中央空调系统调试中常见问题的分析
  【摘 要】空调系统是大型建筑物的重要组成部分,但在调试中仍存在许多问题,影响到中央空调系统的正常运行。为此,本文结合笔者多年的工作经验,重点就中央空调系统调试过程中常见的问题进行分析,并针对问题提出了相应的处理措施,旨在提高中央空调系统的性能,以供借鉴。 中国论文网 http://www.xzbu.com/8/view-4168085.htm  【关键词】中央空调系统;调试;结露;处理措施   随着国民经济建设的发展及人们物质生活水平的提高,人们对大型建筑的环境要求越来越高。空调系统作为大型建筑物必不可少的一部分,具有投资方面、简化管理和满足各户各项化需要等优点,能够有效改善建筑物室内的空气环境,目前在城市各种类型的建筑物中有所应用及推广。在空调系统运行过程中,调试工作是最为关键的环节,但由于受到管理不善、施工质量低和其它外界因素的影响,空调系统调试过程时常会出现一些问题,主要包括结露、噪音及振动、空调效果不明显和机组制冷量不达标等,若没有进行有效的预防及处理,则会严重影响到空调系统的正常运作。因此,本文通过分析空调系统调试中的常见问题,提出一些切实有效的处理措施,希望对空调系统的完善有所启示。   1.空调系统结露   空调系统夏季经常结露,一般出现在风口、支吊架、风机盘管及送风口处,主要是施工不规范、保冷层厚度不达标和保冷措施不到位等原因造成的。   保温保冷工程施工需要一支专业的保温施工队伍进行操作,保冷层结构依次为:管道防腐层—保冷层—防潮隔汽层—保护层。   1.1风管的处理   目前商场建筑的空调风管主要有无机材料复合风管和镀锌铁皮风管两种。无机材料复合风管由两层高轻度无机材料和一层保温材料复合而成,具有重量轻、不燃烧、造价低,成品板材现场切割制作、安装比较方便等特点,保温层一般为2cm厚聚苯烯泡沫。由于材料结构比较合理,一般很少出现结露现象,施工前应重点检查板材有无剥壳、胀板变形等情况。   镀锌铁皮风管目前常用的保温材料主要有超细玻璃棉平板和橡塑发泡平板,保温层厚度应严格执行施工规范和设计要求。保温前,在风道和吊架之间必须垫经防腐处理的5cm厚的木方,木方长度与吊架横托相同,木方和横托用木螺钉连接。使用玻璃棉平板时,需采用带网格线铝箔贴面棉毡,保温钉提前24h采用强力胶粘牢,同时数量保证为20只/m2,以保证平板与风道的连接强度。使用橡塑平板时,一定要将风道和橡塑板表面清理干净,在风道和橡塑板上分别涂刷专用胶水,待胶水风干后,再铺贴平整、密实,防范局部有气泡。   1.2空调水管道的处理   空调水管道温度低,出现结露的概率比较大,需要重点处理。施工时需严格控制供、回水及冷凝水管道和其他管道、风道、梁、柱、墙体之间的距离,常规距离控制在15cm以上,以便于保温工程的施工及确保保温质量,对于管道与支、吊架接触部位,正常情况下需增加木瓦管托,如无条件,也可以局部裹贴橡塑发泡板,再用卡箍收紧。同时需要注意各条管线应单独进行绝热施工。   1.3死角部位的处理   风道、水管紧贴梁底、墙边及穿墙的部位也是保温施工的关键部位,如正常施工有困难,可以先在这些部位做好简易模具,再采用局部聚氨酯发泡填充,在风道、水管与障碍物接触周边表面形成保温层,以此隔离死角部位与空气的接触。   1.4送风口的处理   一般而言,相对封闭或面积较小的房间及走道的送风口出现结露的可能性较大,梅雨季节尤为明显,分析原因主要有以下几点。   ①空调区域内的空气相对湿度大   夏季,特别在梅雨季节或者雷雨天,空气相对湿度大,水蒸气多,空调送风口很容易产生结露现象。   ②空调送风温差大   在某些时段,冷水温度比较低,而风机送风量又偏小,引起送风温差偏大,从而出现结露现象。这时可以适当手动调小风机盘管末端进水阀开度,加大风机送风量,从而减小送风温差。   ③送风口为铝合金材质   目前空调风口大部分采用铝合金材料制作,由于是金属表面,结露会比较严重。在购置风口时应注意:a)委托生产厂家在铝合金表面进行喷塑处理,降低风口表面温度;b)在风口法兰边后侧敷贴PE保温条,减少气流与风口的换热。一般大型商场由于空调送风量大、温差小,送风口出现结露现象的概率比较小。   2.空调器噪声大、有振动   集中空调末端设备一般有组合式空调机组、柜式变风量空调器及风机盘管3种。风机盘管体积较小,出现问题的概率小;组合式空调机组、柜式变风量空调器由于体积大,机械设备功率大,出现问题的概率较大,需要逐步排查。   2.1检查设备内部   系统调试前,按规定必须进行单机试运转,检查项目包括:空调器内部有无施工残留物,减振器或垫块是否安装到位,底脚螺栓和相关紧固件是否拧紧,风机叶轮是否摩擦蜗壳,轴承是否有润滑油,电动机皮带松紧如何等等,以保证设备自身有良好的运行条件。   2.2检查所有与空调器连接的部位是否有软接头   空调水管与空调器连接必须采用可曲挠法兰橡胶软接头。风管与空调器连接部位需安装静压箱,静压箱的主要作用有两点:①降低送、回风气流噪声;②合理混合并分配气流。静压箱与空调器的连接可以用铝箔复合通风软管,也可以用三防帆布软接头。   2.3检查吊杆是否加装减振垫块或弹簧减振器   对于风量小的吊顶空调器,由于电动机功率小、振动小,可以在机组基础与设备吊架横托之间加装减振橡胶板垫块;风量大的空调器可以在设备吊杆上加装弹簧减振器,弹簧减振器的选用标准为:设备总质量÷吊杆数量(一般为4根)×(1.3~1.5)(系数),因此在吊装前需详细了解设备质量,否则,弹簧减振器选用偏大会影响减振效果。   2.4检查设备吊架上是否接有其他用途   吊筋组合式空调器一般有专用机房,而吊顶空调器需安装在天棚内,体积大,占用天棚空间多,给商场内其他管线及天棚的龙骨安装带来一定影响,在吊顶施工中,有些工种施工人员为图方便,直接将管线、灯具吊架或者天棚吊筋固定在空调器吊架上,以致设备运行时,设备的振动带动局部范围内所有与其有连接的管线、灯具、天花板一起颤动。   因此在空调器吊装结束后,应在其底部独立增加角铁或方管等横担形成网架,以作为其他用途吊筋的悬挂支撑,网架的主吊筋固定在空调器周边,并与空调器保持一定距离,以便空调器检修。   3.局部区域空调效果差   系统调试时出现的局部区域空调效果差的现象,可以从以下几个方面来排查并解决。   3.1检查空调器过滤网是否脏   在施工中,由于施工环境比较脏,灰尘很容易进入设备内部,设备运行一定时间后,过滤网会发生堵塞,造成空调器进风受堵,送风量偏低。   3.2检查风阀是否完全开启   风管安装过程中,由于施工人员不重视或者防火阀联动调试等原因,送、回风道主风阀未及时开启或全部打开,造成空调器送风受堵、风量偏低。   3.3检查有无异物堵塞表冷器   按规范要求,空调冷水管道与设备连接前都需进行冲洗,实际情况中,由于管线比较长、弯头比较多,或者受现场条件限制以及有些施工人员职业素质不高等原因,造成管道冲洗不干净,管道内残渣较多,最终堵塞空调表冷器的进口,影响水和空气的换热。   如果表冷器前管道上装有过滤器,要及时拆卸清理,如没有安装,需拆卸与机组连接的软接头,清理表冷器进口。   