谁知道地暖施工国家标准是什么?
提问者:蒋品韵| 地点:
| 浏览次数:
1075| 时间:
我来帮他解答
还可以输入1500字
已有3条回答
回答数:27158
| 被采纳数:8
你好,国家对地暖施工和安装从设计、选材、施工和服务都有着严格的标准,比如在设计上要求每根供热管长度不超过120米,每根管之间的长度差距不应该超过10米,每套房安装不超过8路等;在选材上苯板的厚度为2-4厘米,容重20公斤/立方米;在施工上要有取平层、防潮层、隔热层、反射层、水泥发泡保暖层、回填层、面层,加起来厚度应该在8-11厘米。成本价格应在80元/平方米以上。瑞泽管业是一家专业生产地暖管材的厂家,生产的地暖管符合国家标准。以上涉及的价格来源于网络,仅供参考,希望有用!
回答数:10600
| 被采纳数:8
加热管的布置形式
有直列型(平行型)、螺旋型(回转型)和往复型(双平行型)。实际设计往往是三种布管形式的组合。但要注意盘管旋向利于施工方便,也尽量避免穿墙。
热管敷设的间距
加热管敷设的间距,应根据地面散热量、室内设计温度、平均水温及传热热阻通过计算确定。管线的最大间距,不宜超过300mm。(管间距宜为100-300mm,加热管距外墙内表面宜为200mm)。
回答数:5283
| 被采纳数:8
暂时还没有出台统一的国家标准,但是地暖施工国家标准《地面辐射供暖技术规程》已经开始修订了,地暖管如果铺的太稀会造成不能均匀散热,如果太密又会造成无形中的浪费,所以要选择正规的地暖施工单位,都比较专业的.回复: 8 | 浏览: 2549
| 字体: tT
在线时间948小时&注册时间&帖子9910&阅读权限150&积分98150&精华533&UID5452680&
昵称&宝宝生日&
| 字体大小: tT
& && & 众所周知,现在的新房基本都是安装的地热。这样,无论是新交房的小区也好,还是已经入住的老小区也好,一旦地热漏了,那损失肯定惨重。特别是殃及无辜,那就更加无奈了……
& && & 新交房的小区,面对地热漏了的,可能还有一些解决方案。可以找物业保修,还没有装修,相对来说,损失也会少一些。但是地热真的不给力,重新开始砸开,也是很费事儿的工程呢!
& && & 对于已经装修完的业主来说,就比较费事儿一些了。地热漏了,首先,肯定影响心情。其次,现在供暖时期,地热漏了,遭罪不说,还需要重新砸开,重新弄,又是一大笔不小的开销!
& && & 下面来汇总一下地热漏水的各种情况和解决办法。在这个冬季,大家巧应对这样的问题,肯定能更好的提高效率,这个冬季,我们都要暖暖滴度过……
在线时间948小时&注册时间&帖子9910&阅读权限150&积分98150&精华533&UID5452680&
昵称&宝宝生日&
治病得看得了啥病,地暖漏水到底咋漏,分几种情况?
地暖漏水分为各种各样的情况,只有知道事情的原因,才能找出解决的办法。下面来看看地暖漏水都有啥情况出现:
1:可能性为水压把地暖管压爆。造成这样的原因主要是水温高,压力大。 如果是集中供暖的用户,那么建议您安装一套混水系统,来稳定地暖管水温和压力,地暖系统正常运行里压力在12kgf/m2,。隐蔽地暖工程在检验前地暖管道做打压测试。
2:另外一种现象就是集分水器有可能没有衔接好,这个是在地暖管的尽头进行衔接的,如果漏水的话,这里是有可能的。可以仔细的看下,另外集分水器边上应该都是有压力表的,正常情况下压力是不会掉的,即使掉压力也是在规定标准范围内的,另外正规地暖管厂商也有50年质保承诺书,即使有意外事故(如钉子钵坏等)而渗水,也不必担心水满金山。
3.安装过程如果不遵守操作规程,也很容易造成地热漏水。
4.地面以上的装修中敲击地面、打钉、楔木楔、切割石材等行为都可能伤及地暖管,造成漏水事故!
在线时间948小时&注册时间&帖子9910&阅读权限150&积分98150&精华533&UID5452680&
昵称&宝宝生日&
刚交房,未装修,室内地热管道漏水是归业主自己维修,还是物业维修?
