默纳克NICE3000new故障现象-电梯不开门
我的图书馆
默纳克NICE3000new故障现象-电梯不开门
七、电梯不开门【故障现象】电梯启动运行前,门机不执行开门运行,不报故障或报 E53 故障注:开门到位信号异常、电梯错层(在其他楼层开门,厅外误以为到站不开门)【排障流程】注:①②③详见下文。【详细检测方法与处理措施】① 检查门机控制器开门命令是否执行& & &短接门机控制器输入侧开门指令和公共线,观察电梯是否开门,若不开门,请更换门机控制器或者重新调试门机控制器。② 检测门机控制器与轿顶板接线是否错误& & &短接轿顶板CN4的BM-B1端子,观察电梯是否开门,若不开门,按照正确接线方式接线;③ 检测开门继电器是否损坏1) 确保主板输出开门指令2) 将万用表调到(欧姆)档,测量轿顶板CN4端子BM-B1是否导通。若万用表阻值为无穷大,说明线路不导通,开门继电器损坏。
喜欢该文的人也喜欢默纳克e54故障码_百度知道
默纳克e54故障码
默纳克e54故障码
我有更好的答案
如果是默纳克E54故障码、则为检修过电流故障,原因是检修启动运行时电流超过额定电流的110%,解决方法,减轻负载或更改功能码Fc-00:bit1为1,取消检测启动检测电流功能。
专注汽车教育30年
主营:汽车维修工、汽车维修电工、汽车美容装潢工。
为您推荐:
其他类似问题
换一换
回答问题,赢新手礼包
个人、企业类
违法有害信息,请在下方选择后提交
色情、暴力
我们会通过消息、邮箱等方式尽快将举报结果通知您。您所在位置: &
&nbsp&&nbsp&nbsp&&nbsp
默纳克3000new系统调试与运行举例.doc 17页
本文档一共被下载:
次 ,您可全文免费在线阅读后下载本文档。
下载提示
1.本站不保证该用户上传的文档完整性,不预览、不比对内容而直接下载产生的反悔问题本站不予受理。
2.该文档所得收入(下载+内容+预览三)归上传者、原创者。
3.登录后可充值,立即自动返金币,充值渠道很便利
默纳克3000new系统调试与运行举例
你可能关注的文档:
··········
·····
默纳克3000new系统调试与运行举例
一、系统调试
◆ 电梯的调试运行阶段,请务必在井道和轿箱内无人的情况下进行!否则可能发生重大事故!
◆ 在电梯系统外围回路、机械安装完全到位的情况下即可完成电梯的基本调试。
图5-1 NICE3000 new 系列一体化控制器系统调试流程
二、调试前安全检查
电梯安装完毕进入调试阶段,正确的调试是电梯正常安全运行的保障。电气调试之前须要检查
电气部分和机械部分是否允许调试,保证现场的安全。调试时应最少两个人同时作业,出现异
常情况应立即拉断电源。
● 现场机械、电气接线检查
在系统上电之前要进行外围接线的检查,确保部件及人身安全。
1) 检查器件型号是否匹配;
2) 安全回路导通且工作可靠;
3) 门锁回路导通且工作可靠;
4) 井道畅通,轿厢无人,并且具备适合电梯安全运行的条件;
5) 控制柜及曳引机地线接地良好;
6) 外围按照厂家图纸正确接线;
7) 每个开关工作正常、动作可靠;
8) 检查主回路相间阻值,检查是否存在对地短路现象;
9) 确认电梯处于检修状态;
10) 机械部分安装到位,不会造成设备损坏或人身伤害。
● 旋转编码器检查
编码器反馈的脉冲信号是系统实现精准控制的重要保证,调试之前要着重检查。
1) 编码器安装稳固,接线可靠;
2) 编码器信号线与强电回路分槽布置,防止干扰;
3) 编码器连线最好直接从编码器引入控制柜,若连线不够长,需要接线,则延长部分也应
该用屏蔽线,并且与编码器原线的连接最好用烙铁焊接;
4) 编码器屏蔽层要求在控制器一端接地可靠(为免除干扰,建议单端接地);
5) 编码器详细接线图见:4.3.2 节。
● 电源检查