3.4系统内有空气   在冷水管网注水过程中,如果注水速度过快,管网内会残留大量空气,水流动循环后,这部分空气会集中在系统顶部或其他区域,造成局部空调器内冷水不流动或流动不畅,影响换热。   这种情况下,需手动开启空调器放气旋塞和打开系统高点排气阀排气。由于自动排气阀排气比较慢,因此在施工中,可以在供、回水主管最高点多安装几处排气装置,在实际工程中,可以在排气支管上安装一个三通,三通水平端安装普通闸阀,向上端安装自动排气阀,在管网注水过程中,可以打开闸阀,让管网内的空气快速大量排出,正常后再关闭,使用自动排气装置排气。   3.5水流量调节分配不合理   设计人员在设计系统时,根据不同功能区需求及节能要求,在分水器上设置了一定数量的阀门,以分别控制不同场所的水流量,在调试中需调节好这些阀门的开启圈数,保证每个场所空调水系统的顺利循环和流量的合理分配。   3.6电动二通调节阀不动作   4.冷水机组制冷量达不到额定值   制冷机组是集中空调系统的心脏,如出现制冷机组制冷量不达标问题,对整个集中空调系统效果有很大影响。造成制冷量不达标问题的原因比较多,难以进行完全的技术分析,笔者在这里只谈几点粗浅的认识。   4.1实际冷负荷超出机组制冷量   设计时,对于制冷机组的制冷量要求,设计人员已经进行了详细的冷负荷计算。但在施工过程中,业主有时会在不是设计范围内的场所增加空调设备,因此,需核对实际空调服务面积是否超出图纸设计范围,如超出,冷负荷会比制冷量大,造成机组冷水出水温度偏高。   4.2冷却水参数达不到规定要求   冷却水的水温和流量是制冷机组运行时很重要的参数,冷却水温偏高和流量偏小对制冷机组效率会产生很大的负面影响,对冷却水参数是否达到规定要求一定要多加重视和检查。   ①检查冷却塔设备运行状况   检查的内容包括:冷却塔风机运转是否正常,如是皮带传动,皮带是否有打滑现象;风机叶片旋转方向是否正确,应能保证气流从塔下部百叶窗进入塔内与水流进行逆向换热;布水器是否正常运转,有无填料或杂物缠绕,轴承有无损坏;布水管布水是否均匀稳定,孔眼有无堵塞,是否需要拆卸清理。   ②检查冷却水管路   首先拆卸管路中的过滤器,然后拆卸冷水机组的冷凝器、吸收器、蒸发器等机组主要传热部件,看看有无施工渣滓或其他杂质堵塞孔眼,影响冷却水流量和换热效率。在设备的长期运行维护中,需做好冷却水水质的管理,采用物理或化学法对水质进行处理,防范机组主要传热管部件出现结垢。   ③检查配比余量是否充足   在上述两项检查完成确认无误后,还需检查冷却塔的配比余量是否充足。对于冷却塔的选型,设计人员已进行计算并在图纸上标明。但目前冷却塔的生产设计仍依据十几年前的气象标准参数:室外干球温度32℃、湿球温度28℃。近10年来,随着全球气候变暖,夏季室外空气高温值不断提高,高温日持续时间越来越长,加之冷却塔基本上都是安装在室外建筑物的屋面上,暴晒在阳光下,运行环境温度有增无减,造成冷却塔的冷却能力明显下降,严重影响冷水机组效率,因此业主或施工方在购置冷却塔时,应该考虑这些不利因素,与冷却塔生产厂家及设计人员多多沟通交流,选型适当大一点。同时为防备不同时段由于配比余量大带来的电耗增加,可以适当增加冷却水变频装置。   另外,在设计和土建施工时,要尽量将冷却塔布置在相对空旷的屋面上,塔的数量超过2台时,需保证相邻塔的间距为塔直径的1~1.5倍以上,以保证各塔的进风气流不受影响。   