闭式空调系统改造变频水泵,水泵安装在屋顶23米高度,空调箱安装在一楼吊装,水泵扬程25米,泵进口没压力,为什么

&·&&·&发帖说明 本小组需要加入才可以发帖
你见过膨胀罐定压补水泵扬程这样选过的吗?
发表于&&&&4682人浏览&&&&7人跟帖&&&&&&
昨天遇到一个有趣的问题,领导说他同事说补水泵的选取除了的方法外,还有一种取法,我听了之后感觉非常新颖,也觉得非常适合大家讨论,所以今天特意贴出来让大家看看。补水泵扬程取法1:技术措施上明确说明采用膨胀罐定压补水泵的扬程应该比系统最高点高0.5米,那么如果楼层高度是50米,按照技术措施的说法,就是至少得保证50.5米的扬程;补水泵扬程取法2:按照领导朋友的说法(此朋友在设计员),补水泵的扬程,应该是系统最高点的压力减去循环泵的扬程,比如楼层是50米高,循环泵扬程是36米,补水泵的扬程应该选取为14米即可!按照他的理由,补水泵运行的时候,循环水泵也在运行,所以补水泵就不存在补不进水的情况。我感觉他的这种说法不科学,如果这个系统补水泵扬程定在14米,那么补水泵的停止压力应该在多少,电磁阀的工作压力应该在多少,膨胀罐的开启压力又该在多少呢?
分享到微信朋友圈
打开微信"扫一扫",扫描上方二维码请点击右上角按钮&,选择&
奖励&&&&&&
&&&&&奖励于& 03:12:13
&&发表于&&|&
我觉得那位领导朋友的说法不能成立。其思维方法是错误的。如果他的思维正确,如果水系统最高点只有36米,系统循环泵扬程也是36米,岂不是0的水泵也能补水?但是并非说这样选补水泵就一定不能有效补水,假如补水泵的额定扬程(铭牌上的标称扬程)是14米,但实际运转时的工作扬程一定是大于50米的,只是补水流量很小,远远小于额定流量。假如实际的补水量仍大于系统的泄露水量,这样的补水泵还是可以保证系统正常工作;反之如果实际的补水量小于系统的泄露水量,这样的补水泵就不能保证系统正常工作了。
奖励&&&&&&
&&&&&奖励于& 03:12:32
&&发表于&&|&
案例中领导朋友如此认识气压罐补水泵的是基于对闭式水系统定压概念的不清晰。 1、闭式水系统的定压原则是保证水系统内任意点不出现负压或水的汽化。 2、常用闭式水系统定压方式。即,在水系统中定压点的最低运行压力应保证水系统最高的的压力≮5kPa。因此,对高位开式膨胀水箱要求其高度至少应“高出系统5m”;对气压罐补水泵则要求其扬程至少应稳压为“静水高度+5m”。不同定压方式在对闭式水系统的定压却是等同的,也呼应于的规定。 3、领导朋友认为“补水泵运行的时候,循环水泵也在运行”,这有必然的逻辑关系
奖励&&&&&&
&&&&&奖励于& 04:50:12
&&发表于&&|&
我是在想,如果补水泵的小于系统静水压力,水会不会倒流出来?
奖励&&&&&&
&&&&&奖励于& 04:02:36
&&发表于&&|&
以下是引用第三地晚餐在 9:25:00的发言:我是在想,如果补水泵的小于系统静水压力,水会不会倒流出来?...查水泵样本中的性能曲线,假如该水泵在0流量工况下的扬程低于系统静水压力,就会形成倒流。反之,只要0流量对应的工作扬程大于系统静水压力,就如我在2楼所说那样,该水泵能够有效地给系统补充水,至于补进的水是否够用,再看系统的泄露量是多少。
奖励&&&&&&
&&&&&奖励于& 04:02:39
&&发表于&&|&
以下是引用dongzhesheng在 16:20:00的发言: [quote]以下是引用第三地晚餐在200...查水泵样本中的性能曲线,假如该水泵在0流量工况下的低于系统静水压力,就会形成倒流。反之,只要0流量对应的工作扬程大于系统静水压力,就如我在2楼所说那样,该水泵能够有效地给系统补充水,至于补进的水是否够用,再看系统的泄露量是多少。呵呵,这个回答相当精彩,一语中的,我也学会一个分析问题的方法,以后分析水泵,就从起点开始分析,然后做推论,就一定能够找出问题所在来!
