格力热风机空调制冷出热风是什么故障

夏天空调开制冷&內机却吹出热风怎么回事啊
夏天空调居然吹热风,外机却吹的凉风. 是怎么回事?
你把空调调成制热了
&按遥控器上的“模式键”(有的是“功能键”)&
调成制冷就可以了
先检查空调模式是否设为制冷,并调得比室外温度低…如果设置正常,那么找专业苏州空调维修客服电话:9人员检查吧!如果反制的情况如果不是设置的问题,那么就是四通阀或电脑板线路的问题了!
& 坏了钡。。&
很简单的。。&
你是什么牌子的空调?打开外机线盖一般都有线路图找出四通阀线&
现在一般普通的挂机标示3的都是四通阀线。。& 海尔空调维修把它解掉就可以制冷。。&
要是还不行那就四通阀坏咯。。
家用空调多设置25度以下,现在这么热的天气(室内温度都在30度以上),如果开制热主机也会运行,那真是一件非常可笑的问题!!!
为什么空调没坏,然后开出来的总是热风呢,美的空调维修应该怎么办?
里面的那个制冷的水是不是没了& 找买空调的地方来加点就可以了
现在也说不清,你去修空调那问一下就知道了啊!去买点就可以了
朋友,找我就对了。在夏季空调节器制热,是因为空调节器在外机四通换向阀没工作。在制冷时,测一下四通换向阀的线圈上有电压?若无电压,哪是控制电路坏了,格力空调维修查一下冷热转换电路;若有电压,哪是因为线圈或是换向阀坏了
白天上班之前将家里的地板上多洒的点水,下班到家也多在地板上洒些水,水干了再洒,到晚上睡觉时地板就凉了,把地板拖干净,春兰空调维修将凉席垫在地板上睡觉,最好不要吹吊扇,吹下来的是热风,最好吹座扇。
美的空调指示灯闪烁,是什么故障?
本人检修一台一匹的美的冷暖空调,开机一分钟左右能制冷,但突然运行指示灯闪烁就整机不工作了,换过启动电容,铜管感温头故障依旧,哪为师傅能帮忙解决一哈,一定重谢,非常非常的感谢……
这种情况大多是保护了。如果不保护就会燃东西,,,哈哈。。多查查看。。
但是外机也不是很脏啊,奥克斯空调安装加大了我外机风扇电容稍微好一点,不过故障还是依旧
保护不一定是电容的问题啊。。要看下压缩机啊。
空调主机不转是什么原因?
(一)&原因分析
①空调器专用电路中的保险丝被烧断,或电源开关的接触不良,或电源缺相。目前,很多用户结合用一个电源,由于其它电器的不正常运行,造成供电不正常。
②空调器使用的电源太低,当电压低于单相正常电压(220V)的10%,即198V或以下时,LG空调维修空调器中的制冷压缩机就难以启动起来。
③温度控制器上的拨钮未拨到适当的位置上,如拨到较高的位置上,当接上电源时,空调房间内的温度尚未达到设定温度的上限值(开车点温度),压缩机不能启动运行。
④高压力继电器动作,如冷凝压力过高,使高压力继电器动作,停止压缩机的运行。
⑤低压力继电器动作,如制冷系统中制冷剂不足,致使压缩机吸气压力过低,使低压力继电器动作,停止压缩机的运行。
⑥压缩机、风扇电机的电流过大时,使过载保护继电器动作而切断电源。 (二)排除方法
①先检查空调器内外保险丝烧断的原因,海尔空调维修并做好防止再烧断的措施不良,应及时调整和维修好。建议有空调器的家庭,要设置专用电源供电,基本上能防止这种故障产生,
②如果当地电源电压经常处于较低的状态,应选用质量可靠的电源稳压来使用,同时,建议家用电器较多的家庭,采用专用电源供电。
③将温度控制器上的拨钮,调到需要的位置档上,也就是按空调房间需要的温度去调节。
④检查到冷凝压力过高的原因,并排除之,使其冷凝压力恢复到正常压力。
⑤检查制冷系统中制冷剂不足的原因,并排除之,使其吸气压力恢复到正常压力。
⑥检查压缩机电机、风扇电机过载的原因,并排除之;热泵辅助电热型空调器在制热工况下,既用电加热,又采用热泵辅助加热。制热效率高,用电功率介于热泵型和电热型之间。热泵冷热型空调的缺点是采用的四通电磁铁向阀失灵时造成机器故障,名牌产品的四通电磁换向阀工作可靠性好。电热型空调器,在制热工况下靠电热器发热,美的空调维修根据能量守恒定律,1kW的电能只能变为1kW的热能,不能多变换出热能。而热泵型空调器,如果性能系数为3,则输入1kW电功率,就可以得到3kW的热量。因此在同样制热量下,电热型空调器费电。用户应该注意,如果买的是电热型空调器,用电量的估计应用制热工况下的用电数据,不能用制冷工况下的用电数据,否则就偏小了。空调加氟,家用空调,空调知识之空调常识
已投稿到:
以上网友发言只代表其个人观点,不代表新浪网的观点或立场。||||||||||
||||||||||
查看: 6280|回复: 20
我的空调制冷几分钟后出热风的问题解决
在线时间 小时
注册家电维修技术论坛,与同行畅聊维修技术,享更多技术论坛功能。
才可以下载或查看,没有帐号?
