智能型电缆故障测试仪步骤有哪些来源

电缆故障测试步骤及测试方式选择
来源:上海宜鸿电气 | 发布时间: |
浏览次数:
在测定电缆故障之间,测试人员除掌握本机性能与操作方法之外,必须首先确定电缆故障的性质,以便采用适当的工作方法与测试方法。
&&&&&&&& 首先用兆欧或万用表在电缆一端测量各相对地及相之间的绝缘电阻,根据阻值高低确定是低阻短路或断线开路,或者是高阻闪络性故障。
&&&& 1、&当阻值低于200~300欧姆为低阻故障,0~几十欧为短路故障,阻值极高到无限大为开路或断线故障。是否断线,还可以将电缆终端相连万能用表在始端测量被短路接两相的阻值加以确认。此类故障可用低脉冲法直接测定。
&&&&& 2、&当阻值很高(数百兆和千兆)且在作高压实验时有瞬间放电现象,此类故障一般称为闪络性故障,可采用直流高压闪测法确定。
&&&&& 3、&高阻故障:阻值高于低阻故障,且在作高压试验时直流高压闪测法确定。
&&&&& 4、&按一定方式粗略测试之后再进行确定点,必要时需找电缆路径,丈量电缆长度或距离。
&上一篇:没有了!
页面版权所有/
上海宜鸿电气科技有限公司  备案号:   地址:上海市闸北区中华新路588号
服务热线:021-0; 传真:021-0; E-mail: 
本站关键词:电缆故障测试仪 路灯电缆故障测试仪 高压电缆故障测试仪 Copyright by www.yhdlgz.com ©   All Rights Reserved豆丁微信公众号
君,已阅读到文档的结尾了呢~~
电缆故障智能测试仪是一套综合性的电缆故障探测仪器。 能对电缆的高阻闪络故障, 高低阻性的接地,短路和电缆的断线,接触不良等故障进行测试,若配备声测法定点仪,可准确测定故障点的精确位置。特别适用于测试各种型号、不同等级电压的电力电缆及通信电缆。
扫扫二维码,随身浏览文档
手机或平板扫扫即可继续访问
电缆故障测试仪使用方法操作步骤介绍
举报该文档为侵权文档。
举报该文档含有违规或不良信息。
反馈该文档无法正常浏览。
举报该文档为重复文档。
推荐理由:
将文档分享至:
分享完整地址
文档地址:
粘贴到BBS或博客
flash地址:
支持嵌入FLASH地址的网站使用
html代码:
&embed src='http://www.docin.com/DocinViewer--144.swf' width='100%' height='600' type=application/x-shockwave-flash ALLOWFULLSCREEN='true' ALLOWSCRIPTACCESS='always'&&/embed&
450px*300px480px*400px650px*490px
支持嵌入HTML代码的网站使用
您的内容已经提交成功
您所提交的内容需要审核后才能发布,请您等待!
3秒自动关闭窗口您所在位置: &
&nbsp&&nbsp&nbsp&&nbsp
电缆故障测试方法及选择.doc 7页
本文档一共被下载:
次 ,您可全文免费在线阅读后下载本文档。
下载提示
1.本站不保证该用户上传的文档完整性,不预览、不比对内容而直接下载产生的反悔问题本站不予受理。
2.该文档所得收入(下载+内容+预览三)归上传者、原创者。
3.登录后可充值,立即自动返金币,充值渠道很便利
电缆故障测试方法及选择
你可能关注的文档:
··········
··········
易达 —— 多面手
电缆故障测试方法及选择
陕西易达电气有限公司.何平
一、目前国内外已有的电缆故障测试技术
目前国内外关于电缆测试的技术日新月异,有不少新原理的测试技术,同样的原理,各个厂家实现方式又各有不同,起的名称五花八门,因为新技术国家没有相应的标准,使用方技术人员也无法分清。现总结归纳如下:
测试低阻、短路、开路故障及全长:低压脉冲法。