奖励&&&&&&
&&&&&奖励于& 04:02:46
&&发表于&&|&
以下是引用第三地晚餐在 16:26:00的发言:呵呵,这个回答相当精彩,一语中的,我也学会一个分析问题的方法,以后分析水...先别夸奖什么“精彩”,其实我还要感谢你!正是因为你的提问,使我发觉自己在2楼的发言也是不严谨的。那句“假如补水泵的额定扬程(铭牌上的标称扬程)是14米,但实际运转时的工作扬程一定是大于50米的”,就很不严谨!实际上,只要是“平坦型”水泵,标称扬程14米,其0流量下的工作几乎不可能超过50米。“陡峭性”水泵则是有可能的。
奖励&&&&&&
&&&&&奖励于& 04:02:51
&&发表于&&|&
这个说法是不正确的,可以参看课程《流体输配管网》中有专门如何画水压图。画出来就很清楚了。 定压其实就是满足两点:1、管路中不能产生负压。 2、管路不能超压。
奖励&&&&&&
&&&&&奖励于& 04:21:36
后才能评论,评论超过10个字,有机会获得筑龙币奖励!
筑龙学社APP扫码
立即免费下载资料
只需1元,认证E会员,百万资料免费下
【微信扫码支付】
您已成功认证为E会员
还可以输入&120&字
他一定是哪里做的不够好,别替他瞒着了,告诉我们吧~
:&400-900-8066冷却塔放在楼顶,总高度25米,如果我把泵也放在楼顶,从楼顶往下供水再循环回冷确塔,30米的扬程够不?_百度知道
冷却塔放在楼顶,总高度25米,如果我把泵也放在楼顶,从楼顶往下供水再循环回冷确塔,30米的扬程够不?
我有更好的答案
不够,选东西要大于25%到30%左右最好,40米扬尘算保守的,不光管路损耗,冷却塔在布水是也需要压力,如果像流水那样,布水坑定不理想,冷却塔就起不到降温的作用!
采纳率:39%
不够,得40米,因为要考虑管路损失
你只算把水用上去的长,还有循环的呢
什么循环的?
你难道不停的把水往楼上注而不把水运下来吗
其他1条回答
为您推荐:
您可能关注的内容
换一换
回答问题,赢新手礼包
个人、企业类
违法有害信息,请在下方选择后提交
色情、暴力
我们会通过消息、邮箱等方式尽快将举报结果通知您。&&所属分类 &&
空调闭式水系统水泵的扬程计算
空调闭式水系统的扬程计算公式&对闭式水系统:
www.ehvacr.com ∑△h=Hf+Hd+Hm。Hf、Hd——水系统沿程阻力和局部阻力损失Pa。Hm——设备阻力损失Pa。冷冻水泵扬程估算方法
Ehvacr 这里所谈的是闭式空调冷水系统的阻力组成,因为这种系统是量常用的系统。
暖通空调zaixian 1.冷水机组阻力:由机组制造厂提供,一般为60~100kPa。2.管路阻力:包括磨擦阻力、局部阻力,其中单位长度的磨擦阻力即比摩组取决于技术经济比较。若取值大则管径小,初投资省,但水泵运行能耗大;若取值小则反之。目前设计中冷水管路的比摩组宜控制在150~200Pa/m范围内,管径较大时,取值可小些。
版权为ehvacr.com 3.空调未端装置阻力:末端装置的类型有风机盘管机组,组合式空调器等。它们的阻力是根据设计提出的空气进、出空调盘管的参数、冷量、水温差等由制造厂经过盘管配置计算后提供的,许多额定工况值在产品样本上能查到。此项阻力一般在20~50kPa范围内。
ehvacr.com 4.调节阀的阻力:空调房间总是要求控制室温的,通过在空调末端装置的水路上设置电动二通调节阀是实现室温控制的一种手段。二通阀的规格由阀门全开时的流通能力与允许压力降来选择的。如果此允许压力降取值大,则阀门的控制性能好;若取值小,则控制性能差。阀门全开时的压力降占该支路总压力降的百分数被称为阀权度。水系统设计时要求阀权度S&0.3,于是,二通调节阀的允许压力降一般不小于40kPa。
