大金中央空调大金多联机维修制热一台内机显示E6什么意思

||||||||||
||||||||||
查看: 5099|回复: 26
大金V3多联机制热开2台内机效果差,要想有热气就得13台内机全打开
阅读权限45
在线时间 小时
注册家电维修技术论坛,与同行畅聊维修技术,享更多技术论坛功能。
才可以下载或查看,没有帐号?
故障如题,面板没有故障代码!查看室外机(两组16匹并联)工作情况,惹只开2台内机,外机只有一台机器工作,且内部的3台压缩机只有变频的压缩机在工作,还在降频工作(听声音判断的),制热效果差。惹13台内机全部开启,外机所以压缩机均工作,房间的内机热气就开始有了。没有带电流表,加液表也摔坏了,没有了判断数据。看到储液罐和分支毛细管结霜,试着加了大约5KG的410后,两台外机的冷凝器开始结了斑马霜,对比其他的正常机器同样是下雨天,别的机器没有结霜!是否是缺氟利昂啊,官道的分支器和内机的衲子检查没有找到漏点,打算明天再去看看,求各位大侠指点维修方向,中央空调修的很少没有经验
阅读权限35
在线时间 小时
是新装机调试,还是使用一段年限后故障维修
阅读权限45
在线时间 小时
是新装机调试,还是使用一段年限后故障维修
是使用了大约有5年左右的机器!谢谢的回帖
阅读权限35
在线时间 小时
是使用了大约有5年左右的机器!谢谢的回帖
需检测高低压压力、电流、回排气温度。
阅读权限55
在线时间 小时
最好测量一下各种参数不然还真的说不清
阅读权限45
在线时间 小时
谢谢两位大师,明天去测量一下各种参数
阅读权限45
在线时间 小时
“上海维修”师傅在上海哪里?我在上海宝山
阅读权限45
在线时间 小时
变频机还真有些复杂,不过按你说的看还真像缺氟。
阅读权限25
在线时间 小时
大金带自检功能,你试运行一下,如果机组问题它会有故障代码显示出来,氟不要乱加,它有检测功能,氟多了定频压宿
阅读权限25
在线时间 小时
氟多了定频压缩机也不会起动的
( 鄂ICP备号-1 )
Powered by Discuz! X3.4
Comsenz Inc.
CopyRight (C)
电子邮箱:admin@jdwx.info
官方网址:
Qiji. All Rights Reserved
Wuhan Qiji Technology Co., Ltd.武汉奇迹科技有限公司版权所有大金中央空调多联机制热一台内机显示E6什么意思_百度知道
大金中央空调多联机制热一台内机显示E6什么意思
大金中央空调多联机制热一台内机显示E6什么意思
我有更好的答案
大金E6是压缩机启动不良,你看看压缩机的接触器,接线,霍尔线圈都有没有问题,还有电压稳不稳,建议找专业的大金售后维修人员。
采纳率:94%
来自团队:
为您推荐:
其他类似问题
换一换
回答问题,赢新手礼包
个人、企业类
违法有害信息,请在下方选择后提交
色情、暴力
我们会通过消息、邮箱等方式尽快将举报结果通知您。正在初始化报价器格力中央空调出现e6怎么办3个回答睺槽尀  格力显示E6是通迅故障,打电下来再打上去开机试看行不行,不行再检查内外机信号线有没有断或漏电。最后查电路板。
  1、死机:把电打下来几秒再打回去,开机试一下。
  2、内外机信号线断或漏电
举棋不定之间E6代表你的内机太脏了。关掉主电源,打开下盖,抽出过滤网清洗;用毛刷清洁那个静电除尘器,格力中央空调出现e6有以下几种情况:死机:把电打下来几秒再打回去,开机试一下。内外机信号线断或漏电,更换室内外连接信号电线再试机,电路板坏,更换室内机电路主板。
