LED显示屏电源过大如何处理
文章来源:锐凌光电 -官网人气:290分布时间:【】
  1、LED显示屏零线电流过大(零线电流达相线电流的1.6~2.4倍之间);
  2、LED显示屏电缆噪声大、零线发热严重,零线明显存在电气火灾隐患;
  3、LED显示屏跳闸(漏电开关或断路器)。
  LED显示屏零线电流比相线电流大的原因
  三相电流平衡,三相电流矢量角度相差120度,三相可以相互抵消,零线电流为零。
  LED显示屏为开关电源供电,开关电源对电网产生很大的3次谐波电流(三次谐波电流),3次谐波电流为零序湝波电流,三相矢量角度一致,所以3次谐波电流向零线叠加。
  通常开关电源的3次谐波电流含量在55%~80%之间,使LED显示屏出现一些奇怪的现象:“相线电流比零线电流小很多/零线电流接近相线电流之和”
  零线大电流的解决方案
  LED显示屏专用零序滤波器(ZSFGD系列)是针对 零线过电流特性,光达电气十年零线电流处理经验及突破国外技术的又一佳作。是解决 LED 显示屏造成的零线电流过大的最佳产品。  零序滤波器与LED显示屏相线并联连接,3次谐波电流通过零序滤波器后,零序滤波器会产生磁通,通过检测计算后,在器件内部制造出大小相等/方向相反的磁通量进行抵消,从而滤除3次谐波电流,消除零线电流
  零线过电流滤波器产生什么好处
  1、能减少LED显示屏零线 90%以上 的电流;
  2、 避免电缆电线发烫,减少损耗,整体节约电费3%~8%;
  3、避免绝缘零线老化,导致短路引起电气火灾。
  零线过电流滤波器产品特点
  以ZSFGD型零序滤波器为例,与传统解决方案(零线电流阻断器)比较有以下特点:
  1、安装方式: 零线电流阻断器串接在零线上,安装需变压器总开关停电,零序滤波器并接在三相四线中,安装只需停电LED显示屏;
  2、国家标准: 零线电流阻断器不符合国家标准规定零线不允许串接任何器件的规定/零序滤波器符合国家所有标准;
  3、人身安全: 零线电流阻断器零线上具有电压,人接触零线有触电危险/零序滤波器零线无电压,人接触零线无危险;
  4、显示屏器件安全: 零线电流阻断器器件损坏,显示屏无零线,显示屏电气元器件烧坏/零序滤波器损坏,显示屏没电,无法启动;
  5、电气短路安全: 零线电流阻断器在显示屏内部发生短路,由于零线阻抗变大很多,短路电流变小,泄漏时间变长,上级开关不跳闸面引起电气火灾/零序滤波器在显示屏内部发生短路,上级开关正常保护跳闸,无危险。
  6、零线电流消除效果: 零线电流阻断器零线电流滤除率低于60%/零序滤波器零线电流滤除率高于90%。
网站二维码
http://p.qiao.baidu.com/cps/chat?siteId=&userId=6522687
全国免费服务热线400-
扫一扫关注锐凌光电官方微信深圳市齐创光彩电子科技有限公司
全国服务电话:400-
大客户专线:
地址:深圳市宝安区石岩街道浪心社区洲石路万大工业区H栋四楼B、C单元
当前位置: >>
在的运行过程中遇到问题或发生异常情况时,要冷静处理,认真判断、正确分析各类故障原因 。您可以参阅以下信息。如果有无法解决的特定问题,请与直接联络。
一、LED屏开启,无显示。
①检查显卡设置部分是否设置好(复制模式)
② 查配电柜供电电路。
③检查主控制器电源。
二、&个别模组黑屏。
①检查该模组的电源供应是否良好,主要是检查模组上的电源插座是否有松动,扫描板是否正常。
②检查开关电源输入端的电压是否正常。
三、个别模块缺少颜色。
芯片工作电压是否正常,用万用表检查各种信号是否工作正常,对应芯片的电阻是否正确。
四、多块模块连续不亮或有异常。
①检查信号方向第一块不正常模组的排线和电源线是否接触良好,如模组无LED亮,则表明无电源输入。