版权为ehvacr.com 根据以上所述,可以粗略估计出一幢约100m高的高层建筑空调水系统的压力损失,也即循环水泵所需的扬程:1.冷水机组阻力:取80 kPa(8m水柱);2.管路阻力:取冷冻机房内的除污器、集水器、分水器及管路等的阻力为50 kPa;取输配侧管路长度300m与比摩阻200 Pa/m,则磨擦阻力为300*200=60000 Pa=60 kPa;如考虑输配侧的局部阻力为磨擦阻力的50%,则局部阻力为60 kPa*0.5=30 kPa;系统管路的总阻力为50 kPa+60 kPa+30 kPa=140 kPa(14m水柱); 暖通空调在线 3.空调末端装置阻力:组合式空调器的阻力一般比风机盘管阻力大,故取前者的阻力为45 kPa(4.5水柱);4.二通调节阀的阻力:取40 kPa(0.4水柱)。5.于是,水系统的各部分阻力之和为:80 kPa+140kPa+45 kPa+40 kPa=305 kPa(30.5m水柱)
版权为ehvacr.com 6.水泵扬程:取10%的安全系数,则扬程H=30.5m*1.1=33.55m。根据以上估算结果,可以基本掌握类同规模建筑物的空调水系统的压力损失值范围,尤其应防止因未经过计算,过于保守,而将系统压力损失估计过大,水泵扬程选得过大,导致能量浪费。
www.ehvacr.com ∑△h指的是系统最不利环路沿程阻力和局部阻力的和加上冷水机组阻力和末端装置的阻力。
暖通-空调-在线 冷却水塔的水泵选择
暖通百科 知道冷却水系统一般多是开式系统,它里面有个高差(又叫静水压力)
nuantongkongtiaozaixian 这个值是水泵吸入最低点运送到最高点的高差,还是冷却水塔喷嘴到地面的高差静水压力应该是水泵停止状态下,冷却塔静止液面到水泵或设备末端得高差。
版权为ehvacr.com 水泵扬程=管道沿程阻力+局部阻力+设备阻力+冷却塔布水器压力+布水器到集水器高差冷却塔布水器压力和喷雾压力是不是一个称呼!
Ehvacr 水塔扬程确定为,冷凝器60到100KPA,沿程和局部阻力为80到120PA每米,冷却塔喷雾压力50KPA,再加上冷却塔水的提升高度,再X个系K=1.1~1.2,不知道这样算出的扬程和实际的有多大的误差?
暖通空调zaixian 冷凝器50到80KPA,沿程+局部阻力为300到500PA每米,冷却塔喷雾压力50KPA,再加上冷却塔水的提升高度,再X个系K=1.1~1.2, 暖通空调在线 100KPA阻力的冷凝器,我做设计的时候几乎没有见过假如是层流的话 ,系数为64/RE,.紊流为0.3164RE(—0.25),(不知道上标不显示,-0.25是在RE的上角),临界的RE为2320.动压的取值在PA吧,流速取值一般在2到3之间差不多吧.这样算出这来的是沿程阻力,Hd/Hf小型住宅建筑为1~1.5,大型高层建筑为0.5~1,远距离(集中供冷)0.2~0.6.这样算出来的应该比较接近吧,如果是小型住宅的话300左右,设计多采用集中供冷,结果在200以下.以上的是闭式系统,开式的要加上静水压力. 暖通空调在线 也不知道这样与实际的有多的差距?取300-500PA是考虑到水管上的阀门和管件,,一般设计使用沿程200PA-300PA
暖通在线 静水压力应该是水泵停止状态下,冷却塔静止液面到水泵或设备末端得高差。
ehvacr.com 水泵扬程=管道沿程阻力+局部阻力+设备阻力+冷却塔布水器压力+布水器到集水器高差同意,还有系数1.1~1.2
版权为ehvacr.com 冷却水塔扬程计算公式为:
nuantongkongtiaozaixian 扬程=管路沿程阻力+管路局部阻力+冷凝器侧的阻力+冷却塔中水的提升高度(从冷却水塔的底部水池到喷淋器的高差*0.0098MPa)+冷却塔布水器喷头的喷雾压力(引风式玻璃钢冷却塔约为0.02---0.05MPa,水喷射冷却塔约等于0.08--0.15MPa)。
nuantongkongtiaozaixian
暖通在线 举例说明如下:
暖通空调zaixian 题:生活给水箱在地下室(-4.2米),通过DN65的管带到30米高的,屋顶水箱
暖通-空调-在线 问:(1)这个生活给水泵杨程怎么算啊,还有这个流量是怎么计算?
