国际军事新闻 国内军事新闻 热点军事专题 中国独家的军事图片 军事视频
大连中远嘉洋成功完成首台UG-25+调速器改造
日前,大连中远嘉洋在上海罗泾码头顺利完成了首台UG-25+ 从P1 至P3 版本的升级改造工程。UG-25+ 产品作为新型产品相对传统机械调速器有很大变化,本次改造为P1 到P3 版本的升级,内部结构完全更新换代,加上船方要求的工期短、技术要求高,能否一次性试车成功是如期完成改造工程的关键。为此嘉洋公司组织最优秀的服务工程师在施工前,做了大量紧张、细致的准备工作,与船方密切沟通,现场确认调速器和柴油机状况,认真操作每一步骤,按时完成任务。在如此短的工期内完成电子调速器的高端改造,并且一次起机并车成功,嘉洋公司的技术实力得到了客户的认可。
大连中远嘉洋公司与美国WOODWARD 公司合作多年,2007年就成为其中国区唯一的分销商。近几年公司又紧随WOODWARD公司的发展,大力发展高端调速器升级改造市场,去年嘉洋公司获得了WOODWARD UG25+ 产品的COP 资质,目前全球仅有七家公司掌握该改造技术,未来市场前景广阔。来源:中船重工网站
[]  []  []
国防科技信息网
& 2006 - 2017 版权所有}

我要回帖

更多关于 woodward ug8d 的文章

更多推荐

版权声明:文章内容来源于网络,版权归原作者所有,如有侵权请点击这里与我们联系,我们将及时删除。

点击添加站长微信