地下埋设电缆应该离房屋围墙地基多少米
别人在我们厂 围墙外挖沟埋设电缆,距离我们房屋、围墙地基也就一米 会不会有所影响
找人家理论人家还说 法律规定就是一米
我也不懂 所以咨询下大家
他们做的到底对不对
应该多少米符合安全距离
一定要有法律效应的说法
我有更好的答案
根据国标GB50293和GB50168,地下埋设电缆离建筑物外缘平行距离不小于0.5米为安全距离,电缆埋地深度应不小于0.7米。电缆敷设国家标准GB 电缆敷设) GB 电缆敷设) 5 电缆敷设 5.1 一般规定 5.1.1 电缆的路径选择,应符合下列规定:
避免电缆遭受机械性外力、过热、腐蚀等危害。
满足安全要求条件下使电缆较短。
便于敷设、维护。
避开将要挖掘施工的地方。
充油电缆线路通过起伏地形时,使供油装置较合理配置。 5.1.2 电缆在任何敷设方式及其全部路径条件的上下左右改变部位,都应满足电缆允许弯曲半径要求。电缆的允许弯曲半径,应符合电缆绝缘及其构造特性要求。对自容式铅包充油电缆,允许弯曲半径可按电缆外径的20倍计。 5.1.3 电缆群敷设在同一通道中位于同侧的多层支架上配置,应符合下列规定:
应按电压等级由高至低的电力电缆、强电至弱电的控制和信号电缆、通讯电缆的顺序排列。当水平通道中含有35kV以上高压电缆,或为满足引入柜盘的电缆符合允许弯曲半径要求时,宜按“由下而上”的顺序排列。在同一工程中或电缆通道延伸于不同工程的情况,均应按相同的上下排列顺序原则来配置。
支架层数受通道空间限制时,35kV及以下的相邻电压级电力电缆,可排列于同一层支架,1kV及以下电力电缆也可与强电控制和信号电缆配置在同一层支架上。
同一重要回路的工作与备用电缆需实行耐火分隔时,宜适当配置在不同层次的支架上。 5.1.4 同一层支架上电缆排列配置方式,应符合下列规定:
控制和信号电缆可紧靠或多层迭置。
除交流系统用单芯电力电缆的同一回路可采取品字形(三叶形)配置外,对重要的同一回路多根电力电缆,不宜迭置。
除交流系统用单芯电缆情况外,电力电缆相互间宜有35mm空隙。 5.1.5 交流系统用单芯电力电缆的相序配置及其相间距离,应同时满足电缆金属护层的正常感应电压不超过允许值,并使按持续工作电流选择电缆截面尽可能较小的原则来确定。
未呈品字形配置的单芯电力电缆,有两回线及以上配置在同一通路时,应计入相互影响。 5.1.6 交流系统用单芯电力电缆与公用通讯线路相距较近时,宜维持技术经济上有利的电缆路径,必要时可采取下列抑制感应电势的措施:
使电缆支架形成电气通路,且计入其他并行电缆抑制因素的影响。
对电缆隧道的钢筋混凝土结构实行钢筋网焊接连通。
沿电缆线路适当附加并行的金属屏蔽线或罩盒等。 5.1.7 明敷的电缆不宜平行敷设于热力管道上部。电缆与管道之间无隔板防护时,相互间距应符合电缆与管道相互间允许距离的规定(表5.1.7)。 电缆与管道相互间允许距离(mm) 5.1.8 需抑制电气干扰强度的弱电回路控制和信号电缆,除遵照本规范第3.6.5条~第3.6.8条规定外,当需要时可采取下列措施:
与电力电缆并行敷设时相互间距,在可能范围内宜远离;对电压高、电流大的电力电缆间距更宜较远。
敷设于配电装置内的控制和信号电缆,与耦合电容器或电容式电压互感器、避雷器或避雷针接地处的距离,宜在可能范围内远离。
(3) 沿控制和信号电缆可平行敷设屏蔽线或将电缆敷设于钢制管、盒中。 5.1.9 在隧道、沟、浅槽、竖井、夹层等封闭式电缆通道中,不得含有可能影响环境温升持续超过5℃的供热管路。有重要回路电缆时,严禁含有易燃气体或易燃液体的管道。 5.1.10 爆炸性气体危险场所敷设电缆的要求。
采纳率:88%
来自团队:
地下埋设电缆离建筑物外缘平行距离不小于0.5M为安全距离,电缆埋地深度应不小于0.7M。可查看GB50293和GB50168
本回答被提问者采纳
地下埋设电缆离建筑物外缘平行距离不小于0.5M为安全距离,电缆埋地深度应不小于0.7M。可查看GB50293和GB50168
我记得是至少离墙一米,地下0.8米但是实际操作还有很多问题,比如可能和给水管,雨水管,污水管打架,而且电缆还有高压管,低压管等问题。如果再碰到天然气管,蒸汽管等就比较头疼。一般是雨水管污水管基础管道先做好,下来优先排天然气管,再做电力管,再做给水管
地下敷设电缆离建筑物平行一般不小于600MM,我们一般敷设在1米至2米之间,因为离墙角进挖泥不好挖是真的。具体你要根据施工现场来看,按规定不小于600MM,祝你工地预埋顺利,望采纳~~!
地下埋设电缆离建筑物外缘平行距离不小于0.5M为安全距离,电缆埋地深度应不小于0.7M。可查看GB50293和GB50168国际卫生组织(WHO)已经确认高压输电产生的工频电磁场是人类可疑致癌物。大量研究还证明了工频电磁场与另外一些人类疾病(如神经系统疾病)的关联性。居民,尤其是儿童和老人对工频电磁场更为敏感,更容易受到伤害。科学研究还表明,220KV高压线周围40米——300米范围内人群患白血病、癌症的机率是其他地区的数倍,电磁辐射也会导致孕妇流产、胎儿畸形和心血管疾病,对人的危害极大
