中央空调保压多久和抽真空

当前位置: >
怎么对空调制冷系统抽真空?
&&& 由于维修或者更换空调制冷回路中部件,系统内就会进人空气,空调制冷回路中是不能有空气的,因此必须将空气彻底抽出。
&&& 抽真空时,由于压力越来越低,水逐渐汽化成蒸气而被抽出,这个过程比较慢,因而抽真空最少需30min以上。
&& 1)将歧管压力表的高、低压软管分别接在高、低压侧气门阀上,将中间软管与真空泵相连接。
&& 2)打开歧管压力表上的高、低压手动阀,起动真空泵,观察低压表(过程表)的指针,应该有真空显示。
&& 3)连续抽5min后,低压应达到0. 03MPa(真空度),高压应略低于零,否则表明系统内有堵塞,应停止抽真空,修复后,再抽真空。
&& 4)真空泵工作15 min后,低压表指针应在0.001~0. 02MPa之间,如果达不到此数值,应关闭高、低压手动阀,观察低压表的指针,如果指针上升,说明真空有损失,系统有漏点,应停止抽真空,修复后才能继续抽真空。
&& 5)系统压力接近于真空时,关闭高、低压手动阀,保压5~10min。如低压表指针不动,则打开高、低压手动阀开启真空泵,继续抽真空,抽真空的时间不得少于30min。
&& 6)抽真空结束时,先关闭高、低压手动阀,再关闭真空阀系统,这样,就可以向系统中加注冷冻机油或充注制冷剂。
?上一文章:
?下一文章:
& &评论摘要(共 0 条,得分 0 分,平均 0 分)
Copyright &
. All Rights Reserved .
页面执行时间:82,375.00000 毫秒谈谈空调安装抽真空注意的细节_图文_百度文库
两大类热门资源免费畅读
续费一年阅读会员,立省24元!
谈谈空调安装抽真空注意的细节
阅读已结束,下载文档到电脑
想免费下载更多文档?
定制HR最喜欢的简历
下载文档到电脑,方便使用
还剩4页未读,继续阅读
定制HR最喜欢的简历
你可能喜欢&主题:请问安装变频空调必须要抽真空吗?
泡网分: 0.943
注册: 2013年04月
好像很多安装的都是免了这个环节。危害大吗?
微信扫一扫分享
&浏览:1611&&回帖:23 &&
泡网分: 0.543
注册: 2008年03月
达尔富尔 发表于
我问个技术性的问题,刚收了一台科龙的变频空调,原机是加长过管子的,大概5米的样子吧。但是我安装的时候没必要那么长,是不是可以截断一点?要是没影响的话,这样用着就行了?建议截短,管子长了,一是保温有损失,二是流体阻力有损失。
泡网分: 0.143
注册: 2013年01月
vircell 发表于
都要抽,混进去一点点空气就效率低很多抽真空是必要的,不过,就国内那个空调安装工的抽真空小泵,留下的空气可不是一点点那么多
泡网分: 4.791
帖子: 4637
注册: 2009年05月
lszyc 发表于
这个有相关学术研究的,两个组分在空调有慢漏的情况下,漏到系统中只有20%制冷剂后,比例也只差7%。
排空能排多少?如果真的影响这么大,生产厂家早就想其它办法了。
抽真空和排空,如果使用原厂管不加长,且在春秋或冬相对湿度低于60%的气温安装,我认为效果差别不超过2%。
但夏天或相对湿度超过80%,及加长过管子的,影响会比较大。我问个技术性的问题,刚收了一台科龙的变频空调,原机是加长过管子的,大概5米的样子吧。但是我安装的时候没必要那么长,是不是可以截断一点?要是没影响的话,这样用着就行了?
泡网分: 46.509
精华: 1帖子: 8319
注册: 2002年08月
刚装了格力的,安装师傅抽的时候说看压力表的值到了就行。
泡网分: 0.543
注册: 2008年03月
xmpp 发表于
一定要抽。变频空调的制冷剂是由两种不同沸点的制冷剂按重量50%组成。排空法会造成比例改变,制冷效果降低。真空泵的润滑油必须是专用油,以防倒灌进去造成伤害。空调内部的水份对制冷效果也有影响。注册: 2004年05月
先氮气吹, 再抽真空。偷懒直接抽。但r22不需要这么麻烦。变频必须。不抽的不用两年铁定出故障。这就是为什么国产的多联机和某些进口机褒贬不一的原因之一。
泡网分: 23.508
注册: 2004年06月
一定要抽,抽得越干净越好!