最强黑客GsLfE6,通讯故障。内外机电脑板有本别有组通讯光耦,靠内外机通讯线连接实现内外机实时通讯。测量把通讯线断开测量内外机电脑版有无1~36V跳动的通讯电压。内机无输出,内机电脑版坏。外机无输出外机电脑版坏。内外机均输出,连接线有问题。一般连接线可能性较大。有接头的地方重新接一下。
其他回答热门问答1234567891011121314151617181920查看更多21222324252627282930相关问答1个回答大宝小家差不多就这个工资水平了。 其实单纯做工程设计是没有太好的出路的,因为真正的大工程是由各个设计院完成的,而小工程的利润空间比较有限。 既然想搞中央空调工程设计,建议就把关注点放到工程...1个回答温柔小美妞差不多就这个工资水平了。 其实单纯做工程设计是没有太好的出路的,因为真正的大工程是由各个设计院完成的,而小工程的利润空间比较有限。 既然想搞中央空调工程设计,建议就把关注点放到工程...1个回答abcMO先森盾安中央空调报价、盾安中央空调安装都可以找我,我们是专门做中央空调安装的,有问题可以好我咨询,天津。1个回答烘南鄲北盾安中央空调报价、盾安中央空调安装都可以找我,我们是专门做中央空调安装的,有问题可以好我咨询,天津。1个回答073f6viy说实话,没有听说过东元空调,格力在国内广告推广的挺好,但质量确实不怎么样2个回答酆柳思东芝比格力好,技术比格力先进一些5个回答阿七不知这不是扯淡嘛!有做过制冷行业的空调专业人士都知道海信日立的所有生产线都国产每次说的竞争优势的是所有空调都有的优势拿来做优势卖点,东芝原装进口变频级数远高于日立包括声音分贝都是屈指可...3个回答北京美一家装饰_qq肯定是东芝,大金所有部件都是国内生产采购的2个回答鲁能是冠军0064日立的性价比高是公认的,大金的制热效果不好。3个回答如同一场球国产格力比较好吧,东芝的也不错格力四代多联机“E6”通讯故障
  一、故障显示和现象:  1、无双8显示的外机,主板上所有6个LED灯的状态依次如下;  2、有双8显示的外机,外机主板或者转接板上双8显示“E6”;  3、无双8显示、且没有接线控器的内机,面板上面3个LED灯同时闪烁;  4、有双8显示的内机,面板上双8显示“E6”;  5、接线控器的内机,线控器显示如下:  二、可能原因分析  ■室内机和室外机之间的通讯存在异常;  ■室内机和室内机之间的通讯存在异常;  ■室内机和线控器之间的通讯存在异常;  ■室内、外机主板未上电、不工作或者损坏;  ■室内机拨码或者地址设置有误;  ■最后一台内机没有安装匹配电阻。  三、故障判断条件和排查方法  第一步确认通讯故障产生的地方(内外机之间、内机之间或者内机、线控器之间通讯故障)  ——&如果室外机主板显示通讯故障(或E6),并且所有的内机都报通讯故障,则可能是内外机之间的通讯故障;  重点提示:模块化多联机外机,内机数量可能不超过16台。转接板没有接内机通讯线的都显示“E6”(没有内机信号连接)是正常显示。单机560、600、785、900室外机有两块转接板,如果内机数量没有超过16台,从室内引出一条信号线,只接一个转接板,另一个转接板上的双8数码管就会显示“E6”通讯故障(没有内机信号连接),这也是正常显示。  ——&如果室外机主板未报通讯故障,而部分内机报通讯故障,则可能是室内机之间通讯故障;  这里要重点排查内机之间的通讯线是否开路或者是短路。还有内机主板故障也会引起个别内机通讯故障,室内机通讯线路最后一台可能没有安装匹配电阻,也会引起通讯故障。  ——&如果单台内机线控器上显示E6,则可能是该内机和其它内机的通讯故障或者内机和线控器之间的故障。  