电梯故障报修制度E019

变频器上电跳E019故障代码电流检测电路故障
查看: 1444|
评论: 0|原作者: 咸庆信|来自: 中华工控网
摘要: 学员接手故障变频器一台,上电跳E019故障代码,意为“电流检测电路故障”,指向明确。检测电流检测信号处理的前级电路,输出信号为正常的2.5V,没有问题,由此进入MCU主板后级的电流检测电路,如下图所示。由窗口电压比较器电路构成 ...
学员接手故障一台,上电跳E019故障代码,意为“电流检测电路故障”,指向明确。检测电流检测信号处理的前级电路,输出信号为正常的2.5V,没有问题,由此进入MCU主板后级的电流检测电路,如下图所示。由窗口电压比较器电路构成,正常时输出端为上拉+5V高电平,为低电平时产生E019报警信号。学员检修到此处,测量前级电流检测信号输入至5脚,6脚为0V,7脚输出为0V低电平。学员有些激动:好了,找到故障点了,就是这里报的警。据此判断,该级比较器按5脚电平高6脚电平低的比较原则,显然输出是错误的。学员问我,该级电路是坏的吗?&& 我回答:测量各脚电压值,如果符合比较器原则,是讲理的,就是好的;若不符合比较器原则,输入、输出不讲道理(逻辑关系),外围电阻等元件又无异常,即可确定比较器损坏。学员重测了5、6、7脚电压状态后,判断电压比较器U26已经不讲理了,换了一片重测,还是有故障信号输出。学员又问我:老师,换了片还这样啊。&& 拿过来,我研究一下吧。接过板子,我重测了各脚电压,发现2脚为高电平,3脚为低电平,1脚为低电平,器件的1、7脚是并联的,确实有故障信号输出,但U26是好的。&& 两级电压比较器的输出端是并联的,而学员仅测量了其中一组的电平状态,即草率判断比较器已经损坏。一是忽略了该型电压比较器输出端可以并联的特点,二是未进行全面的测量,故而形成了误判。
我根据3脚电压低的线索,顺藤摸瓜,检测到Q1损坏,原来故障根源是5V基准电压丢失,造成了比较器误输出E019信号。&& 有时候(故障查到这里),离修复其实只有一步之遥了啊。&& 重述一下LM393电压比较器的特点:为开路集电极输出,输出端可以并联; 需两路供电,片子本身5、8脚为一路供电,输出端接有上拉,可以是另一路供电。两路电源电压不一定相等。输出电压幅度取决于上拉电源电压。 两输入端端电压差不再为0V,输入信号需与基准电压相比较,如果基准电压丢失,则输出结果可能是错误的。因而对基准电压的检修,也是至为关键的一步。
上一篇:下一篇:
看过《变频器上电跳E019故障代码电流检测电路故障》的人还看了以下文章:
Powered by &
这里是—这里可以学习 —这里是。
栏目导航:驻车加热器故障代码E019_百度知道
驻车加热器故障代码E019
驻车加热器故障代码E019
我有更好的答案
你好,如果车辆有这样的故障代码。最好还是去4s店用电脑检测一下,然后根据故障代码,清除故障。
方有节 圆致远
对于这种情况来说,建议及时到维修店进行检查,找到故障的来源进行维修,以免影响车辆的整体安全性能。
你好,这个汽车出现故障,这个需要4s店或者修理厂,专业人员用电脑检测的。
你好,如果车辆有故障代码的话,直接查看一下故障代码提示的信息是什么,然后视情况对车辆作出相应的维修处理就可以了。
你好,这个需要去4s店用专用的电脑,诊断一下,然后有针对性的解决才可以
你好,如果存在故障代码的话,直接用电脑读取一下故障码的信息,根据故障信息提示。对车辆作出相应的维修处理
其他5条回答
为您推荐:
其他类似问题
换一换
回答问题,赢新手礼包
个人、企业类
违法有害信息,请在下方选择后提交
色情、暴力