本帖由 iPhone7,1 客户端发布
泡网分: 22.153
帖子: 5490
注册: 2007年12月
抽,前年装空调,抽了不少时间。
松下的安装人员看起还是有那么个样子的
泡网分: 20.965
帖子: 2593
注册: 2001年04月
瑞明 发表于
不必抽真空吗?需要,国产飞跃泵有没多少钱
泡网分: 0.543
注册: 2008年03月
xmpp 发表于
一定要抽。变频空调的制冷剂是由两种不同沸点的制冷剂按重量50%组成。排空法会造成比例改变,制冷效果降低。真空泵的润滑油必须是专用油,以防倒灌进去造成伤害。空调内部的水份对制冷效果也有影响。中国期刊网上有研究文献显示:冷媒泄漏70%后,比例改变只有5%,这个影响不大,所以排空有一定可行性。如果是现场焊接的铜管,管子里的水汽一定是很多的,这个必须抽15分钟以上。
泡网分: 26.658
帖子: 1826
注册: 2004年04月
商用空调(一般都是大个的,但都是定频,还没见过变频)安装时不但要抽真空,还要保压24小时,通过之后才加冷媒。
家用空调嘛,不管是过去还是现在,我家的,亲戚家的同事家的,各种品牌都有,没见有抽真空的,也就一真凑合用。还有几个装中央空调的,跟本不知道抽没抽,反正他们也不太懂,只管制冷制热效果。
泡网分: 0.943
注册: 2013年04月
ralph 发表于
哪有那么邪门。
先关阀门,后关泵,开外机阀门最后撤管子。不必抽真空吗?
泡网分: 20.965
帖子: 2593
注册: 2001年04月
瑞明 发表于
这么惨,难道无解了。哪有那么邪门。
先关阀门,后关泵,开外机阀门最后撤管子。
泡网分: 0.943
注册: 2013年04月
lszyc 发表于
抽真空的步骤比较严格,如果错了,比排气法还容易混进空气。至于水汽,如果铜管没有焊接延长,原配的水汽很少,不抽问题不大。
如果是小地方,还不如让工人采有排气法安装。这么惨,难道无解了。
泡网分: 21.241
帖子: 3750
注册: 2006年07月
lszyc 发表于
抽真空的步骤比较严格,如果错了,比排气法还容易混进空气。至于水汽,如果铜管没有焊接延长,原配的水汽很少,不抽问题不大。
如果是小地方,还不如让工人采有排气法安装。有一腚道理滴。。。让三脚猫的师傅抽真空。弄巧成拙呀。。
泡网分: 0.34
注册: 2015年06月
一定要抽。变频空调的制冷剂是由两种不同沸点的制冷剂按重量50%组成。排空法会造成比例改变,制冷效果降低。真空泵的润滑油必须是专用油,以防倒灌进去造成伤害。空调内部的水份对制冷效果也有影响。
本帖由安卓客户端发布
泡网分: 38.513
精华: 1帖子: 2453
注册: 2002年04月
新冷媒多是能烧的气体,混了空气不安全,并且空气对新冷媒的影响较大。
抽真空的另一个重要作用的去除管道里的水份,所以都是要抽15分钟以上。
泡网分: 23.368
帖子: 1718
注册: 2004年10月
新型冷媒一定要抽真空,定频的也要。
泡网分: 29.114
帖子: 2936
注册: 2004年05月
抽不抽和是否变频没关系,看冷媒,传统的不需要,现在的环保R410A之类的必须抽
泡网分: 18.793
帖子: 1756
注册: 2007年03月
intelland 发表于
必需要抽真空,主要是担心管道内的空气夹杂水汽,特别是管壁上的,所以抽真空要稍微抽久一点,让水汽能有足够时间沸腾,跑掉。...空气压缩时无法液化,这是只要原因,里面有干燥器的,出厂都是正压充氮气的,没有水气
本帖由安卓客户端发布
泡网分: 0.543
都要抽,混进去一点点空气就效率低很多
本帖由安卓客户端发布
&版权所有:&&&&查看: 41305|回复: 26
变频空调抽真空经历--有要装变频空调的可以参考一下
在线时间 小时
空调是3月份中旬趁消费者权益日活动时在苏宁广场就定好的,2P柜机和小1.5P(32型)美的变频各一台。因装修完工晚,我是在5月29号才预约的送货,30号预约的安装。