4.3购置机组要留有余量   以溴化锂冷水机组为例,制冷机组在使用过程中,由于机组自身的一些原因,如机组内部钢板会有轻微腐蚀及溶液参数发生变化,传热管堵塞或结垢引起传热效率降低等等,都会引起制冷量衰退。在购置机组时,在设计制冷量的基础上,可以适当增加些投资,购置制冷量、功率大一些的机组,为今后系统良性运行留有空间。   5.结语   总之,空调系统涉及的问题比较多,综合影响因素面广,尤其是系统的调试工作,直接影响到空调系统功能的正常发挥。因此,空调人员应加强对建筑空调系统的认识,提高自身的综合技能,采取切实有效的处理措施,解决好空调系统调试过程中出现的问题,以避免系统故障的出现,从而确保空调系统综合工程的充分发挥。   参考文献:   [1] 闻霄博;郭伟.空调系统调试过程中常见问题浅析[J].黑龙江科技信息.2012年第24期   [2] 汪盟.浅析空调系统调试常见问题及处理方法[J].城市建设理论研究.2012年第18期
转载请注明来源。原文地址:
【xzbu】郑重声明:本网站资源、信息来源于网络,完全免费共享,仅供学习和研究使用,版权和著作权归原作者所有,如有不愿意被转载的情况,请通知我们删除已转载的信息。
xzbu发布此信息目的在于传播更多信息,与本网站立场无关。xzbu不保证该信息(包括但不限于文字、数据及图表)准确性、真实性、完整性等。造价与管理
&&&&&&&&&&&&中央空调五大常见故障问题全解析
中央空调五大常见故障问题全解析
相关标签:
& & 1、吸气温度过高——主要是由于吸气过热度增大造成,注意吸气温度高不代表吸气压力高,因为吸气是过热蒸汽。&&&&&正常情况下压缩机缸盖应是半边凉、半边热。若吸气温度过高则缸盖全部发热。如果吸气温度高于正常值,排气温度也会相应升高。&&&&&吸气温度过高的原因主要有:&&&&&(1)系统中制冷剂充注量不足,即使膨胀阀开到最大,供液量也不会有什么变化,这样制冷剂蒸汽在蒸发器中过热使吸气温度升高。&&&&&(2)膨胀阀开启度过小,造成系统制冷剂的循环量不足,进人蒸发器的制冷剂量少,过热度大,从而吸气温度高。&&&&&(3)膨胀阀口滤网堵塞,蒸发器内的供液量不足,制冷剂液体量减少,蒸发器内有一部分被过热蒸汽所占据,因此吸气温度升高。&&&&&(4)其他原因引起吸气温度过高,如回气管道隔热不好或管道过长,都可引起吸气温度过高。&&&&&2、吸气温度过低——主要是蒸发器供液量偏大导致吸气过热度低造成的。&&&&&(1)制冷剂充注量太多,占据了冷凝器内部分容积而使冷凝压力增高,进入蒸发器的液体随之增多。蒸发器中液体不能完全气化,使压缩机吸人的气体中带有液体微滴。这样,回气管道的温度下降,但蒸发温度因压力未下降而未变化,过热度减小。即使关小膨胀阀也无显著改善。&&&&&(2)膨胀阀开启度过大。由于感温元件绑扎过松、与回气管接触面积小,或者感温元件未用绝热材料包扎及其包扎位置错误等,致使感温元件所测温度不准确,接近环境温度,使膨胀阀动作的开启度增大,导致供液量过多。&&&&&PS:压机结霜——原因一:如上;原因二:制冷剂充注量不足,会从蒸发器一直结到压缩机上(注:需核实);原因三:由于外部原因制冷剂在蒸发器蒸发不足甚至不蒸发,此时会严重结霜,甚至造成湿压缩。(如中央空调回风不足或者空调箱过滤网严重堵塞,冷水机组主机压机回气管会结霜,排气温度也很低)&&&&&3、排气温度不正常——影响因素:绝热指数、压缩比、吸气温度&&&&&压缩机排气温度可以从排气管路上的温度计读出。它与制冷剂的绝热指数、压缩比(冷凝压力/蒸发压力)及吸气温度有关。吸气温度越高,压缩比越大,排气温度就越高,反之亦然。