3秒自动关闭窗口中达变频器22kw带18.5kw甩干电机,启动时间200秒,显示电流在8HZ时攀升到70A,然后OL报警_百度知道
色情、暴力
我们会通过消息、邮箱等方式尽快将举报结果通知您。
中达变频器22kw带18.5kw甩干电机,启动时间200秒,显示电流在8HZ时攀升到70A,然后OL报警
不知咋回事电流启动30A一路攀升到70A,有时不报警就逐渐下降,一只到50Hz,空载16A
启动时间200秒 是不是时间太长了点 我不太懂你这个甩干机的工艺过程 但是启动时间也就十几秒 后者是 几秒钟 最终达到 理想转速 你这一直8HZ运转 是什么意思 不明白 可能是因为你的 闭环控制的原因吧 (你没说太清楚工艺要求和过程)空载16A应该正常 变频器运行在8HZ 电流不该达到70A 不知道你是启动之后多久 攀升到70A的 50HZ之前 电流应该是随着负载变化的 那么考虑是不是负载有突变呢 有掐住的现象 ,或者是电动机轴承 或者是轴承连接的地方有问题再或者 是不是考虑电动机绝缘问题呢 这三个问题 你要逐个考虑 逐个排除
如有不懂的地方 请追问
18.5kW 4极 三相异步电机离心机的启动过程:启动时间200秒, 从静止到全速。
频率从0HZ到50HZ。一开始电流迅速攀升到30A左右(2秒内),然后不断升高,到8Hz左右达到顶峰70A左右,然后OL报警。 如果没到70A,在60A左右,则过8Hz后电流不断下降,到正常转速时电流16A左右。 处理:调启动时间增大减小都无效。
18.5KW 三相异步电机 额定电流 该是 36A 左右 你这个 攀升到 60A 或者是70A 是在 启动时间 200秒之内 还是 200秒之外
如果是前者的话 考虑是不是 启动之初负载有掐住(堵转)现象 或者是电动机因为轴承有堵转现象了 如果是200秒之外的话 那么就是一般过载问题 这样的问题 应该好处理有以下几点 需要考虑
1 考虑是不是电动机 或者是线路绝缘有问题 ,处理方法 拆下变频器输出端 电线 用兆欧表遥测绝缘 如果小于0.5M欧 那么就是绝缘有问题 了,2 考虑是不是有堵转现象,电动机轴承或者是负载有掐住的现象 掐住时间长了 就会导致电流增大 最后导致过载跳闸 ,处方法 卸下负载 让电动机空载转动 看看有没有类似事件发生 ,在此期间 用铁棍 或者螺丝刀一端 放在电动机上 用耳朵对着另一端 听听轴承转动声音 如果有杂音 能听出来 那考虑就是轴承的问题 ,如果空转没发现问题 带上负载 继续转 再听轴承的声音 ,如果没问题 ,观察负载 并实时观察电流变化 如果是电流突变 那么一定能够听得出来 是哪里有堵转现象了 (因为不是堵转 不会有突变),如果是一点点跃升至你说的 60A 后者是 70A 的话 那你就要心细一点
听听轴承的声音 看看负载有没有机械掐住现象
首先确定电机和离心机是没有问题的,因为用英威腾的变频器是没有问题的。
估计是变频器参数没有调好。
采纳率:61%
应该重新设置 F/V 曲线。
8hz频率太低了
低频转矩不行