因事先了解了一些情况,知道变频抽真空的安装比较混乱,还事先准备了苏烟,当然,这么热的天气矿泉水也是少不了的,但事后来看,苏烟纯属多送的(主安装师傅不抽烟,只送了包给副手)。
先声明一下,在安装时那天我自己犯了两个错误:
第一,因为事先都在网上打印了如何抽真空的详细资料,但安装那天偏偏没带,以致于看到安装师傅正式抽真空时有点蒙,毕竟不是专业人员,不可能背的出来,即使记住大部分那也仅限于纸上谈兵。所以,业务的不熟悉让我对于一些疑问和异议无法当场指出和安装师傅交涉。
第二,在无法确认安装是否合乎标准而自己有疑问时,忘了把抽真空全程拍摄下来。
好吧,直接谈安装后回家比照抽真空步骤,发现问题在于两点:1、安装师傅没带压力表。2、抽真空时间太短,首先装的2P柜机,所以柜机还抽了15多分钟。而那台挂壁机只抽了5分钟最多了。
31号,一上班,直接打电话给美的400全国售后服务,留下城市、购买空调型号等等资料后,等待通知。在此我必须说明一下,当时我对那售后MM强调了三次不要让苏宁的售后来检测,毕竟哪有又当运动员又做裁判的道理,这样才检测我怀疑其公正性。结果事后证明这也是句废话,转了个圈大概10点多时接到美的短信通知,还是无线苏宁云商来处理!晚上4点多,首先是安装师傅那个副手来电,说:老板,真空不是抽过的吗,你还在回执上注明的。我说:我从没说过你没抽真空,我是对抽真空的过程表示质疑,对抽真空的效果表示疑问。首先你们压力表都没带,我怎么能知道是否抽真空已经合格。对方的回答是:现在的变频空调都不需要用压力表的!我还追问了两遍,让他确认是这么说的,结果电话那头明显底气不足,声音不响亮,但依然表示是现在所有的变频空调都不用压力表测了!大概十分钟后,是苏宁售后来电,问我:安装师傅有没有解释。我告诉那MM安装师傅的回答,同时追问是否属实,(这个售后MM就比较好,不懂就是不懂没象美的售后MM那样装懂回答,被我直接追问给呛死无语),售后MM说技术维修部(或是服务部,没记清楚)的人正好在,于是跟那那小伙子说明情况和我的质疑,对方说:现在确实有部分变频是不用压力表的,至于抽真空时间苏宁的规定是不少于15分钟。哪些变频需要用表哪些不用表这种事我们这些普通用户哪会知道,经过交涉,那小伙子答应今天安排师傅上门检测抽真空的结果。下午4点多,来了位师傅,带了测量表(这个更显得我是个外行了, 完全看不懂),跟他说明了安装时的情况,那师傅倒是直言不讳:说现在的无锡市场上基本没有哪个师傅会按照标准的抽真空流程来操作(原因后面再说,其实我也知道,在和那苏宁售后小伙子交涉时就直接指出来过,不过那纯粹是浪费吐沫,和他一个打工没权的说了也白说)。至于压力表,现在也确实很少有师傅会带,但他表示,不会影响实际的抽真空效果。苏宁规定的抽15分钟,是指用的老真空泵,现在的安装师傅为了赶时间,都不会在乎多花两百多块钱,他们买的都是大的2.5帕的真空泵,而据他的经验,基本上机器如果没质量问题的话这种大泵抽个2分钟就足够把空气都抽空了。对于这位师傅的解释,因完全外行,不知道是否如此。最后看那师傅测试的结果,说都没问题,2台外机确实都已经抽真空抽干净了(表的指针稳定不乱动说明没空气)。好吧,既然都这么说了,不管怎么样也只能认了。至少心里得到点安慰。综合上述经历,给准备购买变频和已经购买了准备安装变频空调的朋友们提些建议,希望能有所帮助:第一,& &如果你不在乎空调的户籍问题,那么建议多花个几百元直接找有营业执照的空调公司上门安装吧,其实一开始我也准备这么干的,而且专业公司都已经联系过问清楚,但事到临头,还是因为空调的户籍问题打了退堂鼓(未经空调厂家授权认可的安装都是不能进入质保信息系统的,而且真有质量问题的话,变频的维修费用不是一般的高)。第二,&&和我一样让商场指定人员安装时,事先多做沟通,起码让对方知道你不是个棒槌(拜托多看看如何安装的流程,装也要装的自己对抽真空有一定的了解),然后绝对要避免我犯过的错误,把抽真空过程全程拍摄下来,以供万一有异议时能确认是否安装有问题(你自己看不懂不要紧,有问题时那些专业人士肯定能看得出是否有问题)。