对于新交房的小区,可能即使漏水也不会造成很大的损失,毕竟还未装修,看看大家都怎么说:
如果是新房入住,那么在交房前,或业主正式入住以后,物业会进行房屋质量验收,并对暖气管道进行打压试验,这点很关键,如果未作打压试验那么责任就分不清了,如果在打压试验时未出现漏水现象,那么您家目前漏水就属于个人责任,物业完全有理由说您家装修失手造成的漏水,物业维修范围包括公共设备设施保养及公共管道疏通,业主自用部分维修费用由业主承担,不过业主同样也可以委托物业进行修复,不过这是物业公司有偿服务项目,业主需要和物业商定维修费在进行维修。
要看这个室内的管的性质,是你一家使用还是经由你家大家集体使用,前者,自己维修,后者,物业维修!
热管线刚铺设好的时候 会测试打压 入住之前再打压测试 但是装修之前如果你没打压的话 那么责任就无法划清了 如果装修之前做了打压时没有渗漏的 说明是装修过程中造成的破坏 如果你是在入住之前发现漏水 那就说明是开发商的责任 因为他们在施工过程中导致了破坏 如果在物业来试压之前发生的第 就是物业的责任 因为可能是物业的供水的鞥原因导致水管破坏
由物业公司来承担这个漏水维修的费用,业主先与物业公司洽谈维修事宜。
在线时间948小时&注册时间&帖子9910&阅读权限150&积分98150&精华533&UID5452680&
昵称&宝宝生日&
装修好的新房地热漏水了,责任是物业承担还是自己负担?
& && &已经办理完交房,也已经装修完入住了。但是,冬天供暖的时候发现地热漏了,这个情况物业会负责人吗?看看大家都怎么处理的这个问题。
经典案例1:
今年买的新房,刚装修完。地热漏水,物业说得掀我家地板刨地。楼下的说去年就漏。由于物去年不维修的房子。地热管子全是用接头连接的了。我很担心这样连接。是否该让他们从新给我铺所有的地热管子。
解决办法:
如果楼下的肯给你作证,你的凭证又很充足,你可以告开发商,建设单位,还有物业,开发商和建设单位就不用多说了,肯定是他们的责任,但是物业也有责任因为他们都会验房的,你的房子不知道入住的时候你验没验,他们如果明知道漏水的情况下,让你入住,你就可以折三个单位全告,你自己去和他们讲理这事在我实践了一段时间后我认为不可行,你就应该直接告,不然这事没法解决,而且,你告的很有道理。
经典案例2:
我们家是和装修公司签订的全包合同,都已经基本装修完了,家具也都摆上了。然后正好赶上送暖气打压上水,出现漏水情况,就两三分钟时间,大卧室整个都淹了,小卧室和客厅有一半被淹,但是中间路过洗手间,水没有流进洗手间。我们楼下基本处于下雨状态。地也找到漏水点刨开了,发现管道上明显的圆洞,是凹进去的洞。
解决办法:
对装修产生赔付问题一般都是你装地暖的那家公司赔,看看你合同里面有这一项没有,双方调解不成,那就只有走法律程序了,你不可能认这个灾嘛。以后买地暖还是选对品牌和经销商,工程很重要。博世地暖还可以,如果要重装到你们当地找正规的经销商,多看看别人的工程安装。
经典案例3:
我家今年10月份下的房子,房子下来后就开始装修。动工前去物业要求其给地热打压测试是否泄漏,物业没给测。只是拿出来以前的测试报告看一眼,说我家的地热没有泄漏,是好的,我家自己也没花钱自己打压。现在装修完了,找的装修公司干的,还签了正规的装修合同。今天得到物业通知说我家地热漏水了,漏到了楼下。我到物业去协商维修事宜,物业说他们不管,要我找装修公司。去装修公司去找,他们说也不管,让找开发商和物业。请问这件事我该如何维权?