系统上电之前要检查用户电源。用户电源各相间电压应在380V±15% 以内,每相不平衡度不大
1) 主控板控制器进电24V ~ COM 间进电电压应为DC24V±15%;
2) 检查总进线线规及总开关容量应达到要求。
注意:系统进电电压超出允许值会造成破坏性后果,要着重检查,直流电源应注意区分正负极。
系统进电缺相时请不要运行。
● 接地检查
检查下列端子与接地端子PE 之间的电阻是否无穷大,如果偏小请立即检查。
1) R、S、T 与PE 之间;
2) U、V、W 与PE 之间;
3) 主板24V 与PE 之间;
4) 电机U、V、W 与PE 之间;
5) 编码器15V、A、B、PGM 与PE 之间;
6) +、-母线端子与PE 之间;
● 检查电梯所有电气部件的接地端子与控制柜电源进线
5.1.2 电机特性参数设置与自动调谐
NICE3000 new
系列控制器具有和闭环矢量两种控制方式。开环矢量控制主要用于异步电机调试
时的检修低速运行或维修时的故障判断运行。闭环矢量控制则用于电梯正常运行时,
该控制方式对准确的电机参数依赖性很强,控制器获得良好的驱动性能和运行效率前提
是需要知晓被控电机的准确参数。
1) 电机调谐相关参数
表5-1 电机调谐相关参数
相关参数 参数描述 说明
F1-25 电机类型 0:异步电动机
1:同步电动机
编码器类型选择 0:SIN/COS 型编码器
1:UVW 型编码器
2:ABZ 型编码器
编码器每转脉冲数 0 ~ 10000
F1-01 电机额定功率 机型参数,手动输入
F1-02 电机额定电压 机型参数,手动输入
F1-03 电机额定电流 机型参数,手动输入
F1-04 电机额定频率 机型参数,手动输入
F1-05 电机额定转速 机型参数,手动输入
控制方式 0:开环矢量
1:闭环矢量
2:V/F 方式
命令源选择 0:操作面板控制
1:距离控制
预转矩选择 0:无效
1:使用称重预转矩
2:使用预转矩自动补偿
调谐选择 0:无操作
1:带负载调谐
2:无负载调谐
3:井道自学习
相关参数参数描述说明
F1-25 电机类型:
0:异步电动机
1:同步电动机
F1-00 编码器类型选择:
0:SIN/COS 型编码器
1:UVW 型编码器
2:ABZ 型编码器
F1-12 编码器每转脉冲数:0 ~ 10000
电机参数:
F1-00:编码器类型选择
F1-01:电机额定功率
F1-02:电机额定电压
F1-03:电机额定电流
F1-04:电机额定频率/
F1-05:电机额定转速
F0-00 控制方式
0:开环矢量
1:闭环矢量
2:V/F 方式
F0-01 命令源选择:
0:操作面板控制
1:距离控制
F8-01 预转矩选择
1:使用称重预转矩
2:使用预转矩自动补偿
F1-11 调谐选择
1:带负载调谐
2:无负载调谐
3:井道自学习
正在加载中,请稍后...
15页20页17页18页默纳克NICE3000new故障现象-不平层
十四、不平层
【故障现象】
停梯时,轿门地坎与层门地坎之间的高度不一致
【排障流程】
注:①②③详见下文。
【详细检测方法与处理措施】
① 如何使用 F4-00 平层调整
1) 如果停梯时欠平层(如图1),F4-00增大H,H=(a+b)/2。
2) 如果停梯时越平层(如图2),F4-00减小H,H=(a+b)/2。
② 如何使用 FR 组平层微调
个别楼层不平层,建议调整隔磁板,或通过以下参数调整,调整距离同上。
③ 如何验证钢丝绳打滑
请参见下一问题错层①内容。
责任编辑:
声明:该文观点仅代表作者本人,搜狐号系信息发布平台,搜狐仅提供信息存储空间服务。
今日搜狐热点默纳克3000故障代码E04′_百度知道
默纳克3000故障代码E04′
默纳克3000故障代码E04′
我有更好的答案
电梯在自动运行时,本层开门不到位你检查一下开门到位信号