用仪器本身发出的脉冲信号(脉冲宽度及幅度可以调节,幅值最大200V左右),施加电缆芯—芯或芯—地间,脉冲信号在遇到低阻、短路、开路故障时就可以产生反射信号。测试发射脉冲和反射脉冲之间的距离就是测试端到故障点的距离。
全长波形及判断与开路故障相同。
低压脉冲法由于简单、易用,已在脉冲法测试仪器中成为最基本的功能之一。
测试高阻故障(高压脉冲法):
双冲击延弧法(三次脉冲法) 此方法的核心为:
1、将冲击与延弧电路分为两部分,冲击回路主要进行故障点的冲击击穿,故障点处获得的冲击能量大。
2、当冲击电压下降并稳定时,用延弧电容通过延弧电路施加小电流使故障点闪络击穿时间延长,并加载低压脉冲测试信号测试故障点距离(短路波形)。由于有专门的延弧电路,使延弧时间达到数十毫秒,这样更容易得到有效波形。
将测得的故障短路波形和全长开路波形自动叠加后的变化点便是故障点在冲击电压作用下,故障点被电弧击穿短路的同时,发送一个(或多个)低压测试脉冲,即可在短路点得到一个短路反射的回波,即反射回波的极性与发射脉冲的极性相反。当故障点短路电弧熄灭后,再发射一个低压测试脉冲,可测得电缆的开路全长波形。前后两次采集到的波形同时显示在一个屏面上并自动靠拢、对齐、叠加。开路全长波形与发射脉冲同极性,故障反射波形的极性与发射脉冲极性相反,且一定在全长距离以内。故障点以前的两个测试波形,在规律上重合得很好,一旦越过故障点,两个波形就产生明显离散,不再重合。两条曲线的离散点就是故障点距测试端的距离。 电桥出于平衡状态时故障距离:X 2*L*P‰
路径查找:
音频路径法: 给被测电缆施加音频信号,沿线用单/多线圈接收机接收 电缆发出的电磁信号判断电缆路径走向。
冲击脉冲法: 给被测电缆施加冲击脉冲,沿线用线圈接收机接收电缆 发出的电磁信号信号判断电缆路径走向。
声磁同步法:
给被测电缆施加高压冲击脉冲,在故障点附近同时接收故障点发出的声波、电磁波及它们之间的时
间差确定故障点位置。
跨步电压定点法: 给被测电缆施加脉动或脉冲信号,如果电缆故障点处存在破损并接大地,在故障点附近就存在跨步电压现象,故障点前、后电压方向互反。
电磁预定点法:
给被测电缆施加高压冲击脉冲,根据故障点前后所收到的电磁波信号的差异来判断故障位置。
音频定点法: 给被测电缆施加音频信号,根据故障点前后所收到的音频信号的差异来判断故障位置。一般对于低阻、短路、断路较为有效。
电缆识别:
音频电缆识别法: 给被测电缆施加音频信号,根据测试电缆所收到的音频信号的差异来判断那条是施加信号的电缆。一般,音频电缆识别法只是作为参考。
冲击脉冲电缆识别法: 给被测电缆施加脉冲信号,根据测试电缆所收到的脉冲信号的方向差异来判断那条是施加信号的电缆。冲击脉冲电缆识别法抗干扰能力较强。
二、电缆故障测试流程及方法选择
1.电缆故障测试流程:
2. 电缆故障测试方法选择:
上图测试流程函盖220V—220KV电压等级的路灯电缆、控制电缆、动力电缆及超高压动力电缆。
从测试技术方法及使用人员技术水平角度考虑:
对于路灯电缆、地埋信号电缆、低压动力电缆: 绝大多数情况电缆已破损并接大地,这时应考虑直接以跨步电压法直接定点为主测试方法,此法对测试人员技术水平要求较低。
但如果电缆较长(大于400米以上),因为跨步电压法为沿电缆路径全线进行测试,有的地方路况人难于进行长距离测试,工作量就较大。这时,可考虑以脉冲法或电桥法测试配合使用。用脉冲法或电桥法测试故障点大致距离,再进行跨步电压法或声磁同步等方法定点。这样可以极大提高效率,但对测试人员技术水平要求高一些。
如果为单芯电缆,无法用脉冲法测距。
对于6KV及以上高压电缆主绝缘故障:
目前大部分电缆都为铠装屏蔽电缆,故障外护套破损比例为20%左右,很多故障点开挖出来后为内部故障,通过外表目测也无法看到。针对此情况,测距也就显得尤为重要,没有故障点的大致距离,如果全线定点就显得非常盲目,效率太低。
测试故障距离可考虑脉冲法(包括低压脉冲和多种高压脉冲法)为主,高压电桥法为辅的测试原则。这两个方法各有特
正在加载中,请稍后...}