漏保医用泄漏电流测试仪怎么用

漏电保护测试仪怎么用
  漏电保护器测试仪主要用于测试漏电保护器的漏电动作电流、漏电不动作电流、以及漏电动作时间,测试电流为0-500mA分为十档,时间测试范围0-799ms,16位字符型蓝屏液晶显示,该测试仪为手持式,体积小,重量轻,便于携带,是各种漏电保护器现场或室内检测的最佳测试仪表
  测量方法与步骤
  将被测漏电保护器的负载引线拆开,以防损坏负载侧电器。
  1、打开&开/关&按钮接通本仪表工作的电源,左上方的15mA指示灯发亮,正上方的液晶显示屏显示MANUAL 000ms(注:MANUAL=手动)
  2、查看被测试漏电开关铭牌上标定值(一般户内型单相二线式的漏电保护器的额定动作电流=30MA,额定不动作电流=15MA,分断时间&0.1s(即&100ms)。
  3、按下&换挡&按钮,上侧两排10个指示灯循环点亮,调到如上述的30mA档,即对应的指示灯闪亮。
  4、将测试表棒的红色插头插入&L测试线&的插座内,黑色插头插入&N测试线&的黑色插座内,黑色插头线的另外一头是黑色的鳄鱼夹,将其夹到被测试的漏电保护器的地线桩上。 5、将测试表棒的红色插头线另外一头的表笔去碰漏电保护器的下桩头对应的火线(220V),此时,正常的漏电保护器会跳闸分断,此时正上方的液晶屏显示&MANUAL xxxms(注:MANUAL=手动,xxx为被测漏电保护器的分断时间值),如不跳闸,液晶屏则会显示&MANUAL fauat(fauat=失效)
  6、检查所测数据是否符合铭牌上所规定的值。
  7、按下&复位&绿色按钮,仪表数据归零,进入开机原始状态,为下一次测试做好准备,如要连续测试,重复上述1-7项。
  技术参数
  1、额定电压:AC220V
  2、测试线电压:AC250V以下
  3、漏电电流分档:15、30、50、75、100、150、200、250、300、500mA共十档
  4、测试漏电动作时间范围:0-799ms
  5、漏电电流精度:1级
  6、动作时间显示精度:0.5级
  7、使用环境温度:0℃-40℃
  8、相对湿度:《85%
  9、外型尺寸:195&101&42
  注意事项
  1.检测漏电流时,接面板上二只红色插座,此时绝对不可直接接入之流电压,否则熔丝熔断,面板上&检测&处小孔灯亮,需更换熔断体。
  2.检测漏电保护器动作电流、分断时间时,&检测&二输入端(座插)电压为220V,切勿接入380V。
  3.检测漏电保护器动作电流时,操作要均匀迅速,为减少机芯发热,当显示电流值稳定后及时脱离电路。
  4.接线图一、三相四线接法中,&检测&二输入端(插座)的接线,其中一极必须接零线(N)另一根接任一相线。
  5.测量300mA档位漏电电流时,连续通电时间不宜超过1分钟。避免大电流造成电位器等元件发热烧毁事故。
  6.为了更好地延长仪器的使用寿命,(mA)调节旋钮不用时,请及时按逆时针旋回起始位置。仪器每次使用完,应检查机壳后盖板下的量程转换开关是否恢复至100mA端,以备下次使用。
  7.本仪器电源为一节9V叠层电池,安装在机壳后盖板内侧。打开电源开关,显示屏上无显示时,首先应检查电池是否正常,当显示
  屏左上角出现LOBAT时,表明已不能保证正常检测,需更换电池,此时将外壳后盖板卸下换上新电池,再固定好后盖板即可。在每次使用本仪器后请及时关闭电源开关,以延长电池使用寿命。
  8.仪器使用一段时间后,应注意检查测试线插销处绝缘情况和鄂鱼夹处的双层绝缘套管有否松动,以确保测试安全。
  9.本仪器系精密测试仪表,装有液晶屏、集成电路等,使用和保管时请注意防止摔、跌、压及潮湿、超高、低温等。
  10.本仪器使用500mA标;住熔断体,切不可用不合格的熔断体或其他材料代替。
关注电子发烧友微信
有趣有料的资讯及技术干货
下载发烧友APP
打造属于您的人脉电子圈
关注发烧友课堂
锁定最新课程活动及技术直播
本位主要介绍了剩余电流保护装置原理及使用。剩余电流动作保护,俗称漏电保护,由剩余电流动作继电器、低压...
