怎么办.l是火线还是零线和零线对调 就跳电 是不是说明 l是火线还是零线

漏电保护器跳闸了 师傅说是内部线路的问题要一个个排查 然后他好像调换了火线零线的位置还是怎样就不跳了_百度知道
漏电保护器跳闸了 师傅说是内部线路的问题要一个个排查 然后他好像调换了火线零线的位置还是怎样就不跳了
请问这是什么原理?
我有更好的答案
漏电保护断路器跳闸,若是因线路漏电引起的,通常可以通过调换零线和火线,就能够解决这个跳闸的问题。原理是:供电线路通常是穿在管子里的,有金属管或者是PVC塑料管,这些管子有直角拐弯的情况,电工穿线在经过拐弯处,通常会磨破电线上的绝缘皮。磨破的地方会漏铜,当漏铜处接触到金属或是墙壁,而且这个磨破皮的线正好用作相线(火线),就会引起漏电跳闸。绝大多数情况小,不可能两根线同时磨破。一旦发现(在没有带多大的负载条件下)跳闸,说明是线路漏电问题,当将原先做火线的那根线换成零线,另一个换做火线(没有破皮的那根),就不会跳闸了。那根破皮的线是零线,而零线对地线的电压很低通常在几伏或者十几伏,零线对地线的漏电流很小,远小于30毫安,所以不会跳闸。
感谢回答。调换火线和零线的位置后会有安全隐患吗?房子有几十年的历史,我想重新拉明线,拉完后需不需要将外面总闸的火线和零线位置换回来?最后还有个问题,火线和零线调换位置后如果短路了断路器还会跳闸吗?非常感谢回答。
不会产生因调换零线和火线出线的危险或者安全隐患。调换后对漏电保护断路器的保护功能不会产生任何的影响。这是漏电保护断路器的工作原理决定的。如果线路老化(主要是看绝缘层是否老化,铜线不存在老化问题)可以考虑更换线路。更换线路时将线径选粗一些,不要舍不得多花点钱,这东西换一次要管很长时间的。
采纳率:83%
来自团队:
为您推荐:
其他类似问题
换一换
回答问题,赢新手礼包
个人、企业类
违法有害信息,请在下方选择后提交
色情、暴力
我们会通过消息、邮箱等方式尽快将举报结果通知您。设备跳闸了但零线和火线对调就好了,请问这是怎么回事??_百度知道
设备跳闸了但零线和火线对调就好了,请问这是怎么回事??
我有更好的答案
只有一个可能,就是原来的火线对地绝缘不好。
之前;是火线接地了。
为您推荐:
其他类似问题
跳闸的相关知识
换一换
回答问题,赢新手礼包
个人、企业类
违法有害信息,请在下方选择后提交
色情、暴力
我们会通过消息、邮箱等方式尽快将举报结果通知您。漏电断路器跳闸后送不出电,把零线火线交换就送出电请问是什么原因?_百度知道
漏电断路器跳闸后送不出电,把零线火线交换就送出电请问是什么原因?
我有更好的答案
说明是火线绝缘过低或者火线接地。火线零线对调后,就变成零线接地了。由于接地电阻大,零线产生的漏电电流不能使漏电保护器动作。
说明是火线绝缘过低或者火线接地。火线零线对调后,就变成零线接地了。由于接地电阻大,零线产生的漏电电流不能使漏电保护器动作。
线路或者负荷对地绝缘不良。
为您推荐:
其他类似问题
零线火线的相关知识
换一换
回答问题,赢新手礼包
个人、企业类
违法有害信息,请在下方选择后提交
色情、暴力
我们会通过消息、邮箱等方式尽快将举报结果通知您。}