第三,&&在对方安装完后,直接找家专业空调公司重新帮你抽下真空吧,花钱买个安心。第四,&&这才是最省事的,买定速空调吧,什么环保省电,和咱小老百姓关系不大,多抓几个老虎苍蝇,足够小老百姓们几万年省下来的电费了,也足够将那些环保项目上马个几十上百遍了。最后说下我认为现在变频空调安装不规范的一个重要原因:如果你对大卖场有些了解,那么应该知道国美的电器一直是外包的。而苏宁以前是自己养的售后队伍,直到前几年为了降成本,开始学国美,裁员,把那些售后安装什么的都裁掉了,现在采取的是分片包干,装一台算一台的钱,以1.5P的为例,装一台2个安装师傅可以拿到50元,那么这种情况导致的直接后果就是安装师傅为了收入当然是要尽量多装,那么就是我在电话里对那苏宁售后说的,包括来检测的那师傅也说的,谁还会按标准流程给你抽真空!装一台空调,如果真按标准来抽真空,100分钟左右一台,加上路上赶路,一天装个五台就差不多了。而现在,我是第三家装的,后面据说还有四五家,那么2位安装师傅一天也起码装了差不多9-10台,是正常安装的2倍。所以,也不要骂现在的安装师傅素质差,毕竟为了生活多赚钱是人人想要的,换了是你,在自己的收入和看不见的服务质量面前你会舍弃自己的利益?最后申明:自始至终,不管是美的还是苏宁售后面前,她们是一口一个先生你投诉的XXX,我都会首先明确说我不是投诉,只是对过程和结果有疑问。本文情况全是我实际经历,如果牵涉到里面的人员或公司有异议,认为我所说有虚构侵害了权益,那么欢迎对质。本人的安装地址是诺卡小镇三期,具体信息不便透露,希望也不要人肉搜索,实在是怕烦的人。
在线时间 小时
沙发。。。。。
在线时间 小时
在线时间 小时
头像被屏蔽
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
在线时间 小时
关键自己要懂
在线时间 小时
可怜人哪!这个被网上文章忽悠得极其圾沼的人
在线时间 小时
大金,三菱电机的安装还是很规范的。来自: iPhone客户端
在线时间 小时
大金、三菱空调不知道,国产空调90%以上并不是按照标准规范安装空调的,全国都如此,这就是日本产品质量为何总是胜过国产的原因之一,从业者没有敬业精神,只有钱和利益。
在线时间 小时
zzllww88 发表于
可怜人哪!这个被网上文章忽悠得极其圾沼的人
装的时候不用清,自己一知半假,有点弄事情的味道。
在线时间 小时
非凡乙 发表于
正常,早在意料之中,以前有人提到三菱电机的空调都是厂家自己负责安装的,但未经证实。
我家三菱电机是新交电自己的工人安装的
在线时间 小时
抽真空最主要的作用是去除管路中的水汽,大晴天安装比阴雨天好得多
在线时间 小时
楼主看见安装工没带压力表还让他们装,事后去投诉就没意思了?
在线时间 小时
据了解新交电从来没有空调安装工的
在线时间 小时
谢谢楼主分享
在线时间 小时
真空表的目的 是保压 有两个阀门&&不是看有没有到负压 而是关真空泵 保压
非常不规范 但是使用好像没什么问题 前年 去年买两台 都是这情况抽真空不带表
三菱电机 大金 上海有人 抽真空不满意直接退货的
看来在上海地面上 按照上海人的脾气 没人敢糊弄人
在线时间 小时
锦东也一般,我家电机也就抽五分钟
在线时间 小时
和你一个小区
在线时间 小时
头像被屏蔽
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
在线时间 小时
头像被屏蔽
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
在线时间 小时
我家的空调安装很顺利的,老婆在家,海信空调说明书中有安装要求,看看就行了,国美的安装公司还会提醒抽真空时间,让你一起计时15分钟的,安装结束还要签字确认的。