解决办法:
1、在给钥匙的时候,物业有义务给业主打压试验,您有权利要求物业试验。这是再正常不过得流程。如果物业拒绝,你可以拒绝收房。2、目前您家地暖漏水,已成事实,而且已经完成了装修。这责任很难划分了。物业和装修公司肯定会互相推诿,谁也不愿意承担责任。3、您现在的当务之急就是与物业、开发商还有装修公司协商,只要有一方愿意负责就可以减少你的维修成本,这是你的权宜之计。4、最坏的选择就是找一些报纸或者媒体曝光此事,给物业、开发商或装修公司压力,已达到第3条所述的目的。
经典案例4:
装修后入住两星期后小区供暖试压发现地暖漏水,开发商给把地板掀了地面凿了几个洞找到原因后打了补丁维修了,当时开发商一个负责人跟我们谈了地面全部恢复后的补偿问题,想给我们四五百了事,我们耗时2个多星期,到现在还没恢复正常生活,当时一期漏水问题地板保修完了地面完全恢复之后又额外给了1000块赔偿,后期开发商换了负责人,对赔偿一概不提,处处推脱应付,扬言他们只管维修不管赔偿,还说法律规定他们只有义务维修没有赔偿义务,请问这种情况我们怎么处理
解决办法:
按照入住的时间,应该没有过保修期。您可以和开发商协商解决,不行就投诉消协。如果都无法解决,可以向法院起诉。请保留好证据。
在线时间948小时&注册时间&帖子9910&阅读权限150&积分98150&精华533&UID5452680&
昵称&宝宝生日&
如果一旦真的发生地暖漏水该怎么解决呢?
1、立即关闭进回水阀门,以免造成更大的损失;
2、请地暖专业维修公司进行维修;他们也只能刨开地板,检查漏点,分析判断故障原因,然后做接头甚至换掉整个故障管路。这很麻烦,所以有些业主一想到这就打消了改装地暖的念头。采暖专家的建议是,选择正规厂家的管材;严把现场铺设这一关;回填蓄热保护层时要铺设跳板,严禁直接在管子上和灰;切割瓷砖时要垫在木板上进行;装修时严禁在地面上打洞、钉凿;关键时管内要自始至终保持压力,随时检测,以防万一。
3、使用法律武器维护自己的合法利益
在线时间948小时&注册时间&帖子9910&阅读权限150&积分98150&精华533&UID5452680&
昵称&宝宝生日&
如果做到正确的使用水地暖
1. 地暖是家庭中最大的隐蔽工程,一旦发生漏水简直是一场灾难,需要刨开地面重新换管,会给装修造成严重破坏。所以在铺设地暖后,业主一定提醒施工人员注意地面施工,不可发生敲砸动作。地采暖施工不得与其它工种交叉作业。
2. 安装地暖要做三次打压试验:地暖管铺设完毕后做第一次打压试验;混凝土回填完毕后做第二次打压试验;全部装修工程完毕做保洁前,做第三次打压试验。打压时试验压力为工作压力的1.5倍,不得小于0.6Mpa。在压力下稳压1小时,若压降不大于0.05 Mpa为合格。为避免施工中误伤地暖,最好的办法是在打压试验后在施工现场留一块压力表,一旦异物伤及地暖管,压力表的压力会瞬时下降,使工人及时发现问题。
3. 由于不同装饰材料的导热系数不同,对地暖的供热效率有一定影响。地面材料中按导热性能由大到小依次排列为:天然石材&地砖&实木复合&强化地板&实木&地毯。一般实木及以后的我们都建议不使用。
4. 来年使用地采暖系统时要分阶段加热,逐渐加高温度,不要一次性将温度调到最高,以免对地面材料尤其是地板造成损坏。
在线时间948小时&注册时间&帖子9910&阅读权限150&积分98150&精华533&UID5452680&
昵称&宝宝生日&
地暖管需要啥维修才能用的时间更长,才不会出现这样那样的闹心事儿?
& && &任何东西,都需要保护好,保护好以后才能给你省心,所以好好维护地暖管,也是防止地热漏水的一个重要项目,看看地暖管到底需要咋保养?
1、地暖施工完毕后,要防止回填时破坏地暖管材,造成管材漏水。
2、初次使用升温缓慢,让地暖公司技术人员进行上门调试服务,并告知地暖用户有关升温的相关注意事项。
3、选择地暖管材时一定要选择有资质的地暖管材生产厂家,才能确保地暖管材在使用中没有后顾之忧,才能让用户用着放心。河南瑞泽管业是一家专业生产地暖管材的厂家,生产的地暖管材质优价廉,生产的每一米管材都是经过严格的质量检测,严把质量关。
在线时间439小时&注册时间&帖子2932&阅读权限50&积分14374&精华1&UID7657268&
昵称&宝宝生日&
知识帖,顶起来
赠人玫瑰,手留余香
在线时间272小时&注册时间&帖子338&阅读权限50&积分1676&精华0&UID554150&
小雪的妈妈
昵称&宝宝生日&
学习收藏了
【小编唠装修】交房供暖地热管漏了,装修完房子被淹了,应对地热 ...