镍金属氢化物(NiMH)电池的生产厂商很多,充电速率各不相同。另外,随着重复使用,NiMH电池的最大...
时至今日,漏电引发的安全隐患事件仍屡见不鲜,缺乏漏电保护或者响应不及时,造成的结果都将是致命的。
本文以集成电路测试仪为中心、主要介绍了什么是集成电路测试仪、集成电路测试仪有哪些种类、电路测试仪的组...
随着计算机技术和通信技术的飞速发展,1999年,面向计算机网(以ip为基础)、电信网和通信设备测试的...
热变形温度是表达被测物的受热与变形之间关系的参数。热变形温度的测试是记录在规定负荷和形变量下的温度。...
漏电保护器不同于断路器和隔离开关。断路器除了有分合电路功能外,还具有短路保护功能。隔离保护器只有分合...
家庭都装有漏电开关,时常发生跳闸现象,如果一天跳几次,找不到原因,就让人实在很烦恼!有的是属漏电引起...
漏电保护器跳闸是生活中比较常见的一件事,很多人对漏电保护器跳闸的原因都不了解这也是大家很想知道的。本...
漏电保护器,用以对低压电网直接触电和间接触电进行有效保护,也可以作为三相电动机的缺相保护。它有单相的...
今天拆了一个漏电保护插头。该插头适用于额定电压220V,额定电流16A的电路中,漏电流在10mA,额...
漏电保护器又称漏电保护开关,是一种新型的电气安全装置,随着人们生活水平的提高,家用电器的不断增加,在...
漏电保护测试仪测设备漏电流的方法
1、按下漏电开关测试仪“mA”(mA为电流符号)档直键开关;然后...
漏电会产生漏电流,漏电保护器检测的就是漏电保护器流出的电流和返回的电流是否相等,如果不是,则判断为漏...
日常生活中中,电路问题是比较重要的,尤其是现在家居中使用的电器越来越多,所以漏电保护器是一定要的,能...
随着人们生活水平的提高,家用电器和生活电器的不断增加,在用电过程中,由于电气设备本身的缺陷、使用不当...
罗德与施瓦茨公司的CMW500无线综测仪现在可以模仿符合IEEE 802.11ac 标准的WLAN网...
2016年入冬,中国的北京、石家庄、天津、广州等城市陷入雾霾的困扰,各种PM2.5测量仪迅速成为消费...
辐射测试仪器一般有三个调频,低频、中频、高频,它是根据不同的电磁辐射环境和电磁电器来使用,我们最长使...
真空度测试仪是一种常用的测试仪器,产品的采样设计一改以往采用电流峰值做标定的方法,而采用离子电荷来做...
高压绝缘电阻测试仪是一种常用的绝缘电阻测试仪产品,适用于各种电气设备保养、维修、试验机检定中作绝缘测...
力变压器在制造、大修后,交接和预防性试验中以及绕组平均温升的测定和故障诊断等都必须进行绕组直流电阻的...
FTS-300光缆测试仪是集成OTDR,光缆查找,红光源,光源,光功率计和光纤端面检测功能于一体的光...
俄勒冈州威尔逊维尔,2016 年 2 月 25 日 – Mentor Graphics公司(纳斯达克...
Cobham AvComm推出用于测试应答机和测距仪(DME)的新型ATC-5000NG NextG...
目前,漏电保护器作为一种新型的低压保护电器无论在城市还是在乡村安装使用非常普遍,它工作的可靠性直接影...
本文研究了如何用MSP430 单片机控制各模块的接口电路,并且能够很好地应用于实际测量当中。##MS...
互连产品供应商Molex公司发佈掌上型电线铆压拉力测试仪,这是一款用手操作的手动数位拉力测试产品,能...
随着各种电子设备使用的PCB日益精密复杂,光靠人工检测PCB背板故障不仅繁琐且可靠性低,本文介绍的基...
电子发烧友网讯: 本文主要讲的是关于防火漏电断路器的基础知识。防火漏电断路器是电路中用于防火漏电的动...