10米安全距离,
其他5条回答
为您推荐:
其他类似问题
电缆的相关知识
换一换
回答问题,赢新手礼包
个人、企业类
违法有害信息,请在下方选择后提交
色情、暴力
我们会通过消息、邮箱等方式尽快将举报结果通知您。电缆线地埋安装方案
此时有人在和您一起浏览筑龙优搜库
课时数:11
课时数:18
评论:1159
课时数:10
电缆线地埋安装方案相关专题推荐[04-12]想请问一下,高压线即使埋到地底下,有辐射吗?存档
UID:281297
在线时间1087小时
小鱼币870经验值883魅力值0人气值1
大家好,我想请问一下,高压线即使埋到地底下,是否仍然有辐射吗?因为我买的新房子靠近高压线
UID:217153
在线时间476小时
小鱼币302经验值2399魅力值0人气值3
辐射肯定有一些的,任何物质都有辐射啊, 看高压线距离房子有多远吧&& 正常都是忽略不计的,因为埋地很深,而且土石和混凝土屏蔽的很厉害,埋地比悬空更加安全,完全不用担心闪电雷击漏电什么的。
向善,向变,向恒。
UID:281297
在线时间1087小时
小鱼币870经验值883魅力值0人气值1
我买的房子在5楼,这个距离对人体辐射有危害吗?
UID:619470
在线时间13小时
小鱼币19经验值192魅力值-2人气值0
大润发附近,育秀中心10楼3房厅带阳台朝南看整个员当湖好房出租4000元每月。诚意者联系&& 中介勿扰啊
UID:301674
在线时间149小时
小鱼币179经验值340魅力值0人气值1
5楼都担心那1楼到4楼的咋办?埋地高压线无处不在。
访问内容超出本站范围,不能确定是否安全
还没有账号?
扫一扫下载客户端
关注小鱼微信帐号
版权所有,并保留所有权利。家装隐蔽工程中,电线埋入必须穿管,不存在什么安全隐患。
家装隐蔽工程中,电线埋入必须穿管,不存在什么安全隐患。
装修的任何电线,不应该放在地板下面,有安全隐患的。
装修的任何电线,不应该放在地板下面,有安全隐患的。
舒心的装修让生活更美好正在初始化报价器电缆可以埋在地下吗谁能告诉下我3个回答加菲8日146 将电线埋入地下,省的让人的目光受阻,省的冬季来临的时候产生冰冻导致的断电现象,比起高空架线,似乎更容易阻止别人盗割电缆。
小小维尼w当然可以埋地敷设了,很正常的事情。只是需要做好保护,比如加上防护用的镀锌钢管,如果不想用,就直接购买铠装电缆直埋敷设,都是可以的。
所谓这个世界电缆可以埋在地下,直埋敷设于非冻土地区时,电缆埋置深度应符合下列规定:
1 电缆外皮至地下构筑物基础,不得小于0.3m。
2 电缆外皮至地面深度,不得小于0.7m;当位于行车道或耕地下时,应适当加深,且不宜小1.0m。
直埋敷设于冻土地区时,宜埋入冻土层以下,当无法深埋时可埋设在土壤排水性好。
的干燥冻土层或回填土中,也可采取其他防止电缆受到损伤的措施。
直埋敷设的电缆,严禁位于地下管道的正上方或正下方。
电缆与电缆、管道、道路、构筑物等之间的容许最小距离,应符合表5.3.5的规定。 表 电缆与电缆、管道、道路、构筑物等之间的容许最小距离(m)
① 用隔板分隔或电缆穿管时不得小于0.25m;
② 用隔板分隔或电缆穿管时不得小于0.1m;
③ 特殊情况时,减小值不得小于50%。
直埋敷设的电缆与铁路、公路或街道交叉时,应穿于保护管,保护范围应超出路基、街道路面两边以及排水沟边0.5m以上。
热门问答123456789101112131415161718192021222324252627282930相关问答3个回答勤快小晨翔之遇那种外套金属波纹管的煤气管是可以埋地下的,燃气公司有这样的规定,只是这样的管子很贵的。应该说是问题不大,但是不符合规范。最安全的做法是走明管,但是影响整个布局的美观。另外一个办法是...3个回答Nice缘你是个有讲究的人,可以的1个回答CQ595建议用PPR或者PE地暖管,主要建议用20的PE地暖管,没有接头,菲斯特有一份PE可以做水管,纯白的,无味无毒,用PPR管记住不要有死弯,烫接温度不能太高,不管用PPR或者PR地暖...5个回答徐玲玲l可以到主办方去找物业2个回答997e9a可以,就是将来不好维修。1个回答szgxzm这是 不可以的 热熔焊接的管件是可以的 卡口式连接都是不允许的1个回答g_ax侗这是不可以的热熔焊接的管件是可以的卡口式连接都是不允许的
1个回答习惯有你887121这样的问题物业恐怕是不会管的,因为时间长了,而且暗藏的管道不知道装修时动过没有,要是动过了物业是一点责任都没有。2应该是两家人共同承担的,因为在买房前就已经漏水了,是前一家房主的...5个回答shangyajun161可以的,1个回答熊设计师按照一般面积计算规范,地下室是不计入住宅层的公摊的,住宅部分的公摊包括大堂、公共楼梯、屋顶的设备间等等。我平时计算面积是这样算的。}

我要回帖

更多关于 房子线路埋线图 的文章

更多推荐

版权声明:文章内容来源于网络,版权归原作者所有,如有侵权请点击这里与我们联系,我们将及时删除。

点击添加站长微信