电机星三角启动电机接线 低频巡检怎么办

星三角启动器原理、常见故障与排除方法_百度文库
您的浏览器Javascript被禁用,需开启后体验完整功能,
享专业文档下载特权
&赠共享文档下载特权
&10W篇文档免费专享
&每天抽奖多种福利
两大类热门资源免费畅读
续费一年阅读会员,立省24元!
星三角启动器原理、常见故障与排除方法
&&星三角启动方法,目的是降低启动电流,减小对电网及共电设备的危害,这个方法只适合于几十千瓦的小型电机,如大型电机采用的是自藕变压器启动方式M为主接触器,不论在启动还是正常运转是都是接通的。
阅读已结束,下载本文需要
想免费下载更多文档?
定制HR最喜欢的简历
你可能喜欢电机星三角启动杂症请教【电工吧】_百度贴吧
&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&签到排名:今日本吧第个签到,本吧因你更精彩,明天继续来努力!
本吧签到人数:0可签7级以上的吧50个
本月漏签0次!成为超级会员,赠送8张补签卡连续签到:天&&累计签到:天超级会员单次开通12个月以上,赠送连续签到卡3张
关注:346,567贴子:
电机星三角启动杂症请教
电机星三角启动,输入电压为380V,星形时每相绕组应该是220V,转换三角时每相才是380V.今天遇到我们厂的22KW的电机用星三角启动。铭牌标的是星形时660V
三角时380V,怀疑启动不了,就拉了根线先试一下,竟可以启动,现在是空载,如果带了重负载还可以启动吗?660V只是指耐压吗?和磁力扭矩可有关系、。
电工无锡上元教育专业的电工设备,专业的师资,为你打造良好的学习机会!实践+理论,学习+就业, 一步到位!
可不可以不知道,反正离烧不远了,660不是耐压,有关系
空载没问题但是重载就难说了,因为星三角降压起动只适合轻载起动,换句话说只要带上你说的负载起动,如果能在15秒左右达到额定转速就没问题
降压启动的一般要求空载启动。想办法卸掉负荷。铭牌值就是额定值。这个电机用于星三角是对的。“星形时660V
三角时380V”时额定功率与转矩是一样的。
5楼可不可以这样理解,如果用星接带负载运行,只有达到660V,才能达到他的额定功率,否则就会烧电机,如果是空载星三角起动,用380的电压,在他转到三角运行时就可以达到他的额定功率,对吗?请大师批评指正
我说头老晕师傅和翼东师傅,你们冒个泡嘛。
5楼正解,这就一普通电机。只是我们见的电机没有标660V而已。好像防爆电机常这样标6楼假设是对的
请教了一人,他讲660V是星形三相电压相加得出的,又有人说标准660V我们做的是降压启动用的是380V不刚好是降压吗?晕忽。我想也应该不会错的,只是想搞懂意思
怎么了,角接380如果接星接的话需要660保持功率不变,如果星接380的话,每个线圈承受220,功率下降3倍,谓之降压。不知道对不对。
电工操作证11年老牌培训考核中心,常年开展各类培训考核业务.「盛博培训考核中心」通过率高,证书网上可查询,全国通用.
你这个电机用于380v,角形连接,用于660v,星形连接。电机星形连接时,如用于额定电压660v,此时电机的每相绕组电压是380v,功率不变。如用于380v,仍然星形连接,每相绕组电压是220v,即降压启动状态。
12楼正确……
不是不说话,我那台电脑坏了,借女儿的冒个泡。问题很明确了,他就是一台380V/△接电机,可以在660V下Y接达到额定功率。一般这种电机绝缘程度很高。
绝缘起码B级以上。
谢谢师傅们了
贴吧热议榜
使用签名档&&
保存至快速回贴电机星三角启动问题_百度知道
电机星三角启动问题
电机星三角启动,22KW电机,星型启动大概40A电流,但是到转换时候,空载可以转换,一旦带上负载,就不可以转换了。时间继电器,接触器都是新换的。不会出现触头氧化或者接触不良的情况,另外,负载也是转动灵活的,没有卡死的现象。求高手指教。谢谢。