上电循环测试非常重要,因为它测试的是用户环境。设计不良的系统板或芯片会造成上电循环测试失败。此外,对...
有测试仪表多为国外品牌且价格昂贵,国内产品普遍存在测试频段有限,测试结果片面的问题;而且由于核心芯片...
我们采用AT89C52单片机设计了集成芯片测试系统。该测试系统能够实现对高校实验室中常用的TTL、C...
  图1中的简单晶体管测试仪可以判断出晶体管的类型,并且能帮助检测出晶体管的发射极、集电极和基极。其...
引言常用的测量电阻和电容的方法主要有纯模拟电路法、PLC法。采用纯模拟电路法设计电阻电容测试仪,可以...
本电路用于检查一个红外遥控器的基本操作的理想选择。该电路是基于压电蜂鸣器直接连接到一个红外线接收器I...
220V交流遥控 测试仪 电路材料BOM表: R1 = 100R-1/2W R2 = 47K R3 ...
  罗德与施瓦茨日本公司推出了支持便携终端数字接口规格“MHL(mobile high-defini...
本文基于三极管的反向偏压安全工作区原理,设计研发了一款由电感诱导的三极管RBSOA测试仪。通过反向偏...
多功能导电能力测试仪电路由探测电极、电阻分压器、缓冲电路和双色二极管组成。
如果要增加高压包在路测量功能,将下图中K为反压测试按钮VBR、Rl、Q1、Ll、L2组成自激振荡电路...
自动重合闸漏电保护开关电路主要由主控制电、漏电检测电路,以及延时电路等几部分组成。正常状况下,交流接...
罗德史瓦兹(R&S)推出携带型无线电测试仪CTH100A、CTH200A,其易于操作、小体积的特性,...
该电路是由一个4.5伏电池供电并且与一个在测试的具有内部参考的电池相比较,它由R1,R2和P1来设置...
安捷伦(Agilent)推出新E系列10无线通讯测试仪,专为需在最高资料速率下,...
漏电保护装置是用来防止人身触电和漏电引起事故的一种接地保护装置,漏电保护装置的选用,应根据系统的保护...
电池容量是衡量电池质量的重要指标。充电电池的容量测试有很多的方法。可以依据电池的放电曲线,进行短时间...
可测试A一下的igbt等管子的好坏,性价比高,供广大用户参考。
当两个探针间存在连续性时,555振荡器发出声音,振荡器的频率由R1和C1的值确定。如图所示为发声式连...
频率特性是一个系统(或元件)对不同频率输入信号的响应特性,是一个网络最重要的特性之一。幅频特性和相频...
该测试仪由脉冲信号发生器、闭合导通环路、发光二极管、可控硅SCR等组成。插上可控硅SCR,当按下按钮...
这是一个简单的伺服测试仪,将全面测试的能力,几乎所有先进的伺服。它有两个按钮,中心和扫描和电位如下:...
本文在现有选择性漏电保护原理的基础上,针对两分支电网单相漏电的情况,从理论上对数学模型进行了进一步的...
数字芯片的功能测试测试的基本原理是检测并记录芯片的输入/输出状态,将其记录的状态与标准的状态真值表进...
谊邦电子科技YB6500半导体测试系统功能更加强大,可测试十九大类二十七分类大、中、小功率的半导体分...
本电路经过了测试,可正常工作。但是,测试时采用的是CD4520计数器与CD4028解码器(因为手头没...
随着计算机技术和传感器技术的发展,为基于过程测量的非接触高压断路器机械特性测试仪的实现提供了可能
4G芯片制造商Sequans通信公司(Sequans Communications)已向Aerofl...
安捷伦科技公司日前宣布推出用于无线器件制造的 Agilent EXT 无线通信测试仪。新的 Agil...
酒精测试仪电路
如图所示为实用酒精测试仪的电路,该测试仪只要被试者向传感器吹一口气,便可显示出醉酒...
  漏电断路器测试仪HT2019兆欧表,漏电断路器测试仪功能:   -&200mA测试电流...
SGZ01是一块用于漏电保护器的集成电路.它是将漏电电流的信号与基准信号相比较,当漏
当电阻焊在线路板上时,用万用表直接测量其阻值显然读数是不准确的,因为电阻的并联效应影响了其准确性.采...