&&&&&吸气压力不变,排气压力升高时,排气温度上升;如果排气压力不变,吸气压力下降时,排气温度也要升高。这两种情况都是因为压缩比增大引起的。冷凝温度和排气温度过高对压缩机的运行都是不利的,应该防止。排气温度过高会使润滑油变稀甚至炭化结焦,从而使压缩机润滑条件恶化。&&&&&排气温度的高低与压缩比(冷凝压力/蒸发压力)以及吸气温度成正比。如果吸气的过热温度高、压缩比大,则排气温度也就高。如果吸气压力和温度不变,当排气压力升高时,排气温度也升高。&&&&&造成排气温度升高的主要原因有:&&&&&(1)吸气温度较高,制冷剂蒸汽经压缩后排气温度也就较高。&&&&&(2)冷凝温度升高,冷凝压力也就高,造成排气温度升高。&&&&&(3)排气阀片被击碎,高压蒸汽反复被压缩而温度上升,气缸与气缸盖烫手,排气管上的温度计指示值也升高。&&&&&影响排气温度升高的实际因素有:中间冷却效率低,或者中冷器内水垢过多影响换热,则后面级的吸气温度必然偏高,排气温度也会升高。气阀漏气,活塞环漏气,不仅影响到排气温度升高,而且也会使级间压力变化,只要压缩比高于正常值就会使排气温度升高。此外,水冷式机器,缺水或水量不足均会使排气温度升高。冷凝压力不正常以及排气压力降低。&&&&&4.排气压力较高——主要是冷凝压力偏高造成,而不是压机自身原因。&&&&&排气压力一般是与冷凝温度的高低相对应的。正常情况下,压缩机的排气压力与冷凝压力很接近。&&&&&冷凝压力升高时,压缩机排气温度也升高。压缩机的压缩比增大,输气系数减小,从而使压缩机的制冷量降低。耗电量增加。如果排气温度过高,则增加了压缩机润滑油的消耗,使油变稀,影响润滑;当排气温度与压缩机油闪点接近时,还会使部分润滑油炭化并积聚在吸、排气阀口,影响阀门的密封性。&&&&&降低冷却介质的温度可使得冷凝温度下降,冷凝压力也随之下降,但这要受到环境条件的限制,难以人为选择。增加冷却介质流量可降低一点冷凝温度(多采用这种方法)。但不能片面地提高冷却水或空气的流量,因为这将增大冷却水泵或风扇及电机的功率,应全面综合考虑。&&&&&排气压力偏高会使压缩功加大,输气系数降低,从而使制冷效率下降。&&&&&产生这种故障的主要原因:&&&&&(1)冷却水(或空气)流量小,温度高;&&&&&(2)系统内有空气,使冷凝压力升高;&&&&&(3)制冷剂充注量过多,液体占据了有效冷凝面积;&&&&&(4)冷凝器年久失修,传热面污垢严重,也能导致冷凝压力升高。水垢的存在对冷凝压力影响也较大。&&&&&5、排气压力过低——主要是制冷系统管路制冷剂流量偏小甚至停止造成。&&&&&排气压力过低,虽然其现象是表现在高压端,但原因多产生于低压端。其原因:&&&&&膨胀阀冰堵或脏堵,以及过滤器堵塞等,必然使吸、排气压力都下降。更多内容 欢迎参详 筑龙暖通网
相关知识点
注:评论内容不得超过140个字&&
知识点记录
浏览次数:
编辑次数:1次&
最近更新:
[暖通综合]热门知识中央空调常见故障与维修方法_百度文库
两大类热门资源免费畅读
续费一年阅读会员,立省24元!
中央空调常见故障与维修方法
阅读已结束,下载本文需要
想免费下载本文?
定制HR最喜欢的简历
下载文档到电脑,同时保存到云知识,更方便管理
还剩13页未读,继续阅读
定制HR最喜欢的简历
你可能喜欢}

我要回帖

更多关于 中央空调故障 的文章

更多推荐

版权声明:文章内容来源于网络,版权归原作者所有,如有侵权请点击这里与我们联系,我们将及时删除。

点击添加站长微信