②检查电源部分(可用万用表检查),如出现花色(有色彩混乱的亮点)则表明模组无信号输入。
③检查第一块不正常模组的排线的输入端是否接触紧密,可多次拔插测试,如问题依然存在,可以调换新的排线;或者也可能是其中一个模块的输入或输出不好。
五、某些像素点不亮或显示不正常。
①检查对应芯片工作电压是否正常,用万用表检查各种信号是否工作正常,对应芯片的电阻是否正确。
②更换故障像素点所在的显示模块。
六、整屏横向隔几行亮,隔几行不亮。
检查网线通讯状态,更换水晶头。
七、接通电源易跳闸。
①检查电路中有否短路现象。
②检查输入电压是否正常。
③检查电源容量是否足够。
八、软件显示无法连接显示屏。
①检查各线缆接口是否连接正确且牢固无松动?
②检查各连接线缆是否有损坏?
注意:大部分屏体连接好后,都有可能出现局部某箱体无画面或者花屏,这是由于网线的RJ45接口连接不牢固,或者接收卡电源没有连接, 导致信号没有传过去,所以请重新拔插网线(或者调换),或插上接收卡电源(注意方向)来解决此问题。
九、LED显示屏显示不正常。
①若为部分区域不正常,检查相应模组或显示模块的线缆有否损坏,接口是否牢固,安装顺序是否正确。
②若整屏显示不正常,检查与显示屏控制器有关的线缆有否损坏,接口是否牢固,安装顺序是否正确或关闭电源重启。
③如有条件,请更换控制计算机和显示屏控制器重新测试。
十、软件显示无法连接显示屏。
①检查各线缆接口是否连接正确且牢固无松动。
②检查各连接线缆是否有损坏。
③如有条件,请更换播放计算机或其它通信设备后重新测试。
下一篇: 上一篇:
深圳市齐创光彩电子科技有限公司 版权所有
服务热线:400-
公司地址:深圳市宝安区石岩街道浪心社区洲石路万大工业区H栋四楼B、C单元
企业QQ:24H电话:400-
企业QQ与24H电话采用集中调度,多人值班,受理所有业务
业务相关,请咨询售前客服。为避免丢失消息,请尽量添加好友
售后问题处理,请咨询售后技术。为避免丢失消息,请尽量添加好友
处理:投诉与建议相关
我们会全力以赴满足您的服务请求
处理:代理、合作、大客户
公司地址:深圳市宝安区石岩街道浪心社区洲石路万大工业区H栋四楼B、C单元
电话:400-故障现象 故障原因 故障分析处理
一、单元板不亮
1、没有+5v
2、数据线坏 1、电源坏,更换电源
二、更换数据线 整屏不亮
1、主控制器没有+5v
2、整屏交流电没有
三、计算机设置不对
1、电源坏,更换电源
2、检查供电电路
四、重新设置。 某个单元红(或绿)常亮
1、连接这个单元的数据线有问题
2、对应的分配板有问题
五、某快单元板故障
1、重新插一下数据线,注意方向
2、换一个数据线
3、更换分配板
4、根换单元板
六、通讯不正常
1、软件是否设置是否正确
2、通讯线是否连通
七、MAX323有问题
1、重新启动计算机,重新开关显示屏。
2、重新进行设置。
3、用数字表进行测量。
八、换掉这片MAX232。 整屏横向隔几行亮,隔几行不亮 网线没有插好 把网线插好 大屏显示正常,计算机黑屏 计算机设置不对 重新设置 前几屏信息正常,后几屏不正常
1、屏的容量有限,发的信息太多
2、存储器件没有擦除 1、重新发送,减去一些不必要的信息
2、重新发送
九、信息队,但字体缺笔划
做的信息大小和屏的大小不一致 重新做信息,大小要设置的和屏的大小一致14被浏览1,452分享邀请回答1添加评论分享收藏感谢收起0添加评论分享收藏感谢收起写回答}

我要回帖

更多关于 thinkpad插拔电源黑屏 的文章

更多推荐

版权声明:文章内容来源于网络,版权归原作者所有,如有侵权请点击这里与我们联系,我们将及时删除。

点击添加站长微信