接地电阻测试仪的使用方法及注意事项
1、将仪表放置水平位置,检查检流计的指针是否在中心线上,否则应...
新型漏电保护装置原理图
通过吸收国内同类产品的优点,我们研制成功了一种新型的低压漏电保护装置,其工...
简单的晶体测试仪电路图,Simple Crystal Tester
晶体管测试仪电路,Transistor tester
Description&&n...
场效应管测试仪电路图,Mosfet TESTER
This is a variation on t...
集成运放参数测试仪设计方案(2005年电子大赛一等奖)
概述:本系统参照片上系统的设计架构、采用F...
绝缘电阻测试仪的高压电源设计
绝缘电阻测试仪的前身是兆欧表,它是一种专门用来测量变压器、电动机、电...
基于DSP的继电保护测试仪信号采集装置硬件设计
 随着电力行业的不断发展,目前国内使用的继电保护测...
固纬电子推出LCR测试仪LCR-8000G系列
固纬电子有限公司隆重推出新款高频率LCR测试仪:L...
基于FPGA的新型误码测试仪的设计与实现
本文设计实现了一种用于测量基带传输信道的误码仪,阐述了主...
简单伺服测试仪电路--Simple Servo Tester
基于HMS87C1408B的籽棉、菜籽和粮食水分综合测试仪
介绍了使用HMS87C1408B作为主...
基于单片机的轨道压力测试仪的实现
轨道电路是信号联锁的室外重要设备,起着保证行车和调车作业安全的作...
砖坯水分快速测试仪工作原理与制作
 && 本文在此介绍一种电路简单、装调容易、...
集成电路测试仪电源电路的仿真设计研究与应用
  0 引 言
  集成电路测试仪可用来测量...
基于USB接口的通用测试仪的设计与实现
随着片上系统(SoC,System on Chip)时代的...
电阻测试仪的基本原理和选购
一、耐电压测试仪耐电压测试仪又叫电气绝缘强度试验仪或叫介质强度测试仪。...
齐纳二极管测试仪
低阻抗电路的连续性测试仪
发声式连续性测试仪
120V设备的短路的测试仪
你会在一无所知的情况下出来旧的
快速视频信号波幅测试仪
中规模集成电路功能测试仪的设计
设计了一款针对学校实验室常用的中规模集成电路芯片的功能测试仪。测试...
频率特性测试仪的设计和调试
一、实验目的&&&&&nbs...
台达自动化注射针刺穿力测试仪解决方案
本文主要介绍台达产品在医用注射针刺穿力试仪的应用。 关键词:...
【摘 要】介绍了一种实用、新颖、能快速测量变压器直流电阻的高精度仪器的研制思路及现场测试效果,对其中...
数字测试仪下的参数测试单元的设计
随着电子技术的迅速发展,数字集成电路得到了广泛的应用,数字芯片已...
供应链服务
版权所有 (C) 深圳华强聚丰电子科技有限公司
电信与信息服务业务经营许可证:粤B2-您现在的位置:>>> 正文
漏电保护器测试仪注意事项
& & & & & & 漏电保护器测试仪注意事项&1.&测试线&和&地线&一定不能接错,红对红接220V(火线),黑对黑接地桩,有时接地桩松动(接地不良)也会造成测试失败,请注意辨别!2.打开&开/关&按钮时,如发现指示灯较暗,液晶屏字符显示淡或无可能是电池不足引起的,可在本仪器反面用十字起子卸下电池后盖,更换相同型号的电池。3.在使用,携带过程中,应轻拿轻放,不受强烈的颠簸,振动,摔撞,并应防止化学反应物的侵蚀。&特点:★ 提供30mA-1000mA十个档位★ 数字显示、读数保留、自动检测★ 可在线、离线测试★ 具有电压反向保护功能★ 2分钟无操作进入节电模式,显示""SL提示关机★ 电池能量不足时提示更换电池参数:1.额定电压:AC220v2.测试线电压:AC250V以下3.漏电电流分档:15. 30. 50. 75 .100 .150. 200 .250. 300 .500. mA共十档4.测试漏电动作时间范围:0-799ms5.漏电电流精度:1级6.动作时间显示精度:0.5级7.使用环境温度:0℃-40℃8.使用环境相对湿度:&85%9.外形尺寸:195(长)x101(宽)x42(深)&
关注本网官方微信 随时阅专业资讯
全年征稿 / 资讯合作
联系邮箱:
版权与免责声明