指尖上的城市生活
给生活加点料
宝宝成长时光相册
&&增值电信业务经营许可证:粤网安备案号:0公安机关备案号:Copyright
All Right Reserved版权所有&&&&我家装修铺设的地暖管线
我国北方的冬季还是比较冷的,由于人们生活有了很大提高,所以越来越多人家里选择安装地暖,但很多人不知道怎么安装地暖,和地暖安装的注意事项。
保温板的铺设。铺设的时候注意给水管留槽。电管和水管交叉时,如高度超高则需要在地面剔除。
地面铺设铝箔。铝箔铺设搭设处用胶带粘住。
地暖管铺设。加热管固定间距,弯曲管道易大于200-300mm;直管管道易大于500-700mm
铜质分集水器的安装。为保证分集水器将来维修,分水器所在位置必须保证分水器可整体拆卸。分水器安装时上沿高度不低于600MM。
检查盘管的间距和标高。与温度控制面板连接是否与施工方案相符
压力试验。压力试验为正常压力1.5倍。但不得少于0.6Mpa。浇筑填充层。细石混凝土保护层铺设,铺设前先检查压力表,如压力表压力低于4MPA,则禁止施工;混泥土搅拌:严禁直接在地暖管上进行混泥土搅拌。玉扳手 可在地暖管上铺垫木板或者是塑料板。施工时不得出现钢丝网外露现象,如边界保温条脱落,需将边界保温条复位。
责任编辑:
声明:本文由入驻搜狐号的作者撰写,除搜狐官方账号外,观点仅代表作者本人,不代表搜狐立场。
今日搜狐热点您好,欢迎来到家居就!
主题:监理日记(六十)可怕的地暖管道接头(阅读:113257 回复:9)
本帖地址:
北京天谷伟业装饰工程监理有限公司是北京市唯一一家乙级装饰专业监理企业地暖管盘好后可以回填铺地砖一起干完吗
地暖管盘好后可以回填铺地砖一起干完吗
本帖最后由 于
08:22 编辑
我家的地暖管盘好后,铺地板砖的师傅说回填和铺地板砖一遍下来,这样房间的高度降低的少,房间只增高6公分,要是先回填,再干铺地板砖的话,房间要增高8公分以上.不知道他这样一遍成,对地暖管好吗,采暖效果好吗?请各位朋友指点一下好吗?急啊,谢谢了
不影响采暖,你想的这样地砖铺不平不稳
不可以&别差那两公分了& 还是等回填做完&上来强度再铺砖吧 &否则容易裂
还是先回填,在铺地砖,因为一次成活,容易损坏地暖管,再说,房间的高度也不差2公分。
不可以&最好先抹一遍垫层&&把地热管盖住,&然后养生,&等7天以后在铺地面砖,铺地砖时如果发现垫层有裂纹处,请放6个圆的钢筋,&这样不容易裂,&不然地砖会裂纹,&&我也是瓦工&&以前一次性铺过,&可是两个月后&发现地砖不少裂纹的,&&&建议别怕怕费事,&因为地热本身就容易是地面出现裂痕,&&还是仔细点好,&免得以后有后患。&供参考
不行&地暖回填&要求用直径不大于0.12CM的圆石子&以C15混凝土比例施工&&混凝土强度要求很低&适合采暖时热涨冷缩和好的散热&&然后最好是粗拉毛&&这样有利于地转和垫层好的结合&&这样缓解了热胀冷缩向上得力&&地转就不会有裂缝&&&&干灰的强度不亚于C30混凝土
可以的因为现在铺地砖用的手法是砖下用的是潮灰垫层不影响地暖,但要注意千万别把地暖管给弄坏了。
不可以&地暖管的回填材料应该是反射垫+发泡水泥,铺地砖的垫层是干灰。地暖是长时间供暖,不是空调那样临时供暖,铺贴层只会比单做一层加高3-4公分,没有8公分这么夸张,不会影响采暖效果。