我们会通过消息、邮箱等方式尽快将举报结果通知您。[主题]:格力空调——故障代码及维修方法 [内容]: 格力空调采用微电脑控制技术,使得空调器具有故障自我诊断和保护功能,以显示代码或指 示灯闪烁的方式表现出来。 定频格力空调故障代码: E1:压缩机高压保护。 1﹑冷凝 器前有障碍物 2﹑室外环境温度高于 43 度时开始制冷 3﹑控制回路异常 4﹑高压管压力过大使高压开关动作 E2:蒸发器防冻结保护。 1﹑室内风机不转或风口堵住 。 2﹑室内环境温度低于 18 度。 3﹑管温感温头折断 。 4﹑管温感温头**头没**好。 5﹑控制回路异常 。 E3:压缩机低压保护 。 1﹑冷媒不足。 2﹑膨胀阀半堵,电磁阀故障。 3﹑过滤器半堵。 E4:压缩机排气温度过高保护。 1﹑系统堵塞。 2﹑ 压缩机老化。 3﹑外机散热不好。 E5:过电流(低电压保护) 。格力空调 07 年产品故障现象显示器代码:内机指示灯显示系统高压保护? E1 运行灯灭 3S 闪烁 1 次 内机防冻保护 E2 运行灯灭 3S 闪烁 2 次 系统低压保护 E3 运行灯灭 3S 闪烁 3 次 压缩机排气保护 E4 运行灯灭 3S 闪烁三次 低电压过流保护 E5 运行灯灭 3S 闪烁 5 次 通讯故障 E6 运行灯灭 3S 闪烁 6 次 模式冲突 E7 运行灯灭 3S 闪烁 7 次 防高温保护 E8 运行灯灭 3S 闪烁 8 次 防冷风保护 E9 运行灯灭 3S 闪烁 9 次室温开,短路 F1 制冷指示灯灭 3S 闪 1 次 内管温开,短路 F2 制冷指示灯灭 3S 闪 2 次 外环温开,短路 F3 制冷指示灯灭 3S 闪 2 次 外环温开,短路 F3 制冷指示灯灭 3S 闪 3 次 冷凝器管温开,短路 F4 制冷指示灯灭 3S 闪 4 次 外排气管温开,短路 F5 制冷指示灯灭 3S 闪 5 次 化霜 H1 制热指示灯灭 3S 闪烁 1 次 静电除尘保护 H2 制热指示灯灭 3S 闪烁 2 次 压缩机过载保护 H3 制热指示灯灭 3S 闪烁 3 次 系统异常 H4 制热指示灯灭 3S 闪烁 4 次 模块保护 H5 制热指示灯灭 3S 闪烁 5 次滑动门故障检查及维修方法 在制冷工况下冷量不足 1.有冷风但室内不冷。 2. 房间太大或门窗打开,请关严门窗。 3. 室内人太多或有热源,请清除热源。 4 室外机安装位置不佳,散热不良,如日晒、通风不良等,请校正或重装。 5 室内机位置不佳,冷气循环差,请校正或重装。 .过滤网脏堵,请清洗。 6. 系统堵塞,检查毛细管、过滤器、两器等,请修复或更换。 7. 两器脏,请清洗。 进出风处障碍物,请清除。 8. 制冷剂过多,请放出适量的制冷剂。 9. 系统混有空气,放氟,抽真空,重新灌注。 10. 室外温度太高。 11. 检查高低压是否正常,若低压偏高,则系统中可能会有空气,低压偏低,则可能制冷 剂泄漏、系统缺氟。 12. 若毛细管处结霜,可能是系统中混有水份,造成冰堵,也可能是脏堵。 13. 压缩机本身效率低。 14. 室外环境温度太高。空调器能力有限,不能冷到所期望的舒适温度。 15. 冷凝器结灰严重,通风不畅,散热效果差,造成空调器制冷量下降。 16.空调安装位置。室外机组受日晒;室内机组位置太高、太低、偏角,造成冷气循环不良。 17. 制冷循环系统堵塞。毛细管或干燥过滤器堵塞后,流入蒸发器的液体制冷剂减少,制冷 量下降。电梯故障代码表_电梯吧_百度贴吧
&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&签到排名:今日本吧第个签到,本吧因你更精彩,明天继续来努力!