凡本网注明“来源:中国化工仪器网”的所有作品,版权均属于中国化工仪器网,转载请必须注明中国化工仪器网,,违反者本网将追究相关法律责任。
本网转载并注明自其它来源的作品,目的在于传递更多信息,并不代表本网赞同其观点或证实其内容的真实性,不承担此类作品侵权行为的直接责任及连带责任。其他媒体、网站或个人从本网转载时,必须保留本网注明的作品来源,并自负版权等法律责任。
如涉及作品内容、版权等问题,请在作品发表之日起一周内与本网联系,否则视为放弃相关权利。
日,在青岛盛瀚色谱技术有限公司(以
VOCs治理已成为2018年大气污染治理的重点方向。进一步提升环境管理能力与技术,摸清VOCs
作为分析仪器的重要战略市场,中国对生化、制药等产业的投资一定程度上刺激了生命科学和
VOCs治理已成为2018年大气污染治理的重点方向。进一步提升环境管理能力与技术,摸清VOCs漏电保护器测试仪价格怎样_装饰材料问答- 一起装修问答
短信快捷登录
请输入密码
您还可以使用合作账号登录网站:
还没有一起网帐号?10秒钟,
微信扫码&快速登录
验证即登录,未注册将自动创建一起网帐号
获取动态密码
微信账号登陆
微信扫一扫绑定/登录
漏电保护器测试仪价格怎样
微信公众平台:搜索“一起装修网”或扫描下面的二维码:
你的装修预算约 ? 万元
整体橱柜、马桶、瓷砖等
人工费+施工辅材
设计费:?元
(测量、设计、报价)
漏电保护器测试仪价格怎样
浏览37次 悬赏: 0
漏电保护器测试仪价格怎样
回答该问题即可获得 2 经验值,问题被采纳即可获得 2 经验值!
我来回答&&
装修从哪入手?
从免费户型设计开始…
全部回答(3)
A:M9000漏电保护器测试仪使用说明书
苏州华瑞科技仪器有限公司
M9000型漏电保护器测试仪,可测量漏电保护器动作电流、分断时间;还可测量交流电压。线路及设备漏电流等。M9000测试仪为90年电力科技项目,产品标准参照GB6829-86等有关标准制订,经省级审定备案,编号Q33N23453-90。
本仪器采用集成电路,体积小、功能多、准确度高、性能价格比高,便于携带使用、能测试各种类型的漏电保护器。测试结果以数字显示,直观,分辨力高,在测漏电保护器动作电流和分断时间时,*作只需几秒钟,显示结果自动暂存数秒钟后自动复零,*作极其方便。
本仪器测量交流电压范围宽,能适合任何低电压系统。
本仪器能检测线路漏电流以及用电设备在工作位置上总的漏电流。在测漏电流时,方便安全可靠,并有过流保护措施。
M9000测试仪不需另接电源,只用一节9V叠层电池,就能连续工作200小时以上。仪器配有包装兼工作背袋,可随身携带进行测试。
M9000测试仪可广泛应用于供电部门,农电部门,漏电保护器生产厂家,建筑、矿山、机床等行业的劳动安检部门以及广大电工。
二、主要技术性能
1.显示:三位半液晶数字显示;有自动暂存、锁定、复零、溢出、电池更换指示及熔丝熔断指示。
2.交流漏电流测量:范围:0—500mA(配500mA熔断体)。
准确度等级:1.0,分辨为:1mA。
3.可调交流漏电流测量:
范围:B型5—100、100—200mA。
C型5—100、100—200
200—300mA。
4.交流电压测量:
范围:0—450V。
准确度等级:1.5,分辨力:1V
5.分断时间测量:
范围:5—1000ms。
误差:±10%,分辨力:1mS。
DC9V±1V,功耗:小于20mw。
7.使用条件:
①温度:工作范围0—40℃,极限条件,-10—50℃。
②湿度:工作范围30℃(20—75)%RH。
③频率:工作范围:50±2.5HZ。
④海拔:不超过2000m。
⑤使用时应避免外界强电、磁场影响,并避免阳光直射和腐蚀性气体等有害环境。
8.尺寸:165×120×60mm
9.重量:约0.5KG。
三、工作原理
四、接线图
漏电保护器动作电流及分断时间测量
一、图示为开关式保护器,组合式保护器不带负载测试时,需将一根测试线穿过保护器的互感器;带负载线时,测试线不穿过互感器,具体接线参照保护器说明书和此接线图。
二、带负载测试时,可取另一接线法:一根测试线接于保护器后负载线中的一根相线;另一根测试式线直接与接地线(体)相接即可。
(设备插头摇地端不得与测试线头短接!)