ehvacr.com (2)直接给生活水箱的,DN65管道的流量怎么计算? 暖通空调在线 一、问题一解答过程:简单概述如下
ehvacr.com 水泵扬程的组成:扬程=需要提升的高度+管道传送过程中压力损失+局部压力损失+安全余量
暖通百科 (1)管道传送过程中压力损失:
暖通在线 是指水流与管道内壁摩擦产生的压力降,需要用水力公式计算(结果精确);或者可以在给排水设计手册中水力损失查询(结果比较精确);或者依靠经验公式计算(结果一般,但是如果不是在实验室要求严格的数据分析用,对于工程实际中应用已经足够满足要求了),对有一定经验的设计人员一般都采用经验公式计算,对于在水流在合理流速内的管道传送过程中压力损失一般为管道长度的1/8~1/12,这里取1/10,即管道损失34*1/10=3.4M,需要提升的高度=30+4.2=34.2M。
暖通在线 (2)局部压力损失
Ehvacr 是指水流通过阀门、弯头等产生的压力降,同样也有数据可查及公式计算,这里还是采用经验公式,约等于管道损失的0.5~0.9,因为这里管道较短,所以取上限0.9,局部压力损失=3.4*0.9=3M
Ehvacr (3)安全余量
暖通百科 这里取3M,
Ehvacr (4)水泵的扬程=34.2M+3.4M+3M+3M=43.4M
暖通百科 二、问题二的解答过程 暖通空调在线 问题二中直接给生活水箱的,那条DN65管道的流量怎么计算?
www.ehvacr.com 其实很简单,送水管的流量就是水流速度(合理流速)×管路截面积(要注意的是单位要统一,不能出错)
ehvacr.com (1)DN65管路送水的水流合理流速在2.5m/s~3.0m/s(管路越大,允许的流速越高)
www.ehvacr.com (2)取2.5m/s计算流量:L(m^3/h)=πr^2*v*3600
暖通-空调-在线 3.14*(0.065/2)^2*2.5*m^3/小时,即流速在2.5m/s时一小时可以输送30吨的水。
版权为ehvacr.com 如果3.0m/s,一小时可以输送36吨的水。
下载次数:0
→如果您认为本词条还有待完善,请
词条内容仅供参考,如果您需要解决具体问题(尤其在法律、医学等领域),建议您咨询相关领域专业人士。
暂无同义词
词条创建者
浏览次数: 3481 次开式系统和闭式系统中水泵扬程的选择_百度文库
您的浏览器Javascript被禁用,需开启后体验完整功能,
享专业文档下载特权
&赠共享文档下载特权
&10W篇文档免费专享
&每天抽奖多种福利
两大类热门资源免费畅读
续费一年阅读会员,立省24元!
开式系统和闭式系统中水泵扬程的选择
&&开始系统和闭式系统的区别,开始系统和闭式系统中水泵扬程的选择方法
阅读已结束,下载本文需要
想免费下载本文?
定制HR最喜欢的简历
你可能喜欢您所在位置: &
&nbsp&&nbsp&nbsp&&nbsp
空调系统设计标准.doc 94页
本文档一共被下载:
次 ,您可全文免费在线阅读后下载本文档。
下载提示
1.本站不保证该用户上传的文档完整性,不预览、不比对内容而直接下载产生的反悔问题本站不予受理。
2.该文档所得收入(下载+内容+预览三)归上传者、原创者。
3.登录后可充值,立即自动返金币,充值渠道很便利
你可能关注的文档:
··········
··········
第一章 设计参考规范及标准 4
一、通用设计规范: 4
二、专用设计规范: 4
三、专用设计标准图集: 5
第二章 设计参数 5
一、商业和公共建筑物的空调设计参数 ASHRAE 5
二、舒适空调之室内设计参数 日本 6
三、新风量 7
1、每人的新风标准ASHRAE 7
2、最小新风量和推荐新风量UK 8
3、各类建筑物的换气次数??UK 8
各场所每小时换气次数 9
4、每人的新风标准UK 9
5、考虑节能的基本新风量(1/s人)(日本) 10
6、办公室环境卫生标准
7、民用建筑最小新风量 10
第三章 空调负荷计算 13
一、不同窗面积下,冷负荷之分布% 13
二、负荷指标(估算)(仅供参考) 13
三、空调冷负荷法估算冷指标。空调冷负荷法估算冷指标(W/m2空调面积)见下表 14