本吧签到人数:0成为超级会员,使用一键签到本月漏签0次!成为超级会员,赠送8张补签卡连续签到:天&&累计签到:天超级会员单次开通12个月以上,赠送连续签到卡3张
关注:47,018贴子:
电梯故障代码表收藏
爱默生电梯故障代码:代码 故障类型 可能的故障原因对策E001 加速中过电流 (1) 加速时间短(2) V/F曲线不合适(3) 瞬停发生时,对旋转中电机实施再启动(4) 外部接线错误 (1) 请延长加速时间(2) 检查并调整V/F曲线调整转矩提升量(3) 等待电机停止后再启动(4) 正确接线E002 减速运行过电流 减速时间太短 请延长减速时间E003 恒速运行过电流 (1) 负载发生突变(2) 负载异常 (1) 减小负载的突变(2) 进行负载检查E004 加速中过电压 (1) 输入电压异常(2) 瞬停发生时,对旋转中电机实施再启动 请检查输入电源E005 减速运行过电压 (1) 减速时间短(相对于再生能量)(2) 能耗制动电阻选择不合适(3) 输入电压异常(1) 延长减速时间(2) 重新选择制动电阻(3) 检查输入电压E006 恒速运行过电压 (1) 输入电压发生了异常变动(2) 负载由于惯性产生再生能量 (1) 安装输入电抗器(2) 考虑能耗制动电阻E007 变频器停机时控制电压过压 输入电压异常 检查输入电压E008E009E010 保留E011 散热器过热 (1) 风扇损坏(2)风道阻塞(3) IGBT异常 (1) 更换风扇(2) 清理风道(3) 寻求服务E012 保留E013 变频器过载 (1) 进行急加速(2) 直流制动量过大(3) V/F曲线不合适(4) 瞬停发生时,对还在旋转中的电机进行了启动(5) 负载过大(6) 电网电压过低 (1) 请延长加速时间(2) 适当减小直流制动电压,增加制动时间(3) 调整V/F曲线(4) 等电机停稳后,再启动(5) 选择适配的变频器(6) 检查电网电压E014 电机过载 (1) V/F曲线不合适(2) 电机堵转或负载突变过大(3) 通用电机长期低速大负载运行(4) 电网电压过低 (1) 调整V/F曲线(2) 检查负载(3) 长期低速运行,可选择专用电机(4) 检查电网电压E015 外部设备故障 通过Xi端子输入的外部设备故障中断。非操作面板运行方式下,使用急停STOP键 检查相应外部设备E016 E2PROM读写故障 控制参数的读写发生错误 寻求服务E017E018 保留E019 电流检测电路故障 电流检测电路故障或相关电源故障 寻求服务E020 CPU错误 CPU错误(外部干扰严重或读写错误) 寻求服务
电梯T1T2报名:本人白底2寸证件照3张,身份证复印件,初中以上学历证明。培训考证周期45天左右。官网永久可查!
登录百度帐号广日电梯故障代码盘点 日常使用多注意_装修流程一起头条
你的装修预算约 ? 万元
整体橱柜、马桶、瓷砖等
人工费+施工辅材
设计费:?元4999元(测量、设计、报价)
> > 广日电梯故障代码盘点 日常使用多注意
广日电梯故障代码盘点 日常使用多注意
微信扫一扫发送到手机
查看: 183| 评论: 0| 发布者:
简介:我们知道,中国近些年来尤其是最近十年期间,发展的速度是非常快的,而这也就意味着基础建设的体量是非常庞大的,也正是由于这么快的发展速度,导致了一些质量的问题。比如最近事故频发的电梯问题,事故的后果是非常 ...