图二交流电压测量
图三线路漏电测量图
四设备漏、电流测量
五、使用方法
1.测漏电保护器动作电流
①按下“mA”档直键开关:将(mA)调节旋钮按逆时针方向旋到底打开电源开关。
②按接线图一接好线。但需注意:按保护器种类和动作电流值大小的不同,仪器后盖上的量程转换开关推至100mA端或200mA端(B型)或300mA端(C型)。
③合上被测漏电保护器开关;此时显示屏开始显示模拟漏电流值。
④顺时针方向均匀慢速转动(mA)调节旋钮直至漏电保护器动作,此时显示屏上显示的即为动作电流值,单位为mA(毫安)数值暂存数秒针后自动复零。
⑤逆时针方向将(mA)调节旋钮到底。
⑥若需重测,合上漏电保护器开关,重复③、④、⑤,*作。
⑦检测完,测试线及时脱离交流电路;关闭电
A:1、M9000型漏电保护器测试仪,可测量漏电保护器动作电流、分断时间;还可测量交流
电压、线路及设备漏电流等。M9000测试仪为90年浙江省电力科技项,产品标准参照GB6829-86等有关标准制订、经省级审定备案,编号Q33N23
2、本仪器采用集成电路,体积小、功能多、准确度高、性能价格比高、便于携带使用、能
测试各种类型的漏电保护器。测试结果以数字显示,直观、分辨力高,在测漏电保护器动作电流和分断时间时,*作只需几秒钟,显示结果自动暂存数秒钟后自动复零,*作极其方便。
本仪器测量交流电压范围宽,能适合任何低电压系统。
本仪器能检测线路漏电流以及用电设备在工作位置上总的漏电流。在测漏电流时,方便
安全可靠,并有过流保护措施。
M9000测试仪不需另接电源,只用一节9V叠层电池,就能连续工作200小时以上。仪
器配有包装兼工作背袋,可随身携带进行测试。
A:就是没法施工,或者私自动工就遭停工处罚。监理单位不得组织验收。
A:1、打开“开/关”按钮接通本仪表工作的电源,左上方的15mA指示灯发亮,正上方的液晶显示屏显示MANUAL
000ms(注:MANUAL=手动)
2、查看被测试漏电开关铭牌上标定值(一般户内型单相二线式的漏电保护器的额定动作电流=30MA,额定不动作电流=15MA,分断时间≤0.1s(即≤100ms)。
3、按下“换挡”按钮,上侧两排10个指示灯循环点亮,调到如上述的30mA档,即对应的指示灯闪亮。
4、将测试表棒的红*头插入“L测试线”的插座内,黑*头插入“N测试线”的黑*座内,黑*头线的另外一头是黑色的鳄鱼夹,将其夹到被测试的漏电保护器的地线桩上。
5、将测试表棒的红*头线另外一头的表笔去碰漏电保护器的下桩头对应的火线(220V),此时,正常的漏电保护器会跳闸分断,此时正上方的液晶屏显示“MANUAL
xxxms(注:MANUAL=手动,xxx为被测漏电保护器的分断时间值),如不跳闸,液晶屏则会显示”MANUAL
fauat(fauat=失效)
6、检查所测*是否符合铭牌上所规定的值。
7、按下“复位”绿色按钮,仪表*归零,进入开机原始状态,为下一次测试做好准备,如要连续测试,重复上述1-7项。希望我的回答能对你有所帮助!
