VLT6000变频器端子无法开机故障分析
VLT6000变频器端子无法开机故障分析
丹佛斯VLT6000变频器是专门为暖通空调(HVAC)应用而设计的一款变频器。由于采用了自动能量优化原理,能确保电机得到最大的节点量:并且内置PID调节器,可选择连接两个反馈信号和两个设定点。因此广泛应用于HVAC设备中。上海津信变频器维修中心最近接到一台VLT6000的变频器。客户送修时告诉维修工程师,该变频器在现场使用了几年,最近外部端子无法开机。由于该变频器带的负载是暖通空调的风机,需要尽快维修。检查过程:送修变频
&&&&&&丹佛斯VLT6000&变频器是专门为暖通空调(HVAC)应用而设计的一款变频器。由于采用了自动能量优化原理,能确保电机得到最大的节点量:并且内置PID调节器,可选择连接两个反馈信号和两个设定点。因此广泛应用于HVAC设备中。& &&&&&&上海津信变频器维修中心最近接到一台VLT6000的变频器。客户送修时告诉维修工程师,该变频器在现场使用了几年,最近外部端子无法开机。由于该变频器带的负载是暖通空调的风机,需要尽快维修。 检查过程: &&&&&&送修变频器型号是VLT6052,紧凑型、IP20的变频器。维修人员先将变频器的上盖板的螺丝拧开,将变频器的控制卡,电源卡,RELAY&CARD依次拆下。检查变频器的整流模块和逆变模块,发现整流和逆变模块没有损坏,主回路电解电容也是好的。依次检查变频器的RELAY&CARD,电源卡。测试结果也是好的。将变频器完全安装好,在输入侧端子L1、L2、L3送电测试。发现变频的控制卡上控制端子12和20之间没有24VDC电压。因此该变频器端子无法开机的原因是:12和20号端子没有24VDC电压。 故障原因分析: &&&&&&将变频器的控制卡拆开,发现变频器控制卡12号端子后面有明显打火烧黑的痕迹。由于这两个端子是变频器的24VDC输出,其最大的负载是200MA的电流,并且是和电源电压进行电气隔离。由于检测变频器电源卡已经确认,电源卡的开关电源工作正常,因此导致这种情况发生的原因是:外部有强电串到12号端子上。 维修过程: &&&&&&将变频器控制卡上损坏的元件拆除,将打火烧黑的部分处理干净,同时更换上好的元件。安装好控制卡,进行控制卡测试,测试结果通过。将变频器完全安装好上,给变频器送电测试,输出电压三相平衡,做负载试验合格,满足出厂标准,变频器修复。 维修经验总结: &&&&&&上海津信变频器维修中心对于此类故障有丰富的经验,还多次受到客户的邀请去现场帮客户解决此类问题,深受客户的好评。此类故障产生的主要原因是:变频器控制卡12号控制端子上有强电进入,可能是由于操作不当造成。
泛联科技有限公司题大神丹佛斯VLT2900变频器怎么设置外部电位器调速或面板调速_百度知道
题大神丹佛斯VLT2900变频器怎么设置外部电位器调速或面板调速
我有更好的答案
多段速功能主要涉及到两个因素,一是多段速值的设定,二是多段速的执行。一、多段速值的设定在FC-300中,设定多段速值可利用参数310“预置参考值”来完成,参数310是一个数组,可设定310.0—310.7共8个不同的值,该值的单位是一个百分数,与参数302、303的设置相关联,是它们取值范围的百分比,具体的频率值f由下式算出:f = P302 + ( P303 - P302 ) × P310.n
(n可取0 ~7)举例1:P302=0Hz;P303=50Hz;P310.0=50%,则可算出频率值为25 Hz举例2:P302=10 Hz;P303=50Hz;P310.0=50%,则可算出频率值为30 Hz二、多段速的执行要运行多段速,除了完成多段速值的设定外,还要设置什么控制端子有效时完成什么速度值,也就是利用控制端子选择不同的预置参考值,我们知道3位二进制数可以组合成8种状态,也即利用3个控制端子,可以完成运行8段速的功能,利用29、32、33号端子可选择8段速的功能如表29端子 32端子 33端子 运行值0 0 0 预置参考值00 0 1 预置参考值10 1 0 预置参考值20 1 1 预置参考值31 0 0 预置参考值41 0 1 预置参考值51 1 0 预置参考值61 1 1 预置参考值7三、完整举例运行功能:变频器需要运行4段速,各段速的频率值为10、20、30、40 Hz参数设置:完成4段速,只需选用两个控制端子,这里选择32、33号端子完成频率值选取32端子(高位) 33端子(低位) 运行值0 0 10 Hz0 1 20 Hz1 0 30 Hz1 1 40 Hz完整参数设置如下:P002=Hz ,电动机速度单位选择赫兹(因变频器的默认速度单位为电动机转速)P302=0Hz ,最小参考值设为0HzP303=50Hz ,最大参考值设为50HzP310.0=20%,第一个速度值为10 HzP310.1=40%,第二个速度值为20 HzP310.2=60%,第三个速度值为30 HzP310.3=80%,第四个速度值为40 HzP510=启动,18号端子设为启动/停止P514=预置参考值位1,32号端子设为预置参考值高位(见上表)P515=预置参考值位0,33号端子设为预置参考值低位(见上表)变频器运行动作是:变频器通电后,当18号端子有效(高电平)时运行`10 Hz,接下来当33号端子有效时运行20 Hz,而32号端子有效时运行30 Hz,32和33号端子都有效时运行40 Hz,18号端子无效(低电平)时电机停止。
为您推荐:
其他类似问题
换一换
回答问题,赢新手礼包
个人、企业类
违法有害信息,请在下方选择后提交
色情、暴力
我们会通过消息、邮箱等方式尽快将举报结果通知您。台达PLC与丹佛斯VLT6000变频器通信(RS指令)程序设计范例
添加时间:
来源: | 阅读量:64
提示: 【控制要求】 通信方式控制丹佛斯VLT6000变频器的启动、停止,并读取它的运转频率。 【VLT6000变频器参数必要设置】VLT6000变频器参数必要设置见表12-43。 表12-43 VLT6000变频器参数必要设置 当出现丹佛斯VLT6000变频器因参数设置错乱而导致通信异常时,可先将变频器回归出厂值后再按照表12-43进行参数设置。回归出厂值方
& &&【控制要求】
&&& 通信方式控制丹佛斯VLT6000变频器的启动、停止,并读取它的运转频率。
&&& 【VLT6000变频器参数必要设置】
VLT6000变频器参数必要设置见表12-43。
&&& 表12-43&&& VLT6000变频器参数必要设置
&&& 当出现丹佛斯VLT6000变频器因参数设置错乱而导致通信异常时,可先将变频器回归出厂值后再按照表12-43进行参数设置。回归出厂值方法:设置P620=3,按下“OK”键,再重新上电。
&&& 【元件说明】
&&& 元件说明见表12-44。
&&& 表12-44&&& 元件说明
&&& 【控制程序】
&&& 控制程序如图12-28所示。
&&& 图12-28&&& 控制程序
&&& 【程序说明】
(1)对主站PLC RS-485通信端口进行初始化,使其通信格式为9600,8,E,1。从站丹佛斯VLT6000变频器的通信格式须与主站PLC通信格式一致。
(2)当X0=On时,变频器启动以25Hz的频率正方向运转,并读取变频器输出频率。
PLC→VLT6000,PLC传送报文:02 0E 0 F 2000 44
VLT6000→PLC,PLC接收报文:02 0E 01 0000FA&
0F07 1FFF 0D
PLC传送数据寄存器中内容(PLC发送报文)见表12-45。
&&& 表12-45&&& PLC传送数据寄存器中内容
PLC接收数据寄存器中内容(PLC接收报文)见表12-46。
&&& 表12-46&&& PLC接收数据寄存器中内容
(3)当X0=Off时,变频器快速停车(报文数据部分只用了PCD区)。
PLC→VLT6000,PLC传送报文:02 06 01
VLT6000→PLC,PLC接收报文:02 06 01
PLC传送数据寄存器中内容(PLC发送报文)见表12-47。
&&& 表12-47&&& PLC传送数据寄存器中内容
PLC接收数据寄存器中内容(PLC接收报文)见表12-48。
&&& 表12-48&&& PLC接收数据寄存器中内容
(4) PLC和丹佛斯VLT6000变频器通信,RS指令通信会出现两种情况,正常通信完成对应通信标志M1123,通信逾时对应通信标志M1129。所以,在程序中当发生通信逾时,应再利用M2来进行重试的动作。
&&& 【补充说明】
(1)丹佛斯VLT6000变频器有3种不同的协议可供选择,包括FC协议、metasys N2协议、LS FLN协议,其出厂设置为FC协议,在本例中选用了FC协议。FC协议与西门子MM420变频器采用的USS协议非常的相似,在FC总线上最多可连接1台主站和31台从站,从站地址为0~31,其通信报文结构如下:
1) FC协议的STX区、LGE区、ADR区,BCC区定义方法与USS协议完全相同,请参考范例12.13中补充说明USS协议的介绍。
2)其数据区可采用3种类型的报文:
&&& ①包含参数块和过程块,用于在主从系统间传输参数,共有6word。
&&& ②仅有过程块,它由控制字(状态字)和频率组成,共2word。
&&& ③文本块,用于通过数据区读写文本(对参数P621~P631读写使用该种格式)。
(2) PCD区变频器的控制字定义见表12-49。
&&& 表12-49&&& PCD区变频器的控制字定义
(3) PCD区变频器的状态字定义见表12-50。
&&& 表12-50&&& PCD区变频器的状态字定义
(作者稿费要求:需要高清无水印文章的读者3元每篇,请联系客服,谢谢!在线客服:)
(责任编辑: 艾特贸易网 )
本文关键字:
免责声明:本文章仅代表作者个人观点,与艾特贸易网无关。本站大部分技术资料均为原创文章,文章仅作为读者参考使用,请自行核实相关内容,如若转载请注明来源:
在各相定子绕组是由直流电......
异步电动机定子磁场的转速......
硫化还原黑CLN是俗称“应......
一、单泵控制 1.项目背景......
新闻热点排行丹佛斯变频器使用说明_图文_百度文库
两大类热门资源免费畅读
续费一年阅读会员,立省24元!
丹佛斯变频器使用说明
&&丹佛斯变频器安装方法和使用说明
阅读已结束,下载本文需要
想免费下载本文?
定制HR最喜欢的简历
下载文档到电脑,同时保存到云知识,更方便管理
加入VIP
还剩90页未读,
定制HR最喜欢的简历
你可能喜欢503 Service Temporarily Unavailable
503 Service Temporarily Unavailable}

我要回帖

更多关于 丹佛斯变频器价格 的文章

更多推荐

版权声明:文章内容来源于网络,版权归原作者所有,如有侵权请点击这里与我们联系,我们将及时删除。

点击添加站长微信