我们知道,中国近些年来尤其是最近十年期间,发展的速度是非常快的,而这也就意味着基础建设的体量是非常庞大的,也正是由于这么快的发展速度,导致了一些质量的问题。比如最近事故频发的电梯问题,事故的后果是非常严重的。所以我们需要警惕这些事故的发生,而电梯的事故很多源于电梯的老旧,以及发生故障时没有及时处理,酿成比较严重的后果,所以,在电梯发生故障后,我们就需要及时的进行相关的处理。而如今的电梯会趋向于智能化,所以基本是以代码的形式来显示的,所以今天我们就来给大家介绍广日电梯的故障代码。 广日电梯故障代码:E001加速运行过电流E002减速运行过电流E003恒速运行过电流E004加速运行过电压E005减速运行过电压E006恒速运行过电压E007控制电源过电压E008输入侧缺相E009输出侧缺相E010功率模块故障E011功率模块过热故障E012空白E013动器过载E014电机过载E016&EEROM读写故障E018接触器不吸合故障E019电流检测电路故障E020CPU错误E023键盘EEPROM读写错误E024调谐错误E025编码器故障E027制动单元故障E028参数设定出错E030电梯超速031输入输出故障E032不满足最底层运行条件E033自学习故障E039双口RAM故障E040主微机故障&E041主微机或变频微机监测到主微机不可恢复的硬件故障E042主微机监测到变频微机故障E043控制板上的安全继电器短路故障E044控制板上的安全继电器断开故障E045运行接触器短路故障E046运行接触器断开故障那么上述就是广日电梯故障代码表,那么平时在使用电梯的时候发现这些问题就应该进行相应的规避,比如从用户的角度去做一些安全的动作,比如先逃离电梯,然后通知相关的物业或者维修人员来进行修理,在电梯出现故障的时候尽量避免再次使用,做到安全第一。当然,不要重度过量的使用电梯也是对电梯的一个最好的维护。那么今天的相关问题就介绍到这里。
文章转载自官方媒体或其他网站,版权归原创者所有。本站转载旨在使信息更广泛地传播以更好地发挥其价值, 如涉及版权等问题,请作者与本网站联系,本网站核实确认后会尽快予以处理。全国业主交流QQ群:;微信:wx17house 关注有礼,获取省钱秘笈。
上一篇:下一篇:
热门活动:
我们知道,中国近些年来尤其是最近十年期间,发展的速度是非常快的,而这也就意味着基础建设的体 ...
我们知道,中国近些年来尤其是最近十年期间,发展的速度是非常快的,而这也就意味着基础建设的体 ...
导语:大家应该都听说过日立这个品牌。很多大商场、酒店、学校等地方都会购置日立这个品牌的电梯 ...
生活中电梯处处可见,如商场、楼房住宅,一般都会安装电梯,不过电器化的产品使用的时候长久难免 ...
电梯吞人、电梯坠落等等骇人听闻的新闻频频发生的时候,引起了社会的广泛的关注,电梯安全问题成 ...
相信“空调”这个词大家都知道吧!空调就是空气调节嘛,主要是通过人工的手段,对屋子里面空气的 ...
免费获取靠谱装修设计
个免费名额
我们承诺:一起装修网提供该项免费服务,绝不产生任何费用。
设计费:?0元&&&原价:3999
限时优惠:在线预约设计即送
郑重承诺:以上服务均为免费服务,绝不收取您的任何费用。
签约砸金蛋送家电:金钻工程名额限量抢!
免费升级价值6000元老板油烟机。
RELATED ARTICLES
论坛发帖 FORUM POSTING
一起网管理
一起网管理
心向蒲公英
小尾巴的可可
Coptyright&(C)&house.com,All&rights&reserved.&北京一起网科技股份有限公司}

我要回帖

更多关于 电梯故障报修制度 的文章

更多推荐

版权声明:文章内容来源于网络,版权归原作者所有,如有侵权请点击这里与我们联系,我们将及时删除。

点击添加站长微信