都断开时灯控制线为什么带电

扫二维码下载作业帮
3亿+用户的选择
下载作业帮安装包
扫二维码下载作业帮
3亿+用户的选择
电灯控制线没接开关为什么有电110伏,开关控制的是火线故障是教室一个开关控制的3个日光灯都不亮.日光灯控制线在没接开关的情况下用数显测电笔显示是110V,接开关火线端(用电笔测是220V)后开关两端测试都变成110V了,把控制线和火线直接连接,接头处还是110V,就是说火线也由220V变成110V了.把日光灯管取掉后依然如故.几年前房上面又接一层导致雨水浸进接线盒了,接线盒打开未见异常.开关断不断开日光灯进口处测控制线都是110V.疑问控制线的110V电从哪来的?强调下,进开关的肯定是火线.
作业帮用户
扫二维码下载作业帮
3亿+用户的选择
你这种情况是典型的断路,且是零线断了,请仔细查找接通即可.如还不亮再联系.
为您推荐:
其他类似问题
可能是零线接触不良。
扫描下载二维码断开插座开关后,为何火线和零线都带电?_百度知道
断开插座开关后,为何火线和零线都带电?
断开插座开关后,为何火线和零线都带电
我有更好的答案
按安全用电的要求,电器的开关必须控制电源的火线,当我们把开关错误地控制了零线时,就会有所述的现象发生,&插座开关开,火有电零无电,正常&。此时的电源与负载形成一个完整的闭合回路,电源电压全部加在负载两端,零线与大地等电位,所以从负载接出线端开始,插座的零线是不带电的。“插座开关关,火零都有电,”开关切断零线后,电源火线经负载(内的电路),电压全部加在开关两个端子上,所以所能接触到的线路就全部带电了,而开关的另一端——不带电的零线测不到。由于火线是一个高电压的带电体,负载零线端的导线与大地间能形成一个不容忽视的“电容器”,大家都知道电容器是能“通交流”的,因此虽然切断了电源,负载内的电源滤波电容器还能被缓慢充电,当电压上升到足以推动负载的开关电源工作时,开关电源即能产生相应的“本能反应”,为负载提供工作电压,由于滤波电容器的“存电”极为有限,瞬间即被释放完毕,所以“电脑指示灯偶而还闪”,闪完后电路又为“下一闪”在做准备了,可以“周而复始”,直到下一次正式开机。
仍然有触电的危险.如果这时你还有用电设备插在这个插座上,并没有将两根线都断开.当你的插座开关断开的那根线是零线时,虽然插座不能带动用电设备了,但是插座里还是有火线通着那是因为插座的开关一般只是断开一根线,那么火线上的电就会通过用电设备传到插座零线上.用测电笔测试的话
本回答被提问者采纳
通过用电设备串回来的,用电设备构成了回路,所以才有这种情况,应该是开关控制了零线造成的,把火线和零线换一下就不会这样了!
因为您的插座开关控制的是零线,用电笔验电的时候由于感应电测得的零线也带电,用万用表测量没有这个现象,
开关控制的是零线,
其他2条回答
为您推荐:
其他类似问题
火线的相关知识
换一换
回答问题,赢新手礼包
个人、企业类
违法有害信息,请在下方选择后提交
色情、暴力
我们会通过消息、邮箱等方式尽快将举报结果通知您。开关接在零线上,断开时下端有电,电器(灯灭)不工作。闭合时俩端没电,用电器正常(灯亮)。为什么?_百度知道
开关接在零线上,断开时下端有电,电器(灯灭)不工作。闭合时俩端没电,用电器正常(灯亮)。为什么?
我有更好的答案
合上后开关通路相当于导线,开关两端当然无电压,但有电
为您推荐:
其他类似问题
换一换
回答问题,赢新手礼包
个人、企业类
违法有害信息,请在下方选择后提交
色情、暴力
我们会通过消息、邮箱等方式尽快将举报结果通知您。}

我要回帖

更多推荐

版权声明:文章内容来源于网络,版权归原作者所有,如有侵权请点击这里与我们联系,我们将及时删除。

点击添加站长微信