四、按建筑面积冷指标进行估算
建筑面积冷指标 16
五、建筑物冷负荷概算指标香港 17
六、各类建筑物锅炉负荷估算W/m3℃ 18
七、热损失概算W/m℃ 18
八、冷库冷负荷概算指标 18
第四章 风管系统设计 19
一、通风管道流量阻力表 19
1、缩伸软管摩擦阻力表 19
2、镀锌板风管摩擦阻力表 19
二、室内送回风口尺寸表 22
1、风口风量冷量对应表 22
2、不同送风方式的风量指标和室内平均流速ASHRAE 23
三、室内风管风速选择表 23
1、低速风管系统的推荐和最大流速m/s 23
2、低速风管系统的最大允许速m/s 23
3、通风系统之流速m/s 24
四、室内风口风速选择表 24
1、送风口风速 24
2、以噪音标准控制的允许送风流速m/s 25
3、推荐的送风口流速m/s 25
4、送风口之最大允许流速m/s 25
5、回风口风速 25
6、回风格栅的推荐流速m/s 26
7、百叶窗的推荐流速m/s 26
8、逗留区流速与人体感觉的关系 26
9、顶棚散流器送风量 26
10、侧送风口送风量 27
五、室内风口的简单布置 29
1、送风口布置间距 29
2、标准型号风盘所接散流器的尺寸表-办公室 29
3、散流器布置 29
4、空调房间允许最大送风温差℃ 30
5、工艺性空气调节空调房间允许最大送风温差. 30
6、厨房通风问题 30
7、消声器、静压箱总结 30
六、防排烟设计 32
第五章 管道系统设计 36
一、空调管路系统的设计原则 36
二、管路系统的管材 37
三、供回水总管上的旁通阀与压差旁通阀的选择 37
四、空调水系统管径的确定 39
五、冷冻水泵扬程估算方法 40
1、水泵扬程简易估算法 41
2、冷冻水泵扬程实用估算方法 41
3、水泵扬程设计 42
六、冷却水系统的设计 43
1、冷却水系统的补水量 43
2、冷却水循环系统设计中应注意的几个问题: 44
七、冷凝水管道设计 44
八、分汽缸、分水器、集水器尺寸的确定 45
九、膨胀水箱的容积计算 48
十、空压管道管径选择表 50
十一、空调水处理系统 51
十二、保温 51
十三、阀门选用 52
第六章 空调设备选型 53
一、机组选型 53
二、机组选型案例 53
三、辅助设备 54
1、冷却塔 54
2、水泵的选型: 55
3、热泵中央空调系统水量计算 55
4、冷冻水和冷却水流量估算 56
5、设备水压力降?估算(日本) 56
6、制冷机冷却水量估算表 56
第七章 自控系统设计 57
第八章 材料、设备资料 57
一、钢板和铝板的厚度和重量ASHRAE 57
二、角钢和角铝的规格和重量ASHRAE 57
三、计算单位换算 58
四、常用液体的密度(单位:103千克/米3,未注明者为常温下) 59
五、空气调节常用计算公式 61
六、钢材理论重量计算 62
七、专业英语 63
第九章 耗电量、机房面积 73
1、水源热泵系统设备耗电量比例 73
2、医院耗电量比例?TRANE 73
3、各种系统分项造价占总造价的百分率%(近似) 73
4、冷水机组和附属设备估算(△t=5℃) 73
5、空调面积占建筑面积比例 74
6、空调机房建筑面积概算指标 74
7、空调设备所占的建筑面积百分率% 75
8、设备层布置原则: 75
第十章 参考实例 76
第十一章 暖通空调中存在的问题及解决办法、图纸要求 76
一、贯彻执行暖通设计规范、标准方面存在的问题 76
1.1 室内外空气计算参数不符合规范要求 76
1.2 供暖热负荷计算有漏项和错项 76
1.3 卫生间散热器型式选择不妥 76
1.4 楼梯间散热器立、支管未单独配置 77
1.5 供暖管道敷设坡度不符合规范要求 77
1.6 厨房操作间通风存在问题 77
1.7 膨胀水箱与热(冷)水系统的连接不符合规范要求 77
1.8 通风空调系统防火阀的设置不符合规范
正在加载中,请稍后...}

我要回帖

更多关于 空调循环水泵 的文章

更多推荐

版权声明:文章内容来源于网络,版权归原作者所有,如有侵权请点击这里与我们联系,我们将及时删除。

点击添加站长微信