周六自己爬出去,打开外机;原来是里面的感温探头时间久了,扎带老化后,感温的线缠绕在风扇主轴上,导致风扇不转了;
自己上去,看了一下,解除缠绕,用万用表检测了一下探头阻值在正常范围4.5k;固定后,上电后正常了!
因此很多空调本来是小问题;这个故障我在本地问了海信售后,然后维修工就来电话确认,张口就是换板子,然后;
阅读权限55
在线时间 小时
哦哦,原来如此啊,很多空调都是小问题~~~怎么样才算大问题呢,压缩机爆炸?不知道你家住几楼,如果是高层楼的,我很佩服你!可以为了几百块卖命,技术和胆量你都有了,兄弟你可以兼职修空调了
在线时间 小时
本帖最后由 星光里 于
21:14 编辑
我就奇怪了,这个外机风机就不能安装一个霍尔元件检测转速,一旦碰到这种问题,马上就报警提示了;
还有那个探头的外面是用热缩管套上的,真的很结实,居然没又缠断;这又让我感觉海信还是用料足啊!
在线时间 小时
哦哦,原来如此啊,很多空调都是小问题~~~怎么样才算大问题呢,压缩机爆炸?不知道你家住几楼,如果是高 ...
1,难道不是小问题吗?
2,难道空调还算是个什么技术吗?不就是气化液化吗?
3,高层很高吗?我部队时候高空跳伞速降,估计你就吓死了吧!
4,什么是几百元钱?这就是你的遮丑布吧;一个外机才几个钱,一个空调才几个钱?这是钱的问题吗?
本来就是来交流的,心态要摆正,这不算是什么技术,懂吗;
阅读权限55
在线时间 小时
哦哦,原来是当过空军的怪不得呢,真牛!这当然不是钱的问题,钱能解决的问题都不是问题~何来遮丑一说?只是小弟对你的景仰如滔滔江水连绵不绝,又如黄河泛滥一发不可收拾
阅读权限45
在线时间 小时
膜拜高手!动手能力强就是好,还能省不少钱,空调修好了,有空再看看其它家电版块
阅读权限15
在线时间 小时
楼主来学习交流的,支持你
阅读权限35
在线时间 小时
1,难道不是小问题吗?
2,难道空调还算是个什么技术吗?不就是气化液化吗?
空降兵。15军吗?那年入伍的?
阅读权限55
在线时间 小时
ducati123 发表于
哦哦,原来是当过空军的怪不得呢,真牛!这当然不是钱的问题,钱能解决的问题都不是问题~何来遮丑一说?只 ...
楼主可能是曾经的海军陆战队队员
在线时间 小时
其实家里的电器都能自己修。你继续努力。洗空调也简单,不就1000多的设备。继续吧
( 鄂ICP备号-1 )&&
Powered by Discuz! X3.2
Comsenz Inc.
CopyRight ©
电子邮箱:admin@jdwx.info
官方网址:
Qiji. All Rights Reserved
Wuhan Qiji Technology Co., Ltd.武汉奇迹科技有限公司版权所有||||||||||
||||||||||
查看: 9962|回复: 13
格力一匹机开制冷模式,但出热风咋回事。
在线时间 小时
注册家电维修技术论坛,与同行畅聊维修技术,享更多技术论坛功能。
才可以下载或查看,没有帐号?
本帖最后由 王新烨 于
23:31 编辑
格力一匹机开模制冷,旦出热风咋回事
阅读权限55
在线时间 小时
应该有自动转换过程
阅读权限50
在线时间 小时
四通阀卡死
在线时间 小时
测四通阀是否有电,有电板子坏,没电四通阀坏
阅读权限20
在线时间 小时
看四通阀有没问题,是否卡死,没换过四通阀的话,请参考我前几天发的帖子。
阅读权限101
在线时间 小时
四通换向阀卡死在制热状态。四通换向阀挂了可能性很大。
阅读权限101
在线时间 小时
四通换向阀卡死在制热状态,比较多
阅读权限25
在线时间 小时
测一下四通阀的电压有否
阅读权限20
在线时间 小时
看来你是新手,或是用户。
阅读权限20
在线时间 小时
首先测量电磁阀线圈是否有电压,有电压控制电路有问题,没有电压四通阀损坏。
( 鄂ICP备号-1 )&&