我有更好的答案
请检查一下带负载时电源电压,如果低于380V很多的话,延时继电器不能正常工作,是否考虑三角形直接启动,我们45KW都直接启动
采纳率:36%
星三角启动的目的是降低启动电流,但前提是低载启动或者空载启动,星型启动时功率电流会降低到1/3,同时电压不变,这样电机功率也就下降,扭转下降。22KW电机没有必要星三角启动,电流不大,冲击也不大。如果不能转换,建议直接启动
首先,22千瓦星形启动电流为十几安左右【今儿才装了一个】三角形空载不到二十安。电机有问题。二,断开电机后先试一下线路有无问题。再再说
我们是西安利特西玛电机,有什么需要随时联系。也可以找我们的网站的客服,专业电机服务人员,上班时间,随时可以咨询。
你可能把电机的6条线搞错了 重新检查一下看
其他2条回答
为您推荐:
其他类似问题
您可能关注的内容
星三角启动的相关知识
换一换
回答问题,赢新手礼包
个人、企业类
违法有害信息,请在下方选择后提交
色情、暴力
我们会通过消息、邮箱等方式尽快将举报结果通知您。如何检查电机是不是星三角启动的接法_百度知道
如何检查电机是不是星三角启动的接法
我有更好的答案
一般功率大点的电动机都是角形接法,需要星三角启动或自耦变压器启动,星角启动时,1接触器将一侧UVW接电源,另一侧的UVW用2接触器将其并接在一起。启动后该2接触器断开,3接触器将2接触器并接在一起的三个引线,呈星形接到1接触器的UVW上,使其在角形接法中运行。星角启动需要去掉电机接线端连片,用引线把三相绕组的6个接头都引出来,以便进行星角转换,运行时是跟有连片一样的。
采纳率:63%
来自团队:
电机的铭牌上有电机的接法,星角起动的电机必须是三角接法的,接线盒中六根线的连接是呈▏▏▏布局,而呈☉☉☉▬布局的不可以作星角起动。
你前面说的,我认为是对的,不过“|||”是什么意思?
上面三个线头,下面三个线头,它们用连接片相连起来是上下连接成三个出线端子,在接线盒中的排列就是111的形状。而上面有三个空出的接线端,下面一字排列的本身就是星接电机,不可以进行角接运行。
本回答被提问者和网友采纳
  1.电动机无法启动,检查电压是否偏底,检查电动机是否烧坏,检查启动按钮和停止按钮是否是好的。热继电器的常闭触头是否断开,保险管是否烧坏。  2.电动机起动无法切换到三角形启动,检查时间断电器是否损坏。  3.电动机起动时三相中一相电流偏高,检查配电柜中中接触器的触头是否接触良好,螺栓是否紧固。
电机10KW以上,检查电机接线盒是否是六根线,是六根线一般是星三角启动。
一般的来说电动机与启动柜之间如果有六根线连接就要考虑是星三角启动的接法了!如果是三根线连接一定不是星三角启动!如果还是不明白就给我QQ留言!我有好多这方面的朋友!大家可以交流交流!
其他2条回答
为您推荐:
其他类似问题
您可能关注的内容
星三角启动的相关知识
换一换
回答问题,赢新手礼包
个人、企业类
违法有害信息,请在下方选择后提交
色情、暴力
我们会通过消息、邮箱等方式尽快将举报结果通知您。电动机星三角启动控制电路分析及安装注意事项和常见故障
查看: 23363|
摘要: 鼠笼式异步电动机Y-△自动启动电路(时间继电器自动切换) 该电路电动机启动过程的Y-△转换是靠时间继电器自动完成的。电动机星三角启动控制电路分析如下:1、合上空气开关QF引入三相电源。2、按下启动按钮SB2,交 ...
鼠笼式异步Y-△自动启动电路(自动切换)