第二步检查对应发生通讯故障的主板是否未上电、不工作或者有明显的损坏  ——&检查对应的主板是否有电源输入、保险管是否损坏或者有明显的元器件烧坏等;  ——&外机主板或转接板上电正常工作之后,对应的LED灯或者双8显示会亮;  ——&内机主板上电后,蜂鸣器会鸣叫一声;正常工作情况下LED灯或双8显示会亮;  ——&线控器上电之后,会瞬间显示“0℃”,然后再显示正常的室内温度,这个现象是正常的,不要当故障去维修。  第三步检查室内机拨码或者地址设置是否有误  ——&如果室内机接了线控器,需检查内机主板的功能拨码S7的第2位是否正确(拨在“L”端表示接线控器,“I”端表示从):如果是接线控器的多联机内机,被人为的改为了“I”从遥控器,这个对应的线控器就显示“E6”通讯故障。  纠正一个错误认知,曾经有人把连接线控器的多联机内机全部功能码都为“I”从遥控器,维修了三天都没有查明原因,他为什么要修改功能码呢?这才是问题的根本,因为他给用户配了遥控器,而线控器全部安装在天花板上,他认为内机既然要受遥控控制,就必须把功能码进行修改。这就是一个认知偏差;其实使用遥控器控制的依然是线控器,线控器上面有一个遥控接收窗;什么样的内机需要把功能码第三位改为"I"?四面出风和单面出风天井机,还有座吊机出厂标配遥控器的多联机内机,式内机千万不要拨动此功能码。  注意:改变了拨码设置后需将内机断电再上电设置才有效!  第四最后一台内机没有安装匹配电阻。  四代多联机室外机说明书袋子里面,给放了一个匹配电阻(200Ω),这个电阻是留着插到内机通讯网络最后一台内机的插口,如果不插这个匹配电阻,就会造成内机通讯不稳定,偶尔出现“E6”通讯故障。如果维修时,发现室内网络最后一台内机没有插匹配电阻,请找一个匹配电阻插上去。  第五步尝试更换主板  以上原因全部排除之后,E6问题仍然没有解决,则可能是主板通讯部分电路异常。此时可尝试更换对应的主板,看是否能解决。有一种内机主板损坏会造成其他内关机线控器报“E6”通讯故障,这个需要一台一台断开内机主板去排查,直到找到那 台内机主板,把它的通讯线和内机通讯网络断开,其它内机全部正常,就可以放心的更换这台内机通讯故障。
关于 空调 多联机 的新闻
排水管完成楼层部分的安装任务后,应做灌水试验,以检查排水坡度是否足够,排水是否通畅,发现问题及时整改。
用清水冲洗干净后,放阴凉处吹干,千万不要在阳光下暴晒或在火炉旁烘干,因为那样可能会引起过滤网变形。
  将吹干后的过滤网安装至空调原处,整个过滤网保养过程完成。
  施工结束要整理施工过程中的相关记录、图纸,验收报告要经客户认可并签字,归档到对应的工程施工档案中,以便查对。
全球臭氧层破坏和气候变暖等问题日益严峻,在提倡绿色环保、节能减排的政策环境下,整个制冷行业都面临着寻找和使用环境友好型制冷剂的课题。
名企快递王推荐加载中…
关注制冷快报微信(hvacrbao)
制冷、暖通空调资讯早知道!大金空调五匹显示e6是什么毛病_百度知道
大金空调五匹显示e6是什么毛病
大金空调五匹显示e6是什么毛病
我有更好的答案
一、空调显示E6:通讯故障。二、通信故障排查方法:1、检查显示板连接线线组是否存在断或者破损的情况,同时检查显示板连接线组插头接头是否良好,如存在问题,则进行对应更换或者调整;2、检查电控主板或者显示板板底电路元件焊接是否存在明显的焊接质量问题,如存在则进行对应更换;3、利用一可正常工作的柜机室内显示板,替换原出现故障的柜机室内显示板,若空调仍出现故障,则判定为空调内机主板存在故障;若空调故障消失,则说明为空调内机显示板故障;4、利用一可正常工作的柜机室内主板,替换原出现故障的柜机室内主板;若空调故障消失,则说判定为空调内机主板存在故障;若空调仍出现主板与显示板通信故障,则可判定为空调显示板存在故障。
采纳率:96%