A:武汉恒新国仪科技有限公司、上海正普电器有限公司都是挺不错的。上海正普电器有限公司它的产品质量蛮不错的,价格也比较便宜。非常实用,多功能漏电保护器校验仪具有完备的保护功能,长期使用后的自动校表功能,是校验及测试漏电保护器的专用测试仪器。测试仪器所测试的漏电电流及动作时间采用液晶显示,结构小巧,
*作简单,。适用于低压电网的安全管理人员、漏电保护产品生产维护人员的使用.。
A:浪涌保护器采用35MM标准导轨安装
对于固定式SPD,常规安装应遵循下述步骤:
1)确定放电电流路径
2)标记在设备终端引起的额外电压降的导线,。
3)为避免不必要的感应回路,应标记每一设备的
4)设备与SPD之间建立等电位连接。
5)要进行多级SPD的能量协调
为了限制安装后的保护部分和不受保护的设备部分之间感应耦合,需进行一定测量。通过感应源与牺牲电路的分离、回路角度的选择和闭合回路区域的限制能降低互感,
当载流分量导线是闭合回路的一部分时,由于此导线接近电路而使回路和感应电压而减少。
一般来说,将被保护导线和没被保护的导线分开比较好,而且,应该与接地线分开。同时,为了避免动力电缆和通信电缆之间的瞬态正交耦合,应该进行必要的测量。
免费获取靠谱装修设计
个免费名额
我们承诺:一起装修网提供该项免费服务,绝不产生任何费用。
抢免费设计名额
每天限50个
请放心填写您的隐私将被严格保密
7年服务700万用户,中国家装十大电商平台
重复报名!
亲,您已经报过名啦,给别人留点机会呗
我们还有更多精彩活动,
向帮助了您的知道网友说句感谢的话吧!
提问期内,追加悬赏一次,可延长问题的有效期3天。悬赏越高,会吸引到越多的关注。
追加悬赏:&漏电开关测试仪怎么用
漏电开关测试仪是一种非常不错的漏电保护装置。这种小东西是检测漏电与否的一种常用装备。如果你家里的电线或者是电器怀疑存在着漏电情况,你可以使用漏电开关测试仪来检测一下自己的电器或者是电线。那么漏电开关测试仪怎么用呢?漏电保护器测试仪测试步骤:将被测漏电保护器的负载引线拆开,以防损坏负载侧电器& 1、按下“开/关”右上方的红色按钮接通漏电保护器测试仪工作的电源,左上方的15mA红色指示灯发亮,正上方的液晶屏显示MANUAL&& 000ms。& 2、查看被测试漏电开关铭牌上标定值,一般户内型单相二线式的漏电保护器的额定动作电流=30mA,额定不动作电流=15mA,分断时间≤0.1S(即≤100mS。& 3、点压“换档”按钮,左侧竖行一排10个红色指示灯从上到下循环点亮,调到如上述的30mA档,即对应的红灯闪亮。& 4、将测试表棒的红色插头插入“测试线”的红色座内,黑色插头插入“地线”的黑色座内,黑色插头线的另外一头是黑色的鳄鱼夹,将其夹到被测试的漏电保护器旁的地线桩上。& 5、将测试表棒的红色插头线另外一头的表笔去碰触漏电保护器的下桩头对应的火线(220V),此时,正常的漏电保护器会跳闸分断,此时正上方的液晶屏显示“MANUAL&& xxxms、MANUAL=手动,xxx为被测漏电保护器的分断时间值,如不跳闸,液晶屏则会显示“MANUAL&& fauat“。6、检查所测数据是否符合铭牌上所规定的值。& 7、按下“复位”绿色按钮,仪表数据归零,进入开机原始状态,为下一次测试做好准备,如要连续测试,重复上述1-7项。本文详细介绍了漏电开关测试仪的使用方法。如果你想要检测漏电与否,那么你最好是使用这种小装置进行检测,可以很容易就检测出来电器或者是开关等部位是否存在着漏电,可以很好避免漏电带来的危险。
关于孩子的断奶年龄,网上有各种各样的“标准”,但其实这样的标准却不能“放之四海而皆准”。
贝克汉姆家的小七,很大了还吸着奶嘴,但其实奶嘴在孩子几岁就应该戒掉呢?
夏天把孩子放车内,是最危险的做法,车子被阳光直射30分钟,车内的温度就飙升至45℃!
客户端下载}

我要回帖

更多关于 医用泄漏电流测试仪 的文章

更多推荐

版权声明:文章内容来源于网络,版权归原作者所有,如有侵权请点击这里与我们联系,我们将及时删除。

点击添加站长微信