该电路电动机启动过程的Y-△转换是靠时间继电器自动完成的。电动机星三角启动控制电路分析如下:1、合上QF引入三相。2、按下启动按钮SB2,交流KM1线圈回路通电吸合并通过自己的辅助常开触点自锁,其主触头闭合接通电动机三相电源,时间继电器KT线圈也通电吸合并开始计时,KM3线圈通过时间继电器的延时断开接点通电吸合,KM3的主触头闭合将电动机的尾端连接,电动机定子绕组成Y形连接,这是电动机在Y形接法下降压启动。3、当时间继电器KT整定时间到时后,其延时常开触点打开,交流接触器KM3线圈回路断电,主触点打开定子绕组尾端的接线,KM3的辅助常闭触点闭合为KM2线圈的通电做好准备。4、时间继电器KT动作使,其延时常开触点闭合,接通KM2线圈回路,使得KM2通电吸合并通过自己的辅助常开触点自锁,KM2主触头闭合将定子绕组接成三角形,电动机在△接法下运行。5、电动机的过载保护由FR完成6、线路中的互锁环节有:KM2常闭触点接入KM3线圈回路。KM3常闭触点接入KM2线圈回路。7、空气开关下面的电流和电流表,是为了测量电动机电流,便于监视电动机的运行情况。电动机星三角启动安装注意事项:1、Y-△降压启动电路,只适用于△形接线,380V的鼠笼。不可用于Y形接线的电动机应为启动时已是Y形接线,电动机全压启动,当转入△形运行时,电动机绕组会应电压过高而烧毁。2、接线时应先将电动机接线盒的连接片拆除。3、接线时应特别注意电动机的首尾端接线相序不可有错,如果接线有错,在通电运行会出现启动时电动机左转,运行时电动机右转,应为电动机突然反转电流剧增烧毁电动机或造成掉闸事故。4、如果需要调换电动机旋转方向,应在电源开关负荷侧调电源线为好,这样操作不容易造成电动机首尾端接线错误。5、起动时间;起动时间过短;起动时间过短电动机的转速还为提起来,这时如果切换到运行,电动机的启动电流还会很大,造成电压波动。起动时间过长;起动时间过长电动机的转速随以转起来,但因起动时间过长,电动机会应低电压大电流电动机发热烧毁。起动时间调整;为了防止起动时间过短或过长,时间继电器的初步时间确定一般按电动机功率1KW约0.6~0.8秒整定。6、电动机Y-△降压启动电路,由于启动力矩只有原来的,所以只适用于轻载或空载的电动机。电动机星三角启动常见故障:1、Y启动过程正常,但按下SB3后电动机发出异常声音转速也急剧下降,这是为什么?分析现象:接触器切换动作正常,表明控制电路接线无误。问题出现在接上电动机后,从故障现象分析,很可能是电动机主回路接线有误,使电路由Y接转到△接时,送入电动机的电源顺序改变了,电动机由正常启动突然变成了反序电源制动,强大的反向制动电流造成了电动机转速急剧下降和异常声音。处理故障:核查主回路接触器及电动机接线端子的接线顺序。2、线路空载试验工作正常,接上电动机试车时,一起动电动机,电动机就发出异常声音,转子左右颤动,立即按SB1停止,停止时KM2和KM3的灭弧罩内有强烈的电弧现象。这是为什么?分析现象:空载试验时接触器切换动作正常,表明控制电路接线无误。问题出现在接上电动机后,从故障现象分析是由于电动机缺相所引起的。电动机在Y起动时有一相绕组为接入电路,电动机造成单相启动,由于缺相绕组不能形成旋转磁场,使电动机转轴的转向不定而左右颤动。处理故障:检查接触器接点闭合是否良好,接触器及电动机端子的接线是否紧固。3、空载试验时,一按起动按钮SB2,KM2合KM3就噼叭噼把切换不能吸合。这是为什什么?分析故障:以启动KM2和KM3就反复切换动作,说明时间继电器没有延时动作,一按SB2起动按钮,时间继电器线圈得电吸合,接点也立即动作,造成了KM2和KM3的相互切换,不能正常启动。分析问题出现在时间继电器的接点上。
上一篇:下一篇:
看过《电动机星三角启动控制电路分析及安装注意事项和常见故障》的人还看了以下文章:
Powered by &
这里是—这里可以学习 —这里是。
栏目导航:}

我要回帖

更多关于 电动机星三角启动原理 的文章

更多推荐

版权声明:文章内容来源于网络,版权归原作者所有,如有侵权请点击这里与我们联系,我们将及时删除。

点击添加站长微信